文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬雨季工程施工安全技术措施

冬雨季工程施工安全技术措施

冬雨季施工安全技术措施

一、工程概况

工程名称:通渭县陇阳初级中学教师周转宿舍工程

建设单位:通渭县教育体育局

施工单位:定西市安定区第三建筑安装工程公司

建筑地点:通渭县陇阳初级中学院内

一、工程概况

本工程为通渭县陇阳初级中学教师周转宿舍工程,建设场地位于通渭县陇阳初级中学。建设层数及面积:建筑面积为627. 57㎡,建筑层数为三层,基础为柱下独立基础,结构类型为框架结构,建筑高度为9.45m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防为8度,建筑合理使用年限为50年。防水等级为Ⅱ级.

二、雨季施工措施

针对定西市的气候特点,降雨量少,所以这里不作特殊要求,按通常雨季施工准备好物资料等即可。

1、做好现场排水系统,将地面及场内雨水有组织及时排入排定排放口。在塔吊基础四周,道路两侧及建筑四周设排水沟,保证水流畅通,雨后不陷、不滑、不存水。通道入口,窗洞、梯井口等处设挡水设施。

2、所有机械棚塔设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨、防淹措施。安装接地安全装置,电闸箱要防止雨淋、不漏电,接地保护装置灵敏有效,各种电线防浸水漏电。

3、在槽、坑、沟等地面以下部分设排水沟和集水井,备水泵及时排除积水,将排水沟和集水井进行砼硬化处理,以保证现场干净、整洁。

4、做好防雷电设施。塔吊和电梯安装避雷装置,认真检查做好接地系统。

5、在暴风雨期间,着重做好防止脚手架联结不牢、滑移等安全检查工作。

6、雨季施工中,在工程质量方面注意如下事项:

①砌体不得过湿,防止发生墙体滑移,加强对已砌体垂直度和标高的复核工作。

②浇筑砼时,先需了解2-3日的天气预报,尽量避开大雨,浇砼遇雨时,立即搭设防雨棚,用防水材料覆盖已浇好的砼。

③遇大雨时停止外装修施工,并做好成品防护覆盖措施,雨后及时修补已完成品及半成品。

④对砂、石含水量及时测量,掌握其变化幅度,及时调整配合比。

⑤加强对原材料的覆盖、防潮措施,尤其对水泥防止变潮,对钢材加强保管,以免锈蚀,钢筋半成品放在20cm的垫体上,避免水淹、粘泥。

⑥及时进行基坑回填以减少基坑暴露时间。

⑦雨季施工,安全上要注意以下几点:

A、加强安全教育,认真做好防洪、防雷、防触电、防火、防风暴、防滑、防暑等工作,通过交底贯彻到班组。

B、下大雨时停止所有吊装作业。塔吊做避雷及接地,塔吊在工作结束时卡牢道钳,挂好吊钩。

C、经常检查施工用电,电闸箱,机电设备要有完善的保护接零,可靠的防雨、防潮措施。绝缘良好,严防漏电,设漏电保护器,手持电动工具,佩带齐个人安全保护用品。

D、尽力改善工作环境,调整作业时间,在工地设兼职医务急救员,对突发情况进行处理。

三、高温季节施工措施

针对夏季气温高的特点,重点做好安全生产和防署降温工作,保证工程质量,保障广大职工的安全和健康,防止各类事故的发生。

1、对施工现场管理和职工生活管理进行定期检查,切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生,定期喷酒杀虫剂,防止蚊、杜绝常见病的流行,关心职工,特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康,对高温、高空作业人员进行体格检查,凡检查不合格者不得在高温、高空条件下作业,保证茶水和清凉饮料的供应。

2、做好用电管理。夏季是用电高峰期,定期对电气设备逐台进行全面检查、保养、禁止乱拉电线,特别是对职工宿舍的电线及时检查,加强用电知识教育,做好各种防雷装置接地电阻测试工作,预防触电和雷击事故的发生。

3、加强对易燃易爆危险品的贮存、运输和使用的管理,在露天堆放的危险品采用遮阳降温措施。严禁烈日的曝晒,避免发生泄漏、自燃、火灾、爆炸事故。

4、高温期间合理安排生产班次和劳动作息时间,对在特殊环境下(如露天、封闭等环境)施工的人员,采取遮阳或调整工作时间,早晚工作,中午休息。

四、冬季施工技术措施

近年来,随着建筑周期的缩短,组织冬季施工已很普遍,而要在冬季低温的不利条件下,

保质保量、保安全地进行生产,任务是十分艰苦的,因此,为了使我司的冬季施工工作顺利进行。结合我司具体情况,特提出以下措施,各单位可以此为据,在严格执行有关“规范”规定的基础上按照自己施工对象的具体情况,选择有效的施工方法,以达到优质、低耗的技术经济效果。

1、土方及地基基础工程

①土方工程应尽量避免冬季施工,必须进行冬季施工的土方工程,应采取松土保温或覆盖保温材料的方法,避免表土遭受冻结。松土保温是指在受冻前开挖表面一定宽度内的土扒松,一般不得少于30cm 。覆盖保温材料是指开挖表面用保温材料妥善覆盖起来。常用保温材料有:草帘、锯末、麦草、干炉渣等,保温材料的厚度计算参照附录1。

②回填土中不得含有冻土块。如土料含水率太小,施工时可要据气温情况加入盐水,回填土层每层虚铺厚度一般比常温施工时小20-25%,灰土回填土应做到随筛、随拌、随夯、随铺、随盖的方法进行。

③冬季施工期间,室外平均温度不低于-5℃时,回填土的填筑高度不受限制,低于-5℃时,填方高度不得超过下列数值。

当平均气温不低于-10℃时-4.5米。

当平均气温不低于-15℃时-3.5米。

④土方冬季施工应特别注意下列两点:

A 、冻土开挖由上而下逐层开挖,严禁挖神仙土,基槽深度超过2米时应放边坡,如到解冻时,须按操作规程架设支撑。

B 、基槽(坑)挖好后,按计算的覆盖厚度盖起来,防止冻结(井桩土方,每天下班时,井口也应加覆盖)如采取基槽(坑)上口覆盖措施,形象暖槽(坑)保温,效果更好。

2、砌筑工程

①冬季处于正负温度交替(冻融交替)的地区或地震设防烈度七度及七度以上的地区,不得采用冻结法施工。一律采用掺食盐(Nacl )为主的抗冻砂浆法。砂浆掺盐量见附表。

大气温度

(℃)

-1-5 -5-8 -8-9 -9-10 -10-15 掺盐量

(%)

1 2 4 5 7

抗冻砂浆氯化钠掺量表

②掺盐量按拌合水的全部重量计算,包括砂子和灰膏中的水分。必须注意规范不允许使用氯盐的建筑物(如配电室)不得采用掺盐砂浆。

③冬季施工使用的砂浆最低为M5号水泥白灰混合砂浆,水泥采用标号不低于42.5号的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,当平均气温低于-10℃时,对承重砌体的砂浆标号应比常温施工提高一级。

④砂浆应在暖棚中拌和,水和砂子应预热,保证砂浆上墙温底不低于+5℃,砂子加热温

度不得超过40℃,优先采用将水加热的方法。砂浆流动性应控制在10-12cm 。

⑤冬季砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一砌砖法”, 并采用一顺一顶的排砖方法,不得铺长灰砌筑,不得留直搓。

⑥砖面有浮尘、冰霜应清除,不得用冻砖,砌体内预埋的抗震拉结筋必须涂刷红丹防锈漆两道或刷水泥浆防腐,下班前应将墙面上及最上一皮砖上的砂浆刮净,复盖一层草袋。基础不得在已遭受冻结的地基上砌筑,并要随砌随用不冻土回填复盖(要注意邀请建设单位作好隐蔽验收)。

⑦为提高砂浆饱满度,保证砌体的整体强度,砖砌筑前适当浇水湿润,浇水方法因气温条件而异,可用喷壶随浇随砌,当气温正温时,可浇凉水,当气温为-5℃以上时,应浇热水;当气温低于-5℃时,可在热水中掺1.5%氯化钠,浇水不宜多,以冲掉砖表面浮灰和砌筑顺手即可。

3、砼及钢筋砼工程

①当昼夜室外平均气温连续5天稳定低于+5℃时和最低气温低于-3℃时,砼工程的施工应按冬季施工有关规定进行。 大气温度

(℃)

0-3 -3-5 -5-10 -10-15 掺盐量按拌

含水量(%) 2 4 6 8

注:昼夜间的室外最低气温低于-3℃时,砼工程的施工按冬季施工有关规定进行。

②冬季砼及钢筋砼施工养护,应优先采用综合蓄热法,蓄热法是利用浇灌砼的温度和水泥水化热的总和结合保温条件待砼冷却到0℃时所经历的时间和平均温度,要求砼达到一定强度的施工方法。采用蓄热法时,砼材料的加热及保温材料厚度均应通过热工计算确定,热工计算方法参看《砼结构工程施工及验收规范》附录。

③掺加早强剂。早强抗冻剂目前推广的有良好技术经济效果的有如下几种:由于目前市场上出现的早强剂,早强抗冻剂种类繁多,有些质量不过关,为确保质量,必须经试验后方可使用。

A、三乙醇胺0.05%+氯化钠0.5%。

B、三乙醇胺0.05%+氯化钠1%+重铬酸钾0.05%。

C、硫酸钠3%+氯化钠1%+重铬酸钾0.05%。

D、硫酸钠3%+氯化钠2%+亚销酸钠2%。

上列A方案系列常温施工有效的早强剂,掺加这种早强剂后,砼达到28天强度的70%,所需养生时间可缩短一半,但必须结合蓄热法及蓄热兼加热法保证砼在正常温度养护下才能起到早强作用。B方案钢筋不锈早强剂,既有防冻优点,又可用于对钢筋锈蚀作用有严格要求的工程。这种早强剂如蓄热法及蓄热兼加热法配合使用,效果更为显著。C、D两种方案具有早强及一定的抗冻作用,如在砼浇筑后24小时内温度不低于+15℃,以后在-10℃以内继续养生,7天可达设计强度的40%,28天可达80%以上(第D种方案抗冻效果较好),这两种早强剂均能在负温条件下(-10℃)硬化,但强度增长缓慢,如于蓄热法或蓄热兼加热法配合使用,在加速砼硬化缩短施工工期方面必能发挥显著作用。上述多种附加剂,可根据工程情况、养护条件、货源情况选择使用,但必须说明的是,无论采用哪种外加剂都必须与综合蓄热法结合使用。

④其它方法:

A、在有蒸气热源,气温很低,结构表面系数大,工期要求紧的情况下,应采用蒸气加热法施工,也可采用电热法养护砼。

B、施工面积小,砼很集中,其它方法不能满足要求时,可考虑用暖棚法施工。

⑤注意事项

A、垫层:基础必须在不冻结的地基上浇灌。

B、所用硅酸盐或普通硅酸盐水泥强度等级不得低于42.5。

C、掺盐量、加水量必须准确,事先配制成一定浓度的氯盐溶液。使用前换算掺入,氯化钠和氯化钠溶液在不同比重下的无水盐含量见附录表1、表2。

D、必须按施工验收规范的规定,做好砼原材料入模、养护期的测温工作,如实做好测温记录,做好试块及养护工作,检验砼质量。

E、采用暖棚法施工时,必须做好防火工作。

F、砼在终凝前受冻,后期强度将损失50%,因此严禁早期受冻。

G、冬季施工必须严格控制水灰比。

4、抹灰工程

①当昼夜平均气温低于+5℃时,抹灰工程应按冬季施工有关规定进行。

②室内抹灰一般应在冬季施工前做完。如工程进度要求紧的小面积室内抹灰可用火炉保温。火炉取暖须防止炉顶热度过于集中,可在炉顶挂铁板,要注意室内换气,排除煤气并适当降低温度。养护温度不低于+5℃。

③室外抹灰一般应在冬季施工前做完。如必须进行冬季施工则砂浆要掺入氯盐,不同气温下氯化钠(Nacl)掺量如下表:

室外抹灰水泥砂浆掺盐(Nacl)量:

拌合水及砂子应预加热,使砂浆涂于墙面时温度不低于+15℃,装饰工程要求较高的,其掺盐时要严格控制。

5、其它工程

①吊装时焊接工程,若气温低于-20℃时,应采用预热焊接的措施,冬季用的焊条含碳量不得超过0.25%时,电焊用电流较常温加强10-15%,焊缝禁用锤击。

②卷材屋面冬季施工时的保温材料应在使用前进入现场,各种保温材料上不允许有霜雪、冻块,否则必须仔细清除。

0-3 -3-5 -5-10 -10-15 大气温度(℃)0-3 -3-5 -5-10 -10-15 掺盐量按拌

2 4 6 8

含水量(%)

A、水泥珍珠岩,炉渣砼和加气砼等保温材料事先预制成板状块体,待强度、容重达到设计要求后再进行铺设。

B、找平层一般采用配合比不低于1:3的掺盐水泥砂浆,氯盐掺量根据气温一般为拌和水量的3-5%,施工时砂浆温度不应低于+5℃时,砂浆含水率不大于12%,强度不低于50公斤/厘米。

C、卷材应铺贴在干燥的基础上,铺贴卷材前应检查基层的强度和平整度,当基层潮湿,可采用排气法铺贴卷材,铺贴卷材时应注意:

a、铺贴前基层表面的霜雪、冰层、垃圾应清除干净,然后涂刷冷底子油一道,等冷底子油干燥两小时后,方可铺贴卷材。

b、冬季铺面卷材应将油毡放在不低+10℃的房间内,并将卷材上的滑石粉清扫干净,然后按进度要求,分小批运送到屋面。

c、沥青胶配比应准确,沥青的熬制及使用温度应比常温提高10℃。

d、铺贴卷材时,应做到随涂随铺贴,压实,以免沥青胶冷却粘结不好,产生孔隙气泡等,沥青胶厚度应控制在1-1.5毫米,最大不应超过2毫米。

③管道工程安装

A、冬季在室外敷设管道时,管道土方开挖完后,为防止基土冻结应立即铺设管道,如不能连续作业时,基土应采取保温防冻措施,不得在冻结的土层上铺设管道或施工基座。

B、在负温条件下施工钢管石棉水泥接口,宜选用42.5或52.5普硅酸盐水泥,并用温水(水温不超过40℃)拌合水泥石棉灰,拌好的填料宜放在保温箱内,石棉水泥接口不得掺用氯盐。

C、当日最低气温低于-1℃时,铸铁管打好口后,承插口处宜用草绳缠绕,并使用松土、锯末或草帘覆盖保温,养护时间不得少于7天,方可进行试压。

D、在负温下进行焊接时,应清除焊接口处的冰霜积雪,并有挡风措施,管子焊接应先预热后施焊,已焊的钢管禁止敲击。

E、散热器对片、锅炉组装应在室内进行,如必须在室外组装时,要采取保温取暖措施,防止丝口处被冻结,使用的石棉垫或橡皮垫要先用热水浸泡。

F、安装铸铁或钢制构件,应用力均匀,不得强扭敲击,防止碰裂。

G、冬季安装管道支架或汽泡挂钩时,填缝应用掺氯盐的水泥砂浆。铁件埋入砂浆的部分,

应刷樟丹2-3道或其它防锈漆2道。

I、冬季进行管道试压,应根据管径大小,环境温度和试压工作时间等条件,综合考虑选用试压方案。

a、当管径较小,试压工作时间短,试压期间环境温度为正温时,可用冷水进行水压试验,试压后立即放完管内存水。

b、在试压工作期间,最低环境温度为-1-5℃时,可用盐水进行水压试验,掺盐(氯化钠)量为:

最低环境温度-1℃-3℃时5%;最低环境温度-4℃-5℃时5%;

直径较小的管道,也可采用热水分段进行试压,试压完毕后,应立即放管内存水。

相关文档
相关文档 最新文档