文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全工程

电气安全工程

电气安全工程
电气安全工程

第一章

电气安全基础

1、我国标准规定:交流额定电压1000V以上为高压,1000V以下为低压。

2、关于电力负荷分级:根据电力负荷的性质分为三个等级:一级负荷、二级负荷、三级负荷。一级

负荷的条件:a中断供电将造成人身伤亡b中断供电将在政治、经济上造成较大损失c中断供电将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作。

3、电气事故的特点:a危害严重b事故类型多c危险直观识别难d概念抽象e防护研究综性强。

4、直接接触点击:发生电击时,所触及的带电体为正常运行的带电体。

间接接触点击:电气设备发生事故时,人体触及意外带电体所发生的电击。

5、电流对人体伤害程度与电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类

等因素相关。

心脏电流因数反应伤害程度与电流途径的关系。K=I0/I,I0左手到脚的电流,I人体某一电流途径的电流.

6、感知电流:电流流过人体时可引起感觉的最小的电流。成年男性1.1mA女性0.7mA。

摆脱电流:人在触电后能自行摆脱带电体的最大电流。成年男性16mA,女性10.5mA。

室颤电流:引起心室颤动的最小电流。23页图1-17.

第二章直接接触电击防护

1.电击防护的基本准则是:

在正常情况下(正常操作和无故障情况下),或在单故障情况下,易触及的可导电部分均应是无危险的。

2.电击防护基本准则中所谓“单故障”是指那几个方面:

1)正常情况下不带电的易触及可导电部分变为危险的带电部分

2)易触及的无危险的带电部分变为危险的带电部分

3)正常不易触及的危险的带电部分变为易触及的

3.针对直接接触电击的基本防护,可以由哪些防护措施来提供:

可以由绝缘(基本绝缘)、屏护(外护物)、间距(包括置于伸臂范围之外)、限制稳态接触电流、限制电压(特低电压)等

4.根据所防范的接触方式不同,防止电击事故的措施分为哪几类:

1)直接接触电击防护措施2)间接接触电击防护措施3)兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施

5.绝缘材料的电气性能主要由那几个参数来表示:

1)绝缘电阻率2)介电常数3)介质损耗

6.绝缘破坏的的形式:

1)绝缘击穿2)绝缘老化3)绝缘损坏

7.固体电介质的击穿形式:

1)电击穿2)热击穿3)电化学击穿4)放电击穿

8.什么是吸收比:在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。

9.简述屏护装置的安全条件:

1)屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐火性能。

2)屏护装置应有足够的尺寸,与带电体之间应保持必要的距离。

3)遮栏、栅栏等屏护装置上,应有“止步,高压危险!”等标志。

4)必要时应配合采用声光报警信号和连锁装置。

10.简述间距的作用:

1)防止人体触及或接近带电体造成触电事故;

2)避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故;

3)防止火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。

第三章

间接接触电击防护

1、电网分类:IT 系统:中性点不接地,设备接地。

TT系统:中性点接地,设备接地。

TN系统:中性点接地,设备接零。

2、关于三种电网的安全原理分别在:62、70、75面。

3、间接接触电击即电气系统故障或异常状态下的电击。

指人体与正常状态下不带电而在故障或异常状态下变为带电体的物体接触造成的触电事故。

防止措施:保护接地和保护接零。

4保护接地

定义:正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

工作原理:是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。

保护接零

定义:把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

工作原理:保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。

中性点接地用保护接地措施,中性点不接地用保护接零措施。

4、等电位连联结

百度定义:将具有相同对地电位的各个可导电部分做电气连接。课本87面详解。

分类:总等电位联结、辅助等电位连联结、局部等电位连联结。

注意事项:总等电位联结导体的最小截面积不得小于最大保护导体的1/2;两台设备之间局部等电位联结的最小截面不得小于两台设备保护导体中较小者;设备与设备外导体的局部等电位联结的截面不得小于该设备保护接零支线的1/2.

第四章

兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施

1、特底电压(ELV)额定值等级:42V、36V、24V、12V、6V.

2、电子式剩余电流动作保护装置

组成:检测元件、中间环节、执行机构、辅助电源、实验装置。

工作原理:119面下方。

3、剩余电流动作保护装置主要技术参数(122面)

(1)性能技术参数

A 额定剩余动作电流(I△n)反应装置灵敏度。

B 额定剩余不动作电流(I△no),

C分段时间

(2)其他技术参数

A 额定频率:优先值50Hz、60Hz

B 额定电压:230V、或400V

C 额定电流值

(3)接通分断能力

4、关于双重绝缘和加强绝缘的结构和安全条件课本134面。

第五章电气线路安全

电压线路的划分:按电压等级:高压线路、低压线路;按导线绝缘情况:裸导线线路、绝缘导线线路;

按使用性质:母线、干线和支线;按敷设地点:户外线路、室内线路。

架空线路优点:造价低、机动性强、便于检修;缺点:妨碍交通和市容,易受空气中杂物的污染;可能由于碰撞或过分接近树木及其他高大设施或物件,导致电击、短路等事故。

1、架空线路的常见故障有哪些?分析故障形成原因。

常见的线路故障有:倒杆、断线、污闪、接地、相间电路等

1)毛毛细雨是脏污的绝缘子发生闪络,引起短路或接地故障,造成停电事故;

倾盆大雨造成山洪爆发而冲到杆塔或形成基础侵蚀降低稳定度发生倒杆事故。

2)雷电击中线路,有可能是绝缘子发生闪络或击穿,导致短路或接地故障;直接作用于导线可能导致断线。

3)导线、避雷线覆冰,加重了导线和杆塔的机械负载,一方面使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足,可能导致接地故障;另一方面可能导致断线。同时覆冰掉落时,使导线、避雷线跳动,引起导线间、导线与避雷线短路或接地的可能。

4)高温时弧垂增大而发生导线间短路或接地故障;严冬使导线因低温而收缩使弧垂减小,导线承受不了过大张力而拉断。

2、什么是档距、弧垂?怎样计算?分析其值的大小的利弊。

档距:同一线路上相邻两电杆中心线距离称为档距。(10KV及以下城区线路的档距一般为40~50m。)弧垂:对平地,架空导线最低点与两端电杆上导线悬挂点间的垂直距离称为弧垂。

其大小要根据档距、导线型号与截面积、导线所收拉力及气温等条件决定。

弧垂不能过大或过小。弧垂过大可能造成导线对地或对其他物体安全距离不够,而且导线摆动时容易引进碰线;弧垂过小,导致导线内应力过大,可能造成断线或倒杆事故。

3、简述电气线路的安全要求。

电气线路在敷设条件下的绝缘性能、导电能力、机械强度、动稳定性、热稳定性

导电能力:1)发热裸线为防止氧化,最高运行温度为70℃;橡胶绝缘导线和塑料绝缘导线,最高运行温度分别为65℃和70℃;电缆为防止绝缘老化,防止热胀冷缩形成气泡,1KV及其以下的铅包或铝包电缆最高运行温度为80℃;聚氯乙烯电缆为65℃。

导线安全载流量的公式(P154)

电气线路实际运行环境温度不同于规定的数值,则允许载流量按下式修正:(P159)

电压损失计算:(P160)

负荷计算(P167)

第六章电气设备安全

电气防备基本知识:用电设备本身的电击防护能力体现在:1)直接电击防护能力2)是间接电击的防护方式与有效性

设备对直接电击的防护能力主要体现在外壳防护等级

对间接电击防护则体现在其防触电的保护分类

一、外壳防护等级:即对外壳机械防护能力的分级

1.外壳防护功能及分级方法:

1)对人接近外壳内危险部件的防护,防护等级见表(P175)

2)对固体异物(包括粉尘)进入的防护,防护等级见表

3)对进水的防护。

2、外壳防护等级的表示方法(IP代码)

IP代码由字母IP、第一位特征数、第二位特征数字、附加字母、补充字母组成。其中IP代码及第一、二位特征数字是必须的,而附加字母和补充字母根据需要可有可无:IP(字母IP)2(第一位特征)3(第二位特征)C(附加字母)S(补充字母)= “IP23CS”

第一位特征数字代表对接近危险部件和对固体异物进入两种防护功能均不低于的防护等级

第二位特征数字代表了外壳对进水的防护等级;(对于第一、第二特征数字,当某种防护功能不作要求而无需指出时,第一位或第二位特征数字可用字母“X”代替)

附加字母是用来专门代表防止人接近危险部件的等级的,分别有ABCD四个等级,分别相当于对人接近危险部件防护的1、2、3、4见表6-4 P177

二、电工电子设备防触电保护分类

1. 0类设备该类设备仅靠基本绝缘作为防触电保护

2. Ⅰ类设备包括基本绝缘还包括一种附加的安全措施,即将能触及的外露可导电部分(导电外壳)与接地保护线或接零保护线相连接。

3.Ⅱ类设备包括基本绝缘还具有双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。不采用保护接地或接零的措施。注:如果一个具有双重绝缘或加强绝缘的设备采取了接地或接零保护措施,那么该设备仍认为是Ⅰ类设备。

4.Ⅲ类设备该类设备的防触电保护措施是依靠安全特低电压(SELV)供电,且设备内可能出现的电压不会高于安全特低电压。不得具有保护接地手段。必要时…有金属外壳的Ⅲ类设备必要时可以采取将等电位连接线与外壳连接的手段。

手工交流弧焊机的安全使用措施与要求

防空载电压触电措施

1)根据环境选择适当空载电压

2)个体防护手段

3)采用弧焊变压器防触电装置

低压保护电器

保护功能涉及两个方面:1.自动断电(带电保护)2.断电后的进一步隔离(停电保护)

完成自动断电保护功能的保护电器类:断路器、熔断器和保护类继电器。

断路器是指在过流(过载、短路)、漏电、欠压、过热等情况下能直接即时断开电源的一类保护装置的总称。

熔断器是一种专门用于过流保护的装置,与短路器不同,它靠自身在电路形成耐热薄弱环节,当线路过流、过载或短路时熔断来提供保护功能。

一般情况下,隔离器与短路器总是配合使用,一同串入线路当中,构成断电前和断电后的完整保护措施。

低压断路器功能

1.非正常情况下的自动断电保护功能;

2.正常情况下人为分断或闭合负载线路(主回路)的功能。

低压断路器的选择与使用

(1)保护特性选用原则

断路器用于保护发热对象时,其保护特性应与被保护对象的发热特性相配,即断路器的保护特性曲线应在被保护对象的发热特性曲线以下。

当断路器用于不同级别的线路保护时,注意上下级断路器保护特性的匹配,上级保护的特性曲线应在下级保护特性曲线之上,二者不能相交。上一级断路器的短路动作时间比下一级有一定的延时。(2)其他参数的选择与使用原则

具体原则:

1)断路器的额定电流≥负载工作电流

2)断路器的额定电压≥电源或负载的额定电压

3)断路器的极限通断能力≥电路的最大短路电流

(3)具体应用要求

用于保护照明及生活用电线路的断路器,一般采用塑壳式断路器,选用原则是:

1)其长延时保护整定值≤线路计算负载电流

2)瞬时动作整定电流=(6~20)倍线路计算负载电流

当断路器与周围保护电器配合使用时,应满足以下要求:

1)二次侧主保护断路器的保护特性曲线低于一次侧熔断器安秒特性曲线,与高压侧保护继电器配合级为0.4~0.7s

2)。。。P206

保护电动机的熔断器:熔断器只能作为电动机的短路保护,无法作为过载保护,电动机过载保护一般采用热继电器。

对于单台电动机,启动电流为额定电流的4~7倍,为了防止启动时烧断熔体,熔体的额定电流一般取电动机额定电流I fn的1.5.~2.5倍

即I m=(1.5~2.5)I fn

当电动机轻载启动或启动时间较短,系数可取1.5;如果电动机带重载启动、启动时间长或频繁启动,系数应解2.5。

对于用于保护多台电动机熔断器,必须考虑到多数情况下电动机一般不可能同时启动熔体的电流应大于最大一台电动机额定电流I fn max 的 1.5~2.5倍,再加上其余电动机额定电流之和:I m=(1.5~2.5)I fn max +∑I fn

对于降压启动的电动机,熔体的额定电流应等于或略大于电动机的额定电流。

断开电源负载时,断路器与隔离开关应首先断开哪一个?接通电源负载时,操作顺序又如何?

隔离器一般没有灭弧装置,所以不能用其接通或断开负载,一般是在断路器、熔断器或交流接触器等自动糊手动断开电源与负载后,才能对其打开。

而接通电源与负载的过程正好相反,首先是闭合隔离器,然后在闭合断路器或断开一定的负载或部分设备。

第七章电气防火、防爆

一、危险物质的分类:Ⅰ类矿井气体;Ⅱ类爆炸性气体、蒸汽、薄雾;Ⅲ类粉尘、纤维。

二、危险物质的分级分组:Ⅱ类爆炸性气体混合物,按其最大试验安全间隙或最小点燃电流比分级,为分ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。

四、爆炸性气体环境

0区:在正常情况下,爆炸性气体混合物连续或长时期存在的场所。

1区:在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。

2区:在正常情况下,爆炸性气体混合物不可能出现,或即使出现也只是短时间存在的场所。

五、爆炸性气体场所危险区域的划分

1、首先应按下列释放源级别划分区域:存在连续级释放源的区域可划为0区;存在第一级释放源区域,可划分为1区;存在第二级释放源的区域,可划为2区。

2、其次应根据通风条件调整区域划分。

六、火灾危险区域划分

21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。

22区:具有悬浮状、堆积状得可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。

23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。

七、防爆电器设备标志,详见书p277。

八、电器灭火

1、触电危险

2、切断电源

3、带电灭火安全要求:1、灭火剂的正确使用2、水枪灭火要点

第八章雷电防护

二、防雷分类

第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物,详见书P308-309。

三、防雷装置

1、接闪器,由独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网、直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带货避雷网三种之中的一种或多种组成。

2、避雷器

第九章静电防护

一、静电的两种消散方式:中和与泄露。

二、静电的影响因素:材质和杂质的影响、工艺设备和工艺参数的影响、环境条件的影响。

三、静电的危害:爆炸和火灾、静电电击、妨碍生产。

四、人体静电的防护措施

1、当气体爆炸危险场所等级属0区和1区,且可燃物的最小燃点能量在0.25mJ以下时,需穿防静电鞋、防静电服。

2、静电危险场所的工作人员,外露穿着无应具防静电或导电功能,各部分穿着物应存在电气连续性,地面应配用到点地面。

3、静止在静电危险场所脱衣物、帽子及类似物,并避免剧烈的身体运动。

4、在气体爆炸危险场所的等级属0区和1区工作时,应佩戴放静电手套。

5、防静电衣物所用材料的表面电阻率应低于5*欧,防静电工作服技术要求应满足相关国家标准

要求。

6、可以采用安全有效的局部静电防护措施,以防止静电危害的发生。

7、在静电危险场所,工作人员不应佩戴孤立的金属物件。

安全系统工程课设完整版

掘进工作面瓦斯爆炸事故 第一章概述 煤矿主要在地下作业,地质条件复杂多变,经常受到瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害的威胁,因此是事故多发的高危行业之一。煤矿掘进工作面是矿井事故多发地点,据统计,在瓦斯爆炸事故中,约60—70%发生在掘进工作面。一般掘进工作面避灾、救灾条件简单,如果发生瓦斯爆炸事故,往往损失严重。随着煤矿的采深逐渐加大,地质条件复杂多变,瓦斯赋存状况更加复杂,掘进工作面瓦斯爆炸事故是由多种因素共同作用的结果,因此掘进工作面瓦斯爆炸事故的防治越来越困难。 控制掘进工作面瓦斯爆炸事故的发生是目前煤矿安全生产工作中迫切需要解决的课题。然而,任何一起事故的发生都可分成5个要素:伤害(损失),意外事件(事故),加害物体(质),直接原因,间接原因。预防事故发生的关键就是在中途切断这5个要素之间的联系。为有效预防掘进工作面瓦斯爆炸事故的发生,笔者采用安全系统工程中的事故树分析法,对掘进工作面瓦斯爆炸原因进行研究,评价出各系统的可靠性与安全性,以确保事故隐患研究的正确性,并提出相应的预防措施,确保掘进工作面的安全施工。 第二章事故危害性分析 2.1瓦斯爆炸原因的分析 a.通风不良 煤矿井下的任何地点都有瓦斯爆炸的可能性,但大部分瓦斯爆炸发生在瓦斯煤层的采掘工作面,其中又以掘进工作面为最多,约占70%左右。这主要是掘进巷道多数位于煤层的新开拓区,由于它是首先揭露煤层,一般说单位面积瓦斯涌出量比采煤面多,而且又未构成通风系统,再者掘进工作面局部通风机管理制度不严,安装局部通风机位置不当或局部通风机供风不足,巷道贯通掘进放炮时,没有排净贯通的工作面瓦斯,使瓦解积聚达到爆炸浓度。b.按引火源分析 煤巷掘进多使用电气设备并经常放炮,如果电气设备防爆性能不良或不按规定放炮,就容易发生电火花或爆炸火焰,引起爆炸。还有井下明火、电气火花、煤炭自燃、赤热的安全灯罩、吸烟及摩擦产生的火花等都能引起瓦斯爆炸。 c.思想麻痹 思想上的麻痹,导致管理上的松懈,进而引发违章作业和违章指挥。统计表明,往往瓦斯涌出量小的矿井,瓦斯爆炸事故却多于瓦斯涌出量大的矿井。 (2)瓦斯爆炸造成的危害 矿内瓦斯爆炸的有害因素是,高温、冲击波和有害气体。 焰面是巷道中运动着的化学反应区和高温气体,其速度大、温度高。从正常的燃烧速度(1~2.5m/s)到爆轰式传播速度(2500m/s)。焰面温度可高达2150~2650°C。焰面经过之处,人被烧死或大面积烧伤,可燃物被点燃而发生火灾。 冲击波锋面压力由几个大气压到20大气压,前向冲击波叠加和反射时可达100大气压。其传播速度总是大于声速,所到之处造成人员伤亡,设备和通风设施损坏,巷道垮塌。

电气安全工程课程设计.

浙江工业大学 电气安全工程 课 程 设 计 设计课题电气安全技术 所属专业安全工程 设计者周海龙 指导教师周一飞、阮继锋 完成时间2013年6月10日

目录 1、概述 (2) 1.1 电气安全课程设计的目的 (2) 1.2 课程设计的组成部分 (2) 2、电气安全课程设计的内容 (2) 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 (2) 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 (2) 2.1.2工地临时用电的安全技术措施 (3) 2.1.3建筑物的防雷系统 (4) 2.1.4建筑物的等电位 (5) 2.1.5施工工地的用电安全管理措施 (5) 2.2机械厂的电气安全设计 (6) 2.2.1TN和TT系统 (6) 2.2.2典型电路——三相异步电动机控制电路设计 (9) 2.2.3电动机的绝缘性能的判别 (11) 2.2.4安全管理制度的设计 (12) 3、总结 (14) 3.1所遇到的问题,你是怎样解决的? (14) 3.2收获体会及建议 (14) 3.3参考资料 (14)

1、概述 1.1 电气安全课程设计的目的 本次课程设计按照项目教学法的思路,通过对二个教学项目的实施,使得学生对《电气安全技术》的内容有更深入的理解和巩固,具体如下: ●了解施工现场的临时供电系统 ●施工现场用电注意事项 ●了解建筑物采用等电位联接的原理和方法 ●建筑物的防雷 ●《电气安全技术》介绍的高、低电压电器实物认知 ●绝缘垫、绝缘毯、遮拦、指示牌、安全牌的认知 ●工厂安全用电的注意事项 ●了解电动机的安全性能 ●了解三相异步电动机的直接起动控制线路原理及其电路保护 1.2 课程设计的组成部分 ●已学知识的复习巩固 ●电路和系统的设计 ●安全管理制度的设计 ●实训 2、电气安全课程设计的内容 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制的接线方式如图2—1所示。

电气安全教育心得体会

电气安全教育心得体会 导读:篇一:电气安全教育心得体会 今天公司集体组织安全事故教育学习,观看了安全警示教育片,每一起事故发生都是那么的触目惊心,那么的让人刻骨铭心,每次事故的发生都给我们带来惨痛的教训,都值得我们深刻反思,电工安全教育心得体会。安全是永远不变的主题,每天我们都在讲安全,为什么还有那么多的事故发生。对每次事故的深刻反思,我们会看到每次事故的发生都是因为我们的违章、麻痹、不负责,在工作中不认真履行自己的职责,严重违反公司的规章制度,不进行现场勘查,对危险点分析不到位,安全管控不到位,没有认真做好监护职责,还存在习惯性违章的行为,麻痹大意,这样往往事故就会找上我们。安全是一切工作能够进行的保障,公司的蓬勃发展,工作的顺利展开,我们生活美好幸福都需要安全护航,没有安全就一切都是空谈。 作为一名在电力行业工作的员工,安全更加是我们工作、生活的保护伞。首先,我们要从思想上认识到安全的重要性,我们要不断提高我们的安全意识和自我保护意识,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,通过学习每一次安全事故,深刻反思,找出事故发生的原因,结合自身的工作,找出不足之处,并制定整改方案,努力改正过去工作中的不足之处。其次,我们要不断加强我们的业务技能和综合素质的提高,让我们在工作中得心应手,能更好的认识到工作中存在的危险。最后也是最重要的,我们在工作要认真负责,严

格执行公司的法律法规和规章制度,严格执行“两票三制”,坚决同“违章、麻痹、不负责”三大安全敌人作斗争,做到“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”,认真履行我们的职责,认真分析危险点,认真进行现场勘查,安全管控到位,做好监护工作,杜绝任何事故在我们身边发生。只有这样我们才能够开开心心工作,平平安全回家,公司也能够稳步发展。 篇二:电气安全教育心得体会 安全生产是涉及职工生命安全的'大事,也关系到企业的生存发展和稳定。近年来,从报纸、电视等新闻媒体报道中铁路、煤矿等行业发生的安全生产事故,损失之重,影响之大,频率之高,令人胆战心惊。剖析事故产生的深层次原因,不难看出一些干部、职工对安全生产、管理存在着认识上、思想上的误区。我公司是电力施工企业,工程点多、面广,高空作业、交叉作业、焊接作业等高危作业频繁,所以安全生产对于我们这个高风险行业来说,其意义更加重要。结合工程施工安全工作实际,强化各级安全生产责任、提高全员安全生产意识和技能、执行落实好各项规章制度和消除思想认识上的误区无疑是实现安全生产“有序可控”良好局面的有效办法。 做好安全生产工作犹如履薄冰,来不得半点疏忽和麻痹。作为安全管理者或单位安全第一责任人首先要消除在思想认识上存在的误区。一是对安全设施的认识误区。随着科学技术的迅猛发展,施工现场安全设施和劳动保护用品也呈现高、精、尖技术,并被广泛运用到

电气安全课程设计

电气安全课程设计 辽宁土嘉通科技有限公司办公楼项目施工现场临时用电安全 院、部: 学生姓名: 指导教师: 专业: 班级: 设计时间: 2013-12-23至2014-1-6 摘要

安全是永恒的主题。在建筑行业严峻的安全形势下,安全管理工作对于控制施工现场事故发生,改善劳动环境和提高工人的职业卫生防护等有着重要作用,而由于施工现场复杂性、危险性等以及安全管理工作本身的缺陷,使得在施工现场开展的安全工作难以抓住管理重点和难点,因而安全管理工作开展效果不明显。本文通过对施工现场的安全管理现状和实施效果进行分析、讨论,结合施工现场安全事故发生的特点,有针对性的进行定性分析,运用系统工程的思想提出合理的意见和建议,并将研究结果运用到具体的案例中进行验证,有效地提高施工现场的安全管理水平。 关键词:安全管理;定性分析;难点对策;系统工程 ABSTRACT

Safety is the eternal theme. In the serious security situation of the construction dustry, the safety management is good for controling construction site accidents, improving the working environment and improving workers' occupation health protection. because of the complexity construction site, risk and safety management deficiencies, which lead to in the construction site that it’s hard to carry out safety management emphasis and the difficulty, and the safety management work effect is not obvious. Based on the construction site safety management status and the implementation effect analysis, this paper discusse and combine the construction site safety accident characteristics, targeted for the qualitative analysis, and using the idea of system engineering , put forward reasonable suggestions, research results applied to the concrete case verification, which can improve the construction site safety management level effectively. Key words:safety management; qualitative analysis; problems; system engineering 目录 1 前言 (1) 2 辽宁土嘉通科技有限公司办公楼工程概况 (2)

电气安全工程习题集整理

电气安全工程习题集整理 一、前言 1.危险:是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态, 其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。 2.安全:是指不受威胁,没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源 的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患。是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态 3.事件 4.事变 5.事故 6.三者的异同 7.电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。 二、电气安全基础 1.额定电压:保证设备正常运行并能够获得最佳经济效益的电压。 国内电压分级:交流额定电压1000V以上---高压(1~10KV或35KV—中压,35~110KV或220KV—高压,220KV或330~800KV---超高压,800KV或1000KV以上---特高压),1000V以下---低压 对地电压,交流250V以上---高压,250V及以下---低压 直流电压(国内常用分级):110V、220V、440V PS:我国普遍交流电力设备的额定频率为50Hz,称为“工业频率”,简称“工频”。 2.工业企业电力负荷分级及电力要求: 一级负荷:突然停电将造成人身伤亡者;或在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废等。 (应由两个电源供电。其一发生故障时,另一个不能同时损坏。对特别重要的符合还要求进一步增设应急电源。) 二级负荷:突然停电将在政治、经济上造成较大损失者,如造成主要设备损坏、大量产品废品等。 (应由两回路供电,供电变压器也应有两台) 三级负荷:一般电力负荷。 (无特殊要求) PS:应急电源:①独立于正常电源的发电机组;②供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;③蓄电池;④干电池。 3.企业高压配电的主要基本接线方式:放射式、树干式、环式。

电气安全工作总结3篇

电气安全工作总结3篇 根据公司“关于开展百日安全无事故活动”文件精神要求,由李经理牵头的 专项治理工作小组,积极相应公司号召,扎实开展各项工作,全方位、多角度的 排查公司安全用电隐患,并通过一系列切实可行的措施,确保了安全用电检查治 理工作落到了实处,取得良好的效果,现将工作开展情况总结如下。 在工作开展初期,为确保专项治理工作的时效性,能够把隐患排查落实到每 个环节、每个岗位、每位员工,同时结合排查范围广,点比较分散,不能够全面、系统、彻底的排查安全用电隐患。 针对存在的问题,专项治理小组制定了应对的措施,采取了由小组长牵头组 织小组成员系统排查,相关职能部门同步深入检查的方式,从设备用电、维修用电、办公用电入手,查找各自部门的安全用电隐患,并对过去查出但还没有整改 的隐患再次进行疏理,并以书面形式上报给专项治理工作小组。 最后由专项治理工作小组对所有查处的安全问题和隐患进行汇总,并分析原因,研究对策,本着不影响公司正常的生产秩序的原则,落实整改措施。经统计,在本次安隐患排查治理中共发现各类安全用电隐患50起,其中10项已经得到有效的落实整改。 总之,通过本次安全用电隐患排查专项治理,各种安全用电隐患得到了根治,有效的防范了和坚决的遏制了各类电气事故发生的可能性,预计年内在安全用电 管理方面,不会有电气火灾等重大电气安全事故发生,为公司营造了良好的安全 用电环境。

安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。 电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对安全麻痹大意,电就象一个杀手。 我更想说的是,工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系着儿女的心,更是维系着幸福家庭的纽带!我真心期望,每一位电力工人,在工作的时候,千万要当心,为了自己,为了家庭,为了孩子,保护好自己,杜绝一切悲剧发生,工作前一定要进行“三措一点”分析,千万不要违章作业,真正的做到:“高高兴兴上班去,安安全全回家来”,因为安全责任重于泰山。从以下三方面谈谈自己的感触: 1、安全生产,不是口号。 安全生产,这是我们电力工作者每时每刻都能听到或者看到的警句。但是这不仅仅是个口号,更是我们工作的第一准则,是我们人身安全保障的唯一措施,不能因为以前的安全就忽略了以后的危险,忘记了规范准则。 在我们电力建设行业逐步实现科学化管理、自动化操作、现代化生产的条件下,安全行为不仅是个体自我保护行为,而且是生产要素相互关联、相互影响、相互制约的总体行为。 要建立起总体的安全防范系统,离不开个人的自我安全保护,这就需要有一

电气安全工程复习重点

2、单相触电事故占70%以上 3、电伤:电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等 4、电击:电流通过人体,刺激机体组织,使肌肉发生非自主的痉挛性收缩而造成的伤害。伤害人体内部 5、电伤:电流的热效应、机械效应、化学效应等对人体造成的伤害,多见于人体外部,在人体表面留下伤痕。 6、静电危害事故体现在:(1)在有爆炸和火灾危险的产所,静电放电火花会成为可燃性物质的点火源,造成爆炸和火灾事故(2)人体因受到静电电击的刺激,可能引发二次事故,如坠落、跌伤等。此外,对静电电击的恐惧心理还对工作效率产生不良影响(3)某些生产过程中,静电的物理现象会对生产产生妨碍,导致产品质量不良,电子设备损坏,造成生产事故,乃至停工。 7、感知电流:成年男性平均为1.1毫安,女性为0.7毫安。 8、摆脱电流:人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流,摆脱电流的最小值为摆脱阈值。男性平均为为16毫安,最小9毫安,女性为10.5毫安,最小6毫安,对于正常人体,摆脱阈值平均值为10毫安,与时间无关。 9、室颤电流:室颤电流即为致命电流,与时间密切相关,当时间超过心脏周期,为50毫安,短于心脏周期,可达到数百毫安。 10、通过人体电流时间越长,危险性越大,原因是(1)能量积累,时间越长,能量积累越多,心室颤动电流越小,危险性增加(2)与易损期重合的可能性越大(3)人体电阻下降 11、电流流经心脏危险性越大,流经心脏的电流多、电流线路短的途径最危险。 12、电流对人体的伤害与电流大小、电流持续时间、电流途径和电流的种类有关。 13、绝缘:利用绝缘材料对带电体进行隔离或封闭 14、直接接触电击防护措施:绝缘、屏护和间距 15、绝缘材料地电气性能:导电性能、介电性能及绝缘强度,分别以绝缘电阻率、相对介电常数、介质损耗角和击穿场强表示。 16、泄漏电流:任何电介质都不可能是绝对的绝缘体,总存在一些带电介质,主要为本征离子和杂质离子,在电场作用下它们可做有方向运动,形成漏导电流,叫做泄漏电流。 17、绝缘电阻率和绝缘电阻分别是绝缘结构和绝缘材料的电性参数之一。 18、介电常数:表明电介质极化特征的参数,介电常数越大,极化能力越强,束缚电荷越多。 19、相对介电常数为C/C0,总大于1。 20、绝缘的破坏:绝缘击穿、绝缘老化(热老化、电老化)、绝缘损坏 21、绝缘击穿的类型:气体电介质的击穿、液体电介质的击穿(一定程度内可恢复)、固体电介质的击穿(不可恢复) 22、接地:将装置的某一部分经接地装置与大地紧密相连。 23、接地分类:正常接地(工作接地、安全接地)和故障接地 24、IT系统即保护接地系统 25、TN系统为保护接零系统。保护接零的原理:当某相带电部分碰连设备外壳,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流能促使线路上的保护元件迅速动作,从而把故障部分设备断开电源,消除电击危险。 26、TN系统分类:TN-S,TN-C-S,TN-C三种方式。 27、重复接地:指零线上除工作接地以外的其他点的再次接地。是提高TN系统安全性的重要措施。 28、重复接地的作用:(1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。(2)降低漏电设备的对地电压(3)缩短漏电故障持续时间(4)改善架空线路的防雷性能

《电气安全工程》课程设计报告

浙江工业大学《电气安全工程》课程设计 设 计 报 告 姓班学名:XXX 级:XXXXXXXXXXXXX 号:XXXXXXXXXXXXX

时间:2013年6月7日

第1章 1.1 1.2第2章 目录: 概述 (2) 电器安全课程设计的目的 (2) 课程设计的组成部分 (2) 电器安全课程设计的内容我 (2) 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 (2) 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 (2) 2.1.2工地临时用电的安全技术措施 (3) 2.1.3建筑物的防雷系统 (4) 2.1.4建筑物的等电位 (5) 2.1.5施工工地的用电安全管理措施 (5) 2.2机械厂的用电安全管理措施 (6) 2.2.1TN和TT系统 (6) 2.2.2典型电路——三相异步电动机控制电路设计 (8) 2.2.3电动机的绝缘性能的判别 (9) 2.2.4安全管理制度的设计 (10) 第3章 3.1 3.2 3.3总结 (12) 所遇到的问题 (12) 收获体会及建议 (13) 参考资料 (13)

第1章概述 机械电气安全技术以安全作为主线,对事故的机理,特点,规律防范措施等进行研究。已达到减少和抑制事故发生的目的。从安全的角度出发来研究人-机-环境这三个因素,如何相互协调而达到效能最优,可以说其立足点在于保证人在工作过程中既能安全又能舒适地工作。实践表明在设计中忽视人性化设计而导致作业疲劳引发事故的情况并不少见,而且随着人们对生活质量的进一步要求,各种产品的设计均要考虑到宜人的原则。 1.1 电器安全课程设计的目的 通过电气安全课程设计,巩固在课堂上学到的知识,并且将学到的知识运用于实践的能力。通过对项目一(建筑物及施工现场的电气安全)的设计,了解施工现场的临时供电系统、施工现场的注意事项,明白建筑物采用等电位的原理和方法,建筑无防雷知识;通过项目二(机械厂的用电安全)设计,掌握高、低电压器实物认知,了解三相异步电动机的直接启动控制线路原理及其电路保护,学会三相异步电动机的继电接触控制线路接线。 1.2 课程设计的组成部分 课程设计主要包括项目一:建筑物及施工现场的电气安全;项目二:机械厂的用电安 全两部分。其中每部分都有五个任务,下面将分别介绍这五个部分的具体设计情况。 第2章电器安全课程设计的内容 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

电气安全工程(专升本)

电气安全工程(专升本) 单选题 1. 在实施保护接零的系统中,工作零线即中线,通常用——表示;保护零线即保护导体,通常用——表示。若一根线既是工作零线文是保护零线,则用_____表示。(3分) (A) N;PEN;PE(B) PE;N;PEN(C) N;PE;PEND) PEN;N;PE 标准答案是:C 2._____是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。(3分) (A) 采用(阀型)避雷器(B) 采用避雷针(C) 采用避雷带(D) 采用避雷网 标准答案是:A 3. 在一般情况下,人体电阻可以按_____考虑。(3分) (A) 50~100Ω(B) 800~1000Ω(C) 100~500kΩ(D) 1~5MΩ 标准答案是:B 4. 符号“回”是_____的辅助标记。(3分) (A) 基本绝缘(B) 双重绝缘C) 功能绝缘(D) 屏蔽 标准答案是:B 5. 采用安全特低电压是_____的措施。(3分) A)仅有直接接触电击保护(B)只有间接接触电击保护 (C)用于防止爆炸火灾危险(D)兼有直接接触电击和间接接触电击保护标准答案是:D 6. 采用TT系统必须装设_____,并优先采用前者。(3分) (A) 剩余电流保护装置或过电流保护装置(B) 过电流保护装置或剩余电流保护装置 (C) 熔断器或剩余电流保护装置(D) 熔断器或过电流保护装置 标准答案是:A 7. 保护接零系统按照中性线和保护线的组合情况有三种形式,包括_____系统。(3分) (A) TN—C、TN—C—S和TN—S(B) TN—S、TN—S—C和TN—C(C) TN—C、TT和IT(D) TN、TT和IT 标准答案是:A 8. 当架空线路与爆炸性气体环境邻 近时,其间距离不得小于杆塔高度 的_____倍。(3分) (A) 1.5(B) 2.0C) 2.5(D) 3 标准答案是:A 9. 从防止触电的角度来说,绝缘、 屏护和间距是防止_____的安全措 施。(3分) (A) 电磁场伤害(B) 间接接触电击(C) 静电电击(D) 直接接触电击 标准答案是:D 10. 把电气设备正常情况下不带电 的金属部分与电网的保护零线进行 连接,称作_____。(3分) (A) 保护接地(B) 保护接零(C) 工作 接地(D) 工作接零 标准答案是:B 名词解释 11. 绝缘击穿(5分) 标准答案是:当施加于电介质上的 电场强度高于临界值时,会使通过 电介质的电流突然猛增,这时绝缘 材料被破坏,完全失去了绝缘性能, 这种现象称为电介质的击穿。 12. 跨步电压(5分) 标准答案是:跨步电压是指人站在 流过电流的地面上,加于人的两脚之 间的电压。 13. 爆炸浓度极限(5分) 标准答案是:是指在一定的温度和 压力下,气体、蒸气、薄雾或粉尘、 纤维与空气形成的能够被引燃并传 播火焰的浓度范围。该范围的最低 浓度称为爆炸下限、最高浓度称为 爆炸上限。 14. 心脏电流因素(5分) 标准答案是:心脏电流因素是某一 路径的心脏内电场强度与从左手到 脚流过相同大小电流时的心脏内电 场强度的比值。 问答题 15. 为什么工频交流电比直流电的 危险性大?(10分) 标准答案是:答:由人体阻抗的等 效电路可知,因为存在皮肤电容, 人体的电阻高于交流阻抗,所以, 对于同一人来说,工频交流电比直 流电的危险性要大。 16. 电气设备绝缘破坏的主要原因 是什么?(10分) 标准答案是:答: 电气设备绝缘破 坏的主要原因有: (1)绝缘材料所承受的电压或电场强 度超过其允许的最大值; (2)绝缘材料接触到腐蚀性气体、蒸 气、潮气、粉尘、污水或受到机械 损伤时,都会降低绝缘性能,以至 绝缘性能被破坏; (3)在正常工作条件下,绝缘材料由 于受到温度、气候、时间、环境的 长期影响而逐渐老化,进而失去绝 缘性能。 17. 什么叫介质损耗?为什么说tgδ (δ为介质损耗角)越大,电介质 材料的绝缘性能越差?(10分) 标准答案是:答:在交流电电压作 用下,电介质由于发热而损耗的能 量叫做介质损耗。由于介质损耗是 漏导电流和吸收电流造成的,漏导 电流和吸收电流越大,介质损耗角δ 越大,则tgδ越大,因此,tgδ越大, 漏导电流和吸收电流越大,电介质 材料的绝缘性能越差。 18. 保护接零与保护接地的区别是 什么?有何相同之处?(10分) 标准答案是:答: 保护接零与保护 接地的区别是:它们的安全保护原 理、系统的线路结构不同,为了限 制漏电设备的对地电压,保护接零 系统还采用了重复接地,而保护接 地系统则无重复接地。保护接零与 保护接地的相同之处有:它们都是 防间接电击的措施,接线部位及对 接地装置的要求是相同的。 19. 熔体更换要注意些什么?(10 分) 标准答案是:答: 熔体熔断后,应 及时更换,更换时应注意以下几点: (1)更换熔体时应断电,不许带电工 作,以防发生触电事故; (2)更换熔体必须弄清熔体熔断原 因,并排除故障; (3))更换熔体前应清除熔器壳体和 触点之间的碳化导电薄层; (4)更换熔体时,不应随意改变熔体 的额定电流,更不允许用金属导线 代替熔体使用; (5))安装时,既要保证压紧接牢,

电气安全工程课件习题

电气安全工程课件习题 电气安全基础知识 一、单项选择题 1、成年男性的平均摆脱电流约为 ___16___ 毫安。 A、160; B、16; C、⒈6; D、 0、1 62、电动机的绝缘电阻应定期测定,其测定周期为 ___1___ 年。 A、 0、5; B、1; C、2; D、 33、决定人体阻抗大小的主要因素是__体内阻抗__ 。 A、皮肤阻抗; B、体内阻抗; C、骨骼阻抗; D、肌肉阻抗 4、人体电阻的平均值大致是1、5kΩ 左右。 A、15Ω;

B、150Ω; C、1、5kΩ; D、1、5MΩ 5、大部分触电死亡事故是电击造成的。 A、电伤; B、摆脱电流; C、电烧伤; D、电击 6、数毫安的工频电流即可使人遭到致命的电击。 A、数安; B、数毫安; C、数百毫安; D、数毫安 7、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为跨步电压 A、跨步电压; B、跨步电势; C、临界电压; D、故障电压 8、工频电流与高频电流在电击危险性上相比,__工频危险性大__。

A、高频危险性大; B、工频危险性大; C、危险性相同; D、无法确定谁的危险性大 9、从单相触电的危险性来看,接地电网同不接地电网相比,_接地电网危险性大_ 。 A 、接地电网危险性大; B、接地电网危险性小; C、它们的危险性一样大; D、它们的危险性不能确定 10、从一相故障接地的危险性来看,接地电网同不接地电网相比,_接地电网危险性小_ 。 A 、接地电网危险性大; B、接地电网危险性小; C、它们的危险性一样大; D、它们的危险性不能确定1 B 2 B 3 B 4 C 5 D 6 D 7 A 8 B 9 A10 B 二、判断题1 电流频率越高对人体伤害越严重。()2 随着流过人体电流时间的增加,感知阈值也会随之增大。(√)3 随着流过人体电流时间的增加,摆脱阈值也会随之减少。()1 错 2 对 3 错

某教学楼建筑电气照明课程设计

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言................................................. 错误!未定义书签。 1.1电气照明概述............................................ 错误!未定义书签。 1.2工程概述................................................ 错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计.................................... 错误!未定义书签。 2.1照明的概述.............................................. 错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算.............................................. 错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求................................... 错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级.................................... 错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢........................................................ 错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

建筑施工安全课程设计

吉林建筑大学

前言 建筑工程安全生产是指在工程施工生产过程中,努力改善劳动条件,克服不安全因素,防止伤亡事故的发生,是劳动生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下顺利进行的。基本原则是:“安全第一,预防为主,综合治理”,坚持“管生产必须管安全”。基本要求是:在施工中要以安全生产为方针,以“安全第一,预防为主,综合治理”和“管生产必须管安全”为基本原则,依靠科学管理和技术进步,推动安全生产工作的开展,控制人身伤亡的事故发生,保障国家财产安全。 为了使本项目建筑施工的现场管理更加规范化、科学化,提高安全生产、文明施工的水平,以期获得最好的经济效益,结合工程情况和对现场认真勘察的基础上,以科学的态度,编写了本施工组织设计。 设计内容主要包括安全施工部署、危险源的辨识与分类、分部分项的安全施工重点、施工现场管理与文明施工、安全管理及保证措施等。 本安全施工组织设计为本工程安全施工的纲领性文件,用于指导本工程的安全施工与管理,确保各项安全管理目标的实现,体现“安全第一,预防为主”的指导思想。

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.1.1 建筑概况 (2) 2.1.2 结构概况 (3) 2.1.3 安装概况 (3) 2.2 工程特点 (4) 第三章安全施工部署 (5) 3.1 项目部组组织机构 (5) 3.2安全管理与保障体系 (6) 3.3 安全生产责任制 (8) 3.3.1 项目部安全生产责任制 (8) 3.3.2 项目经理安全生产责任制 (8) 3.3.4 项目副经理安全生产责任制 (9) 3.3.4 项目技术负责人安全生产责任制 (10) 3.3.5 施工员安全生产责任制 (11) 3.3.6 安全员安全生产责任制 (11) 3.3.7 质检员安全生产责任制 (12) 3.3.8 材料员安全生产责任制 (12) 3.3.9 预算员安全生产责任制 (13) 3.3.10 资料员安全生产责任制 (13) 3.3.11 门卫保安员安全生产责任制 (13) 3.3.12 班组长安全生产责任制 (14) 3.3.13 操作人员安全生产责任制 (14) 3.4 安全生产教育培训制度 (15) 3.5 特种作业持证上岗制度 (17) 3.6 专项施工方案专家论证制度 (17) 3.7 建筑机械安全使用制度 (19) 3.8 危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度 (20) 3.9 施工现场消防安全责任制度 (21) 3.10 安全事故报告制度 (22) 3.11 安全生产事故应急救援制度 (23) 3.12 意外伤害保险制度 (24) 第四章施工总平面图 (25) 4.1 施工总平面布置依据 (25) 4.2 施工总平面图的绘制及布置原则 (25) 4.3 施工总平面图的内容 (25) 第五章危险源的辨识与分类 (28) 5.1 危险源的辨识 (28) 5.2 危险源评价 (29)

(完整word版)电气安全工程复习知识点

电气和电器的区别:电器指用电的物品或设备,包括有关元件和设备;电气是指与电有关的一切线路和设备,包括控制线路、主回路、还有线路上的各种电气设备。 电力系统的组成:电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。 发电站:是将其他形式的一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。发电厂根据一次能源的不同,分为火力发电厂、水力、核能、风力、地热、太阳能等。 送电线路:指35千瓦及其以上的电力线路,分为架空线路和电缆线路。其作用是将电能输送到各地的区域变电所和大型企业的用户变电所。 变电所:是构成电力系统的中间环节,分为区域变电所(中心变电所)和用户变电所。其作用是汇集电源、升降电源和分配电力。 电力负荷分级:一级负荷:突然中断供电将造成人身伤亡事故,或造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失;二级负荷:突然断电,将造成大量废品,产量锐减,生产流程紊乱且不易恢复,企业内运输停顿等,因而在经济上造成较大损失。此类负荷数量很大,一般允许短时停电几分钟;三级负荷:为一般的电力负荷, 电力负荷的供电原则:一级负荷应由两个独立电源供电,而且要求发生故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏。对于特别重要的一级负荷,还应增设专供应急使用的可靠电源。二级负荷应由两回路供电,该两回路应尽可能引自不同的变压器或母线段,在负荷较小或取得两回路困难时,二级负荷可由一回6千伏及以上专用架空线供电。三级负荷对供电电源无特殊要求,允许较长汗时间停电,可用单回路供电。 电气事故类型:触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、射频电磁场危害、电气系统故障危害。 电气事故概要:1电气事故危害大2电气事故危险直观识别难3电气事故涉及领域广4电气事故的防护研究综合性强 电流对人体作用的影响因素(5种):1通过人体电流的大小;是决定人体危害程度的主要因素之一,电流越大,危险越大。2电流通过人体的时间;电击时间越长,电流对人体引起的热伤害、化学伤害以及生理伤害就越严重。3电流通过人体的途径;电流通过人体人一部位,都可能致人死亡。电流通过心脏、脊椎和中枢神经等要害部位,电击伤害最为严重。4通过人体电流的频率或种类;电流的频率除了会影响人体电阻,还会对电击的伤害程度产生直接的影响。25-300hz的交流电对人体的伤害远大于直流电。5触电者的身体健康状况;触电者的性别、年龄、健康状况、精神状态和人体电阻都会对触电后果产生影响。 触电事故的分布规律:1触电事故季节性明显2低压设备触电事故多3携带式和移动式设备触电事故多4电气连接部位触电事故多5农村触电事故多6冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多7青年、中年人以及非电工人员触电事故多8误操作事故多 直接接触电击的基本防护原则:应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及。最为常用的直接接触电击的防护措施,即绝缘、屏护、间距。 绝缘是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔离。绝缘材料:(电介质)其导电能力很小,指电阻率不低于1×107Ω.m的材料。绝缘材料作用:是用于对带电的或不同电位的导体进行隔离,使电流按照确定线路流动。 绝缘材料的分类:1气体:空气、氮、氢、二氧化碳和六氟化硫等2液体:有从石油原油中提炼出来的绝缘矿物油,十二烷基苯、聚丁二烯、硅油和三氯联苯等合成油以及蓖麻油3固体:树脂绝缘漆,纸、纸板等绝缘纤维制品,漆布、漆管和绑扎等绝缘浸渍纤维制品,绝缘云母制品,电工用薄膜、复合制品和粘带,电工用层压制品,电工用塑料和橡胶、玻璃、陶瓷等。绝缘材料的电气性能主要表现在电场作用下材料的导电性能、介电性能及绝缘强度。它们分别以绝缘电阻率、相对介电常数、介质损耗角及击穿场强表示。 绝缘破坏:(绝缘击穿)电介质在强电场作用下,遭到急剧破坏,失去绝缘性能的现象;绝缘老化:电气设备在运行过程中,其绝缘材料由于受热、电、光、氧、机械力(包括超声波)、辐射线、微生物等因素的长期作用,产生一系列不可逆的物理化学变化,导致绝缘材料的电气性能和机械性能的劣化;绝缘损坏:是指由于不正确选用绝缘材料,不正确的进行电气设备以及线路的安装,不合理的使用电器设备,导致绝缘材料受到外界腐蚀性液体、气体、蒸气、潮气、粉尘的污染和侵蚀,或受到外界热源、机械因素的作用,在较短或很短时间内失去其电气性能或机械能的现象。 绝缘老化的机理主要有热老化机理和电老化机理。 绝缘检测和绝缘试验:绝缘检测是检查电气设备和线路绝缘指标是否合要求。主要包括绝缘电阻试验(最基本的绝缘试验)、耐压试验(是检验电气设备承受过电压的能力,主要用于新品种电气设备的型式试验及投入运行前的电力变压器等设备、电工安全用具)、泄漏电流试验、介质损耗试验(只对一些要求较高的高压电气设备才有必要进行)。 屏护和间距是最为常见的电气安全措施之一。从防止电击的角度,屏护和间距属于防止直接接触电击的安全措施。此外,屏护和间距还是防止短路故障接地等电气事故的安全措施之一。屏护:(指采用遮拦、护罩、护盖、箱匣等)把危险的带电体同外界隔离开来的安全防护措施。其作用是防止电击,主要用于电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全的场合。屏护的特点:1屏护装置不直接与带电体接触,对所有材料的电气性能无严格要求;2有足够的机械强度和良好的耐火性能。分类:按屏护的作用分—屏蔽和障碍;按使用要求分—永久性和临时性;按使用对象方式—固定和移动。 间距是指带电体与地面之间,带电体与其他设备和设施之间,带电体与带电体之间必要的安全距离。其作用是:防止触电、火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。间距大小取决因素:电压高低、设备类型、安装方式、周围环境等。架空线路与绿化区树木、公园的树木的最小距离为3m。 IT系统即保护接地系统,也称中性点不接地系统。中性点指星形连接的变压器或发电机的中性点。字母I表示配电网不接地或经高压阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。 接地:将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。接地装置是接地体(埋入地下的与土壤紧密接触的金属导体)和接地线(连接接地设备和接地体的金属导线)的总称。 什么是保护接地,保护接地的应用范围:将故障情况下可能呈现危险对地电压的金属部分接地,可以把故障电压限制在安全

电气安全工程--复习题

电气安全工程复习题 一、单项选择题 1、电动机的绝缘电阻应定期测定,其测定周期为( B )年。 A、0.5 B、1 C、2 D、3 2、决定人体阻抗大小的主要因素是( B)。 A、皮肤阻抗 B、体内阻抗 C、骨骼阻抗 D、肌肉阻抗 3、人体电阻的平均值大致是( C )左右。 A、15Ω B、150Ω C、1.5kΩ D、1.5MΩ 4、大部分触电死亡事故是( D )造成的。 A、电伤 B、摆脱电流 C、电烧伤 D、电击 5、( D )的工频电流即可使人遭到致命的电击。 A、数安 B、数毫安 C、数百毫安 D、数十毫安 6、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(A )。 A、跨步电压 B、跨步电势 C、临界电压 D、故障电压 7、不接地低压系统的保护接地电阻一般不应大于( A )欧。 A、4 B、10 C、30 D、50 8、采用安全特低电压是( C )的措施。 A、仅有直接接触电击保护 B、只有间接接触电击 C、用于防止爆炸火灾危险 D、兼有直接接触电击和间接接触电击保护 二、判断题(共10个小题,每个小题1分,共10分。) 1、采用安全电压的电气设备无需考虑防直接电击的安全措施。(×) 2、TN-C系统不能装设RCD。(×) 3、独立避雷针的接地装置应单设,其接地电阻不超过10欧。(√) 4、在空旷地遇雷雨时,应及早躲到大树下避雷。(×) 5、静电接地不能消除绝缘体上的静电,反而可能引起火花放电。(√) 6、电流频率越高对人体伤害越严重。(×) 7、随着流过人体电流时间的增加,感知阈值也会随之增大。(√) 8、在保护接零线路中,零线不得经过保护装置。(√) 9、采用重复接地的TN系统,可以不接过流、过压速断保护装置。(×) 三、名词解释(共5个小题,每小题4分,共20分。) 1、加强绝缘

相关文档