文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐蔽验收记录(屋面工程)

隐蔽验收记录(屋面工程)

隐蔽验收记录(屋面工程)
隐蔽验收记录(屋面工程)

屋面工程

Ⅰ-4

监理(建设)单位: 公司(处): 工地: 班组:

屋面工程

Ⅰ-4

(完整版)建设工程隐蔽工程验收内容及要点

隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由施工单位负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告, 检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及 作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。 (4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。 (4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

屋面隐蔽工程验收记录文本

隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面(隔汽层)分项工程名称隔汽层隐蔽项目屋面隔汽层隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行规范要求进行施工; 2、待屋面板上的水泥砂浆找平层干燥后,将基层打扫干净,进行隔汽层施工; 3、在找平层上刷冷底子油一道,沥青膏两道,涂刷均匀,无漏刷,凡是突出屋面结构的连接处均刷高150mm; 4、隔汽层的施工操作符合规范、设计要求。 隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人

年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称瓦屋面隐蔽项目瓦屋面隐蔽日期年月日 隐蔽内容1、根据建筑图纸及现行的规范要求进行施工; 2、将屋面卷材防水层上的垃圾、杂物清理干净,在隔离层上做保护层为40mm厚的C25细石防水混凝土,用刮杠刮平拍实,木抹子搓平提浆,铁抹子抹平压实,表面平整、光洁,符合规范要求;瓦屋面做不小于20mm厚1:3水泥砂浆找平层压实,内配Ф6@500X500钢筋网; 3、保护层与基层粘结牢固,无松动、空鼓、开裂、起砂等现象。

隐蔽验收 检查情况 及结论 经检查,符合设计及施工质检验收规范,评定合格,同意进行下道工序施工。 项目 专业质量检查员项目经理 施工单位 质量部门负责人 监理工程师 建设单位 项目专业负责人 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 工程名称施工单位 分布(子分部)工程 名称 屋面分项工程名称钢筋混凝土屋面板隐蔽项目钢筋混凝土屋面板隐蔽日期年月日

土建部分的隐蔽工程验收主要内容

土建部分的隐蔽工程验收主要内容 隐蔽工程验收主要内容(土建部分) 桩基工程 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.基土钎探(包括钎探孔平面布置图、钎探孔处理) 4.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 5.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 6.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 7.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 8.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 9.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 10.回填土(包括土质情况、回填深度、取样部位及取样数量等等)。 主体工程 1.轴线及放样(每一层)。

2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。 4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。 6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。 7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。 8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。 屋面工程 1.卷材、涂膜防水层的基层 2.密封防水处理部位 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

隐蔽工程验收办法

一、编制依据 1、重庆绕城高速公路东段段项目土建工程施工招标文件 2、绕城高速东段项目土建工程《施工图纸》 4、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004). 7、公路隧道施工技术规范《JTG/T F60-2009》 8、江津至綦江段项目土建工程施工管理办法 二、编制原则 1、加强对隐蔽工程的质量控制,杜绝隐蔽工程的质量隐患。 2、对隐蔽工程采取完成验收前不进行覆盖,检查验收不合格的决不 能进行下道工序施工的原则。 3、对隐蔽工程的施工技术管理人员在施工前进行技术培训的原则。 4、隐蔽工程的关键部位、关键过程的验收采取验收过程必须用摄像 机、照相机拍摄、影像资料分类妥善保管的原则。 三、范围 1、隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所 进行的检查验收。例如桥梁桩基砼灌注、桩基钢筋笼的加工和安装,涵洞基底地基处理和基础砼施工等等。 2、本验收办法适用与重庆三环绕城高速公路江津至綦江段项目土建工程施 工过程中所有属于隐蔽工程和工序的项目。 四、隐蔽工程检查验收实施办法

(一)隐蔽工程检查验收机构的程序:一般的隐蔽工程由专业监理工程师或者监理组长组织验收。具备阶段性验收条件的隐蔽工程由总监办组织验收。由工程变更,设计变更引起的隐蔽工程验收,要及时通知业主参与验收。 (二)隐蔽工程检查验收程序如下: 1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图 纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工 程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理工程师审查。 2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并 在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检工程师及相关施工人员应随同一起到现场。 3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》 及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位 隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”, 指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。 (三)隐蔽工程遇到下列特殊情况的处理原则: 1. 业主、监理方事先接到项目部的隐蔽工程检查验收申请,但未派出相关人员到场验收且口头上允许隐蔽的,项目部可自行隐蔽,但必须做好相关记录和现场自检的影像资料。事后业主、监理认为有必要重新进行隐蔽检查的,项目部必须按要求重新进行隐蔽工程检查验收,如果检查结果有问题,重新

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑施工隐蔽工程验收要点

建筑施工隐蔽工程验收要点 如何提高隐蔽工程的质量?隐蔽工程的验收工作应怎样实施?重要隐蔽工程如:基坑(基槽)、基础回填、钢筋、混凝土结构上预埋管(预埋铁件、水电管线)及混凝土结构(砌体工程)装饰前的验收等又该注意什么?让我们一起看看它们的具体验收内容和程序. 验收内容 1.基坑、基槽 建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求.基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡. 2.基础回填

基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求,请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求,确保回填土不产生较大沉降. 3.混凝土工程的钢筋 首先,钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等.同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场. 其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求,接头数量和搭接长度必须符合规范要求.对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接质量,然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验,确保焊接接头质量达标.钢筋保护层按设计要求进行施工,不能偷工减料. 最后,验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意并进行混凝土浇筑.

4.混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线 混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隐蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收. 首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用.然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求.接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠,能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位.水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查. 验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽.

建筑工程隐蔽验收资料

目录 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料 五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料 六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料 小编今天分享建筑工程经常需要做的隐蔽资料,文章最后,是一张隐蔽资料需求汇总表格,不到之处,请同行指正。 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 1、桩基 钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。 2、混凝土基础 混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。 3、地下防水 铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。 4、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 5、土方回填 土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 1、混凝土结构 砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。

2、砌体结构 植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。 3、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料 1、抹灰 加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。 2、门窗 塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。3、吊顶 明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。 4、饰面砖粘贴 施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。 5、地面 基土垫层,该层施工完毕,下层施工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求 砂垫层和砂石垫层,该层施工完毕,下层施工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。 四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料 1、卷材防水屋面

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

建筑隐蔽工程验收记录

4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程10. 幕墙工程11.墙面工程12.轻质隔墙工程13.吊顶工程14.细部工程15.地下防水工程16.屋面防水工程17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和容 (1)地基验槽必须经土工程质量检验评定合格后,可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布和深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1. 5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ基本要求和容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

隐蔽工程验收基本要求

隐蔽工程验收基本要求 隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,

应在桩基工程施工结束后进行)。 (6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 (7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 (8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 (1)轴线及放样(每一层)。 (2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 (3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 (5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 (1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 (2)门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 (3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。隐蔽工程验收记录 屋面工程 单位工程名称新安二电4 ×135MW 机组 主厂房除氧煤仓间 Ⅰ -4 分部工程名称保温层、找平层工程部位 A ~B/1 ~4 轴 施工图号F3401S- 及图纸会审设计变更编号/ 主要原材料品种规格出厂证件 编号 试验报告 编号 基层、面层、细部等质量情况 10# 建筑石油沥青2002-10-10 D04-17-10 主水泥14 SLD5-4-27 中砂/ SLD5-5-55 要珍珠岩36 / 质 马蹄脂(或胶泥、涂料)配制 试验报告编号 量 现浇混凝土表面清理干净,无油污,砂浆转角处做成圆弧形状,符合设计要 求。 检冷底子油一道,热沥青一道,1:8 水泥膨胀珍 情 测 珠岩,最薄处80 厚;1:2 水泥砂浆20 ㎜厚,2% 找坡,均符合设计要求。 况结 果 验验收收意结见论

监理(建设)单位: 公司(处): 工地: 班组:

2005 年4 月25 日填隐蔽工程验收记录 屋面工程 单位工程名称新安二电4 ×135MW 机组 水务区配电室 Ⅰ -4 分部工程名称保温层、找平层工程部位 A ~B/1 ~4 轴 施工图号F3401S-S5204-04 及图纸会审设计变更编号/ 主要原材料品种规格出厂证件 编号 试验报告 编号 基层、面层、细部等质量情况 10# 建筑石油沥青2002-10-10 D04-17-10 主水泥14 SLD5-4-27 中砂/ SLD5-5-55 要珍珠岩36 / 质 马蹄脂(或胶泥、涂料)配制 试验报告编号 量 现浇混凝土表面清理干净,无油污,砂浆转角处做成圆弧形状,符合设计要 求。 检冷底子油一道,热沥青一道,1:8 水泥膨胀珍情 测 珠岩,最薄处80 厚;1:2 水泥砂浆20 ㎜厚,2% 找坡,均符合设计要求。 况结 果

建筑结构隐蔽工程验收记录.pdf

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾9#楼验收日期年月日共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:负一层柱、剪力墙 项目经理:何立平施工技术负责人:宋维忠施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 负一层柱、剪力墙 本工程负一层柱、剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:天润·杏林湾13# 验收日期- - 共 1 页第 1 页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:主体隐蔽部位:层柱剪力墙 项目经理:刘新民施工技术负责人:施工图号:结施 施工执行标准名称及编号: 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 层柱、剪力墙 本工程层柱剪力墙钢筋,钢筋绑扎按结施图纸施工,所采用钢筋、焊接均送检合格。钢筋加工、绑扎符合设计及施工规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 合格 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘查设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘查设计单位参加验收人意见: 验收人签字:年月日

屋面工程验收 新表

屋面工程验收资料 1、工程图纸及设计变更文件 2、原材料出厂合格证、质量检验报告和进场复验报告 3、施工方案及技术交底记录 4、隐蔽工程验收记录 5、施工检验记录 6、淋水或蓄水检验记录 7、各检验批、分项工程验收记录 8、其他必要的文件和记录 屋面保温层检验批质量验收记录表 GB50207-2002 040101□□□ 040201□□□

040101 040201 主控项目: 1、保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 2、保温层的含水率必须符合设计要求。 检查现场抽样检验报告。 一般项目: 1、保温层的铺设应符合下列要求: (1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 (2)板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 (3)整体现浇保温层;拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 观察检查。 2、保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大4mm。 用钢针插入和尺量检查。 3、当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。 观察检查和按堆积密度计算其质(重)量。

屋面找平层检验批质量验收记录表 GB50207-2002 040102□□□ 040202□□□

040102 040202 主控项目: 1、找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 2、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。 用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 一般项目: 1、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。 观察和尺量检查。 2、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮现象:沥青砂浆找平 层不得有拌合不匀、蜂窝现象。 观察检查。 3、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。 观察和尺量检查。 4、找平层表面平整度的允许偏差为5mm。 用2m靠尺和楔形塞尺检查。

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。