1、项目概况:XXX石化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的

30万吨级陆岸原油码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。

湛江港维修保养工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括:

1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探

测器、手动报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)

2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路)

3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器)

4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室

外消火栓、水泵接合器、联动试验)

5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动)

6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源)

7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋)

8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路)9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统)

10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等)11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

第二章维保工作方案编制依据

1.《现代消防工程施工维护手册》

2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166- )

3.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974- )

4.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281- )

5.《建筑设计防火规范》(GB50016- )

6.《建筑消防设施的维护管理》(GB25201- )

7.《石油库设计规范》(GB50074- )

8.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160- )

9.其它有关消防规定

第三章维保工作主要技术内容要求、标准

消防各大系统维保方案及报价书

消防各大系统维保方案及报价书 北京中消长城消防安全工程有限公司苏宁电器消防维护投标书招 标编号: 北京苏宁电器有限公司消防维保项目 投标文件 投标文件投标报价书 投标人(盖章):北京中消长城消防安全工程有限公司法定代表 人 或其委托代理人(签字或盖章): 项目经理签字: 项目经理证书编号: 日期: 二0一一年一月十五日 第 1 页共 55 页工程名称:北京苏宁电器有限公司消防改造项目 北京中消长城消防安全工程有限公司苏宁电器消防维护投标书目 录索引 第一部分概况 (4) 1.1 1.2 苏宁电器店面概况 ........................................ 4 投标依据 (6) 1.3 公司履约能力 (7) 第二部分维护保养工作方案 (8) 2.1室各种维护保养计划表格式 (29) 第四部分各种各种检测记录表格式 (40) 第五部分维护保养工作质量要求 (52)

第六部分维护保养工作报价 ................................... 54 第2 页共 55 页 北京中消长城消防安全工程有限公司苏宁电器消防维护投标书 6.1 报价清单 (54) 6.2 报价说明 (54) 第 3 页共 55 页 北京中消长城消防安全工程有限公司苏宁电器消防维护投标书 第一部分概况 1.1 苏宁电器店面概况 1.1.1 苏宁电器店面地理位置及店面情况 北京苏宁电器有限公司本次招标消防维保店面65座,我公司经研究和结合公司自身对北 京各区县消防局的人脉关系,决定选择性的对丰台区、平谷区、大兴区、顺义区、房山区、 密云区、门头沟区、延庆区、石景山区的19座店面进行应标,各店面情况总的比较分散、 距离跨度大,苏宁电气本次招标总维保面积为332900平方米,我公司选择的维保面积为122536.94平方米。具体选择的店面见下表: 第 4 页共 55 页 北京中消长城消防安全工程有限公司苏宁电器消防维护投标书 1.1.2 建筑状况 每个店面的结构形式不同、消防设备配备也不相同,因会标时间短,无法对每个店面逐一了解,中标后我公司15日 5 页共 55 页

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/b212634180.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防维保技术方案

精心整理 ******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章) 日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统

1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; 2)拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; 3)按8%比例不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; 4)对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保火灾报警系统正常运行。 火灾报警系统功能、性能检查; 联动控制器(盘)电压、电流测量,是否符合其规定指标。 检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。

消防维修方案及报价书

小区项目消防维修方案及报价 致; 您好 ! 真诚希望通过我们双方的共同努力,使其有效的发挥作用,保护贵单位的生命和财产安全。 公安部于 1996 年下发了《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》,其中规定:“目前,许多建筑的消防设施存在严重问题不能正常运行,一些建筑消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏 下隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外, 主要是建筑消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑 的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消 防设施的正常运行”。据此我公司成立了维保中心,专门负责各种消防设施的维修及保养。 建筑物内消防报警设备设施运行标准: 根据消防法规及消防主管部门规定及要求以下消防设施标准: 1、建筑物内的消防设备报警设备【点型感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮】线路应保持通畅,保证信号正常传输。设备自身应保持完好,在遇有火 险时能够及时准确的报告火险及火险位置。 2、建筑物内的消防设备消防广播、消防电话等通信设施应保持完好。在遇有火险时能够及时向室内人员报告火情,引导室内人员通过正确位置逃生,加大逃生机会。 3、建筑物内的消防主机设备应24 小时保持开机状态,设备要正常运行。报警设备报告火险或故障后,主机应及时报告并记录火险及故障信息,由打印机打印出火险信 息和故障信息。 4、建筑物内的消防远程控制设备应能够正常控制远程设备【消火栓泵、喷淋 1

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防维保方案1.doc

XZX--LS--101B ( ) 消防维保方案 一、消防系统人员安排及维护计划 1、维护计划 (1)月度巡检时间为每月的15号开始,为期1天工作日。 (2)季度巡检时间为每季度最后一个月的15号开始,为期2天工作日。 (3)年度巡检时间为每年最后一个月的15号开始,为期2天工作日。 二、消防系统维护故障处理 1、巡检过程应依据新消防法的每项条款进行严格检查。 2、每次巡检完成后发现的一些问题以及季度巡检和年度巡检结束后要以书面报告形式上报甲方,并签字确认。 3、日常收到故障排除信息,确认什么故障,不论故障大小尽量做到维保人员到场确认并予以排除。 4、如故障问题无法解决,向公司技术支持反应相关故障情况,尽一切可能当场将故障排除。 5、如遇重大特殊的故障问题,应向公司领导汇报具体情况并书面上报甲方,等待具体处理方案。 6、节假日人员安排到位,以应对突发的故障问题。 三、维护档案的建立与管理 1、每次巡检结束必须必须以规范统一的表格记录好巡检内容。 2、每次月度巡检结束要将档案资料归总整理,在季度巡检结束以后把之

3、资料档案一式两份,一份上报甲方,一份自留。 4、表格统一制式见附件 四、人员考核制度 1、每次接受故障信息必须按时到场处理。 2、每次巡检必须做好相关文书资料的记录和整理。 3、每次巡检必须在要求时间内结束。 4、每次维修结束后如有更换配件的,需做好相关文件并由甲方签字。 5、每次月度巡检结束后召开例会,深度学习新消防法,以及讨论巡检过程 中遇到的问题和解决的办法。 五、消防系统检查、维保方法 自动报警系统: 1、月度巡检和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)检查主机复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常,做好记录并及时处理; (2)试验烟感、手报等设备是否正常; (3)主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。 2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)采用加烟的方法分期分批试验探测器的动作是否正常,及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换; (2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常; (3)主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常; (4)检查水泵控制柜手动/自动转换开关是否正常; (5)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态;

消防维保单位职责要求

消防维保单位职责要求 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

?消防维保单位要求 维护单位需提供以下服务方案: 本项目要求消防系统运行及维护保养单位指定详细的外包服务工作计划和内容,按标准指定相应的表格,并包含(但不限于)以下内容: 1)维保单位必须保证酒店每年顺利通过消防局的检查工作,不得出现消防处罚等事故,若出现此类问题,维保单位要承担酒店的相应损失。2)安全管理及培训方案; 3)项目的验收与交接方案; 4)火灾报警系统维护保养方案; 5)消火栓、喷淋系统及园区消防管网维护保养方案; 6)系统维护保养方案; 7)消防监控室设备、消防泵站维护保养方案; 8)日常消防系统的故障排除及设施方案 9)备品备件管理方案;(要求有1%的备件留在酒店供维护使用) 10)消防设施失效处理预案。 要求: a)检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告,填写报表,并及时解决相应问题;同时向工程部及保安部进行报告。

b)消防设施存在问题和故障:接到报修后,维保单位应在24小时内到达事故现场;当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在2日内解决;超过2日需得到酒店相关部门的同意。 c)对于当天无法处理、解决的故障,需要系统暂停工作的(例如停水或者使得其他报警和灭火功能暂时失效时),施工可能影响其他系统动作或报警的,应当以书面报告上报工程部及保安部,报告中说明失效类型和影响后果以及恢复的时间和方案,并采取有效的临时消防安全措施加以补救,取得同意后方能动工。 d)故障排除后,应由工程部及保安部共同确认,故障处理登记表存档备查。

消防维保技术解决方案.docx

******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘

2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; 2.1.2.4观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定标准; 2.1.2.5逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2.1.2.6火灾报警系统功能、性能检查: 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常;

消防维修整改方案及报价完整版

消防维修整改方案及报 价 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改 方 案 及 预 算 编制单位:重庆通达自控工程技术有限公司 编制时间:2009年12月23日 东界龙湖花园火灾自动报警系统 维修整改方案及预算 一、项目概况 东界龙湖花园位于重庆市渝北区龙湖西苑,于2002年建成投入使用。管理单位为。火灾自动报警系统原采用海湾安全技术有限公司生产的产品,采用GST-5000

型的火灾报警控制器。由于使用年限过长,多数设备已出现故障,现在系统处于非正常工作状态,存在及其严重的消防安全隐患,急需维修整改。 二、系统状况 三、运行状况 1、火灾报警控制器共有8个回路,但只注册了4个回路,其中第1、 2、7、8回路输出电压不正常(测试电压只有到); 2、主机报回路的回路故障; 3、主机显示备电故障,经测试蓄电池的电压不正常,需要更换; 4、主机显示消火栓动作255次; 5、现有隔离点位:感烟探测器、所有的排烟阀; 6、报警控制器的打印机缺打印纸和色带; 7、外围报警设备(如感烟探测器、感温探测器、报警按钮等)、外围联动设备(如声光报警器、风机等),多数功能不正常。 四、维修整改方案和程序 1、首先维修报警控制器4个回路的回路板故障,使所有回路全部注册到主机,并检查、测试主机的其他部件是否正常。 2、维修处理第四回路报警总线的问题,使该回路所有的点位均注册到主机,使整个回路能够正常工作。 3、消防报警主机恢复正常后,收集、整理本系统的竣工编码图、编码表等相关技术资料,检查、核对并输入、修改主机内的程序(包括回路板有故障的4个回路、动作255次但显示同一地址的消火栓,显示关系、联动关系及系统设置等)。

项目消防维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:XXXXXXX消防维保项目 编制单位:XXXXXX消防有限公司 编制日期:XXXX年X月X日 目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责 第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX 项目位于XXXXXXX,(项目简介 ************************************************************************ *********************)。 XXXXX项目消防检测维保工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警按 钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合 器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限) 第二章维保工作方案编制依据 1.《中华人民共和国消防法》 2.《》(公安部令第61号) 3.《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号) 4.《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号) 5.《消防监督检查规定》(公安部令第120号) 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 7.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)? 9.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 10.《建筑消防设施的维护管理?》(GB25201-2010) 11.《石油库设计规范》(GB50074-2014) 12.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

消防维保计划及方案

投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道必 须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和在 职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真: 开户行:支行帐号: 公章: 日期:

目录 一、项目概述与维保工作范围 二、维保工作内容、依据和标准 三、自备维保仪器和设备 四、消防设施维日常检查维修保养计划 五、消防维保工作程序 六、维保实施步骤和方案 七、本项目维保适用标准及规范 八、本项目维保重点和难点的分析 九、质量关键点和维保要点、工序清单 十、确保安全生产的技术组织措施 十一、确保文明施工的技术组织措施

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备

消防工程维保内容及实施方案

消防工程维保内容及实施方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。依照国家<<火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范;结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,保证整个设备系统良好运行,特制订如下维保计划,乙方及其维保人员应严格执行: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设 备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、帮助甲方建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维 保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 违反以上规定之一甲方有权对乙方扣款100元每人每次。 二、消防系统检查、维保 (一)消防主机的检查和维护 1、每年对消防主机全部保养一次,并在保养时不影响消防系统的正常运行。 2、主机的保养包括主机系统线路、金具、导线的紧固、除尘、其它附件的工作正常,确保主机工作正常,附属系统工作正常。 (二)火灾自动报警系统 1、消防控制室设备无异常,各类显示灯正常,确保无故障。 2、每季度采用专用检测仪器分期分批实验探测器动作情况,确认显示正常。 3、征得甲方同意,实验火灾报警装置的声光工作正常。 4、实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示工作正常。 5、对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验, 保证备用电源工作正常。 6、火灾探测器外观无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰,报警灯启动,巡 检灯闪动,保证火灾探测器工作正常。 (三)自动喷水灭火系统

消防维保的施工方案及技术措施

消防维保的施工方案及技术措施 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成。 系统维护保养包括: 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验、包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 6)控制屏声光报警功能维护保养; 7)控制屏内回路卡、控制卡、通讯卡维护保养; 8)主机的消音、复位功能维护保养; 9)控制屏和联运主备用电源维护保养; 10)控制屏的火警优先和故障功能维护保养; 11)控制屏的图文系统软件设定、修改和完善; 12)图文系统通讯,报警和打印机功能维护保养; 13)报警和信号显示功能维修保养 14)消火栓报警按钮功能; 15)水流指示器和信号蝶阀显示功能维修保养;

16)远程启泵功能的维修保养; 17)消防强切电源的维修保养; 18)防排烟风机的启停联运功能的维修保养; 19)消防广播系统的维修保养; 施工方案及技术措施: 1)探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 2)消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 3)水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 4)烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 5)烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。 6)控制器每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报备,确保功能正常。 7)现场探测器和手动报警按钮每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报

消防维保方案计划书

伊宁市绿雅物业服务有限公司消防维保计划方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。结合甲方的设备实施和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失特制定如下维保计划: 一.日常维保工作安排 (1)每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。 (2)每季度或半年,(视消防工程大小)进行全面检查,发现问题及时处理。 (3)每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。(4)协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 (5)协助或完成负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其他工作的正常进行。二.消防设施维护、保养内容 (1)消防维保共分为以下系统; (1.1)火灾自动报警系统(1.2)消防联动系统 (1.3)自动喷水灭火系统(1.4)消火栓系统(1.9)消防专用电话 (1.5)应急广播系统(1.6)防排烟系统 (1.7)防火卷帘系统(1.8) 消防供电设施 (2)具体维保方案 (2.1)室内消火栓系统的维护保养 (2.1.1)维修保养的工作内容 (2.1.1.1)检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化,龟裂或脱落,检查水带是否霉烂,穿孔,检查卷盘胶管是否老化,龟裂,检查消火栓玻璃按钮是否破碎。 (2.1.1.2)检查测试消防栓按钮系统,实验消火栓按钮,警铃是否鸣响,消防水泵是否启动,消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。 (2.1.1.3)检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏。 (2.1.1.4)检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整,不渗漏。 (2.1.1.5)定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。 (2.1.1.6)定期试验安全泄压阀是否灵敏,可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效。 (2.1.1.7)检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器。 (2.1.1.8)定期检查阀门是否开关灵活,有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的需进行研磨工作,无法修复达到予以更换定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。 (2.1.1.9)检查止回阀启闭是否灵活,有效。 (2.1.1.10)定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予以更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 (2.1.2)维修保养工作标准。 (2.1.2.1)消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求。(2.1.2.2)试验消防栓按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 (2.1.2.3)个阀门处于正常的开或关状态且有明显标志,阀体完好不漏水。 (2.1.2.4)消防栓系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形,无渗漏,无缺损。 (2.1.2.5)消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求。 (2.1.2.6)安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好工作灵敏,可靠,有效。

消防维保项目实施方案

消防维保项目实施方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 一消防系统维保服务方案 1.维保服务管理服务理念和目标 坚持{消防设施安装验收标准及规范},对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠,质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防系统实现安全.可靠及时运转。 1.保证消防系统的正常运行。 2.符合国家标准,省标准和企事业单位自身的要求。 3.满足消防定期或不定期检查的要求。 4.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸要求,并且满足现有消防规范 的要求。 5.设备发生故障,我公司接收到故障信息或接使用通方通知8小时内派人 到达现场,24小时内检修解除故障,在确实没有配件的情况下,应及时向贵方单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

6.提供详细的月检,季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。 7.二消防维护保养组织机构及人员配置,岗位职责 消防维护保养组织机构设置 维修保养组 维保人员配备 1. 维护人员安排表表1 三易损器材备用及日常维护保养主要器具配备。 日常主要易损器件配备表,表2 日常维护保养器具配备表表3

二维保服务人员配备及工作职责 8.工作责职 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统

消防维保方案与报价单样板

会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报

告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元

消防维保方案书

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。 a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。 a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。 (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。 3、自动喷水灭火系统 (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。 (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。 (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)