文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液化石油气站操作规程完整

液化石油气站操作规程完整

液化石油气站操作规程完整
液化石油气站操作规程完整

操作规程汇编

目录

槽罐车卸车操作规程 (1)

压缩机操作规程 (3)

烃泵操作规程 (4)

气瓶抽真空操作规程 (5)

气瓶倒残操作规程 (6)

气瓶充装供液操作规程 (7)

气瓶充装操作规程 (8)

倒罐操作规程 (10)

液化石油气排放操作规程 (11)

消防泵操作规程 (12)

事故应急救援操作规程 (13)

配电房安全操作规程 (17)

槽罐车卸车操作规程

1.卸车前准备

1.1.槽车按指定位置停好后,关闭发动机,拉紧手动制动器。

1.2.连接槽车与卸车台的静电接地线。

1.3.将气、液相软管与槽车气,液相接头连接,打开放气阀,

1.4.放出连接处管中的空气,然后关闭放气阀。

2.操作顺序

2.1.确定卸液罐,打开卸液罐的进液阀,气相阀。

2.2.打开压缩机房气相阀门组卸液罐的下排阀门。

2.3.打开气相阀门组卸车柱的上排阀门。

2.4.打开压缩机的进气阀门。

2.5.打开压缩机分离器的进出口阀门。

2.6.打开压缩机的出气阀门。

2.7.打开卸车柱气液相阀门。

2.8.打开槽车紧急切断阀,气液相软管上的球阀。

2.9.开启压缩机进行卸车。

2.10.当槽车内液相卸完后,关闭压缩机,关闭液相管路阀门。

2.11.关闭气相阀门组卸液罐的下排阀门,打开上排阀门;关闭气相阀门组装卸柱的上排阀门,打开下排阀门;或不改变阀门组阀的开、关状态,将压缩机四通阀的方向改变,将槽车内的气相抽至储罐内,直至槽车内的压力小于0.2Mpa,但不低于0.05Mpa。

2.12.关闭压缩机。

2.1

3.关闭槽车紧急切断阀。

2.14.关闭气相系统管路上的阀门,打开气液相软管末端放气阀,放出连接管处的液化气,卸下气液相软管,卸车结束。

3.注意事项

3.1.作业现场,严禁烟火,严禁使用易产生火花的工具和用品。

3.2.卸车人员必须穿戴防静电的工作服、防护手套。

3.3.卸车时卸车人员必须严密监视储罐的液位、压力、温度,发现异常立即停止卸气。

3.4.卸车结束后,应检查阀门关闭情况。

3.5.填写《罐车卸车操作记录》并签字。

压缩机操作规程

1.开机前准备

1.1.检查并排除油气分离器,压缩机分离器的冷凝液。

1.2.检查压缩机各部件及连接管的紧固情况,润滑油位是否保持在规定高度。

1.3.手动盘车2-3圈,检查机器旋转是否灵活,有无阻滞现象。

1.4.按照作业要求检查阀门组及压缩机各阀门是否处于规定位置,检查压力表是否都处于零位。

2.操作顺序

2.1.打开压缩机进出口阀门,确认四通阀处于要求的方向上。

2.2.按动电钮开关,启动压缩机。

2.3.检查压缩机油压,进排气压力应符合规定要求:

油压≥0.18Mpa;排气压力≤1.6Mpa;进、出口压差≤0.14M pa。

2.4.检查机器运转是否平稳,有无异响、过热、漏气,仪表指示是否正常。

3.注意事项

3.1.禁止在压缩机运行时进行放液工作。

3.2.启动30秒后无油压,应立即停机。

3.3.当排气压力≥1.6Mpa时压缩机自动停车,再一次开机前,要查找原因排除故障后,再重新启动压缩机。

3.4.填写《压缩机运行记录》并签字。

烃泵操作规程

1.操作前准备

1.1.检查所有法兰接头,阀门无泄漏。

1.2.检查烃泵接地线是否完好。

1.3.检查三角皮带有无破损、松紧是否适度。

1.4.手动盘车2转以上,转动灵活,无异常。

2.操作顺序

2.1.打开烃泵进出口阀门。

2.2.缓慢打开泵前放散管,排尽进液管内气体后,即关闭。

2.3.打开烃泵导流管,确认泵进、出口均压后,即关闭。

2.4.打开液相回流管的阀门。

2.5.打开灌装总管的阀门。

2.6.打开灌装回流管的阀门。

2.7.启动烃泵,调节回流管阀门,使出口压力达到规定值。

2.8.检查烃泵运转是否正常,有无抖动、发热,并做好记录。

3.注意事项

3.1.每季度清洗一次泵前过滤器,每月加一次轴承润滑油。

3.2.烃泵不允许空转。

3.3.烃泵进、出口压差必须保持在0.5Mpa以下。

3.4.填写《烃泵运行记录》并签字。

气瓶抽真空操作规程

1.操作前准备

1.1.手动盘车2~3圈,检查真空泵转动是否灵活。

1.2.检查真空表是否处在零位。

1.3.将新瓶或检验后首次使用的气瓶运至抽空处。

2.操作顺序

2.1.将真空枪头与气瓶角阀连接好。

2.2.打开瓶阀、枪阀、真空管路阀。

2.3.启动真空泵。

2.4.抽真空结束后,关闭真空泵、瓶阀、枪阀,再卸下真空枪,做好记录。

3.注意事项

3.1.经抽真空的气瓶其真空度在-0.06Mpa以上。

3.2.关闭真空泵后,应先关闭瓶阀、枪阀,再卸下真空枪,以防止空气入瓶。

3.3.做好真空泵的维护保养。

3.4.填写《抽真空记录》并签字。

气瓶倒残操作规程

1.倒残前准备

1.1.对气瓶进外观检查,非法制造、外表损伤、腐蚀、变形、报废气瓶,不得进行倒残操作。

1.2.检查气瓶内介质,如非液化石油,禁止倒残。

1.3.检查倒残装置无汇漏,倒残胶管、球阀应连接良好。

1.4.将需倒残的钢瓶运至倒残架。

1.5.检查残液罐的液位、压力。

1.6.打开残液罐进液阀门,气相阀门。

1.7.将倒残架胶管与钢瓶连接好。

2.倒残顺序

2.1.打开钢瓶角阀与倒残胶管上的球阀。

2.2.打开倒残架上排阀门(视镜上方),开启压缩机给钢瓶加压,当听不到气流声时,关闭上排阀门,关闭压缩机。

2.3.倒转钢瓶,打开倒残架下排阀门(视镜下方),残液靠压差流回残液罐。

2.4.观察视镜无残液流出时,关闭下排阀门,翻转钢瓶,关闭钢瓶角阀,胶管球阀。

2.5.卸下倒残胶管,将钢瓶运走。

3.注意事项

3.1.倒残过程中注意倒残情况、倒残压力,发现问题及时处理。

3.2.如一次未倒干净,按顺序再重新倒一次,直至钢瓶内残液完全倒净。

3.3.填写《倒残记录》并签字。

气瓶充装供液操作规程

1.供液前准备

1.1.确定供液罐号。

1.2.检查供液罐的液位、压力,确定供液罐的压力、液位符合气瓶充装要求。

2.操作顺序

2.1.打开供液罐的出液阀门,液相回流阀门。

2.2.打开充装台充装总管阀门,回流管阀门。

2.3.按烃泵的操作规程,开启烃泵供液。

3.注意事项

3.1.运行中经常检查供液罐的液位、压力,发现异常及时处置。

3.2.如暂时停止灌瓶,应关闭烃泵。

3.3.灌瓶结束后,烃泵按规定停车,关闭全部液相阀门。

3.4.检查供液罐的液位、压力与温度变化情况。

3.5.填写《罐区日运行台帐》

气瓶充装操作规程

1.充装前检查

1.1.气瓶外检工作,必须在气瓶充装前逐只进行。

1.2.气瓶外检至少应包括下列内容:

1.2.1.气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。

1.2.2.气瓶是否在规定的检验期内。

1.2.3.气瓶是否安装本单位条码。

1.2.4.气瓶的安全附件是否齐全和符合安全要求。

1.3.具有下列之一的气瓶禁止充装:

1.3.1.钢印标志模糊不清,无法辨认的。

1.3.

2.超期未检或已超过使用年限的

1.3.3.附件不全、损坏或不符合规定的

1.3.4.未安装本单位条码的。

1.4.对超期气瓶以及外检发现严重缺陷的气瓶,应逐一登记并送瓶检验单位检验。送检时记录《气瓶送检登记表》并有交接记录。

1.5.经检查不合格的气瓶(包括待处理)的气瓶应分别存放并作出明显标记,以防止与合格瓶相互混淆。

2.充装

2.1.充装前准备

2.1.1.穿戴好劳动防护用品。

2.1.2.检查充装总管压力是否符合充装要求。

2.1.

3.检查高压胶管与充装枪及阀门接头连接是否紧密可靠。

2.1.4.校验灌装秤。

2.1.5.检查灌装秤的静电接地是否完好。

2.2.充装

2.2.1.气瓶上秤,查看残液量,如超过以下标准,必须对气瓶进行抽残后才能充装。

2.2.1.1.YSP2

3.5液化石油气钢瓶残液量不大于0.5kg。

2.2.1.2.YSP35.5液化石油气钢瓶残液量不大于1kg。

2.2.1.

3.YSP118液化石油气钢瓶残液量不大于2.5kg。

2.2.2.扫描条码,充装秤显示气瓶类型,与当前气瓶相符,则输入充装重量,夹枪、开阀、压下充装秤阀杆开始充装。如不能显示气瓶类型或显示错误,禁止强行充装。

2.2.

3.充装重量的设置应符合下表规定

2.2.4.达到设定充装量后,充装秤自动切断。如未能自动切断,应立即按下紧急切断按钮并报告班长处理。

2.2.5.充装停止后,检查充装显示重量是否与设定重量相符,如充装重量异常,报告班长处理。

2.2.6.关闭瓶阀与枪阀,卸枪,贴充装标签。

3.复检

3.1.气瓶复检应逐只进行检查,不符合要求的应及时进行妥善处理,合格后方可发放。

3.2.复检内容包括:

3.2.1.充装重量是否在规定充装范围内。

3.2.2.瓶阀密封是否良好。

3.2.3.气瓶充装是否出现鼓包、变形或泄漏等严重缺陷。

3.2.

4.瓶体温度是否有异常升高的迹象。

3.3.对充装量异常的气瓶,应确定充装工及充装秤,如因充装秤问题导致充装量异常,应立即停止该秤充装并上报班长处理。

3.4.瓶阀漏气的,立即上报班长处理。

3.5.对复检合格的气瓶贴警示标签,并对瓶阀进行塑封。

倒罐操作规程

1.倒罐前准备

1.1.根据操作指令,确定出液罐与进液罐。

1.2.关闭其它储罐进出液阀门。关闭压缩机房阀架上其它储罐气相阀门。

1.3.记录出液罐和进液罐当前压力,液位。估算进液罐或出液罐目前液位及倒罐后液位。

1.4.如进液罐压力高于出液罐,应通过气相平衡管或气相管平衡两罐压力。

1.5.通报充装台倒罐操作内容及时间。

2.倒罐操作

2.1.打开进液罐和出液罐的气相阀门。

2.2.打开压缩机房阀架上进液罐和出液罐的气相阀门,调整压缩机四通阀,使气相管道流向为进液罐抽向出液罐。

2.3.开启压缩机。

2.4.打开进液罐和出液罐的出液阀门,开始倒罐。

2.5.倒罐至指定液位后,关闭出液罐液化液相阀门。

2.6.关闭进液罐液相阀门。

2.7.关闭压缩机。

2.8.关闭压缩机房阀架上进液罐和出液罐的气相阀门。

2.9.关闭进液罐和出液罐的气相阀门。

3.注意事项

3.1.倒罐操作必须全程监护,操作人员不离岗。

3.2.操作过程中注意观察进出液罐压差以及压缩机的工作状态。如有异常,立即停机并上报处理。

液化石油气排放操作规程

1.排污操作

1.1.确定排污位置,液化气排污管道必须装有双阀,单阀管道禁止排污。

1.2.通报监控室排污操作内容和时间。因排污而造成的监控报警须注明时间及原因。

1.3.液化气排污操作必须两人进行,一人操作,一个监护。

1.4.刚进液的储罐,必须静置12小时后,再进行排污操作。

1.5.排污操作时,先打开前阀,等介质进入前阀与后阀之间并且压力平衡,不再流动时,并闭前阀,打开后阀排空。

1.6.重复操作,直至达到排污要求。

1.7.排污时禁止将截止阀做为节流阀使用,防止截止阀堵塞。

1.8.禁止前后阀同时打开,直接排放,防止阀门冻结。

2.放散操作

2.1.因生产或维修需要,必须放散时,应上报领导同意,并落实安全措施,才能进行放散操作。

2.2.放散操作全程必须有人监护。

2.3.通报监控室放散操作内容和时间。因放散而造成的监控报警须注明时间及原因。

2.4.放散现场必须放置灭火器,监护人员必须携带便携式可燃气体检测报警仪,随时监测液化气浓度,达到爆炸下限50%时,立即停止放散。直至现场液化气浓度降低后,方可继续放散。

2.5.放散结束后,关闭阀门,如阀体结霜的,应在结束后半小时内重新检查阀门关闭情况,防止因阀芯结冰而导致的关闭不严。

消防泵操作规程

4.操作前准备

4.1.开机前检查泵的转动是否灵活。

4.2.检查泵内机油是否充足,盘根是否均匀滴水。

4.3.消防水池内水位是否在规定水位。

5.操作顺序

5.1.关闭出口管路阀门,打开进口管路阀门,使泵体充满水。

5.2.接通电源,当泵达到正常转速后,逐渐打开出口管路阀门,并调到所需要的状况。

5.3.当水泵停止运行时,逐渐关闭出口管路阀门。

6.注意事项

6.1.在开机及运转过程中,必须注意观察仪表读数,轴承发热和填料漏水情况以及泵的振动、声音等是否正常,发现异常情况应及时处理。

6.2.轴承最高温度不大于80℃,油位应保持在正常位置,过低时应及时补充润滑油。

6.3.冬季要注意水泵及管道的防冻保温。

6.4.填写《消防泵操作运行记录》并签字。

事故应急救援操作规程

1.总则

1.1.本规程适用于液化石油气站事故处理。当发生泄漏、火灾、设备(含管道)故障、钢瓶故障等事故时,作为初期紧急抢救措施,以防事故扩大蔓延。

1.2.事故比较严峻,或发生一般以上事故时,应立即启动事故应急救援预案,便于及时得到有关单位的救助。并在事故现场四周设立警戒区。

1.3.发生事故后,现场人员庆迅速采取紧急操作、堵漏、灭火、抢修等措施,达到抢险排险目的,把事故消除在最小、最易扑救状态。

1.4.抢队工具及器材要齐备,存放在明显和易于获取的位置,并结合应急救援预案演练经常操作。主要工具器材有:防毒面具、扳手(各种规格型号)、防护钳、橡胶锤、防爆应急灯、布带、棉被、木楔、防护手套、皮靴等,以及阀门垫片、密封胶等备品备件。

1.5.发生事故后,现场值班人员应立即通知站长、技术负责人到现场,相关科室负责人和职工庆到岗。

1.6.根据事故形势,立即组织专门队伍抢救伤员,调集车辆、抢险器材,组成抢险队;疏散本单位老弱职工和附近群众。加强现场警戒和保卫工作;保护或转移可能危及的文件档案、设备物品。

2.紧急操作

2.1.紧急情况包括:充装器具发生险情、压缩机或烃泵发生险情、阀体冻裂、储罐泄漏、泵房发生漏气和火灾、充装间或气化混气间发生险情、罐区发生火灾、汽车罐车发生险情、液化石油气大量泄漏、站内发生火灾、站墙外发生火灾等。

2.2.出现紧急险情时,工作人员要立即投入抢险,关闭设备阀门和禁火区一切电源(喷淋、消防泵除外,但必须是防爆型电器),迅速操作紧急切断装置,并闭储罐气、液相管道阀门。

2.3.穿戴好防护用品、防毒面具,携带工具,迅速接近险情区关闭关键位置阀门。

2.4.正确判断可能危及的设备、管道,关闭丰关位置阀门。

2.5.如果是泄漏事故,应迅速根据情况限制站内外车辆和人员的通行,特别是下风向要有专人负责,按相应的堵漏技术进行堵漏。

2.6.如果是爆燃事故,应立即疏散老弱人员,使用干粉灭火器扑灭火源,同时使用消防设施,先行灭火降温,并转移危急的未爆实瓶。

2.7.事故有严重趋势或本站现场抢险力量、设备、技术不足时,庆立即报告公安、消防、医院和当地安监、质监、建设等部门,以求得紧急援助。

2.8.采取紧急操作措施中,要注意保护好现场,必须保持现场设备、物件、仪表指示等处于原始位置和状态。

3.堵漏操作

3.1.堵漏人员必须穿戴好防护服、防护手套、防护面具等防护用品,以防冻伤、中毒。堵漏操作工要定岗、定人、定措施。

3.2.迅速取出堵漏工具材料,如防护钳、橡胶锤、密封材料、布带、棉被、木楔等。

3.3.要消除一切火种,包括明火、静电火花、撞击磨擦火花,特别注意不准使用扩音器、手电筒、手机,不准穿铁钉鞋和化纤衣服。

3.4.找准泄漏点,切断两端气源,然后采取相应处理方法处理。

3.5.如罐体根部法兰处泄漏,无法切断气源,应采取倒罐、注水等措施降低泄漏量,同时采用专用堵漏工具迅速堵漏。也可用布带、棉被等包裹泄漏点,再喷水使漏点结冰的方法堵漏。

3.6.堵漏结束后,尽快将产生泄漏的设备内液化气倒出,破损的设备要及时采取相应措施进行检修,并将泄漏的液化气用水驱散。

4.灭火

4.1.发生火灾时,要积极采取关闭阀门断气、尽快堵漏、尽早倒液等工艺措施,断绝火灾根源,以放发生爆炸。

4.2.发生较小范围的一般部位火灾,迅速取出干粉灭火器灭火,应用灭火器持续喷射着火点,直至火焰完全熄灭,不再复燃。

4.3.火灾发生在罐区、泵房、汽车罐车、管道等要害部位时,按下面步骤扑灭。

4.3.1.分析掌握液化石油气的扩散流动方向,用水或泡沫灭火器消灭外围火焰,用直流或喷雾水枪组成水幕,控制火焰的方向。

4.3.2.对燃烧和受火势威胁的液化石油气储罐、罐车、管道、钢瓶进行喷淋冷却降温,对火焰直接烧烤和邻近罐受热面,要加大喷淋、喷水强度。

4.3.3.采取有效措施关闭设备、容器和管线上的阀门,控制火势,转移可危及物品。

4.3.4.用密集水流和干粉等抑制措施,压制火焰根部,直至彻底熄灭火点。

4.3.

5.加强现场看护、消除火种、继续降温,防止二次复燃和爆炸的发生。

5.抢修

5.1.当设备发生事故时,采取紧急操作、堵漏、灭火抢险处置后,应迅速组织人员抢修。压力容器、压力管道等特种设备的抢修应由具有相应资质的单位进行。

5.2.抢修人员应佩戴职责标志,穿戴防护用品。作业现场设警戒区,严禁明火和各类火种,严禁无关人员入内。必须使用防爆型抢修工具、机电设备、仪器仪表。

5.3.查明设备事故状况,正确判定发生事故的原因,找准设备损坏的主要位置、部件,及时更换设备(部件)。

5.4.抢修关切断甩有与该设备的连接管道阀门、电源、连接线等,并采取措施收集事故设备和相关管道内的液化石油气,或将其引排到安全地点。检查现场,防止低洼处积存或其它地下设施内积存液化气。

5.5.对切断的各相关系统的密封面,进行泄漏检查,确保不发生新的泄漏。

5.6.拆卸、安装设备时,必须防止金属碰撞产生火花,做到轻拿、轻放、轻操作,需要动火时按动火许可程序报批。

5.7.更换的设备应与原设备的规格型号等技术参数一致,防止产生新的故障。

5.8.恢复该设备的连接管道、部件、电源时应逐项操作,并逐只缓慢开启带气阀门,认真检查有无泄漏,保证事故隐患彻底消除。

5.9.按规程进行试运行,确认无异常后,整理工具、材料,清理现场

6.事故处理

6.1.事故应急处理完成后,应认真对事故原因、形成过程等进行调查。

6.2.对调查情况进行分析,明确相关责任人的责任,并作出处理。坚持“四不放过”的原则,开展安全教育。

配电房安全操作规程

1.配电房每日有人值班,值班人员必须持证上岗。

2.每天值班人员上班时,必须穿上绝缘工作鞋,等待站长指令。

3.本储配站所用设备全是单放电缆动力线,只要站长指令哪台设备开机,就应合哪台电源闸。

4.合闸的设备电机发动工作完毕后,立即断闸停电,使该电路无电源更显安全。

5.值班人员对柴油发电机备用电源应经常启动,给电瓶充电确保停电能即时启动发电,确保充装工作和事故应急处置时不断电,同时做好维护保养工作使发电机能正常运转。

6.配电房内应保持电气设备、仪器、工具干净无尘。

7.配电房电缆沟进房套管应防老鼠和防水。

8.配电房应放置适量消防灭火器并要求完好会用。

9.对于高压部分线路损坏、防雷器击坏等,发生不正常现象,必须立即通告供电部门来修理、保养、维护管理。

10.值班人员应作为每天值班记录。

储罐安全操作规程

储罐安全操作规程 一、储罐入液操作程序 1、准备工作 ①检查入液储罐的液位、压力和温度并填写巡回检查记录。 ②确定使用液化石油气泵或液化石油气压缩机运行入液。 2、用液化石油气泵入液操作程序 ①开通入液储罐气相出口至液化石油气汽车罐车气相管路的阀门。 ②开通液化石油气汽车罐车液相出口至液化石油气泵进口管路的阀门。开通液化石油气泵出口至入液储罐液相进口管路的阀门。 ③通知运行工启动液化石油气泵。 ④待罐车的液位指示接近零位时,入液结束,通知运行工停泵。 ⑤关闭本作业上述的气、液相阀门。 ⑥按规定填好操作记录表。 3、用液化石油气压缩机入液操作程序 ①开通入液储罐气相出口至液化石油气压缩机进口管路的阀门,开通液化石油气压缩机出口至液化石油气汽车罐车气相管路的阀门。 ②开通入液储罐液相进口至液化石油气汽车罐车液相管路的阀门。 ③通知运行工启动压缩机,使罐车内的液化石油气输入入液储罐。

④待罐车的液位指示接近零位时,入液结束,通知运行工停机。 ⑤关闭本作业上述的气、液相阀门。 ⑥按规定填好操作记录表。 4、注意事项 ①充液严禁超装,液位计无变化显示时,停止充液作业,排除故障。 ②充装压力应≤1.5MPa。液温应≤50℃,当液温达40℃时,应喷淋冷却水降温。 ③不许同时对两个贮罐进行充液。 二、储罐出液操作程序 1、准备工作 ①检查储罐的液位、压力和温度并填写巡回检查记录。 ②确定使用液化石油气泵或液化石油气压缩机运行供液。 2、用液化石油气泵出液操作程序 ⑴出液储罐供液至充装气瓶 ①开通出液储罐至另一储罐的气相管路阀门。 ②开通出液储罐液相出口至液化石油气泵进口管路阀门。开通液化石油气泵出口至灌瓶总管的阀门。 ③通知运行工按规程启动液化石油气泵。 ④充装气瓶结束,通知运行工停泵。

液化气站安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A77335 液化气站安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化气站安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 [一]液化气混气站 1.非本站人员,禁止入内。 2.站内严禁吸烟,禁止携带火柴,打火机及其它火种,禁止穿外露铁钉的鞋子。 3.穿戴好劳动保护用品,严禁穿戴尼龙、晴纶等能产生静电的服装,从事充气、检修和残液回收作业人员应穿防静电鞋。 4.残液必须密闭回收。严禁向江、河、下水道或地沟内排放。 5.混气间工作地点应铺胶皮,使用钢制工具时,要涂上黄油,拆修零件要轻拿轻放,避免引起火

花。 6.站内禁止使用明火,必须动火时,应经有关部门同意并应采取安全措施。院内,房内,不得堆放易燃物品。 7.灌气时,罐车周围10米内不准无关人员进入,并设专人看守。除罐车外,其它车辆未经批准和采取消火措施不准进站。 8.不得私装电气设施及线路。 9.要正确使用防护用具。检修时,首先打开窗通风,严重漏气检修时应戴防毒面具。 10.日常运行中,每周应用肥皂水进行漏气检查,所检查的漏气处应立即处理。 11.值班人员要坚守岗位,并有两人轮流倒换,监视仪表指示。正常运行中,液化气调压后为196千帕,鼓风机压力为34.3千帕,混合气压为

液化石油气站设备安全操作规程(标准版)

液化石油气站设备安全操作规 程(标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0558

液化石油气站设备安全操作规程(标准版) 1、设备是公司生产的物质手段,必须管好、用好、修好,使设备保持良好状态。 2、凡固定资产,包括机电设备,要逐台逐项编号,建立设备台帐,并建立设备档案。 3、设备完好率每季、每月要登记,随时掌握设备状态。 操作人员要遵守设备的使用操作规程,严禁超负荷、带病运转,要定期检修。 4、操作人员对设备要做到三好(管好、用好、修好),四会(使用、保养、检查、排除故障)。 5、设备发生故障要及时切断电源,查清原因,及时维修,并明确事故责任。 6、计量、仪表是安全生活的耳目,必须保持完好、准确,所以

各种设备、仪表(灌装称、温度计、压力表、液面计、安全阀等)操作员随时检查,安全员负责管理。 7、对所有计量、仪表等安全设施,要按技术监督部门的有关规定按时检测,不得借故拖延。 8、一切检修工作,应严格遵守检修安全技术规程和有关检修工作的安全禁令。 9、参加检修人员,除认真执行检修安全技术规程外,还必须遵守安全技术规程。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

罐区安全操作规程

天盈石化公司乙二醇工段 危险品贮罐区安全操作规程 1、目的 加强危险化学品储罐区作业人员操作管理,确保企业财产和职工人身安全。 2、适用范围 适用于公司各危险化学品储罐区的原料输送和装卸作业。 3、工作要求 3.1作业人员 3.1.1作业前,确认管线、储罐、机泵、配电、通讯、仪表等各储运设备及消防系统处于正常状态。 3.1.2上罐前,触摸消静电扶手,放掉身体静电。上罐时,需使用防爆电筒。 3.1.3雷雨天及五级以上风天严禁上罐。 3.1.4检查、取样、打料等罐顶操作时,应站在上风口,罐区操作需有人监护。 3.1.5严禁外来火源进入防火禁区,各种汽车、铲车、胶轮拖拉机进入罐区,必须带防火帽,并不得在罐区行驶。 3.1.6防止在罐区金属撞击产生火星,进入罐区不准穿铁钉鞋,搬运、拆装及进行检修设备等作业应防止撞击,设备除锈、除油漆等作业,应用防爆工具。 3.1.7在罐区进行电焊、气焊、机修等作业,应提前申报批准,置换合格并取得动火/检修作业票。

3.1.8保持设备良好严密性,阀门、料泵等有动密封的设备应保持密封良好,放料管内的存料要做好密封。 3.1.9进料时,要控制流速在3m/s以下,如要更换料泵,应经核实流量。 3.1.10定期检查罐内物料液面高度,液面计显示准实性,贮罐内所装物料不应超过安全充装高度。 3.1.11定期检查接地及跨接是否构成良好通路。 3.1.12在装卸料时应有人监视,严禁料泵空转,以免使物料温度超过其闪点发生事故。装卸完毕后应检查各阀门关闭是否良好。 3.2卸车人员 3.2.1汽车槽车到达现场后,必须服从罐区工作人员的指挥,汽车押运员只负责车上软管的连接,不准操作罐区的设备、阀门和其它部件,罐区卸车人员负责管道的连接和阀门的开关操作; 3.2.2卸料导管应支撑固定,卸料导管与阀门的联接要牢固,阀门应逐渐开启, 若有泄漏,消除后才能恢复卸料; 3.2.3易燃易爆物料的卸料速度不能太快,当贮罐液位达到安全高度以后,禁止往贮罐强行卸料; 3.2.4在整个卸车过程中,司机、押运员不得擅自离开操作岗位,也不准在驾驶室内吸烟、喝酒、睡觉、闲谈等,押运员必须自始至终在现场参加安全监护; 325在雷击、暴风雨或附近发生火灾时,要停止易燃易爆物料卸车作业;

加气员安全操作规程示范文本

加气员安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

加气员安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)加气员必须具备LPG(或CNG)知识及消防知识,并 应持证上岗。 (2)加气车辆定位后,加气员检查发动机是否熄火、手 刹是否刹住。 (3)对改装车辆,加气前,加气员应要求驾驶员打开车 辆后盖,检查容器是否在使用期内以及贴有规定的标签。 通过看、听、嗅等方法检验容器的液面计、阀门、配管是 否有气体泄漏或出现其他异常情况。对非改装车辆,应要 求驾驶员配合做好上述工作。 (4)加气员经过检查将加气枪与车辆加气口连接,确认 牢靠。严禁加气管交叉和缠绕在其他设备上。 (5)加气员在加气时要观察流量及容器的标尺,LPG加

气量最大不得超过汽车储罐容器容积的85%或规定的红线;CNG加气量不得超过20MPa。 (6)加气作业中,加气员严禁将加气枪交给顾客操作,禁止一人操作两把加气枪,不得擅自离开正在加气的车辆。 (7)加气员应监督驾驶员不能使用毛刷清洁车辆或打开发动机前盖维修车辆。 (8)加气过程中发生气体严重泄漏时,加气员应立即关闭车辆气瓶阀,同时按下现场紧急关闭按钮,把气体泄漏量控制在最小范围内。 (9)加气结束后,卸下并正确放置好加气枪。 (10)加气必须分车进行,各车之间不得连码加气。在加气区域禁止使用手机等移动通讯设备。 (11)加气站如遇有严重电闪雷击天气、计量器具发生故

液化气站安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.液化气站安全操作规程正 式版

液化气站安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 [一]液化气混气站 1.非本站人员,禁止入内。 2.站内严禁吸烟,禁止携带火柴,打火机及其它火种,禁止穿外露铁钉的鞋子。 3.穿戴好劳动保护用品,严禁穿戴尼龙、晴纶等能产生静电的服装,从事充气、检修和残液回收作业人员应穿防静电鞋。 4.残液必须密闭回收。严禁向江、河、下水道或地沟内排放。 5.混气间工作地点应铺胶皮,使用钢

制工具时,要涂上黄油,拆修零件要轻拿轻放,避免引起火花。 6.站内禁止使用明火,必须动火时,应经有关部门同意并应采取安全措施。院内,房内,不得堆放易燃物品。 7.灌气时,罐车周围10米内不准无关人员进入,并设专人看守。除罐车外,其它车辆未经批准和采取消火措施不准进站。 8.不得私装电气设施及线路。 9.要正确使用防护用具。检修时,首先打开窗通风,严重漏气检修时应戴防毒面具。 10.日常运行中,每周应用肥皂水进行漏气检查,所检查的漏气处应立即处

液化石油气切割操作规程

液化石油气切割操作规程 随着石油工业的发展,石油工业中的副产品——液化石油气已被用在金属的切割上。液化石油气的主要成分是丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)、戊烷(C5H12)和乙烷(C2H6)等。这些物质在常温下都是气体。为了便于储存和运输,把它们加压变成液体,然后装在瓶里使用,这就是液化石油气。 采用氧-液化石油气代替氧-乙炔进行切割具有很多优点,如成本低、切口表面光滑、氧化铁熔渣易清除、操作安全、回火爆炸的可能性较小、使用方便等;缺点是切割时预热的时间稍长,耗氧量大。 氧-液化石油气火焰的构造,同氧-乙炔火焰基本一样,也分为氧化焰、碳化焰、中性焰三种,焰心也有部分分解反应。不同的是氧-液化石油气焰习分解产物较少,内焰不像乙炔焰那样明亮,而是有点发蓝,外焰则显得比氧-乙炔焰清晰而且较长。 按汽化方式的不同,液化石油气的供给方法分为:自然汽化、强制汽化和加添加剂。 (1)自燃汽化 瓶内液体蒸发所需要的热量完全靠瓶子周围的空气供给。这种方法要求瓶内液化石油气的丙烷含量高,不能含有戊烷,环境温度不能太低,冬天必须放在有采暖设备的房子里使用。这种方式汽化量较小,但切割一般厚度的钢板已完全够用。 (2)强制汽化

把瓶内气体导出,靠汽化器使之汽化。这种方法的优点是: ①瓶内组成始终不变,因此压力一直稳定,可不剩残液; ②液化石油气的汽化量仅取决于汽化器的汽化能力,与气瓶的大小无关; ③在环境温度较低的条件下同样可以使用,适于冬季室外作业; ④对液化石油气组成没有十分严格的要求。 (3)加添加剂 在液化石油气、丙烷气内加注添加剂,可起到助燃、阻聚、催化、裂化等特殊功效,显著改善气体的燃烧特性,大大提升火焰的燃烧温度。添加剂能有效改善液化石油气在气瓶内液量较小或在环境温度较低(如冬季)条件下,由于汽化量不足影响切割的问题。 目前使用的割炬多是射吸式的,但规格和结构不统一,所以液化石油气输出压力也大小不同。为了保证液化石油气输入割炬的流量,达到与氧混合的比例要求,调整液化石油气的供应十分重要。根据现场操作经验,手工切割一般厚度的钢板,液化石油气调压后的输出压力为2~3kPa;自动切割机为10~30kPa,切割厚度200~300mm的钢冒口时为25kPa。 由于液化石油气的着火点较高,致使点火较氧-乙炔时困难,必须用明火才能点燃,或者把割嘴部靠近钢板表面,并稍微打开一点氧气阀门,也可用打火枪点火。调节时,先送一点氧气,然后慢慢加大液化石油气量和氧气量。当火焰最短,呈蓝白色并发出呜呜响声时,该火焰温

储罐安全操作规程

储罐安全操作规程 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

储罐安全操作规程储罐安全操作要求 操作人员必须熟悉所用储罐的结构及储存物料的化学性质及防护急救常识。 进料之前必须做如下检查: 1、阀门是否完好,开或闭是否正确; 2、液位计及防护套是否完好或液位显示是否正确、灵敏可靠;防止液位计不准造成的假液位指示; 3、打料泵的电器开关是否完好,灵敏可靠; 4、如果采用压缩气体进行压料则检查压力表是否灵敏可靠。 5、每次进料之前必须与有关部门和人员取得联系,并应配合操作。 6、当进行有腐蚀物料、有毒物料的打压操作时应佩戴必要的防护用品,尤其要保护眼睛,且防止物料进入口腔、触及皮肤,并应站在安全地方观察液位,***大装载负荷不得超过其容积的85%。 7、储罐中所储存的物料为易燃易爆时,开关阀门所用扳手应为铜或合金材质制品,不准用铁器敲打。 8、采用压料,压料时应严格控制其压力不得超过规定压力,压料完毕应谨慎地开启放空阀。 9、储罐及其安全附件必须定期进行检修,校验。压力表每半年至少校验一次,安全阀每年至少校验一次。

10、储罐检修前必须将其内物料清理干净,同时严格遵守《安全检修制度》中有关规定并办理“进入容器作业证”方可检修。 储罐安全操作规程 第一章总则 本公司原料油罐区及溶剂油罐区的所有油罐都是设计温度小于90的常压地上立式圆筒形金属储罐,相关管理与操作必须按照本规程进行。 第二章具体操作 储罐的主要操作及一般使用规定包括:油罐首次投用、收发料、清洗罐、倒罐、扫线收料。 1.1新建或进行大修理的油罐,需经沉水试压,验收合格,完成工程验收移交手续; 1.2油罐验收要求所有附件齐全好用,符合设计及规范要求,现场技术状态完好; 1.3安全附件经过检定,包括呼吸阀、阻火器、泡沫发生器等,检定记录或合格证完备,设计图纸完整、设备档案建立健全; 1.4油罐容积经过法定计量部门标定,具有容积表及检定证书; 1.5库区辅助配套设施完善,安全消防环境保护系统、竣工投产,验收合格; 2收发物料操作 2.1储运工程师编制作业计划书,经生产准备部经理复核、经过经理审核批准后传递到操作室;班长将作业指导书及相关信息传递给相关操作岗位,确保各岗位充分正确理解,发现问题及时反馈;

加气工安全操作规程

编号:SM-ZD-34462 加气工安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

加气工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 加气站为易燃易爆场所,且有高压设备,因此,在站内工作的人员必须遵照、执行本规程。 2 加气站工作人员经过培训后方可上岗,必须有端正的工作态度,有高度的工作责任心和热情。 3 加气站工作人员必须穿防静电工作服和防静电工作鞋,严禁穿戴其他服装(裙装、短裤、背心、拖鞋等),严禁赤身和穿带铁钉的鞋。 4 工作时应精神集中,禁止闲聊、吵闹、玩耍和瞌睡或做与工作无关的事情。 5 加气站工作人员必须了解站内设备的技术状况、运行工况,熟练掌握操作技术。 6 未经站长许可,不得将自己的工作交给他人,也不得操作他人的设备。 7 气站运行、维修和检修人员必须二人以上同时工作,

并指定一个负责人。 8 发现电气设备异常时,应立即采取有效措施及时处理并逐级上报(电气设备须专业人员进行修理),严禁进入主PLC的参数设置界面。 8.1 严禁携带各种无线通讯设备进入站区。 8.2 运行设备需进行检修时,必须报告上级主管部门,待批准后方可施工处理。 8.3 不得带压检修高压管道和压力容器。 8.4 设备运转时严禁擦拭设备,设备附近不得堆放任何物品。8.5 如果旋转机械部件的外壳和防护设施被拆卸,严禁启动设备。 8.6 加气站内各种井盖和沟盖板应完好。 8.7 加气站内严禁使用化纤拖把和抹布。 8.8 加气站内严禁从事可能产生火花性质的作业,例如不准在站内检修车辆,不准敲击铁器等。 8.9 加气站内不准放易燃易爆物品,并应在明显处悬挂“严禁烟火”的标示牌。 8.10 灭火器上严禁乱放杂物,要保持性能良好。

储罐安全操作规程

储罐安全操作规程 储罐安全操作要求 操作人员必须熟悉所用储罐的结构及储存物料的化学性质及防护急救常识。 进料之前必须做如下检查: 1、阀门就是否完好,开或闭就是否正确; 2、液位计及防护套就是否完好或液位显示就是否正确、灵敏可靠;防止液位计不准造成的假液位指示; 3、打料泵的电器开关就是否完好,灵敏可靠; 4、如果采用压缩气体进行压料则检查压力表就是否灵敏可靠。 5、每次进料之前必须与有关部门与人员取得联系,并应配合操作。 6、当进行有腐蚀物料、有毒物料的打压操作时应佩戴必要的防护用品,尤其要保护眼睛,且防止物料进入口腔、触及皮肤,并应站在安全地方观察液位,***大装载负荷不得超过其容积的85%。 7、储罐中所储存的物料为易燃易爆时,开关阀门所用扳手应为铜或合金材质制品,不准用铁器敲打。 8、采用压料,压料时应严格控制其压力不得超过规定压力,压料完毕应谨慎地开启放空阀。 9、储罐及其安全附件必须定期进行检修,校验。压力表每半年至少校验一次,安全阀每年至少校验一次。 10、储罐检修前必须将其内物料清理干净,同时严格遵守《安全检修制度》中有关规定并办理“进入容器作业证”方可检修。 储罐安全操作规程 第一章总则 本公司原料油罐区及溶剂油罐区的所有油罐都就是设计温度小于90的常压地上立式圆筒形金属储罐,相关管理与操作必须按照本规程进行。 第二章具体操作 储罐的主要操作及一般使用规定包括:油罐首次投用、收发料、清洗罐、倒罐、扫线收料。 1、1新建或进行大修理的油罐,需经沉水试压,验收合格,完成工程验收移交手续; 1、2 油罐验收要求所有附件齐全好用,符合设计及规范要求,现场技术状态完好;

工贸企业CNG加气站设备维修抢险安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工贸企业CNG加气站设备维修抢险安全操作规程(标准版)

工贸企业CNG加气站设备维修抢险安全操作 规程(标准版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.维修人员应经过专门培训,熟悉站上设备的基本工作原理和安全操作规程。 2.进行维护检修时,应采取防爆措施或使用防爆工具,严禁进行任何能产生火花的操作。 3.对带压设备或管道进行维修时,必须先卸压,关闭维修点的上下端阀门,严禁带压进行维修或维护。 4.维修电气设备,应先切断电源,并在电闸处设立警示标志避免误合闸。 5.进行高空作业或特殊场合作业时,维修人员应佩戴安全带、安全帽等防护工具,所携带工具应严加保管,严禁以抛接方式传递工具。 6.需要动火作业时,应到公司有关部门办理动火手续,并做好现场的安全监护。 7.抢修作业应统一指挥、严格纪律,并采取切实可行的安全措施,

严格遵循《加气站应急抢险预案》。 8.抢修人员到达作业现场后,应根据燃气泄露程度确定警戒区,并设立警示标志;在警戒区内严禁明火和打手机,管制交通、严禁无关人员进入。 9.警戒区内未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表。 10.管道和设备维修后,应做全面检查,消除隐患。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

液化石油气钢瓶使用操作规程

液化石油气钢瓶使用操作规程 1.对新用的钢瓶必须认真检查。新灌气钢瓶在首次使用之前,应进行宏观(包括嗅觉)检查,并采用涂刷肥皂水的方法检查瓶体以及角阀、减压阀、胶管接口部位是否有漏气。 液化石油气中含有刺激气味。钢瓶一旦漏气,会很快刺激嗅觉,此时应迅速打开窗通风换气,并与周围的火源隔离,然后查明漏气部位和原因,采取对策,予以消除。 2.钢瓶在使用时应有人看管,特别是用小火或瓶内气体即将用完,以及烧开水,做稀饭时,更不能离人。因为小火容易被风吹灭;当一瓶气接近用完时,火焰会很小容易熄灭;当沸水或饭汤溢出时更容易将火浇灭。此时虽然火已熄灭,但炉具继续向外供气,很容易造成熏人或火灾事故。一旦发现火焰自行熄灭,应立即关闭瓶阀断绝气源,并迅速打开门窗通风换气,待经过一段时间确认室内已无液化石油气积存时,方或重新点燃使用。 3.钢瓶位置不要靠近热源。在正常情况下,一只YSP-10型钢瓶的汽化量可达立方米/h,而一只YZ-9型炉具同时点燃两个火眼,实际耗气量仅立方米/h所以,在常温下满足钢瓶内汽化所需要的热量是足够的。钢瓶距离炉具应不小于1米,更无需利用其他热源(如暖气片、火炉、火墙等)来加热。即使在瓶内积存的残液较多,炉具点不着火的情况下,也绝不可采用火烤或热水烫瓶底等加热方法来强制汽化。 4.使用液化石油气的房屋应注意通风换气。一般家庭用户使用

液化石油气日耗约0.5kg,相应耗用空气量为89立方米以上,随着室内空气中氧气的大是消耗,二氧化碳和水蒸气不断增加,会使人感到不舒适,特别是在冬季,还可能发生窒息,因此,应注意室内外通风换气。 5.钢瓶必须直立使用。如果将钢瓶卧放或倒置,瓶内液态石油气从炉具喷出变为气体时,体积迅速膨胀250倍,相当于把炉具的喷嘴面积突然扩大250倍,致使火焰窜得很高,根本无法使用,甚至因此而引起火灾。 6.点火方法是“火等气”,即先拧开钢瓶角阀和减压器上的开关,再划着火柴,并移近炉具火眼,然后用另一只手稍微拧开炉具上的开关进行点火。这样可使少量液化石油气与空气中的氧气一边互相扩散混合,一边发生燃烧,因而燃烧速度缓慢。 7.火焰调节。液化石油气正常燃烧的火焰应呈蓝色,内外两层火焰清晰可见,而且紧贴火孔燃烧。如果在燃烧时出现红黄色火焰或者冒黑烟说明空气量不足,燃烧不完全,此时烟气中含有一氧化碳、氮氧化物等多种有害气体,会污染空气,影响人体健康。因此,需适当调节炉具的调风板,加大空气供给量,使火焰逐渐变短,直至达到完全燃烧,如果火焰发紫,且火焰不稳定,甚至发生脱火现象,说明空气量过大,此时需相应关小炉具的调网板,减小空气供给量,直至达到完全燃烧。 8.消防措施。液化石油气在使用中一旦发生火警,必须立即采取有效措施。将火扑灭。首先要切断电源。如果是胶管或炉具漏气起

LNG储罐安全操作规程

一、LNG储罐安全操作规程 1.1.1储罐操作工艺指标 1)最高工作压力:0.78MPa 2)最低工作温度:-196℃ 1.1.2储罐进液操作程序 1.1. 2.1准备工作 1)操作人员的要求:操作人员应经过安全教育和操作技术培训合格后持证上岗,操作人员 在作业时应佩戴必要的劳保用品及工作服 2)试压要求 3)设备投用前都应按设计要求进行压力试验。 4)试压气体应为干燥氮气,其含氧量不大于3%,水分露点不大于-25℃,且不得有油污。 5)吹除置换要求:吹除置换是保证设备正式充装液体安全的保证措施,应先用含氧量不大 于3%的氮气吹除,同时保证无油污,水分露点不大于-25℃。然后再用LNG置换至液体纯度为至,方可允许充装液体。 6)预冷:试压合格后,需用液氮进行预冷,以确保设备的低温运行可靠性:储罐在首次使 用前必须用氮气进行吹扫及预冷。最大吹扫压力应相当于最大工作压力的50%,或者低于这个压力。 1.1. 2.2储罐首次进液操作 1)打开上、下进液阀同时充装,同时打开液体充满溢流口阀,排放储罐内的气体,直至有 LNG的气体排出时,立即关闭充满溢流口阀; 2)充装至储罐的50%以上容积时,应关闭下进液阀; 3)当充装到储罐容积的85%时,应关闭上进液阀,并停止充装5分钟,使筒内液面静, 然后打开上进液阀继续充装,直到有液体从充满溢流阀流出时,立即关闭充满溢流口阀,停止充装及关闭上进液阀; 4)在开始充液时,应拧松液位计两端的接头,完全打开液位显示液相阀和液位显示气相 阀,检查排放的气流中是否含有水份。如有水份,应继续排放,直到无水份时停止排放。 并将液位计两端的接头拧紧,并关闭平衡阀,使液位计处于正常工作状态。 1.1. 2.3储罐补充进液操作程序

液化石油气站操作规程

操作规程汇编

目录 槽罐车卸车操作规程错误!未定义书签。 压缩机操作规程错误!未定义书签。 烃泵操作规程错误!未定义书签。 气瓶抽真空操作规程错误!未定义书签。 气瓶倒残操作规程错误!未定义书签。 气瓶充装供液操作规程错误!未定义书签。 气瓶充装操作规程错误!未定义书签。 倒罐操作规程错误!未定义书签。 液化石油气排放操作规程错误!未定义书签。消防泵操作规程错误!未定义书签。 事故应急救援操作规程错误!未定义书签。 配电房安全操作规程错误!未定义书签。

槽罐车卸车操作规程 卸车前准备 槽车按指定位置停好后,关闭发动机,拉紧手动制动器。 连接槽车与卸车台的静电接地线。 将气、液相软管与槽车气,液相接头连接,打开放气阀, 放出连接处管中的空气,然后关闭放气阀。 操作顺序 确定卸液罐,打开卸液罐的进液阀,气相阀。 打开压缩机房气相阀门组卸液罐的下排阀门。 打开气相阀门组卸车柱的上排阀门。 打开压缩机的进气阀门。 打开压缩机分离器的进出口阀门。 打开压缩机的出气阀门。 打开卸车柱气液相阀门。 打开槽车紧急切断阀,气液相软管上的球阀。 开启压缩机进行卸车。 当槽车内液相卸完后,关闭压缩机,关闭液相管路阀门。 关闭气相阀门组卸液罐的下排阀门,打开上排阀门;关闭气相阀门组装卸柱的上排阀门,打开下排阀门;或不改变阀门组阀的开、关状态,将压缩机四通阀的方向改变,将槽车内的气相抽至储罐内,直至槽车内的压力小于,但不低于。 关闭压缩机。 关闭槽车紧急切断阀。 关闭气相系统管路上的阀门,打开气液相软管末端放气阀,放出连接管处的液化气,卸下气液相软管,卸车结束。 注意事项 作业现场,严禁烟火,严禁使用易产生火花的工具和用品。 卸车人员必须穿戴防静电的工作服、防护手套。 卸车时卸车人员必须严密监视储罐的液位、压力、温度,发现异常立即停止卸气。卸车结束后,应检查阀门关闭情况。 填写《罐车卸车操作记录》并签字。

储气罐安全操作规程注意事项范本

工作行为规范系列 储气罐安全操作规程注意 事项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11811储气罐安全操作规程注意事项 Precautions for safe operation regulations of gas tank 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、在操作前,检查安全阀是否正常,检查压力表是否正常,以及位置是否正确。 二、对管道的密封性能进行检查,无泄漏后才能打开进气阀门。 三、进气过程中注意观察管路及罐体有无泄漏,要到达到使用压力才能结束。 四、压力表要每天检查,如果发现指示不正确或失灵时,应及时更换。其最高压力不能超过0.8MPa,如果超过,应打开安全阀门,否则应停止进气并进行检修。 五、安全阀要每个月进行检查,主要是看安全阀是否灵活、畅通。 六、检查罐身是否有生锈、破损现象,如有应及时修补,以及螺丝有无松动和失效。

七、储气罐如果长期不用,应将罐内的水分排除干净。 八、每年对罐缝进行检查,密封圈是否老化,还要对罐体做油漆防锈处理。 九、储气罐运行时,严禁发生碰撞、敲打;随时检查阀门或其它地方有无漏气,如有应及时采取措施。 十、储气罐附近不能有易燃易爆物品,机身应保持干净整洁,且要放在通风干燥的地方,严禁四周堆放杂物。 十一、每月检查安全阀、罐身、螺丝的使用情况,如有问题应及时处理。 十二、储气罐属于高温、高压容器,所以在使用过程中不能与金属器械发生碰撞。 十三、储气罐应符合设计和生产要求,如果不合格,坚决不能使用。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

空压机储气罐安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A24196 空压机储气罐安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空压机储气罐安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.储气罐安全操作人员应遵守压力容器安全操作的一般规定。 2.开车前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态,检查各处的润滑油面是否合乎标准。不合乎要求不得开车。 3.储气罐、导管接头内外部检查每年一次,全部定期检验和水压强度试验每三年一次,并要做好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次检验日期,并经专业检验单位发放“定检合格证”,未经定检合格的储气罐不得使用。

4.安全阀须按使用工作压力定压,每班拉动、检查一次,每周做-次自动启动试验和每六个月与标准压力表校正一次,并加铅封。 5.当检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、拭布等掉入气缸、储气罐及导管内。 6.用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10分钟,无异常现象后,才能投入正常工作。 7.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。 8.压力表每年应校验FH9H1Y4、铅封、保存完好。使用中如果发现指针不能回零位,表盘刻度不清或破碎等,应立即更换。工作时在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障,应立即停车,检修好后才准使用。 9.水冷式空压机开车前先开冷却水阀门,再开

LNG加气站操作规程

第一节LNG站卸车作业指导书 一、适用范围 本操作规程适用于燃气公司运行部LNG站各人员 二、危险因素 燃气泄漏、着火、爆炸、人身伤害、环境污染等,及压力异常影响用户正常使用。 三、作业名称 LNG卸车作业 四、作业关键控制点: 卸车前LNG储罐降压,LNG槽车增压至0.6MPa-0.7MPa,对气、液相卸车软 管及增压器进行吹扫置换,各法兰接口无漏气、漏液。 五、工具材料准备及安全维护设施配置: 防爆梅花扳手(24 —27)两把、呆扳手(24 —27)两把、聚四氟乙烯垫片(50、35等)若干、防爆应急灯一盏(夜间)、三角垫木四个、车前警示标志、防冻手套两付、防冻服两套、接地线一根、防爆对讲机2台。 六、主要人员: 具有操作证的卸车人员二名、监控室一人,LNG槽车押运工一名 七、作业气候和环境要求: 雷雨天气、附近有明火或发生火灾、站内发生泄漏、LNG储罐压力异常 及其它不允许卸车的情况不得从事卸车作业。 八、作业流程: 卸车准备: 1打开进液储罐BOG旁通阀,提前给储罐降压(适具体情况限制降压储罐数量

或开度,控制BOG出气量,避免低温出站);微开进液储罐第二道上进液阀, 加快预冷速度 2.检查LNG槽车压力、液位,确认正常 3?连接好静电接地线 4.LNG槽车气、液相软管与卸车台气、液相软管对应连接牢固(对带自增压气化器的槽车不用连接自增压软管) 5.打开槽车所有紧急切断阀,打开卸车台自增压系统放空阀,微开槽车自增压液相阀,对自增压液相软管进行吹扫,当放空处见到白色气雾后,证明吹扫合格,关闭放空阀 6.关闭自增压气相与BOG系统连通阀,打开卸车台自增压液相阀、气相阀、槽车放空阀(不能打开槽车放散总阀),对自增压气相软管吹扫,合格后,关闭槽车放空阀,打开槽车气相阀。 7.打开卸车台进液第一道放空阀,微开槽车出液阀,对卸车台进液软管进行吹扫,吹扫合格后关闭放空阀 卸车操作: 1适当打开槽车自增压液相阀,进行自增压操作(根据实际情况控制自增压液相 阀的开度),将槽车压力升至0.5MPa-0.6MPa,关闭槽车自增压液相阀 2.当进液储罐压力降到0.3MPa以下时:关闭卸车台第二道气液连通阀,缓慢打开卸车台第一道气液连通阀、进液储罐第二道上进液阀,用槽车的BOG预冷进液管道15分钟左右(此时如槽车压力降到0.3MPa以下,应再次增压,再次预冷)。预冷完毕,关闭卸车台第一道气液连通阀 3.打开槽车自增压液

液化气站制度.操作规程完整

安全教育、培训制度 (一)本着通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育,每半年至少进行一次对全体员工的安全培训。 (二)宣传教育和培训主要内容包括: 1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的各项操作规程。 2、本站、本岗位的火灾危险性和防火措施。 3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。 4、报火警、补救起火以及自救逃生的知识和技能。 5、各岗位的安全操作规程。 6、紧急情况的应急救援预案内容。 (三)培训体系分为岗前培训和在职培训。在职培训又分为领导层人员、特种岗位人员培训和一般员工培训。 (四)新员工上岗必须进行岗前安全培训,并经考核合格后才能上岗。 (五)在职培训主要包括: 1、岗位培训,主要培训本岗的安全职责和安全操作规范。 2、转岗培训。主要针对即将装岗员工的培训。 3、脱产培训。选派到相关单位或部门组织的培训班培训。 (六)教育培训形式 采取自我教育、业务交流、开讨论会、专家培训、言传身教以及参观考察等多种形式,力求提高培训效果。要对参加培训者进行考核,考核结果将作为任用、提升的重要依据。

1、气站每台设备均应建有齐全、准确、完整的技术档案。其内容包括原始技术资料、试行记录、维修检查记录、报废记录等。 2、操作人员应负责日常对设备的检查、维修以及保养工作。 3、站长和设备管理员负责对设备的巡检。 4、对设备应定期进行测试。 5、对已到使用年限或符合报废标准的设备,站长负责邀请专家技术人员对设备进行技术评估,决定报废和更新。 6、严禁对已过使用规定年限和应该报废的设备继续投入使用。

1、每天早晨7:00,中午12:00,晚上6:00应对储罐进行观察,先检查压力表是否正常,温度计有没有超过+30℃规定值和各阀门管道有无漏气。 2、压力表超过1.8Mpa,安全阀未开启时,应及时进人工排压,开启放空阀。 3、温度计超过+35℃时,应开启冷却喷罐水降温。 4、观察各阀门、管道有无漏气,若发现应及时报告站长,组织抢修。 5、夏天气温超过+30℃时,从早晨9:00到晚上9:00应对储罐进行全天性观察,按照二、三、四条进行处理。

罐区安全操作规程

储罐安全操作规程 第一章总则 1、规范罐区管理与操作,降低物料损耗,保证库区安全运做; 2、本公司所有油罐都是设计温度是常温常压的地上立式圆筒形金属内浮顶储罐,相关管理与操作必须按照本规程进行。 第二章具体操作 储罐的主要操作及一般使用规定包括:油罐首次投用、收发料、清洗罐、倒罐、扫线收料。 1、投用前验收及检查; 1.1新建或进行大修理的油罐,需经沉水试压,验收合格,完成工程验收移交手续; 1.2油罐验收要求所有附件齐全好用,符合设计及规范要求,现场技术状态完好; 1.3安全附件经过检定,包括呼吸阀、阻火器、泡沫发生器等,检定记录或合格证完备,设计图纸完整、设备档案建立健全; 1.4油罐容积经过法定计量部门标定,具有容积表及检定证书; 1.5库区辅助配套设施完善,安全消防环境保护系统、竣工投产,验收合格; 2、收发物料操作; 2.1车间主任编制作业计划书,经副总经理复核、经过副总经理审核批准后传递到岗位;班长将作业指导书及相关信息传递给相关操作岗位,确保各岗位充分正确理解,发现问题及时反馈; 2.2车间主任下达工作指令,班长根据作业指令,完成相应罐的计量检测工作,并做详细的记录,填写相关作业单据。及时开通流程,发现问题及时反馈; 2.3巡检人员检查收发料罐、阀门、管线等设备有无异常,确认无误; 2.4流程正确开通后,通知卸车人员; 2.5.收料作业,液面淹没进料管口前,流速低于1m/s,内浮顶罐收料,浮盘起浮前,进油流速小于1m/s秒;收料高度不能超过安全高度; 2.6作业中检查 2.6.1作业过程中,班长要及时掌握液面动态,与卸车人员相关方面及时沟通,控制收发料速度,确保安全运行; 2.6.2 、浮盘在低位(1.5-2.2米左右)升降时,班长在罐边监控,注意是否有异常响声,适当控制阀门开度,防止出现卡盘故障;当储

加气工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8191 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 加气工安全操作规程正 式样本

加气工安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 加气站为易燃易爆场所,且有高压设备,因 此,在站内工作的人员必须遵照、执行本规程。 2 加气站工作人员经过培训后方可上岗,必须有 端正的工作态度,有高度的工作责任心和热情。 3 加气站工作人员必须穿防静电工作服和防静电 工作鞋,严禁穿戴其他服装(裙装、短裤、背心、拖 鞋等),严禁赤身和穿带铁钉的鞋。 4 工作时应精神集中,禁止闲聊、吵闹、玩耍和 瞌睡或做与工作无关的事情。 5 加气站工作人员必须了解站内设备的技术状 况、运行工况,熟练掌握操作技术。

6 未经站长许可,不得将自己的工作交给他人,也不得操作他人的设备。 7 气站运行、维修和检修人员必须二人以上同时工作,并指定一个负责人。 8 发现电气设备异常时,应立即采取有效措施及时处理并逐级上报(电气设备须专业人员进行修理),严禁进入主PLC的参数设置界面。 8.1 严禁携带各种无线通讯设备进入站区。 8.2 运行设备需进行检修时,必须报告上级主管部门,待批准后方可施工处理。 8.3 不得带压检修高压管道和压力容器。 8.4 设备运转时严禁擦拭设备,设备附近不得堆放任何物品。8.5 如果旋转机械部件的外壳和防护设施被拆卸,严禁启动设备。 8.6 加气站内各种井盖和沟盖板应完好。

液化气使用安全生产操作规程

编号:SM-ZD-20613 液化气使用安全生产操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化气使用安全生产操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、下列情况均为有液化气危险工作: 1、必须进入可能存在液化气或渗入液化气的液化气设备或液化气管道内进行工作; 2、在有液化气或有过液化气的液化气管道、设备上工作; 3、在有液化气或有过液化气的液化气管道、设备上动火。 二、凡不熟悉防护面具使用方法,未经训练,不熟悉液化气基本危害性和中毒救护知识,以及睡眠不足,喝过酒或有神经病症的人不准参加液化气危险工作。 三、液化气防护人员禁止穿带钉的鞋。 四、在充有液化气的管路上工作时,应使用铜制工具,如使用钢制工具应涂上甘油或黄油。 五、在防护人员没有亲自检查是否可以在液化气危险区进行工作前,不得让任何人进入该地区。处理有人员中毒的事故时,应先救人,再处理其它故障。

相关文档
相关文档 最新文档