1.2综合布线系统施工方案

1.2.1施工流程

1.2.2施工说明

1、对设备间、工作区的土建和环境条件进行检查。

2、土建已全部竣工,预埋地槽、暗管、孔洞、竖井的位置、数量尺寸、质量均符合设计要求。

3、检查接地装置及其接地电阻设计要求。

4、电源插座齐备并有电。

5、地板、通风、环境等符合设计要求。

6、工程所有缆线器材设备硬件的形式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,对不符合要求的不得使用。

7、对双绞电缆、光缆及跳线的型式、规格、型号、等级、外表、标志、标签、外护套等进行检查。

8、电缆的电气性能抽验,加上选用的接插体进行抽样测试。

9、检查光缆合格证及检验测试数据;必要时用光纤测试仪测试光纤衰减和光纤长度。

10、接插件和配线设备的检验:配线模块、信息插座、光纤插座的连接器的型式、数量、位置的指标达到设计要求。光、电缆交接设备的型式、规格、编排及标志名称应与设计相符。

11、器材与铁件的检验:各种型材、管材、管道、铁件预埋金属线槽、过线盒、接线盒、桥架等的材质、规格、型号、表面、完整性都应符合设计要求。

1.2.3设备选择(施工机械设备)

1、煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机;

2、手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳;

3、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、水壶、油桶、油刷、粉线袋等;

4、手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉柳枪、工具袋、工具箱、高凳等;

5、测试仪表和设备、万用表、摇表、光时域反射仪、噪声测试仪、场强测试仪、电桥、网络分析仪,线路通断器等。

1.2.4材料投入

1、建筑群、垂直干线子系统

尾纤,跳线,光纤接头盒、终端盒、配线箱、交接箱,光纤收发器、分路器、耦合器,光纤连接器(ST、SC、FC、LC等形式),光纤配线架;架空施工用钢缆及金具,地埋施工用管材等。

2、设备间、管理、垂直干线、水平子系统

包括:机柜、配线箱、网络配线架、110配线架、路由器、网络交换机、程控交换机、网线、大对数电缆、跳线、RJ45头、RJ11头、理线器、线标、电源插线板、桥架、线槽、线管及管件、塑料扎带、螺钉、膨胀螺栓、塑料胀塞等。

3、工作区子系统

包括:墙装底盒、地面底盒、墙装面板、地插面板、RJ45模块、RJ11模块。

1.2.5保障措施

根据佛山市妇女儿童医院工程特点推行全面质量管理制度,拟定各项工作的全管计划并付诸实施,在施工各阶段做到有组织、有制度、有各种数据,把工程质量提高到一个新的水平,具体措施如下:

1、加强内部管理,实行各专用质量责任制,建立以项目主管指导,项目经理负责质量检查的领导体制;项目经理组织各专业组长为开工做好技术准备,各专业组长按照设计方案、施工图纸、施工规程和本工程具体情况,编制分项分部工程实施步骤,向班组人员进行任务交底;

2、严格按图施工,严格遵守工艺操作规程。施工中的合理化建议按照技术管理程序上报,未经甲方技术部门同意,不得擅自变更和修改图纸;

3、工程所用材料设备必须达到合格质量标准,且具有合格证书或材质证书,不合格的材料、设备不得发送施工现场,施工中所使用的计量工具必须是经过认可的器具,计量必须准确,仪器灵敏,以确保质量要求;

4、由各专业组长进行施工前现场调查,结合现场情况,制定安全措施,明确施工中的注意事项,现场领导小组定期进行安全及文明施工检查,发现问题及时纠正,现场作业人员应配备有效的劳动保护装备,保证施工环境的照明和通讯条件,做到文明现场施工,采取必要的防盗防撬措施,保安措施,争做文明施工队伍。

1.2.6施工方法

(1)线槽线管的设计与安装

垂直主干线槽内必须装有桥梯(或等效物),用于扎紧线缆,垂直主干线槽应与地面保持垂直,垂直度每米偏差不超过3毫米,每段线槽须有3个或以上的固定点,固定点之间的距离应在1.2米左右,要求能稳固线槽,且可承受起大对数电缆。

水平主干线槽安装时应保持平直,水平度每米偏差不超过2毫米,线槽内须安装隔板将线槽分割成若干区域,使不同系统的线缆分别走线,避免交叉并相互影响;线槽的容积率保证不超过40%;水平线槽须用吊架固定,吊架安装应保持垂直、整齐、牢固、无歪现象,吊架的间距为1.2-1.5米左右。

线槽、线管应保持良好的电器连接,并做好接地连接;接地电阻不大于1欧姆;槽及管的末端处的毛刺须处理掉,以免将来放线时损坏线缆外套;线槽的转弯位必须有45度过渡段;线管的敷设在路径上转弯角不能多于两个,且弯曲半径应大于线管直径的6-8倍,如多于两个转弯角或直线距离超过30米时,应使用安装转换盒;线槽及线管的路径应选择最短距离,当与电力线平行时,应保持足够间距;线槽及线管的厂家具有1S09001认证证书,确保所有管槽的质量。

(2)水平电缆敷设

在敷设电缆之前,先检查所有管槽是否已经完成并符合要求,路由及拟安装信息面板的位置是否与设计相符;核对电缆的规格和型号。

在管里穿线时,避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7公斤,必要时可在管内加少量滑石粉以减少线缆与内壁之间的磨擦。

水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉;布放线缆时不能损伤保护套和踩踏线缆;水平线缆在信息点输出口处预留30-60厘米;水平线缆敷设时,两端应做好标签,填写好放线记录表;布放线缆的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

对于有安装天花板的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;所有线缆不应外露。

布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15米/分。光缆出盘处要保持松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。

(3)信息插座安装

1)插座/插头配线规范

568A和568B是指用于8针配线(最常见的就是RJ45)模块插座/插头的两种颜色代码。在ANSI/TIA/EIA布线标准下两种都是可用的,但是在实际工作中一般不会互换。这两种颜色代码之间的唯一区别就是橙色和绿色线对的互换。由于向后兼容性问题,T568B配线图被认为是首选的配线图。T568A配线图被标注为可选,但现在仍被广泛使用。简单来说,这个技术规范为结构化布线的插座/插头定义了配线图。

2)安装工艺

信息插座安装前必须确认所有装修工作己完成,核对信息口编号是否有误。

墙体上安装信息插座,宜高出地面或地板300mm,面板应保持在同一个水平线上。

安装在活动地板或地面上的信息插座,应固定在接线盒或地插座内。接线盒盖可开启,应严密防水、防尘,并与地面齐平。

安装在弹性分隔屏风上的信息插座,应安装在屏风上预留的信息插座安装槽内,信息插座的表面应与屏风面齐平。

面板安装螺丝必须拧紧,不应产生松动现象。

线缆布放时信息插座一端线缆至少留有0.3-0.6米的冗余,光纤至少留有1米的冗余。

信息插座安装完毕后应立即依照平面图在面板上做好编号。信息插座编号应与配线架编号一致,并提供相关文字、图表及电子文档。

(4)线缆敷设

1)水平子系统布线

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走轻型装配

式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。

2)垂直干线子系统

它是由一连串通过竖井垂直对准的接线间组成的,它的走线设计分为两部分。

a、垂直干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。在预留有电缆井一侧的墙面上,还应安装电缆爬架或线槽,爬架或线槽的横档上开一排小孔,大对数电缆用紧固绳绑在上面,用于固定和承重。

b、垂直干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是,提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路,用来安放和引导电缆,可以对电缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火保护,为垂直干缆提供密封,坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,在线缆的敷设过程中,每敷设一根线缆,应同时在该线缆两端做上标记,便于在设备安装阶段区分线缆的对应点位。

3)线缆弯曲半径

非屏蔽4对对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的4倍。

屏蔽4对对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的6-10倍。

主干对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的10倍。

光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

(5)强电和综合布线之间

铜介质电缆安装的一项重要标准是电磁干扰(EMI)源和铜介质线缆之间要有足够的距离。

接地金属导管或通道可以为防范电噪声源提供充分保护,开放的或非金属的通道必须放在距离噪声源足够远而且尽可能靠近地面(建筑物的金属结构)的地方。

有下面的经验公式:

双绞线缆与电力线的最小净距

电缆、光缆暗管敷设与其他管线的最小净距

(6)光缆敷设

光缆敷设所走的线槽与双绞线相同。

在光纤敷设过程中,需注意以下几点:

1)光缆敷设前应按长度及环境条件进行配盘,选择合适的接头位置。

2)光缆施工中宜整盘敷设,不得任意切断光缆。

3)光缆敷设时的牵引力不应大于光缆允许张力的80%,瞬时最大牵引力不得大于光缆允许张力。

4)敷设时与其他管线最小净距应符合要求。

(7)设备间和管理间设备安装

设备安装应在控制中心装修完工后进行,安装前应对控制中心进行合理布置,并应考虑操作方便和检修位置。柜内布线应整齐有序,柜内专用元器件按国家标准或行业标准执行。全部设备安装完毕后,应逐个对每台设备及线路进行调试、检测、记录数据并存档。

机柜、机架安装位置应符合设计要求。安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm;机柜、机架的安装应牢固。如有荷重和抗震要求,应按施工图的设计要求加固;设备机柜宜安装在直接与地面固定的底座上,仅作配线用的机柜可以不考虑制作底座;机柜、机架前应预留有不小于800mm的空间,机柜、机架背面离墙距离应大于600mm。

背板式配线架应经配套的金属背板安装在可靠的墙壁上,金属背板与墙壁应紧

密固定。

壁挂式机柜固定应符合厂家说明书或工程应用的规定,侧面预留空隙应符合设备安装使用或设计要求。交接箱或配线箱宜嵌装在墙体内。

配线架(MDF、IDF)的安装应符合:

1)配线架必须按施工图的防震要求牢固安装。

2)线缆进入配线架应横平竖直,不得有交叉、歪斜现象。

3)跳线环位置应平直整齐。

机柜、机架和配线架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱损应予以补漆,各种标志应正确、清晰、齐全。

(8)光纤接续

光纤接续主要是指光纤的熔接,光纤熔接应符合下列规定:

1)使用光纤机时应严格遵守厂家提供的使用说明及要求。

2)光纤接续应按光纤排列顺序,一一对应接续。

3)光纤熔接时,其端面必须按端面倾斜度小于0.5度要求切割合格。

4)当使用的光纤熔接机缺乏接续质量检验功能,或虽有检验功能,但不能保证接续质量时,应在接续时采用OTDR进行监测。

5)熔接合格后的光纤接续部位应立即进行热缩加强管的保护,加强管收缩应均匀、无气泡。

6)光纤护套、涂层的去除,光纤端面制备,光纤熔接,热可缩加强保护管等作业应连接完成,不得任意中断。

7)接续后的光纤收容余长单端引入引出不应小于0.8m,两端引入引出不应小于1.2m,对于水底光缆不应小于1.5m。光纤收容时的弯曲半径不应小于40mm。

(9)跳接线

所有跳接线缆测试的是损耗值须符合ANSl/TIA/EIA-568-AISO/IEC11801标准。光纤跳线符合ANSI/EIA/TIA491标准;数据跳线选用千兆跳线两端RJ45接口,连接网络设备与水平配线架;配线架应合理放置,确保各连接跳线长度不超过规定长度,并能够快速容易的查找;所有跳接线缆均根据实际现场情况定长制作并安放在线缆管理器内,避免过多的冗余电缆裸露在外,影响美观以及将来的安装与维护。

办公楼大厦综合布线设计方案

办公楼大厦综合布线 设 计 方 案 设计人:XXX 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 3.1系统设计原则及依据 (2) 3.1.1 设计原则 (2) 3.1.2 设计依据 (3) 3.1.3 安装与设计规范 (4) 3.2.2 水平布线子系统 (5) 3.2.3 管理区子系统 (6) 3.2.4 其它产品说明 (7) 5.4.3近端串扰(NEXT—N EXT C ROSSTALK) (15)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 XX大厦综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个 二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从

某大厦综合布线设计方案

XXXX大厦综合布线系统是一个完整的集成化通讯传输(分布式)系统。它使用符合标准规范的布线部件(配线架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件),采用非屏蔽双绞线与光纤混合布线方式,模块化组合压接、以连接粤东信息大厦内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等。 通过这些设备与外部通讯网络相连接,为粤东信息大厦的语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,最终为粤东信息大厦弱电集成系统的信息基础链路的开通使用,提供可靠的保障。 系统概述 本方案由语音、数据通信引出端一体化,并采用统一的配线网络,即统一的传输媒质(双绞线或光纤)来支持所有类型的通信系统,所以使得用户可以非常方便地改变终端设备的位置或安装新的终端设备。 综合布线系统的电缆、光缆、接插件等传输参数可达到200MHZ以上(含200MHZ)的六类布线系统,同时其链路及信道也满足此要求。本方案所采用的光纤均为低烟无卤(LSHF)绿色护套,满足环保要求,非屏蔽电缆全部采用六类非屏蔽电缆。所有产品基于国际标准,是真正独立于具体应用的布线系统。 本次布线单项工程为用户提供信息点4605个,敷设主干8芯光缆6210米,主干话音3类电缆4575米,水平6类非屏蔽双绞线788箱。 系统设计原则 开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及通信要求。 灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。 模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。 经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效益。 可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。 系统设计需求分析 本布线系统为星型拓扑结构,数据垂直主干采用8芯光缆,话音垂直主干采用三类50对大对数双绞线,水平子系统采用6类双绞线。系统可支持话音和数据等应用。 ◆工作区子系统 (1)信息点布放原则 信息点分为话音点和数据点,布放数量根据房间的功能、面积和装修平面确定。其他不明确的地方,如主楼发展机房按10平方米1个工作区,每个工作区布放2个信息点。机楼的电信资源外租机房,先预留信息点,待承租户按具体要求布置信息点。考虑今后发展,信息点布放数量有所预留。 (2)信息插座安装 信息插座安装在墙或桌子上,墙装信息插座距地面或地板300mm。本设计中信息点共计4605个,全部采用6类信息模块。单口模块228个,双口模块2180个。 ◆水平子系统 (1)线缆的选取 考虑到目前局域网传输速率的要求,并适应未来计算机网络技术的迅速发展,本设计中水平部分全部采用6类非屏蔽双绞线。

综合布线系统设计大作业 12网络班

《综合布线系统设计》课程大作业说明:本课程考核以学生提交自行设计的综合布线方案及相关文档为依据,具体要求及考核标准如下: 大作业任务书: 一、设计主题: 按给定的建筑物区域设计一个完整的区域网络综合布线的方案并给出相关设计文档。 二、设计要求: 建筑物区域主要以图书馆、行政楼、3号教学楼(含阶梯教室)、4号教学楼(含阶梯教室)、旧校区1(第一实训楼、第二实训楼、1栋、2栋学生宿舍,学工处)、旧校区2(1号教学楼、2号教学楼、体育馆、1、2号饭堂、3号宿舍楼)、新校区2期宿舍(含商业街、3、4号饭堂)、机电学院(第3、4实训楼)等其中一个区域进行设计,可以3-4人为一组合作完成,也可以单独完成,单独完成的同学需由老师指定一个区域进行设计。严禁抄袭,如有雷同,后果自负。 具体要求如下: (一) 完成相关设计文档 要求:熟悉建筑物网络体系结构,最后提供详细的设计文档,图纸可用AutoCAD或Visio绘制,主要包括: 1、工程项目点数统计表。 2、工程项目综合布线系统图。 3、工程项目综合布线系统拓扑图 4、工程项目计算机网络拓扑图(逻辑拓扑图) 5、工程项目弱电平面施工图(所有楼层的平面施工图,总体 施工图,必须是比例协调、真实可靠) 6、工程项目端口对应表(含信息点分布表、配线架规划表) 7、工程项目各机柜信息点分布图 8、工程项目材料统计表

9、工程项目预算表 10、工程项目进度表 要求每个技术文档必须严格安装GB50311设计标准和GB50312验收标准进行规范设计,每张图必须有详细说明,按给定课件或课本范例进行相关文档设计,文档简单易懂,并有一定的技术含量。(二) 撰写设计方案 综合布线设计方案书主要包含以下内容,要求以以下内容为依据,可以根据设计需要进行适当变动,最少一万字,参考内容如下: 1、概述:含工程概况(需求分析)、布线系统总体结构、设计目 标、设计原则、设计标准、布线产品选型等内容。 2、综合布线系统设计:含工作区子系统设计、干线子系统、配线 子系统、管理间子系统、设备间子系统、建筑群干线子系统、进线间子系统等七大子系统的设计。同时对防护系统设计进行必要的设计。 3、综合布线系统施工方案:含管理架构、人员安排、施工工具、 技术管理、材料管理、进度管理、质量管理和安全管理。 4、测试与维护:含验收测试、维护管理、培训及售后服务与保证 期 5、综合布线系统材料总清单:含综合布线系统材料和工程费用清 单。 6、相关技术文档图纸附件。 三、考核要求 ? 平时成绩:各任务过程性考核 25%+考勤 10% ? 组员评价及组长评价 10% ? 大作业(含相关规范文档编制、撰写设计方案等) 40% ? 答辩 15% 1、图书馆、 2、图书馆 3、行政楼 4、行政楼 5、3号教学楼(含阶梯教室) 6、3号教学楼(含阶梯教室) 7、4号教学楼(含阶梯教室)

教学楼综合布线设计方案

膂葿蚂肅芄节薈肅肄蒈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈虿羈荿蚄虿肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆羅莅螁螅膇膈蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈芀芁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇膁蚃羃聿莆薈羂膁腿蒄羁羁莄蒀羁肃芇蝿羀膅蒃蚅罿芈芆薁羈羇蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肅芄袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆 包头职业技术学院实训楼B区 综合布线系统设计方案 方 案 书 设计人:史海瑞 时间:2014年6月10日

大楼综合布线设计方案

国鼎新大楼综合布线 设 计 方 案 设计时间:2011-6-21 目录 需求分析 (2) 综合布线系统遵循的标准与规范、设计原则 (4) 设计要求: (4) 设计标准与规范: (4) 设计原则: (5) 六大子系统详细设计 (7) 工作区子系统: (7) 水平子系统: (7) 干线子系统: (8) 设备间子系统: (9) 建筑群子系统: (10) 设计图纸 (11) 平面图: (11) 综合布线系统图: (14) 信息点和配线架编码图: (15) 桥架安装图: (15) 项目所需的主要设备材料清单 (16) 测试方案 (18)

调试阶段 (18) 测试阶段 (18) 验收阶段 (19) 综合布线系统检测模型 (20) 测试内容及特性参数 (20) 验收文档 (21) 施工方案 (22) 施工组织: (22) 施工质量保证的基本措施 (23) 安全施工管理措施 (24) 节约措施 (24) 售后服务方案 (26) 维护 (26) 售后服务 (26)

需求分析 大楼建设的总目标是:大楼共3层,大楼建筑高度2.25m、宽2.87米,该大楼被设计为一座智能化的综合建筑。以高性能综合布线系统支撑,建 成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化 要求的现代化智能化楼宇。该大楼集设计生产、办公于一体,基于智能化 大楼的设计目标,该大楼将以建筑为基础平台,以智能建筑管理系统为控 制中枢,以综合布线系统为传输平台,建立数据和语音网络系统、视频监 控系统、公共广播系统、有线电视系统。并将各系统进行最合理的组合和 管理,采用最优化的控制手段,使各子系统处于协调一致的高效、有序状 态下运行。 楼体结构如下:走廊、墙体、弱电井、走廊吊顶、工作区、走廊与工 作区位于墙体两侧主设备间:主设备间设在一层,管理1、2层所有弱电信息点;子设备间:主设备间设在三层,管理3层所有弱电信息点;主设备 间机柜采用800*600*1200mm机柜,子设备间采用530×450×800mm机柜;网络交换机、语音交换机、有线电视接入、广播主机、视频监控主机均安 装在主设备间机柜中。 综合布线信息点位分配表

作业学生宿舍楼综合布线设计方案

网络综合布线系统 课 程 设 计 课程名称:网络综合布线系统 题目:教学楼中心机房与主干网络的 规划 专业班级:计算机网络 学生姓名:蒲帅 学号:201211450

日期:2014年5 月10日 目录 一、需求分析 (2) 1. 总体需求: (2) 2. 功能需求: (3) 7. 建设校园网工程将达到以下目标: (4) 1 设计标准及规范 (5) 2 设计原则 (5) 四、综合布线系统结构设计 (6) 1、布线系统的结构 (6) 五、综合布线子系统设计 (8) 1.水平子系统 (8) 2.工作区子系统 (9) 3.设备间 (11) 4. 配线子系统的设计 (11) 5. 建筑群子系统的设计 这幢宿舍楼设备间之间用12芯单模光纤,布线采用电缆沟。 (12) 六、信息点编号规则 (12) 七、产品选择 (12) 八、AMAPTRAC结构化布线智能管理系统 (14) 九、AMPTRAC管理软件 (15) 十、该大楼综合布线系统的特点 (16) 十一、综合布线工程验收 (18)

1、综合布线验收标准 (18) 2、工程实施步骤 (18) 3、综合布线验收内容 (19) 十二、综合布线系统拓扑图 (20) 十三、材料清单 (20) 十四、总结 (21) 学生宿舍楼综合布线设计方案 一、需求分析 Internet迅速发展,全球正在通过计算机网络进行各种通信、办公的应用已经开始普及,使用的技术也日臻成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传送包括视频、音频在内的多媒体综合信息,传统的办公模式正逐步向无纸化方向发展。把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向,大势所趋。XX职业技术学院宿舍楼的综合布线系统也应此而尤为重要,要满足学生们在宿舍连接互联网的需求,创造良好的网络环境。 1. 总体需求: ◇满足主干1000Mbps,水平100Mbps交换到桌面的网络传输要求; ◇主干光纤的配置冗余备份,满足将来扩展的需要; ◇满足与电信及自身专网的连接;

综合布线建设方案

*****综合布线建设方案 第一章:综合布线设计标准和设计规范 (2) 第二章综合布线设计原则 (2) 第三章结构化布线系统结构类型 (3) 第四章采用综合布线系统的原因 (4) 2、采用按国际标准的结构化布线系统的优势 (5) 第五章综合布线系统的组成结构 (7) 第六章综合布线系统选形: (8) 1.1布线产品选型 (8) 1.2 AMP简介 (9) 第七章 *****需求分析 (11) 1、用户的要求 (11) 第八章 *****综合布线解决方案 (12) 语音、数据网络部分 (12) 1、工作区子系统 (12) 2、水平区的设计 (13) 3、交换机房的设计 (13) 第九章管线方案 (13) 第十章系统服务 (14) 1、工程组织 (14) 3.施工技术标准 (16) 6:施工具体要求 (17) 8:施工过程中的质量保证 (18) 9:布线施工安防措施 (18) 公司简介 第一章:综合布线设计标准和设计规范o设计标准:

o IEEE802标准、100BASE-TX标准 o EIA/TIA568工业标准及国际商务建筑布线标准 o ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps o CCITT ATM 155Mbps/622Mbps o安装及设计规范: o中国建筑电气设计规范 o工业企业通信设计规范 o结构化布线系统设计总则 o室内电话线路工程施工及验收技术规范 o建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范(修订本) o建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(修订本) 第二章综合布线设计原则 实用性─充分考虑计算机机房的特定情况和特定目标,实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。 灵活性─布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机,计算机网络应可随意划分网段,对网络内部资源可动态地进行分配。综合布线系统应是结构化、模块化的,可任意跳线,改换信息终端的用途。 模块化─布线系统中,除去敷设在建筑内的线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。 扩充性─布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性,使本期建设的投资在未来升级及扩充后得到保护。

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

XX大厦综合布线设计方案2

XX大厦综合布线 设 计 方 案

设计人:郑璐璐 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

实验楼综合布线设计方案

实验楼综合布线设计方案 设计人:蒯乃松 设计时间:2011-6-10

 实验楼综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3、4、5、6楼的各个平面。 ●楼层基本情况:楼层面积约##米,且已有光纤到楼层。网络信息点:##个;语音信息点:##个 二、需求分析

大厦综合布线设计方案

大厦综合布线设计方案 一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个

二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、计算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交流。 办公高楼的结构如下: 3层主建筑楼两层活动中心楼并排坐落于同一个街区,主建筑楼容纳公司总部以及销售部、营销部、财务部。主建筑的每个办公室和3个会议室(每一层各一个)都要安装以及可以高速访问internet的计算机。每个楼层都要有自己的设备间,接入设备第一层。 相邻的一个仓库只容纳很少的几个部门,而且只有少数几个办公室需要安装和计算机,但是它必须和主建筑位于同一个网络中,高速internet访问能力在其中并不重要,但是要保证部门经理可以快速访问公司总部网络、所有的仓库办公室都必须有语音点,并且仓库中的所有部门都至少需要一台联网的计算机。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区可达622Mbps; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使系统获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的部环境和畅通的对外联络设施。 2.2系统需求配置: 本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为xx 5类结构化布线产品,使整个系统完全满足5类传输性能标准,以适应10—15年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 2.3楼层信息点分布统计:

综合布线设计方案

综合布线系统设计方案 目录 目录2 第一章前言4 第二章SIMON公司介绍错误!未定义书签。 2.1 SIMON公司集团简介错误!未定义书签。 2.2 SIMON国际网络事业部简介错误!未定义书签。

2.3 SIMON电气综合布线成功案例错误!未定义书签。2. 3.1 国外成功案例错误!未定义书签。 2.3.2 国内成功案例错误!未定义书签。 第三章综合布线系统的设计准则5 3.1 设计原则5 3.2 设计依据6 3.2.1 国际设计、施工、验收标准7 3.2.2 国家设计、施工、验收标准7 3.2.3 行业设计、施工、验收标准错误!未定义书签。 第四章XX大楼的布线系统设计方案9 4.1 工程概况9 4.2 用户需求9 4.2.1 系统设计目标9 4.2.2 系统建设原则10 4.2.3 设计指导思想11 4.2.4 信息点分布说明11 4.3 产品选型12 4.4 系统设计及构成12 4.4.1 系统规划及工程界面13 4.4.2 系统架构图14 4.4.3 工作区子系统15 4.4.4 水平区子系统16 4.4.5 管理间子系统16 4.4.6 主干区子系统18 4.4.7 设备间子系统19 4.5 SIMON电气布线产品性能20 4.5.1 SimNET六类四对非屏蔽双绞线22 4.5.2 SimNET三类非屏蔽双绞线24 4.5.3 SimNET六类四对非屏蔽跳线26 4.5.4 SimNET六类非屏蔽信息模块27 4.5.5 SimNET 模块化24口UTP配线架28 4.5.6 SimNET超五类110配线架29 4.5.7 SimNET OM3多模光缆30

一个办公大楼的综合布线具体实施方案

一个办公大楼的综合布线具体实施方案12.16 前言: 综合布线系统是用于组建局域网的布线系统,对于一栋大楼来说,综合布线系统就像神经系统。它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,是信息传输的物理介质。可以说,一套优秀的结构化综合布线系统,决定着这栋现代化大楼的成败。下面为大家提供一个办公大楼的综合布线具体实施方案,给大家做参考。 办公楼综合布线 1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。 2.办公大楼综合布线系统 布线规划 根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下: ? 选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求; ? ? 整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。 ? 2.2主要技术参数及设备选型 根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆 ? 数据线采用超5类双绞线; ? ? 不会因使用人员误插引起设备损坏; ? ? 具有很好的可扩充性; ? ? 可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护; ? ? 造型美观。 ? 技术指标 ? 特性阻抗:100 欧姆 ? ? 传导延时:< 1.0 us ? ? 电容:< 13.5pf / ft ? ? 直流电阻:< 40

大厦网络语音综合布线设计方案#(精选.)

办公楼网络语音综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,100Mbps到桌面。 开放.采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活.水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、 100Base-T等。 可靠.高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。 先进.采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。 易于管理.面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。 所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.4卖方对所提供产品的质量保证

卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。

医院综合布线设计方案

综合布线系统 1、概述 在招标文件公布的技术要求中,综合布线系统参考品牌布线:MMC(进口)、罗森伯格(进口)、Siemon(进口)、耐克森(进口)等同档次其他品牌。我方在深入研究医院信息化使用要求和各品牌的市场服务情况后,决定采用耐克森等来以搭建全新的数字医院(Digital Hospital)的现代化管理。耐克森布线提供20年质量保证体系20年产品质量保证,20年系统性能保证。 耐克森是全球电缆行业的领导者。其工业生 产分布在30多个国家,商务机构遍及世界各地。 全球拥有雇员22,800名,2007年销售收入达74 亿欧元。耐克森是巴黎股市的上市公司。 耐克森公司自八十年代中期进入中国市场,产品及服务广泛地应用于中国的造船工业(船用电缆),铁路及地铁(机车车辆电缆),核电站(核电电缆),航天航空(高温导线及通讯),物料搬运(港机电缆),电信设备及通信网络(通信电缆),建筑楼宇(综合布线系统),电力网络建设(高压电/海缆,及中、高压附件)。随着业务的扩大,公司不断加强产品的本地化。目前,耐克森在中国拥有5家独资企业。 成立于1897年的百年电缆制造集团,总部位于法国巴黎。阿尔卡特的电缆及部件的大部份机构于2000年成为了耐克森(Nexans)公司, 其拥有:全球第一的绕组线,全球第一的海底电缆,欧洲第一的铜杆,欧洲第一的通信统揽,欧洲第一的设备电缆,欧洲第一的数据传输电缆,全球第二的综合布线系统,欧洲第二的电气耗材,欧洲第二的电力电缆,其综合布线系统居全球第二,屏蔽布线世界第一,世界屏蔽布线的领导者;ISO、IEC等国际组织的重要成员;国际标准的参与制定者;屏蔽布线标准的推动者;是FTP屏蔽电缆、六类中心十字骨架、未来七类插头和模块等技术的发明者。 典型产品 LANmark-5 超五类布线系统(屏蔽/非屏蔽) LANmark-6 六类布线系统(屏蔽/非屏蔽)

大厦综合布线详细设计方案

百度文库- 好好学习,天天向上 二、项目要求和分析 项目概况: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统、周密可靠的安全防范系统和智能化的消防灭火系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、计算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交流。 设计范围包括营业大厅、电信设备机房、会议室、办公室和其他综合室,大楼共高十二层,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达 622Mbps; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。 1.2系统需求配置: 本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为普天超5类结构化布线产品,使整个系统完全满足超5类传输性能标准,以适应10—15年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。

2.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供的施工平面图及华为公司《驻外机构装修标准》,核算出各楼层信息点分布图如下: 三、设计方案 方案设计概述 根据本楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下: 根据用户要求,主设备间位于大楼第三层程控机房,每三层设置一个分层配线间,由主设备间将垂直线缆引入竖井, 分别引至各层配线间,垂直电缆语音部分采用3类大对数电缆,数据部分采用6芯多模光缆,水平布线电缆均采用超5类4对UTP电缆,信息插座选用普天公司特色产品5类系列插座。 本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构。具体分述如

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、 100Base-T、1000Base-T 3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合

相关文档
相关文档 最新文档