威海电业于战文

在电力系统中因倒闸操作而重复引发的误操作恶性事故时有发生,严重威胁着人身与设备安全,是影响供电安全与供电质量的重大隐患,为了防止电气误操作事故的发生,笔者认为在变电站管理及倒闸操作过程中,应逐项落实《国家电网公司电力安全工作规程》、《防止电气误操作装置管理规定》以及其他有关规定,主要有下列措施:

l)、严格执行操作票、工作票制度并使两票制度标准化、管理规范化。 2)、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除闭锁装置。

3)、应结合实际及时制定、修改运行规程及检修规程,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。

4)、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经专责人批准,并应按程序尽快投入运行。

5)、采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。 6)、断路器或隔离开关闭锁回路不能用中间继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助触点;检查断路器或隔离开关位置时,不能以信号判断,应以现场机械状态为准。

7)、对己投产尚未装设防误闭锁装置的变电设备,要制定切实可行的规划,确保在短时间内全部完成装设工作。

8)、新、扩建的变电工程,防误闭锁装置应与主设备同时投运。

9)、应配备充足的经过国家或省、部级质检机构检测合格的安全工作器具和安全防护用具、为防止误登室外带电设备,应采用全封闭(包括网状)的检修临时围栏。

11)、强化岗位培训,提高人员的技术素质,要求持证上岗。

笔者通过多年对根据我们电网的变电站的实际情况的了解,针对电气防误闭锁装置现状提出一些问题和改进建议,或警示有关管理、操作人员工作中制定相应的防范措施。

一、目前电气防误闭锁装置存在的缺陷:

防止电气恶性误操作事故,主要是指“五防”:(-)防止带负荷拉合刀闸(隔离开关);(二)防止带电误合接地刀闸(隔离开关)或带电误挂地线;(二)防止带地刀(线)送电;(四)防止误入带电间隔;(五)防止误拉合开关(断路器)。前四种误操作事故可直接造成设备损坏和人身伤害,后一种误拉合开关事故可直接造成对用户停电、机组停运或系统解列,这五种误操作事故又称恶性误操作事故。我们目前防止这五种恶性误操作的措施是:(一)靠设备本身具备一定防误闭锁功能;(二)靠附加的防误闭锁装置来实现。设备本身的防误功能主要指10、35千伏小车开关柜、GIS组合电器等;由于这些配电装置结构紧凑,易实现防止带负荷误拉合刀闸,接地刀闸与隔离刀闸之间也容易串联闭锁,即当短路器未断开的情况下小车不能拉开,隔离刀闸未拉开的情况下接地刀闸就合不上去(一般的配电装置也可以实现这一点);附加的防误闭锁装置主要有机械闭锁、电磁锁、机械程序锁、微机闭锁装置等等,目前我们变电站的这些技术防误措施,不管设备本身具备的防误还是附加任何一类防误闭锁装置都做不到完全的五防。按防误的基本要求,设备上都要设置强制性的防误措施。所谓的强制性就是强制执行正确的操作程序或操作步骤,错误行为发生时执行不下去,这样就可以做到防止发生恶性误操作事故,所说不完全的五防主要是指以下几个问题:

1、一些闭锁装置存在“走空”的问题。走空就是走了空程序,因为采用的是一把类似普通挂锁的锁具,开锁一次就意味着此程序的完成,如不对设备操作就可以进行下一步操作的话就不能完全避免恶性误操作;如新建、改造的使用珠海微机五防的变电站。

2、线路带电不能闭锁接地刀闸。对于一个变电站的线路接地刀闸,完全受相应的隔离刀闸控制,不管采用闭锁还是机械程序锁,如10、35千伏小车开关柜的线路接地刀闸,当小车开关拉开以后就可以合上,一旦线路有返送电

就有可能发生带电误合接地刀闸事故,10、35、110千伏屋外配电装置也是如此,当线路刀闸拉开以后,接地刀闸就可以合上。

3、临时接地线不能实现闭锁。不管断路器、隔离刀闸是否断开,临时地线都可以挂上;另外不管临时地线是否取下都可以合隔离刀闸、断路器,这就造成带地线送电、带电挂地线误操作事故,遗漏接地线的事故是很多的,从全国误操作事故统计资料表明,此类事故约占全部误操作事故的25%左右。

4、断路器与控制回路之间缺少闭锁装置。就是断路器的分合闸回路与刀闸之间缺少闭锁装置可能造成误合分断路器事故。

5、断路器与刀闸之间缺少闭锁装置。就是断路器位置与刀闸之间缺少闭锁装置易造成走错间隔造成带负荷拉合刀闸事故。

6、线路对侧接地不能实现闭锁。就是当线路对侧接地时,本侧仍然可以送电,完全依靠电网值班调度员责任心来避免对侧带接地送电事故;文登电网环网的线路都存在此问题。

二、完善电气五防的主要设想

变电站采用任何一种防误闭锁装置后,对防止带负荷拉合刀闸(隔离开关)、防止带电误合接地刀闸(隔离开关)或带电误挂地线、防止带地刀(线)送电、防止误入带电间隔、防止误拉合开关(断路器)应该是绝对有效的,但存在上述的防误漏点怎样解决呢?

l、采用防误锁具带有传感器。通过锁具传感器对闭锁设备的分、合状态进行非接触性检测,并通过防误钥匙了解操作过程的设备位置与一次系统接线图的设备状态及实际状态的可靠对位根据操作指令对防误锁具的解锁与闭锁进行控制,实现对倒闸操作过程中每一步的实时监测,彻底杜绝倒闸空操作的发生。

2、采用的带电显示装置具有闭锁接地刀闸功能或装设临时接地线时按照规程使用合适、合格的验电器正确验电,可以做到防止线路带电误合接地刀闸(临时接地线)的问题;在所有可能返送电的出线端加装带电显示闭锁装置,用来闭锁接地隔离开关,同时要求闭锁临时接地极。(此方案适用于隔离刀闸为电动操作机构)

3、关于遗漏地线的问题有以下几个措施:

1)采用带电闭锁接地极。固定接地极作为变电站临时接地线的固定位置,闭锁接地极就如同闭锁线路接地刀闸,当线路或母线(欲挂地线处)带电时,接地线的接地端与固定接地极不能实现连接,这是很容易实现的。(此方案也适用于隔离刀闸为电动操作机构)

2)采用程序接地线。即设固定接地桩并加锁列入强制执行正确的拆挂地线程序。当执行正确的挂地线程序时,必然先挂接地端,后挂导体端,线路带电接地桩被闭锁,接地线必然挂不上去,接地线未拆除相应的刀闸或开关合不上,也可以做到防止遗漏接地线的问题。

3)所有接地线的颜色要醒目,接地线套管拟采用红色透明的,接地线手柄也要鲜明,装设接地线接地端位置应在显眼处,主要目的就是防止遗漏接地线。

4、在断路器控制回路中加一个机械锁配一一对应的钥匙避免误合分断路器事故。

5、在断路器与刀闸之间增加本体闭锁装置或增加程序锁,实现断路器与刀闸之间的闭锁装置,避免走错间隔造成带负荷拉合刀闸事故。

6、采用微机五防,将地线的状态传至后台,通过后台软件来实现某一线路只要一侧有地线就发出禁止合闸的信息,杜绝带地线送电事故以上措施完善后,一个变电站的防误技术措施基本就是完善的。概括起来就是一般的电磁锁、机械程序锁、微机闭锁实现对带负荷拉合刀闸的闭锁、实现对本站带接地刀闸送电的闭锁、实现对误入带电间隔的闭锁,依靠带电显示闭锁装置实现对线路带电对接地对闸的闭锁;实现线路或母线带电对接地极的闭锁,加上使用程序接地线,就基本实现了本变电站完善的“五防”系统。

防误闭锁装置的使用规定

发电机复习资料片(标阴影部分为重点题) 按火力发电厂的生产过程,大致可以分成以下几个系统: 输煤系统和供油系统磨制煤粉系统风烟系统除灰脱硫系统汽水系统电气系统 电气工作在电厂流程中的范围 汽轮发电机本体励磁系统密封油系统定子冷却水系统 氢气冷却系统 主变压器 高压厂用变器 低压厂用变器 屋内、屋外成套配电装置 母线、断路器、隔离刀闸、电压互感器、电流互感器、避雷器 保安柴油发电机组 各种高低压电机 直流系统及UPS交流不停电电源系统 发电机、变压器、输配电线路、母线、电动机等设备的控制、信号、测量、保护和自动装 置 发电厂远动与调度通信系统等 电晕:电荷在导体表面分布的情况取决于导体表面的的形状。由率半径越小的地方电荷越密集,形成的电场也越强,这样会使周围的空气发生电离,形成电晕,电晕要消耗能量,并产生无线电高频干扰。如果电场强度足够强,在一定的条件下会导致空气击穿而放电,这种现象就是尖端放电。 防误闭锁装置的使用规定 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管 部门批准,可加机械锁)。 闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙 开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。 所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。 停送电操作顺序 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 严防带负荷拉合刀闸!!! 两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制) 设备不停电时的安全距离、

变(配)电室防误闭锁装置管理制度范本

管理制度编号:LX-FS-A81238 变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领

导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

变电站五防装置

五防装置台帐填写说明 一、变电站五防装置概况 1、变电站型式:综自或常规 2、整体五防类型:填写变电站主要使用的五防装置类型(如微机、程序锁等),如变电站同时 使用多种型式五防装置,整体五防以高压侧使用的五防装置型式填写。 3、整体五防涉及电压等级:按电压等级填写,如35KV、10KV等 4、五防闭锁套数(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),每一回路(即 一套程序)为一套,如35KV;套,10KV:套等。 5、五防闭锁点数量(按电压等级分类):按电压等级分类统计填写(包括微机五防),按实际程 序统计,每一道程序(一个程序锁)为一闭锁点,包括使用中的辅助五防,如35KV;点,10KV:点等。 6、辅助五防类型:变电站使用中的机械联锁、电气闭锁、电磁锁等。 7、辅助五防涉及回路数:按电压等级分类统计填写:如35KV;个,10KV:个等 8、独立挂锁数量:使用的普通挂锁(无程序)数量 9、微机五防装置形式:填写微机五防闭锁程序生成形式,如五防机(五防微机)、模拟盘等。 10、微机五防模拟盘操作元件形式:如旋转开关、带灯光显示的触摸开关等 11、微机五防钥匙采码形式:目前各站使用的采码形式有两种:光电式和触头式。 12、微机五防跳过钥匙数量:站内保存或使用的程序跳过钥匙数量及名称。 二、五防闭锁程序 1、程序锁: ●按每一回路(即一套程序)分别统计,母线PT与母线接地刀闸为一套程序,3#母线(包 括-3刀闸)为一套程序,主变各侧-4刀闸变侧接地刀闸为一套程序。 ●程序均按停电顺序填写。如111、111-4、111-1等,顺序严格按实际程序,出现并行程序 时可用或(XXX、XXX)等形式叙述清楚,对设备网门、五防接地锁或模拟锁用文字表达准 确,如XXX开关网门、XXX开关网门1、XXX开关网门2、XXX开关网门3、XXX开关网门4、 XXX开关与XXX-1间地(有程序的五防接地端)、模拟301开关断开等。 ●无程序的五防接地端在备注中填写,并注明安装位置。 ●在开关柜内安装的无,能实现不打开网门不能封地线、不拆除地线不能关网门的,视为五 防接地端有程序,程序中按顺序填写。 2、微机锁:微机五防的闭锁程序可上报厂家提供的五防闭锁条件,不必填写程序。无厂家提供的闭锁条件的变电站按程序锁方式填写。 3、使用中的辅助五防在程序中按其闭锁顺序填写,如031、辅助(031-5或031-1、开关前网门)。备注中注明辅助五防类型。 三、其他 当回路闭锁程序有变更时在其备注栏注销,在程序栏重新填写新的程序。

变电所防误操作闭锁逻辑规范

110~500kv变电所 防误操作闭锁逻辑规范 1 范围 本标准规定了浙江电网110~500 kV变电所双母线、单母线、内桥、3/2接线等典型电气主 接线的防误操作闭锁逻辑。 本标准适用于110~500 kV变电所新、扩、改建或变电所综合自动化系统、微机防误装置改 造中有关防误操作闭锁逻辑的设计、安装、验收。35 kV变电所可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随 后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于本标准。 国家电网安监[2005] 83号关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分)(试行)》的通知 国家电网生[2003] 243号关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安[2006] 904号关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通 知 华东电安[2002] 272号关于发送《华东电网防止电气误操作安全管理规定(试行)》的 通知 浙电生[2004] 1473号关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安[2008] 592 号关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则 (试行)》的通知 3 防误闭锁逻辑技术原则 3.1 防误闭锁逻辑应满足“五防”功能 a) 防止误分、合断路器; b) 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; c) 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀); d) 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离开关); e) 防止误入带电间隔。 3.2 防误闭锁逻辑实现方式及技术要求 防误闭锁逻辑目前浙江电网一般通过五种防误闭锁装置实现,防误闭锁装置应满足简单、

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

变电站网络型防误闭锁装置的设计24

变电站网络型防误闭锁装置的设计 摘要:在对现有防误闭锁装置结构原理机优缺点进行分析的基础上,确定一种 网络型防误闭锁系统的闭锁方式,以满足变电站的自动化发展需要。在此基础上 阐述了网络型防误装置的工作原理和结构组成,并完成了网络型防误闭锁装置的 设计。 关键词:网络型防误闭锁装置;设计;变电站 引言 由于变电站对自动化设备的要求越来越高,变电站输、配电设备中各种配套 设备运行的自动化水平和可靠性水平也越来越高,由设备本身在运行过程中导致 故障情况的发生率也越来越少,而人为防误闭锁导致事故的事件却逐渐增多。在 这种状况下,电力系统对防误闭锁装置有了更多更高的要求。目前,应用于变电 站的防误装置仍是传统老式的防误装置,自动化程度低,难以满足不断发展的变 电站智能电力系统的需求。因此,本文结合现代比较先进的网络技术,介绍一种 网络型远程控制的防误系统,以适应变电站自动化的发展要求。 1 现有防误闭锁装置分析 变电站系统中的电气防误闭锁是导致变电站出现故障的常见引发因素之一, 由电气防误闭锁导致电力设备毁坏等变电站故障造成的大范围区域停电,影响电 力系统的安全正常运行,带来较大的经济影响。因此,国家出台了相关的管理规定,其中明确要求:对于可能出现防误闭锁的高压电气设备,应提前考虑设置防 误闭锁装置。防误闭锁系装置是变电站中用于防止电气设备出现防误闭锁时引起 不良事故的一种有效技术措施。 1.1 机械程序锁方式 机械程序锁是通过机械锁具作用于开关、刀闸等配电电器的手柄上,进而对 其进行机械定位来完成闭锁的一种方式。该闭锁方式主要应用在接线和原理相对 简单的变电站设备中,操作和流程容易实现。因此,在接线比较复杂的变电站电 力系统中难以适用,且对电动开关、刀闸等自动化程度高的电气设备难以作用, 可靠性较低。 1.2 机械联锁方式 机械联锁方式主要应用场合是电力系统中电压低于 35 kV 的开关柜、手车柜 等设备的防闭锁作用中。机械联锁式闭锁装置能够识别出断路器、刀闸和网门的 开闭状态。在发生防误闭锁时,能够自行识别完成闭锁,防止防误闭锁引来的一 系列其他事故发生。与机械程序锁相比,该机械联锁式闭锁装置能够满足正、反 向的闭锁要求,且故障率低,维修容易,操作简单,应用效果较好。但该机械联 锁方式也存在一些缺点:连杆机构在传动过程中容易受到距离、空间的限制,因此,同机械程序锁一样,只能应用在接线较为简单的变电站电力系统中,难以满 足横向方面的闭锁要求,在双母线带旁路等较为复杂的接线方式的电力系统中无 法应用,同时对电动元件也无法适用。 1.3 电磁闭锁方式 电磁闭锁的作用原理主要是通过辅助回路把断路器、刀闸、开关柜等辅助接 点与电磁锁电源连接和设备本身的回路相联系,然后通过控制电磁锁的电源通断,进而控制电磁锁的锁栓对刀闸、网门等电气设备的操作机构进行机械定位控制, 使其操作机构不动作,使得设备相互闭锁。该种闭锁方式原理简单易实现、操作 容易、结构组成简单。缺点是:增加了二次电路,接线方式复杂,使得变电站的

防误闭锁装置介绍

防误闭锁装置介绍 防误闭锁装置是指防止工作人员发生电气误操作事故设置的装置。防误闭锁装置所实现的五防功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷拉、合隔离刀闸;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。经常用到的防误闭锁装置有:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示闭锁装置等。下面就以上的几种防误装置做一个简单的介绍。 第一、微机防误装置主要有防误监控主机、智能网络控制器、智能防误控制器、智能电脑钥匙、通讯充电管理器、防误锁具等。它是将智能防误锁具安装在智能化设备上通过电气方式闭锁,将普通防误锁具安装在手动设备上,通过机械方式闭锁。它所实现的功能有:模拟操作智能判断;语音提示;自动生成典型操作票并发送至智能钥匙,并由智能钥匙依次提示操作步骤对现场锁具进行解锁,从而实现五防功能。 第二、电厂或变电站的计算机监控系统内的防误操作闭锁功能,是计算机监控系统厂家在设计系统时,必须考虑到电气防误闭锁功能。此种防误闭锁应在间隔级控制层内实现。在站级控制层和间隔级I/O测控单元具有软件实现电气防误操作监督的功能,该软件对运行人员的操作步骤进行监测、判断和分析,以确定该操作是否合法、安全。若发生不合法操作,应对该操作进行闭锁、并告警和打印信息。主要的闭锁条件如下,但不限于此: 1)330kV隔离开关,如果相应的接地开关合上,则不能操作,反之也一样;如果相应的断路器合上,则隔离开关和接地开关都不能操作。 2)任何330kV母线侧隔离开关,当其该母线侧的接地开关合上,则不能操作,反之也一样。 3)如330kV线路有电压,则线路接地开关不能合上。 第三、高压开关柜的“五防”功能。高压开关柜应有应有可靠的机械和电气防误操作的功能。机械防误操作功能:通过高压开关柜内接地刀闸的机械闭锁来防止接地刀闸合入时,开关小车遥至“工作”位,或防止小车在“工作”位时,合入接地刀闸;通过小车断路器的机械闭锁来防止小车断路器在“合闸”位时,移动或着摇小车,实现防止带负荷拉、合隔离刀闸;通过高压开关柜内的接地刀

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版)

变电室防误闭锁装置管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0252

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版) 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理

时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变配电室防误闭锁装置管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室防误闭锁装置管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-51652变配电室防误闭锁装置管理制度 Management system of anti-error lockout device in transformer substation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电气防误操作闭锁装置管理办法

电气防误操作闭锁装置管理办法 1 范围 本办法规定了中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业电气防误操作闭锁装置管理的职能、管理内容与要求、检查与考核等。 本办法适用于中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业电气防误操作闭锁装置管理工作。 2 引用标准及参考文件 GB/T1.1-2000 标准化工作导则 GB/T15498-1995 企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求 GB/T800-2001 电力行业标准编制规则 DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定 《电业安全工作规程》 中国国电集团公司《重大事故预防措施》 3 职责 3.1 有关电气设备管辖部门是所辖电气防误操作闭锁装置安全管理的主管部门。 3.2 安监部门负责防误操作闭锁装置的安全监察工作。 4 管理内容与要求 4.1 严格执行“两票三制”是防止电气误操作的组织措施,积极安装使用防误闭锁装置是防止电气误操作的技术措施,运行人员在执行操作时绝不可放松对组织措施的执行。 4.2 设备大小修后应将防误闭锁装置是否完好作为一项验收项目,失灵的闭锁装置(含微机闭锁)该设备不得投入运行。 4.3 防误闭锁装置出现失灵时运行人员应填写设备缺陷单,并在其失灵的操作把手上挂警示牌,检修人员应积极设法及时处理,待检修处理后运行验收合格再将警示牌收回,其目的是给运行操作人员的时一种警示,也是对检修人员在检修设备时一种提醒。 4.4 电气防误操作闭锁功能: 4.4.1 防止误拉合开关; 4.4.2 防止带电挂接地线; 4.4.3 防止带负荷拉合刀闸; 4.4.4 防止带地线合开关; 4.4.5 防止误入带电间隔。 4.5 6 110kV、220kV、500kV接地闸刀机械闭锁每季度按规定进行定期检查,主要内容为:4. 5. 6.1 110kV、220kV、500kV接地闸刀的机械闭锁连杆和闭锁凸轮位置,能否起到闭锁作用。 4.5.6.2 6kV闸刀与开关的闭锁扁铁位置用手上下扳动时不应上下活动。闸刀与门锁杆要安装牢固。

防误闭锁装置管理规定2013N

防误闭锁管理规定 为了加强包头供电局(以下简称“我局”)防误闭锁管理工作,充分发挥防误闭锁装置对电网安全运行的作用,参照中华人民共和国电力行业标准DL/T687-2010《微机型防止电气误操作系统通用技术条件》以及内蒙古电力公司《变电站标准化管理条例》、《两票管理执行细则》结合我局实际情况,特制订本制度。 本制度适用于我局防误闭锁管理工作。 1 总则 1.1 切实落实防误操作工作责任制。防误闭锁装置的检修、维护管理应纳入运行、检修规程,与相应主设备统一管理。 1.2 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的领导或总工程师书面批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长批准,并应按程序尽快投入。 1.3各单位根据实际情况,设置局职能部门、运行管理部门、变电站三级防误操作装置专责人(兼职人)。一个运行管理部门至少须设立1名防误操作装置专责人。各级防误操作装置专责人,负责防误操作装置的管理。 1.4解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。1.5若遇特殊情况确需解锁时,220kV及以上设备操作应经本单位职能管理部门防误操作装置专责人批准,运行管理部门防误操作装置专责人现场核实,110千伏及以下设备操作应经运行管理部门防误操作装置专责人现场核实批准后,由运行人员报告当值调度员,方可解除闭锁。当发生危及人身、电网或设备安全等特殊情况确需紧急解锁操作时应经当值值班负责人同意后方可解除闭锁,但事后应立即向本单位分管生产领导(总工程师)汇报,并填写解锁钥匙使用记录。 1.6单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 1.7非倒闸操作情况下,运行值班人员确需使用解锁钥匙进行正常锁具检查维护或打开机构箱门进行日常维护工作,应经运行管理部门防误操作装置专责人同意后,方可使用解锁钥匙,

农网变电站防误工作的现状及对策(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农网变电站防误工作的现状及 对策(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

农网变电站防误工作的现状及对策(新编 版) (驻马店市电业局,河南驻马店463000) 目前,农网变电站防误工作管理还相对薄弱,防误闭锁装置"三率"(安装率、投运率、完好率)还相对较低,人员业务素质和责任心还有待提高,防误工作还有很多工作要做。 1农网变电站防误工作的现状 1.1组织管理方面 随着农网变电站安全文明生产达标评比、县级调度室达标、"反习惯性违章"以及县级供电企业创一流等活动的开展,将两票正确率、防误闭锁装置"三率"列入考核项目,农电系统及时进行事故分析,指定防误专人负责,制定防误装置管理办法,推动了防误工作走向制度化、规范化。但防误操作组织措施发展仍不平衡,有放松

和削弱的现象,尤其是近年来农电管理部门大部分精力投入到农网改造中,生产管理、防误管理有所松懈。 1.2技术措施方面 通过两期农网改造,防误装置"三率"有了长足进展,微机防误闭锁装置也得到应用。但目前存在闭锁装置失灵、产品质量不好、带缺陷装置未投、投运装置存在隐患、有的变电站(包括农网一些新投运变电站)甚至仍未安装防误闭锁装置等问题。 1.3人员素质方面 通过实施农网改造、加强管理和人员培训,锻炼了队伍,提高了人员业务素质和责任心。但不得不看到,农电系统仍然存在着人才短缺、人员业务素质整体还不高的问题。例如,习惯性违章还时有发生,有时甚至多人同时违章。 2对电气误操作事故原因的统计分析 2.1电气误操作事故的统计 (1)从电压等级看,110kV最多,其次是10,220,35kV以及低压。

防误操作闭锁装置管理制度

防误操作闭锁装置管理制度 1.防误操作闭锁装置是指在对电气设备进行停、送电操作时,为防止发生错误操作而装设的一种闭锁装置,是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。为加强对防误闭锁装置的管理和运行维护,保证山丹变的防误闭锁装置长期处于安全可靠的运行状态,使之确实可行的“防误闭锁”,根据《电力安全工作规程》和上级有关规定,特制本制度。 2.防误操作闭锁装置管理制度: 2.1防误操作闭锁装置应具备五防功能:防止误入带电间隔;防止误分、误合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线(合接地刀闸);防止带地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。 2.2本站凡有可能引起误操作的电气设备,均必须装设防误闭锁装置,并与设备配置的操作要求相对应。 2.3本站新安装电气设备无防误闭锁装置或防误闭锁装置功能不完善不允许投运。电气防误闭锁装置要坚持与一次电气设备同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。 2.4因检修工作需要使用万用钥匙时,当值运行人员应按照《万能解锁钥匙管理制度》履行审批手续,且打开闭锁一律由运行人员完成,检修人员不得持有万用钥匙。 2.5电气操作时防误闭锁装置发生异常,应立即停止操作,及时报告运行值班负责人,在确认操作无误,经值班负责人和站长同意后,方可进行解锁操作,做好相应的安全措施,万用钥匙在下站长同意后方可使用,并做好记录。 2.6在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经站长或当班值班长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 2.7防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经酒泉超高压输变电公司总工程师批准,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。短时退出防误闭锁装置,应经站长批准,并应

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 为加强电气误操作装置的专业管理,做好防误闭锁装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,特制定本制度。 一、权责 (一)供电部是防误闭锁装置的主管部门,负责防误闭锁装置的运行、管理工作。 (二)技术工程部负责制定防误工作计划、防误工作方案和设备采购,参与防误闭锁装置的验收。 (三)安全监察员负责审核防误闭锁装置的安全监督工作,参加防误闭锁装置的设备选型,并参加防误闭锁装置的验收。 二、适用范围 本制度适用于公司变电站的防误闭锁装置管理。 三、防误闭锁装置的内容 (一)防误闭锁装置 防止电气误操作装置(以下简称防误装置)。 (二)防误装置的“五防”功能(以下简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电(挂)合接地线(开关); 4.防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。

(三)闭锁点 在一套防误装置中能对高压电气设备实现某一种防止电气误操作功能的一个闭锁控制点。如机械闭锁装置或电气闭锁装置的一个执行元件(锁、接点)。 四、对防误装置的要求 (一)防误闭锁装置要具有五防功能。 (二)防误闭锁装置要选用经过省、部级以上鉴定、运行业绩良好、产品质量可靠、售后服务好的产品。 (三)建立、健全防误闭锁装置的管理制度。要和主设备一样加强运行、检修、校验和维护等方面的管理工作,做到与主设备“三同时”,同时设计、同时施工、同时投入运行。 (四)防误闭锁装置力求结构简单、可靠、操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。 (五)防误闭锁装置投入运行必须经管理、运行、维护和检修单位验收合格。 五、防误装置的安装 (一)防误装置的选型和装设获批准后方可进行,新安装的防误装置通过相关负责人组织检查、验收,合格后方可投入运行。 (二)防误装置的安装由装置厂家负责,在运行设备上安装或改造防误装置应履行工作票手续。 (三)新装防误装置,应满足“五防”功能,操作灵活、可靠,编号齐全,并应有使用说明。

国家电网防误闭锁规定

精心整理 国家电网公司 2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章?总?则 第一条? 第二条? 第三条? 第四条? 第五条? 院,? 第六条? 第七条? 第二章? ??? 第八条?国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条?防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条?各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.?制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。

2.?省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),?同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;?区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.?定期召开防误装置专业会议。 4.?审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作?计划。 5.?参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.?负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条?各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误?装置的日常运行、维护和检修工作。 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6.? 第三章? ??? 第十二条 制度。 ??? ??? ???第十五条?在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经变电站负责人或发电厂当班值长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 第十六条?防误装置整体停用应经本单位总工程师批准,才能退出,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。 第十七条?运行值班人员(或操作人员)及检修维护人员?应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到"三懂二会"(懂?防误装置的原理、性能、结构;会操作、维护)。新上岗的运行的人员应进行使用防误装置的培训。 第十八条?防误装置的管理应纳入厂站的现场规程,明确?吱术要求、运行巡视内容等,并定期维护。

(完整版)电气防误闭锁管理规定

电气防误闭锁管理规定 第一章总则 第一条为规范国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置管理,防止误操作事故的发生,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,特制定本制度。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施;本制度所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本制度适用于国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置的管理。 第二章职责 第四条安监部电气主管 (一)担任本制度的负责人; (二)督促贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况; (三)负责提出本制度的制订意见和建议,保证制度执行的有效性。 第五条电气分场主任 (一)担任本制度的执行人; (二)负责本制度的执行,收集反馈意见,提出修改建议;(三)监督检查本制度的执行情况,发现违反本制度的现象及时制止。 第六条运行人员

(一)严格执行电气防误闭锁管理制度; (二)执行制度过程中,如发现问题,及时提出修改意见。 第七条主管生产领导 负责监督检查有关人员执行本制度的情况。 第三章执行程序与管理要求 第八条防误装置的一般规定 (一)凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。(二)防误装置应实现以下功能(简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 (三)防误装置应结构简单、可靠、使用维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性,不影响断路器设备的主要技 术性能。 (四)运行人员和检修人员应经技术培训,熟悉掌握装置的原理、结构、性能、使用、操作和维护方法,新上岗运行人员应进行 装置的培训,考试合格后方可上岗。 (五)电气运行专工应定期对防误装置及解锁钥匙使用情况进行检查,并有记录。 第九条防误装置解锁钥匙管理规定(以下简称“五防”钥匙)

变电所防误操作闭锁逻辑规范

110~500 kV 变电所防误操作闭锁逻辑规范 1 范围 本标准规定了浙江电网110~500 kV变电所双母线、单母线、内桥、3/2接线等典型电气主接线的防误操作闭锁逻辑。 本标准适用于110~500 kV变电所新、扩、改建或变电所综合自动化系统、微机防误装置改造中有关防误操作闭锁逻辑的设计、安装、验收。35 kV变电所可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于本标准。 国家电网安监[2005] 83号关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(试行)》的通知 国家电网生[2003] 243号关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安[2006] 904号关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知 华东电安[2002] 272号关于发送《华东电网防止电气误操作安全管理规定(试行)》的 通知 浙电生[2004] 1473号关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安[2008] 592 号关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则(试行)》的通知 3 防误闭锁逻辑技术原则 3.1 防误闭锁逻辑应满足“五防”功能 a) 防止误分、合断路器; b) 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; c) 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀); d) 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离开关); e) 防止误入带电间隔。 3.2 防误闭锁逻辑实现方式及技术要求 防误闭锁逻辑目前浙江电网一般通过五种防误闭锁装置实现,防误闭锁装置应满足简单、可靠的技术要求。 3.2.1 机械防误闭锁 机械防误闭锁是利用电气设备的机械联动部件对相应电气设备操作构成的闭锁。一般用于电气设备间隔内部的防误闭锁,以下电气设备之间的闭锁可具备机械联锁功能: a) 闸刀与接地闸刀之间; b) 手车与接地闸刀之间; c) 接地闸刀(接地线)与柜门之间; d) 断路器与闸刀之间; Q/GDW-11-154-2009 2

变电站防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 编制:生产部 审核:李海明 批准:杨广武 黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司 2014年4月26

防误闭锁装置管理制度 第一条总则 1、电气误操作事故是电力系统的平发性事故,误操作事故完全是由于仍未因素造成的,因此为了防止这类事故,提高运行人员的安全意识、工作责任心,严格执行“两票三制”都是行之有效的,决不能忽视和放松。“电气防误装置”是防止电气误操作的必要手段,对方只电气误操作事故效果十分显著,绝大多数的误操作都是可以通过防误闭锁装置加以避免。因此我们必须装好、维护好、使用好防误闭锁装置, 责任落实到没一人,巡视检查到位,真正做到防误闭锁装置层层有人抓、有人管、有人负责。 2、“两票三制”和“防止电气误操作装置”对防止电气误操作事故是行之有效的组织措施和技术措施,是相辅助的,不能认为只要执行“两票三制”制度就可以不安装闭锁装置,也不能认为安装了闭锁装置就尅放松对“两票三制”制度的执行。 3、防止电气误操作闭锁装置的五种功能: (1)防止带负荷拉、和开关(断路器) (2)防止拉、和开关(断路器) (3)防止带地线合闸 (4)防止带电挂地线 (5)防止误入带电间隔

第二条防误闭锁装置的安装和维护 1、防误闭锁装置应该在电气安装的同时进行安装,电气设备交接时应同时验收防误闭锁装置。 2、新安装的设备无防误装置和防误装置不完善不准投入运行。 3、电气设备的防误闭锁装置必须满足“四防”“五防”要求,110kV 、35Kv、10kV(开关柜)具有“五防”功能。闭锁程序正确、合理、简单,可靠,尽量采用强制性闭锁。 4、防误闭锁装置应安装牢固、美观、耐用、功能可靠、完善。 5、防误闭锁装置的维护

国家电网防误闭锁规定

国家电网防误闭锁规定 Prepared on 24 November 2020

国家电网公司2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。 第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2.省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.定期召开防误装置专业会议。 4.审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作计划。 5.参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误装置的日常运行、维护和检修工作。 1.制订防误装置管理规定的实施细则。 2.每年一月底前上报上年度防误工作总结、防止电气误操作装置及相关电气误操作统计表及本年度工作计划。

防误闭锁装置管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防误闭锁装置管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7174-40 防误闭锁装置管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 防误装置应具有下列“五防”功能: 1.1 防止误拉、合断路器; 1.2 防止带负荷拉、合隔离开关; 1.3 防止带电挂接地线或合接地刀闸; 1.4 防止带地线(接地刀)合断路器(隔离开关)。 1.5 防止误入带电间隔; 2 防误闭锁装置应保持良好的运行状态,发现问题应记入设备缺陷记录并及时上报。 3 防误闭锁装置的维护、管理、检修要有明确分工,并落实到班组和负责人。 4 结合一次设备的停电,对防误闭锁装置的检查每月至少进行一次。 5变电站应有防误闭锁装置使用说明书、原理接线图等技术资料。所有运行人员应熟悉防误闭锁装置

的操作程序。 6 防误闭锁装置应经常保持完好状态正常投运,不得随意停用或解锁操作。停运防误闭锁装置时,必须履行书面申请手续,经公司主管领导批准后方可退出,并应按程序尽快投入。遇有紧急情况或倒闸操作过程中闭锁装置出现问题时,变电站应经当值值长或者站长批准,并做好相关记录,才能允许解锁操作。 7 五防计算机只能作为本站微机防误闭锁专用,未经站领导许可,不得在该计算机进行与五防闭锁装置无关的工作。 8 非五防维护员严禁在五防系统进行下列工作 8.1 严禁在计算机上使用光盘、软盘及其它移动存储器。 8.2 严禁对五防程序进行修改和删除。 8.3 严禁对五防系统硬件设备进行检修和更换。 8.4 非当值值班员和工作人员严禁使用五防计算机。 9 正常运行时,应将五防计算机开启,并进入微