文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析
2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向

务必把真题研究透彻

2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析

1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。

A.五万元以上十万元以下

B.十万元以上二十万元以下

C.五千元以上五万元以下

D.一万元以上五万元以下

参考答案:A

参考解析:

P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。

2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。

A.五千元以上五万元以下罚款

B.五日以上十日以下拘留

C.十日以上十五日以下拘留

D.三万元以上三十万元以下罚款

参考答案:B

参考解析:

《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。”

3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.消防责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

参考答案:B

参考解析:

P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。

A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核

B.将设计变更告知当地县公安消防大队

C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核

D.将设计变更告知当地市公安消防支队

参考答案:C

参考解析:

P91消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核,批准后,方可用于施工安装。(此处教材有错误,以解析为准)

5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。

A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动

B.履行岗位职责

C.不得允许他人以本人名义执业

D.不断更新知识,提高消防安全技术能力

参考答案:A

参考解析:

P20注册消防工程师享有使用注册消防工程师称谓;在规定范围内从事消防安全技术执业活动;对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告,并向本级别注册审批部门或者上级主管部门报告;接受继续教育;获得与执业责任相应的劳动报酬;对侵犯本人权利的行为进行申诉等权利。同时履行遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德;执行消防法律、法规、规章及有关技术标准;履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任;保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密;不得允许他人以本人名义执业;不断更新知识,提

高消防安全技术能力;完成注册管理部门交办的相关工作等义务。故选项A属于注册消防工程师的权利。

6.对厂房、仓库进行防火检查时,应核查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()。

A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口

B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔

C.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门

D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口

参考答案:A

参考解析:

P41厂房内严禁设置员工宿舍,故选项A错误;本题中的家具厂为丙类厂房,关于丙类厂房:可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门,故选项B、C 正确;中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,还要尽量设置直通室外的出口,故选项D正确。

7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()。

A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器

B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式

C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转

D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀

参考答案:D

参考解析:

《建规》9.3.11注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

8.某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号

B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号

C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号

D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号

参考答案:C

参考解析:

P276管路采样式吸气感烟火灾探测器:逐一在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号,故选项A、D正确;根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号,故选项B正确,C错误。

9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是()。

A.储罐立管除锈

B.喷泡沫试验

C.冲洗管道

D.自动控制设施功能测试

参考答案:B

参考解析:

P212每两年检查要求:1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。2)对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。3)系统检查和试验完毕,要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。故选项B正确。

10.对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是()。

A.施工图等设计文件

B.立项批准文件

C.联动调试记录表

D.风管系统安装及检验记录

参考答案:B

参考解析:

P246防烟排烟系统资料查验内容:1)竣工验收申请报告。2)施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图。3)主要材料、设备、成品的出厂质量合格证明及进场检(试)验报告。4)隐蔽工程检查验收记录。5)工程设备、部件、风管(道)系统安装及检验记录。6)风管(道)试验记录。7)设备单机试运转记录。8)联动调试记录。9)工程划分表。10)观感质量综合验收记录。11)安全和功能检验资料的核查记录。

11.某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消火枪的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa、0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa

B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa

C.出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa

D.在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常

参考答案:C

参考解析:

实务P181减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。

0.4×65%=0.26MPa。故C选项错误。

12.泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是()。

A.材料材质

B.名牌标记

C.机械损伤

D.表面涂层

参考答案:A

参考解析:

P198泡沫灭火系统组件的外观质量检查:组件需要满足的要求。①无变形及其它机械性损伤;②外露非机械加工表面保护涂层完好;③无保护涂层的机械加工面无锈蚀;④所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好;⑤铭牌标记清晰、牢固;⑥消防泵运转灵活,无阻滞,无异常声音;⑦高倍数泡沫产生器用手转动叶轮灵活;⑧固定式泡沫炮的手动机构无卡阻现象。

13.室内消火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是()。

A.油漆等外观质量检查

B.水压强度试验

C.机械损伤检查

D.密封性能试验

参考答案:B

参考解析:

P127水压强度试验属于施工安装调试检验项目。

14.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370的规定,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于()s。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案:B

参考解析:

P189同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

15.防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是()。

A.电动防火阀

B.正压送风机

C.送风机

D.柔性短管

参考答案:B

参考解析:

P242防排烟系统风管部件检查规定:1)排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。2)电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。3)防烟排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应注意检查剩余电流式探测器安装情况,检查发现的下列做法中,正确的是()。

A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器

B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器

C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器

D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器

参考答案:A

参考解析:

17.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每()检查一次。

A.日

B.月

C.季

D.年

参考答案:B

参考解析:

P117消防水源的维护管理应符合下列规定:4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

18.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()。

A.聚四氟乙烯

B.麻丝

C.O型密封圈

D.粘结剂

参考答案:C

参考解析:

P167喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作为密封材料。

19.消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.类别为B的点型感温火灾探测器安装高度为6m

B.类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为7m

C.类别为A1的点型感温火灾探测器安装高度为8m

D.类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为5m

参考答案:D

参考解析:

《技术实务》P285表3-9-2对不同高度的房间点型火灾探测器的选择。由表可知,选项A、B、C正确,D错误。

20.对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积。在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是()。

A.建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间

B.建筑面积为350㎡的氨压缩机房

C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房

D.独立建造的建筑面积为280㎡的单层制氧车间

参考答案:D

参考解析:

P33建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。单层制氧车间属于甲、乙类厂房,故选项D正确。

21.消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容划分的是()。

A.检验性演练

B.示范性演练

C.研究性演练

D.综合性演练

参考答案:D

参考解析:

P418应急预案演练分类:按演练内容划分为单项演练和综合演练。

22.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是()。

A.防火阀

B.排烟口(阀)

C.联动功能

D.送风口(阀)

参考答案:C

参考解析:

P249防烟排烟系统半年检查内容及要求:防火阀、排烟防火阀、送风阀(口)、排烟阀(口)。

23.消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是()。

A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.01x

B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.01x

C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.51x

D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.01x

参考答案:B

参考解析:

《建规》10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1、对于疏散走道,不应低于1.01x;2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.01x;对于病房楼或手术部的避难间不应低于10.01x;3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.01x。

24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为()℃。

A.57

B.68

C.79

D.93

参考答案:C

参考解析:

P133表3-4-3玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度。由表中可知,黄色喷头玻璃球的公称动作温度为79℃

25.根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求;当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少()试验,检查系统的动作情况及信号反馈情况。

A.3次

B.1次

C.4次

D.5次

参考答案:B

《雾规》8.4.11当为手动控制时,以手动方式进行1次-2次试验。

26.对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走道上不应布置()。

A.水型灭火器

B.碳酸氢纳灭火器

C.泡沫灭火器

D.磷酸铵盐灭火器

参考答案:B

参考解析:

《技术实务》P11、P356宾馆客房区域的走道属于A类火灾,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(4.2.1):A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

27.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养。坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是()。

A.学习先进模范人物,立志在本岗位建功立业

B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向

C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平

D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范

参考答案:D

P29注册消防工程师进行职业道德修养时要坚持“慎独”,即不管所在单位的制度有无规定,也不管有无人监管,领导管理严不严,都能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范,

坚决杜绝不正之风和违法乱纪行为。

28.自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是()。

A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小

于DN75

B.开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应动作

C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号

D.压力开关应直接连锁启动消防水泵

参考答案:A

参考解析:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(9.3.1):消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:1、自动喷水灭火系统等自动喷水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75;2、报警阀处的排水立管宜为DN100。

29.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是()。

A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置

消防车登高操作场

B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m

C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%

D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房

参考答案:D

参考解析:

《建规》7.2.1高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m,故选项D错误。

30.对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。

A.每个避难间为3个护理单元服务

B.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间

C.避难间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔

D.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间

参考答案:D

参考解析:

P76避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。避难间可以利用平时使用的房间,无需另外增加面积,如避难间可以利用每层的监护室,也可以利用电梯前室,但合用前室不适用作避难间,以防病床影响人员通过楼梯疏散,故选项A、B、C错误。考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,高层病房楼在二层及以上的病房楼层和洁净手术部应设置避难间,故选项D正确。

31.某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是()。

A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定

B.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制

C挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制

D.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能

参考答案:D

参考解析:

P244挡烟垂壁:1)型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求。2)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙应不大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度应不小于100mm。3)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3-1.5m之间。

32.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是()。

A.组织扑救火灾

B.电话落实火情

C.打119电话报警

D.现场查看火情

参考答案:C

参考解析:

P415有消防控制室的场所,值班员接到火情消息后,立即通知有关人员前往核实火情,火情核实确认后,立即报告公安消防队和值班负责人,通知灭火行动组人员前往着火层。

33.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公支部令第61号)规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次。公众聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每()小时一次。

A.2

B.1

C.3

D.4

参考答案:A

参考解析:

P15公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。

34.对防火分区进行检查时,应核查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是()。

A.使用性质

B.耐火等级

C.防火间距

D.建筑高度

参考答案:C

参考解析:

P52-53工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积;民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级、建筑高度或层数、使用性质等确定每个防火分区的最大允许建筑面积。

35.某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组。下列职责中,不属于防火巡查组职责范围的是()。

A.巡查活动现场消防设施是否完好有效

B.巡查活动现场安全出口、疏散通道是否畅通

C巡查活动现场舞台布景的设置

D.巡查活动过程中临时用电线路布置情况

参考答案:C

参考解析:

P448防火巡查组履行以下工作职责:1)巡查活动现场消防设施是否完好有效。2)巡视活动现场安全出口、疏散通道是否畅通。3)巡查活动消防重点单位的运行状况、工作人员在岗情况。4)巡查活动过程用火、用电情况。5)巡查活动过程中的其他消防不安全因素。6)纠正巡查过程中的消防违章行为。7)及时向活动的消防安全管理人报告巡查情况。

36.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火及应急疏散预案。下列内容中,不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是()。

A.应急疏散及救援的程序和措施

B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责

C.动火作业的防火措施

D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式

相关文档