各项目部:

为提升项目部一级危大工程专项施工方案审核质量,深入落实住建部《危险性较大分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)、《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》(建办质【2018】31号)、西安市城乡建设委员会《西安市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(市建质发【2018】26号)文件中的要求,监理处对文件设计方案审核的内容进行整理汇总,收集整理各项目部专家论证意见,提供项目部使用。

新的规定,明确了超规模危大工程专家论证前应通过施工单位审核和总监理工程师审查,专家论证意见为修改后通过的,经专家组组长审核后,总监理工程师需再次进行审查。

要求项目部及时、严格审核施工方案,审查安全保证措施、人员配备和分工、应急处置措施、计算书及相关施工图纸等内容,能提出明确审核意见。

附件一:方案编制、审核和论证相关要求

附件二:专家论证意见参考

第二监理处

2018/10/13

附件一:方案编制、审核和论证相关要求

1、施工单位应当在危大工程施工前组织编制专项施工方案,实行总承包的,专

项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制;

2、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总

监理工程师审查签字后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

3、对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施

工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查,总监审查意见应明确。

4、专项施工方案经论证需修改后通过的,施工单位应当根据专家意见进行修改

完善。修改结论经施工单位审核通过后,由施工单位技术负责人签字并加盖单位法人公章后报专家组组长审核,专家组组长审核签字后,由项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字并加盖单位法人公章后,方可组织实施。

5、专项施工方案经论证不通过的,施工单位修改后应当按照本规定的要求重新

组织专家论证。

6、危大工程专项施工方案的主要内容应包括:(一)工程概况;(二)编制依

据;(三)施工计划;(四)施工工艺技术;(五)施工安全保证措施;(六)施工管理及作业人员配备和分工;(七)验收要求;(八)应急处置措施;

(九)计算书及相关施工图纸。

附件二:专家论证意见参考

附着式升降脚手架论证:

1、应依据JGJ202-2010规范7.0.3条完善专业分包合同,完善工程概况、施工进度计划,周转构配件质量要求。

2、细化附着装置设置在窗洞上部等处预埋螺栓孔的具体位置尺寸、穿墙螺栓安装质量要求,防倾装置安装措施,架体变截面、分片端部及塔吊附着处加固、防护措施:明确附着装置附着处结构混凝土强度要求。

3、完善架体提升安个控制措施,保证防倾装置、防坠装置有效的防护措施及架体防护保养要求。

4、细化安全使用全控制措施、应急救援预案,安全技术交底程序、安全检查验收程序。并严格进行分片分段联合验收:高空拆除应另行编制专项方案完善安全保证措施。

施工现场:窗洞上部附着装置交装螺栓孔预埋位置偏低:架体底部封闭防护及层防求同步设置:局部花篮螺栓止退措施不到位,架体在塔吊处外侧纵向水平杆未及时卸料平台处架体搭设不规范、料台钢丝绳影响架体。

危大工程的范围和专项施工组织方案的内容

危大工程的范围和专项施工方案的内容

2018年5月22日住建部再次下发文件,对危大工程的范围和专项施工方案 的内容予以明确。 3月份,住建部印发了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,明确自6 月1日起施行。《规定》要求: 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的,依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚,并暂扣安全生产许可证30日。对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。勘察单位应在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。2018年5月22日住建部再次下发文件,对危大工程的范围和专项施 工方案的内容予以明确。 危险性较大的分部分项工程范围: 1、基坑工程 (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响 毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

2、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械安装和拆卸工程。 4、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 (二)附着式升降脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)高处作业吊篮。 (五)卸料平台、操作平台工程。 (六)异型脚手架工程。 5、拆除工程 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 6、暗挖工程

危大工程安全管理规定

危险性较大的分部分项工程安全管理规定 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》已经2018年2月12日第37次部常务会议审议通过,现予发布,自2018年6月1日起施行。 住房城乡建设部部长王蒙徽 2018年3月8日危险性较大的分部分项工程安全管理规定 第一章总则 第一条为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理,有效防范生产安全事故,依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,制定本规定。 第二条本规定适用于房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理。 第三条本规定所称危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”),是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。 危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。 省级住房城乡建设主管部门可以结合本地区实际情况,补充本地区危大工程范围。 第四条国务院住房城乡建设主管部门负责全国危大工程安全管理的指导监督。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。 第二章前期保障 第五条建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。 第六条勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。 第七条建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 第八条建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全。 第九条建设单位在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。 第三章专项施工方案 第十条施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。 实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。 第十一条专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

危大工程的范围和专项施工方案的内容

危大工程的范围和专项施工方案的内容 2018年5月22日住建部再次下发文件,对危大工程的范围和专项施工方案的内容予以明确。 3月份,住建部印发了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,明确自6月1日起施行。2018年5月22日住建部再次下发文件,对危大工程的范围和专项施工方案的内容予以明确。 危险性较大的分部分项工程范围: 1、基坑工程

(一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。危险性较大的工程专项实施方案

危险性较大的工程专项实施方案 xx项目经理部 二〇一七年三月一日

1 目 录 1 安全工作要点 2 2 引用标准 2 3安全工作程序及实施要点 3 4 安全工作程序控制 5 4.1施工组织设计审查要点 5 4. 2施工起重机械等安装、拆卸专项方案审查要点 5 4. 3重大危险源的确定 5 4.4旁站安全要点 6 5 检查标准 6 5.5基坑支护安全检查标准 6 5.6模板工程安全检查标准 7 5.10起重吊装检查标准 12 5.11施工用电检查标准 14 5.12施工机具检查标准 18 5.13“三宝”、“四口”防护检查标准 22

一、安全工作要点 (1)对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查;(2)发现安全事故隐患及时整改或者暂时停止施工; (3)依照法律、法规和工程建设强制性标准实施。 二、引用标准 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 7、《建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 9、《建设工程施工安全工作守则》

三、安全工作程序及实施要点 不同意 同 意 不同意 同 意 编制施工组织设计时制定安全方案 (项目经理) 审批施工组织设计 (总工程师) 编制安全实施细则 (专职安全工程师) 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案 (安全工程师) 上报总监办 审查意见 (专职安全工程师)

监理审查意见规范用语

输变电工程施工组织设计等措施、方案 监理审查意见规范用语统一格式(讨论稿) 1、工程开工、单位工程开工、分部工程开工报审表中具备开工条件的9项内容,专业监理工程师在审查是应认真核对以下内容:a)工程各项开工准备是否充分;b)相关的报审是否已全部完成;c)是否具备开工条件。审查意见必须按报审表中监理人员级别签署意见。 1.1输变电工程开工报审意见: 项目监理部审查意见:经项目监理部核查,工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经项目监理部审查已全部完成,工程具备开工条件,同意某某工程开工。 工程开工。 1.3线路工程分部工程开工报审 1.3.1专业监理工程师审查意见:经核查,分部工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经审查全部完成,上道工序(基础或组塔)验收合格,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 1.3.2总监理工程师的审查意见:同意专业工程师的审查意见,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 2、项目管理实施规划(施工组织设计)审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性、技术性应有定性的描述,专业工程师应按下列内容进行审查: 2.1内容是否完整(详见《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》): 2.1.2线路部分 a)编制依据。 b)工程概况。包括线路路径和项目工程的设计概况及工程量,项目工程沿程地形、地质、地貌和气候条件、交叉跨越、公路交通和地

方材料物资资源条件。 c)施工组织机构设置和人力资源计划。 d)总平面布置方案。 e)主要施工方案、措施。包括新型基础和铁塔施工及季节性施工措施。 f)特殊施工方案。包括桩基、特殊土方开挖、特殊地形和基础处理,特高型铁塔、大跨越、不停电跨越施工等。 g)分部工程进度和总工期进度计划。 h)影响施工进度的主要因素分析和保证工期主要措施。 i)工程资金使用计划。 j)施工指挥机构和施工队伍驻地选择和办公及生活后勤保障安排。 k)物资供应计划。包括设备、原材料的采购、堆放和保管方式,中转站布点,各塔位设备、原材料的运输和供给方式、平均运输半径和运输量的统计。 l)主要施工机械、机具配备清册。 m)施工质量规划、目标和保证措施。 n)安全、文明施工、职业健康和环境保护目标及保证措施。 o)采用四新和降低成本措施。 p)技术培训计划。 q)竣工后,完成的技术总结初步清单。 2.2施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性; 2.3总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施是否得当;

危大工程清单及安全管理措施

危大工程清单及安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,安全员任副组长,建立健全安全管理制度与措施,设质量安全办公室具体执行安全检查得督导工作,发现安全隐患及时排除,杜绝重大事故得发生。 二、安全保证措施 1.认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府得有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育得综合水平,保护劳动者在生产中得安全与健康,安全优质得完成本工程任务。 2.建立健全以岗位责任制为中心得安全生产责任制度,建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责,坚持“管理生产必须管安全”得原则,落实各部门、各岗位责任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员,班组设兼职安全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。3.加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前,技术部门人员必须向参加施工得全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课,学习安全操作规程,讲解各类事故得危害,组织干部与工人学习上级与地方政府有关安全生产方面得文件、指示,教育干部、职工严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。4.加强安全检查 在施工过程中,除正常得安全检查外,公司每月检查一次,工程部每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 5.认真做到“五个”坚持 (1)坚持“三工”制度:工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。(2)坚持周一安全学习活动。 (3)坚持“四不放过”:事故原因不清不放过,责任者与群众未受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订今后得防范措施不放过。 (4)坚持“持证上岗”:特殊工种必须经过专门培训,经考试合格后方可上岗。:在计划、布置、检查、总结、评比生产得同时,进行)坚持“五同时”5(.计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护 本工程施工过程中,我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司与项目部分别成立安全领导小组,统筹管理,施工现场设专职安全员,全面负责安全生产,对现场进行经常性检查,发现隐患及时组织人员整改。 (1)、在专项方案实施之前由该方案编制人员、项目技术负责人与安全科管理人员,对所有参与工程得作业人员进行安全交底与安全教育。 (2)、公司安排专人对基坑支护得实施情况进行现场监督与实际检测。

危大工程安全专项施工方案

危大工程安全专项施工方案 3月份,住建部印发了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,明确自6月1日起施行。 危险性较大的分部分项工程范围:

安全专项施工方案评审意见表 (2).docx

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表 评审时间:2018年 1 月 9日 一、工程基本情况 工程名称**** 科创新园三地块(G036****号宗地)地点深圳 *** 方案名称塔楼区 *******安全专项施工方案 2 结构类型层数层 /栋建筑面积m 建设单位深圳 ** 房地产开发有限公司 施工总承包单位上海 *** 集团股份有限公司 专业承包单位 分部分项工程类别: ■深基坑工程:□ 模板工程及支撑体系:□起重吊装及安装拆卸工程:□ 脚手架工程:□拆除、爆破工程:□其它: 危险性较大工程基本情况: 本次土方开挖范围为西塔塔楼区域,包括核心筒基础、10 根外框柱基础和6根人工挖孔桩承台以及两者之间 的底板。核心筒深坑平面尺寸约为42m × 37m ,深度分三级,与坑外高差分别为 2.3m 、 6.4m 、 9.2m 。坡面开挖方式为放坡开挖,按1:0.5比例放坡开挖,采用土钉墙支护。 二、专家组审查综合意见及修改完善情况 专家组审查意见:(可另附页) 一、总体评价 该安全专项施工方案内容基本齐全,采用的质量安全保证措施有针对性,主要施工方法、工艺符合设计要求 和工程特点,能满足有关规范和安全文明施工的规定和要求;方案中施工质量管理内容较完整,可操作性较强。 二、意见与建议 1、完善项目周边环境情况、开挖区域的岩土工程地质条件及开挖区域支护设计概况。 2、补充项目管理机构配置及施工进度计划安排。 3、完善和细化土钉及喷射砼施工参数、施工方法及其技术控制措施。 4、补充高差变化处的土方挖运技术措施、明确坡顶限载要求,细化土方挖运过程中文明施工的具体措施。 5、补充施工过程中的变形监测、安全巡查、巡视措施,并做好记录与反馈。 6、完善应急预案,补充应急责任人员名单及其联系电话、应急设备、应急物资以及相关应急单位联系电话等。

危大工程施工方案

XXXXXXXXXX排水管线改建工程 危险性较大的分部分项工程 专项施工方案 编制单位:XXXXXXXXXXX有限公司 编制人:XXX 编制日期:目录 目录..................................................... 错误!未定义书签。第一章编制依据........................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况........................................... 错误!未定义书签。 一、整体工程概况................................................ 错误!未定义书签。 二、土方开挖工程概况............................................ 错误!未定义书签。第三章工程地质条件....................................... 错误!未定义书签。 一、工程地质情况.................................................... 错误!未定义书签。

第四章工程施工的重点与难点............................... 错误!未定义书签。 二、工程施工的难点............................................... 错误!未定义书签。第五章施工进度计划....................................... 错误!未定义书签。 一、施工工艺......................................................... 错误!未定义书签。 二、土方开挖顺序及相关技术措施...................................... 错误!未定义书签。第六章施工质量保证措施................................... 错误!未定义书签。 一、质量标准........................................................ 错误!未定义书签。 二、成品保护........................................................ 错误!未定义书签。 三、应注意的质量问题................................................ 错误!未定义书签。第七章施工安全保证措施................................... 错误!未定义书签。 一、安全生产目标.................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理原则................................................ 错误!未定义书签。 三、土方施工安全措施................................................ 错误!未定义书签。 四、用电安全保证措施................................................ 错误!未定义书签。 五、机械安全保证措施................................................ 错误!未定义书签。 六、雨季施工安全保证措施............................................ 错误!未定义书签。 七、环境保护措施.................................................... 错误!未定义书签。 八、基坑临边安全防护措施............................................ 错误!未定义书签。第八章施工监测及应急措施................................. 错误!未定义书签。 一、施工监测........................................................ 错误!未定义书签。 二、应急措施........................................................ 错误!未定义书签。 第一章编制依据 (1)业主提供的《XXXXXXXXX排水管线改建工程施工图》、施工组织设计; (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)我公司对本工程的认识及我公司对同类工程的施工经验; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-2007); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996);

监理资料、施工资料审核意见填写范例

一、《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)应用(A、C类表除外) 《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)(以下简称《监理现场用表》)是江苏省建设厅根据国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)结合工程实际在四版表的基础上研究制定的;希望我公司现场监理人员认真研究和学习。 需要提醒注意的是,项目监理组应在项目开工之前、监理交底时就本《监理现场用表》的使用对施工单位、建设单位进行交底,使施工单位、建设单位明确《监理现场用表》的使用要求(可作为监理交底的一项内容,即资料交底)。 一、《监理现场用表》的主要应用原则为: 1、注重实用性,力求《监理现场用表》符合监理工作实际,简洁、便利、好用。 2、在保持江苏特色的基础上,力求与国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)的规定一致。 3、力求使《监理现场用表》在适合建筑工程特点、满足建筑工程监理需要的前提下,尽量提高其通用性,使之也能满足市政、道路、桥梁及环保等专业工程监理需要。 4、《监理现场用表》强调“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,主要用于工程建设三方主体之间工作往来,对监理企业内部管理范围的文档形式未作明确要求。 5、力求程序化、规范化、标准化、科学化,如单位的称谓、表述的用词、用语等,尽量做到统一规范。 6、强调职、权、责相称的原则,力求使《监理现场用表》的签字者与其岗位职务、职责相符。 二、《监理现场用表》填写要求: 1、总的要求为8个字“明确(导向性)、准确(导向性)、及时(时效性)、完备(闭合性)”。 明确:意见要明确,是“同意”还是“不同意”,同意(不同意)哪些内容,是技术、措施、工期、费用,还是兼而有之?不能含混、模棱两可。 准确:依据、计算、结论、日期、时间及合同条款、“第几次申报”、计量单位等均应准确无误。 及时:强调时效性,不论施工单位申报资料及监理组发出资料,应及时有效,与工程实际情况对应。 完备:施工单位的申报资料、监理单位的抽查数据等应齐全;监理工程师通知单、联系单、备忘录及工程暂停令使用正确,逻辑严密,回复单及时、齐全、闭合;监理规划、监理细则、监理月报、监理日记、工程质量评估报告、监理工作总结等内容齐全、完备,符合《建设工程文件归档整理规范》及苏州市的相关要求。 2、具体要求 B类表:该类表是施工单位报审、报验用表,由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理组、工程建设相关方。 (1)B.0.1 施工组织设计/方案报审表 专监审查意见: 经审核,你单位申报的施工组织设计/方案,质保体系和安保体系齐全,施工部署合理,措施可行,质量安全控制标准符合现行规范及强制性标准要求,自审手续齐全,同意你单位按此施工组织设计/方案指导施工,并作为监理实施过程控制的依据之一。 或者:1、编审程序符合相关规定;2、本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求;3、施工平面布置满足工程质量进度要求;4、施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行;5、资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划相符;6、安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。 总监审核意见: 同意专监审核意见,该施工组织设计/方案满足施工要求,安全、技术、质量保证措施满足《建设工程安全生产管理条例》、强制性标准等相关法律、法规的要求,同意按该施工组织设计/方案指导现场施工。 如施工单位报审的施工方案导致合同外的费用增加,监理需签署明确的不同意增加费用意见:同意该施工方案,但增加费用不予认可;如因工程需要,有些特殊施工方案确需增加费用,监理签署意见为:同意该施工方案,施工单位需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。 经审核,报审的施工组织设计/方案,不能满足施工要求,不同意按该施工组织设计/方案指导施工;请按监理的要求(附监理详细的审核意见),请于****年**月**日前重新报审。 注意事项: 1)程序性审查:施工单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、申报人、审核人、审批人签字,单位盖章,日期齐全(施工组织设计、重要方案、新技术方案须施工单位技术负责人签字),即TJ1.4表中

监理审核意见范例

监理审核意见范例 A施工现场质量管理检查记录 B建筑工程的分部工程、分项工程划分 C室外工程的划分 D检验批质量验收记录 E分项工程质量验收记录 F分部(子分部)工程质量验收记录表 G单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A-01工程开工/复工报审表 (符合开工条件):1、经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 (本项目施工准备工作已基本就绪,具备施工条件,满足开工要求同意本工程于****年*月*日为正式开日) 工程开工/复工令:(W) 经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为****年*月*日。 A-02 工程复工申请表(H) 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 经审查,现具备复工条件,同意本工程于****年*月*日*:*时起全面复工。复工日定为****年*月*日*)

工程复工令:(W)我方发出的编号为***《工程暂停令》,要求暂停***部位施工,经复查:现场存在的重大质量和安全隐问题已整改到位,具备复工条件,经建设单位同意,现通知你方于****年*月*日* :*时起恢复施工。 A-03 施工组织设计报审表(H) 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 (专:该施工组织设计所编制的内容能基本满足本工程实际需要。总:同意专业监理工程师的审查意见,凡涉及工程质量和施工安全的关键工序、重要部位和高危作业等,施工单位、专业分包单位技术负责人相关质量安全管理人员必须亲自把关,只有自检合格并申报验收合格后,方能进行下道工序施工;该施工组织设计所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求,确保本工程质量和施工安全万无一失。同时:该施工组织设计方案,不涉及工程造价的变化)专:经审核,该《施工组织设计》中施工技术方案可行,工期安排合理,施工管理组织机构设置及人员分工明确,施工保证措施得力,进场人员、设备满足施工要求。 总:同意按此施工组织设计控制、指导施工,实施过程中应根据实际偏差,及时调整施工计划,确保质量、工期。

危大工程专项施工方案

危大工程专项施工方案xxx建工集团股份有限公司8511研究所工程项目部2009年9月28日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、模板工程的一般要求 (3) 四、模板计算 (6) 五、模板工程质量措施 (14) 六、模板搭设及拆除要求 (16) 七、模板工程危险点/源辨识及预控措施 (18)

一、工程概况 中国xxxx集团xxxx研究所A-2科研中心7-10轴/B轴部位模板搭设高度为7.69m,超过5m,面积约87m2。属于危险性较大的分部分项工程范围,特编制模板专项施工方案。 二、编制依据 1《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 2《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ 162-2008) 3 32号文《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定》 4《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5《建筑结构静力计算手册》(第二版) 6《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 7 相关设计图纸、设计变更等设计文件 三、模板工程的一般要求 1)定位放线 定位放线的精确是砼结构尺寸精确度的重要环节: 本工程的定位放线方法:采用内控法为主、外控法为辅的测量定位方法。为保证测量定位放线的精度,事先做好牢固的水准参照点及坐标控制点,并建立本工程的轴线定位控制网。 测量仪器:采用DS2水准仪,J2经纬仪,50m钢卷尺,5m钢卷尺,铝合金水平尺、线铊等。所有测量工具均应校验合格方可投入工程使用。 放线时,均弹出轴心线、构件外框线、模板外框线,以利于模板的定位与校核。

模板的轴线的定位:框架柱以地坪上弹出的控制线为准;框架梁以框架柱及地坪上弹出的控制线进行双控。 模板的标高限位:框架柱模板控制上口标高,梁模板标高控制以框架柱及钢管托楞为准进行双控;板以梁柱为准。 每次放线时,均设专人跟综校核。 2)支撑体系注意事项 1.模板支架的构造要求: 立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; 2.整体性构造层的要求: 高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。 3.剪刀撑的设计: a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑; b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。 4.顶部支撑点的设计: a.在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm; b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm; 6.支撑架搭设的要求: a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的; 7.施工使用的要求: a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,采用由中部向两边扩展的浇筑方式; b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放; c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及

监理如何填写“审查意见”

监理如何填写 的“审查意见” HTJL/QB—GJB—2003—14 “建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表。 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合我公司的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善。 一、A1表工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为:a、经检查符合开工/竣工要求,同意XX 日开工/竣工;b、经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审。 二、A2表施工组织设计(方案)报审表 专业监理工程师审查意见:施工组织设计(方案)可行,同意按此实施或施工组织设计(方案)不完善,主要有a、b、c等项,请修改后再报。 总监理工程师的审核意见:承包单位按此施工组织设计实施或承包单位应落实修改等。 三、A3表分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见:a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包;b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包等。 总监理工程师的审核意见:a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分

包;b、XX工程不可以分包等。 四、A4表报验申请表 本表主要用于工程质量检查验收申报 1、用于隐蔽工程检查验收时,当承包单位完成自检,填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的质量检查证。 专业监理工程师意见为:XX部位的隐蔽工程符合规范和设计要求,资料合格齐全,同意隐蔽或因XX原因不同意报验申请,请整改后再报。2、用于施工放样报验申请时,应附有承包单位的施工放样成果。 监理工程师审查意见:XX放样报验申请符合要求,资料合格齐全,可以进行下一步施工;或XX放样不符合要求。 3、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时,应附有相关的质量检验的评定标准要求的资料及规范规定的表。 根据专业监理工程师和总监的职责和权限划分,检验批和分项工程验收由专业监理工程师审查,分部工程和单位工程由总监审核。 审查意见为:XX分项工程、XX分部工程、XX单位工程资料齐全,同意报验,可以进入下一步施工或者可以进入验收程序等等。 五、A5表工程款支付申请表 监理机构要用B3表“工程款支付证书”作答复。 监理机构在作审查记录时应注意以下几点:a、XX工程的工程量清单应该是合格工程量的清单;用于合同外的工程费用申请时,应提交依据性材料;b、本支付申请应该是合同明确支付方式的前提下提出的。 六、A6表监理工程师通知回复单, 本表是对B1表“监理工程师通知单”的回复。

危大工程专项方案范本

危大工程专项方案范本 【专项方案主要内容】 (一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等; (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划; (四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等; (五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等; (六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等; (七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等; (八)应急处置措施; 计算书及相关施工图纸。 【专家论证、方案评审】 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方

案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。 专项施工方案经论证需修改后通过的,施工单位应当根据论证报告修改完善后,专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 专项施工方案经论证不通过的,施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。 【参会人员】 超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括: (一)专家(专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数不得少于5名,与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会); (二)建设单位项目负责人; (三)有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员; (四)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相

危险性较大的模板工程专项施工方案(危大范本)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、施工管理及作业人员配备和分工 七、验收要求 八、应急处置措施 九、计算书

高支模专项施工方案 一、工程概况 1、危大工程概况及特点 模板工程的概况如下表: 本工程为************************************工程,位于*******************工业园区内。

本工程为钢筋混凝土框架结构,属两层公共建筑,建筑总长66m、总宽18m、总高10m,框架梁最大跨度为9m;屋面为120mm厚钢筋砼结构。 地基基础:依据《岩土工程勘察报告》,该工程选用框架柱独立基础、填充墙条基基础,粉质土作为基础持力层,承载力特征值fak=120kpa。 2、施工平面布置 (1)按照建质【2018】31号文件:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,水平混凝土构件模板支撑体系高度超过5m或跨度超过10m,施工总荷载大于10KN/㎡,或集中线荷载大于15KN/m 的模板支撑体系需编制专项方案。水平混凝土构件模板支撑体系高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于15KN/㎡,或集中线荷载大于20KN/m的模板支撑体系均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程, 支撑体系须通过专家论证方可组织实施。依照上述原则,本工程模板支撑体系全部高度超过31号文件规定参数(支撑系统高度已超过8m,本工程支模高度10米),所以单独编制了专项施工方案,并报请专家组对方案进行论证(平面位置见下图),其中○A~○B交○3~○6,为高支模范围。

(2)本工程高支模范围 ①、○A~○B交○3~○6轴支模高度从±0.000~10m,跨度9m。为高支模范围,屋面以○B轴为界分别向○A轴、○C轴结构找坡;结构板厚120mm;高支模范围内,纵向主梁最大截面300×800mm,最大净跨9m;高支模模板支架(包括一层架体)均座在回填土层上。 ②、本工程框架柱分三次浇筑,第一次从±0.000m~4.6m,第二次 4.6m ~8m、第三次8m~10.0梁板。③、○A~○B交○3~○6轴框架柱模板及支撑架从±0.000搭设至10.0m处逐层搭设,梁柱砼强度达到设计要求后,只拆除梁柱侧模板,架体不拆除,继续搭设下一层模板架体,至结构标高10m处。 ③、本工程其余部分模板不属于高支模范围,支模架体搭设均按高支模方案执行。 3、施工要求 梁模板应满足表面平整度、标高及轴线位置的要求; 模板面板、龙骨应满足强度及刚度要求; 模板支撑体系应满足强度及整体稳定性要求。

监理审核意见范例

监理审核签字意见范例 A-01 工程开工报审表(W) (符合开工条件):经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 A-02 工程复工申请表(H)★ 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 A-03 施工组织设计报审表(H)★ 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 A-04 专项/重要施工方案报审表(H)★ 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,措施得当可行,能满足工程需求,同意用于本工程指导施工。 A-05 _______________方案报审表(H)★(专项) 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,具有针对性、可操作性,能满足施工要求,同意实施。 A-06 分包单位资质报审表(H)★ 符合要求:经审查,该分包单位资质满足要求,分包范围符合国家法律法规、南网有关规定、工程承包合同约定以及承包单位在投标书中的承诺,同意分包。 A-07 试验/供货单位资质报审表(H)★ 符合要求:1、试验单位:经审查,该试验单位资质等级符合要求,试验资质范围包括拟委托的试验项目,试验设备计量检定和人员资质证明有效,同意其承担本工程的试验工作。 2、供货单位:经审查,该供货单位资质证明文件齐全,符合有关规定,同意使用其上述资 质范围内产品。 A-08 人员资格报审表(W)★ 符合要求:经查验,主要施工管理人员、特殊工种/特种作业人员资格证件齐全、有效,同意上述人员从事本岗位工作。 A-09 主要施工机械/工器具/安全用具报审表(W)★ 符合要求:经查验,拟进场主要施工机械/工具/安全用具的定检报告、试验报告合格和安全准用证符合要求,满足本阶段工程施工需要,同意在本工程使用。 A-11 主要测量计量器具/试验设备检验报审表(W)★ 符合要求:经查验,上述测量计量器具/试验设备的定检报告合格、有效,满足工程施工需要,同意在本