文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 聚氨酯发泡外墙保温施工方案(DOC)

聚氨酯发泡外墙保温施工方案(DOC)

聚氨酯发泡外墙保温施工方案(DOC)
聚氨酯发泡外墙保温施工方案(DOC)

聚氨酯发泡

外墙外保温工程施工方案

潍坊丽园建筑节能材料有限公司

年月日

目录

1.编制依据---------------------------------------------

2.工程概况----------------------------------------------

3.施工准备--------------------------------------------

4.技术准备---------------------------------------------

5.基层处理---------------------------------

6. 施工工艺流程---------------------------------------------

7. 各施工工序的主要施工方法----------------------------------------

8.施工管理--------------------------------

9.安全生产、文明施工----------------------------

1

1. 编制依据

1.1 GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

1.2 GB50300—2001《建筑工程施工质量质验收统一标准》

1.3 GB50404—2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

1.4 DBJ11135-2008《外墙外保温应用技术规程》

1.5 L06J113《居住建筑保温构造详图》

1.6L07SJ116《硬泡聚氨酯保温防水构造详图(外墙和屋面)

1.7GB50411-2007《建筑节能施工质量验收规范》

1.8《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》

1.9《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

2.工程概况

2.1 工程名称:新政花园1#

2.2 工程地点:新昌路以东,洪阳街以北

2.3 施工内容:外墙聚氨酯发泡保温施工

2.4 质量标准:本工程按照国家现行的标准及相关专业验收规范、标准验收、质量达到合格标准。

2.5 施工工期:日历天。

2.6各部位做法要求:

①涂料、真石漆外墙面:部位为一层以上,做法为50厚聚氨酯硬泡+20厚胶粉聚苯颗粒砂浆

2

②凸窗上下、窗口四周:按甲方要求施工

③空调板上下:按甲方要求施工

④阳台顶板、栏板内外:按甲方要求施工

3. 施工准备

3.1施工机械准备

3.1.1聚氨酯发泡设备

本工程中的聚氨酯发泡所选用的主要设备为MX-II聚氨酯发泡散布系统,该系统为高压喷涂发泡设备。因为高压喷涂设备的物料在空间很小的混合室内高速撞击并剧烈旋转,混合非常充分。高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴,均匀地喷射到物件表面。

3.1.2喷涂聚氨酯用空气压缩机

型号w-1.0/7,公称排气量1.0m3/min,额定排气压力0.7Mpa,配用电机功率7.5KW。

3.2常用工具准备

3.2.1铁抹子;

3.2.2阴、阳角抹子;

3.2.3托灰板;

3.2.4铝合金靠尺:铝合金杠尺长度2m和长度1m两种;

3.2.5水桶:半截水桶;

3.2.6手推车;

3.2.7常用的检测工具:经纬仪、大线锤及放线工具、2m托线尺、探针、钢尺等;

3

3.2.8聚氨酯喷涂设配维修所需全套工具;

3.3 材料准备

1、聚氨酯

聚氨酯为聚醚多元醇和异氰酸酯混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫材料,发泡剂采用非CFC物质。

执行标准:

序号

项目

指标要求

测试方法

喷涂法

≥35

表观密度,kg/m3按国家标准规范执行导热系数(23±2℃),

W/(m?K)

≤0.024

拉伸粘结强度,kPa ≥150(1

拉伸强度, kPa ≥2002

断裂延伸率,%

吸水率,% ≤3

尺寸稳定性(70℃,

48h),

≤1.5

氧指数% ≥26

燃烧等级B2级以上

注:(1)是指与水泥基材料之间的拉伸粘结强度。(2) 拉伸方向为平行于喷涂基层表面(即拉伸受力面为垂直于喷涂基层表面)。

2、抗裂砂浆

抹面胶浆性能指标

4

序号项目

指标

要求

测试

方法

项目

指标

要求

1 可操作时间,h 1.5~4.0

JG 149,JG/T 3049 3

抗折强

度,MPa

≥7.5

2 拉伸粘结

强度(与

聚氨酯硬

泡保温

板),kPa

原强度

≥150,且破坏界

面在聚氨酯硬泡

耐水性

≥100,且破坏界

面在聚氨酯硬泡

4 压折比≤3.0

耐冻融

性能

≥100,且破坏界

面在聚氨酯硬泡

3、耐碱玻璃纤维网格布性能指标

序号项目指标

要求

项目

指标

要求

1 单位面积质量,

g/m2

≥160 3

耐碱断裂强力

保留率(经、纬

向),%

≥75

2 耐碱断裂强力(经、

纬向),N/50mm

≥750 4

断裂应变(经、

纬向),%

≤5.0

5

网眼标准尺寸

mm

4-6

5

4、胶粉聚苯颗粒性能指标

项目单位指标湿表观密度kg/m3 ≤420

干表观密度kg/m3 ≤230

导热系数W/m·k≤.059

压缩强度kPa ≥250

抗拉强度kPa ≥100压剪粘接强度kPa≥50

线性收缩率% ≤0.3

软化系数≥0.7

难燃性B1 级

4.技术准备

4.1进场施工前,项目经理及技术人员应先熟悉图纸及设计变更等,明确施工部位。

4.2对施工工人进行技术交底及安全交底。

5.基层处理

基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

和《砌体工程质量验收规范》(GB50203—2002)要求。保温工程施工前,按照建设程序其结构、主体等应经相关部门验收并合格。外墙面基层的垂直度、平整度应符合国家现行施工及验收规范要求。进行保温施工前还应做好以下具体工作:(a)吊篮已经安装完毕并且验收合格。

(b)突出外墙面的预埋管(件)已经安装好并预留出保温层厚度;

(c)脚手架孔穿墙孔及墙面缺损处已用水泥砂浆修补好;

(d)混凝土梁、柱、墙上的钢筋头、铁丝和≥10mm的凸出物已剔除;

6

(e)喷涂施工时的环境温度宜为10-40℃,风速应不大于5m/s(3级风),相对湿度应小于85%,雨天不得施工,如需施工须采取防护措施。

(f)墙面应干净,无油渍浮灰;松动风化部分应剔除;

(g)在喷涂硬泡聚氨酯保温层前应控制基面表面平整度达到±3mm,方可进行硬泡聚氨酯保温层施工;对于基层平整度达不到要求的工程,也可根据现场实测情况与相关人员协商加大胶粉聚笨颗粒的用量;

(h)喷涂聚氨酯保温层前应做好落水管、非保温部位的遮挡工作;

(i)各大角、门窗口的控制线安装完毕。

6.施工工艺流程

基层墙体清理喷涂聚氨酯保温材料(厚度控制在5cm左右)检查聚氨酯保温层厚度修整聚氨酯保温层厚度喷刷界面剂抹20厚聚苯颗粒找平层刮抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布

7. 各主要施工工序的施工方法

7.1 基本要求

7.1.1喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃,风速应不大于5m/s(3级风),相对湿度应小于85%,雨天不得施工,如需施工须采取防护措施。

7.1.2施工基面检查、清理、验收合格后方可喷涂施工。

7.1.3硬质聚氨酯必须在喷涂施工前配制好,双组分液体原料必须按工艺设计配比1:1准确计量,混合应均匀,热反应充分,输送管路不得渗漏。。

7.1.4应按照使用说明书操作设备,喷涂时应先启动空压机,并打开压缩空气开关,再启动发泡机料泵,开始时的料液应放弃。在正式作业前先进行试喷,待料液的比例正常后方可正式进行喷涂或浇注作业。

7

8 7.1.5在聚氨酯喷涂前,应预先在基层上安装好主龙骨及管线线、附件等。聚氨酯喷涂后,严禁在墙面或屋面上开孔、开洞,安装管线及附件,以免影响保温效果及留下安全隐患。

7.1.6施工时喷枪与基层面的距离为0.6m ,移动速度要均匀。喷涂顺序由下风口逐渐向上风口移动,施工人员面向下风口倒退行进。

7.1.7 喷涂作业时,上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面干后不粘手后,才能进入下一道工序,

7.1.8一个施工作业面可分遍喷涂完成,一是为了能够及时控制调整喷涂层的厚度,减少收缩影响。二是可以增加结皮层,提高防水效果。每遍喷涂厚度应小于等于15mm 。当天的施工作业必须当日连续喷涂施工完毕。

7.1.9聚氨酯喷涂施工后, 24小时后可修整,72小时后进入下道工序施工。下道工序施工时必须注意防止对聚氨酯造成破坏,如果破坏及时与聚氨酯施工单位联系,及时修补.

7.1.10喷涂或浇注作业中,应随时检查发泡质量,发现问题后立即停机,查明原因后方能重新作业。当暂停喷涂或浇注作业时,应先停物料泵,待枪头中物料吹净后才能停压缩空气。喷涂作业完毕把喷枪零件卸下浸泡在丙酮溶剂中,并彻底清洗干净。正常情况下使用3~5d 要彻底清洗一次物料泵。

7.1.11大面积喷涂时可分段分片进行,接槎处必须接合良好。

7.1.12在用抹面胶浆等找平材料找平喷涂聚氨酯硬泡保温层时,应立即将裁好的玻纤网格布用铁抹子压入抹面胶浆内,相邻网布搭接宽度不小于100 mm ;网格布应铺贴平整,不得有皱褶、空鼓和翘边。 7.2基层处理:

墙面应干净,无油渍浮灰;松动风化部分应剔除;墙体平整度超过30mm时,应用水泥砂浆进行找平或凿平,平整度不大于10时为合格;基层应干燥。

7.3放线、打点

根据设计厚度50,用扎丝放出各个大角的竖向控制线,及各门窗洞口的竖向控制线,放好竖向线后,应每层放一道水平线,对基层再进行校正,如有不合格的地方,继续进行修补、打磨。放好线后,应进行打点,打点间距不大于1m,成梅花状布置,以便控制发泡的平整度。

7.4喷涂硬泡聚氨酯

7.4.1、开启喷涂机将聚氨酯时,应先试枪,调整喷涂流量及速度,以确保保温层厚度不致于过大或过小,试枪时,应检查发泡的凝结时间及流动性、粘结力。施工喷涂应数遍完成。每遍厚度宜控制在10mm之内,尽量避免流挂形象发生。

7.4.2、试枪后,均匀地至上而下喷涂于墙面之上,喷枪与实物的800-1200mm,移动速度应均匀,施工喷涂应多遍完成,每次喷涂厚度宜控制在10-15mm之内,至灰点被发泡材料覆盖为止,窗口、阳台小阳角、小阴角等部位也可用铝合金尺遮挡做出直角。分层喷涂的目的,一是为了更好的控制喷涂厚度,二是可提高防水效果,使保温层更加密实,喷涂下一层时,应在上一层不粘手,用手压不变形的情况下施工。

7.4.3、聚氨酯喷涂施工后, 24小时后可修整用裁纸刀、手锯等工具开始切割、清理污染部位以及超过控制线的突出部分。

7.5喷刷界面剂

喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。

9

聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后,用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。

7.6刮抹胶粉聚苯颗粒找平层

按保温层设计总厚度重新打点,贴饼。灰饼控制以找平墙面为主.具体打点方法如下:

(1)每层首先用2m杠尺检查墙面平整度,用2m托线板检查墙面垂直度.

(2)将以前放好的线移除,按设计厚度20放出每个阳角的上下控制线以及门窗口的控制线,然后每2米打一个控制点,应用界面砂浆粘贴5cm×5cm聚苯板块作为标准贴饼。然后再拉水平控制线,以每2米打一个界面砂浆粘贴5cm×5cm聚苯板块作为标准贴饼水平控制点,以便操作方便,使平整、垂直度便于控制。

(3)待标准贴饼固定后,在两水平贴饼间拉水平控制线,具体做法为将带小线的小圆钉插入标准贴饼,拉直小线,使小线控制比标准贴饼略高1mm,在两贴饼之间按1.5m间隔水平粘贴若干标准贴饼.当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

(4)用线坠吊垂直线在距楼层底部约10cm,大墙阴/阳角10cm处粘贴标准贴饼.(楼层较高时应两人共同完成)之后按间隔1.5m左右沿垂直方向粘贴标准贴饼. 当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

(5)配胶粉颗粒时,流动性不宜过大,过小。过小的话,难以操作,硬的快;过大的话,容易流淌,应先将35~40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋200L 聚苯颗粒搅拌30min,可按施工稠度适当调整加水量,搅拌均匀后倒出,胶粉颗粒应随搅随用,在4h内用完。

10

(6)抹胶粉颗粒时,应分二遍完成,第一遍不宜太厚,控制在5-10mm左右,然后用抹子用力抹在墙体上,以增强保温材料与聚氨酯的附着力。抹第二遍时达到所需厚度,用2M刮尺刮平搓实。后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小,最后一遍厚度留10mm左右为宜。

(7)最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平。

7.7刮抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布

耐碱网格布长度3m左右,尺寸预先裁好。按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布,严禁干搭。阴阳角处也应压茬搭接,其搭接宽度≥100mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。耐碱网格布要含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,砂浆饱满度达到100%。局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。

在门窗洞口等处应沿45°方向提前增贴一道网格布(300mm×200mm),所有的门洞口四周必须用网格布反包施工。如下图所示:

窗洞口处增贴一道网格布示意

11

8. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程验收

8.1 聚氨酯硬泡外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定进行施工质量验收。

8.2 建筑节能工程是单位建筑工程的一个分部工程,墙体保温工程是建筑节能工程的一个子分部工程。在本导则中,墙体保温子分部工程具体即为聚氨酯硬泡外墙外保温工程,其分项工程应按下表进行划分。

聚氨酯硬泡外墙外保温子分部工程和分项工程划分

分部工程

子分部工

分项工程

施工工艺类别检验内容

建筑节能工程聚氨酯硬

泡外墙外

保温工程

聚氨酯硬泡喷涂

或浇注施工工程

基层处理,聚氨酯硬泡保温层,

变形缝,抹面层,饰面层等

聚氨酯硬泡保温

板粘贴或干挂施

工工程

基层处理,聚氨酯硬泡保温板,

变形缝,抹面层,饰面层,锚栓

等机械固定系统等

8.3 分项工程应以墙面每500~1000m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。细部

12

构造应全数检查。

8.4 主控项目的验收应符合下列规定:

8.4.1聚氨酯硬泡外墙外保温系统及其主要组成材料性能应符合本导则要求。

检验方法:检查系统的型式检验报告和出厂合格证、材料检验报告、进场材料复验报告。

8.4.2门窗洞口、阴阳角、勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等保温构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.4.3系统的抗冲击性应符合本导则要求。

检验方法:按JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》附录A.5中规定的检验方法进行。

8.4.4保温层厚度必须符合设计要求。

检验方法:

1)喷涂法和浇注法聚氨酯硬泡外墙外保温层采用插针法检查。

检查方法:用Ф1mm钢针检查,保温层的最小厚度不得小于设计厚度。

2)聚氨酯硬泡保温板:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场验收记录和复检报告。

8.4.5粘贴法施工的聚氨酯硬泡保温板的粘结面积应符合本导则的要求。

检查方法:现场测量。

8.5 一般项目的验收应符合下列规定:

8.5.1保温层的垂直度及允许尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

13

8.5.2抹面层和饰面层分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

允许偏差

项目允许偏差(mm)检查方法

立面垂直度 4 用2m托线板

表面平整 4 用2m靠尺及塞尺

阴阳角垂直 4 用2m托线板

阴阳角方正 4 用2m靠尺及塞尺分格条(缝)平直 3 拉5m小线和尺量

立面总高度垂直度H/1000且≯20 用经纬仪和吊线

聚氨酯保温层厚度不允许有负偏差用探针、钢尺

8.5.3胶粉聚苯颗粒保温层要求粘结牢固,不得有起鼓现象。

8.5.4聚氨酯防潮底漆要求涂刷均匀,无漏刷之处。

8.6 外墙外保温工程竣工验收应提交下列文件:

(1)外墙外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录;

(2)施工方案和施工工艺;

(3)外墙外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录;

(4)施工技术交底;

(5)施工工艺记录及施工质量检验记录;

14

(6)含隐蔽工程验收记录;

(7)外保温系统的耐候性试验报告及系统的热阻检验报告;

(8)其他必须提供的资料。

8.7聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目应符合下表的规定

聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目

组成材料名称复验项目

喷涂法或浇注法聚氨酯硬泡表观密度、导热系数、尺寸稳定性、断裂延伸率

胶粘剂、抹面胶浆原强度(拉伸粘结强度)、耐水拉伸粘结强度

公称单位面积质量、断裂强力、耐碱断裂强力保留耐碱玻纤网布

率、断裂应变

9、施工管理

9.1质量控制承诺

施工过程中严格按照保温施工国家标准和相关行业规范及ISO9001质量保证体系进行控制和指导。尊重甲方和监理部门的意见和要求。具体措施主要有:

9.1.1经现场工程师批准采购材料到场后,除查验其产品合格证和保质书等必备资料外,还进行现场复检。

9.1.2对施工质量实行跟踪监督,每道工序都要实行自检自查,做到合格一道再做下一道,发现问题及时改正,不符合质量要求的无条件立即返工。

9.1.3认真及时填报工程质量记录,做到有据可查。

9.2. 技术交底

15

每个重要的分项工艺,要认真组织好技术交底,明确交待质量要求、操作规范、交底由项目经理、施工员或班组长、操作者三级交底,交底记录由交底方和被交底方签字,工程技术部做好《技术交底》记录。

9.3各工序交接控制

每道工序完成后,项目部施工员应会同质安员及前后工序的工种组长进行交接检查过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。

9.4施工工期的保证措施

9.4.1加强施工中的过程控制,严格“三检”制,提高一次交验合格率,避免不必要的返工返修,延误工期。

9.4.2与其他各分部工程穿插作业,尽可能不占用整体工期。

9.4.3人力、机械组织:

施工人数项目质检人员5人班组长5人

安全员3人施工放线人员5人施工人员80人

施工机械

吊篮55台喷涂机械5台和灰机5台施工升降机5台

10.安全文明施工

16

10.1安全控制承诺

10.1.1经常进行安全教育,提高每个施工人员的安全意识。

10.1.2建立健全施工安全保障体系。设立专门的安全监督员。

10.1.3保温施工现场和材料库房严禁烟火,在合适地段(位置)配置灭火设备,均悬挂安全标志,对施工人员采取必要的劳动保护手段。

10.1.4整配齐配足安全防护用品(安全绳、防护手套、护目镜、劳保鞋等),为施工人员办劳动保险。

10.2安全控制体系

建立完整的安全保证体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以实现杜绝重大安全事故和完成现场安全文明达标为目的。

10.2.1安全管理目标

杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤负伤频率为≤1.5‰。杜绝重大设备、火灾、交通事故。

全员教育率100%;项目经理、安全员、特种作业人员培训、考核、持证上岗率为100%。

10.2.2安全技术文件保证措施

进场后及时对施工人员进行安全技术交底。

项目部建立定期安全检查与隐患整改制度、安全设施机械设备验收制度。

安全管理人员与特种作业人员必须经省劳动部门培训考核发证,分别持有《安全管理人员岗位资格证书》、《特种作业人员安全操作证》上岗。

安全生产基础工作资料记录及时、完整、建档。

17

10.3安全预防措施

10.3.1坠落对四口五监边等处设好护身栏杆,中间支挂安全网。

10.3.2机械伤害严格执行机械设备的保养规程及安全操作规程,机械设备按原机技术性能规定正确使用。严禁机械设备超负荷运转使用,带病运转和作业中进行维修。

10.3.3防火

⑴防火组织机构健全,严格执行三级防火制度,落实责任到人。现场各类防火工具、设备、材料放置在使用方便地点,不得随意拿动、转移,经常检查。

⑵施工现场不许抽烟,现场设吸烟室。

⑶加强电气管理、防止发生电气火灾。现场严禁使用电炉子,碘钨灯照明取暖,临时电源线路必须按规定架设,严禁乱拉乱接,电闸要有箱,上锁设专人负责。

10.3.4触电

⑴严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(GJGJ46—88),现场用电实行三项五线制,动力与照明分开,做到二级保护,节约用电。

⑵搞好电气设备的设置和防护。配电应实行分级配电,开关箱内应一机一闸,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

⑶配电箱统一制式,设门、锁、防雨、防风设施齐全,铁闸箱必须有保护接地。

⑷固定式配电箱和流动式配电箱内分别装置漏电保护器,保护装置参数匹配,动作灵敏可靠。配电箱内所有压头必须牢固、可靠、无松动,电缆线蕊应采用接地端子压接后刷锡。

18

⑸电器装置、闸具,容断器参数与设备容量相匹配并按标准安装。

⑹现场除维护电工外,任何人不准动用配电箱、动力设备或线路开关。发现问题及时上报项目经理部,由用电管理员与维护电工检查处理。

⑺所有进场的电气材料,防护设施必须有合格证,电工试验合格后,方准投入使用。

10.3.5吊篮安全技术措施

(1)吊篮操作人员必须是经过培训,考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作,严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。

(2)作业人员作业时佩戴安全帽和安全带,安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建(构)筑物上的悬挂生命绳上。

(3)作业人员酒后、过度疲劳功情绪异常时不得上岗作业。

(4)双机提升的吊篮必须有二名以上人员进行操作作业,严禁单人升空作业。

(5)作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业,作业时严禁在悬吊平台内使用梯、簦、搁板等攀高工具和在悬吊平台外另设吊具进行作业。

(6)作业人员必须在地面进出吊篮,不得在空中攀缘窗户进出吊篮,严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

10.3.6安全用电措施

⑴供电线路与建筑物和施工设施之间保证施工安全距离和安全屏护并做到绝缘良好。龙门架与塔吊应安装防雷装置。

⑵固定式配电箱和移动式配电箱内分别装置漏电保护器实行三级保护,漏电保护装置参数匹配,动作灵敏可靠。开关箱实现一箱、一机、一闸、一保护。

19

墙面聚氨酯板施工方案

墙面聚氨酯板施工方案 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理刷界面剂一道粘贴聚氨酯板材 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件聚氨酯板材打磨找平刷界面剂一道 配聚合物砂浆抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆埋贴网格布抹面层聚合物砂浆嵌密封膏配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案 作者:史章华 1一般规定 1.1 门窗洞口内侧应使用特制聚氨酯板材作保温处理,其它管道口、孔洞等也应采取保温措施,避免热桥的产生; .1.2 在粘接板材的系统中,保温材料与墙体基面的连接主要有粘接和粘锚结合以粘为主两种方式,如果采取以锚固为主的方式,应作可靠的个体工程安全度设计,对轻质材料墙体,以及既有建筑的节能改造时,必须对胶粘剂与墙体基面的粘接强度或机械固定件的拔出力进行实测,以便保证系统的安全; .1.3 对高层建筑,应按设计要求采取防火构造。 2设计技术要点 对于粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统,所使用的保温板可分为保温装饰复合板和无饰面层的板材,设计技术要点分别如下: .2.1 粘贴聚氨酯硬泡保温板(无饰面层)保温系统设计技术要点

2.1.1无饰面层的保温板应具有界面层,或进行了界面处理,粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统基本构造如图7.2.1.1-1和图7.2.1.2-2。 图2.1.1-1 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统涂料饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板; ⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——柔性腻子;⑧——涂料饰面层; 图2.1.1-2 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统面砖饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板;⑤——抹面胶浆 防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——面砖胶粘剂;⑧——面砖饰面层; .2.1.2聚氨酯硬泡保温板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。 2.1.3建筑物高度在30m以上时,聚氨酯硬泡保温板宜使用锚栓辅助固定。 2.1.4聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,且水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。 2.1.5 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工;变形缝处应做好防水和保温构造处理。 2.1.6 聚氨酯硬泡保温板外墙外保温薄抹面系统设计应遵守下列规定: (1)建筑物首层或2m以下墙体,应做双层网格布加强处理且阴阳角处其搭接宽度不得小于200 mm;在其他部位的接缝宜采用对接。 (2)建筑物二层或2m以上墙体,应采用标准玻纤网格布满铺,玻纤网格布接缝应搭接,其搭接宽度不宜小于100mm;在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,耐碱玻纤网布应翻包,包边宽度不应小于100mm。 2.1.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.7): (1)门窗外侧洞口四周墙体,聚氨酯硬泡厚度不应小于20mm; (2)门窗洞口四角处的聚氨酯硬泡保温板应采用整块板切割成型,不得拼接; (3)板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm; (4)洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定;

聚氨酯发泡施工方案

现喷硬泡聚氨酯 外墙外保温工程施工方案

目录 1.编制依据.................................... 2.工程概况.................................... 3.施工准备.................................... 4.技术准备.................................... 5.基层处理.................................... 6.施工工艺流程................................ 7.各主要施工工序的施工方法.................... 8.聚氨酯硬泡外墙外保温工程验收................ 9.成品保护....................................

1. 编制依据 1.1 GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 1.2 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3 GB50404—2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 1.4 DBJ11135-2008《外墙外保温应用技术规程》 1.5 L06J113《居住建筑保温构造详图》 1.6 L07SJ116《硬泡聚氨酯保温防水构造详图(外墙和屋面) 1.7 GB50411-2007《建筑节能施工质量验收规范》 1.8《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》 1.9《山东省居住建筑节能监测及验收技术规程》 2.0 GB50016-2014《建筑设计防火规范》 2.1 发包单位提出的施工要求及技术交底。 2.2 建筑工程施工现场管理规定。 2.工程概况 2.1 工程名称: 2.2 工程地点: 2.3 施工内容:外墙外保温 2.4 质量标准:本工程按照国家现行的标准及相关专业验收规范、标准验收、质量达到合格标准。 2.5 施工工期:日历天。

喷涂聚氨酯保温施工方案

喷涂聚氨酯保温施工方案 一、总则 喷涂聚氨酯硬泡保温系统是适应65%节能标准和低能耗节能建筑的保温技术。具有优异的保温、隔热、防水、抗震、难候、抗风压、抗裂、憎水、透气性能且施工简便的特点,是一种高效率的,适合我国的建筑国情和气候特点,性价比优异的保温系统。 二、工程特点 1、现场喷涂发泡,与基层粘结性能好,形成连续的无空腔构造,无需锚栓、 没有拼缝,无冷热桥影响。 2、聚氨酯的闭孔率高(达到95%以上),保温防水性能优异。 3、使用寿命长达25年以上。 4、原材料体积小,运输方便,施工周期短。 三、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 4、保温基层: 5、保温工程内容: 6、工程做法:保温做法:喷涂聚氨酯硬泡保温层、饰面层。

四、编制依据: 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404—2007 五、施工准备 1、喷涂聚氨酯硬泡保温材料做法常用材料的主要性能应满足下列各表 指标要求,并在材料进场后施工展开前将由国家法定检测部门出具的检测报告报监理备案,应报验材料的品种和性能指标及材料如下: 聚氨酯喷涂现场发泡材料主要性能指标 (2)根据工程量,开工时间,工期要求安排适当的储存场地。组织好材料进场时间,控制好材料进场数量做好进场记录,做好材料发放记录,收集好每批材料的出厂合格证报监理方验证。 (3)配合监理做好进场材料复验工作确认材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套完整。抽检材料单位的重量和体积是否在合理误差范围内。检查包装有无破损。检查材料是否在有效期内。 2、机械准备 (1)空气压缩机:型号W—1.0/7公称排气量1.0m3/min,额定排气压力0.7Mpa

聚氨酯发泡施工-方案

聚氨酯发泡施工方案 一、工程概况 河东机场三期扩建工程金属管道采用工厂内保温加工完成后运至现场,焊口现场焊接,本方案适用于现场焊接、探伤和试压完成后对焊口部位的保温工程施工。 二、施工标准 城市供热管网工程施工及验收规范:CJJ28-89 城镇直埋供热管道工程技术规范:CJJ/T81-89 建筑机械安全技术规范:GBJ33-86 直埋预制保温管道施工及验收规范程:JJG-94 高平底船度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料直埋保温管:CJ/T114-2000 三、主要施工方案及难点分析 聚氨酯泡沫塑料保温层主要性能指标: 项目单位指标 PUR PIR 吸水率% ≤9 常温导热系数w/m.k ≤0.033 ≤0.027 密度kg/m3 60-80 抗压强度MPa ≥0.2 使用温度℃-50-140 高密度聚乙烯外护管主要性能指标: 项目单位指标 密度kg/m3 940-965 拉伸屈服强度≥19mpa 断裂延展率≥350% 耐环境应力开裂≥200H 纵向回缩率<3% 抗压强度MPa ≥20 维卡软化点℃<-65 击穿电压KV/mm>30

3.1、直埋保温管施工工艺 本工程采用两步法、一次灌注成型法工艺。 灌注发泡是聚氨酯泡沫塑料在模腔内成型的主要方法,一次灌注物料流动性好,发泡时充满模腔各个部位,省工,省料、制品光滑、质量好。 套管工艺: 将支架(依据保温层厚度而定)用铁丝固定在钢管上,每圈6-10个(依据管径而定)。绑好支架后,将HDPE外护管套入已绑好支架的钢管。通常保温层比钢管短30cm,套管要求与原保温部位要密封严密。 发泡工艺:水平法: 将已套好外护管的钢管水平放置在支承架上,两头用法兰密封,外护管中间开孔,按照计算量将聚氨酯料注入孔中,靠聚氨酯原料的流动性充满管间空腔。形成所要求厚度的聚氨酯保温层。 倾斜法: 将已套好外护管的钢管倾斜放置在支承架上,低端用法兰密封,按照计算量将聚氨酯料从高端注入,靠聚氨酯原料的流动性充满管间空腔,形成要求厚度的聚氨酯保温层,然后,套好袖管(通常长60cm),取下密封法兰,放置,等待焊接安装。 3.2、聚氨酯发泡施工要点 聚氨酯泡沫塑料具有密度小、强度高、隔热效果好,成型工艺简单等优点,可采用预制泡沫塑料法和现场灌注成型(针对补口、三通、弯头)。也适用于不规则表面或较大成型面的快速施工。并具有耐蚀,不吸水的特点。因而在保温工程中,特别是保冷工程中,显示出明显的效果而被广泛应用,保温工程中主要使用的是硬质聚氨酯泡沫塑料。 1) 施工前的准备工作 a.检验各种原材料是否合格。 b.准备好灌注机、行吊等施工机械,并进行施工前试车,各种仪表调试正常。 c.备好以下工具:备好防护眼青、医用薄胶手套和简易过滤面具等劳动保护用具。 2) 施工方法 01、表面处理: a. 为使聚氨酯泡沫塑料表面牢固结合,必保温表面进行处理。 b. 被灌注的基层表面温度过低,泡沫体易产生收缩,因该管道加温不方便,可以先在表面涂

聚氨酯板施工方案

聚氨酯板施工方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

聚氨酯板外墙外保温系统 施 工 方 案 二零一六年十一月 聚氨酯板外墙外保温系统 施工方案 一、工程概况 a)工程名称: b)工程地点: c)总包单位: 注:本方案为我司根据施工图纸和现有资料制作的常规方案,进场后可根据现场实际情况甲方及监理要求完善。 二、编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-20040)

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《住宅建筑构造》(03J930-1) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《聚氨酯建筑密封膏》(JC484-92) 《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841-1999) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《住宅建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ08-113-2005) 三、工艺原理 聚氨酯板外墙外保温系统是采用粘钉结合方式将聚氨酯保温材料固定在主体结构外部,并用抹面胶合耐碱玻纤网格布做为保护层的方式。减少外界温度、湿度、紫外线等对建筑墙体的影响,既可以减少主体的热应力,消除了热桥,又增加了墙体的热惰性,以达到保温隔热的效果,从而改善室内的热环境质量;又可以对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性。 四、一般规定 1、整体性要求

冷库工程聚氨酯保温施工组织设计.docx

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 冷库安装工程保温 施 工 组 织 ABC 制冷安装工程有限公司 2013年 4 月 第一章编制依据及原则 一、编制依据 1、甲方招标文件的要求; 2、公司质量管理体系标准; 3、国家现行的有关标准及规范: 《设备及管道保冷设计导则》GB/ T 15586 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《冷库设计规范》GB50072-2001 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑热工设计规范》GB50176 — 93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-98 4、同类工程的施工经验。 二、编制原则 本施工组织设计按照系统工程理论为指导,本着安全第一、质量至上、科学组织、确保工期的原则,将人、财、物合理化组合,做到人尽其力、物尽其用,高质高效的将工程顺利完成。 第二章总体概述

一、工程概况 本工程为冷库安装保温工程,位于江苏省盐城市。 本工程内容包括:包括速冻间: 13M*6M*4间;换装间:495 ㎡;速冻隧道库: 47.1M*8.5M*1 间;穿堂地坪 : 约 1315.5 ㎡的聚氨酯保温、隔汽层的施工。 二、施工条件及进度、质量目标 1、施工条件:现场具备四通一平条件,各房间内无积水、垃圾、货物等影响安装施工的设施和物品,土建等施工不影响安装施工。 2、工程进度控制:随施工现场条件, 严格按建设单位要求的工期内竣工。 3、质量目标: 1)设计范围内的全部工程的使用功能符合设计、变更图纸要求。 2)分项、分部工程质量达到检验评定标准,合格率100%, A:所有隐蔽工程必须经甲方代表、监理部门验收合格。 B:所有设备安装调试符合有关规定。 C:特殊工程质量达到规定要求。 3)工程质量目标:合格。 第三章工程的主要机械设备情况及保证措施 一、拟投入的主要施工机械设备表 机械或型号国别额定功率生产用于施 序号数量制造年份 (KW)备注 设备名称规格产地能力工部分 1喷涂机2美国2009现场喷涂 2空压机2伤害2007现场喷涂 3高压喷涂机GT6953香港2009750现场喷涂 二、施工机具进场保证措施 做到施工前现场障碍清除干净,实现“四通一平”,冬雨期施工准备工作已经做好,保证施工物资、施工机具及时进入施工现场。 三、主要施工机械进场计划表 机械或型号 序号数量进场日期 设备名称规格 1喷涂机2开工至竣工 2空压机2开工至竣工

发泡聚氨酯施工方案

发泡聚氨酯施工方案 施 工 方 案 编制单位:上海凯耳新型建材 编制日期:二零零年月 施工方案审批表

工程名称:编制日期:

目录 一、工程概况 二、产品介绍 三、施工条件 四、施工工艺 五、防污染措施 六、爱护层的施工 七、质量保证 八、人员组织及工期安排 施工方案 一、工程概况

本工程位于 建设单位: 监理单位: 施工目标:优良 二、产品介绍 本工程采纳整体式聚氨酯发泡表达场喷涂技术进行施工,该成品材料具有防水、保温两种功能。 聚氨酯是异氰酸酯和多元醇中加入适量发泡体和固化剂等添加剂,经化学反应后产生闭孔率不低于95%的聚氨酯硬泡体聚合物。屋面整体式现场聚氨酯发泡状是把异氰酸酯混合体(B料)和多元醇混合体(A料)通过现场喷涂设备在枪口撞击产生雾化状喷至干燥(含水率小于6%)、平坦的砼基层表面,雾化状的液体到基层面后3~5秒内起发成泡沫状,20~30分钟即可上人。 三、施工条件 1、气候条件: 整体式聚氨酯发泡是直截了当在现场喷涂施工,气温、空气湿度、风力等因素将直截了当阻碍泡沫体的质量,因此施工时现场的大气温度须不低于8°C,空气相对湿度小于90%,风力小于5级方能进行正常施工,专门情形须采取一定的措施。 2、基层条件: (1)、屋面基层的排水坡度应大于等于2%。 (2)、喷涂表面坚实平坦,(一样施工时用木蟹抹平即可),且干燥、无浮灰和油污(3)、出屋面基层的管道在喷涂施工前应设置防水套管,并以砂浆加以“馒头”式做法,便于喷涂施工平均、连接处圆滑。 (4)、屋面上的设备、管线等应在聚氨酯硬泡体防水保温层喷涂施工前安装就位,幸免损坏防水保温层的表面,与基层面连接部位的做法与出屋面管道相同。 3、清理、检查、验收施工作业基面。 施工前按《CR聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规范》(DBJ/CT017—2005)验收,达到施工要求后才能进行施工。 四、施工工艺

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

硬泡聚氨酯保温施工工艺

硬泡聚氨酯保温施工工艺 1. 编制依据 1.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.2《建筑工程施工质量质验收统一标准》GB50300—2001 1.3《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6《居住建筑保温构造详图》L06J113 1.7《建筑构造通用图集》 1.8《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.9《北京市住宅工程质量通病防治办法》 二、工程概况 XXXXX项目 三、施工准备 3.1.作业条件 1)施工操作人员须有防水专业上岗证书; 2)基层坡度要符合设计要求,表面要顺平,基层表面干燥,含水率不大于9%,相邻表面构成的转角处做成R=20mm的圆弧形; 3.2.材料、设备准备 材料应符合规定的质量要求,主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料; 施工前,先检查基层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、

伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 施工完毕后,经相关部分验收合格通过。 3.3.WT喷涂硬泡聚氨酯 聚氨酯硬泡,是由硬泡聚醚多元醇(聚酯硬泡组合聚醚又称白料),与聚合MDI(又称黑料)反应制备的。主要用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料,广泛应用于冰箱、冷库、喷涂、太阳能、热力管线、建筑等领域。 1.材料特点 1、独特的隔热保温性能,节电效率高、环保; 2、重量轻,降低载荷;具优良的防水性能,保温、防水合二为一; 3、设计简单、效率高、进度快、质量好、寿命长; 4、无氟发泡,适应环境宽; 5、粘结力:粘结能力强,能在混凝土、砖石、木材、钢材、沥青、橡胶等表面粘结牢固; 6 、导热系数:可达到0.017-0.022W/m.k,低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等建筑保温隔热材料; 7、憎水性能:憎水率95%以上; 8、密封性能:无空腔、无接缝,将建筑外围护结构完全包裹,有效的阻止了风和潮气通过缝隙流动进出建筑物,实现完全密封; 9、尺寸稳定:尺寸稳定性小于1%,具有一定的弹性变形能力,延伸率大于5%; 10、性能恒定:聚氨酯是惰性材料,与酸和碱都不发生反应,且不是虫类以及啮齿类动物的食物源,可保持材料性质及保温性能恒定; 11、抗风性能:抗压强度>300Kpa,抗拉强度>400Kpa,有很强的抗风揭性,且其发泡可钻入墙体缝隙,增加其抗剪性能; 12 、阻燃性好:离火3S自熄,表面碳化能阻止燃烧,且不会产生熔滴。 聚氨酯对基层的要求 聚氨酯外墙保温隔热层对墙体基层要求较低,墙体表面无油污,无浮灰,抹灰或者不抹灰均可施工,如不抹灰,抗剪能力更佳。

聚氨酯发泡施工方案

聚氨酯发泡施工方 案

聚氨酯发泡施工方案 一、主要施工方案及难点分析 聚氨酯泡沫塑料保温层主要性能指标: 项目单位指标 PUR PIR 吸水率% ≤9 常温导热系数 w/m.k ≤0.033 ≤0.027 密度 kg/m3 60-80 抗压强度 MPa ≥0.2 使用温度℃ -50-140 高密度聚乙烯外护管主要性能指标: 项目单位指标 密度 kg/m3 940-965 拉伸屈服强度≥19mpa 断裂延展率≥350% 耐环境应力开裂≥200H 纵向回缩率 <3% 抗压强度 MPa ≥20 维卡软化点℃ <-65 击穿电压 KV/mm>30 1、直埋保温管施工工艺 本工程采用两步法、一次灌注成型法工艺。

灌注发泡是聚氨酯泡沫塑料在模腔内成型的主要方法,一次灌注物料流动性好,发泡时充满模腔各个部位,省工,省料、制品光滑、质量好。 设备场地: 流量大于60L/min的大流量浇注机;行吊(可自制)一套;办公室若干间;场地2亩以上。 套管工艺: 将支架(依据保温层厚度而定)用铁丝固定在钢管上,每圈6-10个(依据管径而定),约1.5米固定一圈。以长12米外径Φ325钢管为例,一般绑8圈,每圈6个支架,绑好支架后,将HDPE外护管套入已绑好支架的钢管。为方便焊接安装,一般外护管比钢管短30cm,即12米长的钢管,一般配11.7米长的外护管。 发泡工艺: 水平法: 将已套好外护管的钢管水平放置在支承架上,两头用法兰密封,外护管中间开孔,按照计算量将聚氨酯料注入孔中,靠聚氨酯原料的流动性充满管间空腔。形成所要求厚度的聚氨酯保温层。 倾斜法: 将已套好外护管的钢管倾斜放置在支承架上,低端用法兰密封,按照计算量将聚氨酯料从高端注入,靠聚氨酯原料的流动性

最新墙面聚氨酯板施工方案

墙面聚氨酯板施工方 案

墙面聚氨酯板施工方案 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理刷界面剂一道粘贴聚氨酯板材 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件聚氨酯板材打磨找平刷界面剂一道配聚合物砂浆抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆埋贴网格布抹面层聚合物砂浆嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程施工方案 作者:史章华 1一般规定 1.1 门窗洞口内侧应使用特制聚氨酯板材作保温处理,其它管道口、孔洞等也应采取保温措施,避免热桥的产生; .1.2 在粘接板材的系统中,保温材料与墙体基面的连接主要有粘接和粘锚结合以粘为主两种方式,如果采取以锚固为主的方式,应作可靠的个体工程安全度设计,对轻质材料墙体,以及既有建筑的节能改造时,必须对胶粘剂与墙体基面的粘接强度或机械固定件的拔出力进行实测,以便保证系统的安全;

.1.3 对高层建筑,应按设计要求采取防火构造。 2设计技术要点 对于粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统,所使用的保温板可分为保温装饰复合板和无饰面层的板材,设计技术要点分别如下: .2.1 粘贴聚氨酯硬泡保温板(无饰面层)保温系统设计技术要点 2.1.1无饰面层的保温板应具有界面层,或进行了界面处理,粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统基本构造如图7.2.1.1-1和图7.2.1.2-2。 图2.1.1-1 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统涂料饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板; ⑤——抹面胶浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——柔性腻子;⑧——涂料饰面层; 图2.1.1-2 粘贴聚氨酯硬泡保温板外墙外保温系统面砖饰面做法 ①——基层;②——胶粘剂;③——聚氨酯硬泡保温板界面层;④——聚氨酯硬泡保温板;⑤——抹面胶 浆防护层;⑥——玻纤网格布增强层;⑦——面砖胶粘剂;⑧——面砖饰面层; .2.1.2聚氨酯硬泡保温板长度不宜大于1200mm,宽度不宜大于600mm。 2.1.3建筑物高度在30m以上时,聚氨酯硬泡保温板宜使用锚栓辅助固定。 2.1.4聚氨酯硬泡保温板外墙外保温工程的密封和防水构造设计,重要部位应有详图,且水平或倾斜的挑出部位以及墙体延伸至地面以下的部位应做防水处理。 2.1.5 应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理;装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应做好局部加强网施工;变形缝处应做好防水和保温构造处理。 2.1.6 聚氨酯硬泡保温板外墙外保温薄抹面系统设计应遵守下列规定: (1)建筑物首层或2m以下墙体,应做双层网格布加强处理且阴阳角处其搭接宽度不得小于200 mm;在其他部位的接缝宜采用对接。 (2)建筑物二层或2m以上墙体,应采用标准玻纤网格布满铺,玻纤网格布接缝应搭接,其搭接宽度不宜小于100mm;在门窗洞口、管道穿墙洞口、勒脚、阳台、变形缝、女儿墙等保温系统的收头部位,耐碱玻纤网布应翻包,包边宽度不应小于100mm。 2.1.7门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定(参见图7.2.1.7):

管道聚氨酯泡沫保温施工方案

聚氨酯埋地管道施工方案,泡沫保温暖气管的价格预制直埋保温管简介:预制直埋保温管亦称预制保温管件,是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制保温管件的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。预制直埋保温管/预制保温管件不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。预制保温管件采用直埋供热管道技术,标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。 聚氨酯埋地管道施工方案,泡沫保温暖气管的价格预制直埋保温管/预制保温管件用途: 预制保温管件广泛用于液体、气体的输送管网,化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。 聚氨酯埋地管道施工方案,泡沫保温暖气管的价格预制直埋保温管特性:预制保温管件是由钢管、玻璃钢内护套、玻璃钢外壳构成,其特征是:还包括耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封件。本实用新型预制保温管件有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋保温管/预制保温管件的保温、滑动润滑和裸露管端的防水预制保温管件组成: (1)工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。 (2)保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。 (3)保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。 (4)渗漏报警线:制造高温预制直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保证热网安全运行。 聚氨酯埋地管道施工方案,泡沫保温暖气管的价格直埋保温管道也叫预制保温管道分两种:是塑套钢保温管(高密度聚乙烯直埋保温管道)与钢套钢保温管(高温蒸汽保温管)。 塑套钢保温管是由高密度聚乙烯外套管、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管紧密结合而成。 钢套钢保温管是由外护钢管加钢管防腐、聚氨酯泡沫保温层及内工作钢管组合而成。 项目单位技术 密度Kg/m3 ≥60(任意位置) 导热系数W/m.k ≤0.033 使用温度℃-90-+140 闭孔率% ≥97 吸水率Kg/m2 ≤0.2 氧指数h ≥26

聚氨酯喷涂发泡施工方案【最新】

1.1 工程概况 本工程为三层办公楼,框架结构,基础为独立钢筋混凝土基础,建筑面积1248m 2。框架填充墙为加气混凝土砌块,外墙保温是聚氨酯喷涂型保温板,外墙面是真石漆。 1.2 编制依据《烟台力铭环保科技有限公司办公楼设计图 纸》; GB502212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》HOJ215-80《绝热工程施工及验收技术规范》GB/Z228-87《喷、灌咂质聚氨脂泡沫塑料技术条件》GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 模板拆除后,5-7天内进行聚氨酯保温材料喷涂,聚氨酯保温材料喷涂厚度为3.0cm,喷涂用空气压力0.3~0.4Mpa。喷涂时喷枪对准混凝土面,喷枪与混凝土面垂直,距混凝土面40~80cm,最大喷涂距离不大于3m,喷枪移动速度0.5~0.8m/s,聚氨酯保温材料喷涂前要求混凝土表面洁净、无水,喷涂完成后24小时内禁止流水冲刷。 聚氨酯喷涂完成后,要求表面平整,不准出现起伏波浪,不准出现漏喷、多喷,不准出现收缩变形,发脆、发酥、发泡量小、密度不均,大孔开裂和烧心现象,不准出现聚氨酯保温材料与混凝土脱离现象。 3.1 保温材料

(1)喷涂材料 硬泡聚氨酯是以异氰酸酯(俗称黑料)和聚醚多元醇(俗称白料)为主要原料,在发泡剂、催化剂、助燃剂、抗老剂等多种外加剂的作用下,通过专用设备均匀混合,经高压喷涂、现场发泡而成的高分子聚合物泡沫塑料,是一种高科技新型防水保温隔热材料。硬泡聚氨酯泡沫塑料性能指标见表3-1。表3-1 硬泡聚氨酯泡沫塑料性能指标 (2)外加剂 发泡剂:发泡剂在反应时加入低沸点氯氟烃,受热挥发形成气体,被聚氨酯料液包裹形成泡沫。 催化剂:催化剂主要是用来控制主反应的快慢,催化剂加入量可以将反应时间控制在1~15s,喷涂条件的反应时间一般为3~5s。 稳定剂:稳定剂主要用来控制泡孔的均匀程度以及泡孔的大小,稳定剂可以促进乳状液与溶液之间的混溶,同时可以降低体系的表面张力,增加泡沫的稳定性。

硬泡聚氨酯保温板施工工艺

硬泡聚氨酯保温板施工 工艺 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、材料具体性能说明: 参见表1:BTW热固型绝热保温板外保温系统相关性能指标表2:BTW热固型绝热保温板相关性能指标 表3:BTW热固型绝热保温板(燃烧A级)相关性能指标

二、系统材料产品介绍 1、粘结砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。 用途: 以粘结方式将BTW保温板安装固定在围护结构墙体上。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●优良的柔性。 ●杰出的耐水性。 ●优异的抗低温性。 ●优异的耐老化性能。 ●流利的施工操作性。 ●环保无毒。 2、抹面砂浆(干粉状) 采用国际着名公司National starch & chemical生产的ELTEK可再分散薄性防水乳胶粉,配以水泥填充料及特殊添加剂由全自动控制干粉砂浆生产成混合而成。用途: 用于系统表面的护面层保护。 性能特点: ●优异的粘结强度。 ●良好的柔韧性。 ●良好的抗冲击性能。

●极低的吸水率。 ●优异的抗裂性。 ●高抗冻融性。 ●优异的耐高温性。 ●流利抹面操作性能。 ●环保无毒。 3、耐碱网格布 由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成。 用途: 置于系统保护层聚合物改性抹在胶浆中,用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力。 性能特点: ●优异的耐碱性。 ●高断裂强度。 ●网结粘结强度。

三、硬泡聚氨酯保温板施工工艺 第一:施工条件应符合: 1) 施工前,外墙上的门窗口、消防梯、落水管、各种进户管线和墙上各 种预埋件已安装完毕。 2) 施工时及施工后24h内,现场环境温度和基墙表面温度均不应低于 5℃,风力不大于5级,施工时也应有防风措施。施工时施工面应避 免阳光直射。 3) 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 第二:基墙条件应符合: 1) 基墙表面应清洁,保证面上无污染物及妨碍粘贴和影响粘结强度的材 料。 2) 基墙表面应平整,最大偏差应小于4mm,不符合平整度要求的墙面, 土建单位应先进行找平处理。找平层与基墙表面应粘结牢固,不可有空鼓和脱层现象。 3) 基墙表面应基本干燥。 第三:施工工艺流程:

聚氨酯施工方案

聚氨酯施工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

1、编制依据:防水工程施工前应由防水专业企业编制专项防水施工方案。方案是施工的重要依据,是质量监控和安全生产的保障。为此,根据GB50108—2008、GB50208—2011规范标准、签订的工程合同,图纸交底审核,现场勘察,本着技术先进,经济合理,安全适用和确保质量的原则,特编制此方案,并请项目单位和监理批准,以便付诸实施。 2、工程概况: 工程名称:******防水工程 选用材料:单组份聚氨酯防水涂料,涂刷厚度达到㎜。 施工准备: 3、机具准备: 1. 基层清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等。 ⒉取料配料工具:台秤、称料桶、拌料桶、剪刀等。 ⒊涂料涂覆工具:滚子、刷子。 4、材料准备: 主料材料: 单组份聚氨酯防水涂料,其主要性能指标应符合GB/T19250—2013标准。 辅助材料: 水泥:修补基层时用。 溶剂型汽油:当涂料粘度过大,不便进行涂料施工时可加入少量丙酮进行稀释:也可用来清洗施工工具。 滑石粉:在涂层固化较慢有发粘现象时,先涂上一些滑石粉,再加上施工,可避免粘脚现象。 人工准备: 本工程由具有防水专业二级资质的北京市安达亿防水工程有限责任公司进行施工。拟安排多个防水施工班组进场施工,开工后,根据实际情况优化劳动力组合,以求达到最大功效。凡从事该防水工程的施工人员经统一培训考核并取得上岗证书。

施工环境: ⒈施工时气温应在0℃以上,最低不得低于-5℃。 ⒉施工现场应有良好的通风条件,备有灭火器材,严禁吸烟。 ⒊施工现场应有足够的照明。 技术准备: 1.基层处理: 基层要求平整,不应有孔洞,裂缝凹凸不平和起沙现象。必须达到干净、干燥,含水量不大于9%。 施工前,先以铲刀和扫帚将近基层表面的突起物、沙浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,对阴阳角、管道根部、地漏和排水口等部位更应该认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷和有机溶剂等将其彻底清除干净。 地面要抹平压光,管道的套管高于地面20—30㎜,所有管件、卫生设备、地漏等设施必须在抹布前安装牢固。接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。5、施工工艺: 施工方法总则: 做大面积涂膜防水层时,先对细部结点进行附加处理,然后再大面积涂刷防水涂料,根据实际情况,一般是需要涂刷三遍防水涂料,厚度达到㎜。 工艺流程: 清理基层→涂刷基层处理剂→细部附加层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层验收。 操作要点: ⒈涂刷基层处理剂: 将聚氨酯、丙酮按适当的比例配合搅拌均匀,作为基层处理剂,用滚刷或油漆刷处理剂基层表面,涂刷后等干燥以后,才能进行下道工序。 ⒉附加层施工: 在地漏、管根、阴阳和出入口等容易发生漏水的薄弱部位,应先用聚氨酯防水涂料均匀涂刮一次,做附加层处理。 ⒊第一遍涂膜施工:

聚氨酯板施工方案

聚氨酯板外墙外保温系统 施 工 方 案 二零一六年十一月

聚氨酯板外墙外保温系统 施工方案 一、工程概况 a)工程名称: b)工程地点: c)总包单位: 注:本方案为我司根据施工图纸和现有资料制作的常规方案,进场后可根据现场实际情况甲方及监理要求完善。 二、编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-20040) 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《住宅建筑构造》(03J930-1) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《聚氨酯建筑密封膏》(JC484-92) 《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841-1999) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《住宅建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ08-113-2005) 三、工艺原理 聚氨酯板外墙外保温系统是采用粘钉结合方式将聚氨酯保温材料固定在主体结构外部,并用抹面胶合耐碱玻纤网格布做为保护层的方式。减少外界温度、湿度、紫外线等对建筑墙体的影响,既可以减少主体的热应力,消除了热桥,又增加了墙体的热惰性,以达到保温隔热的效果,从而改善室内的热环境质量;又可以对主体结构起保护作用,从而延长了主体结构的耐久性。 四、一般规定 1、整体性要求 凡直接或间接与室外空气接触的部位,包括外门窗口、接触室外空气的地板、不采暖空间上部楼板、不采暖楼梯间内墙、外墙出挑构件及附墙部件等都应做保温。 2、安全性要求 ①保温板与墙体基面的方式主要采用粘钉结合的方式。关于机械锚固件的种类,涂料饰面可采用敲击式或拧入式;面砖饰面应当采用拧入式。 ②机械锚固件数量: 涂料饰面做法,标高在20m以下的部件可不设置;20m

屋面聚氨酯发泡施工工艺

屋面聚氨酯发泡施工工艺 一、施工准备 气候条件:施工时现场的大气温度须不低于10℃,空气相对湿度小于90%,风力小于5级,特殊情况下须采取一定的措施。基层条件:对基层最基本的要求是干燥和平整,基层含水率应小于9%。 二、施工工艺: 基层处理:找坡层施工:除去基层油垢、浮灰、尘土。按水泥:粉煤灰:页岩陶粒=1:0.2:3.5比例配制砂浆,最薄30 mm厚,进行找坡层施工。 找平层施工:1:3水泥砂浆,厚度20mm进行找平层施工。基层的排水坡度要求:基层坡度不小于2%,天沟纵向找坡不小于1%,水落口周围500 mm范围内坡度不小于5%。 三、屋面细部聚氨酯涂膜防水施工: 对于屋面落水口、屋面管道等突出部位应采用聚氨酯防水涂料做防水处理,涂料施工前应搅拌均匀,厚度应均匀一致,涂刷应分三遍实施,第一遍涂刷量以0.8~1.0 kg/m2为宜,在第一层涂膜固化后再涂刷第二层聚氨酯防水涂料,两次涂刷方向应互相垂直,第三层涂刷量以0.3~0.5 kg/m2为宜,当涂膜完全固化后应进行隐蔽验收,并做≥24h的闭水试验测试,隐蔽验收合格后方可进行硬泡聚氨酯保温防水施工。聚氨酯底漆施工涂刷聚氨酯底漆,待基层平整度验收合格并清理干净后进行,基层含水率应小于9%,将稀释好的聚氨酯底漆用滚刷均匀于基层屋面。

涂刷两遍,时间间隔2h。阴雨天、大风天避免施工;湿度大的天气,适当延长时间间隔,以第一遍表干为标准。 注意应保证硬泡聚氨酯保温层的作业面要覆盖完全,不得有漏刷之处。喷涂硬泡聚氨酯保温材料做好遮挡以防污染相邻部位。 开启高压无气喷涂机将聚氨酯保温硬泡均匀地喷涂于屋面之上,喷涂次序应从屋面边缘向中心方向喷涂,发起泡后,沿发泡边沿喷涂施工。第一遍喷涂厚度宜控制在10 mm左右。 喷施第一遍之后在喷涂硬泡层上插与设计厚度相等的标准厚度标杆,插标杆间距300 -400 mm为宜,并成梅花状分布。插标杆后继续喷涂施工,喷涂可多遍完成,每遍厚度宜控制在20mm之内。 控制喷涂厚度至刚好覆盖标杆为止。(喷涂硬泡表面应看到标杆头位置,但看不到标杆)。 聚氨酯表面界面处理聚氨酯基层喷涂4h之后可做聚氨酯界面砂浆处理,聚氨酯界面砂浆可用滚子均匀地涂于聚氨酯保温基层上。抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布待保温层施工完成3~7d后,即可进行抗裂砂浆层施工。 抗裂砂浆一般分两遍完成,总厚度约5 mm。 抹与网格布面积相当的抗裂砂浆后应立即用铁抹子将砂浆压入耐碱网格布。耐碱网格布之间搭接宽度不应小于50 mm,先压入一侧,再压入另一侧,严禁干搭。 耐碱网格布要含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,砂浆饱满度达到100%,局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。2.7 细部节点出屋面的基层管道在喷涂施工前应设置防水套管,并用砂浆以“R”式做法,便

聚氨酯保温施工组织设计

建筑节能专项施工方案 工程名称:2 号地块G-4# 楼外墙维护系统保温施工专项方案施工单位(章): 项目负责人:姜辉 技术负责人:黄稳 施工负责人:宋洪权 质量负责人:朴世宏安全负责人:于云成

编制时间:2018 年7 月29 日喷涂聚氨酯外墙外保温 施 工 组 织 设

第一节施工组织设计说明 、编制概况 1 、编制说明 本方案严格按照工程的要求进行编制,为响应本工程的需要,对人员、机械材料调配质量要求,进度安排等方面做了同意部署,根据本工程的设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量终生负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对方案的编制高度重视,召集了参加类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸。明确工程特点、充分了解施工环境,准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组、集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际、思路先进、可操作性强。 、施工组织设计编制依据《筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404-2007 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203 《民用建筑热工设计规范》GB50176 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ129 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004 《江苏省工程建设推荐性统技术规范》苏DJG/T001-2006 国家及地方关于保温节能等相关规范,标准和规定。

建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 设计图纸:附图 施工期间的气候条件:施工时外部环境温度最好是10 C?40 C之 间为宜。 三、产品检测依据 第二节施工方案和施工组织设计 一、工程概况 2号地块G-4商住楼建筑面积7258.28 m2,为响应国家节能减排的要求,现对所有外墙面及屋面进行聚氨酯保温喷涂施工。 二、施工作业环境和工作准备 1 .喷涂聚氨酯的施工环境温度及基层温度不应低于10 C,风 力不应大于4 级,应用防风措施,雨天不得施工 1.1 聚氨酯白料、黑料应在干燥、通风、阴凉的场所密封贴存,白料贮存 温度以15 C?20 C为宜,不得超过30 C,不得曝晒,黑料贮存温度以15 C

相关文档
相关文档 最新文档