1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么?

给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。

1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多?

统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。

1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?

从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循环给水系统是指使用过的水经适当处理后再行回用;复用给水系统是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业中。②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其它车间使用的情况。重复利用率是指重复用水量在总用水量中所占的百分数。

1.4、水源对给水系统布置有哪些影响?

①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。③地表水为水源时,上游取水,加以处理。④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。

1.5、工业用水的水量平衡

在大中型工业企业内,为了做到水的重复利用、循环利用,以达到节约用水的目的,就须根据企业内各车间对水量和水质的要求,做好水量平衡工作,并绘制水量平衡图。为此应详细调查各车间的生产工艺、用水量及其变化规律、对水质和水压的要求、使用后的水量耗损和水温的变化等情况。在此基础上,找出节约用水的可能性,并订出合理用水和减少排污水量的计划。

水量平衡是指冷却用水量和损耗水量、循环回用水量补充水量以及排水量保持平衡。水量平衡的目的是达到合理用水。通过改进生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。

1.6、工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用?

进行工业企业水量平衡的测定工作时,应先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。根据测定结果,绘出水量平衡图以表示总循环水量、各车间冷却用水量、耗损水量、循环回水量和补充水量

等,做到每个车间的给水排水量平衡,整个循环系统的给水、回水和补充水量平衡。这对于了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。

*************************************第2章**********************************

2.1、城市给水系统设计用水量的组成。设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?

①综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。居民生活用水指城市中居民的饮用、烹调、洗涤、冲厕、洗澡等日常生活用水;公共建筑及设施用水包括娱乐场所、宾馆、浴室、商业、学校和机关办公楼等用水。②工业企业生产用水和工作人员生活用水。

③消防用水。④浇洒道路和绿地用水。⑤未预计水量及管网漏失水量。

2.2、怎样估计工业生产用水量?

①根据工业用水的以往资料,按历年产值用水增长率推算。②根据单位工业产值的用水量、工业用水量增长率与工业产值的关系,或单位产值用水量与用水重复利用率的关系加以预测。

*************************************第3章********************************** 3.1、已知用水量曲线,怎样定出二级泵站的设计供水线?

答:二级泵站的计算流量与管网中是否设置水塔或高地水池有关。当管网内不设水塔或高地水池时,二级泵站的设计供水线等于用水量变化曲线,二级泵站设计流量为最高日最高时的用水量;当管网内设有水塔或高地水池时,二级泵站的设计供水线应尽量接近用水量变化曲线,采用分级供水,但分级数一般不应多于三级。

3.2、清水池和水塔的作用是什么?其调节容积分别如何确定?

答:清水池用于调节一级泵站供水量(均匀供水)和二级泵站供水量(分级供水)之间的差额;水塔用于调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,并具有保证管网水压的作用。清水池调节容积与管网内是否设水塔有关,管网内设水塔时,清水池调节容积由一、二级泵站供水量曲线确定;管网内不设水塔时,二级泵站的供水量曲线与用户用水量曲线相同,调节容积由一级泵站供水量曲线和用户用水量曲线确定。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用户用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。

3.3、某城市最高日用水量为Q,该日内的用水量变化曲线如图1所示,管网由一级和二泵站供水,其中二级泵站分两级供水(20时~5时,5时~20时),A~H为所在区域的面积,求:

1)设水塔时,清水池和水塔的调节容积;

2)不设水塔时,清水池的调节容积。

解:1)设水塔时,清水池和水塔的调节容积;

由于清水池用于调节一级泵站供水量(均匀供水)和二级泵站供水量(分级供水)之间的差额,故清水池的调节容积为:(C+E)*Q或(B+F+G)*Q。水塔用于调节二级泵站供水量和用户用水量之间的差额,故水塔的调节容积为:(A+C+H)*Q或(D+F)*Q 2)不设水塔时,清水池的调节容积。

管网内不设水塔时,二级泵站的供水量曲线与用户用水量曲线相同,调节容积由一级泵站供水量曲线和用户用水量曲线确定,故清水池的调节容积为:(A+B+G+H)*Q或(D+E)*Q。

3.4、给水系统必须具有一定的水压,以保证向用户供给足够的水量。城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为12m,2层以上每层增加4m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28m。城市内个别高层建筑物或高地上的建筑物可单独设置局部加压装置。

*************************************第4章********************************** 4.1、给水管网的布置应该满足哪些要求?

给水管网的布置要求供水安全可靠,投资节约,一般应遵循如下原则:①按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并需留有充分发展的余地。

②管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;③管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;④力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。

4.2、管网布置有哪两种基本形式?各适用于何种情况及其优缺点?

答:管网布置有树状网和环状网两种基本形式。树状网一般适用于小城市和小型工业企业,这类管网从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状。管网中各用户的供水路径具有唯一性,任一段管线损坏均会导致该管段下游的所有用户断水,供水可靠性差;在管网末端,因用水量小,管中流速低,甚至停滞不流动,易导致水质变坏,有出现浑水和红水的可能;但因管线长度短而造价低。环状网的管线连接成环,适用于大城市和大型企业供水,这类管网中各用户的供水路径不具唯一性,单根管线损坏不至于导致用户断水,关阀检修时停水范围也小;也可以大大减轻因水锤作用产生的危害,供水可靠性较高;但因存在冗余管线使得造价明显比树状网高。

*************************************第5章********************************** 5.1、管网简化的概念及具体方法。

管网简化是指在基本能反映实际用水情况的前提下,对管网进行适当简化,保留主要的干管,略去一些次要的、水力条件影响较小的管线,以大大减轻计算工作量。通常管网越简化,计算工作量越小,但过分简化的管网,计算结果难免与实际用水情况的差别增大。管网简化的方法包括分解、合并和省略。①分解:只有一条管线连接的两个管网,可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网;有两条管线连接的分支管网,若其位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定时,也可进行分解后再分别计算。②合并:管径较小、相互平行且靠近的管线可考虑合并。如管线交叉点很近时,可以将其合并为同一交叉点。③省略:略去水力条件影响较小的管线,即省略管网中管径相对较小的管线。管线省略后的计算结果是偏于安全的。

5.2、沿线流量:指供给该管段两侧用户所需流量。节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管

线单位长度的流量。折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量。

5.3、任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是双侧配水,干管总计算长度为管道实长;如果是单侧配水,干管总计算长度为管道实长的一半;如果双侧均不配水,干管总计算长度为零。

5.4、环状网和单水源树状网的流量分配有什么不同?管网在分配流量时需考虑那些问题?

答:单水源树状网的流量分配方案具有唯一性,管网中任一管段的流量等于该管段之后(顺水流方向)所有节点流量的总和;环状网的流量分配方案则不具唯一性,各管段的流量与其后各节点流量也没有直接的联系。流量分配时应同时照顾经济性和可靠性,经济性是指流量分配后得到的管径,应使一定年限内的管网建造费用和管理费用为最小,可靠性是指向用户不断地供水,并且保证应有的水量、水压、和水质。

5.5、经济流速是指在投资偿还期内管网造价与管理费用之和为最小时的流速。

5.6、论述管网水力计算的原理。

答:管网水力计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。连续性方程是指对于管网中任一节点,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。能量方程是表示管网每一环中各管段的水头损失总和等于零的关系。根据求解的未知数是管段流量还是节点水压,管网计算方法可以分为解环方程、解节点方程、解管段方程三类。解环方程的原理是:在依据连续性方程初步分配各管段流量并选定各管段管径的基础上,计算出各管段的水头损失,进而得到各环的闭合差和使闭合差为零的校正流量,修正各管段的流量,反复计算,直至满足能量方程为止。解节点方程的原理是:在依据能量方程初步假定各节点水压并计算各管段流量的基础上,计算出各节点的水压校正值,修正各节点的水压,反复计算,直至满足连续性方程为止。

5.10、某城市供水区总用水量为12000m3/d,节点6接某工厂,工业用水量为1400m3/d。管网布置如下图所示(管线长度标于管道上,单位:m)。求节点5和6的节点流量。

解:由图可知,只有6-9段为单侧配水,其余皆为双侧配水

∑L=250+250+300+300+300+250+250+100+100+100/2+250+250=2650m

q s=(Q-∑q)/ ∑L=(12000-1400)/2650=4 m3/d·m

q5=1/2*q s*(L2-5 +L4-5 +L6-5 +L8-5)=1800 m3/d

q6=1/2*q s*(L3-6 +1/2L9-6 +L5-6)=1200m3/d

*************************************第6章********************************** 6.1、简述树状管网的计算步骤。

树状网计算过程一般是:①计算总用水量;②计算管段总长度;③计算比流量;④计算各管段的沿线流量;⑤计算节点流量;⑥选取控制点,列出各管段的水力计算,并按平均经济流速确定管径;⑦计算干管上各支管接出处节点的水压标高;⑧计算出水塔高度和水泵扬程。

6.2、树状网计算时,干线和支线如何划分,两者确定管径的方法有何不同?

树状网计算时,干线是指从二级泵站到控制点的管线,而支线是指管网中除干线以外的其他管线。干线管径是依据管段流量按经济流速确定,而支线是按照允许的水力坡度选定相近的标准管径。

6.3、什么叫环闭合差,环闭合差大说明什么问题?

环闭合差是指在初步分配流量的基础上该环中各管段水头损失的代数和。闭合差越大说明初步分配流量和实际流量相差越大。

6.4、试述哈代-克罗斯法解环方程组的步骤。

应用哈代—克罗斯法解环方程组的步骤:①根据城镇的供水情况,拟定环状网中各管段的水流方向,根据节点的连续性方程,得出初步分配的管段流量;②根据初分流量计算各管段的摩阻系数和水头损失;③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头损失为负,计算各环内各管段的水头损失代数和;④计算各环的校正流量,如果闭和差为正,校正流量即为负,反之校正流量为正;⑤利用校正流量调整各管段的流量,得到第一次校正的管段流量,按此流量再进行计算,如果闭合差尚未达到允许的精度,返回步骤②继续计算,直到各环的闭合差达到要求为止。

6.5、按设计年限内最高日最高用水时计算的管网,还应按哪些条件进行核算?

按设计年限内最高日最高用水时计算的管网,还需进行其它用水量条件下的核算,以确保经济合理地供水。管网的核算条件包括:①消防时的流量和水压要求,以满足消防安全的用水需求;②最大转输时的流量和水压要求,以确保水泵能将水送进水塔;③最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求,以保证事故时的流量和水压能满足规定要求。

6.6、简述给水管网消防校核的步骤?

答:(1)首先根据城市规模和现行的《建筑设计防火规范》确定同时发生的火灾次数和消防用水量;(2)把消防流量作为集中流量加在相应节点的节点流量中;(如按消防要求有一处失火,则放在控制点,同时有两处失火,则一处放在控制点,另一处放在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处,其余节点仍按最高用水时的节点流量);(3)以最高日最高时用水量确定的管径为基础,将最高时用水量与消防流量相加后进行流量分配;(4)进行管网平差,求出消防时的管段流量和水头损失;(5)计算消防时所需要的水泵扬程。(6)若消防时所需水泵扬程小于最高时确定的水泵扬程,则设计不需要调整;若消防时所需水泵扬程略大于最高时确定的水泵扬程,可放大个别管段管径;若消防时所需水泵扬程远大于最高时确定的水泵扬程,须专设消防泵。

6.7、某大型企业以高地水库为水源,平行敷设两条输水管,为保证供水量不小于70%的设计用水量,试确定等距离连接管数目。

6.8、某大型企业以高地水库为水源,平行敷设n条管材、管长和管径均相同的输水管,并且在输水管上等距离地设置m条连接管,求事故时和正常工作时的流量比R。

*************************************第7章********************************** 7.1、年费用折算值是按年计的管网建造费用与管理费用之和。

7.2、输水管的经济管径公式是根据什么概念导出的?

压力输水管的经济管径公式是根据年费用折算值的一阶导数为零导出的。重力输水管的经济管径公式是根据拉格郎日条件极值法导出的。

*************************************第8章********************************** 8.1、分区给水是指根据城市地形特点将整个给水系统分成若干个区,各区内有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。

8.2、简述采用分区给水的原因。

从技术上是使管网的水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并减少漏水量;经济上的原因是降低供水能量费用。在给水区很大、地形高差显著,或远距离输水时都需考虑分区给水的问题。

8.3、分区给水有哪些基本形式,各自有什么特点?

分区给水按其布置形式可分为并联分区和串联分区。并联分区是由同一泵站内的低压和高压水泵分别向低区和高区供水。特点是各区用水分别供给,比较安全可靠;各区水泵集中在一个泵站内,管理方便;但增加了输水管长度和造价,又因到高区的水泵扬程高,需用耐高压的输水管。串联分区是指高、低两区用水均由低区泵站供给,但高区用水再由高区泵站加压。特点是泵站分建、串联加压、利于提高边缘地区的水压;高区水泵从低区末端的贮水池取水,进入贮水池前的自由水头被白白浪费;安全性较差。

8.4、泵站供水时所需的能量由几部分组成?分区给水后可以节约哪部分能量?哪些能量不能节约?

泵站供水能量由以下三部分组成:1)保证最小服务水头所需的能量E1;2)克服水管摩阻所需的能量E2;3)未利用的能量E3。分区给水后可以节约E3部分的能量,E1、E2的能量不能节约。

*************************************第9章********************************** 9.1.常用的给水管材有哪些?各有什么特点?

铸铁管具有较强的耐腐蚀性,但抗冲击和抗震能力较差,重量较大,接口易漏水,水管易断裂和爆破。钢管能耐高压,耐振动,重量较轻,单管长度较长,接口方便,但承受外荷载的稳定性差,耐腐蚀性差,造价高。预应力和自应力钢筋混凝土管造价低,抗震性能差,管壁光滑,水力条件好,耐腐蚀,爆破率低,但重量大,不便于运输安装。玻璃钢管耐腐蚀,不结垢,能长期保持较高的输水能力,强度高,粗糙系数小,但造价高。塑料管强度大,表面光滑,不结垢,耐腐蚀,重量轻,水头损失小,加工和接口方便,但膨胀系数大。

9.2、给水管网的附件有哪些?特点?安装位置?

①阀门,特点:用来调节管线中的流量或水压,要求布置数量少而调度灵活。位置:主要管线和次要管线交接处的阀门常设在次要管线上。承接消火栓的水管上要安装阀门。②止回阀,特点:限制压力管道中的水流朝一个方向流动的阀门。位置:一般安装在水压大于196kPa的泵站出水管上,防止因突然断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵设备。③排气阀,特点:管线投产时或检修后通水时,管内空气可经此阀排出。平时用以排除从水中释出的气体,以免空气积在管中。位置:安装在管线的隆起部分。④泄水阀,特点:排除水管中的沉积物以及检修时放空水管内的存水。位置:安装在管线的最低点。⑤消火栓,位置:分地上式和地下式,地上式消火栓布置在交叉路口消防车可以驶进的地方,地下式消火栓安装在阀门井内。

*************************************第10章********************************** 10.1、管网的日常养护管理工作有哪些?

为维持管网的正常工作,保证安全供水,必须做好日常的管网养护管理工作,内容包括:①建立技术档案;②检漏和修漏;③水管清垢和防腐蚀;④用户接管的安装、清洗和防冰冻;

⑤管网事故抢修;⑥检修阀门、消火栓、流量计和水表等。

10.2、为了管理管网,平时应该积累哪些技术资料?

管网养护时所需技术资料有:①管线图,表明管线的直径、位置、埋深以及阀门、消火栓等的布置,用户接管的直径和位置等。它是管网养护检修的基本资料;②管线过河、过铁

路和公路的构造详图;③阀门和消火栓记录卡,包括安装年月、地点、口径、型号、检修记录等;④竣工记录和竣工图。

10.3、防止给水管腐蚀的方法有哪些?

①采用非金属管材;②在金属管表面上涂油漆、水泥砂浆、沥青等;③阴极保护:(1)使用消耗性的阳极材料,隔一定距离用导线连接到管线(阴极)上,在土壤中形成电路,结果是阳极腐蚀,管线得到保护。(2)通入直流电的阴极保护法,埋在管线附近的废铁和直流电源的阳极连接,电源的阴极接到管线上,因此可防止腐蚀。

10.4、常用的检漏方法有哪些?

①实地观察法,从地面上观察漏水迹象。②听漏法,采用听漏棒,棒的一端放在水表、阀门或消火栓上,即可从棒的另一端听到漏水声。③检漏仪器,利用晶体探头将地下漏水的低频振动转化为电讯号,经放大后即可在耳机中听到漏水声;或基于漏水声音传播速度,利用漏水声波传到两个拾声头的时间差,计算出漏水地点。④分区检漏,将整个给水管网用阀门分隔成小区,开启装有水表的一条进水管上的阀门,用水表测出漏水地点和漏水量,一般只在允许短期停水的小范围内进行。

10.5、如何维持管网中的水质?

为保持管网的正常水质,除了提高出厂水水质外,还可采取以下措施:①通过给水栓,消火栓和放水管,定期放去管网中的部分“死水”,并借此冲洗水管。②长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净。③管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖。④尽量采用非金属管道。定期对金属管道清垢、刮管和衬涂水管内壁,以保证管线输水能力不致明显下降。⑤无论在新敷管线竣工后,或旧管线检修后均应冲洗消毒。⑥定期清洗水塔、水池和屋顶高位水箱。

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

试卷A_给水排水管网系统考试

试卷A_给水排水管网系统考试

3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 805325209600=+=+=Y T C W 万元/年 2)动态年费用折算值: 32.112832596001%)5.51(%)5.51%(5.52020=+?-++=W 万元/年 4、(20分)某城市最高日用水量为27000m 3/d ,其各小时用水量如表1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算: 1)时变化系数; 2)清水池和水塔调节容积。 某城市最高日各小时用水量 表1 解:1)时变化系数:22.124 /270001375= 2)绘制用水量变化曲线 3)列表求清水池和水塔调节池的调节容积 4)清水池调节容积约为7.57%×270000 (m 3)

6 水塔调节容积约为1.28%×270000 (m 3) 5、(20分)某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm 2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式: i = 22 / (t +18.8)0.8 (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t 1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L 1~2=150、L 2~3=180、L 4~3=250、L 3~5=250、 v 1~2=1.0、v 2~3=1.2、v 4~3=0.85、v 3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。 (第5题图) 解:8.021)8.18(22167167++?==mt t i q 管段1-2:02=t 75.3443.2) 8.180.1(221676.08.021=?+??=-Q L/s 管段2-3:150/21212==--v L t s = 2.5 min 46.594)1.23.2()8.185.220.1(221676.08 .021=+?+?+??=-Q L/s 管段4-3:02=t

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

试卷A_给水排水管网系统考试

给水排水工程 给水排水管道工程试卷A 姓名_______________学号_______________成绩____________ 1、(20分)城市年平均日供水量为Q d ,日变化系数为K d ,时变化系数为K h ,用该三个参数依次写出下图中各设计流量的计算式。(注:q 1=5%Q 2,排水量=80%用水量, q 7=0) (第1题图) 答: 3 23243421120.1q q K K Q q q Q Q K K Q Q Q K Q q Q Q K Q h d d h d d d d d d -+=-+===+== 2、(25分)回答问题: (1)什么是给水排水系统规划?规划工作的任务是什么? 答:给水排水系统规划是对水源、供水系统、排水系统的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 规划共做的任务是:1)确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2)确定水资源综合利用与保护措施;3)确定系统的组成与体系结构;4)确定给水排水主要构筑物的位置;5)确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6)给水排水管网规划和干管布置与定线;7)确定废水的处置房案及其环境影响评价;8)给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益分析。 (2)什么是人均综合用水量和人均最高日综合用水量?一般数值范围是多少? 答:城市人口平均总用水量成为人均综合用水量。 (3)什么是管网恒定流基本方程组?写出表达式。 答:给水管网的节点流量方程组与管段能量方程组,组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。即: ?????==-==+±∑∈M i h H H N j Q q i Ti Fi S i j i j ,...,3,2,1,...,3,2,10 )(

给水排水管网系统考试资料+课后习题答案

给水用途:生活用水、工业生产用水、市政消防用水 废水:生活污水、工业废水、雨水 给水系统:保证城市工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统 给水管网:将经过给水处理后的水送到各个给水区域的全部管道 分质给水:利用相同或不同的水源,经过不同的水处理过程和管网后,将不同水质的水供给各类用户。 分压供水:由同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压管网和水压要求低的低压管网。 给排水系统主要功能:水量保障、水质保障、水压保障 子系统:原水取水系统、给水处理系统、给水管网系统、排水管网系统、废水处理系统、排放和重复利用系统 水质标准:原水、给水、排放水质标准 水输送压力方式:全重力给水、一级加压给水、二级加压给水、多级加压给水 管网系统应具备的功能:水量输送、水量调节、水压调节 给水构成:输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施 排水构成:废水收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、废水输出管、排放口 生活用水量标准:包括居民家庭、浴室、学校、影剧院、医院等的生活及饮用水量。与地区、设备水平、生活习惯、供水方式、等有关。一般按每人每日所需的生活用水量确定。 最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多的一日的用水量。 最高时用水量:一天内用水最高一小时内的用水量。 日变化系数:一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。 时变化系数(Kh):最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 用水量变化曲线:横坐标为时间,纵坐标为占最高日用水量百分数的曲线,表现了当天用水量的变化。 排水系统:合流制、分流制 连续性方程:对任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。 能量方程:表示管网每一环中各管段的水头损失和等于零的关系 比流量:干管线单位长度的流量 沿线流量:干管的流量,于比流量与管段长度的乘积。 分配流量:利用求出的节点流量对各管段进行流量的分配。 折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量,即节点流量的系数。 闭合差:管网环内各管段水头损失的代数和。 最大转输时:在多水源管网中,最高日内二级泵站供水量与用水量之差为最大值的时候。排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。 总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。 污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。 控制点(污水的):在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。 设计管段:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度。

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的范围,本课程不涉及,下面我们就围绕室内外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室内给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室内给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。

(2)室内给水管道安装预算定额套用 1)定额子目范围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作内容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室内DN32以内(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作内容,应另行计算。 ①室内外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室内外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室内排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室内排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室内排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室内外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; 在排水管道安装定额子目中,铸铁管项目中铸铁管为未计价材,在塑料管项目中塑料管及管件均为未计价材,编制预算时应注意区分。

给水排水管网系统-考试要点教学提纲

给水排水管网系统-考 试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的 3、应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统 4、给水排水系统可划分为以下 5、:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量 (m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、 输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 安装 水质检测等)等附属设施。 给水管网系统中的泵站 级泵站)两种形式。

给排水管网系统复习题和答案

给排水管网系统复习题 题型:名词解释、填空、简答及计算题 污水管道内容: 1、排水工程的主要内容答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。 2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降 水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。重复使用的方式,自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用;间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源;直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。 3、排水体制的定义及分类答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这 种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。 分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。 4、排水系统的主要组成答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水 管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行;计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据;设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算;组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作;竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程不能交付使用。 8、污水设计流量,日、时及总变化系数的定义答:污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量;日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值(K d) 时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值(K h) 总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值(K z) 9、城市污水设计总流量的计算中包括哪几部分流量答:生活污水设计流量(居住区生活污水设计流量,工 业企业生活污水及淋浴污水的设计流量),工业废水设计流量,地下水入渗量。 10、什么是设计流速,设计流速范围的规定答:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流 速。最小设计流速是保证 管道内不致发生淤积的流速。最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。 11、最大设计充满度的规定、为什么污水按照不满流的规定设计 原因:1、污水流量时刻在变化,很难精确计算,要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地、避免污水溢出妨碍环境卫生;2、污水管道内沉积的污泥可能分解析出 一些有害气体,故需留出适当的空间以利管道通风;3、便于管道的疏通和维护管理。

给排水管网系统专业技术知识测试题

给排水管网系统专业知识测试题-----------------------作者:

-----------------------日期:

给排水管网系统复习题 题型:名词解释、填空、简答及计算题 污水管道内容: 1、排水工程的主要内容 答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。 2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义 答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。重复使用的方式, 自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用; 间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源; 直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。 3、排水体制的定义及分类 答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。 分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。

4、排水系统的主要组成 答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义 答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务 答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行; 计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据; 设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设 计工作,并编制概算; 组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作;

给水排水管道工程习题(市政工程)-2

《给水排水管道工程》练习题 一、填空 1、合流制排水系统分为直排式合流制排水系统、截流式合流制排水系统和完全合流制排水系统三 类.P14 2、比流量分为长度比流量和面积比流量。P69 3、管网核算条件包括消防时、事故时、最大传输时。P86 4、水压试验按其目的分为强度试验和严密性试验两种。P103 5、给水用的阀门包括闸阀和蝶阀.P116 6、居民生活污水量定额,对给水排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定 额的80%计。P125 7、每一设计管段的污水流量可能包括以下3种流量:本段流量、转输流量和集中流量。P130 8、排水管道平面图上,每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。P145 9、雨水管道在街坊内部最小管径为200mm,在街道下最小管径为300mm。P164 10、我国多数城市一般采用截流倍数n0=3。P189 11、控制管道腐蚀的方法有调整水质、涂衬保护层和更换管道材料.P226 12、给水管网布置的两种基本形式:树状管网和环状管网。P20 13、污水管道的控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。P30 14、常用的管道基础有天然基础、砂基础和混凝土基础.P103 15、污水管道在街坊和厂区内的最小管径为200mm,在街道下的最小管径为300mm。P134 16、雨水管渠最小设计流速为0。75m/s,非金属管道最大设计流速为5m/s。P164 17、钢筋混凝土管口形式有承插式、企口式、平口式,顶管法施工中常用平口管。P198 18、雨水和合流管道最小管径300mm,最小设计坡度0。003。P165 二、判断 1、水量调节设施包括泵站、清水池、水塔、高位水池。(×)P6 2、巴甫洛夫斯基公式适用于较光滑的圆管满流紊流计算,主要用于给水管道水力计算。(×)P37 3、总变化系数Kz是指一年中最大日污水量与平均日污水量的比值.(×)P126 4、暴雨强度是指单位时间内的平均降雨深度。(√)P150 5、径流系数是降雨量和径流量的比值。(×)P158 6、排水系统中,既建有污水排水系统,又建有雨水排水系统,称为不完全分流制。(×)P15 7、相应于最小设计流速的坡度就是最小设计坡度.(√)P133 8、设计充满度是指排水管道中的管径与水深之比。(×)P152

给水排水管网系统课程考试总结教学文稿

给水排水管网系统课程考试总结 名词解释: 时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值Kh=24Qh/Qd(最高日即时365)时变化系数 污水量日变化系数Kd:设计年限内,最高日污水量与平均日污水量的比值(时变化:最高日最高时/该日平均时污水量)(总变化系数:最高日最高时/平均日平均时污水量) 总变化系数:最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。 定线:在污水管道规划设计时,在城市总平面图上进行管道系统平面布置,也称-定线 居民生活用水量:指的是居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。 综合生活用水量:指的是居民日常生活用水量以及公共建筑和设施用水量的总称。 给水排水系统:是人们的生活,生产和消防提供用水和排除废水的总称 排水工程系统:用来废水收集,处理和排放工程设施 污水管网系统:排除城市污水或工业废水的管网系统(雨水:排除雨水) 排水体质:不同排除方式所形成的排水系统(合流,分流) 控制点:给水管网用水压力最难满足的节点 定压节点:假定一个节点为控制点,令其节点水头等于服务水头,该节点为定压节点。 节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的最低供水压力 比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量 沿线流量:干管的流量,于比流量与管段长度的乘积。 分配流量:利用求出的节点流量对各管段进行流量的分配。 闭合差:管网环内各管段水头损失的代数和 最大转输时:在多水源管网中,最高日内二级泵站供水量与用水量之差为最大值的时候 水量平衡:冷却用水量和损耗水量、循环用水量补充水量以及排水量保持平衡 污水管道埋设深度:管道内壁底部离开地面的垂直距离 降雨量:单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积 年平均降雨量:对年观测的各年降雨量的平均值 降雨历时:在降雨量累积曲线上取某一时间段,称为-降雨历时 暴雨强度频率:对应于特定降雨历时的暴雨强度的出现次数服从一定的统计规律,可以通过长期的观测数据计算某个特定的降雨历时的暴雨强度出现的经验频率 重现期:在多次观测中,事件数据值大于等于某个设定值重复出现的平均间隔年数 汇水面积:指雨水管渠汇集和排除雨水的地面面积 径流系数:地面径流量与总降雨量的比值 折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量,即节点流量的系数 折减系数:计算雨水管渠的降雨历时t=t1 + mt2系数m称为折减系数 最高日供水量:用水量最多的一年用水最高的一天供水量 平均日用水量:即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 最高日用水量:即用水量最多的一年内,用水量最多一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 最高日平均时用水量:即最高日用水量除以24小时,得到的最高日小时平均用水量。 最高日最高时用水量:用水量最高日的24小时中,用水量最大的一小时用水量。该值一般作为给水管网工程规划和设计的依据。 输水管渠:在较长距离内输送水量的管道或渠道。一般不沿线向外供水。 经济流速:采用优化方法取得设计流速或管径的最优解,在数学上表现为求一定年限T年内管网造价和管理费用之和为最小的流速。(以此来确定的管径为经济管径) 排放系数:污水量定额与城市用水量定额之间有一定的比例关系,该比例称为排放系数。一般取0.8-0.9. 设计充满度:在一个设计管段中,污水在管道中的水深h和管道直径d的比值称为设计充满度

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 3 沟槽开挖与回填

相关文档