2010年在工区全体职工的共同努力下,精心维护、细心操作,认真巡视,以“三个不发生”百日安全活动、“春季安全大检查工作”、“春检工作”、“防汛工作”、“运行维护管理”为主线,深化、细化、完善安全管理、防汛管理、运行维护管理、安全生产整顿中的各个环节,力求实效,真抓实干,使各项工作基本达到了预期效果,使全工区安全管理、运行维护管理水平有了一定的提高,各项工作完成情况如下:

1、主要指标预计完成情况

(1)2010年安全生产指标完成情况。

1)必保目标完成情况:

全工区2010年(截止12月10日)未发生电力生产人身轻伤及以上人身事故(含交通);未发生一般电网、设备、火灾事故;未发生一般电气误操作事故;未发生本单位负主要责任的由于供电安全引起的煤矿等重要用户人身死亡事故;未发生负同等及以上责任的一般交通事故;未发生责任性电网、设备一类障碍;未发生性质严重的失密、泄密、数据丢失等信息安全事件。截至2010年12月10日,连续安全运行343天,累计安全运行2961天。

2)控制目标完成情况:

截止11月底全工区所辖各站共接受调度指令873条、受理办理第一种票56份、第二种票277份、事故应急抢修单12份、操作票905份,“两票”合格率均为100%;保护压板投退正确率为100%;设备缺陷:2009年遗留缺陷85项,2010年发现缺陷67项,消除缺陷97项,遗留缺陷55项,

消缺率为63.8%;设备异常及事故处理正确率为100%;售电量:155836.466万度,比2009年120824.282万度增长28.98%。

(2)党风廉政建设及维稳工作目标完成情况:

认真落实了公司党委、纪委工作部署,履行“一岗双责”职责,完成了《陇南供电公司2008-2012年建立健全惩治和预防腐败体系实施细则》及任务分解表中2010年开展及配合的各项工作;落实了党风廉政建设责任追究制度,严格遵守“十条纪律红线”,未发生领导、管理人员违法违纪案件,未发生影响和损害公司形象和利益的事件,未发生员工违法犯罪情况;未发生职工上访及其他影响企业稳定的事件;坚持了行风建设和优质服务常态机制,落实强化了基础管理工作,落实了各项制度,加强了监督考核。

2、重点工作成效

一是在年初完成了工区全员2010年春检安规考试,各站安全工器具的试验、下发工作;制订严防死守措施,进一步落实安全生产责任制。在公司与工区党政负责人签订了《绩效合约》的基础上,细化制定了安全生产目标及控制措施,工区与所辖各班组(站)、班组(站)与个人层层签订了有硬指标,操作性强的“业绩考核责任书”,将安全责任及各项工作逐级分解,落实到了班组、个人。

二是持续开展安全风险评估工作。从提高认识、特别是从加强班站长、安全员的风险辨识、评估管理工作流程的学习培训,层层落实责任,坚持安全风险辨识、评估任务到人、目标到人、标准到人、落实到人,各司其职、各负其责,全力以赴做好了安全风险评估管理工作。通过风险管理的学习培训,使工区各级人员进一步明确了作业范围内存在的问题、原因、危害及事故风险,有效落实了控制风险和事故的防范措施,促进了安全管理从事后管理向预防为主的转变,从强制监督执行向自发安全行为转变,实现了安全风险的可控、在控和能控;确实将安全风险评估工作落实到了实处。

三是春检工作,今年的春检安排对110kV同谷变、江洛变、西和变、礼县变;35kV支旗变、小川变六个站进行了春检。我们早准备、早动员,从工区到班组都进行制定了详实、具体、操作性强的春检工作安排、三项措施,班组又对

工作进行了分解细化、落实到人。工区领导以讲政治的高度亲自抓好了“春检”工作,深入春检作业现场,在安全生产上做到了“既到岗又到位”;工区各级人员尽职尽责,严格执行作业现场到岗到位制度,确保春检作业现场措施到位、执行到位、监督到位;作业现场确保了每位作业人员作业时间清楚、作业任务清楚、作业危险点清楚、标准化作业程序清楚、现场所布置的安全措施清楚、保留带电部分清楚,明确了操作(作业)人员的自身安全责任,确保了不无票作业、不走错间隔、不擅自解锁、不误登带电设备、不随意扩大工作范围、不无安全技术交底进行施工、不无人监护进行操作和作业、不发生高处作业不按规定系安全带、不在作业现场吸烟、不在值班、作业期间脱岗、串岗、不隐瞒违章等情况的发生。

四是继续加强推行安全问查和隐患排查工作。深化安全问查工作及隐患排查的工作力度。在安全问查上,以各级人员认真抓工作落实、履行安全责任制、严格执行《安规》、《现场反违章禁令》等各类安全规章制度为重点,采取了“自问自查”、“互问互查”形式,实现了“问查”工作常态化。在隐患排查上,利用春季安全大检查及春检有利机会,做到了“抓住一个问题、消除一类隐患、避免一次事故”,特别是针对安全生产工作中存在的思想认识不到位、责任不落实、制度不健全及执行不严格、管理基础薄弱等突出问题,要做到了查清隐患、分析原因、找出差距,对查出的问题立即制定了整改措施,明确责任人,限期整改,为全面的完成工区全年安全生产工作打下了良好的基础。

五是按照公司“三个不发生”百日安全活动及“安全生产月”活动的安排,结合工区及各站安全生产工作实际,对“三个不发生”百日安全活动、“安全生产月”、迎峰度夏工作进行了详细的安排。把“三个不发生”百日安全活动、“安全生产月”各项活动作为安全生产工作的重要内容来抓,突出以人为本,紧紧围绕今年“安全生产月”活动“安全发展、预防为主”的主题,紧密结合事故隐患排查治理、反违章活动、安全风险管理、“百问百查”等各项重点工作,进一步强化安全生产责任,提高职工安全意识和素养,确保各项活动有序进行,保证工区安全生产持续稳定。

六是全面完成了防汛抢险抗洪工作。2010年8月份陇南地区遭受了严重的洪灾,陇南电网和部分变电站受到严重的破坏和冲击。工区全体人员在公司强有力的领导和部署下,对紧急情况作出快速、有效的处理,将损失降到了最低限度。8月12日,黄渚地区发生了特大洪灾,黄渚变被洪水冲毁。黄渚变王金玲和刘铭菲两位职工以高度的责任心和崇高的职业精神,不顾自身的安危,在关键的时刻对10千伏黄小线进行强送,使得小厂坝78名矿工得以顺利升井逃生。工区接到灾情报告后,在公路被严重冲垮,交通终断的情况下,步行近二十公里第一时间赶到黄渚变电站,给被洪水围困两天的两位职工送去了食物和饮用水,安抚稳定了她们的情绪。依照公司的安排部署,工区成立了黄渚变电站现场抗洪抢险队,及时组织人员进行了抗洪救灾工作。为配合变电检修工区、实业总公司完成黄渚变设备抢修,尽早恢复对黄渚镇的供电,8月13日-8月20日变电工区全力以赴,组织了80人次,车辆24台次加强黄渚变的值班工作,确保黄渚变抢修工作保质保量按期完成。黄渚变的灾情、险情,检验了工区防汛的组织能力、协调能力和快速反应能力。由于工区防汛准备工作充分,圆满完成了各项防汛任务。

七是深化标准化建设,分别在4月份、8月份、11月份组织对所管辖变电站(集控站)进行了站际竞赛活动及变电站标准化设施的完善,通过竞赛活动及标准化设施的完善,使各班站之间相互借鉴其经验和亮点,对比不足,促进各站工作进一步完善,进一步规范了变电站班组建设及标准化管理工作。

八是在生产管理方面,加强“元旦”、“春节”“清明” “五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等节日期间的值班工作,加强设备特巡、防火、防盗工作,确保了节日期间的安全生产及保、供电任务。

3、主要工作亮点

一是按公司开展“管理提升年”活动中“两年见成效”的要求,结合我工区实际,根据《甘肃省电力公司有、无人值班变电站管理规范》及《甘肃省电力公司有、无人值班变电站标准化建设考核标准》,修订了《变电站管理规范考评办

法》,开展了“站际竞赛”活动,组织人员对各变电站运行管理、班组建设、缺陷管理、隐患排查、“两票”填写、文明生产等方面进行检查与考评,并按照考评结果对优、差班站进行经济奖惩,从而激励了大家工作的积极性,以达到运行管理上水平的目的。

二是根据公司对安全生产的部署和安排,我工区的安全风险管理工作,继续着重从“安全风险辨和防范工作”入手,针对“变电运行触电防范”(巡视设备触电、倒闸操作触电、运行维护工作(当值人员更换熔断器、卫生清扫、测温工作等);“运行维护误操防范”进行重点学习培训,分析工作中可能存在危险因素、需要注意的问题,提出相应的控制措施,增强了人员的安全风险意识,有效防范了作业现场的安全风险。

三是利用红外测温成像设备,组织人员成立了红外测温课题小组,对测温图像、数据进行定性定量分析,为设备的运行维护检修工作提供重要依据。

四是建立了安全问查和隐患排查工作长效机制。深化了安全问查和隐患排查工作的密切结合共同开展。以各级人员认真抓工作落实、履行安全责任制、执行《安规》、《现场反违章禁令》等各类安全规章制度为重点,采取了“自问自查”、“互问互查”形式,实现了“问查”工作常态化。

二、面临形势及存在的主要问题

1、虽然建立健全了工区、班组、岗位员工“三级防控”安全责任体系,实施了安全责任目标管理。但其过程管理、控制,还需要继续加强,以确保安全管理工作的有效实施。

2、人员力量相对薄弱,人员技术业务水平参差不齐,培训工作的成效较差,在运行管理方面还存在一定差距,需要进一步的培训、学习。

3、在技术资料管理方面存在的问题比较多,部分站图纸资料不全,尤其部分改造、扩建以后的变电站,部分技术资料图纸未及时移交,给设备的运行维护造成不利影响。

4、在设备缺陷管理方面存在部分设备缺陷定性不准,在缺陷的闭环管理上还存在一定差距,部分运行人员在缺陷的检查、分析、判断等方面还需提高,缺陷管理还需进一步加

强,还存在设备缺陷的消缺率较低等问题。

5、运行管理的基础还需进一步夯实。主要表现在:现场规章制度执行力较差,学习、理解并运用规章制度的能力较弱;安全教育培训的方式不够灵活,员工对安全规程重视“考”,轻视“用”,导致员工对不安全行为的认知能力较差,习惯性反违章管理需进一步加强;对运行专业各环节的控制措施不细,离精细化管理的要求仍有一定差距,导致专业管理的成效不明显。

三、2011年简要工作计划

1、坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面落实“三抓三反”的工作要求,以“保人身、保电网、保设备”为主线,继续推进安全生产体系、安全生产执行力,强化安全责任、安全制度、安全措施的落实,形成安全生产常抓不懈、持续改进的长效机制,确保2011年安全生产目标的实现。

2、以安全能力建设促进安全管理上水平。完善约束和激励制度,注重员工安全能力评价,形成科学合理的按绩效评价和安全文化氛围;提高事故预案的可操作性和针对性,加强事故应急处理能力建设。

3、加强培训工作,开展形式多样的安全生产及技术业务培训,结合工区实际针对岗位抓培训;积极改进培训方式,加大现场操作、演练培训的比重,提高培训效果;认真开展反事故演习,开展大练基本功、劳动竞赛、技术比武培训等活动;建立培训考评机制,建立个人技能档案,引导员工立足岗位自觉学习的积极性和主动性;切实提高职工的技术业务水平。

4、继续加强工区安全风险管理、应急管理和事故调查分析处理“三种工作机制”,把安全管理工作的重心放在“抓源头”、“控过程”上。大力推行标准化管理,强化“两票三制”落实,从“两票”合格率管理向狠抓生产现场和人员操作(作业)行为环节转移,建立生产现场控制长效机制,根据公司要求推行现场动态风险辨识。加强运行人员岗位作业风险辩识方法培训,全面推进《企业安全风险评估标准》、《作业安全风险辨识防范手册》在工作实践中的应用。建立责任事故、违章、实际操作技能等个人档案,开展人员风险评价管理。

5、继续加强《反违章禁令》的学习,强化“底线”激励,加大激励力度,对于违反《反违章禁令》的员工要按规定进行教育和处罚,提高规章制度执行力,促使员工为企业发展和安全生产多思考、多出力,凝心聚力保安全。

6、强化设备全过程管理,加强设备运行管理,严格运行分析、缺陷管理制度的执行、加强运行维护及时发现消除设备隐患,防止设备障碍事故的发生;落实闭环管理要求,防止运行管理不到位引起的设备事故的发生。

7、以标准化建设推动专业管理创新。持续常态化站际竞赛互查活动,通过开展内部劳动竞赛,互相取长补短,达到共同提高的目的;结合风险管理和状态检修工作,规范、细化工作质量标准,做好环节控制,提高运行管理水平;按照高起点、高标准要求,建设学习型、精益型班组,以精细化促进标准化,以标准化助推专业化管理上水平。

总之,2010年变电运行工区全体人员全身心投入了变电设备运行管理维护工作中,保证了陇南电网安全稳定运行。2010年即将过去,新的一年即将到来,我们将在新的一年里继续坚持以人为本,突出标准化、规范化管理,依靠科技进步,强化安全管理,不断深化、细化变电运行管理措施,以陇南电网的稳定为我们的任务,以陇南电网的安全为我们的目标扎扎实实的工作,为企业的发展、经济效率的提高做出我们应有的贡献。

变电运行工区

2010年12月10日

工程部年度个人工作总结

工程部年度个人工作总结 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 工程部年度个人工作总结(1) 酒店工程部是集酒店,物业房产综合管理的一个部门,工作难度及工作量大是普通酒店没法相比的,在2年运行下来各项管理。运行日趋成熟。20XX年度除了按照年度工作计划要求完成正常的维护保养工作之外,在保证所有系统正常运行的前提下,还积极完成改建项目,使设备设施能在最佳状态,具体如下。 一、设备运行 市电;高压柜运行正常,五台变压器运行良好,无出现异常情况,各出线柜开关完好损坏,双电源箱完好无损无故障现象。给排水:三组冷水泵运行正常,变频器运行正常,热水循环泵。回水泵正常,总体上能适应运行需求。地下室6只集水井的排水泵排水正常,水泵无生锈不转的情况,平时巡查也在点动运行中,雨水管排水通畅无破损渗漏情况。锅炉房:三台锅炉运行基本正常,控制器上次厂家维修后也无出现大的故障,空调一号锅炉有时会出现超温现象,介质过热停机。冷冻机组:今年开机前对螺杆机进行保养清洗,趋近值控制在2、0以内。为本年度冷空调节能降耗打好基础。 二、维修项目 工程部本年度共完成各项维修任务15480多项。(该数字是根据电脑保修系统统计的,紧急维修不包括在内)。全年共抢修管道漏水

故障20多处。维修更换各种阀门300多只,更换各种灯泡灯管1200余支。维修各种木制品和家私500多件,更换各种管件200多个。PPR 热熔管100多米,PVC管250多米。更换下水软管50根。卫生间漏水40余间,修补外围花岗岩路面100多平方。 在通常情况下工程部的维修工作任务主要都是围绕着一线营业部门的需求而定的。但是由于种种原因,一些突发事件还是时有发生。20XX年共发生曝管8次,6月份把中区水管部分换铜管情况有所好转。针对系统存在的问题我们从10月份开始,对冷热水系统管道进行了全面检查,该维修的维修,该更换的更换。对中区水压适当减压。因此加强设备维修,提高设备的使用寿命,制定科学合理完备的运行方案,对保证工程部正常运行是非常重要的。 三节能降耗 XXX大楼总费用461、6万元,减轻去不返租及外包区域144、57万元,实际酒店费用317、03万元。其中总用电量为334、2万度,空调用电量为116、25万度,外包区域用电49、79万度,停车库用电量为5、32万度,用水量总的为7、35万吨,其中不反租,外包区用水量28、6万元,用气量26、13万立方。最高平均每个房间能耗费为40、02元,最低平均每个房间能耗费为18、73元。 四、人力资源; 本部门在编职工为21,外聘人员1名(油漆工),其中电工4名,管道工4名,万能工5名,网管4名。外派安徽项目1名,虽然在20XX的工作中,比较圆满地完成了酒店的维修保养工作

2021变电运行技术个人工作总结

2021变电运行技术个人工作总 结 Through the summary, we can fully and systematically understand the past work situation, and can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work. ( 工作总结 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:MZ-SN-0844

2021变电运行技术个人工作总结 自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下: 一、政治上坚定,思想上成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生执著的追求目标和持久的精神激励力量。我把政

治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。伟大寓于平凡。我在本职工作中尽心尽力、孜孜不倦地做出成绩。鼓实劲、察实情、说实话、办实事、求实效。我不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。把远大目标与现实努力结合起来,把为人民谋利益的决心同过硬的本领有机地统一起来、把为人民谋利益的热情同实事求是的态度有机地统一起来、把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作有机地统一起来。把

变电检修个人工作总结

变电检修个人工作总结 最近发表了一篇名为《变电检修个人工作总结》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,看完如果觉得有帮助请记得收藏。 篇一:变电检修工作总结变电检修工作技术总结 本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检

修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,范文写作无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红色,应对硅胶进行更换。 4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭

供电局个人工作总结

供电局个人工作总结 白驹过隙,我于20XX年7月从大学毕业来到南网大家庭――xx供电局工作已整整一年了。光阴似箭,一年的实习时间很快就过去了,我先后经历了严格而充实的新职工入企教育培训、省网公司集训、本局专业技术知识封闭培训后,又到线路管理所、变电管理所、电力设计咨询公司、城区供电分局四个生产部门实习,感受很深,收获颇丰。 回顾这一年的历程,在各级领导的教导和培养下,在老同志和同事们的关心和帮助下,在南网文化的熏淘下,我从一个懵懵懂懂、青涩的大学毕业生逐步成长为一名南网大家庭中的新时代员工,顺利地完成了从学生向南网职工自我角色的转变过程。在这一年的实习期里,不论在哪一个生产部门,我接触到的都是电力系统最基层的生产第一线职工,从他们身上我学习到了很多东西,不但有电力系统专业基础知识和生产现场实际操作技能,还有他们那种敬业爱岗、奋力拼搏、刻苦钻研、团结协作、优质服务、无私奉献……的南网精神,这些对我来说这简直就是一笔终身受益的宝贵财富。 第一,经过对南网方略的系统学习后,我深感南网公司是一个大型的中央企业,优秀的企业文化并将南网公司打造成为经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际著

名企业战略目标的基础。自己在参加工作之前,面对我国严峻的就业形势,我认为只要参加了工作,好好干好自己的本职工作,解决温饱问题就算是一名合格的公民就行了。通过新员工入企教育培训和对南网方略的深入学习之后,我接触到了南网优秀的企业文化,它包含了公司的宗旨、使命、战略目标、发展思路、主题形象、企业理念等都是南网公司这个世界500强企业浓缩的各项管理精华,让我的思想也得到升华,更是通过学习具体的事例和工作的经历,使我深刻的感受到南网人的责任和义务,感受到南网方针“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的内涵,继续深入学习践行南网文化是我今后工作的一个重要内容。 第二,我在实习期间通过与基层生产第一线电力职工的接触中,感受到他们那种敬业爱岗的精神值得我学习。敬业爱岗精神是无处不在的,它体现在线路工人翻山越岭、鏖战艳阳风雪,保障输电线路畅通;它体现在变电运行操作人员日夜监控、重复谨慎操作,确保电网安全运行;它体现在设计人员夜夜亮起的盏盏明灯,为加快电网建设步伐加班加点进行工程设计;它体现在电力客户服务中心职工扬起笑脸真诚地为千千万万的用户服务。它,是我心中燃起的小火苗,照亮我对工作的认知,激起我对工作的热情。现在我回想起08年9月份多次跟随线路工人翻山越岭、烈日暴晒的实践,中午在山上肚子饿得咕噜噜叫,但是电力工人还在头顶烈日

2021酒店员工个人工作总结

2021酒店员工个人工作总结 酒店工作总结范文1 酒店工程部是集酒店,物业房产综合管理的一个部门,工作难度及工作量大是普通酒店没法相比的,在2年运行下来各项管理.运行日趋成熟。20x年度除了按照年度工作计划要求完成正常的维护保养工作之外,在保证所有系统正常运行的前提下,还用心完成改建项目,使设备设施能在最佳状态,具体如下。 一.设备运行 1市电;高压柜运行正常,五台变压器运行良好,无出现异常状况,各出线柜开关完好损坏,双电源箱完好无损无故障现象。给排水:三组冷水泵运行正常,变频器运行正常,热水循环泵.回水泵正常,总体上能适应运行需求。地下室6只集水井的排水泵排水正常,水泵无生锈不转的状况,平时巡查也在点动运行中,雨水管排水通畅无破损渗漏状况。锅炉房:三台锅炉运行基本正常,控制器上次厂家维修后也无出现大的故障,空调一号锅炉有时会出现超温现象,介质过热停机。冷冻机组:今年开机前对螺杆机进行保养清洗,趋近值控制在 2.0以内。为本年度冷空调节能降耗打好基础。 二、维修项目: 工程部本年度共完成各项维修任务15480多项。(该数字是根据电脑保修系统统计的,紧急维修不包括在内)。全年共抢修管道漏水故障20多处。维修更换各种阀门300多只,更换各种灯泡灯管1200

余支。维修各种木制品和家私500多件,更换各种管件200多个。PPR 热熔管100多米,PVC管250多米。更换下水软管50根。卫生间漏水40余间,修补外围花岗岩路面100多平方。 在通常状况下工程部的维修工作任务主要都是围绕着一线营业部门的需求而定的。但是由于种种原因,一些突发事件还是时有发生。_年共发生曝管8次,6月份把中区水管部分换铜管状况有所好转。针对系统存在的问题我们从10月份开始,对冷热水系统管道进行了全面检查,该维修的维修,该更换的更换。对中区水压适当减压.因此加强设备维修,提高设备的使用寿命,制定科学合理完备的运行方案,对保证工程部正常运行是十分重要的。 3节能降耗; x大楼总费用461.6万元,减轻去不返租及外包区域144.57万元,实际酒店费用317.03万元。其中总用电量为334.2万度,空调用电量为116.25万度,外包区域用电49.79万度,停车库用电量为5.32万度,用水量总的为7.35万吨,其中不反租,外包区用水量28.6万元,用气量26.13万立方。最高平均每个房间能耗费为40.02元,最低平均每个房间能耗费为18.73元。 四人力资源; 本部门在编职工为21,外聘人员1名(油漆工),其中电工4名,管道工4名,万能工5名,网管4名.外派安徽项目1名,虽然在2x的工作中,比较圆满地完成了酒店的维修保养工作和领导布置的各项任务,取得了必须的成绩,但是也暴露出不少问题和

变电运行技术个人工作总结(标准版)

变电运行技术个人工作总结 (标准版) Work summary is to summarize, analyze and research the work in a certain period of time, affirm the achievements, find out the problems, and draw lessons from experience. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变电运行技术个人工作总结(标准版) 说明:本文适用于工作总结,工作总结是对一定时期内的工作加以总结,分析 和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,明确下一步工作的方向,少走 弯路,少犯错误,提高工作效益。下载后可直接打印使用。 自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身

变电运行专业技术工作总结.

变电运行专业技术工作总结 ★为大家整理的变电运行专业技术工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 自2003年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,

从感性认识上升到了理性认识。把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作统一起来。我在实践中为群众办实事,把着眼点放在本职岗位和现实基础上。 二、工作中勤奋,业务上钻研

变电运行个人工作总结

变电运行个人工作总结 变电运行个人工作总结 任现职以来品德、知识、能力、业绩等表现 本人自任职以来,在单位领导的精心培养和教导下,通过自身的不断努力,无论在思想上,学习还是工作上,都取得了长足和巨大的收获。凭着对事业的满腔热情,兢兢业业的工作态度,踏踏实实的工作作风,发扬无私奉献的精神,对自己高标准、严要求,出色地完成了领导交给的各项工作和任务。 变电运行行业是一个特殊的行业,它需要职工有良好的自身能力和心理素质,因此我不断学习各种技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,进一步加强自己的业务水平。任职六年多以来我在身边同事和领导的帮助下积极开展专业技术工作,并在工作之余始终坚持不断地学习,提升自身的专业技能,现对设备运行、维护等工作的相关知识已有相当了解。同时,积极参与各项专业培训,并将理论运用与实践,敢于创新敢于进取。在专业技能方面有了很大的提高,受到公司领导的充分肯定。 先后参与了35kV石海变电站35kV变压器更换工程、110kV 大吉山变电站新建35kV大坞线工程、110kV大吉山变电站直流系统更换等工程,工作期间,本人查阅了大量的国家变电站运行规范,虚心向理论知识丰富的项目技术负责人学习,

向有经验的运行人员请教,从事了设备运行、维护、调试预测及变电检修等工作,按时圆满地完成了领导交付的任务,对变电运行工作也有了进一步的认识,积累了不少的经验。在完成好本职工作的同时,我还不断学习知识,努力丰富自已。()20xx年05月我参加了**电力公司组织的电工进网作业许可证培训,并以优异的成绩取得了证书;20xx年03月02日至03月09日我又参加了**电网调度运行综合知识学习班,并以优异的成绩毕业。 总的说来,在这几年来的电力工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的时间里,我将以饱满的热情投入到本职工作中。

油漆工岗位工作总结汇报报告范文模板

××单位××单位 油漆工岗位……………………………………………………………个人工作总结报告汇报……………………………………………………………ANNUAL PERSONAL JOB SUMMARY …………………………………………………………… 部门:XXXX-XX XX XXXX-XX 岗(职)位:XXXX-XX XX XXXX-XX 姓名:XXXX-XX XX XXXX-XX (共5100字,可删改) 20XX年XX月XX日

目录 目录 (2) 一、岗位履职履责情况 (3) 1.1日常工作 (3) 1.2协助管理 (4) 1.3新建工作 (5) 二、出勤与团队建设 (5) 2.1出勤情况 (5) 2.2思想情况 (6) 2.3团队合作 (6) 三、学习与个人成长情况 (6) 3.1业务理论学习 (6) 3.2管理能力提升 (7) 3.3实践本领提高 (7) 四、不足与改进 (8) 4.1不足之处 (9) 4.2整顿整改建议 (9) 五、展望与规划 (10) 5.1总结回顾 (10) 5.2近期目标 (11) 5.3远期目标 (11) 5.4工作打算 (12)

20XX年度个人工作总结 充实而又忙碌的一年过去了,作为XX单位(部门)的一名油漆工,在丰富自我阅历的同时,工作战果也得到了进一步的提升。20XX年,我在XX单位(部门)领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照XX单位(部门)的要求,较好地完成了自己作为一名油漆工的本职工作。 通过一年来的学习与工作,我在工作模式上有了新的突破,工作方式有了新的改进,在负责XX工作时能以公正、公开、公平的原则做好服务和管理。现根据自身工作的实际情况,我对自己的工作做出分析评定,总结经验教训,提出改进方法,以便使自己在今后的工作中能惩前毖后,扬长补短,为今后不断改进工作方法,提高工作效率提供依据,以期使自己成为一名更优秀的油漆工,为XX单位(部门)做出更大的贡献。个人总结如下: 一、岗位履职履责情况 1.1日常工作 今年工作主要是XXXX和XXXX。通过几个月的努力,我和同事们一起完成了XXXX项目,解决了多年积累下的问题。值得肯定的是我们团队(班组)在工作中提出的XXXX得到

电力个人专业技术工作总结精选多篇

电力个人专业技术工作总结(精选多 篇) 专业技术工作总结 本人于2014年毕业于江西理工大学,所学专业为工程造价管理。在2014年9月进入南昌县供电有限责任公司参加工作至今。在这三年多中,我先后在南昌县供电公司的调度通信所、生产技术科从事生产一线工作。在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这三年多来的工作做一次全面总结:电力企业是一个特殊的行业,它需要职工有良好的自身能力和心理素质,因此我不断学习各种

技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解全地区的配电网运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的电工基础、电工材料、高压工程技术专业知识,能根据现场电气设备运行情况选择最佳运行方式及经济运行方法,根据实际运行经验,正确处理电气系统的设备故障以及系统突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。 一、学习生产运行专业知识,提高岗位劳动技能 2014年9月,我考入了调度通信所,分配到综合班从事调度通信及自动化、设备检修维护等工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为此我努力学习生产调度运行专业知识,努力提高自己的岗 - 1 - 位劳动技能,在短短的四个月内,

我主动吸收师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,迅速掌握了通信自动化系统常见故障的维护。 二、从事电网建设工程设计和技术管理工作 2014年元月,我被分配到县公司生技科,主要负责输配电线路的设计和运行管理。此时,城市建设飞速发展,电力需求日益攀升,正是加大电网建设的非常时期。生技科工作量非常大,在时间紧任务重的形势下,我边工作边学习,很快就步入了正规。 首先跟随专业师傅们勤下现场,并对照自己原有的各项知识使自己的理论知识和实践更好的结合,一方面放弃休息时间利用各种资料进行专业学习,有针对性地强化自己的专业知识储备;另一方面对自己不清楚的问题向老师傅求教,勤思、多做、苦学、牢记。利用较短的时间学会了各种线路的技术要求和参数,弄清楚各个设备的运行原理和铭

变电专业技术工作总结最新总结

变电专业技术工作总结 变电专业技术工作总结 200x年即将过去,我站全体人员在工区领导的正确领导之下,在狠抓职工安全意识的同时,技术方面的工作也取得了丰硕的成果。现将本年度我站技术方面的工作总结如下: 1 技术资料的管理 资料,包括设备说明书,技术图纸及历年的试验报告是我们在运行和修试过程中不可缺少的一个重要环节。年初,我站就针对原来资料室管理无序的情况进行了及时的整治,明确了分工,责任到人,落实了资料借阅制度,做到资料出门必须有借条,有效的遏制了现有资料的遗失。 与此同时,组织对所有的设备说明书,技术图纸进行了一次大规模的清理,将已遗失的资料进行了登记,并积极找有关单位查找,避免了有设备无资料的情况。使运行修试人员在工作中对设备有一个全面的了解,从而提高了作业的安全性。 2 规程的修改和标准化作业指导书的编写 由于生产的需要,不断有新设备的投运及老设备的改造,因此我们对新设备的运行规程在第一时间内进行了增补,并组织人员进行可学习,让职工在新设备一投运就知道其巡视操作过程中的注意事项,做到即投即用,消除了投运和操作这个过程中的盲点。同时也对老规程中出现的问题进行了讨论修改,将一些普遍存在的问题进行了细化,

规范。 根据工区开展大讨论活动的要求,我站也积极制订出标准化作业指导书,目的在于规范和细化运行工作。目前,该书还在不断的完善当中。 3 技术培训 过硬的业务技术水平是保障安全运行的可靠因素。因此,提高职工的业务技术水平显得犹为重要。我站在技术培训方面总的知指导思想是每月的理论讲课,实际设备,事故预想和技术考问四个方面相结合。每月先是进行理论讲课,然后是对照实际设备进行事故预想,最后是技术考问或者是技术考试,通过这四个环节,加深了职工对于本站运行设备的理解,对处理问题的能力有一定的提高。 变电新进人员工作总结 我叫xx,男,19xx年出生。xx年6月毕业于xx学院。毕业后进入xx市供电公司工作至今。刚进公司我就被分配到新密市观音堂变电站当了一名变电运行值班员。 来到变电站后,才发现从学校所学的理论知识和现场实际工作需要有很大的差距,感觉这一切既熟悉而又陌生,但我没有害怕困难,我拿出专业教材,结合现场设备一台一台的仔细研究学习,想尽快地掌握它们的性能,力求做好运行工作。于是我从熟悉主控室的一次设备模拟图板开始,一步一步了解变电站的各个组成部分,逐步掌握了绝大部分设备的性能,这给我在今后的处理网络事故及对设备故障的判断打下了良好的基础。其次,我还认真的学习公司下发的“两票”制度,严格要求自己仔细学习倒闸操作票的填写方法,在较短的时间内掌握

有关工程部年终总结三篇

有关工程部年终总结三篇 工程部年终总结篇1 我于20xx年3月18日通过招聘到××集团公司沈阳办事处工程部上班。从学校到工程施工单位,虽然我的工作岗位和角色发生了很大变化,而且对工程管理、广联达预算软件首次接触,但在领导的关心和同事的帮助下,凭着自己的专业基础和工作经验,加上刻苦钻研和学习,很快适应了工作环境,并取得了一定的成绩。现将工作情况简要总结如下: 一、主要工作表现及成绩 1、严格遵守公司各项规章制度。上班伊始,我认真学习了《工程质量管理细则》,并将其牢记于心,时刻提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度,维护公司形象。 2、认真学习各种规范文件。从最开始的《档案编制指南》,包括技术交底清单、贯标实施表格、质量体系实施指南等到《建筑施工手册》、《建筑施工质量通病防治手册》、《建筑工程施工质量验收细则》等等各种规范规程;除此以外,还有《××酒店工程施工招标文件及投标文件》、《××招标文件及投标文件》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标编制指南》等文件。 3、对于一个刚毕业的学生来说,虽然在学校也有过一个多月在施工现场实习的经历,但是在真正的施工过程中,我所了解的还只是凤毛麟角。所以,从到公司上班开始,工程部的两位前辈就带着我去各个现场。跟随他们一起检查质量、安全、文明施工等情况的那段时间,是我吸取知识、总结经验的最佳时机,也是我对于施工现场学到最多、最全面的阶段。所以我忠心的感谢他们的传授、教导和关心。

4、认真学习辽宁省概预算编制资料。我首先对辽宁省概预算编制资料、计价清单规范等进行了认真系统的学习,并坚持边学习边实际计算练习,借××项目投标之际,参与了技术标的编制过程,并针对其中11号楼施工图加以计算,由于大学毕业设计做的就是投标编制,所以较快的掌握了其中的要领,虽然还没有真正独立完成任务的机会,但是我个人认为我已经具备一定的独立完成任务的能力;与此同时,我还学会了使用“广联达预算软件”编制预算和抽算钢筋,通过对××施工图的预算练习,虽然是首次接触,但是已经有了很大的进步,可以进行部分独立操作。在今后的工作中,我将不断的摸索和钻研,把工作做得更加精细、完美。 5、其他方面: ①坚持每天上班提早到公司,打扫办公室卫生,为同事创造一个干净的工作环境。 ②管理办公室内部分文件存放,以便需要时能够及时找到 ③对部分事宜进行登记备忘,供以后对照 ④与分公司同事积极探讨造价控制、合同管理、资料管理等内容。通过讨论既增进了同事间的友情,又提高了自身能力 ⑤主动与同事交流,热情帮助他人。 二、努力的方向 1、考虑到在建筑施工单位女同志的工作范围有限,所以更需要给自身充电,着重向投标方向努力,积累投标经验,争取达到工作年限要求时,顺利通过全国造成价工程师执业资格考试,充分利用通过全国造价工程师执业资格考试的优势及以往的工作经验,积极主动接触各种相关业务,提高自身的实际操作能力,有

变电运行专业技术工作总结(精)

变电运行专业技术工作总结 自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持

锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。 二、工作中勤奋,业务上钻研 在工作、生活中我一直相信一份耕耘、一份收获,所以我一直在努力,不断的努力学习、不断的努力工作。98年我参加了南京工程学院大专函授的学习,用四年的时间,以优异的学业取得了大专毕业证书。XX年12月,我在苏州电力职工技能培训中心参加了13(2)期变电值班员高级工培训,并以优异的成绩取得了高级工证书。

年变电站运维工作个人工作总结

年变电站运维工作个人工作总结 年变电站运维工作个人工作总结 回顾过去的一年,在市县公司工区领导指导下取得的一些成绩,但也有一些不足。现就运行工作总结 一.努力学习新知识,掌握新设备,提高业务技能。我所工作的单位是一所建设刚2年的变电站,有着配套齐全的办公设施和生活用具,有着慕煞旁人的生活和学习的条件。自从xx年xx月进入110kv变电站工作以来,在市县工区领导关怀指导下努力改变以往工作模式与方法。从一个干好自己工作为己任,无关他人的自我态度,通过不断的学习和锻炼,逐步转变为互相帮助,共同完成与提高的协同办公新模式。记得建站投运之始,依然是每天跟班日出而作,日落而栖学习设备的理论和操作方法。终是初步接触110千伏变电站设备,在市工区领导平时工作担心忧郁的语气中,我常感无形的工作压力,正吞噬着我;而这,也正深深的激励着我,更加以自觉学习业务知识。直到去年的某天,在一派新设备无故障的思想中,几乎把尚存脑海的业务知识遗忘殆尽的时,突然接到地调110kv624线路配合停电检修的操作指令,在市工区领导仍然有些担心的口吻中,我以正确的事故处理方法及操作步骤面对,在默认处理措施后,在长长的电话线那边,似乎看见领导在稍稍放松的神情里,正用赞许的眼光望着我。。。

二.立足本岗位,发挥党员模范带头作用。作为变电站一名基层党员,爱岗敬业.忠贞不渝,在保持党的纯洁性工作和意识形态中,唯有加强变电站平时安全运行意识的养成和既定制度管理的落实,服务好人民群众,促进变电运维工作的全面发展,才是爱党.爱国家.爱公司应有的体现。我在过去的一年中主动学习党的方针政策,加强党性修养,进一步提高自己的政治觉悟和工作能力,在尽职履责中发挥模范带头作用。在公司基层变电站里营造和谐工作氛围,勇于担当,充分体现党员的优秀价值。新形势下,多年的基层变电站工作,让我深深的知道迎峰度夏的工作中,公司和电网发展所面临的任务。我从本职岗位挑战出发,时时处处以身作则,用实际行动充分体现党员的执行力和实践力。在过去一年的围绕迎峰度夏保供电工作中,我明确时段.地段.人员和工作要求,落实测温.特巡等工作,包括设备过热.线路弧垂下降等原因引起的跳闸,全面开展变电设备状态巡视和检测工作。切实防止变电设备巡视维护不到位而引发的设备事件发生,通过努力,“迎峰度夏”保供电工作在两级工区领导大力指导下,取得了圆满成绩和效果。 三.继往开来,把一腔工作热情付诸于无限的为人民服务中去。作为电力工作者,我们任何时候都应以党和企业的事业为重;任何时候都应践行“诚信.责任.创新.奉献”的核心价值观,高标准履行国家电网人的职责。在今年政治性用电“国庆”.“八大”保电工作中,严格遵循各项规章制度,严防死守,密切配合电力

变电运行人员个人工作总结.doc

变电运行人员个人工作总结 篇一:变电运行工作总结 篇一:变电运行技术个人工作总结 变电运行技术个人工作总结 自xx年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。xx年12月,我在苏州电力职工技能培训中心参加了13(2)期变电值班员高级工培训,并以优异的成绩取得了高级工证书。 在工作中,按照上级领导布置,认真落实完成年度春秋季安全生产大检查、整改及总结,迎峰度夏、交直流专项检查,完成公司开展第二轮安全性评价查评工作。xx年度秋季安全大检查过程中,依据季节性安全检查流程,精心布置,合理安排,专门召开会议,向班组成员进行宣传动员、组织学习,提高队员对秋季安全生产大检查目的、要求的认识。通过秋季安

电力工程师职称专业技术工作总结

电力工程师职称专业技术工作总结工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,从而分析不足,得出可供参考及改进的经验。下面就是整理的电力工程师职称专业技术工作总结,一起来看一下吧。 电力工程师职称专业技术工作总结 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规0 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示1月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-2000

年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作 96年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kV变电站主变增容工作,军粮城、驯海路、小马场更换10kV真空开关工作,参加了贯庄35kV变电站(96年底送电)、东丽湖35kV变电站(98年12月送电)、小马场35kV变电站(99年11月送电),易地新建工作,新建大毕庄35kV变电站(99年12月送电、20xx年4月带负荷)、先锋路35kV变电站(20xx年8月送电)。目前作为专业负责开展么六桥110kV变电站全过程建设工作,参加了厂化线等5条35kV线路大修改造工作,主持了农网10kV线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与变电站委托设计,参加设计审核工作,参加工程质量验收及资料整理工作,制定工程网络计划图,工程流程图,所有建设改造工程均质量合格,提高了

油漆工个人工作总结

篇一:《油漆工工作总结》 工作总结 时光飞逝,转眼我来到公司已经有一年多的时间,在这一年的时间,我由开始的不适应转而为适应并最终喜爱这里的生活与环境,在这里我结识了新的朋友,也对油漆这个工作有了新的且进一步的认识,我将继续努力做好自己的工作,进而提高自己的能力。现将这一年的工作总结如下 一、思想认识。在思想上严于律己,热爱自己的事业,严格要求自己,鞭策自己,力争思想上和工作上能得到公司领导和同事的认可。我相信在以后的工作中,我会在领导的关怀下,在同事们的帮助下,通过自己的努力,克服缺点,取得更大的进步。我将更加努力工作,勤学苦练。 二、油漆工作。在工作方面,为了把自己的水平提高,我在上班工作时间之外也会偶尔还在网上找一些油漆相关的资料学习。平时工作时积极请教其他同事的工作经验,和其他同事聊天学习。虽然我已经有了多年的油漆经验,但我还是会和同事交流,相互学习,所谓“三人行,必有我师”。 三、制度方面。在做好各项工作的同时,严格遵守公司的各项规章制度。严

格要求自己。如上班按要求统一工装,严格遵守请销假制度等。处理好公事与私事之间的关系,与同事的人际关系。之后,我将更加勤恳,努力工作,一如既往的遵守公司制度,学习公司新出台的制度,自己更加努力学习专业知识,使自己的工作水平更上一层楼。 综合以上几点,我深知自己还有很多不足之处,在接下来的工作中我会加强学习,更好的完成自己的工作。 篇二:《喷漆工工作总结》 篇一油漆工工作总结 工作总结 时光飞逝,转眼我来到公司已经有一年多的时间,在这一年的时间,我由开始的不适应转而为适应并最终喜爱这里的生活与环境,在这里我结识了新的朋友,也对油漆这个工作有了新的且进一步的认识,我将继续努力做好自己的工作,进而提高自己的能力。现将这一年的工作总结如下 一、思想认识。在思想上严于律己,热爱自己的事业,严格要求自己,鞭策自己,力争思想上和工作上能得到公司领导和同事的认可。我相信在以后的工作中,我会在领导的关怀下,在同事们的帮助下,通过自己的努力,克服缺点,取

变电专业技术个人工作总结

变电专业技术个人工作总结 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 变电专业技术个人工作总结【1】 200年即将过去,我站全体人员在工区领导的正确领导之下,在狠抓职工安全意识的同时,技术方面的工作也取得了丰硕的成果。 变电专业技术个人工作总结【2】 自2年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。现将这些年的主要工作总结如下: 一、政治上坚定,思想上成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主

相关文档
相关文档 最新文档