文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV线路改造施工方案

10kV线路改造施工方案

10kV线路改造施工方案
10kV线路改造施工方案

10kV线路改造施工方案

浙江建德输变电工程有限公司

×××× 线路改造工程

编制:

审核:

批准:

盖章:

项目编号:

浙江建德输变电工程有限公司

20××年×月×日

第 - 1 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

目录

1、封面------------------------------------------------------------------------01

2、目录------------------------------------------------------------------------02 2、编织依据及工程建设目标------------------------------------------------------03

3、工程概况---------------------------

-----------------------------------------03 4、施工准备工作----------------------------------------------------------------04 5、安全目标、安全保证体系及技术组织措施------------------------------------------07 6、质量目标、质量保证体系及技术组织措施------------------------------------------13

7、现场文明施工与环境保护-------------------------------------------------------16

8、结束语----------------------------------------------------------------------17 9、工作人员的联系方式----------------------------------------------------------18 10、附设计图纸一份-------------------------------------------------------------19

第 - 2 - 页

浙江建德输变电工程有限公司一、工程概况

1.1 工程简述

1.1******局提供的有关《*******》初步设计图纸、施工图纸及文件。

1.2《*****************》及国家有关规定标准。

1.3本工程的《施工合同》。

1.4我公司本工程现场调查资料(具体现场踏勘的资料)。

1.5本工程位于*******。此****工程建于****年代,由于建设时间比较早,设备严重老化,再加上近几年周边经济发展迅速,电量需求倍增,原设备已不能满足安全和可靠供电的要求,所以对设备的更换已是迫在眉睫的事情。在鹿城供电分局领导的努力争取下,******的改造工程将于*****年*月*日开工,于*****年*月**日完工,总工期**天。

1.2 工程性质及特点

工程简述:本工程起于*******变电所10kV出线构架,止于******。

本工程新建基础杆塔共计***基,其中****杆***基,***杆**基。基础采用******式基础及*****基础,新建线路长度为******km。

导线采用******,地线一侧采用*****

本工程沿线经温州市**区**街道、镇****村。沿线地形山地为主,地形比例:山地90%,平地10%。全线主

第 - 3 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

要以乡村内公路为主。

改造前:

简述工程改造前基本情况(必须附施工前照片)

改造后:

简述工程改造后达到的效果

1.3 工程规模

描写工程详细改造规模

设备及材料详细清单见下表。

设备及材料清单

序号名称型号单位数量设备及材料编码

第 - 4 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

1.4 工程涉及的主要单位:

建设单位:

设计单位:

安装单位: 浙江建德输变电工程有限公司

运行单位:

1.5 电气施工编织依据

1.5.1、××××××设计的施工图纸。

1.5.2、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T 5220--2005)

1.5.3、《架空绝缘配电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T601--1996) 1.5.4、《架空绝缘配电线路金具技术条件》(DL/T765.1--2001)

1.5.5、《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221--2005)

1.5.6、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217--2007)

1.5.7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168--2006)

第 - 5 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

1.5.8、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》(DL/T602--1996) 1.5.9、《浙江省电力公司35 kV 及以下新农村电网建设技术导则》(试行) 1.5.10、《农村低压电力技术规范》

1.5.11、《国家电网公司输变电工程典型设计10KV配电工程分册》 1.5.12、《配网工程通用设计 20KV架空配电线路分册》二、施工现场组织机构

2.1 施工现场组织机构

工程总负责:

技术负责人:

现场负责人:

现场安全员:

试验负责人:

工作班成员:

附:组织结构图及相关人员联系方式(见附页1、2) 三、施工现场路径图及杆塔明细表

3.1 施工现场路径图(见附页3)

第 - 6 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

3.2 工程杆塔明细表(见附页4)

四、施工方案

4.1、施工步骤

4.1.1、第一阶段:准备及前期施工阶段

工作条件不停电

时间范围 2011年×月×日----2011年×月×日

施工前的准备工作(×月×日----×月×日)

具体时间工作内容备注

1、现场查勘,审核图纸是否与现场相符,有无出入。观察施工现场周边条件,

确定所需材料、设备、工具及安全器材等。

2、与运行人员沟通,确定如何调整负荷最合理、最经济、最实用,合理安

排停电时间,尽量减少对用户的影响。

3、要求到××分局物资管理部门根据施工现场所需罗列的施工材料清单完×月×日--×月×日

成材料申领工作,另外根据设计图纸罗列的材料汇总表,做到设备材料能

准时到位。

4、根据踏勘结论,编写具体施工方案、停电计划,并上报××分局进行施工方案

讨论,最终确定施工方案。施工前会同××分局有关人员一起到现场查勘,并对

一些容易出现政策难处理的位置进行群众开导工作,做好前期的准备工作,本工

第 - 7 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

程计划××天完工,无停电工作××天。需停电工作××天。

5、施工前2天,与分局运行人员核实工作票所列安全措施是否符合施工现场安全

要求,确保施工人员的人身安全。

6、提前将准备好的器材、工器具运至施工现场。

领料情况(×月×日----×月×日)

领料情况概述:如:主要材料已基本领齐、设备已领没有价格或个别设备仓库不能供应或自行采购的材料等

不停电前期施工(×月×日----×月×日)

具体时间工作内容安全措施备注×月×日填写工作内容

×月×日填写工作内容工期比较短×月×日填写工作内容的,一天内完成的按小时划×月×日填写工作内容

分×月×日填写工作内容

×月×日填写工作内容

第 - 8 - 页

浙江建德输变电工程有限公司

4.1.2、第二阶段:停电施工阶段

1、×××变电所或×××台区:(包括分次时间安排)

1.1、××××××线路检修状态。

工作条件 1.2、××××××开关检修状态。

2、:配合停电线路

详细说明需配合停电的高、低压线路及设备

时间范围 2011年×月×日----2011年×月×日

具体时间工作内容安全措施停电时户数备注

拉开低压的不×月×日×时×分至根据前面的时间节点填写具体的工作停电范围,应拉开的断路器等,考核损失时户×月×日×时×分内容,需要多少人员等应停的变压器等数,但需与工其他需要说明事

段沟通好项,如同一线路上

多个队伍施工的×月×日×时×分至

情况等×月×日×时×分

×月×日×时×分至

×月×日×时×分

×月×日×时×分至

×月×日×时×分

第 - 9 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 4.2、废旧物资

*******。 4.2.1、本次工程拆除范围

拆除材料清单

序号类型或型号设备或材料名称数量 1

2

3

4

5

五、安全目标、安全保证体系及技术组织措施

5.1、安全目标:

5.1.1、为了确保本工程安全、优质、高效、按期完成,特制定本工程安全目标:不发生因工程建设引起的电网及设备事故;不发生人身重伤及以上事故,力争消灭轻伤事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生环境污染事件;不发生火灾和本单位负主要责任的交通事故。安全工作重点:加强安全施工措施的贯彻落实,强化现场文明施工,加强安全思想教育,杜绝习惯性违章行为和民工伤害事故。

5.2、安全保证制度

5.2.1、工作票制度

5.2.1.1、在电力线路上工作,必须认真填写工作票。

5.2.1.2、工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字要修改时,应字迹清楚。工作票一

第 - 10 - 页

浙江建德输变电工程有限公司份交工作负责人,一份留存签发人或工作许可人处。

5.2.1.3、一个工作负责人只能发给一张工作票。在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。

5.2.2、工作许可制度

5.2.2.1、填用工作票进行工作,工作负责人必须在得到工作许可人(村电工)的许可后,方可开始工作。 5.2.2.2、严禁约时停、送电。

5.2.3、工作监护制度

5.2.3.1、完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的

安全应认真监护,及时纠正不安全的动作。分组工作时,每个小组应指定小组负责人(监护人)。在线路停电时进行工作,工作负责人(监护人)在班组成员确无触电危险的条件下,可以参加工作班工作。

5.2.3.2、工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人不得兼任其他工作。 5.2.33、如工作负责人必须离开工作现场时,应临时指定负责人,并设法通知全体工作人员及工作许可人。 5.2.4、工作间断制度

5.2.4.1、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。 5.2.4.2、白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。如果工作班须暂时离开工作地点,则必须采取安全措施和派人看守,不让人、畜接近挖好的基坑或接近未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。

5.2.5、工作终结和恢复送电制度

5.2.5.1、完工后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。

接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

5.2.5、管理制度

5.2.5.1、坚持项目经理(工程负责人)是第一安全员,坚持“管施工必须抓安全”的原则,开展好正常的安全活动和劳动保护监督,

第 - 11 - 页

浙江建德输变电工程有限公司严格执行安全生产法及相关的安全管理规章制度。

5.2.5. 2施工人员必须在进场前经过安全交底、考试,合格后方能进入现场施工。特殊工种作业人员必须持证上岗。 5.2.5.3根据工程特点配置安全防护设施,作业人员正确使用劳动防护用品。

5.2.5.4施工现场醒目处设置安全标语和安全警告牌,警钟长鸣。施工人员进入现场,必须遵守《施工现场十大纪律》,严格执行《电力建设安全工作规程》和《电力建设职业安全健康与环境管理工作规定》及有关安全规定。

5.2.5.5安全管理机构

总负责人

现场安全员

线路负责人配电负责人

5.3、保证安全的技术措施

5.3.1、停电

5.3.1.1、进行线路作业前,应作好下列停电措施:

断开需要工作班操作的线路各端断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);

断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);

第 - 12 - 页

浙江建德输变电工程有限公司断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

5.3.1.2、应检查断开后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)是否在断开位置;断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁;跌落式熔断器(保险)的熔断管应摘下带走;并应在断路器(开关)或隔离开关(刀闸)操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸!”的标示牌。 5.3.2、验电

5.3.2.1、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。 5.3.2.2、线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其两侧验电。对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。

5.3.3、挂接地线

5.3.3.1、线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。 5.3.3.2、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。

5.3.3.3、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m。

2mm5.3.3.4、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25。严禁使用其他导线作接地线和短路线。两线一地制系统的线路经验电后,装接地线的规定,由各供电局自行规定。

5.4、一般安全措施

5.4.1、挖坑

5.4.1.1、挖坑前,必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应交待清楚,并加强监护。

5.4.1.2、在超过1.5m深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。

5.4.1.3、在松软土地挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。禁止由下部掏挖土层。

5.4.1.4、在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯。

第 - 13 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 5.4.1.5、进行石坑、冻土坑打眼时,应检查锤把、锤头及钢钎子。打锤人应站在扶钎人侧面,严禁站在对面,并不得带手套,扶钎人应带安全帽。钎头有开花现象时,应更换修理。

5.4.1.6、稍形杆杆坑宜挖成与杆端大小一致的掏挖坑。

5.4.2、立杆和撤杆

5.4.2.1、立、撤杆塔等重大施工项目应制定安全技术措施,并经主管生产领导(总工程师)批准。立、撤杆要设专人统一指挥。开工前,讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路上立、撤杆时,应设专人看守。 5.4.2.2、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。

5.4.2.3、立杆过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必须在远离杆下1.2倍杆高的距离以外。 5.4.2.4、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,如采用叉杆和拉绳控制等。

5.4.2.5、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆(8米及以下),不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前,应开好“马道”。工作人员要均匀地分配在电杆的两侧。

5.4.2.6、利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。

5.4.2.7、使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。

5.4.2.8、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 5.4.2.9、使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔

中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。固定临时拉线时,不得固定在有可能移动的物体上,或其他不可靠的物体上。

5.4.2.10、杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。起立60?后,应减缓速度,注意各侧拉绳。 5.4.2.11、已经立起的电杆,只有在杆基回土夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。 5.4.2.12、整体组立杆塔,还应制定具体施工安全措施。

5.4.3、杆上工作

5.4.3.1、上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固或支好杆架、或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后,再行上杆。

5.4.3.2、上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。

5.4.3.3、在杆上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。

第 - 14 - 页

浙江建德输变电工程有限公司系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆上作业转位时,不得失去安全带保护。杆上有人工作时,不准调整或拆除拉线。

5.4.3.4、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。

5.4.3.5、上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。

5.4.3.6、现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留。 5.4.4、放线、撤线和紧线

5.4.4.1、放、换导线等重大施工项目应制订安全技术措施,并经局主管生产领导批准。放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥、统一信号,检查紧线工具及设备是否良好。

5.4.4.2、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、在路口设专人持信号旗看守等。

5.4.4.3、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。

5.4.4.4、紧线、撤线前,应先检查拉线、拉桩及杆根。如不能适用时,应加设临时拉绳加固。

5.4.4.5、严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。

5.4.5、起重运输一般规定

5.4.5.1、起重工作必须由有经验的人领导,并应统一指挥、统一信号,明确分工,做好安全措施。工作前,工作负责人应对起重工作和工具进行全面检查。

5.4.5.2、起重工具,如绞磨、手摇葫芦、链条葫芦、抱杆等,必须安置平稳牢固,并应设有制动和逆制装置或浪风绳。 5.4.5.3、当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况后方可正式起吊。

5.4.5.4、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。 5.4.5.5、起吊物体必须绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。 5.4.5.6、使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出。

5.4.5.7、起重时,在起重机械的滚筒上至少应绕有五圈钢丝绳,拖尾钢丝绳应随时拉紧,并应由有经验的人负责。 5.4.5.8、起重机具均应有铭牌标明允许工

作荷重,不得超铭牌使用。无铭牌或自造的起重机具,必须经试验合格后,方准使用。 5.4.5.9、起重钢丝绳的安全系数应符合规定:

5.4.5.10、使用车辆、船舶运输,不得超载。运电杆、变压器和线盘必须绑扎牢固,防止滚动、移动伤人。

第 - 15 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 5.4.5.11、装卸电杆应防止散堆伤人。当分散卸车时,每卸完一处,必须将车上其余的电杆绑扎牢固后,方可继续运送。

5.4.5.12、多人抬杆,必须同肩,步调一致,起放电杆时应互相呼应。

5.4.5.13、凡用绳子牵引杆子上山,必须将杆子绑牢,钢丝绳不得触磨地面,爬山路线两侧5m以内,不得有人停留或通过。 5.5、邻近带电导线的工作

5.5.1、同杆塔架设多回线路中,部分线路停电的工作

5.5.1.1、工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应向工作许可人问明哪一回线路(左右线或上下线)已经停电接地,同时在工作票上记下工作许可人告诉的停电线路的双重称号,然后核对所指的停电

的线路是否与工作票上所填的线路相符。如不符或有任何疑问时,工作负责人不得进行工作,必须查明已停电的线路确实是那一回线路后,方能进行工作。

5.5.1.2、在停电线路地段装设的接地线,应牢固可靠防止摆动。断开引线时,应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时,应先将该架空地线接地。

5.5.1.3、工作开始以前,工作负责人应向参加的工作人员指明哪一回线路已经停电,哪一回线路仍带电,以及工作中必须特别注意的事项。

5.5.1.4、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,采取如下措施:

各条线路应用标志、色标或其他方法加以区别,使登杆塔作业人员能在攀登前和在杆塔上作业时,明确区分停电和带电线路;

应在登杆塔前发给作业人员相对应线路的识别标记;

作业人员登杆塔前核对标记无误,验明线路确已停电并挂好地线后,方可攀登;

登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人监护。

5.5.1.5、在杆塔上进行工作时,严禁进入带电侧的横担,或在该侧横担上放

置任何物件。

5.5.1.6、绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。严禁在杆塔上卷绕绑线或

放开绑线。

5.5.1.7、向杆塔上吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用绝缘无极绳

圈传递,保持表3的安全距离。 5.5.1.8、放线或架线时,应采取措施防止导线或

架空地线由于摆动或其他原因而与带电导线接近至危险范围以内。在同塔杆架设的

第 - 16 - 页

浙江建德输变电工程有限公司回线路上,下层线路带电,上层线路停电作业

时,不准做放、撤导线和地线的工作。

5.5.1.9、绞车等牵引工具应接地,放落和架设过程中的导线亦应接地,以防

止带电的线路发生接地短路时产生感应电压。六、质量目标、质量保证体系及技

术组织措施

6.1、质量目标

本工程质量目标:创优质工程。(施工过程质量控制程序框图)

6.2、质量保证措施

6.2.1、材料及器材检验

6.2.2、工程使用的原材料、器材,应做好检验,符合检验标准才允许使用。

6.3、杆基坑及基础埋设

6.3.1、基坑施工前的定位应满足下列要求:

直线杆顺线路方向位移,10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%。直线杆横线路方向位移不应超过50mm。

转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。

6.3.2、电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏差应为

+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑持平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。

6.3.3、双杆基坑根开的中心偏差不应超过?30mm。两杆坑深度宜一致。

6.3.4、电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。

6.3.5、电杆基础采用卡盘时,安装前应将其下部土壤分层回填夯实。安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为?50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。与电杆连接应紧密。

6.3.6、基坑回填土应满足下列要求:

6.3.6.1、土块应打碎。

6.3.6.2、35kV架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次;10kV及以下架空电力线路基坑每回填500mm应夯实一次。

第 - 17 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 6.3.6.3、松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。

6.3.6.4、回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。 6.3.6.5、当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道)回填土应夯实,并留有防沉土层。

6.4、电杆组立、拔杆与绝缘子安装

6.4.1、电杆顶端应封堵良好。当设计无要求时,下端可不封堵。

6.4.2、钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,应符合要求。

6.4.3、电杆的钢圈焊接后应将表面铁锈和焊缝的焊渣及氧化层除净,进行防

腐处理。

6.4.4、单电杆立好后应正直,直线杆的横向位移不应大于50mm。直线杆的倾斜,10kV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。转角杆的横向位移不应大于50mm。转角杆应向外角预偏、紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

6.4.5、终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧线

后不应向受力侧倾斜。

6.4.6、以抱箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在?50mm范围内;分段组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、弯曲;各部连接应牢固。横隔梁安装后,应保持水平;组装尺寸允许偏差应在?50mm范围内。

6.4.7、以螺栓连接的构件,螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有

间隙。螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可与螺母相平。当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。

6.4.8、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90?转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。 6.4.9、横担安装应平正应满足规范要求

6.4.10、瓷横担绝缘子安装应满足规范要求:

6.4.11、绝缘子安装应满足规范要求:

6.5、拉线安装

6.5.1、拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂

直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500,700mm。拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

第 - 18 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 6.5.2、拉线安装满足规范要求:

6.5.3、当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。

6.5.4、混凝土电杆的拉线当装设绝缘子时,在断拉线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。

6.6、导线架设

6.6.1、10kV及以下架空电力线路在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过1个。导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。

6.6.2、10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的?5%。同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。

6.6.3、导线或避雷线紧好后,线上不应有树枝等杂物。

6.6.4、导线的固定应牢固、可靠,满足规范要求:

6.6.5、10kV架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。

6.6.6、10kV及以下架空电力线路的引流线(跨接线或弓子线)之间、引流线与主干线之间的连接满足规范要求: 6.6.7、绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2.0mm。

6.6.8、1,10kV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV以下电力线路,不应小于150mm。

6.6.9、线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV时,不应小于600mm;1,10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm

6.6.10、导线架设后,导线对地及交叉跨越距离,应符合设计要求。

6.7、10kV及以下架空电力线路上的电气设备安装

6.7.1、电杆上电气设备的安装: 1、安装应牢固可靠。2、电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。3、瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象。

第 - 19 - 页

浙江建德输变电工程有限公司 6.7.2、杆上变压器及变压器台的安装:1、水平倾斜不大于台架根开的1/100。2、一、二次引线排列整齐、绑扎牢固。3、油枕、油位正常,外壳干净。4、接地可靠,接地电阻值符合规定。5、套管压线螺栓等部件齐全。6、呼吸孔道通畅。 6.7.3、跌落式熔断器的安装:1、各部分零件完整。

2、转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀

3、瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。

4、熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为15?,30?。熔断器水平相间距离不小于500mm。

5、操作时灵活可靠、接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。

6、上、下引线压紧,与线路导线的连接紧密可靠。 6.7.4、杆上断路器和负荷开关的安装1、水平倾斜不大于托架长度的1/100。2、引线连接紧密,当采用绑扎连接时,长度不小于150mm。3、外壳干净,不应有漏油现象,气压不低于规定值。4、操作灵活,分、合位置指示正确可靠。 5、外壳接地可靠,接地电阻值符合规定。

6.7.5、杆上隔离开关安装:1、瓷件良好。2、操作机构动作灵活。3、隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。4、与引线的连接紧密可靠。 5、水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电。6、三相连动隔离开关的三相隔离刀刃应分、合同期。

6.7.6、杆上避雷器的安装:1、瓷套与固定抱箍之间加垫层。2、排列整齐、高低一致,相间距离:1,10kV时,不小于350mm;1kV以下时,不小于150mm。3、与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。

6.7.7、引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。

6.7.8、低压熔断器和开关安装各部接触应紧密,便于操作。

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

清理高压线路树障安全技术措施示范文本

清理高压线路树障安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清理高压线路树障安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着季节的变化,为减少春季树木生长对配电线路安 全运行带来隐患,改善线路运行环境,提高线路运行水 平,防止类似故障发生,特对我矿高压供电线路加强树障 清理工作。在清理工作中,为了防止安全事故的发生,特 制定安全技术措施。 一、组织安排 为了安全顺利地完成任务,保证供电线路正常运行, 成立领导小组进行施工安排。 现场负责人:xxx xxx 参加人员:xxx xxx xxx xxx

二、准备工作 1、在施工前应组织参加人员学习安全措施,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制,并要签名。 2、施工前,应安排人员到树障、通道砍伐处与林木所有者进行协商,避免造成不必要的纠纷。 3、施工前,要准备好各种清理工具和必要的绝缘用具,如斧子、锯弓、绝缘手套、绝缘棒等。 三、具体要求 按照电力设施保护条例,配电架空线路导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域即为线路保护区。本次清理的树障主要为线路保护区内高出或接近导线的树木。 四、安全技术措施 1.在大风天气禁止作业,砍剪树木应有专人监护。 2.施工前学习安全措施后要检查着装、防护用品、砍伐

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

10千伏线路施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)10千伏线路改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况: 1.2施工条件 1.3施工特点及内容 第二章、施工组织机构 2.1组织机构关系图 2.2主要负责人主要职责: 第三章、施工总平面布置 3.1施工现场条件说明 第四章、施工方案 4.1施工准备 4.1.1技术准备 4.1.2施工现场准备 4.2施工工序及总体安排 4.3主要工序及施工方法 第五章、工期及施工进度要求 5.1工期规划及要求 5.2主要物资供应计划 第六章、质量目标、质量保证体系及技术措施6.1质量目标: 6.2质量管理机构及主要职责 6.3质量管理措施 6.4质量管理及检验标准

6.5质量保证技术措施 第七章、安全管理目标 7.1安全管理目标: 7.2安全管理组织机构及职责(安全监督体系、安全保证体系附图)7.3安全管理制度及办法 7.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 7.5工程施工危险点预控措施 7.6工程季节性施工预防措施 7.7工程应急预案 第八章、环境保护措施 8.1概述 8.2方针和目标 8.3工程承包单位职责 8.4实现环境管理方针目标主要措施 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况 1.2施工条件

技术条件:施工图纸齐全,进行施工现场交桩及图纸会审。针对工程特点,对施工技术的难点进行分析,并提出解决方法。 物资条件:需按照我公司程序文件中的采购及检验试验要素的规定进行,保证所购设备工具的质量。 人员机构组织条件:我施工队成立线路项目经理部,对工程的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制。项目部管理人员选用具有丰富的施工经验专业知识的人员,均从事项目管理工作多年,人员素质普遍较高,并能按要求履行义务。 资金条件:我公司开工后预付工程总承包额的30%,作为工程的启动资金,保证工程顺利开工,资金分配利用如下: 项目部、施工队布置、设施配置。基础设施原材料的订购。基础工程中,工器具、机械设备、消耗性材料、周转性材料的配置。施工队工程启动资金,工程前期工作相关费用。 1.3施工特点及内容 (1)基础施工:电杆根部及底盘、卡盘、拉线盘采用防腐措施。 (2)杆塔施工:全线新增杆位共计34基。 杆型特性一览表: 角侧予偏,架线后不得向内角侧倾斜。 (4)转角耐张杆立杆后,应加内角临时拉线,并等架线后拆除。 (5)本线路联接金具均采用《一九九六年修订版全国金具统一设计》,

10kV线路电杆迁移施工方案

工程名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 施工方案 施工单位:天津市渤海新能电力系统技术有限公司日期: 2017年03月01日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、项目管理组织结构 (2) 四、施工部署 (2) 1、组织准备 (2) 2、机械使用计划 (2) 3、施工准备计划 (3) 4、技术工作准备 (3) 5、工作流程简述 (4) 五、工程主要施工方案及方法 (6) 1、电杆组立及线路架设施工程序 (6) 2、附件安装 (7) 六、施工进度计划及保证措施 (8) 1、施工进度计划安排 (8) 2、进度保证措施 (8) 七、施工质量要求、目标及质量标准依据 (10) 1、施工质量要求 (10) 2、质量目标 (12) 3、质量标准依据 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、安全施工保证措施 (14) 十、环境保护措施 (17) 十一、文明施工措施 (17)

一、编制依据 1、鼓浪水镇10kV电杆迁移工程,根据建设方提供的鼓浪水镇管线综合成果。 2、根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况。 3、《建设方项目管理规范》 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 6、《电气装置安装工程10KV及以下架空线路施工及验收规范》。 7、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 8、相关安全、质量考评文件。 二、工程概述 项目名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 建设地点:天津市滨海新区鼓浪水镇 计划工期:30天 工程内容:新建电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座,架绝缘铝导线5km。拆除电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座,架绝缘铝导线5km。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

工程—南段10KV高压架空线路迁移改造施工方案

xx大道工程—南段 10KV高压架空线路迁移改造 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 深圳市xxxxxx有限公司 2010年x月xx日 目录

目录 (1) 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程简介 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及施工难点 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节施工管理目标 (6) 第二节管理机构设置 (6) 第三节施工进度计划 (10) 第四节机械设备投入计划 (10) 第五节劳动力的投入 (12) 第四章施工方案 (13) 第一节施工准备 (13) 第二节技术准备 (14) 第三节物资准备 (14) 第四节施工力量准备 (15) 第五章施工及检验方法 (16) 第一节施工方法 (16) 第二节检验方法 (22) 第六章质量保障体系 (23) 第一节质量管理机构 (23) 第二节质量保障的组织措施 (25) 第三节质量保障的技术措施 (25) 第七章安全生产 (26) 第一节安全生产组织措施 (26) 第二节安全生产技术措施 (27) 第八章环境保护文明施工 (28) 第九章资料移交 (29) 第一章编制说明

1.0.1 本施工组织设计作为指导《xxx10KV架空线路改造工程》(以下简称工程)建设施工全过程的重要技术文件。编制过程中对施工目标、项目管理机构的设置、材料计划、施工进度计划,机械设备、劳动力组织、施工现场平面布置等进行了充分的研究和部署,对主要分项分部工程的施工方法进行优化选择。对保证工程质量、保证安全生产、保证文明施工、环境保护和工期保证等措施进行全面合理的计划。对工程优质、高效、安全、文明施工具有重要的指导意义。 1.0.2 编制依据 1.0. 2.1.由深圳供电规划院有限公司负责设计本项目工程10KV架空线路改造《施工图》; 1.0. 2.2.《深圳市10kV及以下城市配电网建设与改造技术原则》; 1.0. 2. 3.《电力建设工程施工技术管理制度》; 1.0. 2.4.电力建设、生产行业有关技术规范、规程、设计标准和技术性文件; 1.0. 2.5.企业三项管理保障体系及相关的规章制度和程序文件; 1.0. 2.6.《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》。 1.0. 2.7.广东省及深圳市关于工程质量、安全生产、文明施工及环境保护的有关法律、法规; 第二章工程概况 第一节工程简介 2.1.1.工程名称:xxxxx10KV线路迁移改造工程(南段) 2.1.2.建设地点:xxxxx 2.1. 3.建设单位: 2.1.4.监理单位: 2.1.4.施工单位: 第二节工程概况

绿化迁移施工方案(完整版)

道路快捷化改造配套工程 施 工 组 织 设 计 方 案 树木迁移、保养 编制单位: 编 制 人: 日 期: 2017年 10月 21日

一、工程概况及特点 1、工程名称:道路快捷化改造配套工程 本工程业主单位: 施工单位: 2、工程概况: (1)、建设地点: (2)、工程主要工作内容:本工程为苗木移植工程,包括种植起挖苗木、运输、假植到指定位置、支撑养护、苗场租用及场地建设等。 (5)、迁移位置:本次树木迁移后种植的具体位置是由园林局指定位置,运 输距离约为25公里。 3、工期要求: 60个日历天。 (三)、机械进场安排计划 拟投入本项目的主要机械设备表

四、施工准备 实行项目经理负责制,一切工作由工程项目部负责主持和召集,由项目经理按施工组织设计的要求负责统筹部署及实施本工程施工的各项具体工作。组织参与本工程施工的技术、管理人员,班组长进行质量、安全等技术交底,明确个人的分工和岗位责任,实行岗位责任制。学习相关的施工规范和质量规范,学习“施工组织”,明确质量目标,技术标准和质量标准,研究施工进度中可能存在的问题及解决方法;对关键的工序要认真研究实施技术可行性及实施方案。 施工机械、材料的进场准备及劳动力的组织,对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场,以确保施工中的正常运转。按照劳动人员使用计划调配人员,安排劳动人员20名进场,并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术培训、教育,以加强施工人员的劳动安全意识,并提高施工技术使工程顺利进展。 一、机械起重吊装安全注意事项: 起重机吊钩应锻造成形的,不容许铸造。吊钩断面磨损10%以上即应报废,不准补焊,吊大物件时,必须使用卡环,使用时应保证卡环销轴或环底接触钢丝绳受力。吊装用的钢丝绳要经常检查,要按报废标准进行处理,钢丝绳接头用卡环连接,必须符合有关规定要求,用途不同的钢丝绳,要按规定采用不同的安全系数。 在起重设备,吊具,索具均应符合要求的前提下,操作人员除必须遵章守纪外,还应注意以下事项: 1、严格执行有关操作规程,坚持十个不准吊,即信号不清不准吊,吊物下方有人不准吊,斜拉斜牵物不准吊,埋在地下物不准吊,吊物重量不明不准起吊,散物捆扎不牢或零星物无容器或散放过满不准吊,机械安全装置失灵,或吊绳不符合规定不准吊,现场光线阴暗,看不清信号和吊物起落点不准吊,物件棱刃与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊,六级以上大风不准吊。 2、起重机不得在架空输电线路下面工作,在架空输电线路一侧工作时,不论任何情况下,起重臂、钢丝绳或吊物等与架空输电线路的最近距离不小

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

线路施工工艺标准样本

线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

高压电缆迁改工程施工方案

目录第一节、工程概况: .................................................... 错误!未指定书签。 第二节、编制依据 ........................................................ 错误!未指定书签。 第三节、工作内容及特点 ............................................ 错误!未指定书签。 一、工作步骤 .......................................................... 错误!未指定书签。 二、肉菜市场段 ...................................................... 错误!未指定书签。 三、公交站段 .......................................................... 错误!未指定书签。 第四节、主要工序的施工方法.................................... 错误!未指定书签。 一、电缆管道施工技术措施.................................. 错误!未指定书签。 二、电缆井施工技术措施.................................... 错误!未指定书签。 三、电缆敷设安装 .................................................. 错误!未指定书签。 四、电缆中间接头制作安装.................................. 错误!未指定书签。 五、电力电缆试验 .................................................. 错误!未指定书签。 第五节、资源配置 ........................................................ 错误!未指定书签。 第六节、施工进度计划 ................................................ 错误!未指定书签。 第七节、安全措施及操作规程.................................... 错误!未指定书签。 第八节、附件 ................................................................ 错误!未指定书签。

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

110kV线路迁改(简易)施工方案

一、工程概况: 1、项目概况 本线路为110kV盐场堡变119徐家山线67#至108#杆线路改造工程,线路自原徐家山线67#与68#中间新建一基分支钢杆开始,右转沿山体至碧桂园别墅区围墙外侧,线路右转沿围墙外侧走线至原108#杆,架空线路长约2.053km,详见线路走径图。 全线地形全为山地,交通条件不便,施工难度较大。 本工程位于兰州市,为110kV盐场堡变119徐家山线67#至108#杆线路改造工程,线路长度2.053km。总共采用杆塔33基,其中砼杆18基,钢杆15基。需拆除单回架空线路1.95km,钢杆14基,砼杆27基。 全线架空导线采用JKLYJ-240型绝缘导线,线路所经地区地形条件比较复杂,地层结构大致为:普通土及黄土层,其层厚度大于3米。 本工程沿线无重要跨越。 2、工程范围 2.1、10kV电源线路的架设; 2.2、10kV电源线路的拆除;。 二、编制依据及相关规范: 1、依据设计单位提供施工图纸、设备材料明细、设计说明书。 2、国家现行的有关规范规程、标准等。 《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)》 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)》

《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)》 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201-2002)》 《混凝土结构设计规范化(GB50010-2002)》 《钢结构设计规范(GB50017-2003)》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226-87)》 《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2-87)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772-87)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分,DL5009.2-2004)》 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定(YDJ44-1989)》 《用于架空电力线路的光纤复合架空地线(OPGW)》(IEEE-1138) 国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—--送电工程分册》(中国电力出版社2006) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009〕642号)(1)、建筑电气安装工程施工质量及验收规范GB50303-2002 (2)、建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001 (3)、安装工程质量标准1997-7 (4)、建筑企业安全技术管理陕建总98.6.8 (5)、变电所设计规范GB50059-92 (6)、架空送变电线路施工及验收规范GB50233-2005 (7)、封闭式母线及桥架安装图集D701-1~3(合订本) (8)、防雷与接地安装图集D801-1~4(合订本) (9)、电缆敷设图集D101-1~7(合订本) 三、施工部署: 1、项目管理布标 1.1、工期目标

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

10kv及以下电力线路迁改专业分包规定合同

中铁五局贵州公司贵阳枢纽西南环线铁路工程 项目经理部 10KV及以下(含变电台及线路所有管道)电力线路迁改专业分包合同 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-006

合同条款 合同编号:ZTWJXNHX-站前2标-JD(2014)-迁改DL-001 工程承包人:中铁五局贵州公司贵阳枢纽 西南环线铁路工程项目经理部(以下简称甲方) 工程分包人:四川华蓥市南方送变电有限公司(以下简称乙方)签约地点:贵阳花溪 签约时间: 2014 年 10 月日 就本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于中铁五局与业主已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任。为保证西南环铁路顺利施工,完成西南环线2标铁路沿线10kv及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工作,在明确分工,加强合作的前提下,为保质保量按期完成工程施工任务,经双方友好协商签订如下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、分包工程名称:西南环线铁路2标10KV及以下(含变电台及线路所用管道)电力线路迁改工程 2、分包工程地点:南明区马寨村;花溪区谷立村、孟关乡;金开区付关村、杨冲村;花溪区杨柳塘村、新关口村;贵安新区罗平村、思雅村、摆门村。 3、分包工程承包范围及工作内容:结合地方规划要求,按设计标准组织实施完成西南环线2标10KV及以下(含变电台及线路所用

管道)电力线路迁改工作,拆除红线环围内电力线路,新架部分架空线路、制作电缆终端头和铺设高压电缆穿管地埋过轨,土地、青苗、地面附作物协调处理,环保、排污处理,电磁污染处理,电气设备、瓷附件、电缆终端头、电缆试验与修试、安装高压断电和避雷接地装置、接地电阻检测、隐蔽工程验收、中间检查、末次检查,带电作业或办理停电工作票、搭火送电,迁改技术资料收集整理,交工验收、竣工成册。 第二条合同价款及结算支付方式 1、分包工程数量;10KV电力线路迁改方式过轨处理:50处,10KV电力线路迁改方式平移处理:1公里;低压电力线路迁改方式过轨处理:72处,低压电力线路迁改方式平移处理;4.5公里;变电台迁改量:9座。 2.、双方协商确定本合同价款为;10KV电力线路迁改方式过轨处理:单价¥109500.00元。合计¥5475000.00元(大写:人民币伍佰肆拾柒万伍仟圆整);10KV电力线路迁改方式平移处理:单价¥248200.00元。合计¥248200.00元(大写:人民币贰拾肆万捌仟贰佰圆整);低压电力线路迁改方式过轨处理:单价¥29200.00元。合计¥2102400.00元(大写:人民币贰佰壹拾万贰仟肆佰圆整);低压电力线路迁改方式平移处理:单价¥109500.00元。合计¥492750.00元(大写:人民币肆拾玖万贰仟柒佰伍拾圆整);变电台单价¥40880.00元,合计¥367920.00元(大写:人民币叄拾陆万柒仟玖佰贰拾圆整)。本合同总价:8686270.00元(大写:人民币捌佰陆拾捌万陆仟贰佰柒拾圆整)。 3、本合同价款是按总包合同质量标准实施和完成本合同工程量所列项目所有工作内容的综合单价,包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、税金、安全、环保、调遣(进出场)、临时工程的建设与拆除、

相关文档
相关文档 最新文档