文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计量(ADExxxx)产品常见问题解答

电能计量(ADExxxx)产品常见问题解答

电能计量(ADExxxx)产品常见问题解答
电能计量(ADExxxx)产品常见问题解答

电能计量(ADExxxx)产品常见问题解答

声明

Analog Devices公司拥有本文档及本文档中描述内容的完整知识产权(IP)。Analog Devices公司有权在不通知读者的情况下更改本文档中的任何描述。如果读者需要任何技术帮助,请通过china.support@https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,或免费热线电话4006-100-006联系亚洲技术支持中心团队。其他技术支持资料以及相关活动请访问以下技术支持中心网页https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/zh/content/ADI_CIC_index/fca.html

Analog Devices, Inc.

版本历史

版本日期作者描述

1.0 2013/6 CAC(R) 文档建立

目录

版本历史...................................................................................................................................... II 目录 ............................................................................................................................................ III 第1章电能计量产品简介 . (4)

1.1 产品简介 (4)

1.2 参考资料 (5)

第2章电能计量的基本概念 (7)

2.1 ADE系列电能计量芯片的基本工作原理 (7)

2.2 有关概念解释 (8)

第3章常见应用问题解答 (10)

3.1 不同类型的电流传感器相比,有何优缺点 (10)

3.2 选择shunt需要注意哪些问题 (10)

3.3 选择CT需要注意哪些问题 (11)

3.4 电表的校准需要哪些步骤 (11)

3.5 1000:1的动态范围内精度0.1%是什么含义 (11)

3.6 启动流程 (12)

3.7 RMS值计算是如何进行的,什么是建立时间 (12)

3.8 怎么把IRMS寄存器的读数转换成安培值 (12)

3.9 ADE计量芯片能否测量直流功率 (13)

3.10 ADE系列产品能否进行双向功率计量,是否能够分别计量正、负功率/电能 (13)

3.11 ADE芯片寄存器的数值与实际值之间如何换算 (13)

3.12 何为线周期累加模式,是如何实现的,如何使用 (14)

3.13 ADE7878(ADE7854/ADE7858/ADE7868)如何实现相序检测,如何实现相位差测量,

具体提供哪些测量结果 (15)

3.14 ADE系列产品如何实现防窃电功能 (16)

3.15 ADE7953 第二个电流通道有什么作用 (17)

3.16 ADE7758、ADE7880和ADE7878的主要区别 (17)

3.17 ADE7880的3.21有符号格式 (18)

3.18 如何对ADE71XX/ADE75XX/ADE51XX/ADE55XX SOC电能计量产品进行编程和烧写

(18)

3.19 三相测量的连接结构 (19)

星形连接的三相四线制(三个电压传感器),线路的具体连接方法 (19)

星形连接的三相四线制(两个电压传感器),线路的具体连接方法 (19)

三角形连接的三相三线制,线路的具体连接方法 (20)

三角形连接的三相四线制,线路的具体连接方法 (21)

第1章电能计量产品简介

Analog Devices,Inc.(ADI公司)的ADE电能计量IC针对下一代智能计量表架构挑战而设计,是以极高精度测量有功功率(kWh)、视在功率(kVA)、无功功率(kVAR)、均方根值和电能质量的理想器件,适合单相和多相计费表、工业仪表以及电能监控应用。这些ADE电能计量IC集成模数转换器(ADC)与固定功能数字信号处理器(DSP)用于关键测量,不仅拥有出众的质量、可靠性和性能,同时提供无与伦比的功能和易用性。

ADI公司提供的电能计量解决方案远超过其它任何半导体公司,并且在智能计量表领域具有领先优势,采用ADI技术的电能表遍及全球,已达2.5亿块以上。

1.1 产品简介

单相电能计量产品(截至2013.6)

多相电能计量产品(截至2013.6)

1.2 参考资料

能源行业相关产品与资源

https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/zh/segment/nrg.html

电表与电能计量解决方案

https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/zh/metering-energy-monitoring/segment/nrg.html

电能计量IC产品查询(数据手册和产品选型表)

https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/zh/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html

ADE产品常见问题解答(应用笔记AN-639)

https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/static/imported-files/application_notes/AN-639.pdf

应用笔记

AN-559: A Low Cost Watt-Hour Energy Meter Based on the ADE7755

AN-564: A Power Meter Reference Design Based on the ADE7756

AN-679:A Low Cost Watt-Hour Energy Meter Based on the ADE7757

AN-916: A Multifunction Power Meter Reference Design Based on the ADE71xx/ADE75xx Family

AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752

AN-1118: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7953

AN-950:Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE71xx/ADE75xx Family AN-1152: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7816

AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter

AN-1171: Calibrating a Three-Phase Energy Meter Based on the ADE7880

第2章电能计量的基本概念

2.1 ADE系列电能计量芯片的基本工作原理

ADE芯片的基本功能是计量电能。电能是功率随时间的积分。而电功率由电压和电流波形的乘积表示,单位为瓦特(W)或者焦耳/秒(J/s)。

下面的示意图显示出ADE芯片内部简化的信号路径(针对有功功率/电能的测量)。

ADE IC对电压信号和电流信号进行实时地同步采样;在内部将采样结果相乘得到实时的功率信息,将功率信息进行滤波得到功率的有效值,再进一步通过累计得到电能信息。

在典型的应用中,从电网采集到的电压和电流信号都是50Hz/60Hz的正弦波信号(不考虑谐波,PF=1,PF称为功率因数,请看后续概念), 设电压信号的有效值为V,电流信号的有效值为I,则电压、电流信号的瞬时表达式如下图所示。

瞬时功率信号仍是一个正弦波信号。

P(t)=√(ωt)?√(ωt)

=VI?VIcos(2ωt)

=2VI?1?cos?(2ωt)

2

在足够长的时间内,正弦分量的积分值趋于0,这意味着“等效”的功率为交流电压的有效值乘以交流电流的有效值。若负载为纯阻R,可知有效功率为V2/R或I2R。P=V*I是PF=1时的有功功率。

因此,在电能计量芯片简化的信号路径中,需要引入低通滤波器来得到功率的有效值。

负载上实际的电能随时间的累积曲线如下图所示。

2.2 有关概念解释

有功功率、无功功率和视在功率,功率角,功率因数

设电压和电流信号之间的相位差为θ,用瞬时电压和电流的乘机表示瞬时功率:

P(t)=√?V?sin(ωt)×√?I?sin(ωt+θ)

=2VI[sin(ωt)2?cosθ+sin(ωt)?cos(ωt)?sinθ]

经过计算可得P(t)的直流分量为VI?cosθ。如果对瞬时功率信号P(t)在足够长的时间内进行积分,那么功率的有效值为VI?cosθ。这部分功率代表负载上实际消耗掉的部分。

可见,在电压、电流信号间的相位差θ决定了实际的功率消耗,θ数值上等于功率角。

cosθ数值上等于功率因数。

事实上,功率角θ来源于复阻抗形式的负载。即负载具有部分的感性或容性。设负载Z 的复数形式(傅氏变换或拉氏变换)为Z=R+jX,同理,V?、I?为电压电流信号的复数形式,于是有欧姆定律表达式:

V?

I?=

负载向量的幅角决定了功率角与功率因数。当负载含有容性时,功率角为正值;当负载含有感性时,功率角为负值;而当负载的实部为负时,功率角将超过90°,意味着功率的反向流动。

功率因数(Power Factor, PF)与功率角的实际定义如下图所示:

由于VI?cosθ代表负载上实际消耗的功率,因此将其定义为有功功率。

功率因数不为1(即功率角≠0)的情况下,电压和电流有效值的乘积V*I将大于实际的功率消耗,将其定义为视在功率。

相应的,将VI?sinθ定义为无功功率(又称虚功率),至此,有功功率、无功功率和实在功率构成一个直角三角形,称为功率三角形。

对于电网运营商以及终端的供电设备,都不希望功率因数过低:

1. 供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。如某设备能供出

100KVA的视在功率,若功率因数为0.7,则只能供出70KW的有功功率。

2. 输电线路由于无功电流存在,增加了输电线路损耗。例如功率因数为0.7,要供出

70KW的有功功率,则需要供出100KVA的视在功率,输电线路的电流增大,线路损耗必然增大。

电能计量产品的精度定义

请参照下面的表达式:

第3章常见应用问题解答

下面按顺序对FAQ进行详细的叙述。其中标题为问题的叙述,标题以下的正文为问题的详细解答。

3.1 不同类型的电流传感器相比,有何优缺点

请参考下面的表格:

*罗氏线圈(Rogowski Coil)又称作di/dt传感器,其输出信号正比于电流的一阶导数。

使用罗氏线圈作为电流传感器,要求芯片的电流取样通道包含积分电路。

3.2 选择shunt需要注意哪些问题

选择shunt时主要考虑一下因素:

热量管理:对于大分流器(高电阻),当电阻较大时,温度将大幅升高

Shunt品质:shunt的自热特性可能会提高其阻值。结果可能导致输出信号发生变化,并由此影响到电能表的准确性

窃电因素:分流器电阻应尽量接近导线,以减少通过外线分流产生的影响

信号幅度:分流器应在电流工作范围内为芯片提供合理的信号幅度

功耗要求:根据IEC61036,每个通道的功耗不能超过2W,更大的分流器会消耗更多功率

3.3 选择CT需要注意哪些问题

务必谨慎选择,确保特定电流互感器的动态电流感应范围足够大,能适应具体应用的需要。在大直流或高电流下,电流互感器可能发生饱和,设计人员应选择额定值符合其需求的电流互感器。电流互感器可能产生相移,选择时应考虑设计对此误差进行补偿的能力。

另外,某些CT在根据选择的匝数比会引进固有的刻度误差,需要注意CT二次侧的电流水平和预期一致。

3.4 电表的校准需要哪些步骤

校准确保每块电表在一组相同的输入下有相同的输出。校准是一个系统级的程序,可以消除芯片内部之间差异,消除外部元器件和传感器的差异。

增益校准是总是需要执行的。相位校准取决于使用的电流传感器是否引入相位误差,如果使用CT或罗氏线圈作为电流传感器需要进行相位校准。如果需要大动态范围的测量时,需要进行偏移校准。校准条件请参考表格。

需要哪些校准步骤要根据电表实际设计情况而决定。

在任何情况下,如果需要相位校准的话,那么首先进行相位校准。然后进行增益校准。

如果需要偏移校准的话,最后进行偏移校准。

关于不同产品的校准,请参考:

AN-1118: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7953

AN-950: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE71xx/ADE75xx Family

AN-1152: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7816

AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter

AN-1171: Calibrating a Three-Phase Energy Meter Based on the ADE7880

3.5 1000:1的动态范围内精度0.1%是什么含义

1000:1的动态范围内精度0.1%指电能计量IC,在电流信号从满量程到低至满量程的1/1000的范围具有典型精度为0.1%。例如,ADE7878数据表的规格表中示出总有功功率

1000:1的动态范围内精度为0.1%,表示即使输入减少到0.5 mV时,典型地测量总有功功率误差不超过0.1%(满量程输入为500 mV)。精度的参数是典型值,因为它是和其他一些外部测量因素的结果共同的结果。请注意,要在芯片校准后,系统级上进行精度测量。

3.6 启动流程

以ADE7953为例。通常,上电后MCU可以等待一段时间后再与ADE芯片进行通信。

芯片完成就绪需要的延时大概是66ms。所以通信开始前可以等待比如100ms。更好的方式是通过复位中断判断。中断会通过IRQ引脚输出,IRQSTATA寄存器的复位标志会置位。

请参考具体产品数据手册中的启动流程。

3.7 RMS值计算是如何进行的,什么是建立时间

ADE芯片的RMS读数是一个运动平均,不是窗测量。有一些产品,如ADE7753, ADE7763, ADE7754, ADE7758, ADE75xx, ADE5169, ADE71xx, 和ADE5569, 电压RMS测量是平均绝对值法,不是真有效值测量。新的计量芯片电压RMS的计算是真有效值。因为这些测量是运动平均,所以需要一段时间建立到精确值。考虑一个ADE7953的例子,当电流通道输入从0 V增至至满刻度,它需要大约200毫秒建立到精确值。

图中显示了建立时间和精度的权衡,如果您选择少等待些时间来读取数值。要根据应用中所需的精度选择适当的等待时间。请参考具体产品数据手册的RMS建立时间。

3.8 怎么把IRMS寄存器的读数转换成安培值

把寄存器读数转换成安培值需要校准。

一个基本流程如下:

1. 为电流通道提供一个已知的电流

2. 读取RMS寄存器,记录读数

3. 确定Amps/LSB的常数,该常数是已知电流和RMS寄存器读数的比值

4. 保存这个常数,使用这个常数用于把RMS寄存器读数转换成安培值

3.9 ADE计量芯片能否测量直流功率

直流功率可以使用ADE芯片测量。进行直流测量时,需要禁用芯片的高通滤波器。但是对于直流测量的精度在100:1的动态范围内仅在约1%

3.10 ADE系列产品能否进行双向功率计量,是否能够分别计量正、负功率/电能

ADE系列产品可以计量双向功率。内部的功率、电能寄存储形式为有符号数。同时,客户可以通过功能寄存器选择进行能量的有符号累加或是绝对值累加。

以ADE7878为例,通过ACCMODE寄存器可进行相应配置:

对于ADE7758,由于芯片不提供功率寄存器直接读取实时功率,可以采用线周期累加模式,计量1S内的电能,其数值上等于1S内的平均功率。在这种情况下,功率信息的更新速率为1Hz。通常这种方式可以满足一般应用的需求。

对于ADE7878这样的产品,直接提供功率寄存器对功率进行有符号的实时测量。功率寄存器的更新时间为125 S,即以8KHz的速率进行刷新。

3.11 ADE芯片寄存器的数值与实际值之间如何换算

对于电表产品,实际的功率/电能和寄存器值如何换算取决于传感器的输入-输出比例,电表芯片只是将输入信号转换为数字量。如电压、电流满幅输入(440V-10A-4400W),功

率是读数是10000(只要知道这个对应关系),当(220V-5A-1100W)输入时功率读数是2500,在外部按照比例换算成实际功率/电能。

可以在电表校准时确定常数,得到Wh/LSB值。可以通过以下公式计算

Accumulation Time是线周期累计时间

xWATTHR是能量寄存器读数

3.12 何为线周期累加模式,是如何实现的,如何使用

采用线周期累加模式,电能寄存器的更新间隔是固定的;每次更新得到的是给定时间内的电能累计值。

为了实现这种工作模式,实际上工作过程中是有两组寄存器参与的(见下图)设置好半周期数(LINECYC)后,ADE会在一个内部寄存器里累计电能,当最后一个半周期累计完成(中断状态寄存器中CYCEND置位)后,会产生中断并把累计结果送到第二组寄存器(如下图中的LAENERGY)中供用户访问,然后内部寄存器会重新开始累计电能。

结果就LAENERGY固定时间更新一次。

采用线周期累加模式的优点:

1. 可以进一步消除功率数据中的纹波成分

2. 积分时间较短,有助于提高电能计量精度

3. 有助于简化校准流程,加快校准速度

3.13 ADE7878(ADE7854/ADE7858/ADE7868)如何实现相序检测,如何实现相位差测量,具体提供哪些测量结果

以上测量均基于过零检测功能实现。ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878均提供过零检测电路;除中性线电流信号外,对其它各通道的电压、电流信号都提供过零检测功能。

在过零检测电路中,采样信号通过数字低通滤波器滤除谐波后,以非常快的速率输出数据,对于ADE7878,数据率为256KHz,这意味这对于50Hz信号,相位的分辨率为360°×50/256000=0.0703°。在ADE7878中,过零信号用于触发中断;另外,过零超时(Zero-Crossing Timeout)功能也被用于产生中断。

相序检测功能通过监测三相电压信号“负到正”的过零事件,判断相序是否正确;

相位测量功能同样通过监测三相电压信号“负到正”的过零事件,作为测量的起止点。

对于ADE7878,被测量通过ANGLESEL[1:0]进行选择。测量结果储存在ANGLE0、ANGLE1、ANGLE2寄存器中。ANGLE0、ANGLE1、ANGLE2为16位无符号寄存器,其1个LSB代表3.90625 μs(1/256KHz)。

当ANGLESEL[1:0]取默认值时,测量各相的电压和电流信号间的相位差,即功率角。

相应的功率因数计算方式为:(当测量的谐波水平较高时,通过这种方法测量PF的精度可能会受到影响。)

当选择测量各相电压(或电流)之间的相位差时,ANGLE0、ANGLE1、ANGLE2分

别代表的被测量如下图所定义。

3.14 ADE 系列产品如何实现防窃电功能

窃电行为往往与零线连接丢失以及火、零线电流不匹配等现象相关联。

单相电能计量产品ADE51XX 、ADE71XX 、ADE7953等提供附加的电流通道,对零线电流进行持续监测。当零线电流和火线电流间的失配超出预定的阈值,则发出报警信息。

此外,当中性连接丢失时,产生相应报警信号,并采用电流RMS 和预设电压持续产生计费信息。另外,可能需将系统的供电切换至备用电源或电池。

零线连接丢失

V V V V V

火、零电流不匹配

类似的,在三相电能计量产品中,如ADE7878,会提供如下信息

1. 中性连接丢失“Missing Neutral”

2. 中性线电流不匹配“Neutral Current Mismatch”

3.15 ADE7953 第二个电流通道有什么作用

ADE7953有两个电流通道。通道B可以测量零线电流,可以帮助进行窃电检测。

在需要两个独立电流测量的应用中,通道B可以用作类似通道A的另一个电流通道。

不同的在于两个通道的满幅输入范围和PGA的设置。

3.16 ADE7758、ADE7880和ADE7878的主要区别

ADE7878是多功能三相电能计量芯片,与ADE7758相比,直接提供实时的功率的测量结果并单独提供基波的有功、无功和视在功率/电能。此外,ADE7758对电流RMS测量采用真有效值算法,但电压RMS的测量算法是不同的,其测量带宽和精度相对较低。

ADE7878的RMS测量,无论电压/电流通道,都采用了高精度的算法。

ADE7854, ADE7858, ADE7868, 和ADE7878是引脚兼容的三相计量芯片。各芯片的区别可以参考下面表格

与ADE7878相比,ADE7880进一步引入了全新的谐波测量引擎,可以同时给出基波以及谐波相关测量值;ADE7880可以给出用户所选择的某三个谐波分量的相关测量值;可选的三个谐波分量通过HX,HY,HZ寄存器进行选择;在额定的基波频率范围内

(45~66Hz),谐波测量最高可达63次(测量的3dB带宽为3.3K)。

3.17 ADE7880的3.21有符号格式

ADE7880有些24位寄存器使用3.21有符号格式表示。这种格式中,前三位表示整数部分,第一位是符号位,后21位表示小数部分。可以表示的最大值(0x7FFFFF)是3+1-1/221=+3.9999。

可以通过把寄存器数值除以221来把读数转换成真实值

3.18 如何对ADE71XX/ADE75XX/ADE51XX/ADE55XX SOC电能计量产品进行编程和烧写

ADE71XX/ADE75XX/ADE51XX/ADE55XX提供Single-Pin仿真器以及串口下载功能,关于仿真器和串口下载的相关配置、应用信息,可以参考评估板文档UG-061,以及应用笔记AN-916。

串口下载程序USB-TO-UART连接线

在ADE71XX/ADE75XX,ADE51XX/ADE55XX系列评估板套件中,提供ADE8052Z-DWDL1 USB-TO-UART线缆,可以用于程序的串口下载。

线缆实际上包含USB连接线和一块子板,子板上装有USB-to-UART桥接芯片(如FT232BQ)。

在评估套件中,ADI提供用于编译环境的库文件(用于Keil或IAR编译环境)。

3.19 三相测量的连接结构

星形连接的三相四线制(三个电压传感器),线路的具体连接方法

请参考下图:

在这个结构中使用了三个电压传感器,每相一个。三相的电流和电压都被测量。这是所有ADE三相芯片默认的配置。

无功功率和视在功率的计算也可以使用相同的推理

星形连接的三相四线制(两个电压传感器),线路的具体连接方法

请参考下图:

这个结构不同于前面,因为并没有测量每一相的电压。图中结构,B相的电压没有测量。其他相的电压可以获得,所有功率计算依然可以进行。请根据产品数据手册确定寄存器的适当配置。

理想情况下,VA+VB+VC=0. 所有,假设VB=-VA-VC

根据相同的推导,可以证明无功功率计算是正确的。有些产品,B相电压如前面描述通过A相和C相电压计算得到,来计算视在功率。但是,这是假设系统是对称和平衡的。三角形连接的三相三线制,线路的具体连接方法

请参考下图:

金蝶KIS产品常见问题集2009(第三季)

金蝶KIS产品常见问题集 (2009年,第三季)

修订记录 版本号 发布日期 编制人 审核人/批准人 修改的章节号 V3.0 2009-09-08 孙明 初始版本

本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案、和配置等会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向登陆著作权人的金蝶博客https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/pages/kis2007/default.aspx。 著作权声明著作权所有 2009 孙明。 所有权利均予保留。 QQ:151728059 E-mail:0731kingdee@https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html, MSN:sunming1987@https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html, Blog:https://www.wendangku.net/doc/b25452936.html,/pages/kis2007/default.aspx Windows 是Microsoft Corporation的注册商标。 Kingdee是Kingdee Software (China) Co., Ltd公司的注册商标。 本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。

智能电能表计量故障原因及预防控制措施

智能电能表计量故障原因及预防控制措施 发表时间:2018-06-19T16:22:04.187Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:钱浩 [导读] 摘要:随着人们生活水平的提高和工业的不断发展,人们对电能的依赖越来越突出,电力资源显得越来越重要。 (盐城供电公司江苏省盐城市 224000) 摘要:随着人们生活水平的提高和工业的不断发展,人们对电能的依赖越来越突出,电力资源显得越来越重要。也正因为如此,企业运维管理人员的工作变得越来越复杂,智能电能表的计量故障也越来越多。智能电能表是电能计量的基础装置,供电企业抄核收工作是以电能表上的计量数据为依据,如果计量数据不准确,就会影响供电企业的整体效益。因此,运维管理人员需要对智能电能表的计量故障原因引起重视,并设法排除这些故障。维护配电网的稳定迫在眉睫,只有配电网稳定,才能保障人们的正常生活和工业的发展。 关键词:智能电能表计量;故障;原因分析;预控措施 1智能电能表计量在电力行业中的重要性 电力资源是我们最平常使用的能源,我们消耗电能,计算方式是通过电能表进行计量来实现的。电能表计量的数据是供电企业和用尸进行结算的基础,而在进行结算时,计量误差会严重损害到双方的经济效益。当电能表数据计量多了,则会损害到供电企业的经济利益,长期以往,会导致供电企业的亏本。总之,电能表计量的准确性不仅影响供电企业和用户两者的经济利益和交易的公平性,甚至还影响到发电企业的经济利益。最近几年,我国电力市场的不断发展完善,对电能表计量工作提出了更高的要求。研究电能表计量准确性是当前大势所趋,尽可能减少误差,保护好发电企业、供电企业和用户三者之间的共同利益。因此,对电能表计量误差性的研究是电力工作者当前重要的研究课题之一。 2 故障分析 2.1 环境方面 通常情况下,智能电能表的精密性较高,因此,环境方面的各种影响因素,都可能影响其计量准确性。因此,在正式使用之前,需要严格按照相关规定,对其进行调试与校准,才能避免计量准确性降低。同时,智能电能表应在一个烟尘较少、磁场较弱的环境中运行,对于保证其运行稳定性和长时间运行的可靠性有着极大作用。与此同时,智能电能表可能出现液晶屏被损坏、驱动电机出现变位、电池突然脱位等问题,从而造成其计量存在误差的情况。因此,在进行智能电能表运输时,要尽量避免颠簸、振动等情况,以确保智能电能表不会出现损坏现象。 2.2 烧表方面 根据相关研究来看,智能电能表出现烧表故障,一般是在其运行过程中产生的,因而其无法正常运转,最终降低其质量可靠性,是当前电力工作人员必须高度重视的一个内容。从总体上来说,烧表故障产生的原因有:①表内采样回路端子如果存在接触不良好的情况,则负荷会不断增加,最终出现烧毁问题;②如果线路板的工艺质量较差,则可能出现短路问题,并且,人为因素造成的安全因素,如接线在安装时,其接线端钮盒的螺丝没有拧到位,用户超负荷使用的时间比较长,从而导致烧表故障出现;③脉冲输出端存在接入强电的现象,从而使光耦被烧毁等。 2.3 材料方面 根据故障分析的具体情况来看,智能电能表计量方面可能因其材料质量出现一些问题,例如:电解电容器的质量不够好,使得正离子、负离子之间产生一定电压,最终降低其计量准确性。一般在环境温度不大于6℃时,智能电能表的电解电容正极板、负极板是不会聚积电荷的,因而极板电压不断降低后,电能表内部的电压会存在与相关标准不相符的问题,给计量芯片正常运行带来影响,最终出现电能表指示灯无法正常显示的问题。所以,智能电能表的材料具有的质量是否良好,会给各种组成元件的运行带来直接影响,最终导致相关故障问题出现。 2.4 电池方面 在相关资料记载中,智能电能表的电池一般是3.6V,并且,其是锂亚电池,在化学特性上具有一定独特性。总的来说,上述电池每年的自放电电力低于1%,因而使用寿命比较长,可以很好的满足智能电能表使用周期的需求。但是,在实践应用中,电池存在欠压问题,从而降低计量准确性,最终电池的寿命很短。究其原因是:①电池在生产和出厂时,会存在一些次品,使得其出现输出电压不足的问题;②在使用过程中,电池可能会钝化,或是智能电能表安装的位置,其湿度比较大,则会使电极表面出现快速氧化、钝化的现象,最终降低其计量准确性;③在外部交流电出现停电情况时,智能电能表自身带有电池,因而消耗量较大,最终出现电池欠压问题,给其计量可靠性造成影响。 3 智能电能表计量故障的预控措施 3.1 采用科学的方式对电能表进行控制 根据智能电能表的计量情况来看,采用哪一种控制方式是否恰当,决定了其控制的有效性。当前,由于每个地区的形式和技术水平都存在一定的差异,因此,智能电能表的开关设置显得尤为重要,需要注重控制方式的合理选择,才能保证其计量可靠性。同时,开关设置具有一定合理姓,不仅能维持智能电能表的正常运行,还能减少计量故障发生的频率和概率,从而提高计量准确性。 比如,根据智能电能表的使用需求,在家庭中可以将开关置于智能电能表的外部,不仅能够实现远程控制,还能保证智能电能表结构的合理性。总的来说,将智能电能表的开关设计成外置开关的优势主要有两点:第一,许多智能电能表不必要安装控制回路,或者在较短的时间内不能使用,在不安装内置继电器的情况下,不但能够降低智能电能表的制造成本,还能够满足不同客户的个性化需求。第二,能够将智能电能表的计量功能充分的体现出来,使其它辅助功能得到简化,在提高智能电能表的稳定性,同时,还能有效延长其使用寿命。 3.2 保证电能表各软硬件设计的可靠度 根据相关资料的内容来看,在智能电能表的运行过程中,可能会出现内置继电器误动作的问题,也可能因为电压不稳定、触点不灵敏等引起不可靠动作。因此,为了避免此种故障出现,需要对继电器的误动作和不可靠动作进行预控。在实践过程中,应该注意各元件和软硬件设计的合理性、科学性。比如,在设计中应该包含相应的检测机制,还应对不动作机制有所设计。与此同时,智能电能表在运输过程中,可能因为一些不可控的因素,如碰撞、雨水天气等,导致继电器的触点不灵敏,最早出现接触不良的情况。如果是继电器接触不良,就会影响智能电能表的计量功能,导致计量的精准度下降。所以,针对这种情况,相关设计人员在智能电能表的检测和安装上,应设计上

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

五谷磨房产品常见问题解答

45克(3勺)五谷粉放入容器中。2、倒入180毫升 3、根据个人喜好加入糖或蜂蜜等调味,再搅拌至五谷粉均匀溶解。 五谷粉+五谷伴侣冲调:1、取30克(2勺)五谷粉和一包芒果燕麦放入容器中充分混合。2、倒入180毫升沸水,静置泡两分钟。3、在搅拌至五谷粉均匀溶解。4、一杯香浓的五谷营养糊就完成了。 (建议全月使用量为:1000克五谷营养粉+两盒五谷伴侣) 保质期太短了且冲饮时难搅拌? 因为我们的产品中是不含速溶剂、防腐剂及任何食品添加剂和的,是纯天然的成分,故产品的保质期短且存在难搅拌的现象。建议放入冰箱贮藏可延长保质期至半年,同时可加入五谷伴侣有助于减小搅拌难度,同时有利于提升产品的口感、加强高营养成分的全面性。 给孩子购买的核桃芝麻粉/补脑益智的五谷粉怎么冲不成糊? 补脑益智多见为坚果,而坚果是油性较大的食物,磨出来是细小的颗粒,冲不成糊状的。吃油性较大的食物建议一下几种方式: A、蜂蜜浸渍:将核桃芝麻粉放入干燥的瓶中,倒入上等蜂蜜调和搅拌均 匀,放入冰箱中,每天早晚各吃一小勺,长期使用,益处多多。 B、牛奶豆浆冲饮:取蜂蜜浸渍过的核桃芝麻粉一勺放入杯中,用热牛奶 或豆浆冲饮,即成香甜无比的养生热饮。 C、拌粥拌饭:拌入稀饭中食用,特别是半岁以上的宝宝最合适次种吃法。产品是炒熟的吗?吃了会不会引起上火? 不是。五谷磨房所有的原材料都是在经过精心挑选和清洗之后,再用热风为热源,经低温、长时间地烘焙而熟的。而低温烘焙技术也是的五谷磨房独创技术,这种方式能更完整低保留原材料中的营养成分同时不会引起上火。 如何知道产品的生产日期和保质期? 研磨成粉的产品保质期为60天(放入冰箱内贮藏可延长保质期至180天)。因产品是进行现场研磨的,所以产品的生产日期即为购买当天日期。建议的保质期内食用完最佳。 在商场上看到促销员都是随便加的,好像没有标准/比例,能放心吃吗? 我们的配方是经过养生专家和中医教授的认证,是有考虑到口感,以功效为主导来进行营养组合的,基本配方是没有错的,在食物安全的范围内是可以随意加的。一般我们会根据客户的需求来定食材的分量,如:有顽固性便

电能计量装置检测及常见故障分析与处理

电能计量装置检测及常见故障分析与处理 发表时间:2018-04-13T11:44:20.087Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:张建军 [导读] 摘要:自从改革开放以来,人民生活水平得到不断提高,同时,人们在日常生活和生产中用电量也在不断增加。 (国网山西省电力公司太原市小店区供电公司山西太原 030012) 摘要:自从改革开放以来,人民生活水平得到不断提高,同时,人们在日常生活和生产中用电量也在不断增加。随着电力的使用,电量增加,消费者与电力企业之间的电力计量系统的稳定性和准确性的问题出现了矛盾。电能计量装置主要用于对用户用电电量计量的装置,所以电能计量装置的应用不仅可以保护电力用户的利益,同时也保护供电企业的利益。但是,在电能计量装置用电过程中,由于各种原因导致出现故障,会对双方造成十分严重的经济损失。因此,我们需要采取有效措施,保持电能计量装置运转的稳定。 关键词:电能计量装置;检测;常见故障;分析与处理 引言 在电能资源实际应用过程中,电能计量装置受到很多因素影响而产生了不同的故障,对电能分配产生了一定的影响,还会对电力企业和用户造成一些麻烦,因此,研究电能计量装置监测和故障分析与处理有重要的研究意义,对电能计量装置进行有效的监测管理,促进其正常运行,提高电能计量装置的有效性,为用户提供可靠的电能结算数据。 1电能计量设备含义及含义 电能计量设备在实践使用内首要效果就是对用户电能使用数量进行记载,是电能计量内首要设备。电能计量设备首要包三部分构成,分别为电流互感器、二次回路及计量电压设备。电能计量设备与相同类别设备相比较,在电力生计工序上面具有明显特征,有效将供电部分、发电部分及用电部分进行整合,添加不同部分之间的结合。供电部分怎样对电能进行出售、发电部分怎样出产电能、用户部分怎么对电能计量,这些作业全部都需求专门计量东西进行计量,一起对不同环节电能数量核算,电能计量设备就是首要设备。要是短少电能计量设备,计量作业也就无法顺利开展,电能出售作业也就无法准确实现。 2电能计量装置故障分析 2.1显示故障 智能电表通常为LCD显示屏,显示屏同时具备背光功能,常见的故障包括接通电源时显示屏不显示、液晶屏缺少笔画、闪烁、背光功能失灵等故障。造成故障的主要原因通常为液晶屏本身存在质量问题,包括电路虚焊或焊错,同时液晶屏显示还与温度有关,长时间的高温状态同样会影响显示屏的显示效果。 2.2电表负载量过大 目前,我国的电力企业往往借助电流互感器进行电力计量的工作。但事实上,该设备虽然能够实现对于电力消耗的准确计量,但是当电力系统的电流量较大时,其往往会导致电表负载量大状况的出现,继而导致计量准确性的降低以及计量误差的增大,导致计量管理效率的进一步降低。 2.3互感器差错 互感器差错分为电压互感器差错和电流互感器差错。电流互感器的差错是由铁芯的结构和资料的性能决议的,即与磁路长度、铁芯截面和导磁率有关,与线圈的匝数和电阻、二次负载的巨细和负载功率因数角有关。别的二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率也会影响电流互感器的差错。电压互感器差错也是因为绕组阻抗、铁芯励磁电流及漏抗等引起。 3减少电能计量装置故障的主要措施 3.1加强电能计量装置的技术改造 电气元件损坏、线路虚焊以及接线错误等是导致电子式电能计量表计数误差的主要原因。为了消除这些因素对电能计量表的影响,技术人员需要在电子式电能计量表技术优化方面付出更多的精力。首先,技术人员需要合理选择电能计量表类型,保证实际运行负荷在电能计量表可以承受的范围内,以减少电能表超负荷运行所产生的热量对电子元件造成的损害。其次,技术人员需要提高电流表、电压表、电能表精度,提高计量的准确性,特别是对于用电负荷变化大的用户,更需要使用计量精度高的电表。最后,技术人员还需要检测芯片、电压电流传感器、电源等是否存在故障,以及电能表是否因为制作工艺不良而在运输及使用过程中出现松动、接触不良情况,导致误差超过规范要求。 3.2电能计量装置改造要保持安全稳定性 电能计量装置作为一种电能计量的工具设备,承受着电力系统的各种干扰压力,比如说过度电压、负荷超载、电流突变等干扰因素以及自然界外部的风吹雨淋、太阳暴晒和电闪雷鸣的不利因素。电能计量装置一旦出现问题、发生故障,便会大大降低电能计量的安全性、稳定性和有效性,会给电能计量的正常工作带来不必要的麻烦,阻碍电能计量工作的有效进行,不能获取真实可靠的电能计量数据和信息,破坏了电力交易的公平性和公正性,严重的电能计量装置故障还极有可能造成人员的伤亡,造成不可估计的损失。所以说,在进行电能计量装置改造的过程中,必须保持装置的安全性和稳定性。在电能计量仪器的选购问题上,必须要严谨对待,要选择优质的计量设备,坚决不选用低价而质量不高的计量仪器;在电能计量装置的安装过程中,要注意因地制宜的原则,根据使用场所的不同选用恰当适宜的电能计量仪器;安装于户外的电能计量装置要做好保护箱的改造工作,要充分考虑到保护箱的通风散热、防水防尘、防潮防腐蚀等方面因素,最大限度减少电能计量装置的维修护理次数,提高电能计量装置的使用寿命,保证装置改造的安全稳定性;在电能计量装置改造完成之后,应该请有丰富经验的专业检测人员进行计量装置设备的运行检查工作,进一步保障电能计量装置的安全性和稳定性,确保电能计量结果的真实可靠性,从而最大限度达到电能计量装置改造的最佳效果。 3.3计算节点优化 依据现有资源优化比例,实现资源综合化处理,计算节点优化能耗控制,分为虚拟处理控制和实体结构控制。虚拟程序控制,建立虚拟控制的分段模型,实施资源信息分段处理,视频监控系统设定不同节能控制标准,服务器按照不同节能标准进行能耗控制。比如,假设某主服务器的耗能水平为10/h,按照这一损耗水平,确定虚拟控制系统处理过程的损耗总量,假设该服务器共计工作10h,则一共损耗能效100,依据主服务器的做功标准,实行能耗优化限制层次性划分,第一阶段为100,第二阶段为100-200,第三阶段为200-300,逐一增加。当主服务器出现处理视频数量增加,系统将会按照能耗控制标准,实现视频监控处理中能耗控制,达到虚拟信息节能优化的目的。

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

糖尿病产品常见问题解答

OPM Customer Service Hotline FAQ -End user EZ市场活动&销售问题 CU: 你们具体有哪些市场活动? CSR: 加入贝朗俱乐部会员,我们会定期的邮寄《会员导报》给您,每月18日凭会员卡去指定网点购买试纸可以享受9折优惠;贝朗公司也会不定期举办糖尿病教育讲座。 CU: 为什么你们这里没有卖血糖试纸? CSR: 很抱歉,我们这里是贝朗血糖仪售后服务中心,不直接销售。如您需购买,我们会提供经销商的联系方式给您,麻烦您直接联系他们。 CU: 为什么每个地方的价格都不同? CSR: 全国的市场零售价是统一的,EZ单机328元/台,试纸129元/50’s,只是在每个省市我们的销售公司可能会有不同的促销活动,所以各地的价格也稍有不同。建议就近购买。 CU: 血糖仪和血糖试纸是哪里生产的? CSR: 我们是德国的品牌,血糖仪工厂设在韩国,产品品质由德国监控。 CU: 电池哪里有买? CSR: 超市购买纽扣电池,型号是CR2032,建议购买时把旧电池带去做参考(强调不要买假冒伪劣产品,假冒产品电池寿命比较短)。 CU: 试纸的价格?贝朗血糖仪试纸是否通用? CSR: 市场零售价129元/25’s。不能通用。 CU: 采血针生产地? CSR: 天津。

CU: EZ套机中有哪些配件? CSR: 检测片1片;采血笔1只;血糖仪操作手册1本;保修卡;装机黑包1个。 CU: 采血针如何购买? CSR: 采血针是免费赠送的, 每盒试纸都有配采血针。 EZ血糖仪的技术支持 CU: 怎样才能衡量你们的血糖仪测算是否准确? CSR: 您可以每天在相同的时间段进行血糖测试比较,例如第一天8点空腹测试,第二天也可以在同等的时间和情况下测试。最好的比对方法是定期去医院做静脉血测试。(十分钟内)。 CU: 血糖仪测试不准确,误差较大? CSR: 可以按以下解释: ?是和什么仪器做对比?建议客户不要拿血糖仪互相比较,因为血糖仪都存在一定的误差。 ?是否在10分钟以内对比?因为血糖本来就是会波动的。 ?是否服用会影响血糖的药物?(见“哪些药物会影响测试结果”一题) ?是否使用含碘消毒液?(见“测指血的时候,怎么选择消毒剂”一题) ?测试时,有没有过分摩擦挤压手指?过分挤压手指会把细胞浆液挤入末梢血中。 ?试纸编码调试是否正确?(见“换新试纸,为何每次都需要调试编码”一题) ?是否在有效期内使用试纸,已开封的试纸是否超过3个月。因为试纸中含有氧化酶,容易受到温度、湿度的影响,所以开封后的试纸建议3个月内用完。 ?如果是和医院静脉血对比,需要确认是否将静脉血滴在血糖仪试纸上做测试?血糖仪采集的是末梢血即指尖血。 ?如果客户是和贝朗的血糖仪做对比,那需要询问客户是否扎了2次手指,只扎一次手指会因为挤压手指而将细胞浆液挤入末梢血中。 其次,如果以上操作没有问题,可以安排客户去经销商处检测血糖仪,如果操作有问题,请客户正确使用血糖仪操作,然后再观察对比结果。 CU: 20%标准出自于哪里? CSR: 国际上认证血糖仪有一个统一的标准:ISO15197。这个标准要求血糖检测的数值与静脉血糖数值有很好的相关性,同时当血糖浓度小于4.2毫摩尔/升时,正负误差不超过0.83毫摩尔/升;当血糖浓度大于等于4.2毫摩尔/升时,正负误差不超过20%,都不会影响患者的治疗。

数据采集系统的历史与发展

数据采集系统的历史与发展 数据采集系统起始于20设计50年代,1956年美国首先研究了用在军事上的测试系统,目标是测试中不依靠相关的测试文件,由非熟练人员进行操作,并且测试任务是由测试设备高速自动控制完成的。由于该种数据采集测试系统具有高速性和一定的 灵活性可以满足众多传统方法不能完成的数据采集和测试任务,因而得到了初步的认可。大约在60年代后期,国外就有成套的数据采集设备产品进入市场,此阶段的数据采集设备和系统多属于专业的系统。 20世纪70年代中后期,随着微型的发展,诞生了采集器,仪表同计算机溶于一 体的数据采集系统。由于这种数据采集系统的性能优良,超过了传统的自是这一类的 典型代表。这种接口系统采用积木式结构,把相应的接口卡装在专用的机箱内,然后 由一台计算机控制。第二类系统在工业现场应用较多。这两种系统中,如果采集测试 任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡在添加的专业的机箱里即可完成 硬件平台中建,如果采集测试任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡再 添加到专用的机箱即可完成硬件平台重建,显然,这种系统比专用系统灵活得多。20 世纪80年代后期,数据采集系统发生了极大的变化,工业计算机,单片机和大规模集成电路的组合,用软件管理,使系统的成本降低,体积减小,功能成倍增加,数据处 理能力大大加强。 20世纪90年代至今,在国际上技术先进的国家,数据采集技术已经在军事,航 空电子设备及宇航技术,工业等领域被广泛应用。由于集成电路制造技术的不断提高,出现了高性能,高可靠性的单片数据采集系统(DAS)。目前有的DAS产品精度已达16位,采集速度每秒达到几十万次以上。数据采集技术已经成为一种专门的技术,在工业领域得到了广泛的应用。该阶段数据采集系统采用更先进的模块式结构,根据不 同的应用要求,通过简单的增加和更改模块,并结合系统编程,就可扩展或修改系统,迅速地组成一个新的系统。该阶段并行总线数据采集系统高速,模块化和即插即用方 向发展,典型系统有VXI总线系统,PCI,PXI总线系统等,数据位以达到32位总线宽度,采用频率可以达到100MSps。由于采用了高密度,屏蔽型,针孔式的连接器和卡 式模块,可以充分保证其隐定性急可靠性,但其昂贵的价格是阻碍它在自动化领域取 得了成功的应用。 串行总线数据采集系统向分布式系统结构和智能化方向发展,可靠性不断提高。 数据采集系统物理层通信,由于采用RS485双绞线,电力载波,无线和光纤,所以其技术得到了不断发展和完善。其在工业现场数据采集和控制等众多领域得到了广泛的 应用。由于目前局域网技术的发展,一个工厂管理层局域网,车间层的局域网和底层 的设备网已经可以有效地连接在一起,可以有效地把多台数据采集设备联在一起,以 实现生产环节的在线实时数据采集与监控。

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电表现场运行常见 故障分析手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

智能电能表现场运行 常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司 一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 智能电表是在传统多功能意义电表的基础之上,在电能计量基础上重点扩展了其相关功能,以满足智能电网“信息化、自动化、互动化”,实现电力用电客户用电采集系统的全覆盖、全采集、全预付费。 二、基本原理 被测交流电压和电流经过电阻分压网络和锰铜继电器完成信号采样后,将取样信号送入计量芯片,通过乘法器转换成功率信号并以脉冲输出,同时微处理器将脉冲信号根据费率时段进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存储器中,微处理器同时完成显示和外部进行交换的功能。 三、智能电表常见故障分析 智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,目前我公司已实现单相费控智能电表的校验、现场安装工作,部分地区已基本实现了全采集、全覆盖,但在智能电表陆续安装、试用过程中,部分居民由于对智能电表的相关功能缺乏了解,计量纠纷投诉事件上升,加强对智能电表的工作原理和故障分析判断,对于减少计量纠纷和提高智能电表运行质量十分必要。(一)智能电表异常显示代码解决方案

1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示: 表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 卡相关提示

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

天敏安防监控产品常见问题解答

监控卡类 1、运行GUARD4000出现“视频初始化失败”提示 这个问题主要有如下原因: 1)驱动没有安装正确,卡的驱动安装完毕后应该在设备管理器中的音视频游戏控制器 中看到SAA7134 DRIVER这样的设备,有多少路就有多少个设备 2)驱动版本和应用程序版本不一致,多数客户在应用升级的时候,只更新应用程序, 没有更新驱动程序,则可能出现如此问题,解决方法是驱动和应用同时在网上下载 并安装或同时使用光盘上的驱动,在安装前请按照说明书上所述完整卸载驱动和应 用 3)卡的加密有问题,换种说法就是这卡不是天敏VC系列卡或是卡的加密芯片出问题 了,解决方法是换卡 4)没有OVERLAY资源,OVERLAY是显卡提供给视频显示的资源,如果其它程序 占用了OVERLAY资源或显卡不能提供这个资源,则会出现这个问题,解决方法 是退出其它占用OVERLAY的程序如暴风影音、MDPLAYER等程序,如果是显卡 不能提供OVERLAY资源,则需要更换显卡,目前市面上的显卡都是支持 OVERLAY的 5)没有打开音视频硬件加速,这种现象主要出现在使用WINDOWS2003 SERVER 或WIN2000 SERVER系统下,这两个系统默认是没有打开音视频硬件加速的, 请参考说明书,打开音视频硬件加速解决问题 6)卡接触不良,主要是卡与PCI接口接触的问题,请用橡皮擦将金手指擦干净,再将 卡插到PCI插槽中重新启动计算机安装 7)系统供电不足,计算机供电不足,卡无法正常启动,则会出现这样的问题,请更换 更大功率的优质计算机电源,可以解决这个问题 2、运行GUARD4000后出现视频预览倒立现象 这个问题主要出现在集成显卡的机器上或安装了其它带XVID解压引擎的机器上,解决这个问题是使用我们程序新版本(3.3以上的版本)或在我们网站下载画面倒立补丁 3、G UARD4000启动时提示“无法定位序数11。。。。。” 这个问题主要出现在使用WIN2000系统的主机上,因为WINXPSP2以前的系统集成的DX版本不是9.0的,解决办法是到微软官网上下载DX9.0并安装即可 4、G UARD4000运行时预览无画面,但抓图或录像有画面,单画面放大也有画面 这个问题主要是PCIE总线机制与AGP总线机制不一样,在GUARD4000V3.2以上版本提供了PCIE显示模式与AGP显示模式的选择,你根据你的显卡选择就可以了,请注意,INTEL 9系列集成的显卡是PCIE接口的,所以在9系列集成显卡的平台上使用软件要选择PCIE显示模式 5、启动GUARD4000,程序启动时闪一下就退出了,无程序界面出现 这个问题一般出现在以前安装过GUARD系统,重装后出现的问题,这是因为老版本的数据库出问题影响,只要完整卸载老版本,就没有这个问题现象了,当然,WINDOWS 系统提供的数据库出问题也会出现这个问题,解决办法只能重新安装操作系统,请不要使用克隆版操作系统 6、录像效果太差 客户经常认为我们卡的录像质量太差,是因为客户在录像设置的时候,认为数值越大,郊果越好,而我们在软件设计的时候,视频质量上面的调节是值越小,质量越好。当然,录像郊果是肯定不能与预览郊果相比的。

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

顾客常见问题分析解答技巧

顾客常见问题解答 产品与服务篇 、:什么是主动健康? ?健康:健康是人的一种状态、一种品质,也是一种能力。 ?主动健康就是主动获得持续的健康能力、拥有健康完美的生活品质和良好的社会适应能 力。 、:主动健康的创新理念? 即:主动发现、科学评估、积极调整、促进健康。 ?主动发现:即主动参与,享用科技成果,揭示自身内在的健康风险; ?科学评估:即依据内在的健康风险和外在的健康风险状态,采用科学的评估理论和方法 综合评估个体健康能力和状态; ?积极调整:即按照以科学评估为基础提供的健康指导方案,主动干预,积极实施; ?促进健康:即通过主动干预和科学调整,拥有健康完美的生活品质和良好的社会适应能 力(拥有主动健康)。 、:主动健康服务包括什么? ?主动健康服务包括健康遗传体质评估分析和健康生活方式评估分析两大部分,健康遗传 体质评估分析帮您科学评估影响健康的内在因素——基因,揭示基因对您未来健康趋势的影响;健康生活方式评估分析帮您科学评估影响健康的外在因素——生活方式、饮食和环境因素等,评估生活方式、饮食和环境因素等是否有利于您的持续健康,并根据评估结果为您量身定做个性化的健康指导方案。 、:如何实施主动健康? ?——关心自己,了解自己,积极参与主动健康服务,坚持正确的健康道路。 ?主动健康服务是应用生命科学领域的成果,运用一套先进技术即国际前沿生物基因检测 技术,揭示健康遗传体质的内因;采用一类科学方法即科学的流行病学调查方法,分析健康遗传体质的外因;依此对您个人提出适合你的预防和保健措施,帮助找到健康方法,积极干预不正确的生活方式,主动调整,提高持续的健康的能力。 、:实施主动健康的战略意义? ?(一)、主动健康是遵循国家中长期科技发展规划纲要的精神,落实“疾病防治重心前 移”,实现“共同健康,和谐家庭,平安社会,富强国家”的举措。 ?(二)、主动健康倡导并创新了零级预防的理念和方法,完善和补充了三级预防体系;是 缓解医疗卫生资源短缺状况、大幅度降低医疗卫生支出、构建和谐社会的健康模式。?(三)、主动健康是满足多层次的健康需求、强化公众主动维护健康的意识、促使人们形 成主动健康的新型健康理念。 ?(四)、主动健康是促进健康理念、健康产品、健康服务模式、健康产业业态的创新,有 利于带动社会各种资源积极参与,催生全新的健康产业的动力。 、:主动健康的服务价值? ?长寿本来是众生平等的“天赋人权”。科学家指出,每个人的自然寿命应该超过岁,只要 我们沿着基因指示的正确健康路线图前进,就可以享受健康长寿的人生。但是,因为各种致病因子的干扰、不良生活习惯的影响,我们常常偏离这条正确路线,从而无法到达

电气线路常见故障(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气线路常见故障(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气线路常见故障(2020新版) 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。 雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。

雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。 生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显著降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

相关文档
相关文档 最新文档