文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架水平悬挑防护方案

外脚手架水平悬挑防护方案

外脚手架水平悬挑防护方案
外脚手架水平悬挑防护方案

水平悬挑防护方案

一、编制依据

1.1编制依据

1.1.1已审批的《东澜湾商业区建安工程施工组织设计》及其编制依据

1.1.2已审批的施工图、设计交底、图纸会审纪要及砌体交底纪要

1.1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)

《中建五局三公司技术手册》、公司标准化图集

《建筑施工手册》(缩印本第4版,2003.9)

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)

《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

1.2 编制人员:

技术经理:唐润佳

技术员:曾晟谷兆丰

1.3 施工方案发放范围:

分公司工程部、技术部

项目部:项目生产经理、项目技术经理、工程部、技术部、质量部、安全部、合约部、机电部、劳务队。

二、工程概况

东澜湾商业区工程位于长沙市雨花区黎托乡花桥村及大桥村,南靠沙湾路,东邻京珠高速,总建筑面积约为5.1万平方米,由4栋多层商业楼和1栋20层的酒店式公寓、1栋23层办公楼及地下室组成。地下室层高为6.1m/3.5m,多层商业楼首层层高为5.58m。其中2#栋建筑物最大高度为24.26m;3#栋建筑物最大高度为24.59m;4#栋建筑物最大高度为29.19m;5#栋建筑物最大高度为24.76m;酒店式公寓建筑物最大高度为67.8m。办公楼建筑物最大高度为85.98m。

三、施工部署

3.1平挑设计

根据现场实际情况,现场采用φ48×2.8钢管悬挑。其中酒店式公寓在第10层的位置平挑一次,办公楼在第9层位置平挑一次。

3.2水平悬挑防护方案

3.2.1 钢管悬挑防护

(1)钢管悬挑防护皆采用6m的钢管悬挑,悬挑端距结构边距离为4m。

(2)全封闭式外架设置时严禁与外架钢管接触。除开特殊位置钢管与外架相连,在图中注明。

(3)公司要求悬挑钢管间距按不大于1.2m布置,示意图钢管间距为1.2m,但现场可根据实际情况具体调整,但不可超过1.2m。

(4)在结构预埋锚环或短钢管位置分别设置通长垂直方向的压杆。

钢管悬挑防护侧立面图

3.3材料要求:

3.3.1钢管

外脚手架水平悬挑防护所用钢管需采用φ48×2.8mm,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的技术要求。使用前严格进

行钢管筛选,凡严重锈蚀、薄壁、弯曲裂变的插件禁止使用于外架及作其它安全防护架用,且钢管上严禁打孔。

3.3.2扣件

脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。扣件与钢管的贴合面要接触良好,如发现扣件有裂缝、砂眼、变形、滑丝缺陷的不得使用。

3.3.3脚手板

采用竹串片,要求刚度好,连接可靠,长度尺寸为3m/块,厚度不小于50mm、宽度180cm以上。

3.3.4安全网

采用密目式安全网,网目满足2300目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色选用绿色,要求阻燃,必须有产品生产许可证和质量合格证。

3.3.6钢丝绳

采用不小于φ14的钢丝绳,供应方能提供其质量证明书,并采用与对应钢丝绳相匹配的钢丝绳绳卡,以φ14钢丝绳为例,其绳卡型号为Y4-12。

3.4搭设顺序

预埋件设置→穿入钢管,固定锚环端→安装钢丝绳→从内向外搭设水平钢管网架→校正水平防护架→铺设竹胶板→立面防护栏杆→立面安全网张挂→铺设水平密封层(安全网及钢板网)→验收

3.4.1拉环预埋

(1)在防护楼层的上层边梁结构施工时,预埋φ20圆钢锚环,水平间距与主梁间距一致,每个拉环只能拉一根钢丝绳。

(2)悬挑部位的钢筋拉环预埋位置选取在框架梁上,而不能埋设在悬挑构件上。

3.4.2主梁设置

短钢管预埋按照主梁间距设置,结构施工时采用500短钢管留设在框架梁中,伸出结构面150,末端距外挑主钢梁采用φ48×2.8mm钢管,从最外边梁悬挑4.0m,梁内搁置2.0m,采用2φ20锚环穿过楼面,形成封闭环。

3.4.3次梁设置

钢管悬挑防护:横向钢管与主梁钢管采用十字扣扣接,第一道横向钢管距梁边300@1150布置。

3.4.4吊装就位

钢管斜拉钢丝绳采用2φ14钢丝绳,斜拉到防护层上层层边梁上,钢丝绳下拉点必须放置在防滑钢筋限制的前端防止钢丝绳向后滑移,上拉点在预埋锚环上,钢丝绳须绷紧,并扣紧绳卡。钢丝绳采用隔二拉一。

3.4.5铺设竹串片

在横向钢管上满铺满铺一层阻燃密目安全网,然后在上面满铺一层3m长竹跳板(与钢管用12#铁丝绑扎牢固),拼缝严密,竹跳板与工字钢平行。再在竹跳板和纵向钢管上满铺安全网,确保整个水平面无缝隙。

3.4.6防护栏杆搭设

(1)水平防护架平台外边采用φ48×2.8mm钢管做防护栏杆,高度1.2m,立杆间距1米(每根立杆用斜杆与横向水平杆相连),水平杆三道,刷黄色油漆,内侧满铺竹胶板,外侧满挂密目安全网。

3.5检查验收

1、悬挑防护棚搭设前,对进入现场的各种构配件应按下列规定进行检查验收,不合格的应及时清除出场。

(1)材料应有相应的产品标识及产品质量合格证;

(2)构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书;

(3)当对材料质量有疑问时,应进行质量抽检和实验。

2、整体楼层悬挑防护棚下列阶段进行检查与验收,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用:

(1)悬挑防护棚搭设完成后;

(2)遇有六级强风及以上风或大雨后、下雪后;

(3)停用超过一个月。

3、防护棚搭设和组装完毕,使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组,进行验收,并填写验收单。

4、验收时应具备下列文件

(1)根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件;

(2)专项施工方案及变更文件;

(3)安全技术交底文件;

(4)防护棚构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

(5)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

(6)防护棚搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

(7)悬挑防护棚工程的施工验收报告。

5、悬挑防护棚的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

(1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠,钢丝绳是否松动、断股等;

(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

(3)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;立杆是否悬空;

(4)扣件螺栓是否松动;

6、楼层悬挑防护棚使用期间的检查

(1)楼层悬挑防护棚使用期间必须设专人经常检查,当其防护棚上需要上人操作施工时,必须及时进行检查,符合要求后,必须经过项目技术负责人(项目经理)签字批准,才能使用。

(2)检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规定后,方准许继续使用。

7、楼层悬挑防护棚必须验收检查合格后办妥防护棚验收手续,在楼层悬挑防护棚醒目处挂上验收合格牌后,方可投入使用。

8、施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》。

3.6拆除工艺

1、在防护棚拆除前应作好以下工作:

(1)对防护棚进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除防护棚安全的隐患,应先对防护棚进行修整,以保证防护棚的拆除过程中不发生危险;

(2)在拆防护棚时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

(3)防护棚在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

2、严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆,同一部位拆除顺序是:

铺设层→次梁钢管→主梁型钢。

3、拆除防护棚时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置;

4、在拆除的防护棚周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆脚手架时无其他人员入内;

5、防护棚人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备今后使用;

6、防护棚拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业;

7、拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。

8、防护棚拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

四、安全管理

4.1安全措施及要求

(1)所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

(2)每一道防护棚搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。

(3)防雷击接地措施,采用4×40镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于要求的10Ω。

(4)及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

(5)焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。(6)防护棚上不得堆放钢筋,模板等材料。

(7)防护棚拆除程序与安装程序相反,拆除时,应将防护棚材料逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,严禁乱丢及高空坠物。

4.2日常维护管理要求

(1)使用完毕的楼层悬挑防护棚架料和构件、零件要及时回收、分类整理,分类存放。堆放地点要场地平坦,排水良好,下设支垫,钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖、扣件、螺栓及其他小零件,应用木箱。钢筋笼或麻袋、草包等容器分类贮存,放在室内;

(2)弯曲的钢管杆件要调直,损坏的构件要修复,损坏的扣件、零件要更换;(3)做好钢铁件的防锈和木制件的防腐处理,钢管外壁在湿度较大地区(相对湿度大于75%),应每年涂刷防锈漆一次;其他地区可两年涂刷一次。涂刷时涂层不宜过厚。经彻底除锈后,涂一度红丹即可。钢管内壁可根据地区情况,每2~4年涂刷一次,每次涂刷两遍。角钢、桁架和其他铁件可每年涂刷一次。扣件要涂油,螺栓宜镀锌防锈,使用3~5年保护层剥落后再次镀锌。没有镀锌条件的,应在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。木制件应做好防腐处理,钢制件应涂红丹及防锈涂料;

(4)搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。拆架应拆成单片装运,装卸时不得抛丢,防止损坏;

(5)楼层悬挑防护棚使用的扣件、螺栓、螺母、垫板、连接棒、插销等小配件极易丢失。在安装楼层悬挑防护棚时,多余的小配件应及时收回存放,在拆卸楼层悬挑防护棚时,散落在地面上的小配件要及时收捡起来;

(6)健全制度,加强管理,减少损耗和提高效益是楼层悬挑防护棚管理的中心环节。

4.3监测监控

1、监测措施:楼层悬挑防护棚搭设、使用直至完全拆除过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

2、仪器设备配置

名称规格数量精度

电子经纬

DJD2-C 1 ±2”

精密水准

1 ±2”

全站仪一

台1

±2”,最大允许误差±

20”

自动安平

水准仪

2 千米往返0.7mm

红外线水

准仪

1

激光垂直

1 h/40000

对讲机 3

卷尺5m 5

检测板手 1

3、监测说明

(1)班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查;

(2)日常检查、巡查重点部位如下:

a)杆件的设置和连接,连墙件、支撑,等构件是否符合要求;

b)连墙件是否松动;

c)施工过程中是否有超载现象;

d)安全防护措施是否符合规范要求;

e)楼层悬挑防护棚杆件是否有变形现象;

f)卸荷钢丝绳受力状态,有无松动现象;

4、监测频率

(1)楼层悬挑防护棚搭设期间,一般监测频率不超过3~5天/次;楼层悬挑防护棚使用期间,一般监测频率不超过10~15天/次,要求监测直至楼层悬挑防护棚完全拆除。

(2)楼层悬挑防护棚水平位移预警值25mm。

(3)监测数据超过预警值时必须立即停止施工,疏散人员,并及时进行加固处理。

五、应急预案

1、应急领导小组人员编制及责任分工如下表

安全防护领导小组

领导小组姓名项目岗位职责

组长吴掌平项目经理负责协调工作

副组长

杨赞生产经理现场施工总指挥

邓均云技术经理技术总指导

组员史魁名施工员现场施工指导、交底、质量整改李亮施工员现场施工指导、交底、质量整改李洁施工员过程检查、监督

文豪安全主管脚手架防护、安全隐患检查

日常巡查

李熙安全员脚手架防护、安全隐患检查

日常巡查

(1)领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。

(2)当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。

(3)负责准备所需要的应急物资和应急设备。

(4)及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。

2、应急反应预案

(1)事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。

(2)事故报告

事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面报告。

(3)现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

a)火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。

b)触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理。局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。

c)高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗。

d)其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员

受到伤害,积极对伤员进行抢救。

4悬挑水平防护受力验算

说明:项目在编制专项方案时,根据材料选用的局部调整或优化,必须重新验算。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P

1

=0.033 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P

2

=0.35×1/(2+1)=0.117 kN/m ;

活荷载标准值: Q=1×1/(2+1)=0.333 kN/m;

静荷载的设计值: q

1

=1.2×0.033+1.2×0.117=0.18 kN/m;

活荷载的设计值: q

2

=1.4×0.333=0.467 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

M

1max = 0.08q

1

l2 + 0.10q

2

l2

跨中最大弯距为 M

1max

=0.08×0.18×1.22+0.10×0.467×1.22 =0.088 kN·m;支座最大弯距计算公式如下:

M

2max = -0.10q

1

l2 - 0.117q

2

l2

支座最大弯距为 M

2max

= -0.10×0.18×1.22-0.117×0.467×1.22=-0.105 kN·m;选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ =Max(0.088?06,0.105?06)/4490=23.385 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ = 23.385 N/mm2小于大横杆的抗弯强度设计值

[f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

ν

max = (0.677q

1

l4 + 0.990q

2

l4)/100EI

其中:静荷载标准值: q

1= P

1

+P

2

=0.033+0.117=0.15 kN/m;

活荷载标准值: q

2

= Q =0.333 kN/m;

最大挠度计算值为:ν =

0.677?.15?2004/(100?.06?05?07800)+0.990?.333?2004/(100?.06?05?07800) = 0.403 mm;

大横杆的最大挠度 0.403 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1200/150 mm与10 mm,满足要求!

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

2.1荷载值计算

大横杆的自重标准值:p

1

= 0.033×1.2 = 0.04 kN;

脚手板的自重标准值:P

2

=0.35×1×1.2/(2+1)=0.140 kN;

活荷载标准值:Q=1×1×1.2/(2+1) =0.400 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.04+0.14)+1.4 ×0.4 = 0.776 kN;

小横杆计算简图

2.2强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M

qmax

= ql2/8

M

qmax

= 1.2×0.033×12/8 = 0.005 kN·m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M

pmax

= Pl/3

M

pmax

= 0.776×1/3 = 0.259 kN·m ;

最大弯矩 M = M

qmax + M

pmax

= 0.264 kN·m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.264?06/4490=58.718 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =58.718 N/mm2小于小横杆的抗弯强度设计值205 N/mm2,满足要求!

2.3挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

ν

qmax

= 5ql4/384EI

ν

qmax

=5?.033?0004/(384?.06?05?07800) = 0.02 mm ;

大横杆传递荷载 P = p

1 + p

2

+ Q = 0.04+0.14+0.4 = 0.58 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下: ν

pmax

= Pl(3l2 - 4l2/9)/72EI

ν

pmax

= 579.96?000?3?0002-4?0002/9 ) /(72?.06?05?07800) = 0.927 mm;

最大挠度和ν = ν

qmax + ν

pmax

= 0.02+0.927 = 0.946 mm;

小横杆的最大挠度为 0.946 mm 小于小横杆的最大容许挠度

1000/150=6.667与10 mm,满足要求!

3.扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤ R

c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P

1

= 0.033×1.2×2/2=0.04 kN;

小横杆的自重标准值: P

2

= 0.033×1/2=0.017 kN;

脚手板的自重标准值: P

3

= 0.35×1×1.2/2=0.21 kN;

活荷载标准值: Q = 1×1×1.2 /2 = 0.6 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.04+0.017+0.21)+1.4×0.6=1.16 kN;

R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

4.脚手架立杆荷载的计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1489kN/m

N

G1

= [0.1489+(1.20×2/2)×0.033/1.20]×3.00 = 0.547kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用竹串片脚手板,标准值为0.35kN/m2

N

G2

= 0.35×4×1.2×(1+0.2)/2 = 1.05 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用竹串片脚手板挡板,标准值为

0.14kN/m

N

G3

= 0.14×4×1.2/2 = 0.336 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2

N

G4

= 0.005×1.2×3 = 0.018 kN;经计算得到,静荷载标准值

N

G = N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

= 1.951 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

N

Q

= 1×1×1.2×2/2 = 1.2 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N

G +0.85×1.4N

Q

= 1.2×1.951+ 0.85×1.4×1.2= 3.769 kN;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2N

G +1.4N

Q

=1.2×1.951+1.4×1.2=4.021kN;

5.立杆的稳定性计算

风荷载标准值按照以下公式计算

W k =0.7μ

z

s

其中ω

-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

的规定采用:ω

= 0.35 kN/m2;

μ

z

-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用:μ

z

= 0.74;

μ

s

-- 风荷载体型系数:取值为0.214;

经计算得到,风荷载标准值为:

W

k

= 0.7 ×0.35×0.74×0.214 = 0.039 kN/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M

W

为:

M

w = 0.85 ×1.4W

k

L

a

h2/10 = 0.85 ×1.4×0.039×1.2×1.22/10 = 0.008

kN·m;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA) + M

W

/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N = 3.769 kN;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N = N'= 4.021kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:μ = 1.5 ;

计算长度 ,由公式 l

0 = kuh 确定:l

= 2.079 m;

长细比: L

/i = 131 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l

o

/i 的结果查表得到:φ= 0.391 立杆净截面面积: A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

考虑风荷载时

σ = 3768.72/(0.391?24)+7978.151/4490 = 24.51 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 24.51 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

不考虑风荷载时

σ = 4020.72/(0.391?24)=24.253 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 24.253 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

6.悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

脚手架排距为900mm,内排脚手架距离墙体300mm,支拉斜杆的支点距离墙体为 1200mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I = 712 cm4,截面抵抗矩W = 102 cm3,截面积A = 21.5 cm2。

受脚手架集中荷载 N=1.2×1.951 +1.4×1.2 = 4.021 kN;

水平钢梁自重荷载 q=1.2×21.5×0.0001×78.5 = 0.203 kN/m;

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN·m)

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为:

R[1] = 6.249 kN;

R[2] = 2.887 kN;

R[3] = 0.124 kN。

最大弯矩 M

max

= 0.998 kN·m;

最大应力σ =M/1.05W+N/A= 0.998?06/( 1.05 ?02000 )+ 3.608?03/ 2150 = 11 N/mm2;

水平支撑梁的最大应力计算值 11 N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值 215 N/mm2,满足要求!

九、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用φ48×2.8mm钢管,计算公式如下

σ = M/φ

b W

x

≤ [f]

其中φ

b

-- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数:

查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,φ

b

=0.53

经过计算得到最大应力σ = 0.998?06 /( 0.53?02000 )= 18.469 N/mm2;水平钢梁的稳定性计算σ = 18.469 小于 [f] = 215 N/mm2 ,满足要求!

十、拉绳的受力计算

水平钢梁的轴力R

AH 和拉钢绳的轴力R

Ui

按照下面计算

R

AH = ΣR

Ui

cosθ

i

其中R

Ui cosθ

i

为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力 R

Ci =R

Ui

sinθ

i

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为:

R

U1

=7.215 kN;

十一、拉绳的强度计算

钢丝拉绳(支杆)的内力计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力R

U

均取最大值进行计算,为

R

U

=7.215 kN

选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1700MPa,直径14mm。

[F

g ] = aF

g

/K

其中[F

g

]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F

g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得F

g

=123KN;

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61

钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.85;

K -- 钢丝绳使用安全系数。K=6。

得到:[Fg]=17.425KN>R

u

=7.215KN。

经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。

钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环强度计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力R

U

的最大值进行计算作为拉环的拉力N,为

N=R

U

=7.215kN

钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环的强度计算公式为

σ = N/A ≤ [f]

其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2;

所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径 D=(7215×4/(3.142×50×2)) 1/2 =9.6mm;

实际拉环选用直径D=10mm 的HPB235的钢筋制作即可。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

外脚手架水平挑网方案

外脚手架水平挑网方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

阅城国际名城一期项目 外挑水平防护方案 编制: 审核: 审批: 江苏天宁建设工程有限公司 阅城国际名城一期项目 2017年8月

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及编制说明 3. 施工部署 材料准备及堆放 技术准备 施工准备 4. 水平防护网架搭设 现场布置原则 外挑水平防护网搭设示意图 搭设要求及方法 5. 安全使用原则 6. 安全拆除原则 7. 文明施工及环境保护措施 安全文明施工措施 环境保护措施

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2011 5、江苏天宁建设工程施工现场安全标准化图册 6、阅城国际名城一期施工组织设计 二、工程概况及编制说明 1、工程名称:阅城国际名城位于菏泽市牡丹区西安路与黄河路交汇处北,包括22栋住宅楼。本工程有11层、18层及28层,标准层层高均为米。本工程住宅楼为框剪结构,车库及商业为框架结构,结构安全等级均为二级,抗震设防烈度7度。 2、编制说明:因本工程建筑高度较高,地上11层、18层、28层,为避免高空、交叉作业施工的高空坠落,保证安全生产和安全防护,将在外围进行外挑水平防护。现编制此水平挑网方案,各班组按要求予以配合和执行。 三、施工部署 1、材料准备及堆放 准备材料根据施工总进度计划安排,材料应及时进场并按照相应规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板、密目网等进行检查验收,不合格产品不得使用。 水平防护网的钢管主要为6米钢管,规格Φ48mm×,其质量符合

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

外脚手架水平挑网方案

外脚手架水平挑网方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况及编制说明 (2) 三、施工部署 (2) 四、水平防护网架搭设 (3) 五、安全使用原则 (5) 六、安全拆除原则 (5) 七、文明施工及环境保护措施 (5)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2011 5、陕西机械建设工程施工现场安全标准化图册 6、平天下海棠公馆施工组织设计 二、工程概况及编制说明 项目内容 工程名称平顶山西高皇村旧村改造项目A-01项目总承包工程工程地址平顶山市李苗路与湛北路西北角 建设单位河南照邦置业有限公司 施工单位陕西建工机械施工集团有限公司 设计单位北京中景昊天设计有限公司 监理单位平顶山市科正工程建设监理有限公司 工程概况 建筑概况:用地面积21522.15平方米,总建筑面积134975.93平方米,其中地下室建筑面积约21639 m2。 本工程由多个子项目组成,本工程由5幢32层高层组合建筑楼、2幢30层高层组合建筑楼、1幢31层高层组合建筑楼、单层商业用房等建筑物组成。其中1~8#高层组合建筑楼下设二层连体大体积地下车库.主要结构类型为框架,核心筒部位为剪力墙结构,本工程按设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅰ级。 场地标高统一为黄海绝对标高,本工程1#-8#±0.000相当于绝对标高89.00米,

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

高层悬挑外脚手架搭设方案

一、工程概况 本工程1号楼、3号楼、5号楼为28层、2号楼为24层的高层住宅楼,。1-4层采用钢管搭设落地脚手架,4层以上采用钢管悬挑脚手架。挑架采用16号工字钢承重。特编制以下外架方案,现场施工根据方案进行施工,并经验收合格后方可投入施工。 二、材质控制 1、钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用Φ48×3.5㎜的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。 3、根据《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件采用机械性能不低KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235级钢筋的规定。 5、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 6、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 7、扣件表面应进行防锈处理。 8、钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。 三、悬挑式脚手架设计 1、悬挑梁采用16#工字钢,间距1.5m,外伸1.5m,伸入屋内锚固4.5m,脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m,内立杆距外墙面300mm。在立杆与外墙300mm 处采取二步一隔离,脚手钢管采用Φ48×3.5㎜钢管,脚手片采用毛竹脚手片,20cm 高挡脚板,采用密目式安全网封闭,脚手架连接体为二步三跨设置,采用短钢管与预埋铁件联接。 2、悬挑梁伸出主体结构外1.5m,内锚固4.5m,锚固采用U型钢筋拉环(前后二道与楼板钢筋绑扎在一起混凝土浇捣预埋)牢固,立杆套于工字钢预焊管上(Φ25钢筋电焊于槽钢上预埋)使立杆基部稳定不发生位移。 3、在阳台转角处、主体结构转交处、悬挑斜梁前端增加二根水平梁(16#工字钢)电焊在悬挑梁前端,确保脚手架转角贯通,并在悬挑斜梁的上部剪力墙内预埋拉环,采用拉钢丝绳与脚手架加固。 4、悬挑脚手架每层满铺竹笆板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

外脚手架水平挑网方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况及编制说明 (2) 三、施工部署 (2) 四、水平防护网架搭设 (3) 五、安全使用原则 (5) 六、安全拆除原则 (5) 七、文明施工及环境保护措施 (5)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2011 5、陕西机械建设工程施工现场安全标准化图册 6、平天下海棠公馆施工组织设计 二、工程概况及编制说明

作业施工的高空坠落,保证安全生产和安全防护,将在外围进行外挑水平防护。现编制此水平挑网方案,各班组按要求予以配合和执行。 三、施工部署 1、材料准备及堆放 准备材料根据施工总进度计划安排,材料应及时进场并按照相应规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板、密目网等进行检查验收,不合格产品不得使用。 水平防护网的钢管主要为6米钢管,规格Φ48mm×3.0mm,其质量符合现行国家标准GB/T3091-2011规定。 安全网采用平网(阻燃型大眼网)、密目式安全网,必须符合GB16909-2011国家标准,并进行抽样质量检测。 经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 2、技术准备 认真熟悉图纸及现场实际情况,认真学习关于安全技术操作规程,对班组进行技术交底。 所有架子工必须具备《特种作业操作证》。 3、施工准备 楼层临边防护按要求搭设到位。 清除搭设场地楼层的杂物。 钢管、安全网等所需搭设材料准备齐全,并堆放整齐。 四、水平防护网架搭设 1、外挑水平网架设计 本工程结构阶段均采用落地(悬挑)脚手架。外挑水平架设计,根据本工程具体的实际施工情况和出于安全角度要求考虑。 外挑水平防护架安全平网确定在二层顶部交圈设一道三层挑网,位置沿建筑边沿搭设5m长的水平挑网架,外挑水平防护架上满铺长为5m三层防护安全网(即两层新型阻燃型大眼网,上方叠加一层阻燃性密目网)。以后每隔六层设置一道3米宽

悬挑外脚手架方案汇总

金源.纳帕溪谷2、3、4、5#安置楼 悬挑外脚手架方案 一、编制依据 金源.纳帕房地产有限公司金源.纳帕溪谷2-5#楼施工图 西安市建筑工程施工安全操作规程 建筑施工高处作业安全技术规范 西安市建筑施工企业安全防护基本标准 西安市建筑施工企业安全生产责任制 简明施工计算手册 二、工程概况 本工程位于西安市十里铺李家堡村,由金源.纳帕地产建设,中国联合工程公司设计,陕西大成建设工程监理有限责任公司监理,陕西宝陵(集团)有限责任公司承建,4#楼建筑面积40280.18㎡,建筑高度98.05m,地上33层,地下1层。3#楼总建筑面积20775㎡,建筑高度99.05m,地上34层,地下1层。4#总建筑面积12449.92㎡,建筑总高度60.35米,地上二十层,地下一层,地下一层为六级人防;基础形式为梁板式筏形基础,结构形式为剪力墙结构。 一、悬挑外架的构造和搭设要求: 1、基本要求 槽钢悬挑扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它主要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足

够的承载力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌。并不超过结构的允许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以保证安全。 2、受荷情况 采用φ48×3.5钢管和扣件等构成的脚手架,立杆、大横杆、小横杆是主要的受力构件。剪刀撑、斜撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载;扣件是脚手架组成整体的连接和传力件。 3、搭设要求 (1)、脚手架力杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于500毫米,且不在同一步距内。纵向水平杆连接时应用对接扣件连接,上下两根水平杆接头错开开不小于500毫米,同一步距内两个接头也应错开,并不得在同一跨内。 (2)、小横杆伸出外立杆150~200,与墙体的距离为100左右。 (3)、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循环布设。斜杆用长钢管与脚手架底部成45~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。 (4)、外立杆里设1米高防护杆和18厘米的挡脚板。其外立杆内侧全部挂密目网,脚手架内侧形成邻边的要设 1.2米高的防护栏杆和18厘米的挡脚板。

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

型钢外挑脚手架专项施工方案(设计、双排架子搭设要求等)

一、概述 根据(JGJ59-99)《建筑施工安全检查标准》的要求,本工程外脚手架采用[14a型钢和[14b型钢搭设扣件式钢管外架。结合本工程高度军职楼分二段随主体上升搭设,第一悬挑段由二层楼面搭设至七层楼面(标高2.55~21.175m),第二悬挑段由第八层楼面搭设到第十一层屋面女儿墙高以上 1.5m。团职楼参照军职楼搭设。 二、脚手架设计 1、外架宽度800mm,距墙面200mm,在横杆步距(高)1800mm,立杆横距800mm,纵距1500mm。型钢[14a和[14b型钢,槽钢作支撑钢梁,间距1500mm,并分别在槽钢室内端部、室外悬挑部位、室外阳台根部加设Φ20双肢套箍,见无阳台挑架搭设示意图([14a槽钢)和阳台处挑架搭设示意图([14b 槽钢)。梁端设钢丝绳反拉于上面结构层预埋吊环上。 2、材料要求及准备 ①槽钢([14a型钢4.5m长、[14b型钢7m长):无损伤,无老锈,材料符合GB标准,严格除锈,刷防锈漆两遍,面刷黄色调和漆待用。所有槽钢在两端及受力部分焊封角钢板加强。 ②架管Φ48脚手架专用管,壁厚 3.5mm,无损伤,无老锈,材质符合GB/T3092标准。 ③钢丝绳:无损伤,毛刺,材质符合GB8918—1996标准。 ④扣件:无损伤,螺栓,螺母丝牙完整,无滑结现象,质量符合GB15831标准. ⑤预埋吊环;HPB235(Q235)号热轧圆钢,外观无损伤,材质复检符合HPB235号钢材标准。

⑥木架板:厚度5cm,无黄心、腐朽、虫蛀、死结,材质符合GB50206—2002规范中Ⅱ级木材标准。架板梁端扎10#铅丝待用。 3、搭设如图:

注:钢丝绳必须采用花篮螺栓配合绳卡拉紧牢固。 已知条件: 钢管质量38.4N/m 扣件质量12.5N/个

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

06悬挑外脚手架施工方案

御道家园06栋外脚手架施工方案 一、工程概况 御道家园06栋地上建筑层数为5层,平面轴线尺寸为42.6m×16.5m,建筑高度23.4m,建筑面积约为4500m2。 本工程开工较晚,工期紧,室外工程要求提前穿插进行,外脚手架一~二层采用落地脚手架,二层以上采用钢管斜拉脚手架。 二、工程特点 1、该工程工期紧,施工组织与管理难度大,需进行合理的组织安排。 2、根据工期要求,施工所用周转材料如模板、木方、钢管、扣件等投入量大。 3、现场文明要求高,需作好环保、卫生、防火、文明施工等工作。 三、外脚手架的选用 根据工程实际情况,一~二层脚手架采用ф48×3.5mm钢管作为支撑体系,表面应光滑,对于严重锈蚀、弯曲变形、裂纹的严禁使用,同时各种扣件其规格应与钢管配套,对于多次重复使用的扣件应及时检查,有裂纹变形的扣件不得使用,滑丝的螺栓应及时更换,以保证其具有足够的稳定性;二层以上外脚手架采用钢管斜拉脚手架,即采用钢管自三层楼面预埋作为脚手架底部支托件,用Φ12钢丝绳进行斜拉。 外脚手架搭设总高度为:15.3+1.8=17.1m 具体搭设方法详见附图。 四、搭设方法及特点 a、落地脚手架搭设方法 脚手架在施工中每步架均满铺木跳板,外侧设置300mm高的挡脚板和1.2m 高的防护栏杆并挂设安全网,安全网采用密目式,脚手架必须与建筑物联成整体,搭设时必须严格按照施工规X和操作规程进行。 1、搭设具体要求 立杆间距1.6m,纵距间距1.0m,步距1.8m,小横杆间距0.80m,内立杆距外墙800mm,离地面200 mm处设置扫地杆,立杆必须用连墙件与墙体可靠连接、连墙件水平间距3m,竖向间距4m,来防止脚手架外倾。 立杆设置时必须等距对直,接头必须使用对接扣件连接,立杆的连接接头应交错布置,相邻立杆的接头不应在同一步内,并错开500mm以上。 大横杆设置在立杆的内侧,连接亦为对接,内外两侧的横杆接头不能在同步同跨内,相邻水平距离不可小于500mm,同时接头中心距立杆轴心线小于跨距的1/3。 2、剪刀撑的布置 脚手架外侧从转角处连续布置通天剪刀撑,斜杆与地面成45°-60°角,每组剪刀撑连接5根立杆,各道剪刀之间的净距不应大于15m。 3、脚手板 脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动;

外脚手架水平挑网方案

阅城国际名城一期项目 外挑水平防护方案 编制: 审核: 审批: 江苏天宁建设工程有限公司 阅城国际名城一期项目 2017年8月

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及编制说明 3. 施工部署 3.1 材料准备及堆放 3.2 技术准备 3.3 施工准备 4. 水平防护网架搭设 4.1 现场布置原则 4.2 外挑水平防护网搭设示意图 4.3 搭设要求及方法 5. 安全使用原则 6. 安全拆除原则 7. 文明施工及环境保护措施 7.1 安全文明施工措施 7.2 环境保护措施

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 3、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2011 5、江苏天宁建设工程施工现场安全标准化图册 6、阅城国际名城一期施工组织设计 二、工程概况及编制说明 1、工程名称:阅城国际名城位于菏泽市牡丹区西安路与黄河路交汇处北,包括22栋住宅楼。本工程有11层、18层及28层,标准层层高均为2.9米。本工程住宅楼为框剪结构,车库及商业为框架结构,结构安全等级均为二级,抗震设防烈度7度。 2、编制说明:因本工程建筑高度较高,地上11层、18层、28层,为避免高空、交叉作业施工的高空坠落,保证安全生产和安全防护,将在外围进行外挑水平防护。现编制此水平挑网方案,各班组按要求予以配合和执行。 三、施工部署 1、材料准备及堆放 准备材料根据施工总进度计划安排,材料应及时进场并按照相应规范的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板、密目网等进行检查验收,不合格产品不得使用。 水平防护网的钢管主要为6米钢管,规格Φ48mm×3.0mm,其质量符合现行国家标准GB/T3091-2011规定。 安全网采用平网(阻燃型大眼网)、密目式安全网,必须符合GB16909-2011国家标准,并进行抽样质量检测。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。