文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电室运行管理制度(高低压)

变配电室运行管理制度(高低压)

变配电室运行管理制度(高低压)
变配电室运行管理制度(高低压)

一、电工操作规程

1、电工对违反操作规程,安全规程的操作命令有权拒绝执行,并应及时报告上级领导;紧急事故处理时,对上级值班人员发出操作命令的全部意图不明时,应向发令人询问,发令人仍坚持执行时,应服从命令,同时做好录音和记录。

2、在执行操作前,应仔细检查熟悉操作的内容.只有上级值班人员和上级领导,在必要时方才有权向值班人员发布口头命令。

3、负责监护巡回检修、安装人员在指定范围内进行工作,发现有违章作业或危急设备、人身安全时有权阻止其工作的进行。

4、在事故处理中必要时可根据灾害预防措施的有关条文和操作规程,采取紧急对策,但必须尽快报告上级领导。

5、拉合刀闸和开关时,均应带绝缘手套,穿绝缘胶靴,站在绝缘台上。

6、装卸熔断保险器前,应带绝缘手套,使用绝缘尖钳,并站在绝缘台上(绝缘垫上)。操作前应进行停电、验电、放电。

7、倒电操作,除应严守操作票规定的程序外,配电工还必须牢记停电时应先拉切真空开关,并确认电路已经切断后,方可拉切隔离开关,送电时应先合上隔离开关,后合上真空开关,必须一人操作一人监护。

8、停电检修时,工作人员在倒闸操作完毕后,要验电、放电,短路接地,将有关开关把手加锁,悬挂标志牌,并向检修施工负责人详细交待停电范围和带电部分,必要时停电范围与带电部分之间应加装栅栏或绝缘隔板,方可准许检修人员施工。恢复送电时,必须在接到检修施工负责人的竣工可以送电的通知并经仔细检查,确认施工人员和工具、材料已撤离,短路接地线已拆除,设备状态良好后,方可执行送电操作。

9、装设接地线,必须在验明设备已无电后进行,先将接地线的一端接地,然后用绝缘棒并带手套,将另一端在导体上放电,最后带着手套将各相导体接地短路。拆除时先拆除各相导体的一端,后拆除接地端。

10、当进行检修工作时,应由两人负责,其中一人监护,另一工作不得参加检修工作,应当坚守巡视职责。

11、检视电气设备不得移动栅栏,防止碰触导电部分,应在栅栏外监视。

12、电工应定期对变配电室内设备的运转情况进行巡视,如有问题,应进行详细的记录,并根据情况及时安排检修。

13、在发生人身事故时,配电工有权先拉切电源,然后迅速报告上级领导。

14、电工禁止使用金属尺,及鸡毛毯等物进行接近带电部分的测量和扫除工作。

15、电工应经常检查并保持灭火器的完好,变配电所发生火灾后,必须立即切断引起火灾的电源,并用电器灭火器材灭火,禁止用水扑灭电器火源。

16、电工当发现事故或接到事故信号后,应立即查明事故原因,跳闸部位,其检查的程序,应根据事故性质冷静的判断,并尽快报告领导人员。原则上允许不待查明原因抢送一次,但抢送不成功后,在未查明原因前不准再次送电。

二、电工岗位责任制

1、应根据预防性维修的要求定期对变配电室内的设备进行巡检,上班时间不准喝酒。

2、工作时间不准干私活,不准打闹,不准脱离工作岗位。

3、按时填写各种记录和运行日志。

4、严格执行停送电制度和操作规程。

5、搞好室内的环境卫生,设备达到台台完好,消防设施齐全。

6、严格按要害场所出入管理制度,执行来人登记,确保安全供电。

三、供电系统巡回检查制度

1、经领导批准允许,单独巡视高压设备的工作人员,巡视高压设备时不得进行其它工作。

2、高压设备接地时,不得接近故障点4米范围内,否则必须穿戴绝缘靴或绝缘手套。

3、巡视时的设备巡视检查项目,严格按供电巡视图规定的路线进行,变电所配电室应至少每周巡视一次。

4、认真填写巡视检查记录,发现问题要及时汇报处理。

四、配电设备定期检修制度

1、根据《电气设备运行规则》的有关规定,结合设备运行状况,必须对进行定期检查检修。

2、认真执行设备管理规定中,每旬必须对配电设备进行安全例行检修检查。

3、每年进行一次停电检修;高压电气设备每年做一次继保整定;按规程要求每年开关柜

动静触头进行一次性能技术测定和机械特性试验,并认真记录和试验报告,对查出的问题要限期解决,不得影响库区安全供电。

4、检修前要对所用工具、材料、配件、仪表仪器进行检查,做好充分的准备,认真检查其质量,检修过程中,维修人员要做好供电设备技术参数记录,积累完整的技术资料。

5、日常检查检修工作由专职电气维修人员参加,年度停电检修由维修部电气维修人员及高压外委单位共同进行。

五、停送电制度

1、非专职电气维修人员及经批准授权的操作部电工不准进行停送电操作。

2、停送电应严格执行安全风险评估(JSA)、电气工作票制度与上锁挂牌制度。

3、停送电前要认真填写工作票,并明确工作票要求内容,核对要停送电的设备,准确无误后方可操作。

4、停送电操作时穿戴合格防护用具,操作人员与带电体的距离要符合规程要求。

5、操作顺序应严格执行操作规程,停电时按断路器、隔离刀闸进行操作,送电时与此相反,严禁带负荷接刀闸。

6、停电后要进行验电、挂接地线、装防护栏、悬挂警告牌等安全措施,送电前腰拆除此类安全措施。

7、停送电过程中如发现异常现象,必须立即暂停操作,向负责人汇报,弄清情况再进行操作。

六、消防管理制度

1、严格执行《中华人民共和国消防条例》和《天津市消防监督管理条例处罚规定》以及其它规定。

2、认真学习消防安全知识,积极参加消防安全活动。

3、消防器材及设施必须纳入生产设备管理中,配置的灭火器一律实行挂牌责任制,实行定位放置、定人负责、定期检查维护的“三定”管理。

4、熟悉本岗位工作生产性质及内外环境,工作人员有消防意识,严格执行巡回检查制度。

5、变配电站内不准吸烟和使用明火。

6、必须保持机房内卫生清洁,不得有任何易燃物,电气设备符合防火防爆要求。

7、一旦发生火警事故要立即向上级领导汇报并执行公司的应急预案。

七、事故处理制度

1、事故发生后,现场能处理的应积极处理并立即向公司中控室和值班领导汇报。

2、重大事故,由上级部门组织追查处理。

3、对已发生的事故必须做到“四不放过”:

(1)、事故发生的原因不明不放过;

(2)、事故责任者不明确不放过;

(3)、没有制定出预防措施不放过;

(4)、对事故责任者没有处理意见不放过。

八、作业票制度

1、停送电操作必须执行工作安全风险评估(JSA)、电气作业票、上锁挂牌等相关制度,并由相关授权负责人签字批准。

2、操作时发现疑问,不得擅自更改作业票,现场作业如有任何变化,需重新进行风险评估并办理新的电气作业票。

3、在事故处理时,拉合开关的单一操作,拉合接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线,应对操作项目进行记录。

4、设备无论由何种状态转检修时必须办理电气作业票,设备状态转换时应执行上锁/解锁制度并通知中控室值班相关负责人。

相关文档