内部管理制度系列
水泵房运行管理制度(标准、完整、实用、可修改)
FS-QG-62601
编
号: 水泵房运行管理制度
Model of pump house operati on man ageme nt system
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
水泵是提供大厦生活、消防用水的关键部位,也是直接 关系
到大厦的生活和生命财产安全的重要部位,为管理好泵 房,明确其职责,特制订如下制度 :
1、 水泵房及地下、屋顶水池、消防系统全部机电设备由
机管人员负责监控,定期保养、清洁,出现问题必须及时抢 修并作好记录,解决不了的问题要迅速汇报工程部。
2、 建立完整的运行记录, 要求每班详细的作好各泵的运
行时间和运行情况以及各项技术参数等。
3、 泵房内水泵、机电、控制系统要求统一由机管人员负
责,交接班时要全面进行检查和了解,其他人员不得操作, 无关人员严禁进入泵房。
4、 严禁外来无关人员进入泵房, 来访人员需有工程部主
管的批示,其它维修、安装设备人员也要有详细的记录。
5、各区生活泵每周一白班开始轮换使用,配电柜接触器每班检查一次,发现问题及时处理。每月对各开关、接触器的触点进行彻底检查、清理、磨平,防止发热和接触不良等现象。每次检查须做详细记录。
6、各消防泵按有关规定进行定期保养、定期检查,每月进行一次“自动、手动”操作试验,每半年进行一次全面的加固、加油、除锈检查。
7、水泵房水池浮球阀和高区水箱浮球信号阀,每周检查一次。
&每班检查泵房各管道、阀门、有无渗漏现象。每周进行一次全面的擦洗、除尘工作。保持泵房的清洁卫生。
请输入您公司的名字
Foon shi on Desig n Co., Ltd
房地产物业公司工程部 上墙制度全
维修班长职责 1、在主管主任的领导下工作,贯彻执行公司、管理处有关设备和能源管理方面的工作方针及各项规章制度,厉行节约,严格管理; 2、检查机电班员工全面履行各自职责及完成公司、管理处下达的各项任务; 3、检查总结全月工作,制定下月各项工作计划、培训计划和报表,并及时组织安排实施; 4、掌握设备管理和运行情况,指导机电工做好各设备的使用、维修保养、节能降耗工作,发现问题及时处理; 5、主持每周的例会和专业培训,定期组织安全检查; 6、及时了解员工思想状态,帮助解决工作难点,不继提高管理及业务水平,并及时解决有关投诉; 7、收集、整理各专业范围的技术资料和各类维修、保养、运行等记录,并按规定及时交由管理处资料员归类存档; 8、对公司、管理处的各项外派工程协调有关人员审核,会同各部门进行监管施工质量; 9、每月做好机电班员工的考评工作,上报管理处。 维修工职责 为使小区设备正常运转,给住户营造一个良好的生活环境,并做到及时供电、供水、供气不误,维修及时;特制定本职责: 1、机电人员要能看懂本小区各类设备的控制装置,继电保护装置,闭锁装置的原理图和接线图,并能按图排除一般故障; 2、应熟悉小区供水、供电、供气和消防各系统图、平面图,以及管线的走向和控制
位置,对各自的专业设备一定要保持整洁,随时都处于良好运行和待命状态; 3、认真记录好各类投诉和工作要点,按规定巡视和抄记设备运行情况,上班时间不会客,不擅离职位,不打私人电话,零点前不得睡觉,不串岗和做与工作无关的事; 4、遇有暴雨、台风和其它特殊情况,零时后不能睡觉,必须经常巡视设备房和地下各排水泵是否正常,遇有险情必须及时处理和报告; 5、服从领导、听从指挥、坚守岗位、按时上下班,及时完成好当班的各项投诉,维修工作和上级下达的各项工作任务; 6、每周对各自的设备房和所分管的设备、公共设施和场所; 进行一次清扫,清洁,做到无灰尘,无酸碱等怪味,保持室内、外各设备、空间的整洁;设备必须随时都处于良好运行和待命状态; 7、发生停电、停水、火警或其它事故,应立即到位,并迅速查明原因,采取应急措施予以处理,及时汇报领导和作好相关记录; 8、在工作时必须使用文明用语,执行各类有偿服务必须站在公司的立场出发,按规定合理收费;多做解释工作,做到形象美、语言美;给住户树立一个良好的服务形象。 维修交接班制度 1、交接人员要负责清理打扫好值班室的卫生,整理好有关资料、工具、桌椅等,方可交接; 2、当值员要按统一的排班表值日,不得迟到、早退、无故缺席,不擅离职位,不私自调班、顶班,因故不能值班者,必须提前征得班长的同意,方可进行; 3、交接班时双方人员必须做好交接的准备工作,正点交接,其内容包括:查看运行记录、介绍运行状况和方式、以及设备是否有检修、变更等情况,清点仪器、工具,检查设备状况等。交接时双方在交接记录本上签字;
生活水泵房管理制 度汇编 1 2020年4月19日
生活水泵房管理制度 一、实行24小时供、排水,给排水工作人员应对水泵房进行日常巡视,检查 水泵运行状况,管道接头和阀门有无漏水现象; 二、经常检查水泵控制柜的指示灯状况,观察停泵时压力表指示,在正常情况 下,生活水泵的选择开关应置于自动位置; 三、外来人员进入水泵房,必须经过管理部门经理或设备主管同意,由给排水 工作人员陪同并登记后方可入内; 四、水泵房各种标识应符合规定,主要设备编号,挂设备卡,主要阀门应悬挂 状态标志牌; 五、按照水泵保养要求定期对其进行维护保养; 六、每半年一次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化 验合格; 七、定期做好水泵房环境卫生,确保泵房地面和设备外表的清洁,对巡视情况 做好纪录; 八、定期进行不同时段的供水压力和能耗分析,选择科学的运行模式,减少能 源消耗。 2 2020年4月19日
停水应急处理方案 一、自来水公司计划停水 1、接到停水通知后,客服中心提前张贴温馨提示告知客户,做好相关准备工作(包括关好水龙头及适当储备用水等); 2、停水期间服务人员主动为客户排忧解难,热情做好服务工作。 二、突发停水 1、工程维护人员应立即查明原因,尽快恢复供水; 2、可用消防广播和张贴温馨提示告知业主; 3、停水期间,主动替客户排忧解难,热情做好服务工作、解释和沟通工作; 4、做好事后对事件记录和上报工作。 3 2020年4月19日
消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰, 配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀 门; 4 2020年4月19日
消防、生活水泵房管理制度 1、实行24小时供、排水,通过给排水工作人员对水泵房设备、设施巡视检查、保养、修理,确保正常给排水。 2、给排水工作人员应每周对泵房建筑、设备、设施进行巡视,做好巡视记录,发现异常及时报告上级并做好相关急救措施。 3、外来人员进入水泵房,必须经过项目经理或工程主管同意,由给排水工作人员陪同方可入内。 4、水泵房墙上应悬挂管理制度、巡视记录簿,房屋内应配备相对温湿度计、灭火器材、应急照明。 5、根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。 6、每年二次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化验合格。水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口装防虫网。 7、每月一次对消防、喷淋泵进行点动试验,每季度检查双电源自切。发生停水,应提前张贴告示。 8、每周一次对水泵房环境卫生。检查房屋建筑,保证完好。保持机房环境温度低于40℃,相温湿度低于80%。 9、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
给排水设备运行制度 1、给排水维修工负责给排水设备日常运行的操作、监控、检修、记录。 2、水泵运行无异响,无异常震动。水泵轴无泄漏在正常范围内。润滑油箱内不 能混入水分,油位在油标范围内。 3、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。止回阀动作灵敏可靠。 4、变频器、压力调节器、控制柜、应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。 供水压力波动范围在正常范围内。重要管道上的压力仪表每年定期进行校验。 5、污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。 污水水位控制装置灵敏可靠,平时手自动转换开关处在自动控制状态。控制箱开关、指示灯完好。电机运行电流小于额定值。下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积。各种井盖的面板完好,安装牢固,无晃动。 6、给排水维修工定期对水泵房设备、设施进行巡视。观察给排水设备(设施) 运行时的电流、电压、压力等。检查设备的运行状态,并作记录,每周巡视一次供水主管道上的阀门。 7、工程主管负责落实给排水维修工对《设备年度保养计划》的实施和完成。 8、给排水维修工在巡视、监控过程中,发现给排水设备、设施有异常时,应及 时采取措施加以解决,处理不了迅速报告工程主管。 9、工程主管负责给排水设备的综合管理,包括对外联系工作。 10、每月一次对给排水设备、设施进行完好检查。并把检查结果记录在《设备完 好检查表》上。 11、发生需停水事项,应预先做好《停水通知》。超时停水,应向师生作解释工 作。
消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员
进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;
泵房操作规程 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
泵房操作规程 运行管理 1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡蜀犬吠日检查制度,并符合下列规定。 1.1. 2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.1. 2.2轴承温度不得超过环境35℃,总和温度最高不得超过75℃。 1.1. 2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.1. 2.4水泵机组不得有异常的噪声或震动。 1.1. 2.5水池水位应保持正常。 1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的堵塞物。 1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。 安全操作 1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接能电源或修理设备。
1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制定操作规程。1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。 1.2.5严禁频繁启动水泵。 1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: ①水泵发生断轴故障;②突然发生异常声响;③轴承温度过高;④压力表、电流表的显示值过低或过高;⑤机房管线、闸阀发生大量漏水;⑥电机发生严重故障。 维护保养 1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运行。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。 过滤器操作规程 1、观察中间水池水位(以上)。 2、观察过滤罐过滤进水、出水阀门是否开启正常。 3、开启过滤加压泵,并观察水泵运转是否正常。 4、记录过滤压力,观察流量计。 5、过滤压力差达到时,过滤结束。(压力差:泵启动时压力与过滤过程中压力差)或者根据运行情况反洗过滤器。 6、关停过滤加压泵。 7、开启反冲洗进水、出水阀门。关闭过滤进水、出水阀门。
中国海运江苏造船基地2#船坞水泵房 操 作 规 程 编制单位:中交三航局中海江苏造船基地船坞项目部 编制日期:二零零九年七月二十二日
一、水泵房概况 中国海运江苏造船基地2#船坞水泵房设计进出坞水位为1.20米、有效水深为7.30米,设计排水量约为47.8万立方米,排水时间为10.0小时。坞底中心线标高为-5.50米,设有横坡不设纵坡,采用浮箱门、浮箱门灌水。 水泵房设置在船坞北侧坞墩内,全地下式钢筋混凝土结构,由下到上分成三层:流道层、水泵层、电气层。泵房采用地上进风口自然进风;主泵的高压电机采用风机、风管一对一布置的机械排风形式,泵房另设全室通风排气系统,全室换气设计为3次/时;泵房内设有除湿机。 主泵、辅泵、雨水泵均采用进水廊道配水、喇叭口进水形式,主泵出水采用电动蝶阀加拍门的方式;辅泵、雨水泵采用缓闭式止回阀加电动蝶阀的出水方式。泵房内一台雨水泵、二台江水加压泵及二台潜水泵采用二路电源供电,能自动切换。 进水廊道的首段设有钢制导流栅,主泵喇叭口下设有L型导流栅等整流隔涡措施。水泵的排出口经出水池后排江;出口设有不锈钢检修门槽,平时内设钢制拦污栅,临时可改为检修钢插板止水以便检修维护。泵房顶部及内部设备吊装孔均设有活络盖板,并在四周预留有活络栏杆,施工时与设备吊装应注意防护;设备吊运由坞边起重机解决。 二、主要设备说明 2.1 主泵 设置三台主泵,选用立式导叶式混流泵,双基座安装;主泵型号为1400HD-9型,Q=4.5-6.4-7.8M3/S,H=13.5-10.0-5.0M,n=370rpm;配套电机型号为YL800-16型,电压:~10KV,频率:50HZ,额定功率:800KW,平时加热器:~220V,N=1.6KW,冷却方式采用风冷,半管道式,自然进,管道出。主泵的主要功能为向坞外排水。 2.2 辅泵 设置二台辅泵,选用立式导叶式混流泵,单基座安装,水泵设置密封底盘;辅泵型号为500HDS-13.5型,Q=0.5-0.7-0.9M3/S,H=17.6-14.2-6.0M,n=730rpm;配立式异步电动机:~380V,N=132KW。辅泵主要功能为排除坞内余水、雨水、
水泵房设备操作规程 1、目的 确保设备正常运行。 2、适用范围 适用于各服务中心生活泵、稳压泵、消火栓泵、喷淋泵、潜水泵的操作。 3、内容 3.1在生活水泵、消防水泵运行之前,首先检查水泵润滑油、地下水池水位以及电源是否正常,各阀门是否打开。 3.2对双电源互投柜的操作 合上互投柜内的1ZK、2ZK空气断路器,接通操作面板上的1K或2K转换开关。正常供电时,由1ZK向母线供电;市电停电时,些油发电机发电,由2ZK向母线供电。 3.3生活泵的于动操作 3.3.1把生活泵控制柜面板上的转换开关拨到“手动”位置。 3.3.2把控制面板上的所有泵的停止按钮按下一次复位。 3.3.3合上生活泵控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电
源,电源指示灯亮。 3.3.4按1﹟或2﹟泵启动、停止按钮,可以就地控制生活泵的启停。 3.4生活泵的自动操作 3.4.1把生活泵控制柜面板上的转换开关拨到“手动”位置。 3.4.2合上生活泵控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电源,电源指示灯亮。 3.4.3两台生活泵受楼顶水箱和地下水池水位信号控制。楼顶水箱低水位时启泵,高水位时停泵。地下水池低水位时报警停泵,水位回升后恢复水泵的运转。两台水泵一用一备,定期交替投入运行。 3.5稳压泵的手动操作 3.5.1把稳压泵控制箱操作面板上的选择开关拨到“手动”位置。 3.5.2把操作面板上的所有泵的停止按钮按下一次复位。 3.5.3合上稳压泵控制箱内的自动空气开关,接通控制回路电源,电源指示灯亮。
3.5.4按下稳压泵的启动、停止按钮,可以就地手动实现稳压泵的启停。 3.6稳压泵的自动操作 3.6.1设定压力(该步仅在刚投入使用时或季节变化需要变更设定的压力值时才进行,一经设定后每次开机无需再进行此步骤。 3.6.2把稳压器控制箱操作面板上的选择开关拨到“1用2备”或“2用1备”位置。 3.6.3合上稳压泵控制箱内的自动空气开关,接通控制回路电源,电源指示灯亮。 3.6.4两台稳压泵一用一备,交替投入运行,可实现稳压泵的自动运行。 3.7消火栓泵的手动操作 3.7.1把消火栓泵电气控制柜操作面板上的选择开关拨到“手动”位置。 3.7.2把控制面板上的所有泵的停止按钮按下一次复位。 3.7.3合上消火栓泵电气控制柜内的自动开关,接通控制回路
水泵房运行管理制度 1、目的 规范生活水泵房的日常运行管理,明确相关人员的职责,保证小区的生活用水和消防用水,保障小区的正常生活秩序。 2.适用范围 适用于小区生活水泵房的运行管理。 3.职责 3.1工程部设备责任人负责操作水泵设备运行和对水泵房内设备设施进行维护保养。 3.2工程部主管负责监督和检查水泵房设备设施的维护保养情况。 4.工作要求 4.1日常管理 4.1.1水泵房平时上锁,非工作人员进入水泵房必须经工程部主管同意后,填写《机房外来人员登记表》,由工程部工作人员陪同,方可入内。 4.1.2水泵房内机电设备由责任人负责,除工程部值班电工外其它人不得擅自操作,其他人员进入泵房维修需通知水泵房责任人并填写《机房外来人员登记表》。 4.1.3控制柜上转换开关,无特殊情况均打到”自动”位置。每月对水泵房设备全面检查一次。
4.1.4保持室内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。 4.1.5生活水泵房门口需设置高度为60cm的挡鼠板。 4.1.6机房内严禁吸烟,保证消防设施完好,救火器材应放置在方便、显眼处。 4.1.7保持机房干净、整洁、无积尘,不得堆放杂物,严禁存放有毒、有害物品,保持机房下水道畅通,无堵塞现象。 4.1.8蓄水池加盖上锁,锁匙由工程部专人保管。 4.1.9不得擅自改动机房设备线路,必要时须经领导同意后,方可进行。 4.1.10值班人员巡查泵房,必须检查水泵的运行状况,检查控制柜上的各显示灯指示是否正常检查水泵各相关管道、阀门是否有滴漏。 4.1.11经常检查水泵控制状置运行状况,观察水泵抽水和停泵时压力表的压力是否正常。 4.1.12定期对设备设施进行维护保养并做好保养记录。 4.1.13出现设备故障或突发事件时,需及时抢修。 4.1.14建立完整的运行记录,要求每班认真填写《生活水泵房运行记录表》。 4.1.15机房内因维护需要停水时,必须提前一天通知客服部。 4.2外来参观学习人员必须由专人陪同,参观人员要听从值班人员的安排,不经允许严禁乱动。
污水处理有限公司泵房操作规程 1.1运行管理 1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。 1.1. 2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.1. 2.2轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 1.1. 2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.1. 2.4水泵机组不得有异常的噪音或震动。 1.1. 2.5水池水位应保持正常。 1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。 1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。
1.2安全操作 1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。 1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。 1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。 1.2.5严禁频繁启动水泵。 1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: ○1水泵发生断轴故障;○2突然发生异常声响;○3轴承温度过高;○1压力表、电流表的显示值过低或过高;○5机房管线、闸阀发生大量漏水;○6电机发生严重故障。 1.3维护保养 1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于
施工现场水泵房管理制度 1.每班值班员按时对泵房进行巡视,检查设备的运转是否正常,绝缘保护 是否安全完好,开关是否有效,泵房环境潮湿,要谨防设备、线路短路。 2.按照水泵房设备操作规程,负责临时水泵房两台水泵的启动、停运、切 换工作,每天检查水泵油位、轴封、振动、温度(含电机温度、轴承温度)及动力柜电流、电压表指示应在正常范围内,并作好记录 3.负责每天检查临时水池水位在正常液位,如出现水池液位较低时,应及 时开启水池入口门进行补水。 4.负责每月通知工程部、各施工单位水务管理人员对各家安装的电表进行 计量抄表工作,并下发水费收取通知单,做好水费的结算工作(借款、取发票、下账)。水费用增值税发票要求按时到自来水公司取发票。5.负责临时水泵房水泵、电机、阀门管道及压力、流量表计的消缺维护工 作,做好水泵房备品备件的采购工作,确保设备安全运行。 6.负责水泵房24小时运行值班工作,三班运行,根据工程用水量情况, 及时启动或停运设备,确保施工现场用水安全。 7.值班人员要服从工程调度的同意调度,值班现场安装值班电话及值班床 位,确保生产调度人员调度畅通。 8.负责临时水泵房设备的安全保卫工作,闲杂人员严禁进入工作场所,确 保人员及设备安全。 9.执行各项消防安全规章制度,不许在房内会客,房内禁止吸烟及动用明 火,不得随便拉设电源线。 10.水泵房落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。
11.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状 态。设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得带故障工作。 12.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复, 因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位安全责任人批准同时,并采取有交措施确保安全。 13.负责与经开区水务联系,保证正常用水。 水泵房值班俩班制运行,白班早8点至晚8点,夜班晚8点至早8 点;做好接班记录。 14.
供、管水人员岗位责任制度 一、负责协调相关供水单位等外联机构,保证生活饮用水的正常供 应; 二、二次供水设施设备由专人负责管理,其管理人员须持《健康证》 方可上岗;并按规定办理《二次供水卫生许可证》及定期水质 检测相关事宜; 三、按规定要求对二次供水设施设备进行规范操作,确保设施设备 完好、正常运行;定期对二次供水设施设备(水泵、仪表、阀 门控制开关、水箱、水管及相关标示标牌等)进行巡视,确保 其正常状态,发现问题及时维修、更换; 四、按规定定期对二次供水水箱进行清洗、消毒,符合国家规定的卫 生标准,取得相关水质 检测报告;清洗水箱应提前通知客户,以便客户提前做好储水准备。 五、负责二次供水设施设备的日常卫生管理,未经许可,不准许除 供、管水人员以外的任何人员进入水泵房、水箱间;负责锁好 设备房房门及水箱盖; 六、供、管水人员在工作时间内须遵守劳动纪律及各项规章制度, 做到不离岗、不脱岗;并注意个人卫生,做到勤换衣、勤剪指 甲、勤洗澡、勤洗头; 七、当本项目发生生活饮用水污染情形时,保护好现场并及时上报 相关卫生监督部门,同时协助调查;
八、做好二次供水设施设备日常运行、巡视和维修养护各类运行记 录,并按规定及时归档备存。 九、完成上级领导交办的其它工作任务。 成都鼎瑞物业服务有限公司 大观·铭筑物业服务中心 2015年8月28日
从业人员体检培训制度 1.认真学习国家和师、区卫生行政职能部门对二次供水的法规和要 求,切实做好二次供水的卫生管理工作。 2.直接进行供二次供水从业人员,上岗前必须经卫生知识培训,上 岗后每年二次供水进行一次卫生知识培训。 3.直接进行供二次供水从业人员每年必须进行一次健康体检,新上 岗人员必须进行健康体检,均取得《健康证》方可上岗工作。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性 或接触性皮肤病患者(简称“五病”),必须立即调离供、管水工作岗位,治愈后持有效《健康证》后方可恢复从事原工作。 5.二次供水从业人员健康情况必须全程监护,了解病情状况。 6.向卫生监督部门及时通报二次供水从业人员调离人员基本情况。 7.建立健全二次供水从业人员健康档案,做到有登记记录。 8.二次供水从业人员须保持良好的个人习惯和行为,不得在工作场 所吸烟,不得进行有碍生活饮用水卫生的活动。 9.二次供水管理人员单位对其健康管理做到专人负责,统筹管理。 成都鼎瑞物业服务有限公司 大观·铭筑物业服务中心 2015年8月28日
泵房操作规程 1、运行管理 1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.2水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。 1.2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.2.2轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过 75℃。 1.2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.2.4水泵机组不得有异常的噪音或震动。 1.2.5水池水位应保持正常。 1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。 1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。 2、安全操作 2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电
源或修理设备。 2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。 2.5严禁频繁启动水泵。 2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: ○水泵发生断轴故障; ○突然发生异常声响; ○轴承温度过高; ○压力表、电流表的显示值过低或过高; ○机房管线、闸阀发生大量漏水; ○电机发生严重故障。 3、维护保养 3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 3.4备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。
管理制度编号:YTO-FS-PD368 水泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
水泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 水泵房是为教学楼提供生活用水和消防储备水的重要设备。水泵房的安全运行关系到学生生活、正常的教学活动和生命财产的安全。为确保水泵房正常运行,制定如下管理制度: 一、水泵房、开关柜、水箱及由消防系统机电均由后勤服务中心水电班负责管理监控,并做到定期保养、维护,并作认真记录。 二、泵房内机电设备的操作由专人负责,责任人名单上墙。 三、水泵房内所有设备(消防泵除外),正常情况下,选择开关置于“自动”位置,所有标志简单明确。 四、生活水泵每星期作一次轮换使用,主接触器开关每半月检查、擦洗一次。 五、消防泵按定期保养规定定期检查,每半年进行一次“自动、”“手动”操作检查,每年进行一次全面检查。 六、排污水潜水泵定期保养维护,确保正常使用。
水泵房操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
水泵房操作规程 为规范管理,确保水泵房的安全运行,特制定本操作规程。操作人员上在岗前,必须先阅读并熟悉本操作规程,并且按照本规程要求进行操作,以保证设备机械的正常运行和人身安全。 一、设备的调试检查: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动。 2、检查电机和水泵三相电源是否有欠压、缺相、过热保护等。 3、检查水泵、阀门安装是否正确、牢固、可靠,管路是否滴水漏水。 4、检查水泵转动是否灵活,所有接线端子的接头是否压接牢固可靠,相应的端子是否连接正确。 二、设备的试运行: 1、在设备试运行时,至少有两人以上配合进行,其中一人观察水泵电机及管网的情况 另一人在变频控制柜前进行操作。 2、在送电之前,先将控制柜操作面板上的手动和自动选择开关拨至“手动”位置。 3、利用面板上的手动按钮,分别点动各台水泵电机,观察水泵电机的转向是否正确, 如不正确则分别调整各台电机与变频控制柜连接电缆的相序,直至所有水泵电机转向全部正确为止。 4、手动启动水泵时,应同时检查水泵工作状态、管网、远传压力表和无水控制器是否 正常,若发现问题,应解决后再进行调试。 5、合上柜内所有空气开关,观察柜门上电源指示灯是否正常,将控制面板上手动和自 动选择开关拨至“自动”位置,系统进入变频自动运行状态,设备将自动运行。 三、运行中注意事项: 1、每天必须检查水泵发热和振动情况是否正常,有无杂音,如发现异常现象,应及时 处理。 2、检查水泵各接口以及管网是否有漏水现象,如有漏水及时拧紧或更换。 3、水泵轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,如电机在运行中发出“骨碌 骨碌”声,表示轴承缺油,必须加油;如发出“梗梗”声,表示轴承内外钢圈或滚 珠破损,应停机更换。 4、运行中突然停机或自动停机后,电机发生“嗡嗡”声,则可能是电源缺相或主回路 没有完全断开,应立即关掉相应电机电源,以免烧毁电机和设备;停机后必须查明原因,排除故障后再启动运行。 5、检修时,应切断电源并放电5分钟左右,待到柜内变频器放电指示灯熄灭后再进行 操作,防止高压伤人。 6、每周应检查接触器的触点情况和水泵电机显示是否正常,以及接线端子和内部电器 元件有无松动,导线连接是否牢固。 7、严禁在操作时频繁开关电源,以免损坏可编程控制器及变频调速器。 8、触摸电机及水泵外壳,电机运行时其外壳应无烫手感(不超过80℃),水泵外壳温 度应接近水温,水泵轴承温度不应超过75℃,否则应停机检修。 9、不得随意按动控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键,以免参数改变,影响水 泵正常工作。
燃油泵房安全管理规定(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0825
燃油泵房安全管理规定(通用版) 燃油系统是机组启动和异常情况下稳定燃烧的重要保证手段,也是公司重点防火部位之一,岗位值班员应掌握燃油系统及设备的防火要求,以保证安全运行。 1、严格执行油库区进出登记规定。 2、任何人进入油库区时必须交出火种和其它禁带品,不准穿有铁钉的鞋子进入油库区。 3、油库区应有充足的照明,并符合防火、防爆要求。 4、消防设备和消防器材应配置齐全,并保证完好,泡沫系统处于正常备用。 5、油库区应保持清洁,无污油、污水;油罐区不准种花、种草。 6、油库区不准存储易燃易爆物品,不准堆放杂物,不准搭有临
时建筑物。 7、油区防火标志清晰醒目。 8、油区和油系统内进行明火作业时,必须办理动火工作票,并会同消防部研究措施,经主管领导批准,专人监护方可进行工作。 9、油罐每两个月放一次水,对放水前后油位要记录清楚,放水前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 10、油标每一个月活动一次,对油标活动前后的油位要记录清楚,活动油标前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 11、油区内不准吸烟,严禁一切明火;油泵房内不允许使用手机。 12、油库区着火时,及时拔打火警“119”通知消防队扑救,在消防队来之前,值班人员应积极救火,对于带电设备,应切断电源。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
配电房管理制度 1.配电房实行24小时运行值班制度。 2.配电房平时应上锁,非工作人员在未经管理处经理许可的情况下 严禁入内。 3.值班电工必须持证上岗,熟悉配电设备状况以及安全操作规程。 4.值班电工必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况; 严禁超负荷运行。 5.值班电工应保持配电房地面及设备设施外表干净无尘。 6.配电房设备的倒闸操作由值班电工单独完成,其他电工人员只作 监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。 7.因检修原因需停某部分电源时,客服部应提前一天向客户发出停 电通知。 8.保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正 常使用。 9.工程部做好配电房的防水、防潮、防火、防鼠等措施。 10.值班电工应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。
发电机房管理制度 1.发电机房平时应上锁,非工作人员在未经管理处经理许可的情况 下,严禁入内。 2.值班电工必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时, 每半小时进行一次巡视检查。 3.发电机待用状态下,定期检查发电机的机油油位、冷却水水位是 否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量。 4.发电机每周空载试运行一次,每次运行10-15分钟。 5.发电机因停电时自动运行,值班电工应立即前往机房检查发电机 各仪表指示是否正常。 6.严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 7.值班电工定期清扫发电机房,确保机房和设备的整洁。发现漏油、 漏水现象应及时处理。 8.加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完齐备好。
循环水泵房运行管理规程 (暂行) 一、水泵操作人员要求: 水泵运行操作人员要熟悉和了解水泵机组的各项性能指标和操作使用方法, 掌握水泵原理和机械操作规程,其他人员禁止操作水泵设备。操作人员必须正确 地执行安全操作规范; 二、主要设备参数 编号 名称1#、2#、3#循泵1#、2#潜泵1#、2#冷却风机泵体型号ZLJ400-24 400QJ500-30/2 流量935m3/h 扬程24米 泵厂家长沙中联泵业沈阳潜水泵业 电机型号Y315S-4 YQS(U)300(1228a)YB2-200L-4 电机功率110KW 63KW 30KW 额定电流198.7A 135A 57.6A 转速1485 1420 伸出端轴承型号6319/Z2 6312 非伸出端轴承型号6319/Z2 6312 电机厂家南阳防爆沈阳潜水泵业南阳防爆 二、水泵运行规程 (一)、水泵启动前准备工作: 1. 检查水源、水位情况,进水阀门开状态、出水阀门闭状态(防止水倒流、水 泵倒转,启动时电流过大)。 2. 检查水泵控制柜电压表,信号灯等仪表指示是否正常,电气连接正常。气温 高时要确认配电; 3. 长时间停运水泵和刚检修完的水泵检查水泵机组是否有空气,有的话应予
以排除。 4. 检查水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 5. 用手盘转联轴器,检查是否平衡轻便,安全罩是否盖好。 6. 检查泵体、联轴器是否有裂痕,其连接螺丝是否松动。 7. 检查填料是否松紧合适,填料压盖不得偏斜。 8. 检查地脚螺栓是否松动。 9. 水泵附近不得放置任何杂物。 10. 确定旋转方向是否正确; 11、检查水泵出口压力表阀门打开,压力表正常; (二)、启动水泵 1、合上水泵控制柜的电源开关,启动水泵的启动按钮。水泵启动后根据水泵出口压力同步打开阀门; 2、水泵启动时,注意观察启动电流,如果一次不能启动成功,可以再试启动一次,每次应间隔3min,如果两次未启动成功,停下来查找原因,排除故障后才能再启动。电气检修后应先检查水泵旋转方向是否正确; 3、如果启动成功,水泵运转5min以上,运行参数及运行工况应符合以下要求: A)电机电流不允许超过铭牌额定电流。 B)电机电压波动范围控制在额定电压的5%,短时间可在正负10%范围内运行。 C)电机温升,不得超过70℃,如超过额定电流应关小泵出水管上阀门,限制负荷。 D)泵轴承温度不得超过65℃。 E)经常巡视出水管上压力变化情况,波动幅度应保持在规定范围内,压力表指示稳定。 F)时刻注意电动机和水泵机组在运行中有无杂音和振动,振动值应符合有关规定。 (三)停机注意事项 1、停机时应与有关岗位人员联系好,给停车信号,保证停机时循环水母管压力和各冷却设备正常; 2、水泵停机时为防止水的倒流,在切断电源的同时要关闭阀门,重新启动时间
管理制度编号:YTO-FS-PD979 泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、遵守各项规章制度、劳动纪律,严格工艺纪律,操作纪律,精心操作,做好各项记录,努力创造良好的安全条件。 2、做好设备润滑和维护保养工作,保持设备处于完好状态。 3、严格执行劳保穿戴的规定。 4、机泵运行时严禁进行机泵设备清洁卫生。 5、严禁用汽油和溶剂油洗擦衣物、地板和设备。 6、严禁超温、超压、超额定电负荷等违章作业,在输油装车过程中如出现出口压力、温度、电流异常情况,应立即停泵,并报告调度和有关人员,共同查清原因,处理妥当后才能开泵。 7、在输油装车过程中要加强监控和联系,防止意外事故。 8、加强巡回检查,做好安全生产工作。如发生事故,应按事故处理方案立即处理并报告调度和领导。
操作规程编号:YTO-FS-PD898 消防水泵房操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
消防水泵房操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于 7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在