地下室模板工程施工方案
地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案

1、地下室底板模板

底板侧模采用15mm厚胶合模板,50mm×90mm方木@250mm作水平次楞,φ48×3.0mm@500钢管作竖向主楞,一端支撑在模板上,另一端支撑在护坡上,靠护坡的一端应加垫趟板或垫木,以扩大支承面。所有电梯井、集水坑采用15mm厚胶合模板按坑大小加工成定型模板,并用钢筋将模板固定在底板钢筋上,防止浇注混凝土时模板上浮。

2、地下室墙板、框架柱模板支撑

地下室结构均为框架结构。外墙、内墙均为现浇混凝土墙板。

墙模板采用15mm厚胶合板,φ48×3.0mm@225mm钢管作竖楞,φ48×3.0mm@450mm双钢管作横楞,φ14mm@450mm×450mm对拉止水螺栓和钢管斜支撑加固。

地下室外墙板两侧模板之间采用对拉螺栓连接,对拉螺栓间距,应设置50×50×3钢板止水片。

柱模板采用18mm厚胶合板,50mm×100mm@200mm方木作次楞,柱截面宽度≤600mm时,采用φ48×3.0mm双钢管φ14mm对拉螺栓作柱箍,1.8m高度以下柱箍间距@300mm,1.8m高度以上柱箍间距@450mm,柱截面宽度>600mm时,采用[8#槽钢φ14mm对拉螺栓作柱箍,1.8m高度以下柱箍间距@400mm,1.8m高度以上柱箍间距@550mm。

3、地下室顶板结构模板支撑

地下室顶板模板采用15mm厚胶合板,50mm×100mm@200mm方木作次楞,φ48×3.0mm@800钢管作主楞,钢管双扣件@900mm×900mm系统作支撑,钢管水平、斜向支撑加固,水平拉杆间距不大于1.8m,扫地杆距地300mm。

顶板模板采用每个铺设单元从四周向中间铺设,并按要求起拱,跨度大于4m时,起拱0.2%,起拱部位为中间起拱。为确保模板排架稳定,排架纵横向设剪刀撑,同时排架与周围结构用钢管撑拉牢固连成整体。

地下室顶板梁截面尺寸较大,顶板厚度为130mm,故地下室梁板模板支撑除按常规在梁底设立双立杆外,再在梁宽大于400,梁高大于700的大梁底中间部位增加一根立杆,组成三立杆,梁底及侧模采用胶合模板,梁底三立杆以上用短

钢管、双扣件搭接,接长到楼板底,作为楼板模支撑立杆。另外对于梁高度≥700时,应在梁中间部位增设φ14mm@600对拉螺栓一道。

4、模板拆除

模板拆除应先对拆模试块进行试压,再由项目部向监理提出拆模申请报告并提出相关资料,批准后,方可进行拆模工作。

顶板模板拆除根据顶板混凝土拆模试块试压强度报告,跨度在2m以下,强度达到50%可拆模,跨度大于8m强度必须达到100%方可拆模,其余在混凝土强度达到75%后可拆模。

拆顶板模板时从一跨范围的一端向另一端拆除,防止模板坠落造成事故。拆模时不得硬撬模板和猛敲对拉螺杆,以免损伤混凝土。