第一章;1电力系统包括发电厂、电力网和用电设备

2系统互联输电的好处:可采用成本低的大型发电机组;由于负荷的不同时性可节约设备容量;可共用备用的发电容量;可有效地利用现有的发电容量。总之,系统互联是使最有效利用任何地区或区域的设备成为可能的协调手段。

3杆塔组立包括;整体组立施工设计和分解组立施工设计。架线施工可分为非张力架线计算和张力架线计算。

4 输电线路按电压可分为输电线路和配电线路。按回路数分为单回路,双回路和多回路。按架线方法分架空输电线路和电缆线路。按杆塔材料分混泥土杆线塔、铁打线塔轻型钢管输电线路、锤形钢管输电线路、混合式杆塔输电线路。

5 架空输电线路主要有基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等部件组成。

输电线路按电压等级分类:输电线路和配电线路;按回路数目分类:单回路,双回路,多回路;按架设方法分类:架空输电线路和电缆线路;按电流种类分类:交流输电和直流输电;按杆塔材料分类:混凝土杆线路,铁塔线路,轻型钢材输电线路,锥形钢管输电线路,混合式杆塔输电线路。

架空线的组成:基础,杆塔,导线,绝缘子,避雷线,金具,接地装置

概述编制的内容:编制依据,施工依据和标准,工期要求及期限,适用范围

第二章1运输分为大运输、中运输、小运输。平均运距是指重载运输的平均运距。基本平均运距的计算的基本假设;1)杆塔沿线路均匀分布2)杆塔沿线路单位长度分布。

2工地运输的方式一般有人力运输、拖拉机运输、汽车运输、船舶运输、索道运输。

基本供应方式假设:1)杆塔沿线路均匀分布,2)杆塔沿线路单位长度分布

供应方式:折角供应方式,辐射供应方式,平均供应方式

基坑开挖方法:人力开挖,机械开挖,爆破开挖

梅花式炮眼:主炮眼装火药,副炮眼不装火药,又叫防震炮眼

星罗式炮眼:主炮眼装药较多,副炮眼装药较少,四周的防震炮眼不装火药

殉爆:在爆破一个炸药时,将旁边本不应该爆破的炮眼引爆,称为殉爆。

爆破作用系数n=r/W,当n等于1时,称为标准抛掷漏斗,n大于1时,称为加强抛掷漏斗,当n小于1时,成为减弱抛掷漏斗,当n小于等于0.75时,称为松动抛掷漏斗

电杆埋深占整个电杆的六分之一。

雷管的外壳类型:铜壳、铝壳、纸壳

雷管用来起爆炸药,分为火雷管和电雷管

炸药类型:二号岩石硝铵,黑火药,62%硝化甘油,TNT,威力强大硝铵

爆破前的调查内容:1)爆破点的地质内容,地形特征,爆破工作量2)爆破危险区内是否有民房,输电线路,通信线路等3)在陡坡点施工,要清理施工点上方可能滑动的浮石,以防止意外伤人

瞎炮的处理:未爆炸的炮眼一般俗称瞎炮,一般有原装炮人员处理,因为他们知道装药的情况,炮响后如有瞎炮或炮数不清时,必须待20min后方能进入爆破点进行检查,如用电雷管,必须先将电源拆除,待5min后方可进入爆破点进行检查处理

浅孔瞎炮的处理方法:当炮眼深度在50m以内时可以用表面爆破法炸毁:另一种

瞎炮处理方法是在原炮眼附近重新打眼放炸药雷管引爆。重新打孔应离瞎炮0.6m,浅孔应离瞎炮0.3~0.4m,并与原孔方向一致。如果是装的硝铵炸药,可以用水泡湿,使药包失去起爆能力再进行拆除。

地脚螺栓的安装:1)安装前要检查螺栓直径,长度,组装尺寸,符合设计要求方准安装;2)安装时是在地面将丝扣部分先穿入样板孔,用螺帽

固定,然后将箍筋扎牢,使每个基础的地脚螺栓形成整体,最后装

入立柱钢筋笼内,调整根开及对角线,符合设计要求后将样板固定

在立柱模板上。

第三章 1基础开挖方法;人力开挖、机械开挖、爆破开挖。对于泥水坑的开挖视参水情况而定,慢的用人力淘水的方法边挖边淘,一般采用木板桩支撑坑壁防坍塌。还有井点法。流水坑的开挖主要设法挡住流砂,通常用挡土板。较大岩石开挖采用星罗式炮眼。炸药在底下爆破时,被粉碎的岩石不从坑中抛掷出来,而堆在坑中,这种爆破成为松动爆破,其形成的坑成为松动抛掷漏斗。

2 爆破工程作业流程;爆破前要对爆破点及周围环境做详细调查(地质情况、安全距离),打孔(炮眼布置一般原则避免与临空免垂直、双人打眼法打眼、松软岩石采用冲钎法),装药与堵塞,放炮。瞎炮的处理:待二十分钟后才能进入爆破点检查,如果是电雷管必须先将电源拆除,5min后在进入爆破点检查;(浅孔瞎炮)表面爆破法炸毁或重新打眼放炸药雷管引爆:(硝铵炸药)用水泡湿。

3 现浇混泥土施工 1)现场准备(基础材料的准备、砂石料堆放场地的选择、水泥的堆放场地选择)。2) 模板的安装:1安装前准备工作(检查模板的尺寸是否符合要求、对坑壁的维护保护、清除坑内浮土、可靠地模板安装和检查需要用的测量控制点获控制桩),2模板安装的程序和方法(拼装、吊装、坑内调整、加固支撑、安装地脚螺栓样板。3)钢筋加工安装(弯钩制作、绑扎、焊接、地脚螺栓安装)。4)混泥土的浇制和振捣(搅拌混泥土、浇灌混泥土、捣固混泥土、基础的抹面)。5)混泥土的养护(自然养护、湿热养护)。6)拆模及浇制保护帽。7)回填土

4 岩石基础的施工 1)清除浮表,露出基岩2)钻凿孔洞3)清孔4)安装钢筋或地脚螺栓5)灌注砂浆或硫磺粘结剂6)养护7)允许偏差

5 基础的操平找正(基坑操平、基础找正)‘操平’是使基础的施工面(坑底面、底盘面、基础立柱面)平整且标高符合要求,‘找正’是使基础的前后、左右的位置(如底盘中心、基础底层的内外角、地脚螺栓等)置于设计要求的位置上。

第四章 1电杆的组装主要包括排杆、杆段连接、地面组装、整体起立等。

2 排杆顺序(先排下段、再排中段、最后排上段)杆段的就位一般采用撬棍拨动法和棕绳拖曳法。

3杆段焊接;1)焊口的准备工作(焊口清理除锈、焊后坡度应为60+-5度、钢圈厚度为8~10mm)

2)点焊(每个焊口应均匀点焊四点先上下后左右两点)3)坡口施焊(气焊时必须分两层8段焊就,可分三层,前两层必须分8段焊就,每层各段的交点应相互错开)4)焊接处理(钢圈附近混泥土崩块及裂缝的修补、清除钢圈铁锈并在表面刷油漆防腐、检查电杆上端封堵是否脱落)5)气焊及电焊工器具配置

4 地面组装:1)准备工作螺栓穿向规定由内向外由下向上、螺栓应与构件面垂直、螺头与构件间不得有空隙。2)地面组装顺序是先装导线横担、地线支架或地线横担,再装叉梁,最后安装脚钉及挂拉线。

5 电杆整体起立 1)现场布置包括吊(点绳系统、抱杆系统、制动绳系统、临时拉线系统)

抱杆的分类:铝合金格构形抱杆、角钢格构形抱杆、薄壁钢管抱杆、木抱杆。第五章 1 铁塔的组成塔腿、塔身、塔头。施工步骤;施工准备、现场布置、抱杆组立、铁塔底部组装、抱杆提升、铁塔上部组装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理、交付检查。

2 外拉线抱杆分解组塔所需工器具:抱杆,外拉线(固定抱杆)、起吊系统(起吊车、腰滑车、转向滑车和牵引动力设备组成)

3 内拉线悬浮抱杆分解组塔:单吊法是在抱杆上端安装单轮朝天滑轮;双吊法是在抱杆上端安装双轮朝天滑轮。上拉线和下拉线的布置:抱杆上拉线由四根钢绳及相应卡具组成,拉线一端用卡具或u形环固定在抱杆头部另一端固定在铁塔主材节点上;抱杆下拉线一端固定在铁塔主材上端,与上拉线的绑扎点靠近,另一端固定在抱杆根部使抱杆悬浮固定,所以又称为悬浮式抱杆。

4 内摇臂抱杆分解组塔的特点:1)适用于各种复杂地质条件的施工2)满足各种形式的铁塔组立安装3)抱杆具有通用性4)灵活性5)吊装准确,安全可靠6)施工速度快。

内摇臂抱杆支承方式有:1)坐地式内摇臂抱杆吊装组塔法2)悬浮式内摇臂抱杆吊装组塔方法3)其他形式的摇臂抱杆、悬浮式旋转摇臂抱杆吊装组塔法。

摇臂抱杆分解组塔的有;单吊组塔、双吊组塔、悬浮式悬臂抱杆吊装。

5倒装分解组塔(由于整个组塔提升安装的顺序正好与一般组塔顺序相反)分为;完全倒装法、半倒装法。

倒装分解组塔优缺点:优1)高空作业减少60%~80%,作业高度降低2)施工作业采用的工器具比较简单、数量少、质量轻3)改善了劳动作业条件,降低了劳动强度,扩大了作业面积4)塔身吊装速度快,施工效率高5)螺栓紧固程度比分解组塔好,质量优异,质量和组装中的问题也容易发现,工艺上便于处理6)适应性和抗风荷载能力较强7)组立时,不需要特制大型抱杆8)施工过程中,比较完全可靠。缺1)半倒装分解组塔存在对接合拢技术问题2)全倒装分解组塔相对半组装的施工布置要复杂些3)组立时,必须要有四组滑车,不仅滑车数量多,而且绳索多且长4)为了实现四组提升滑轮组使用同一动力系统,需要可靠地平衡装置,施工布置较为复杂。

湖南送变电公司在全倒装组立铁塔施工中曾采用两桩式倒桩架立柱。

工艺关键;为了保证被提升段平稳吊升,采用的方法有利用平衡滑车加双钩紧线器、利用三个可调节平衡滑轮调整、利用双钩紧线器调整。牵引系统采用两段同步牵引的双动方式(提高速度,缩短时间)。除装置操作拉线外,需另设保险拉线。保持通信。

6非张力架线(导地线在展放过程中基本不受力)机具有;牵引机、张力机、机动绞磨、液压机、放线滑车、放线支架、地槽支架、放线架、钢丝绳、起重滑车、手葫芦、钢管地锚。

非张力放线紧线方式选择:单线法(划印优点不用松线减少交叉跨越处的阻碍时间,但高空作业量大,不利于卡线质量)、双线法、三线法。

架空线的连接分为:钳压连接、液压连接、爆破连接。

液压接续施工工艺:液压接续前的检查(外观不得有弯曲裂痕腐蚀缺陷、导地线型号、液压设备),导地线的切割及划印定记号(防止线段松散、断口与轴线垂直),导地线的及液压管的清洗(汽油清洗长度不短于穿管长度的

1.5倍),导地线的穿管和各种压接管的液压操作(1连接分为钢绞线直线管、

钢绞线耐张管,接线方式分为对接、塔接)

液压接续质量标准要求:1)采用液压连接导线、避雷线前,每种形式的试件不少于三根,试件握着力不小于导线、避雷线计算拉断力的95%。2)各种液压管压后边距S的最大允许值应为S=0.0866*0.993D+0.2。3)液压后管子不应有肉眼可看出的扭曲现象。4)若规定要求测接头电阻,其值不应大于等长导线电阻值。5)钳压管端头部分应露出20mm,液压操作人检查合格后打上自己的钢印,质检人员在记录表上签名。

弛度观测与调整:观测导地线弛度常用的方法有异长法、等长法、角度法(档端角度法、档外角度法、档内角度法)、平视法,前三种不能用时,才采用平视法。

7、外拉线抱杆分解组塔的优点:组塔设备轻巧,安装简单迅速;稳定性好,

拉线受力较小,较可靠;灵活性好,能是用不同的需要

缺点:占用场地大,使用地锚多,组塔较困难

8、内拉线与与外拉线抱杆组塔相比有以下优点:

1)减少了工器具的运输量 2)提高了工作效率 3)保证了安装质量,避免受力不均匀 4)受外界条件限制较少 5)有利于运输且抱杆提升方便 6)操作简单易于控制 7)提高

了安全作业的安全性。

混凝土浇制包括三个不间断工序:搅拌混凝土,向基坑内浇灌混凝土,捣固混凝土

自然养护:在自然气候条件下,采取浇水湿润或防风、保温等措施养护的方法湿热养护:在湿热介质作用下,会引起混凝土一系列物理、化学及力学变化,从而加速其内部结构的形成,获得早强快硬的效果

现浇混凝土施工:1)现场准备,2)模板的安装,3)钢筋的加工与安装,4)混凝土的浇制和振捣,5)混凝土的养护,6)拆模及浇制保护帽,7)回填土

岩石基础的施工:1)清除浮表,露出基岩,2)钻凿孔洞,3)清孔,4)安装钢筋或地脚螺栓,5)灌注砂浆或硫磺粘结剂,6)养护,7)允许偏差

混凝土的冬季施工保温养护;1)蓄热法,2)暖棚法,3)蒸汽加热,4)电气加热养护

不等高斜柱基础分高低腿基础及全方位不等高基础

为提高斜柱的稳定性,规定斜柱基础的底板应采用掏挖基坑

斜柱基础的特点是基础主柱与地平面之间有一个倾斜角度。

不等高基础的各个基础顶面的高差级差为1.5m,最大级差为6m,级差分为四级同基的四个基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平

主角钢插入式基础施工的优点:占地少,节省原材料,更好的保护环境。

打桩的方法:1)自由落锤打桩法,2)机械打桩法

操平:是使基础的施工面平整且标高符合设计要求

找正:是使基础的前后、左右的位置置于设计要求的位置上

基础构件的防腐:1)热镀锌,2)浇灌混凝土保护层,3)涂刷沥青,4)涂刷环氧沥青漆

清孔:清除孔内泥浆,钻渣,沉淀层,尽量减少孔底沉淀的厚度,防止柱底有过厚的混凝土,而降低桩的承载力,并未下一道工序水下浇注砼创造良好

条件。

方法:换浆清孔:将泥浆水抽出,用清水补充;

缓浆清孔:在终孔后,停止钻进,将钻头提高20~30cm使他空转,

同时保证原来泥浆比重,借助泥浆泵的压力进行循环浮

渣。

导线缠绕原因分析:1)不均匀风载影响,引起子导线在横线路方向发生偏移

2)放线张力太小, 3)子导线张力不一致造成弧垂相对

偏差

基础的操平找正:1)杆塔中心桩必须正确,2)转角杆塔位移桩和分角桩必须正确,3)根开、坑口、坑深尺寸必须符合该基础形式的尺寸要求

电杆的组装包括排杆、杆段连接,地面组装,整体起立

排杆:将电杆按设计要求沿全线排列在地面上的工作较排杆,目的是为了给下一道工序的电杆连接、组装等工作创造良好条件

排杆顺序:先排下段,再排中段,最后排上段

铁塔分为塔头、塔身、塔腿

铁塔工程施工:1)施工准备,2)现场布置,3)抱杆组立,4)铁塔底部吊装,5)抱杆提升,6)铁塔上部吊装,7)抱杆拆除,8)螺栓复紧与缺

陷处理,9)交付检查

分解组塔方法:1)外拉线抱杆分解组塔,2)内拉线抱杆分解组塔,3)无拉线小抱杆分件吊装分解组塔法,4)摇臂抱杆分解组塔,5)倒装分解

组塔,6)其他分解组塔

滑车分类:定滑车、动滑车、平衡滑车

卸扣:即U形环

坐腿式抱杆整体组立杆塔的特点:整立过程中的抱杆及固定钢绳与塔身之间的夹角,在抱杆失效前始终保持一定值,直到抱杆失效为止。与倒落式

抱杆整体组立的不同点,是抱杆固定坐落在位于所组塔腿上部的两

个塔腿上,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动

腰滑车:减少抱杆的轴向压力及为了避免牵引钢绳与塔身或抱杆等组塔工具发生摩擦而设置的一种转向滑车,并保证使牵引绳从塔内按规定的方向

引至转向滑车。

内摇臂抱杆分解杆塔的特点:1)适用于各种复杂地质条件的组塔施工,2)满足各种形式的铁塔组立安装,3)抱杆具有通用性,4)灵活性,5)

吊装准确,6)施工速度快

非张力拉线的牵引力与档距、地形、地貌、悬挂点高差、架空线自重、放线长度、滑车有关

组立杆塔施工所用的工器具:抱杆,钢丝绳,大绳,滑车,地锚,牵引设备和其

他工器具(制动器,拉线调节器,双钩紧线器等)

张力架线:在架线施工过程中,利用牵引设备展放架空导线,使架空导线带有一

定张力,始终保持离地面和跨越物一定高度,并以配套

的方法进行紧线、挂线和附件安装的全过程称为张力架

线。

张力架线的优点:1)在展放过程中,导线始终处于悬空状态

2)使用牵张机设备展放线,有利于减轻劳动疲劳,施工作业

高度机械化,速度快,功效高,人工费用低

3)放线作业只需先用人力铺设数量少,重量轻的导引绳,然

后便可逐步架空牵放牵引绳、导线等。

4)用于复杂地形施工时,能有效发挥其良好的经济效益

5)可采用同相子导线同展同紧的施工操作

6)在多回路输电线路施工中,能保证各层导线地线处于不同

空间位置,放线,紧线分别连续完成。

缺点:1)跨越时受外界条件约束;2)施工机械的合理配套以及机

械设备的适应性及轻型化有待实现;3)张力架线施工采

用标准流水方式作业,严格的施工组织和施工管理还有

待于深入研究。

张力架线的工器具:张力机及线轴架,牵引机及钢绳卷车,导引绳和牵引绳,放

线滑车,连接器,牵引板,抗弯连接器

施工要求:控制底槽直径与导线直径之比在10~15倍范围内,这样可使磨损较小

以及导线通过滑轮的个数不会超过15个

牵张场的进出口导线与杆塔应保证一定距离,倾角不大于12度

盘车:按一定方式,将导线盘绕在主张力机导线轮上的操作

转角塔的跳槽:在转角塔的放线滑车处跳槽时,一般应先停机,再登塔查明原因,

提出处理方案,报告指挥员

跑线:指已建立的牵张系统中的某个环节或元件滑移或断开而造成绳或线滑移后

落地

防止转角塔放线滑车会碰到杆塔横担面的措施:1)加长挂具长度,2)减小倾斜

角3)降低挂点高度

上扬(上拔):线索体系时,线索体系有将滑车拉向上方的趋势,也就是说,杆

塔承受的架空线的垂直荷载等于或小于零

判断滑车是否上扬的条件:垂直档距大于零

克服上扬的措施:1)降低放线措施,2)利用上扬塔号作施工段的起止塔,3)

用压线滑车压线,4)安装倒挂滑车,5)降低相邻的放

线滑车

底盘的安装:吊盘法:在坑外口的地面上用三根木杆或钢筋设置三脚架,在其上

方悬挂滑车组,将底盘挂在滑车组下端的吊钩上,用人

力收紧滑车使底盘徐徐升起,在将要离开地面时,用棕

绳作制动绳拖住底盘使其向坑口缓慢移动,使底盘落主

坑设计位置,底盘就位后立即找正操平调整至水平状态。编制保护帽的制作工艺:1、施工准备,2、支架周围泥土清理,3、保护帽模板

安装,4、混凝土搅拌,5、混凝土浇注,6、保护帽表面

修整,7、拆模,8、保护帽养护,9、质量验收,10、现

场清理

主角钢插入式安装工艺:1、施工准备,2、安装主角钢的混凝土垫块并找正操平,

3、绑扎底部的钢筋,

4、安装底板侧模板块,5吊装主

角钢并固定,6、安装主角钢模板,7、质量验收

水下灌注砼的工艺:1、施工准备,2、铁制薄壁导管插入有水的深孔,3、选一

隔水球于导管内,4、浇注砼,5、剪断铁丝,放下隔水

球,6、继续缓慢灌注混凝土,直到砼填满桩基孔,7质

量验收,8、场地清理

特殊架线工程:飞机放线,渡船放线,气球放线,火箭放线,飞艇及热气飞艇放

线,动力伞,航模飞机

安装接地装置的目的及任务是导泻雷电流入地,以保持供电设备、用电设备、防

雷装置等电气设备,输电线路有一定的耐雷水平。

接地电阻:按通过接地体流入土壤中工频电流求出的电阻称为工频接地电阻。

接地电阻测量方法:电压电流比率计型、电桥型、电位差型

提升导线方法:1)人力肩扛提升法,2)双钩紧线器提升法,3)地面牵引提升法,

4)利用提线器提升导线法

直线悬垂金具串安装步骤:根据确定的方法做好吊装金具串的现场布置,提升导

线,拆除放线滑车,安装悬垂线夹及相应的金具串,拆

除安装工具,复查附件安装质量

防震金具:防振锤、阻尼线。

基础地脚螺栓的根开即对角线误差、同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏移。

必考:舟山跨越370M高塔施工流程及施工安排。

答:施工流程:施工准备,现场平面布置,抱杆起立,铁塔底部吊装,抱杆提升,铁塔上部吊装,抱杆拆除,螺栓复紧与缺陷处理,质量验收。

施工安排,分三段施工:(1)89M以下,采用250T履带吊吊装(2)89~263m段塔身全部采用双摇臂抱杆分解吊装,高塔吊装至263m后,进行抱杆高空悬浮中架换装井筒,安装井筒外附着施工电梯,设置高空平台。(3)263m以上仍采用双摇臂抱杆分解吊装,根据塔身分,逐次提升抱杆逐次吊装,两摇臂同时对称起吊,先吊装每个分段的主管,然后依次吊装塔身水平管,斜管,隔面管等

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

项目安全管理学习心得体会

项目安全管理学习心得体会 项目安全管理学习心得体会篇一从事项目管理工作已经好些年了,在这些年的工作中经历了各种各样的事情,近期,通过对《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的学习,我的心中深受触动,回首20xx年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,深知一切为了工程,为了工程的一切,作为项目的管理人员就更应该重视安全管理工作,结合我个的心得,我总结了八个字旨在落实,贵在坚持。 我个人结合企业发展和项目管理说一下心得: 我认为安全责任是第一要务,是第一位的,现实的生产中,几乎所有的安全管理都是强调上级控制,只是告诉职工哪些标准、哪些条条框框你应该遵守,但是,职工们是否心甘情愿的去执行呢?我想这就要有所转变了,从要我安全,逐步转变为自己的责任和义务,我要去安全,这才是我们在企业生产中所提倡的,为适应这个转变,在我们的管理上就要用约束促进自我约束,实现安全生产的第一准则。安全管理要求一个良好的政策制定与落实的环境,这个环境需要广大职工与职工群众共同努力来创造和维护,在我们现实的管理中,遇到的一大障碍就是我们的安全意识还没有完全转变。所以实现生产安全化管理的实施不能一蹴而就,而是要靠着长远的发展目光制定计划,并按部就班地进行严格管理,针对安全生产,总结出这样几个观点:

一、责任是第一素质,随着安全管理水平的提高,勇敢已经不再是企业员工的第一素质要求了,在企业中,员工的勇敢往往会断送了个人和企业的前程,科学的安全管理要让企业的员工明白敬畏,知道害怕。 员工的素质对于安全的重要性,在煤炭行业最为典型。全国550万矿工中,多数人文化程度不高,安全思想意识和技术素质偏低,自我保护能力和防护意识差,明知山有虎,偏向虎山行,生活的艰辛让高薪的诱惑更加强烈,违章作业,野蛮施工,90%以上的事故就这样必然发生了。不怕死就一定会出事故,反过来,怕死,警惕性就高,事故就一定会少,甚至能够避免事故。在工作中,怕死怕被伤害,会使工人提高警觉,也会提前识别危害,更会主动避险。怕死不仅是怕自己死,当领导还害怕部下死,做工友的还害怕同事死,唯其如此,才能在内心深处建立起对整体危险的恐惧,才会面对安全责任知道惧怕,处理事故知道害怕,事故之后知道后怕。但仅仅害怕是做不好安全生产的,需要的是科学,需要的是管理。员工的素质是企业的宝贵财富,是企业赖以生存和发展的人力资本,更是企业难以用数字衡量的无形资产,面对人为因素占事故原因90%以上的事实,企业必须把更多的目光投向员工的素质方面。我们的企业选人,千万千万要选择那些坚守规则、懂得安全的人,把有意外倾向、安全意识较差的人杜绝掉,能够降低事故发生率,降低安全生产的管理成本,对企业的未来是一笔效益帐,这是企业录用人员的一个重要出发点。

玻璃幕墙施工操作要点

玻璃幕墙施工操作要点 (一)施工准备【门窗幕墙】 1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。 2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。 3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。 4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 (二)测量放线 1、测量依据 测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。 2、测量方法 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出。幕墙立柱外平面轴线。

幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。 3、测量工具 经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 (三)预埋件偏差过大的修补 1、预埋件安装 2、质量要求 预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于 20mm。 3、预埋件偏差过大的修补办法 连接角码端部在钢板外无法焊接时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。 (四)立柱制作安装 1、立柱制作 为节约铝材和减少现场加工,在立柱材料订购时,附上准确的立柱加工图,委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。 2、立柱安装 立柱安装前,先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱

35KV输电线路施工组织措施及施工方案2

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 2、拟投入主要施工设备和试验、检验仪器设备3施工现场项目部布置 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、投入的劳动力 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1.概况 从110kV天池变电站出一回35kV线路至35KV罗安线4#转角π杆,线路最终形成110kV天池变至35kV大堰变35kV线路(简称35kV池大线),线路长度。跨越交叉:220V。380V12次,通信线及光缆2次,35kV电力线路1次,10kV配电线路4次,铁路1次,公路及乡村道6次,渠、沟、湖堰2次 2、工程承包范围:新建35kV池大线:从110kV天池变电站35kV池大线穿墙导管开始,至35kV罗安线4#转角杆,与罗安线最终形成池大线。导线采用JL/G1A-150/25(根数26/7),地线采用GJX-35(1×,电缆采用 ZC-YJV62-26/35kV -1*185(不锈钢带铠装),线路全长。共有杆塔30基,其中新立砼杆28基,2基杆塔利旧。保留原35kV罗安线1#-4#杆之间杆塔、线路,4#杆处与原线路可靠断开。新建线路铁塔不油漆,其余铁附件均应进行防腐、油漆处理,喷刷新线路名称,杆号及相序(喷刷标准以运行部门要求为准,包括35kV罗安线全部杆塔)。电杆组立,杆坑、拉线坑、开挖、砌筑、回填,汽车、人力运输材料,导线架设、附件及接地安装,对代购物资进行安装,回收旧线路中的电杆、横担、导线、接地线、拉线、金具及铁附件等。 3、工程特点 (1)设计特点:本工程由四川远科电力设计咨询有限公司设计。 (2)基础型式:本工程水泥杆采用预制底盘、拉盘。

输电线路施工作业措施示范文本

输电线路施工作业措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路施工作业措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编 制 20xx年10月 引言 根据国网公司《电力安全工作规程线路部分》规定: 对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制保 证安全的组织措施、技术措施、安全措施(简称施工作业 方案),经批准后执行。不同作业项目其批准部门也不 同,目前主要有二个层次,一个是局一级,另是基层单 位。批准人一般是分管生产领导或总工程师。 引言

线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。线路作业工作具有点多、面广、施工复杂、难度大、风险多的特点,不确定因素多,同时安全与质量要求不降低。为此,认真编制符合实际的施工作业方案是确保线路各项作业顺利进行的保证,是确保作业质量的有效手段,是确保安全的重要前提。 第一节、概述 三大措施应视其所实施的场合、设备不同而有所不同,甚至在组织措施和技术措施、技术措施和安全措施之间有所交叉,但所制定的三大措施及其具体要求实施之后,应做到能全方位保证施工、作业过程中人员及设备的安全,这是制定三大措施的最终目的。 一、组织措施

质量安全培训心得体会

质量安全培训心得体会范文 质量安全培训心得体会范文1 安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。安全工作千万不能掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系着儿女的心,更是维系着幸福家庭的纽带! 企业成于安全,败于事故。任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中,让大家知道若责任心不到位就会酿成事故,正确认识到安全不是一个人的问题,而是你中有我,我中有你,是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链,是一张错综复杂、紧密相连的网。 安全生产是涉及职工生命安全的大事,也关系到企业的生存发展和稳定。近年来,从报纸、电视等新闻媒体报道中铁路、煤矿等行业发生的安全生产事故,损失之重,影响之大,频率之高,令人胆战心惊。剖析事故产生的深层次原因,不难看出一些干部、职工对安全生产、管理存在着认识上、思想上的误区。我公司是

电力施工企业,工程点多、面广,高空作业、交叉作业、焊接作业等高危作业频繁,所以安全生产对于我们这个高风险行业来说,其意义更加重要。结合工程施工安全工作实际,强化各级安全生产责任、提高全员安全生产意识和技能、执行落实好各项规章制度和消除思想认识上的误区无疑是实现安全生产“有序可控”良好局面的有效办法。 做好安全生产工作犹如履薄冰,来不得半点疏忽和麻痹。管理能出效益,安全亦出效益,安全生产是涉及职工生命安全的大事,也关系到企业的生存发展和稳定。安全生产需要多管齐下、警钟长鸣。 一是牢固树立以人为本的思想。再先进的安全设施和机器也要靠人去操作、去控制、去维修,其科技含量愈高,对人的素质要求也愈高。因此,安全生产必须以人为本,没有一支恪尽职守、技术过硬的职工队伍,安全生产就没有最基本的保障。 提高人的素质,首先是提高思想素质。把公司“做精做强”创建一流电力施工企业需要高素质的干部职工队伍,保持良好的安全生产局面同样需要培养过硬的职工队伍。所以,我们应采取多种形式积极宣传搞好安全生产的紧迫性、重要性,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,站在“三个代表”和确保职工生命安全的高度来对待安全工作;除了从思想上提高认识,增强责任

精轧螺纹钢施工操作要点

精轧螺纹钢施工操作要点 竖向预应力筋采用40si2MnMOVΦ∠32的高强精轧螺纹粗钢筋,设计张拉力为542KN,其中箱梁内侧一排竖向预应力筋张拉锚固力为450KN,采用梁顶一端张拉的方式,三处施工的高强精轧螺纹粗钢筋的定尺长度为8.0m和9.0m两种,设计长度超过以上两种的均需使用YGL-32联接器连接。为了保证施工质量,应遵守以下要求: 1.精轧螺纹钢的联结器位置应在粗钢筋中底部,以免与纵向预应力筋发生碰撞,具体下料长度按照技术交底执行; 2.各根钢筋的联结器应相互错开,50cm范围内联结器(及其扩孔段)数量不宜大于钢筋总数的25%; 3.精轧螺纹钢筋的波纹管内径为ф50,联结器位置波纹管内径为ф80,长度 40cm,施工时应保证ф80波纹管与ф50波纹管的连接质量,以免漏浆,两端用封口胶密封。 4.精轧螺纹钢宜用砂轮锯切割下料,严禁用电焊或氧气切割. 5.精轧螺纹钢用连接器连接,接长端需用油漆画出联接器长度,以保证被连接钢筋与联结器相对位置的准确; 6.在搬运、安装精轧螺纹钢时,应避免碰伤螺纹,严禁点焊精轧螺粗钢筋; 7.非张拉端(即下端)钢筋外露出螺母的长度为4cm,距梁底为 2.5cm,张拉端(即上端)张拉前钢筋外露出锚具的长度应大于15cm. 8.竖向预应力筋的孔道中心线与孔道端头的端面应该垂直,防止精轧螺纹钢筋受拉受弯折断.不垂直误差不应大于±3%. 9.为了减少摩擦阻力,精轧螺纹钢的张拉顺序为: 0→σ 0→0→0.5σ

k→σ k的操作顺序进行张拉锚固. 10. 11.竖向预应力筋的相互间距偏差为±2mm,可采用固定架定位,张拉操作步骤: 以免影响挂篮主桁系统的安装. (1).安装垫板和锚具,用扳手拧紧锚具; (2.)将穿心拉杆拧在精轧螺纹钢筋上,至少旋满八圈螺纹;(3.)千斤顶就位套在精轧螺纹钢筋和穿心拉杆上,其撑脚抵紧混凝土端部的锚下垫板,其链轮套管套上锚具螺母,拧紧穿心拉杆螺线. (4).由前油嘴向张拉缸进油,使回程缸由后油嘴回油,活塞后移带动穿心拉杆张拉精轧螺纹筋.当油压达到σ 0相应数值时,量测初始伸长值,当油压达到σ k相应数值时,量测最终伸长值并计算张拉伸长值.若符合理论计算值,则旋转拧紧装置,拧紧锚具螺母.(5).由后油嘴向回程缸进油,使张拉缸由前油嘴回油,治塞前移复位,完成张拉. (6).压浆采用从下往上压,上端安置排气孔,下端安装压浆管.安装于箱梁内侧,便于压浆. 铁五局三处七队技术室

输电线路工程施工中技术问题及处理措施 李全泉

输电线路工程施工中技术问题及处理措施李全泉 发表时间:2019-10-18T13:26:03.400Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:李全泉 [导读] 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。 国网晋中供电公司山西晋中 030600 摘要:输电线路在实施的过程中仍然会出现许多的问题,但是只要把控好有关于安全以及稳定,也能够解决大部分的问题。输电线路在实施前期仍然是以理论作为依据,导致施工的过程中出现了许多难以预料的情况出现,这也要求各位设计者在前期准备时,应当切实的负责,并根据当地的具体情况进行设计,以防止出现意外情况的过程中能够更好的进行解决,以防止出现了令人手足无措的情况出现,这样才能更好完善输电线路。 关键词:输电线路;施工技术;存在问题;处理措施 引言 输电线路施工技术在电力建设项目中发挥着重要作用,对电力建设项目的进度和质量有着重要影响。随着人民用电量的增加和国家电网建设的加强,相关企业应积极改进输电线路的施工技术,确保电力建设项目的顺利进行。 1输电线路施工过程中所面临的问题 1.1准备工作十分繁琐 我们都知道输电线路对于我们中国的重要性,想要真正使得输电线路变得安全放心,肯定也是需要一些努力。想要输电线路完美的出现在大众眼中,除了在实施的过程中信心以外,前期的准备工作也是同样的重要。首先,想要建立完善的输电线路,最为重要的就是要有技术的支撑,只有自己掌握了技术,才能做到元所畏惧,现在我国的输电线路的专家已经做好了准备,随时可以投入工程中去,这也为建设输电线路提供了最为坚实的基础;接下来重要的则是组织的批准以及资金的准备,建设输电线路是一项非常重大的工程,不是任何一个人或者一个企业就可以的,这需要国家的鼎力支持,除了政策的支持一样,建立输电线路仍然是需要投入巨大的资金,到目前为止,国家也是大力支持输电线路的完善,这些问题早就迎刃而解。 1.2施工过程中对技术要求十分严格 想要建立完善的输电线路最为重要的是要保证线路的安全性,首先是杆塔的问题,如果在建设的过程中没有注意到这些问题,相信在输电线路投入使用以后,也会出现各种各样的问题。杆塔的作用有很多,这也导致设计者在设计杆塔的过程中需要考虑到一些综合的因素,要根据当地的具体情况,选取建立杆塔的材质,以及建立的形状,这些都是值得重视的问题。除了杆塔以外,还需要重视架线的问题,线路是整个工程的核心,关系到工程的成败,这也导致在建立架线的过程中一定要注意安全性,当然在保证质量的同时也希望能够尽量的降低成本,并且架线在通过连接物的过程中,一定保持拥有最为舒适的距离,这样才能更好的维护架线的安全性。在整个建立输电线路的过程中,对于实施者最重要的要求就是技术,只有拥有能够学以致用的技术,才能够在建设的过程中投入更多的一些热情,并且将自己所学的所有知识,学以致用,更好的为工程服务,为国家服务,这也是每位建设者心中的最为高尚的信念,将自己心中的信念以及自己所掌握的各种才能只要结合起来,相信一定能够建设出更好的工程。 2输电线路工程施工中技术问题及处理措施 2.1输电线路工程施工测量 输电线路测量是工程施工中特别关键的专业工序,是保证工程施工质量的重要手段。它的特点是“点多、面广、路径长、复杂、严格和要求高”。测量人员除应熟知输电线路工程勘测和施工操作基本技术要求外,还应了解交通、电力、水利、城市建筑、铁路、高速公路、环境保护等各部门各专业的特殊要求和国家政策。(1)输电线路平断面图测量沿线路中线两边方向或线路垂直方向测出各地形变化点的高差和距离,并沿着线路中心线两侧一定宽度的走廊上测出主要底线、地貌及各建筑的位置。针对施工局部改线或复测的平断面图,一般采用视距法施测。(2)由于线路在设计勘测定位后至开始施工这段期间内,往往受到自然环境或外界因素影响,使杆塔桩偏移或丢失,所以在开工之前,要求会同设计部门对线路上各杆塔桩及档距进行一次全面复测,复测主要内容包括杆塔桩复测、档距及危险点标高的校检、交叉跨越的复测、补桩和设计规定的位移等。(3)校核相邻杆塔间的档距和地形凸起点的标高是线路复测的主要工作内容,复测方法一般采用视距法。(4)线路与电力线、弱电线、铁路、公路等交叉跨越时,为复核线路与被跨越物的安全净空距离,施工前应复测被跨越物的标高,以便从断面图中计算出净空距离。 2.2输电线路工程基础施工技术问题与处理 在输电线路工程中,基础施工往往占据十分重要的地位,良好的基础能防止杆塔发生倾斜与沉降。目前电网工程常用基础类型包括桩基础、锚杆基础与掏挖基础。(1)对于常规的岩石基础,当岩石基础和设计技术完全相符时,即可钻孔与灌浆,但对钻孔有着很高的要求,应在钻孔时避免岩石发生破坏,使其始终具有良好整体性。(2)对于掏挖基础,施工中应根据实际情况制定具体技术方法。当对具有良好稳定性的碎石及黏土进行掏挖时,一般可直接使用;掏挖时,完成对混凝土的浇筑施工后,很难进行检查与修补,所以必须保证混凝土强度及密实性。对混凝土进行振捣时,应保证均匀性和密实性,以免发生质量问题。(3)对于桩基础,它是最简单且常用的方法,由于问题发生几率很低,所以在当前有十分广泛的应用。当出现偏斜时,采用钻头进行扫孔即可纠正。(4)对于大板基础,它直接承受杆塔自重,底板很薄,施工中为避免铁塔发生倾斜,应进行双向配筋。因此,它对钢筋的需求量往往较大,并且还要保证所用钢筋的韧性及强度。除此之外,这种基础还会产生不均匀沉降,在施工中必须及时清理通过掏挖产生的浮土,避免对地基的稳定性造成不利影响。另外,为保证垫层强度,可通过块石灌浆来加固垫层。针对转角塔和直线塔等实际负荷相对较大的部位,应在开工前采用计算机进行模拟,对沉降量和形变量进行准确计算。(5)对于阶梯型基础,其施工和大板基础完全不同,不仅不用配筋,而且由于开挖面积相对较大,且埋深很深,所以要用到很多混凝土。该基础在施工中应采用现浇的方法对开挖处予以回填,同时底板刚度在很大程度上决定了杆塔整体牢固性。对此,如果地质结构较差,或软基段,则不建议采用这种基础类型。 2.3输电线路工程杆塔施工技术问题与处理 塔杆是输电线路的承载体,因此它的架设对于整个电力工程都有着非常重要的意义,可以说输电线路能否保障电力安全供应,有一半的因素要取决于塔杆的顺利架设了。在架设塔杆之时,施工人员需要注意两点:第一点,塔杆的本身质量必须合格,质地要坚硬牢固,要能够完全承受输电线路的压力,不因为外界压力就发生断裂或者是偏移。当然除了塔杆的质量问题,它的地基铺设也相当重要,否则再好

施工现场安全学习心得体会怎么写范文

施工现场安全学习心得体会怎么写范文 施工现场安全学习心得体会(一) 一、增强安全生产意识,提高做好安全工作的紧迫感和责任感 安全生产人命关天,做好安全生产工作,不仅关系到生命和财产安全,而且关系到经济发展和社会进步。搞好安全生产工作,对我们建筑施工行业广大干部、职工来说是责无旁贷。在建筑工程施工管理过程中施工企业不能存有片面追求经济利益、急功近利的错误思想,不能置的生命、财产安全于不顾。违章指挥、冒险蛮干,致使安全生产事故不断发生,在施工管理过程中管理人员在遵章守法,及时制止一些安全意识淡薄的管理人员和操作工人违规行为。安全生产制度不只是挂在嘴上,写在纸上就可以的,是要所有相关人员共同落实在行动上的。作为建筑施工企业领导的,安全生产工作一定要深入,不能只是“蜻蜓点水”的表面工作。身处高位,每天忙忙碌碌工作,但是工作要抓到点子上,要安排研究安全生产的时间,要保证安全投入的资金,要健全安全机构充实人员。建筑企业的安全生产问题不是穿衣戴帽的形象问题,更不只是哪些分管领导或安全部门的事,要知道增强安全意识靠的是教育,抓好安全靠的是落实。对安全生产工作充满责任心,时刻保持紧迫感。有了这样的企业领导,企业的生产安全事故必然减少。 二、学习建筑企业的安全管理要与学习《某某》、《某某》相结合 要明确学习建筑企业的安全生产管理,就是为了解决建设工程安全生产实践中突出存在的问题。安全生产管理是对《某某》、《某某》的规

定进一步细化和具工作的落实。通过学习“两法”,可以加深对建筑企业安全生产管理内涵的理解。建筑企业的安全生产管理涵盖范围要广、制度要明确具体,可操作性要强,处罚力度要大。加强企业员工全面深入地学习安全生产,研读领会法规原文,把握其基本原则,掌握其中规定的各项制度,是更好贯彻落实建筑企业安全生产的基本保证,也是从源头上消除事故隐患,遏止建筑施工安全生产事故的具体措施。抓安全生产,一定要杜绝六种倾向,进一步摆正安全生产的主导地位。 1、杜绝顾此失彼,不能抓质量进忘了安全,抓进度进不顾安全。 2、不把安全生产当做永恒的主题,认为是老生常谈,思想麻痹,往往事故就会钻了思想麻痹的空子。 3、杜绝形式主义,热衷于上传下达,讲得多,做得少,只打雷,不下雨,责任不到位,检查不及时,措施不得力。 4、杜绝弄虚作假,出了事故隐瞒不报,不分析原因,不追究责任,不制订防范措施,或大事化小,小事化了。 5、杜绝金钱至上,有的企业只为赚钱,不顾员工的身体健康和生命安全,该添置、配备的安全设施不配备,该发放的劳保用品也不发,有些已经老化的电线了还更换,这就给事故留下隐患。 6、杜绝有法不依,国家有关安全生产的法律、法规、条例、规范,都是安全生产中必须执行的,也是做好安全生产的保障,我们要认真学习,熟练掌握,知法懂法,依法进行施工生产,决不能敷衍应付。 三、认真贯彻执行安全生产制度与措施,对减少事故隐患,防止事故

桥梁施工安全操作要点(通用版)

桥梁施工安全操作要点(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0252

桥梁施工安全操作要点(通用版) 1、施工单位在施工现场管理必须建立安全生产责任制、安全管理网络、各工种的安全技术操作规程、目标管理、施工组织设计(有针对性的安全技术措施)、分部(分项)安全技术交底、安全检查、安全教育(施工人员进行三级教育)、特殊作业持证上岗(名册)、工伤事故和安全标志台帐。 2、拓宽大中修桥梁因施工占用道路或航道,影响行车和航道,应当由建设单位或总包单位依法办理有关批准手续,施工单位经批准后应告知航运单位和居民。并在施工中积极取得公安、港监部分的配合。 3、桥梁施工中需要封路封港而影响车辆通行和航道通行,除须办理审批手续外,必要时还需进行登报告知。现场设置便道和便桥,

便道要结实、平整,便桥搭设要牢固,桥二面护栏、便道和便桥处要配备好足够的照明设备。施工单位筑便道和搭设便桥完工时,由工地项目部报公司,经公司质监科和安全保卫科验收合格后才能开通使用。 4、桥梁施工单位做好施工区域与非施工区域的安全隔离,护栏围护一定要规范、标准。施工现场必须设置标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场负责人、开竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责现场标牌保护管理工作。 5、施工人员进入工地必须戴好安全帽。在桥面上作业人员必须穿标志服,晚上施工穿反光标志服,从事水上和高空作业的施工人员必须穿好救生衣和戴好安全带。在桥梁施工中,桥面和道路不能堆放材料,保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾,保证车行道路畅通。 6、桥梁施工中,大开挖基坑深度1.2米时必须支撑,堆放土方离基坑边不得少于0.8米,高度不超过1.5米,防止塌方压伤人。

输电线路工程施工组织设计

.
*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日
精选文档

.


第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工 中减 少影响 施 工而 不影响 运 行的 林木砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44
精选文档

.
1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁塔
0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,砼
单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
设计覆冰 20mm
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重冰 区段,为防止大量伞裙被覆 冰所桥接而发生冰空事故, 本工程在每串绝缘子串中采 用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型
精选文档

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本

操作规程编号:LX-FS-A93219 输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路施工作业组织措施、技术措施、安全措施编制范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 引言 线路施工作业工作包括:线路停电作业、带电作业、大修项目工程、技术改造项目工程、立塔、架线、搭设跨越架等。线路作业工作具有点多、面广、施工复杂、难度大、风险多的特点,不确定因素多,同时安全与质量要求不降低。为此,认真编制符合实际的施工作业方案是确保线路各项作业顺利进行的保证,是确保作业质量的有效手段,是确保安全的重要前提。

第一节、概述 三大措施应视其所实施的场合、设备不同而有所不同,甚至在组织措施和技术措施、技术措施和安全措施之间有所交叉,但所制定的三大措施及其具体要求实施之后,应做到能全方位保证施工、作业过程中人员及设备的安全,这是制定三大措施的最终目的。 一、组织措施 包括组织机构及工作过程中必须遵守的各项规章制度。 1)根据现场施工的具体情况进行人员分工,指明专责人员。2)组织施工人员了解检修内容、停电范围、作业方法和质量工艺标准。3)制定安全措施,明确作业人员及监护人。 第一节、概述

工地安全教育活动总结2篇

工地安全教育活动总结2篇【一】 按照xx文件《关于开展XX年全国“安全生产月“活动的通知》精神,我委高度重视,成立了安全生产月活动领导小组和制定了活动方案,结合我县建筑业实际,开展了形式多样的活动,狠抓宣传活动,着力普及安全生产知识教育,突出重点抓好施工现场安全生产专项治理,杜绝安全生产事故。现将有关活动情况总结如下: 一、主要活动开展基本情况 1、认真开展宣传教育活动,营造良好的社会氛围 今年安全生产月活动主题是“安全责任重在落实”。紧紧围绕这一主题,广泛深入开展安全生产宣传教育、培训工作。6月12日,我委在县城主城区主街道自行组织安排“安全生产月”咨询日活动,向社会公众赠送安全生产教育宣传材料。我委积极组织参加市建设系统安全生产知识竞赛活动,取得了团体一等奖,个人一等奖的优异成绩;整个安全生产月活动期间,各级单位,充分利用电视、黑板报、宣传栏、培训、开会、现场等多种形式和手段开展建筑安全生产宣传教育活动,在全县建筑行业系统内掀起了一个学习安全生产知识、增强安全意识的热潮,真正营造了一个良好学习安全知识的社会氛围,提高了全民的建筑安全生产意识建筑工地安全生产月活动总结2017年建筑工地安全生产月活动总结2017年。 2、加强施工现场安全文明管理,深化安全生产专项治理施工现场是安全生产监管的重点,杜绝现场安全隐患,提高个人防范能力是抓好安全生产工作的根本。在安全生产月活动中,我委根据施工现场

专项治理的重点,采取巡查、“回头看”等检查方式,对可能会引起施工坍塌、脚手架、深基坑、塔吊、施工用电、高大模板支撑系统等重大危险源、重点监控、重点检查,各企业也紧紧围绕施工现场安全生产进行整改落实,施工现场安全管理水平和安全防护有了一定的改善。我委在抓现场管理整治的同时,对施工现场安全管理差、安全隐患多的企业及工地进行重点检查整改,督促企业整改落实到位。进一步促进了施工现场的安全文明管理工作,确保建筑施工安全。 3、积极申报市“标化”工地创建活动,强化施工现场安全文明标准化管理。为切实消除施工现场安全隐患,鼓励各施工企业积极申报争创省、市级标化工地,以创建市“标化”工地为抓手,对施工现场安全隐患进行重点排查整治,进一步细化文明工地创建措施。各申报企业对在建工程均按jgj159-99标准对施工现场进行安全文明管理。对查出来的安全隐患均按“四不放过”原则落实整改。推动施工企业整体现场安全文明管理水平不断提高。 二、存在问题及下步工作打算 本次“安全生产月”月活动,对提高企业安全生产管理人员的意识,提高施工现场安全文明管理水平,促进全县建筑安全生产平稳态势发展有较好的推进作用,取得了一定的成绩建筑工地安全生产月活动总结2017年办公文秘。但是安全生产管理方面存在不少问题:少数企业尤其是企业负责人、项目负责人安全意识不强,少数工地未按规定设置安全管理机构,未配备符合要求的专职安全员,建筑工地现

通信施工作业要点..

一、光缆单盘测试 1、准备 ①检查光时域反射仪(OTDR)状态是否良好,并在检定有效期内; ②检查仪表所需使用的电源是否正常;③单盘光缆编号,并检查外包装是否良好 2、光缆开剥 用专用切割刀环切外护套一周,然后轻折几次使环切处折断。切割时避免伤及纤芯。 3、清洁 依次用棉纱、清洗剂和酒精棉清洁裸露光纤或塑管,严禁用汽油等化学品清洗。 4、光缆单盘测试 ①检查光缆程式、光纤、绝缘介质、加强芯、屏蔽层、色谱标识及其他机械物理特性是否符合相关技术标准的规定;②测试连接见图;③测试:(1)长度:被测单盘光缆的长度应不小于出厂制造长度(2)衰减:被测单盘光缆每公里衰减应小于设计要求(3)测试数量:光缆中全部光纤(4)填写单盘光缆测试记录 测试尾纤 测试连接图 二、电缆单盘测试

①检查测试仪表状态是否良好,并在检定有效期内;②检查仪表所需使用的电源是否正常 2、开剥 将电缆开剥后,使电缆芯线露出20~30cm 3、对号、环阻测试 ①对号:用万用表将每根芯线与金属护套进行对号导通测试,判断芯线是否断线、混线;②环阻测试:将电缆线对终端环节,测试端与直流电桥相接,测出每一线对直流环阻。换算公式:实测值/L。指标要求(20℃):0.9mm线径环阻≤57Ω/km;0.7mm线径环阻≤57Ω/km;0.9mm 线径环阻≤57Ω/km; 4、绝缘电阻测试 将终端电缆芯线散开,用1000V兆欧表对电缆芯线间及芯线对地进行绝缘电阻测试。换算公式:实测值*L指标要求:0.9mm线径绝缘电阻≥1000MΩ·km;0.7mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km;0.6mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km; 5、电容耦合测试 将终端电缆芯线散开,电缆金属护套与仪表接地端子相连,用电容耦合测试仪,对电缆线对的电容耦合系数K1 及交流对地电容不平衡e1、e2进行测试换算公式及指标要求:K1平均值≤81pF/km;换算:实测值/√L :K1最大值≤330pF/km;换算:实测值/Le1、e2平均值≤330pF/km;换算:实测值/√L e1、e2最大值≤800pF/km;换算:实测值/L 三、电缆沟开挖

输电线路施工组织措施及施工组织设计方案

35KV输电线路施工组织措施及施工方案 第一章:工程概况及特点 1.1、概况 1.1.1、工程概况: 本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。 1.1.2、工程线路走向: ×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。××××—×××35KV线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。 1.1.3、沿线地形地貌情况: 本工程沿线地貌为海拔高程160~500米,地形起伏较大,地势相对陡峭;山地、丘陵;工程地表分类如下: 名称丘陵山地高山合计 比例(%) 20% 40% 40% 100 1.1.4、工程承包范围: 1.1.4.1、工程量范围: 起止桩号 ××××××××备注 基础 57基 立杆塔基数 57基 架线长度 24.80km 接地埋设 57基 附件安装 57基 1.1.4.2、材料供应: 本工程主要材料和辅材由电力公司供应。 1.1.5、交通情况: ×××至×××及其它乡(镇)各级公路,交通情况一般。 1.2、工程特点

1.2.1、设计特点: 本工程由××市××××××勘察设计有限公司设计。 1.2.1.1、设计气象条件: 工程项目最高气温最低气温电线覆冰厚度最大风速 ×××溪1#至57#杆35KV输电线路 +40℃ -10℃ 10mm 30m/s 1.2.1.2、基础型式: 基础均采用预制的砼底、拉盘、铁塔基础现场浇制。 1.2.1.3、杆塔型式: 本工程共使用杆塔57基、选用13种杆型、各种杆型使用情况如下表:序号杆型数量小计总计 1 直 线 杆 ZB3 1基 35 57 2 ZB2 4基 3 ZD 4 13基 4 ZD4+3 2基 5 ZD4+ 6 2基 6 Z12 8基 7 ZB2+6 1基 8 Z33 4基 9 10 耐张杆 NB2 N12 N12+3 4基 12基 1基

输电线路保护区内施工安全措施要求

编号:AQ-JS-04119 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路保护区内施工安全措 施要求 Requirements for construction safety measures in transmission line protection area

输电线路保护区内施工安全措施要 求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,),若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下: 一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可

能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。