文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机首次启动及核相并网方案

发电机首次启动及核相并网方案

发电机首次启动及核相并网方案
发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案

编制:

审核:

批准:

1 编制目的

为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。

本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。

2编制依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.2《火电工程启动调试工作规定》

2.3《火电施工质量检验及评定标准》

2.4《火电建设施工及验收技术规范》

2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.6《电力设备预防性试验规程》

2.7《继电器检验规程》

2.8《电气指示仪表检验规程》

2.9《电力系统自动装置检验条列》

2.10有关行业和厂家的技术标准

2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料

3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24

小时满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导性文件

3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速

过程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运六个阶段顺序编写。

3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实

际工作中应依据现场的具体作不同的调整。

4主要设备

4.1发电机

号: QF2W-30-2A

有功功

率: 30MW

功率因

数: 0.8

率: 50Hz

额定转

速: 3000转/分

定子电

压: 10500伏

定子电

流: 2062A

制造

厂:四川东风电机厂

4.2交流励磁机

号: WLQ130-3000

额定频

率: 200 Hz

额定转

速: 3000转/分

整流盘输出额定电压: 200V

整流盘输出额定电流: 385 A

额定励磁电压:22V

额定励磁电流:5A

制造

厂:

4.3励磁调整装置

号:CEC—1D

制造

厂:北京吉思电气有限公司

4.4高压开关柜

号:KYN28--12

制造厂:南京国电南思电气有限公司

5分系统调试

5.1发电机继电保护静态调试

5.1.1二次交流回路检查

5.1.2保护元件调整试验

5.1.3保护直流回路传动试验

5.1.4发电机保护传动试验

5.2励磁系统静态试验

5.2.1一次系统设备检查

5.2.2励磁调节器控制、保护、监视系统试验

5.3同期系统静态试验

5.3.1同期装置检查、调试

5.3.2二次回路的检查、调试

5.3.3同期系统加电检查

6启动试验前应完成的工作及应具备的条件

6.1应具备的条件

6.1.1发电机系统一、二次设备的安装、调试工作已全部结束,符合规程、规范要求具备的启动条件。

6.1.2本次启动试验有关的所有设备命名、编号齐全,带电设备有明显的标志、设好警戒栏,励磁小室、PT、配电室门上加锁。

6.1.3试运现场已全部清理干净,脚手架已全部拆除,道路畅通、电缆孔洞已堵好,防火阻燃已验收,电缆沟盖板已盖好,保证运行安全。

6.1.4继电保护装置已按定值通知单的要求整定完毕,且具备投运条件。

6.1.5消防设施完好,具备使用条件。

6.1.6电气与汽机的联系信号试验完毕,结果正确。

6.1.7电气与汽机的联锁保护经过试验正确无误。

6.1.8电气各回路传动试验完毕,符合设计要求。

6.1.9启动试验所有区域无人工作、无工作票。

6.2启动前的准备工作。

6.2.1参加启动试验工作的全体人员,在启动前应认真阅读本措施,明确职责。

6.2.2试验人员应准备好有关图纸、资料和试验记录表格以备查用。

6.2.3为了防止误送电、误升压,断开发电机主开关,隔离刀

闸应在“断开”位置,没有得到操作命令,任何人不得进行操作。

6.2.4测量发电机一次系统的绝缘电阻及吸收比,应符合要求。

6.2.5测量励磁回路所连接设备的绝缘电阻,不应低于0.5M

Ω。

6.2.6确认电流二次回路无开路,电压二次回路我短路。

6.2.7投入发电机PT一、二次保险,检查发电机所有保护回

路,控制回路电源均应完好,规格符合设计要求,并配备足够备品。

6.2.8准备好启动试验所需表计,接至相应回路,放置在发电

机控制屏前:

Α.测量励磁机励磁电压,0~150V直流电压表一块

B.测量励磁机励磁电流,0~75mA直流电压表一块

C.测量发电机定子电压,0~150V交流电压表一块

D.测量发电机定子电流,0~5A交流电流表一块

7发电机升速过程中的试验

7.1汽轮机在不同转速时的绝缘电阻及交流阻抗、功率损耗。

7.2汽轮机在超速试验前后的额定转速下,分别测量发电机转

子绕组的绝缘电阻及交流阻抗、功率损耗。

7.3试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压。

8发电机在额定转速下的试验

8.1 发电机的短路特性试验

8.1.1短路试验的目的

短路状态试验的目的是检查电流回路的完整性及其相序、相位的正确性;录制短路特性曲线;用一次电流检验继电保护回路的正确性。

8.1.1短路试验注意事项

8.1.1.1三相短路线应有足够的截面积。

8.1.1.2短路试验时,所有继电保护装置均不应动作于跳闸和灭

磁,各种继电保护只用于发信号。

8.1.1.3试验时,应缓慢调节励磁电流,当定子电流升到20%额定

电流时,检查三相电流的对称性,如果不平衡,应立即停止升流,断开励磁开关,查明原因。

8.1.1.4短路点的选择

短路点可选择图1的位置1或位置2。

8.1.1.5励磁电源的选择

由于系统设计交流励磁机的励磁电源取自发电机的机端,做三相短路试验时,必需准备临时励磁电源,见图3,断开励磁变压器二次侧,通过三相调压器引入厂用电作为短路试验的励磁电源。

8.1.1.6操作步骤

(1)确认1#发电机小室的隔离刀闸QS1、QS2、QS3(图3)处于断开位置,3QS处于合闸位置。

(2)确认高压配电间1#发电机出线柜(4G)的断路器QS和隔离刀闸11G、12G(图1)处于断开位置。

(3)确认所有继电保护装置均不应动作于跳闸和灭磁,各种继电保护只用于发信号。

(4)合上GEC-1D励磁控制器A、B套的操作电源开关3SW。(5)合上GEC-1D励磁控制器A、B套的微机交、直流电源开关2SW、1SW、5SW、4SW。

(6)合上GEC-1D励磁控制器A、B套输入开关1KK和3KK。(7)合上GEC-1D励磁控制器A、B套输入开关2KK和4KK。(8)如果短路点设在位置1时,合上发电机出口断路器QS(图1)。

(8)合上开关DK(图2),调整三相调压器,使其输出为150V 左右。

(9)在中控室按增磁按钮,缓慢调节励磁电流升压,观察发电机的定子电流指示值;当发电机的定子电流达到额定电流的20%、40%、60%、80%、100%时,同时读取发电机的励磁电流、励磁电压和励磁机的励磁电流值,以便绘制发电机的短路特性曲线。

(10)发电机短路特性试验结束后,应及时分断励磁装置开关和发电机出口断路器,拆除临时励磁电源,恢复原状,特别要拆除柜内的短接母线。

8.2发电机空载试验

8.2 .1空载试验的目的

空载试验的主要目的是检查发电机励磁系统的工作情况,观察发电机磁路的饱和程度。同时可以检查发电机电压回路,录制发电机空载特性。

8.2 .2空载试验注意事项

(1)继电保护装置应该全部投入,并且能够作用于灭磁。

(2)强励及自动调压装置不应该投入,励磁装置工作在手动状态。

(3)在升压过程中,同时应有专人检查发电机的工作状态,如有无震动,出口风温是否正常,还需注意观察三相定子电流应等于零,三相定子电压应平衡,核对空载励磁电流。

8.2.3操作步骤

(1)合上1#发电机小室的隔离刀闸3QS、QS1、QS2、QS3(图3)。

(2)确认高压配电间1#发电机出线柜(4G)的隔离刀闸11G、12G(图1)处于断开位置。

(3)确认所有继电保护装置已投入,强励除外,并且作用于灭磁。

(4)确认高压配电间1#发电机出线柜(4G)的断路器QS和隔离刀闸11G、12G(图1)处于断开位置。

(6)合上GEC-1D励磁控制器A、B套的操作电源开关3SW。(7)合上GEC-1D励磁控制器A、B套的微机交、直流电源开关2SW、1SW、5SW、4SW。

(8)合上GEC-1D励磁控制器A、B套输入开关1KK和3KK。(9)合上GEC-1D励磁控制器A、B套输入开关2KK

和4KK。

(10)按起励按钮,起励后,按“增磁”使定子电压缓缓升高,当发电机电压分别达到额定电压的40%、60%、80%、100%、130%时,同时读取励磁电流、励磁电压值,从而绘制发电机的上升空载特性曲线。发电机的输出电压达到额定电压的130%(即13.65KV)时,停留五分钟,对发电机的定子线圈进行匝间感应耐压试验。然后按“减磁”使定子电压缓缓下降,在相应刻度读取励磁电流、励磁电压值,从而绘制发电机的下降空载特性曲线。(11)再将发电机电压调整到额定值,测量发电机的转子轴电压和绝缘轴承座对地电压,该电压一般在0.5~2V之间而且相同,如果该电压为零,可能绝缘轴承座的绝缘已经破坏,应认真检查处理。

9核对发电机的相序和相位

发电机与系统并列时,应符合三个条件:发电机电压与系统电压相近;发电机频率与系统频率相近;发电机相序与系统相序相符。为了达到成功并网的目的,必须进行核相试验。9.1核对发电机的相序及相位。

发电机空载试验结束后就可以进行核相试验,操作步骤如下:

(1)升发电机电压至额定值。

(2)SA1开关置就地位置,SA2开关置就手动同期位置,SA3开关置同期合闸位置,SA4开关置1#机

组位置。

(3)调整发电机电压(SA5)和频率(SA6),使整步表上的“电压差”和“频率差”指示接近零位。

(4)调整发电机频率(SA6),使整步表上的相位差指针缓慢顺时针旋转,同时在10KV高压室发电机出线4G柜处用高压核相器分别测量母线和发电机对应相之间的电压差,用通信工具与主控室联系当核相器指示最高电压时,整步表应指示在垂直向下的位置(时钟6点);当核相器指示最低电压时,整步表应指示在垂直向上的位置(时钟12点)。

9.2假同期试验

(1)检查发电机出口隔离开关11QS、12QS(图1)在断开位置并加锁。

(2)在10KV高压室发电机出线4G柜用核相器分别监视母线和发电机对应相之间的电压差,在断路器合闸动作的瞬间,各对应相的电压差都应接近零电压。且在相位角相差太大时不能够合上发电机断路器。

(3)如此操作2次,试验结束。降低发电机电压,断开灭磁回路。

9.3手动准同期并网试验

(1)合上发电机出口隔离开关11QS。

(2)按照假同期的顺序,用手动的方式,将发电机并入系统。

9.4自动准同期并网试验(由厂家负责)

在手动准同期将发电机并网以后,将发电机解列,然后进行自动准同期装置的试验。

(1)将发电机电压调整到高于或低于系统电压,检查装置自动调压的性能。

(2)将汽轮机转速调整到高于或低于系统频率,检验装置自动调频的特性。

(3)检查自动准同期装置的合闸功能,同时测定装置的越前时间。

10 72+24小时试运行

10.1试验过程无异常现象,即认为发电机具备了并网条件,通

知汽轮机和锅炉运行人员,准备并网带负荷。

10.2在与汽轮机和锅炉运行人员取得联系,经过值班长的同意进行并网操作。

10.3并网成功后,SA1、SA2、SA3、SA4均打到断开位置,然后根据值班长的安排,逐步增加负荷。

10.4发电机并网带上负荷后,进入计算72+24小时,调试人员应记录发电机的运行工况(电流、电压、励磁电流、励磁电压、功率、功率因数、发电量、定子温度等)。

10.572+24小时期间,励磁控制方式以手动为主,最后十二小时可对自动励磁进行试投入;因此轮值人员应根据负荷的变化情况及时调整功率因数到正常值(0.8~0.9)。

10.6试运行结束后,整理运行记录。

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

最新发电机进相实验方案

发电机进相实验方案

****能源有限责任公司 #3发电机进相运行试验方案 中国电力科学研究院 2006年10月

****能源有限责任公司#3机进相运行试验方案 1 试验目的 为确定****能源有限责任公司#3发电机进相运行参数,使该发电机能够根据电网需要,安全投入进相运行。 2 试验项目 2.1 #3发电机带300MW有功功率时,机组进相能力测试。 2.2 #3发电机带600MW有功功率时,机组进相能力测试。 低励限制预整定:0—300MW为-250Mvar;600MW为-150Mvar;300MW-600MW 之间为-250Mvar—-150Mvar直线特性。 3 #3发电机铭牌参数 制造厂:东方汽轮发电机有限公司 发电机型号: QFSN-600-2-22C 额定容量: 667 MVA 额定有功功率: 600 MW 最大连续功率: 655.2MW(728MVA) 额定定子电压: 22000 V 额定定子电流: 17495 A 额定功率因数: 0.9 额定转速: 3000r/min 额定励磁电压: 400.1 V(计算值) 额定励磁电流: 4387 A(计算值)

额定频率: 50 Hz 绝缘等级: F级 4 试验前的准备工作 4.1 成立试验组织机构。 4.2 调整#3发电机厂各厂用变压器的分接头位置至额定分接。由****能源有限责任公司负责。 4.3 进行#3发电机自动励磁调节器低励磁限制环节预整定试验及试验过程中的低励磁限制定值调整由励磁调节器厂家试验人员负责。 4.4 发电机功角测试仪工作正常。没有功角测量设备的应临时加装,中国 电科院提供功角仪,****能源有限责任公司负责接线。 功角仪需要一次发电机空载额定电压状态确定零位。 4.5 审核当#3发电机进相运行和发电机及其厂用电压降低时,对全厂继电保护有无影响。由****能源有限责任公司负责。 4.6 检查#3发电机失磁保护,并传动良好。由****能源有限责任公司负责。 4.7 检查云南滇东能源有限责任公司#3机与本次进相试验有关的运行指 示仪表,应在检验有效期内,否则重新检验。由****能源有限责任公司。 4.8 热工审核,当厂用电压降低时,对#3发电机组的热工设备有无影响。 4.9 检查#3发电机厂用备用电源自动投入和手动投入,应良好。 4.10 检查#3汽轮机调速系统应工作正常。

发电机的并列运行

发电机的并列运行 ??一、发电机并列运行的条件 ?1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。 列。 ?2./秒以内。 ??? 时, ???3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。 ???在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。

在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10o 以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。 ???4.待并发电机电压的相序必须与电网电压的相序一致。 ???5.待并发电机电压的波形应与电网电压的波形一致。 ??? ???? ???1.发电机升压操作正常后,需要根据发电机及电力系统具体运行状况,将待并同期点的同期开关(控制屏5KP的“联络线同期开关”TK/或者是6KP的“发电机同期开关”TK)右转至“投”的位置,使同期母线带电。 ???2.将发电机同期闭锁开关STK置于“闭锁”位置,其1、3接点断开。与此同时,同步检查继电器TJJ进入闭锁状态。

???3.将6KP的“手动准同期开关”1STK左转至“粗调”位置,6KP的组合式三相同期表S就有了电压和周波的指示。此时,通过调整发电机的电压及频率,使之与电网的电压及频率相近或基本一致。 ???4.当发电机周波与电网周波相差在1.0周/秒以内时,将“手动准同期开关”1STK 右转至“细调”位置,则组合式三相同期表S的线圈得电,指针开始缓慢地顺时针 时101) ???5.

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

#2发电机进相试验方案

云南大唐国际红河发电有限责任公司 #2发电机进相试验方案 编写:崔志刚 审核:李红坤 批准:陈刚 开远二○○六年六月云南大唐国际红河发电有限责任公司

目录 1、试验目的 2、试验依据 3、发电机铭牌参数 4、试验主要限制条件 5、试验准备工作及必备条件 6、试验接线 7、预设试验工况 8、试验所测项目 9、试验判据 10、试验步骤 11、试验组织措施 12、试验技术措施 13、试验安全措施 14、试验的风险防范措施 15、记录表

云南大唐国际红河发电有限责任公司 2号发电机进相试验方案 1、试验目的 根据《火电机组启动验收性能试验导则》有关规定,为了确保电网的电压质量和经济运行,为电网提供较好的动态无功储备,需要发电机具备按照电网需求随时进相运行的能力,为此需要通过试验确定发电机的进相运行能力。本试验由云南大唐国际红河发电有限责任公司委托云南电力试验研究院进行。 2、试验依据 2.1、《QFSN-300-2型汽轮发电机产品说明书》; 2.2、《QFSN-300-2型汽轮发电机运行说明书》; 2.3、GB755—2000《旋转电机定额和性能》; 2.4、GB/T7064—2002《透平型同步电机技术要求》; 2.5、2000版《汽轮发电机运行规程》; 2.6、SD325—89《电力系统电压和无功电力技术导则》;2.7、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3、发电机铭牌参数 型号:QFSN-300-2 标准编号:GB/T7064 额定容量:353MVA 额定功率:300MW 额定电压:20000V 额定电流:10190A

额定频率:50Hz 额定功率因数:0.85 相数:3 额定氢压:0.3MPa 最高氢压:0.32MP a 冷却方式:水氢氢 额定励磁电压:327V 额定励磁电流:2575A 定子绕组接法:YY 绝缘等级:F 制造厂:哈尔滨电机股份有限公司 4、试验主要限制条件 4.1、发电机静态稳定限制:内功角不大于70度; 4.2、发电机温升及温度限制: 在额定氢压及氢气纯度下,氢气冷却器进水温度20~38℃;发电机氢气冷却器的出风温度在35~46℃;定子线圈冷却水的进水温度在42~48℃。 4.3、各级电压限制:

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

发电机组并机运行的条件

发电机组并机运行的条件 一.发电机组并列运行的条件是什么?发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。合闸后,转子应能很快的被拉入同步。(即转子转速等于额定转速) 因此发电机组并列必须具备以下条件: 1.发电机组电压的有效值与波形必须相同. 2.两台发电机电压的相位相同. 3.两台发电机组的频率相同. 4.两台发电机组的相序一致. 二、什么叫发电机组的准同期并列法?怎样进行同期并列?准同期就是准确周期。用准同期法进行并列操作,发电机组电压必须相同,频率相同以及相位一致,这可通过装在同期盘上的两块电压表、两块频率表以及同期表和非同期指示灯来监视,并列操作步骤如下:将其中一台发电机组的负荷开关合上,将电压送至母线上,而另一台机组处在待并状态。合上同期开头,调节待并发电机组的转速,使它等于或接近同步转速(与另一台机组的频率相差在半个周波以内),调节待并发电机组的电压,使其与另一台发电机组电压接近,在频率与电压均相近时,同期表的旋转速度是越来越慢的,同期指示灯也时亮时暗;当待并机组与另一台机组相位相同时,同期表指针指示向上方正中间位置,同期灯最暗,当待并机组与另一台机组相位差最大时,同期表指向下方正中位置,此时同期灯最亮,当同期表指针按顺时针方向旋转时,这说明待并发电机的频率比另一台机组的频率高,应降低待并发电机组的转速,反之当同期表指针按逆时针方向旋转时,应增加待并发电机组的转速。当同期表指针顺时针方向缓慢旋转,指针接近同期点时,立即将待并机组的断路器合闸,使两台发电机组并列。并列后切除同期表开关和相关的同期开关。 三、在进行发电机组的准同期并列时,应注意什么?准同期并列是手动操作,操作是否顺利与运行人员的经验有很大的关系,为防止不同期并列,下列三种情况不准合闸。 1.当同期表指针出现跳动现象时,不准合闸,因为同期表内部可能有卡带现象,反映不出正确的并列条件。 2.当同期表旋转过快时,说明待并发电机组与另一台发电机组的频率相差太大,由于断路器的合闸时间难以掌握,往往使断路器不在同期点合闸,所以此时不准合闸。 3.如果同期表指针停在同期点上不动,止时不准合闸。这是因为断路器在合闸过程中如果其中一台发电机组的频率突然变动,就有可能使断路器正好合在非同期点上。 四、怎样调整并列机组的逆功现象?当两台发电机组空载并列后,会在两台机组之间,产生一个频率差与电压差的问题。并且在两台机组的监视仪表上(电流表、功率表、功率因数表),反应出实际的逆功情况,一种是转速(频率)不一致造成的逆功,另一种是电压不等造成的逆功,其调整如下: 1.频率造成逆功现象的调整: 如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零,这样两台机的转速(频率)基本上一致。但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。2.电压差造成逆功现象的调整:当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时,可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消

发电机进相试验

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。 发电机进相试验专题 鉴于电网内发电机进相试验的广泛开展,本贴专门讨论发电机进相试验有关问题,并不定期上传进相试验相关资料。希望大家积极参与。 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么? 答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静 态稳定性降低。 ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd•Sinδ,在进相运行时Ed、U 均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。 ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高⑷厂用电电压的降低: 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。 离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220 kV、330 kV和500 kV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400 kvar和1 000~1 300 kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切。因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降。发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压。发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的。仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况。该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一。

同步发电机的并网运行

同步发电机的并网运行 本章概述: 单机供电的缺点: ①不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得 停电); ②无法实现供电的灵活性和经济性。这些缺点可以通过多机并联来改善。 通过并联可将几台电机或几个电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统(电网)。 并网运行(Parallel Operation)优点: ①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ②提高了供电的经济性和灵活性。 ③提高了供电质量,同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。

17-1 并联条件及其方法 一、并网条件 把同步发电机并联至电网的过程称为投入并联,或称为并列、并车、整步。 在并车时必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步发电机受到损坏、电网遭受干扰。 并网条件: ①电压有效值应相等即U=U1; ②频率和相位应相等f=f1、j =j1; ③双方应有一致的相序。 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 二、并联方法 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量

电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和以确定合闸时刻。 同步指示器法 (1) 灯光明暗法(看动画) 将三只灯泡直接跨接于电网与发电机的对应相之间。 并车方法为: ①通过调节发电机励磁电流使得发电机的端电压等于电网电压; ②电压调整好后,如果相序一致,灯光应表现为明暗交替,如果灯光不是明暗交替,则说明相序不一致,这时应调整发电机的出线相序或电网的引线相序,严格保证相序一致; ③通过调节发电机的转速改变其频率,直到灯光明暗交替十分缓慢时,

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

发电机进相运行正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 发电机进相运行正式版

发电机进相运行正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行.

同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验

三相同步发电机并网运行实验

三相同步发电机并网运行 一. 实验目的 1. 学习三相同步发电机投入并网运行的方法。 2. 测试三相同步发电机并网运行条件不满足时的冲击电流。 3. 研究三相同步发电机并网运行时的静态稳定性。 4. 测试三相同步发电机突然短路时的短路电流。 二. 实验原理 1. 同步发电机的并网运行 把同步发电机并联至电网的手续称为整步亦称为并列或并车。在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步电机损坏,避免电力系统受到严重的干扰。双方应有相同的相序,相同的电压,相同的或接近相同的频率,相同的电压初相位。 2. 同步发电机的静态稳定性 所谓同步发电机的静态稳定性是指发电机在某个运行下,突然受到任意的小干扰后,能恢复到原来的运行状态的能力。同步发电机在并网运行中受到较小的扰动后,若能自动保持同步运行,则该机就具有静态稳定的能力。 发电机输出的电磁功率与功角的关系为:δδsin sin max 0P X E P s E U = = 发电机的功角特性曲线如图所示 假定在某一正常运行情况下,发动机向无限大系统输送的功率为P 0,由于忽略了发动机内部损耗及机组的摩擦、风阻等损耗假定在某一正常运行情况下,,风阻等损耗,P0即等于原动机输出的机械功率Pr .。由图可见,当输送P0时 有两个运行点a 和b 。考虑到系统经常不断受到各种小的扰动,从下面的分析可以看到,只有a 点是能保持静态稳定的实际运行点,而b 点是不可能维持稳定运行的。 先分析a 点的运行情况。如果系统中楚湘某种顺势的微小扰动,使功角增加了一个微小增量 ,则发呆年技术处的电磁功率达到与图中a ’相对应的值。这是,由于原

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

发电机进相运行

发电机进相运行 一、什么是发电机进相运行 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,属于机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低发电机的励磁电流过多,使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。此时, 1. 2. 3. 汽轮发电机有较大的进相运行能力。 四、发电机进相运行时为什么会引起定子端部温度升高? 进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。 五、发电机进相运行时应注意什么? 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

①静态稳定性降低; ②端部漏磁引起定子端部温度升高; ③厂用电电压降低; ④由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 六、发电机进相运行的必要性 超高压远距离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220KV、330KV和500KV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400kvar和1000~1300kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需 作简便, ,此种 定子电 率,但其定子电压要下降。发电机进相运行会受到下列因素的限制: ①发电机的静稳定和动稳定限制; ②发电机的暂态和动态稳定限制; ③低励磁不稳定的限制。

发电机进相运行参考文本

发电机进相运行参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机进相运行参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 功率因素=有功功率/视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行?有何注意事项? 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐 渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统 吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角 度,此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅 度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功 不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发

电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有:

发电机组并网的四个条件

并网的四个条件: 1.发电机的频率与系统频率相同。 2.发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 3.发电机相序与系统相序相同。 4.发电机电压相位与系统电压相位一致。当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。 上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。并网运行的优势 电网供电比单机供电有许多优点: ?①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ?②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。 ?③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。发电机自动同期并网: 1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动; 2.自动同期: 将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功; 2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭; 3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位; 4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮; 发电机手动同期并网: 操作过程同自动同期并网操作1; 手动同期:

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

发电机的进相试验原理及方案样本

发电机的进相运行, 是由于系统电压太高, 影响电能质量, 而采取的一种运 行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率, 从而达到降低系统电压作用, 这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行, 取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样, 每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验, 然后得出在不同负荷下的进相深度, 再将这 些数据写入运行规程, 一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载, 50%, 75%, 100%), 再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止, 记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下, 得出机组对系统调压的能力。 发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 属机组异常运行的一种状况。当发电机励磁系统由于AVR原因或故障, 或人为降低发电机的励磁电流过多, 使发电机由发出感性无功 功率变为吸收系统感性无功功率, 定子电流由滞后于机端电压变为 超前于机端电压运行, 这就是发电机的进相运行。进相运行也就是现场经常提到的欠励磁运行( 或低励磁运行) 。此时, 由于转子主磁通降低, 引起发电机的励磁电势降低, 使发电机无法向系统送出无功 功率, 进相程度取决于励磁电流降低的程度。 引起发电机进相运行的原因 引起发电机进相运行的原因是低谷运行时, 发电机无功负荷原已处 于底限, 当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时, 励磁电流自 动降低引起进相; AVR失灵或误动、励磁系统其它设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。 发电机进相运行故障的处理 处理方式如下: a) 如果由于设备原因引起进相运行, 只要发电机尚未出现振荡或失步, 可适当降低发电机的有功负荷, 同时提高励磁电流, 使发电机 脱离进相状态, 然后查明励磁电流降低的原因。 b) 由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时, 应及早解列。因一般情况下, 机组进相运行时, 由于定子端部漏磁和由此引起的损耗 要比调相运行时增大, 因此定子铁芯端部附近各金属部件温升较高, 容易发热, 对系统电压也有影响。 c) 制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机, 如系统需要, 在不影响电网稳定运行的前提下, 可将功率因数提高到1或在