单选

1 ()未断开前,不得断开蓄电池之间的连接。

A直流开关或熔断器 B 交流开关或熔断器 C 直流开关或断路器 D 交流开关或断路器答案:A

2 按口头、电话命令执行的工作应留有()或书面派工记录。

A录音 B 检修记录 C 工作任务单 D 应急抢修单答案: A

3 办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由()提出申请。

A工作负责人向工作票签发人 B 工作许可人向运维负责人 C 工作负责人向运维负责人 D 工作许可人向工作票签发人答案: A

4 本规程适用于国家电网公司系统各单位()的电力监控系统及相关场所,其他相关系统可参照执行。

A所有 B 运行中 C 建设中 D 全部答案: B

5 不间断电源新增负载前,应()。

A核查电源负载能力 B 检查电源运行状态 C 进行电源切换试验 D 对蓄电池进行容量测试答案: A

6 不间断电源主机设备断电检修前,应先确认负荷已经()。

A转移或清除 B 转移或关闭 C 投运 D 清除或关闭答案: B

7 测控装置更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,更换或升级后,应恢复原参数设置,并经()后方可投入运行。

A调试验证 B 测试无误 C 安全加固 D 获得批准答案: B

8 测控装置检验工作开始前,应投入装置检修压板,封锁上传数据。检验工作结束后,应退出检修压板,()上传数据。

A备份 B 恢复 C 删除 D 校核答案: B

9 拆接负载电缆前,应断开相应( )的电源输出开关。

AUPS B 机房 C 负载 D 市电答案: C

10 出现哪些情况时,应及时修改系统管理员密码?

A系统投运后 B 操作系统或业务系统升级 C 系统管理人员出差 D 操作系统或业务系统遭到非法入侵答案: D

11 出现什么情况时,应及时修改数据库管理员密码?

A数据库投运后 B 操作系统或业务系统升级 C 系统管理人员出差 D 数据库系统或相关的应用系统遭到非法入侵答案: D

12 从事电力监控系统相关工作的()人员应严格遵守本规程。

A所有 B 相关 C 有关 D 部分答案: A

13 电力监控系统(),应删除临时帐号、临时数据,并修改系统默认帐号和默认口令。

A投运前 B 投运后 C 验收前 D 验收后答案: A

14 电力监控系统安装调试、检修等作业,()或工作负责人认为有必要勘察现场的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。

A工作票签发人 B 工作班成员 C 工作监护人 D 工作执行人答案: A

15 电力监控系统安装调试、检修等作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的,应根据工作任务组织现场勘察,并填写()。

A现场勘察记录 B 工作日志 C 交接班记录 D 值班记录答案: A

16 电力监控系统的()及其权限应及时注销或调整。

A过期帐号 B 无用程序 C 无用软件 D 过期备份答案: A

17 电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期(),备份的数据宜定期进行验证。

A打补丁 B 加密 C 备份 D 升级答案: C

18 电力监控系统故障抢修时,工作票可不经工作票签发人(),但应经工作票签发人同意,并在工作票备注栏中注明。

A签发 B 书面签发 C 电话签发 D 口头签发答案: B

19 电力监控系统上工作应使用()调试计算机及移动存储介质,调试计算机严禁接入外网。

A专用的 B 经电力部门认证的 C 纯净系统的 D 系统加固的答案: A

20 电力监控系统设备变更用途或(),应擦除或销毁其中数据。

A升级 B 退役 C 维修 D 暂时停用答案: B

21 电力监控系统帐号的密码应满足口令()要求。

A强度 B 加密 C 备份 D 复杂答案: A

22 电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和()等应符合有关标准、规范的要求。

A安全措施 B 劳动防护用品 C 事故防范措施 D 安全防护答案: D

23 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事各自()工作,可执行《国家电网公司电力安全工作规程》的各自专业部分。

A相关 B 专业 C 有关 D 系统答案: B

24 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由()同意。

A工作票签发人 B 工作负责人 C 工作许可人 D 原专责监护人答案: A

25 各类作业人员有权拒绝()。

A违章指挥和强令冒险作业 B 违章指挥 C 领导的指挥 D 非计划工作答案: A

26 更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时,应()。

A做好防静电措施 B 断开外部电源连接 C 断开网络连接 D 做好系统备份答案: A

27 工作负责人和()应在电力监控工作票上记录终结时间,并分别签名。

A工作票签发人 B 工作许可人 C 工作班人员 D 工作监护人答案: A

28 工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录()和双方姓名,并复诵无误。

A终结时间 B 工作时间 C 开工时间 D 结束时间答案: A

29 工作负责人允许变更()。

A一次 B 两次 C 三次 D 四次答案: A

30 工作过程中需对设备部分参数进行临时修改,应做好(),工作结束前应恢复被临时修改的参数。

A做好防静电措施 B 修改前后相应记录 C 断开网络连接 D 做好系统备份答案: B

31 工作结束前,应与相关()核对业务正常。

A设备运维部门 B 调控机构 C 设备检修管理部门 D 公司答案: B

32 工作开始前,应对作业人员进行()和授权。

A身份鉴别 B 身份确认 C 身份验证 D 身份核实答案: A

33 工作开始时应备份可能受到影响的程序、()、运行参数、运行数据和日志文件等。

A配置文件 B 运行文件 C 程序文件 D 原始文件答案: A

34 工作票一份由工作票负责人收执,另一份由()收执。

A工作许可人 B 工作票签发人 C 运维管理单位负责人 D 施工单位负责人答案: B

35 工作票应使用统一的票面格式,釆用计算机生成、打印或手工方式填写,至少一式()。

A一份 B 两份 C 三份 D 四份答案: B

36 工作票由()审核,电子或手工签名后方可执行。

A技术负责人 B 安监人员 C 工作票签发人 D 运维负责人答案: C

37 工作票由电力监控系统运维单位(部门)签发,也可由经电力监控系统运维单位(部门)审核批准的()签发。

A检修单位 B 使用单位 C 运维管理单位 D 施工单位答案: A

38 工作票由工作负责人填写,也可由()填写。

A工作票签发人 B 工作许可人 C 工作负责人 D 专责监护人答案: A

39 工作完成后,工作班应删除工作过程中产生的()、临时账号等内容,确认电力监控系统运行正常,清扫、整理现场,全体工作班人员撤离工作地点。

A临时数据 B 历史数据 C 测试数据 D 测试记录答案: A

40 机房及相关设施的防雷及()性能,应符合有关标准、规范的要求。

A防小动物 B 防潮 C 接地 D 防盗答案: C

41 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施,应按规定对关键区域实施()。

A电磁屏蔽 B 信息屏蔽 C 通信屏蔽 D 防雷接地答案: A

42 接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时,应将装置的()。

A电压端子短接、电流端子短接 B 电压端子开路、电流端子短接 C 电压端子短接、电流端子开路 D 电压端子开路、电流端子开路答案: B

43 禁止除专用横向单向物理隔离装置外的其他设备跨接()和()。

A生产控制大区和管理信息大区 B Ⅰ区和Ⅱ区 C Ⅱ区和Ⅲ区 D Ⅲ区和Ⅳ区答案: A

44 禁止电力调度数字证书系统接入()。

A生产控制大区和管理信息大区 B Ⅰ区和Ⅱ区 C Ⅱ区和Ⅲ区 D 任何网络答案: D

45 禁止在电力监控系统运行环境中进行()研发及测试工作。

A新软件 B 新设备 C 新功能 D 新程序答案: B

46 禁止在电力监控系统中安装()的软件。

A未经杀毒 B 非正版 C 未经安全认证 D 未经有关部门许可答案: C

47 禁止直接通过()更新安全设备特征库、防病毒软件病毒库。

A移动存储介质 B 互联网 C 内网 D 光盘答案: B

48 裸露电缆线头应做()处理。

A绝缘 B 隔热 C 切割 D 土埋答案: A

49 每张工作票只能延期()。

A一次 B 两次 C 三次 D 四次答案: A

50 其他不需填用电力监控工作票的工作,应使用其他()或按口头、电话命令执行。

A书面记录 B 工作记录 C 工作任务单 D 应急抢修单答案: A

51 清扫电力监控系统运行设备应使用(),并防止振动和误碰。

A专用工具 B 定制工具 C 电力专用工具 D 绝缘工具答案: D

52 若需变更或增设安全措施者,应()新的工作票。

A填用 B 新增 C 补填 D 办理答案: A

53 杀毒软件进行更新和升级时,应确保()操作系统及业务系统的功能。

A不破坏 B 不干扰 C 不影响 D 不篡改答案: C

54 设备、业务系统接入()或()应经电力监控系统归口管理单位(部门)批准。

A 生产控制大区、安全Ⅲ区

B 管理信息大区、生产控制大区

C 生产控制大区、安全Ⅳ区

D 管理信息大区、安全Ⅲ区答案: A

55 设备运行期间,禁止打开直流控制保护屏柜门时使用()通信设备。

A蓝牙 B 无线 C 有线 D 红外答案: B

56 升级操作系统版本前,应确认其()及对业务系统的影响。

A稳定性 B 安全性 C 兼容性 D 可靠性答案: C

57 生产控制大区拨号访问和远程运维业务应经()批准方可实施。

A电力调度控制中心 B 运维检修部 C 生产管理部门 D 电力监控系统归口管理单位(部门)答案: D

58 试验和推广电力监控系统新技术、新设备,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的,需经上级部门许可审核,()批准后执行。

A安监部门 B 本单位 C 上级部门 D 主管领导答案: B

59 授权应基于权限最小化和()的原则。

A权限最简化 B 权限独立 C 权限统一 D 权限分离答案: D

60 书面记录指()、工作记录、巡视记录等。

A工单 B 检修记录 C 工作任务单 D 应急抢修单答案: A

61 数据库版本升级前应()数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。

A检查 B 测试 C 校验 D 核对答案: B

62 数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的()。

A一致性 B 共同性 C 兼容性 D 异同性答案: C

63 数据库的主机操作系统中应设置管理本地数据库的()账号,并仅赋予该账号启停数据库服务的权限。

A临时 B 通用 C 专用 D 管理员答案: C

64 数据库升级和配置变更前,应()数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。

A删除 B 备份 C 转移 D 关闭答案: B

65 数据库应设置、开启用户连接数限制。数据库用户变更后,应()相应的数据库账号权限。

A保存 B 取消 C 限制 D 绑定答案: B

66 停用或重启数据库前,应确认所承载的业务()。

A可停用或已转移 B 可停用或已保存 C 可更新或已转移 D 可更新或已保存答案: A

67 通过控制台或远程终端进行作业时,应输入(),禁止使用互信登录、保存密码等方式免密登录。

A帐号和密码 B 密码 C 超级用户名 D 帐号答案: A

68 通通信网关机的通信规约、信息点表、配置文件等升级或变更时,应先在()上修改和调试,经测试无误后,再在另一设备上修改和调试,并核对主备机参数的一致性。

A测试设备 B 备用设备 C 原设备 D 运行设备答案: B

69 通信网关机的通信规约、信息点表、配置文件等升级或变更时,应先在()上修改和调试。

A调试终端 B 备用设备 C 另一台通信网关机 D 停运设备答案: B

70 通信网关机使用的信息点表应经相应()审核通过。

A设备运维部门 B 调控机构 C 设备检修部门 D 公司答案: B

71 网络与安防设备配置协议及策略应遵循()原则。

A最大化 B 最小化 C 纵向加密 D 横向隔离答案: B

72 网络与安全设备配置变更工作前,应备份设备()。

A配置参数 B 数据库数据 C 软件程序 D 帐号密码答案: A

73 网络与安全设备停运、断网、重启操作前,应确认该设备所承载的()可停用或已转移。

A业务 B 数据 C 信息 D 系统答案: A

74 为加强电力监控系统作业现场安全管理,规范各类作业人员的行为,保证电力监控系统业务及数据安全,依据国家有关法律、(),结合电力监控系统作业实际,制定本规程。

A制度 B 规程 C 标准 D 法规答案: D

75 现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目,应由()组织相关人员共同参与。

A工作票签发人 B 工作班成员 C 工作监护人 D 项目主管单位(部门)答案: D

76 现场使用的工器具、()(或其他专用设备)、存储设备、软件工具等应符合有关要求。

A工作计算机 B 移动设备 C 计算机 D 调试计算机答案: D

77 新增、更换非热插拔部件前,应核对设备()。

A型号和参数 B 铭牌和参数 C 型号和规格 D 铭牌和规格答案: A

78 需停电检修的电力监控设备,应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接,并做好()。

A检修记录 B 防静电措施 C 系统备份 D 程序认证答案: B

79 需要变更工作班人员时,应经()同意,在对新的工作班人员履行安全交底手续后,方可参与工作。

A工作许可人 B 工作负责人 C 工作票签发人 D 专责监护人答案: B

80 蓄电池组接入电源前,应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应,蓄电池组电压与整流器直流输出电压()。

A不匹配 B 不一致 C 一致 D 相匹配答案: D

81 巡视时不得改变电力监控系统和机房动力环境设备的运行状态。发现异常问题时,应立即报告()。

A电力调度控制中心 B 电力监控系统运维单位(部门) C 生产管理部门 D 电力监控系统归口管理单位(部门)答案: B

82 业务数据的导入导出应经()批准,导出后的数据应妥善保管。

A业务主管部门(归口管理部门) B 电力监控系统运维单位(部门) C 电力监控系统归口管理单位(部门) D 电力监控系统管理单位(部门)答案: A

83 业务系统()前,应备份业务系统软件和配置文件。

A升级或备份 B 升级或配置更改 C 备份或性能优化 D 配置变更或性能优化答案: B

84 业务系统升级或配置更改后,应验证()运行正常,方可投入运行。

A操作系统 B 业务系统 C 数据采集系统 D 监视控制系统答案: B

85 业务系统升级或配置更改前,宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的()。

A测试及验证 B 调试及测验 C 测试或验证 D 调试或验证答案: A

86 业务系统退役后,所有业务数据应妥善()。

A保存或备份 B 保存或销毁 C 备份或删除 D 备份或销毁答案: B

87 一个工作负责人()多张电力监控工作票。

A不能同时持有 B 不能同时执行 C 不能依次执行 D 不能同时接受许可答案: B

88 一张工作票中,()不得互相兼任。

A工作许可人与工作负责人 B 工作票签发人与工作许可人 C 工作票签发人与工作负责人 D 工作票签发人、工作负责人、工作许可人答案: C

89 已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存()。

A1个季度 B 半年 C 1年 D 2年答案: C

90 因故间断电力监控系统工作()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

A连续三个月 B 六个月 C 连续六个月 D 三个月答案: C

91 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时,应采取(),并立即报告。

A关闭系统 B 紧急措施 C 断开网络连接 D 做好系统备份答案: B

92 在安全设备进行工作时,严禁绕过()将两侧网络直连。

A防火墙 B 横向隔离 C 纵向加密装置 D 安全设备答案: D

93 在变(配)电站、发电厂等场所的电力监控系统工作,应同时遵守()变电、配电等相应部分。

A《国家电网公司电力安全工作规程》 B 《运规》 C 《监规》 D 《调规》答案: A

94 在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前,应核对()、规格及软件版本信息等。

A型号 B 校验码 C 生产日期 D 生产序列号答案: A

95 在电力监控系统上进行传动试验时,应通知被控制设备的运维人员和其他有关人员,并由()或由其指派专人到现场监视,且做好防误控等安全措施后,方可进行。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作票签发人 D 专职监护人员答案: A

96 在电能量采集装置上工作。电能量采集装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应()原软件版本、配置文件及参数、信息点表。

A B 备份删除替换更改 C D 答案: A

97 在电能量采集装置上工作。电能量采集装置上的工作结束前,应验证电能表数据、电能量采集装置数据、电能量计量系统主站数据三者的()。

A完整性 B 准确性 C 一致性 D 有效性答案: C

98 在工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应征得()同意,并在工作票上增加工作任务。

A值班调控人员 B 专责监护人 C 工作票签发人 D 运维负责人答案: C

99 在换流站直流控制保护系统上工作。工程师工作站控制保护程序管理软件应使用加密狗登录或设置登录密码,加密狗或密码由()保管,正常运行时应退出登录。

A运维单位调控部门 B 检修单位 C 运维人员 D 答案: A

100 在换流站直流控制保护系统上工作。控制保护系统的故障处理或检修应在“()”状态且相应出口压板退出的状况下进行。

A调试 B 测试 C 试验 D 检修答案: C

101 在换流站直流控制保护系统上工作。直流控制保护软件检修前,应备份()。

A数据和配置 B 原软件和配置 C 账号和密码 D 升级包答案: B

102 在换流站直流控制保护系统上工作。直流控制保护软件升级应使用经系统()且获得批准的最终软件版本。

A调试验证 B 测试认证 C 安全加固 D 试运行答案: A

103 在换流站直流控制保护系统上工作。直流控制保护软件升级应由()全程监护,并执行复诵制度。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作监护人 D 工作票签发人答案: A

104 在配电终端上工作。配电终端更换硬件、升级软件时,应(),更换或升级后,应恢复原参数设置,并经测试无误后方可投入运行。

A核对软件版本 B 核对硬件型号 C 备份相关参数 D 记录相关参数答案: D

105 在配电终端上工作。配电终端更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,更换或升级后,应恢复原参数设置,并经()后方可投入运行。

A调试验证 B 测试无误 C 安全加固 D 获得批准答案: B

106 在配电终端上工作。配电终端检验工作开始前,应投入装置检修压板,()上传数据。检验工作结束后,应退出检修压板,恢复上传数据。

A备份 B 恢复 C 封锁 D 校核答案: C

107 在配电终端上工作。在配电终端上工作结束前,应与相关()核对业务正常。

A设备运维部门 B 调控部门 C 设备检修管理部门 D 配电主站答案: D

108 在冗余系统(双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源)中将检修设备切换成()时,应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。

A非主用状态 B 主用状态 C 备用状态 D 离线状态答案: A

109 在时间同步装置上工作。时间同步装置更换硬件、升级软件时,应将本设备设置为()状态,更换或升级完成,经测试无误后方可投入运行。

A检修 B 运行 C 停用 D 备用答案: D

110 在数据库上工作结束前,应验证相关的()运行正常。

A操作系统 B 业务系统 C 数据采集系统 D 监视控制系统答案: B

111 在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量()在进行带电拆装、调试及定检工作时,应将装置的电压端子开路、电流端子短接。

A测控装置 B 保护装置 C 远动装置 D 计量表计答案: A

112 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份原软件版本、()、信息点表。更新完成,检查无误后应重新备份并记录变更信息。

A配置文件及参数 B 业务数据 C 安全加固配置 D 账号密码答案: A

113 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置使用的信息点表应经相应()审核通过。

A设备运维部门 B 调控机构 C 设备检修部门 D 公司答案: B

114 在同步相量测量装置上工作。在同步相量测量装置上工作结束前,应与相关()核对业务正常。

A设备运维部门 B 调控机构 C 设备检修部门 D 公司答案: B

115 在主机与存储设备上工作前,不需要备份设备()。

A业务系统软件 B 业务数据 C 配置参数 D 厂家型号答案: D

116 主机更换硬件、升级软件、变更配置文件时,存在冗余设备的,应先在备用设备上修改和调试,经()无误后,再在其他设备上修改和调试,并核对主备机参数的一致性。工作结束前,应验证主机设备上承载的业务系统运行正常。

A检查 B 测试 C 修改 D 核对答案: B

117 作业人员对《电力安全工作规程》(监控部分)应()考试一次。

A每年 B 半年 C 两年 D 三个月答案: A

118 作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识,掌握电力监控系统专业工作技能,按工作性质,熟悉本规程,并经()。

A考试合格 B 领导批准 C 安全知识教育 D 学习培训答案: A

多选

1 ()或()数据库前,应确认所承载的业务可停用或已转移。

A备份 B 更新 C 停运 D 重启答案:CD

2 ()或()未断开前,不得断开蓄电池之间的连接。

A直流开关 B 熔断器 C 交流开关 D 断路器答案:AB

3 ()应有清晰准确的标识,所有进出管孔应用防火材料严密封闭。

A电缆 B 设备 C 线缆 D 相关设施答案:BC

4 按口头、电话命令执行的工作应留有()或()记录。

A录音 B 工作记录 C 书面派工 D 操作记录答案:AC

5 不间断电源主机设备断电检修前,应先确认负荷已经()或()。

A转移 B 关闭 C 切断 D 接入答案:AB

6 测控装置更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,()或()后,应恢复原参数设置,并经测试无误后方可投入运行。

A备份 B 更换 C 升级 D 校核答案:BC

7 拆除蓄电池连接()或()应使用经绝缘处理的工器具。

A铝排 B 架空线 C 铜排 D 线缆答案:CD

8 出现()情况时,应及时修改数据库管理员密码

A数据库投运前 B 数据库系统或相关的应用系统遭到非法入侵 C 数据库管理员变化 D 数据库管理员密码泄露答案:ABCD

9 出现()情况时,应及时修改系统管理员密码。

A系统投运前 B 操作系统或业务系统遭到非法入侵 C 系统管理人员变化 D 系统管理帐号、密码泄露答案:ABCD

10 存储设备()等工作前,应确认所承载业务可停运或已转移。工作结束前,应验证存储设备上承载的业务系统运行正常。

A更换硬件 B 扩充容量 C 升级软件 D 变更参数答案:ABCD

11 当面报告()和()应在电力监控工作票上记录终结时间,并分别签名。

A工作票签发人 B 工作许可人 C 工作负责人 D 工作监护人答案:AC

12 电话报告。工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录(),并复诵无误。

A终结时间 B 工作时间 C 双方姓名 D 本人姓名答案:AC

13 电力监控工作票格式见附录A,也可使用其他名称和格式或与其他工作票整合,但应包含工作负责人、工作班人员、工作场所、工作任务、计划工作时间、()、工作票签发手续、()等工作票主要要素。

A安全措施 B 工作班人员签名 C 工作票延期手续 D 工作终结手续答案:ABCD

14 电力监控系统的()等应定期备份,备份的数据宜定期进行验证。

A配置文件 B 业务数据 C 软件 D 参数答案:AB

15 电力监控系统设备变更用途或退役,应()或()其中数据。

A擦除 B 销毁 C 存储 D 备份答案:AB

16 电力监控系统投运前,应删除(),并修改系统默认帐号和默认口令。

A临时帐号 B 未验证的程序 C 临时数据 D 不用的程序答案:AC

17 电力监控系统作业现场的()等应符合有关标准、规范的要求。

A生产条件 B 安全措施 C 安全设施 D 安全防护答案:ACD

18 电力监控子站系统软硬件安装调试、更新升级,退出运行、故障处理、设备消缺、配置变更,数据库迁移、表结构变更、()等工作,应填用电力监控工作票。

A监控信息联调 B 故障处理 C 传动试验 D 设备定检答案:ACD

19 对涉及()的()作业项目,应由项目主管单位(部门)组织相关人员共同参与。

A多专业 B 多单位 C 大型复杂 D 危险答案:ABC

20 服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取()等安全防范措施。

A 打补丁

B 加密

C 访问控制

D 认证答案:BCD

21 更换电力监控设备的()等配件时,应做好防静电措施。

A热插拔部件 B 内部板卡 C 电源线 D 数据线答案:AB

22 工作负责人应具有本专业工作经验,熟悉工作范围内(),并经本部门批准的人员担任,名单应公布。

A电力监控系统情况 B 熟悉工作班人员工作能力 C 熟悉本规程 D 熟悉人员技术水平答案:ABC

23 工作负责人应向工作票签发人交待()等,确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。

A工作内容 B 发现的问题 C 验证结果 D 存在的问题答案:ABCD

24 工作开始前,应对作业人员进行()。

A授权 B 身份鉴别 C 验证 D 确认答案:AB

25 工作开始时应备份可能受到影响的程序、()等。

A配置文件 B 运行参数 C 运行数据 D 日志文件答案:ABCD

26 工作开始时应检查()及()的运行状态。

A系统 B 工作对象 C 受影响对象 D 设备答案:BC

27 工作票可由()签发,也可由()。

A经电力监控系统运维单位(部门)审核批准的检修单位 B 设备运维管理单位 C 电力调度控制中心

D 电力监控系统运维单位(部门)答案:AD

28 工作票签发人的安全责任有()。

A确认工作必要性和安全性 B 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足 D 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知答案:ABC

29 工作票签发人应由()并经本单位批准的人员担任。

A熟悉人员技术水平 B 熟悉工作班人员工作能力 C 熟悉电力监控系统情况 D 熟悉本规程答案:ACD

30 工作票一份由()收执,另一份由()收执。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作班成员 D 工作票签发人答案:AD

31 工作票应使用统一的票面格式,釆用()、()或()填写,至少一式两份。

A计算机生成 B 打印 C 复印 D 手工方式答案:ABD

32 工作票应填写的安全技术措施()。

A授权 B 备份 C 验证 D 确认答案:ABC

33 工作票由()填写。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作班成员 D 工作票签发人答案:AD

34 工作票由工作票签发人审核,()或()签名后方可执行。

A电话 B 电子 C 手工 D 亲自答案:BC

35 工作完成后,工作班应删除工作过程中产生的()等内容,确认电力监控系统运行正常,清扫、整理现场,全体工作班人员撤离工作地点。

A临时数据 B 临时账号 C 测试数据 D 测试记录答案:AB

36 工作终结报告应按以下方式进行()。

A口头报告 B 当面报告 C 电话报告 D 书面报告答案:BC

37 机房及相关设施应配备()防静电等安全设施,应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。

A防水 B 防潮 C 防盗 D 防小动物 E 防雷接地答案:ABCD

38 接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电()工作时,应将装置的电压端子开路、电流端子短接。

A拆装 B 调试 C 测试 D 定检答案:ABD

39 禁止直接通过互联网更新()。

A安全设备特征库 B 防病毒软件病毒库 C 数据库 D 软件答案:AB

40 清扫电力监控系统运行设备应使用绝缘工具,并防止()。

A振动 B 误动 C 误碰 D 触电答案:AC

41 杀毒软件进行()时,应确保不影响操作系统及业务系统的功能。

A更新 B 升级 C 清除 D 杀毒答案:AB

42 设备、业务系统接入()或()应经电力监控系统归口管理单位(部门)批准。

A生产控制大区 B 管理信息大区 C 安全Ⅲ区 D 安全Ⅳ区答案:AC

43 试验和推广电力监控系统(),应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。

A新标准 B 新制度 C 新设备 D 新技术答案:CD

44 授权应基于()的原则。

A权限最小化 B 身份鉴别 C 验证 D 权限分离答案:AD

45 书面记录指()等。

A工单 B 工作记录 C 巡视记录 D 操作记录答案:ABC

46 数据库版本升级前应测试数据库与()间的兼容性。

A操作系统 B 业务系统 C 采集系统 D 监控系统答案:AB

47 数据库升级和配置变更前,应备份()。

A数据文件 B 日志文件 C 控制文件 D 配置文件答案:ABCD

48 数据库应()用户连接数限制。数据库用户变更后,应取消相应的数据库账号权限。

A设置 B 停运 C 开启 D 取消答案:AC

49 通过控制台或远程终端进行作业时,应输入账号和密码,禁止使用()等方式免密登录。

A控制台 B 互信登录 C 保存密码 D 远程终端答案:BC

50 通信网关机的()等升级或变更时,应先在备用设备上修改和调试,经测试无误后,再在另一设备上修改和调试,并核对主备机参数的一致性。

A通信规约 B 信息点表 C 备份数据 D 配置文件答案:ABD

51 通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份()。更新完成,检查无误后应重新备份并记录变更信息。

A原软件版本 B 配置文件及参数 C 信息点表 D 业务数据答案:ABC

52 网络与安全设备(),应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。

A停运 B 断网 C 重启操作前 D 死机答案:ABC

53 为加强电力监控系统作业现场安全管理,规范各类作业人员的行为,保证电力监控系统()及()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力监控系统作业实际,制定本规程。

A信息 B 数据 C 数值 D 业务答案:BD

54 下列关于工作票的有效期与延期,正确的叙述包括()。

A工作票的有效期,以批准的检修期为限 B 办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到工作票签发人同意后方能办理 C 每张工作票只能延期一次 D 每张工作票可以延期两次答案:ABC

55 现场使用的工器具、()(或其他专用设备)、()等应符合有关要求。

A软件工具 B 存储设备 C 移动设备 D 调试计算机答案:ABD

56 新增、更换非热插拔部件前,应核对设备()。

A型号 B 参数 C 铭牌 D 规格答案:AB

57 需停电检修的电力监控设备,应将设备(),并做好防静电措施。

A退出运行 B 断开外部电源连接 C 断开网络连接 D 系统备份答案:ABC

58 巡视时不得改变()的运行状态。发现异常问题时,应立即报告电力监控系统运维单位(部门)。

A电力监控系统 B 机房动力环境设备 C 照明系统 D 电力监控系统归口管理单位(部门)答案:AB

59 业务系统()或()后,应验证业务系统运行正常,方可投入运行。

A性能优化 B 备份 C 升级 D 配置更改答案:CD

60 业务系统升级或配置更改前,宜进行()等方面的测试及验证。

A功能 B 性能 C 安全 D 兼容答案:ABCD

61 业务系统升级或配置更改前,应备份()。

A业务系统软件 B 日志文件 C 控制文件 D 配置文件答案:AD

62 业务系统退役后,所有业务数据应妥善()或()。

A保存 B 备份 C 销毁 D 删除答案:AC

63 一张工作票中,()与()不得互相兼任。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作班成员 D 工作票签发人答案:AD

64 已终结的工作票及其他()应至少保存一年。

A书面记录 B 检修记录 C 工作记录 D 录音答案:AD

65 以下属于工作班人员安全责任的是()。

A熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续 B 服

从工作负责人指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全 C 正确使用工器具、调试计算机(或其他专用设备)、存储介质、软件工具等 D 执行执行由其负责的全措施答案:ABCD

66 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时,应采取()。

A 关闭系统

B 紧急措施

C 断开网络连接

D 立即报告答案:BD

67 在变(配)电站、发电厂等场所的电力监控系统工作,应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的()等相应部分。

A变电 B 送电 C 配电 D 发电厂答案:AC

68 在电力监控系统上工作,保证安全的组织措施有()。

A现场勘察制度 B 工作票制度 C 工作终结制度 D 工作监护制度答案:ABC

69 在电力监控系统上进行传动试验时,应通知被控制设备的运维人员和其他有关人员,并由()到现场监视,

且做好防误控等安全措施后,方可进行。

A工作负责人 B 工作许可人 C 工作票签发人 D 工作负责人指派的专人答案:AD

70 在发现危及电力监控()的紧急情况时,有权停止作业,采取紧急措施,并立即报告。

A设备安全 B 系统业务 C 数据安全 D 监控人员安全答案:BC

71 在工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应()。

A由工作负责人征得工作班成员同意 B 征得工作票签发人同意 C 在工作票上增加工作任务 D 在工作票上增填安全措施答案:BC

72 在配电终端上工作。配电终端更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,()或()后,应恢复原参数设置,并经测试无误后方可投入运行。

A 备份

B 更换

C 升级

D 校核答案:BC

73 在冗余系统(双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源)中将检修设备切换成非主用状态时,应确认其余()或()正常运行。

A主机 B 节点 C 通道 D 电源答案:ABCD

74 在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电()工作时,应将装置的电压端子开路、电流端子短接。

A拆装 B 调试 C 测试 D 定检答案:ABD

75 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份()。更新完成,检查无误后应重新备份并记录变更信息。

A原软件版本 B 配置文件及参数 C 信息点表 D 业务数据答案:ABC

76 在主机与存储设备上工作前,应备份设备()。

A业务系统软件 B 业务数据 C 配置参数 D 厂家型号答案:ABC

77 直流控制保护系统工程师工作站控制保护程序管理软件登录方式为()。

A使用加密狗登录 B 免密登录 C SSH互信登录 D 设置登录密码答案:AD

78 主机()时,存在冗余设备的,应先在备用设备上修改和调试,经测试无误后,再在其他设备上修改和调试,并核对主备机参数的一致性。工作结束前,应验证主机设备上承载的业务系统运行正常。

A更换硬件 B 升级软件 C 变更配置文件 D 扩充容量答案:ABC

79 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()。

A安全风险 B 安全注意事项 C 事故防范及紧急处理措施 D 以上都是答案:ABCD

80 作业现场的()安防及()系统应符合有关标准、规范的要求。

A照明 B 温度 C 湿度 D 消防答案:ABCD

判断

1 办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到工作票签发人同意后方能办理。答案:√

2 本规程适用于国家电网公司系统各单位运行中的电力监控系统及相关场所,其他相关系统可参照执行。

答案:√

3 釆用手工方式填写时,应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发。答案:√

4 不间断电源新增负载前,应进行电源切换试验。答案:X

5 不间断电源主机设备断电检修前,应先确认负荷已经转移或关闭。答案:√

6 不间断电源主机设备检修时,不用执行停机及断电顺序。答案:X

7 测控装置更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,更换或升级后,应恢复原参数设置,并经测试无误后方可投入运行。答案:√

8 拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经绝缘处理的工器具。答案:√

9 从事电力监控系统相关工作的所有人员应严格遵守本规程。答案:√

10 存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前,应确认所承载业务可停运或已转移。工作结束前,应验证存储设备上承载的业务系统运行正常。答案:√

11 电话报告。工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录终结时间和双方姓名,并复诵无误。

答案:√

12 电力监控系统安装调试、检修等作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的,应根据工作任务

组织现场勘察,并填写现场勘察记录。答案:√

13 电力监控系统的过期帐号及其权限应及时注销或调整。答案:√

14 电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份,备份的数据宜定期进行验证。答案:√

15 电力监控系统设备变更用途或退役,应擦除或销毁其中数据。答案:√

16 电力监控系统投运前,应删除系统默认帐号和默认口令。答案:X

17 电力监控系统帐号的密码应满足口令强度要求。答案:√

18 电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。答案:√

19 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事各自专业工作,必须执行《国家电网公司电力安全工作规程》的监控部分。答案:X

20 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。

答案:√

21 更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时,应做好系统备份。答案:X

22 工作负责人应具有本专业工作经验,熟悉工作范围内电力监控系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班人员工作能力,并经本部门批准的人员担任,名单应公布。答案:√

23 工作负责人应向工作票签发人交待工作内容、发现的问题、存在的问题等,确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。答案:X

24 工作过程中需对设备部分参数进行临时修改,应做好修改前后相应记录,工作结束前应删除被临时修改的参数。答案:X

25 工作开始前,应对作业人员进行身份鉴别和授权。答案:√

26 工作开始时应检查工作对象及受影响对象的运行状态。答案:√

27 工作票的有效期,以批准的检修期为限。答案:√

28 工作票一份由工作票负责人收执,另一份由工作票签发人收执。答案:√

29 工作票应使用统一的票面格式,釆用计算机生成、打印或手工方式填写,至少一式两份。答案:√

30 工作票应填写的安全技术措施有授权、备份、验证。答案:√

31 工作票由工作票签发人审核,电子或手工签名后方可执行。答案:√

32 工作票有破损不能继续使用时,应办理新的工作票。答案:√

33 工作完成后,工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容,确认电力监控系统运行正常,清扫、整理现场,全体工作班人员撤离工作地点。答案:√

34 管理信息大区大区拨号访问和远程运维业务应经电力监控系统归口管理单位(部门)批准方可实施。答案:X

35 机房及相关设施的防雷及接地性能,应符合有关标准、规范的要求。答案:√

36 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施,应按规定对所有区域实施电磁屏蔽。答案:X

37 检修单位的工作负责人名单应事先送相关运维部门备案。答案:√

38 接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时,应将装置的电压端子短接、电流端子开路。答案:X

39 禁止电力调度数字证书系统接入任何网络。答案:√

40 禁止在电力监控系统运行环境中进行新设备研发及测试工作。答案:√

41 禁止在电力监控系统中安装未经安全认证的软件。答案:√

42 禁止直接通过互联网更新安全设备特征库、防病毒软件病毒库。答案:√

43 每张工作票只能延期一次。答案:√

44 清扫电力监控系统运行设备应使用绝缘工具,并防止振动和误碰。答案:√

45 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经批评教育后方可恢复作业。答案:X

46 若需变更或增设安全措施者,应填用新的工作票。答案:√

47 设备、线缆应有清晰准确的标识,所有进出管孔应用防火材料严密封闭。答案:√

48 设备、业务系统接入生产控制大区或安全Ⅲ区应经单位分管生产领导批准。答案:X

49 试验和推广电力监控系统新技术、新设备,应制定相应的技术措施,经本单位批准后执行。答案:X

50 授权应基于权限最小化和权限分离的原则。答案:√

51 数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。答案:√

52 数据库的主机操作系统中应设置管理本地数据库的专用账号,并赋予该账号开启、停运和修改数据库服务的权限。答案:X

53 数据库升级和配置变更前,不用备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。答案:X

54 数据库系统或相关的应用系统遭到非法入侵时应及时修改数据库管理员密码。答案:√

55 数据库应设置、开启用户连接数限制。数据库用户变更后,应保存相应的数据库账号权限。答案:

X

56 停运或重启数据库前,不需要确认所承载的业务可停用或已转移。答案:X

57 通过控制台或远程终端进行作业时,应输入账号和密码,也可以使用互信登录、保存密码等方式免密登录。

答案:X

58 通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成,检查无误后应重新备份并记录变更信息。答案:√

59 通信网关机使用的信息点表应经相应设备运维管理部门审核通过。答案:X

60 网络与安防设备配置协议及策略应遵循最小化原则。答案:√

61 网络与安全设备配置变更工作前,应备份设备数据库数据。答案:√

62 网络与安全设备停运、断网、重启操作前,应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。答案:√

63 系统管理人员变化时应及时修改系统管理员密码。答案:√

64 现场勘察记录应同工作票一起至少保存一年。答案:√

65 新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过电力监控系统安全知识教育后,方可参加指定的工作。答案:√

66 需停电检修的电力监控设备,应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接,并做好防静电措施。

答案:√

67 需要变更工作班人员时,应经工作票签发人同意,在对新的工作班人员履行安全交底手续后,方可参与工作。

答案:X

68 蓄电池组接入电源前,应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应,蓄电池组电压与整流器直流输出电压可以不匹配。答案:X

69 业务数据的导入导出应经业务主管部门(归口管理部门)批准,导出后的数据应妥善保管。答案:√

70 业务系统升级或配置更改后,不宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。答案:X

71 业务系统升级或配置更改前,不用备份业务系统软件和配置文件。答案:X

72 一个工作负责人可以同时执行多张电力监控工作票。答案:X

73 一张工作票中,工作负责人与工作票签发人可以互相兼任。答案:X

74 已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存半年。答案:X

75 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时,应采取紧急措施,并立即报告。答案:√

76 在安全设备进行工作时,可以绕过安全设备将两侧网络直连。答案:X

77 在变(配)电站、发电厂等场所的电力监控系统工作,可不用遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电等相应部分。答案:X

78 在电力监控系统上工作,保证安全的组织措施有现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度。答案:X

79 在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前,应核对型号、规格及软件版本信息等。

答案:√

80 在电力监控系统上进行传动试验时,应通知被控制设备的运维人员和其他有关人员,并由工作票签发人或由其指派专人到现场监视,且做好防误控等安全措施后,方可进行。答案:X

81 在电能量采集装置上工作。电能量采集装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成,应重新备份并记录变更信息。答案:X

82 在电能量采集装置上工作。电能量采集装置上的工作结束前,应验证电能表数据、电能量采集装置数据、电

能量计量系统主站数据三者的一致性。答案:√

83 在换流站直流控制保护系统上工作。工程师工作站控制保护程序管理软件应使用加密狗登录或设置登录密码,加密狗或密码由运维单位保管,正常运行时应登录。答案:X

84 在换流站直流控制保护系统上工作。设备运行期间,打开直流控制保护屏柜门时使用无线通信设备。答案:X

85 在换流站直流控制保护系统上工作。严禁任何未经安全检查和许可的各类网络终端和存储设备接入控制保护系统。答案:√

86 在配电终端上工作。配电终端更换硬件、升级软件时,应记录相关参数,更换或升级后,应恢复原参数设置,并经测试无误后方可投入运行。答案:√

87 在配电终端上工作。配电终端检验工作开始前,应投入装置检修压板,封锁上传数据。检验工作结束后,应退出检修压板,恢复上传数据。答案:√

88 在配电终端上工作。在配电终端上工作结束前,应与相关配电主站核对业务正常。答案:√

89 在冗余系统(双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源)中将检修设备切换成非主用状态时,应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。答案:√

90 在数据库上工作结束前,不需验证相关的业务系统运行正常,即可直接工作。答案:X

91 在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时,应将装置的电压端子短接、电流端子开路。答案:X

92 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时,应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成,检查无误后记录变更信息。答案:X

93 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置使用的信息点表应经相应调控机构审核通过。答案:

94 在主机与存储设备上工作前,应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。答案:√

95 直流开关或熔断器未断开前,可以断开蓄电池之间的连接。答案:X

96 主机更换硬件、升级软件、变更配置文件时,存在冗余设备的,不用在备用设备上修改和调试,经测试无误后,再在其他设备上修改和调试,并核对主备机参数的一致性。工作结束前,应验证主机设备上承载的业务系统运行正常。答案:X

97 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险点、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。答案:X

98 作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识,掌握电力监控系统专业工作技能,按工作性质,熟悉本规程,并经学习培训。答案:X

99 电力监控系统上工作应使用专用的调试计算机及移动存储介质,调试计算机经严格检测后可接入外网。

答案:X

100 禁止除专用纵向加密装置外的其他设备跨接生产控制大区和管理信息大区。

答案:X

简析电网调度监控效率的提高

简析电网调度监控效率的提高 为了使电网系统维持高效稳定的工作,监控任务势必会日益繁重。国内电网系统目前的状况为监控效率低,本文将对这一现状进行合理的分析,与此同时找到导致这一现状的原因,以及对如何提高电网监控效率做出深刻的讨论并找到解决措施。 标签:电网调度监控;效率;提高 一、电网监控的现状浅析 电网监控系统是由计算机控制,人为进行干预,从而使数据的采集处理和设备的运行都处于一个相对完美的状态。所以,电网监控系统不论是对设备还是工作人员都有很高的要求。现今阶段,由于人们对电力的需求不断增大,电网的规模也就不扩大,随之对电网监控效率也应当不断的提高。原有工作人员的技能水平虽然符合要求但数量却跟不上电网规模的扩大速率。而原有的制度在几年之前也许还算先进,但近几年社会发展的速度过快,导致原有的制度已经落后。原有的设备更是满足不了现在电网監控系统的需求。鉴于以上阐述,电网监控系统的现状并不是很乐观,提高电网监控效率是非常必要的。 二、影响电网监控效率的原因 2.1工作人员的质量与数量 如上所述,由运行调度员手动干预电网监视的操作,增加、减少和调整其负载,处理峰值负载和电网故障等,以确保电力系统的安全稳定运行,所以电网监控的效率和调度人员的专业水平是紧密相关的。电网监管系统是一个有着严密规章制度的系统,它不但对工作人员的专业素质有要求,而且还要求工作人员有丰富的工作经验。工作人员在进入电网监控系统前都需要经过严格的选拔,进入电网监管系统之后还要不断的进行技术培训以及定期的考核。因此,目前的调度员水平是满足现场工作需求的,但是随着变电站数量的增加以及工作任务量的急增,每值值班人数的增加与否,以及增加人员的素质是否合格都成为制约电网监控效率的一个重要因素。 2.2制度的重要性 监控中心成立之后,不断调整和完善各项规章制度,包括《监控值班工作日历》、《调控机构设备集中监视管理规定(试行)》、《调控机构设备监控远方操作管理规定(试行)》、《变电站典型监控信息处置手册》等。一个系统只有具有完善合理的规章制度,工作人员才能知道自己的职责,真正实现各尽其职。电网监控系统的各个部门才能有条不紊的进行工作,整个系统才能高效稳定的运行。由于电网规模的不断扩大,老的制度是否还符合现阶段的电网监控系统的要求还有待商榷。

电网调度自动化的综合监控和智能化研究_0

电网调度自动化的综合监控和智能化研究 现今,人们的日常生活已经离不开电力的供应,这就需要电力相关部门加强对电力系统的监控和维护,以保证电力系统的正常运行。对电网调度的自动化进行综合监控和智能化研究,有利于电力系统的稳定运行,促进了我国电力事业的稳步发展。对电网调度自动化进行综合监控和智能化研究,不仅为电网系统的正常运行提供了科学依据,也有力地推动了我国电力事业的发展。 标签:电网调度;自动化;监控;智能化 电网调度自动化的综合监控和智能化是电网建设和管理未来的方向,对电网安全、可靠运行具有重要作用,通过综合监控和智能化在电网调度自动化系统中的应用,能够帮助供电企业进行电网全数据的收集与整理,并采用科学、合理安全的预警和风险防控机制来及时发现和解决电网故障,保障电力系统正常运行。 一、电网调度自动化系统的综合监控 1.1电网调度自动化综合监控的功能 在社会经济和科技的发展,电网调度自动化在人们的生产、生活中扮演了更加重要的角色,电网调度综合监控系统也逐渐呈现出综合性的特点。现阶段,电网调度综合监控系统不仅涵盖网络分析、高级应用等内容,而且也涉及到电网调度信息化系统,在信息化监控系统的作用下能够实现对整个电力系统实时运行情况的把握,及时发现电网调度系统运行存在的问题,并将问题在第一时间予以解决。 1.2电网调度自动化综合监控网络运行环境的分析 社会经济和科技的发展使得我国电网调度自动化系统得到了快速发展,各个地区的电力调度工业也开始结合自身业务情况、发展要求等对电网调度自动化监控系统进行了调整,规范了电网调度重组工作,提升了电网调度自动化系统的安全等级,降低了病毒入侵电网调度系统的可能。现阶段,电网调度自动化综合监控系统的网络环境分为安全区化、生产管理、信息管理、控制和非控制等多个区域,在实际生产发展中加强了各个区域之间的联系。 1.3电网调度自动化综合监控系统的发展完善策略 (1)将电网调度自动化综合监控系统的主机设置在安全管理信息区,从而充分发挥出该系统在病毒防御、维护系统安全等方面的作用。 (2)在非控制区域范围,需要结合当地的实际情况来综合安排数据采集器,积极收集电网生产区域的综合检测数据,并借助隔离设备网络通道来将这些数据信息及时传输到综合监控系统数据处理中心,实现对整个系统数据分析、处理的

电力行业视频监控解决规划方案.docx

电力行业远程视频监 控系统解决方案

目录 一、系统概述 ................................................错误 ! 未定义书签。 二、需求分析 ................................................错误 ! 未定义书签。 三、系统结构 ................................................错误 ! 未定义书签。 系统的总体设计 ...........................................错误 ! 未定义书签。 前端综合监控设备 .........................................错误 ! 未定义书签。 网络传输设备 .............................................错误 ! 未定义书签。 监控中心的设备 ...........................................错误 ! 未定义书签。 各子系统的结构 ...........................................错误 ! 未定义书签。 视频监控子系统 ...........................................错误 ! 未定义书签。 报警、门禁子系统 .........................................错误 ! 未定义书签。 环境监控系统 .............................................错误 ! 未定义书签。 语音对讲与广播 ...........................................错误 ! 未定义书签。 智能分析监控系统 .........................................错误 ! 未定义书签。 ICMS9000网络视频监控管理平台 ............................错误 ! 未定义书签。四系统解决方案 .............................................错误 ! 未定义书签。 发电厂监控解决方案 .......................................错误 ! 未定义书签。 变电站监控解决方案 .......................................错误 ! 未定义书签。 输电线路监控解决方案 .....................................错误 ! 未定义书签。五产品推荐 .................................................错误 ! 未定义书签。六产品清单 ................................................错误 ! 未定义书签。 S

数据中心综合监控解决方案

数据中心综合监控解决方案 随着高速发展的信息化建设,以及云计算、云存储技术广泛应用,大型数据中心也如雨后春笋般出现,如今新一代的数据中心,不仅仅只是单一的动力和IT设备的集成,还包括绿色能源的整合应用、系统的智能控制、运维管理的自动化、数据的冗余热备等一系列新技术新产品的集成 详细方案展示 方案概述 方案特点 系统拓朴图 对数据中心机房综合监控系统而言,保证数据中心安全稳定运行已经不是唯一目标了,还需要在节能、减排、智能化、自动化等方面,为用户创造实实在在的效益。纵横通大型数据中心的机房监控系统解决方案,主要包含以下几个部分内容: 动力环境及安防报警监控 动力监控:动力区的变压器、发电机、高压配电柜、低压配电柜、交(直)流配电柜、ATS、STS、UPS、蓄电池等动力设备监控,通过这些设备自带的通讯接口或外置传感器接口,可以监控动力设备的工作参数和工作状态。 环境监控:主要监控数据中心机房的温度、湿度、水浸、粉尘、空调、新风等参数和工作状态。除此以外,需要在风口和通道安装风速、风量、气压传感器,将采集到的这些数据作为数据中心节能控制的依据。数据中心一般分为核心数据机房和普通数据机房,对核心机房内的机柜微环境也需要监控,监控内容包括温

湿度、机柜门禁、机柜内配电参数等。 安防监控:包括对数据中心的门禁、消防、防盗、视频、巡更等系统的监控,为数据中心提供安全保障。 IT设备监控 IT设备监控:包括对数据中心网络设备、服务器、计算机等设备的监控,监控IT设备的工作状态。 资产管理 对数据中心的所有资产进行统计编码并做好电子标签,即可对数据中心的资产进行统一管理。资产管理包括资产信息统计、供应商管理、出入库管理、维修管理、配件管理、分类报表等功能。 运维管理 数据中心传统的运维管理方式是:发现问题→分析(定位)问题→维修派单→维护工程师上门处理→设备维修→故障排除。传统方法不仅过程繁琐,维护周期长,到真正出现问题时,还不一定能完全解决,在维修过程中如果遇到需要更换配件的话,其故障维护周期将更长。纵横通机房监控系统的云运维管理平台,自身建有运维知识库系统,其中的“故障预处理”功能,在设备未发生故障前,就可以判断出该设备出故障的机率,提前通知机房管理人员做好巡检预案。当机房设备出现故障时,系统能够依据知识库内容,做出建议性判断,并自动进行派修派单。 运维管理功能包括:派单管理、问题与事故管理、值班管理、告警管理、员工服务质量管理、员工绩效管理、知识库等功能,从运维的服务、流程、质量、绩效上进行全方面的管理控制。 能耗管理 通过在各级配电柜安装电能计量仪表,分别统计数据中心的照明、空调、动力以及特殊用电等各个部分用电数据,对能耗数据进行编码,分析计算数据中心机房的能耗指标。能耗管理功能包括能耗数据监测、预警与预报、能耗数据报告和报表管理、能耗业务数据建模、能耗数据查询、统计和分析、节能数据分析、节能管理等。

电网监控及调度自动化第一次作业.

电网监控及调度自动化第一次作业 一.判断题 1. 对不接地接地系统中发生单相接地时, 接地保护应能正确地选出接地线路及接地 相, 并予以警告. ( A ) A. 正确 B. 错误 2. 综合自动化系统的现场级通信, 通信范围是变电站内部. ( A ) A. 正确 B. 错误 3. 电压是衡量电能质量的一个重要指标, 保证用户的电压接近额定值是电力系统运 行调整的基本任务之一. ( B ) A. 正确 B. 错误 4. 分散式变电站自动化系统主要取决于控制系统, 而总体性能在很大程度上由通信系 统的优劣来决定. ( B ) A. 正确 B. 错误 5. 变电站自动化实质上是由多台微机组成分级分布式的控制系统. ( A ) A. 正确 B. 错误 6. 运行监视是指对变电站各种状态变量变位惰况的监视和各种模拟量的数值监视. ( A ) A. 正确 B. 错误 7. 信息码1 0 1 1 0 0 1 0 为奇偶校验码. ( B ) A. 正确 B. 错误 一.填空题 1.电力系统正常运行状态时, 在任何时刻用户所用电能一定与( 发电机发出电能减去电 网损耗)

的电能相等. 2. 电力系统运行的可靠性及其电能供电量与电力系统( 自动化水平) 有密切的关系. 3. 国家电力数据网同时承载着实时, ( 准实时控制业务) 及管理信息业务. 4. 网络结线分析是将网络的物理模型(结点模型) 转化为(数学模型) ,也称为母线 模型. 5. 电网监控与调度自动化系统的信息采集和命令执行子系统是指设置在发电厂和变电站 的( 远动终端). 6. 在RTU 遥测量输入通道中, A /D 转换器转换的速度,精度直接关系到( 遥测信息) 的处理量和精度. 7. 变电站自动化系统是一个( 技术密集) , 多种专业技术相互交叉, ( 相互配合)的 系统. 8. 配电自动化系统的主要目的是在于( 尽量减少停电面积)和( 缩短停电时间). 9. 配电自动化要求能通过( 遥控) 和( 遥调), 在控制中心就能对配电网进行 必要的操作. 10. 变电站自动化是自动化技术, ( 计算计技术) 和( 通信技术)等高 科技技术在变电站领域的综合应用. 二.问答题 1.在电网监控与调度自动化中,有哪些主要的高级应用软件? 各有什么主要作用?

电网监控与调度自动化期末复习及答案

1、目前,配电站的远动装置(RTU)都必须具有遥测、遥信、遥调、遥控、等四种综合管理的能力。 3、电力负荷控制系统由负荷控制中心和负荷控制终端两部分组成。 4、配电自动化的地理信息系统是由硬件、软件、数据构成的有机结合体。 5、对常规变电站进行无人值班站改造时,必须考虑保护信号复归的改造问题。无人值班变电站信号继电器的复归一般可采取控遥复归和延时自动复归两种方法。 6、重合器的动作特性可以分为瞬时动作特性和延时动作特性两种。 8、电力系统的运行状态主要包括正常运行、警戒、紧急、系统崩溃、恢复等五种基本类型。 9、目前我国电网调度的基本原则是统一调度、分级管理、分层控制。 10、电网监控与调度自动化,按其功能可分为四个子系统,分别是:信息采集和命令执行、信息传输、信息的收集.处理和控制、人机联系。 11、远动终端(RTU)的“四遥”功能指的是:遥测、遥信、遥调、遥控 12、变电站自动化系统的结构形式主要有两种,即集中式和分散式。 13、目前的馈线自动化技术主要有两种形式,一种是基于重合器和分段器馈线自动化,另一种是基于RTU的馈线自动化。 14、需方用电管理主要包括:负荷监控与管理、远方抄表及计费自动

15、电力系统能量管理的基本范围是调度系统,它的领导机构是调度中心。 16、如果调度中心要远方调节发电厂几组功率,需要四邀中的遥调和遥测功能。 17、变电站自动化系统中,四遥属于监控子系统的功能。 18、随着电网的扩大和无人值班变电站数量的增加,无人值班变电站的管理模式大多采用集控站控制的管理模式。 19、有功分量辨别法必须与带阻尼电阻的自动跟踪消弧线圈装置配套使用。 20、事故追忆是对故障前后主要遥测量的变化过程进行记录实现的。 21、电力系统运行时的不安全状态属于警戒状态。 22、我国调度管理模式属于局部电网统一管理、统一调度。 23、事件顺序记录的信息内容包括时间的名称、状态、发生时间。 24、调度自动化系统中的SCADA功能包括四摇信息的反映、事故数据记录、监视与事故处理。 25、调度中心接收远动终端RTU发来的母线电压数据属于四遥中的遥测功能。 26、网调进行省或者市之间和有关大区电网的供受电量计划的编制和分析。 27、目前无人值班变电站的管理模式一般采用集控站控制的管理模式,通过调度自动化系统来完成对无人值班变电站的监控和操作。

xxxx新能源场站电力监控系统安全防护总体方案(新能源场站)-v2.0(1)

XXXX新能源场站电力监控系统安全防护总体方案 XXXXXX新能源场站 2017年xx月xx

目录 1.概述 (1) 2.适用范围 (1) 3.方案依据 (2) 4.总体目标 (2) 5.防护原则 (3) 5.1安全分区 (3) 5.2网络专用 (3) 5.3横向隔离 (3) 5.4纵向认证 (4) 5.5综合防护 (4) 6.电力监控系统基本情况介绍 (4) 6.1监控系统 (4) 6.2系统2 (5) 6.3系统3 (5) 6.4系统4 (5) 6.5系统5 (5) 7.总体安全防护措施 (6)

7.1安全区划分 (6) 7.1.1控制区(安全区I) (7) 7.1.2非控制区(安全区II) (7) 7.1.3管理信息大区 (7) 7.2安全区边界防护 (7) 7.2.1生产控制大区和管理信息大区边界安全防护 (7) 7.2.2安全区I与安全区II边界安全防护 (7) 7.2.3系统间安全防护 (8) 7.2.4纵向边界防护 (8) 7.2.5横向隔离 (8) 7.2.6管理信息大区与外部网络之间边界防护 (9) 7.2.7第三方边界安全防护 (9) 8.技术防护措施 (9) 8.1入侵检测 (9) 8.2主机设备加固 (9) 8.3安全审计 (10) 8.4专用安全产品的管理 (10) 8.5备用与容灾 (10)

8.6恶意代码防范 (11) 8.7设备选型及漏洞整改 (11) 9.管理安全措施 (11) 9.1安全管理制度 (12) 9.2安全管理机构 (12) 9.3人员安全管理 (12) 9.4系统建设管理 ................................... 错误!未定义书签。 9.5系统运维管理 (13) 10.应急保障措施 (13) 10.1应急指挥机构 (14) 10.2安全应急预案 (14) 10.3应急响应与处置 (14) 10.4应急培训与演练 (14) 附件xx:xx系统网络拓扑结构图 (15) 附件xx:xx系统资产清单 (15) 附件xx:xx系统安全产品清单 (15) 附件xx:xx系统安全产品资质证明 (15) 附件xx:《保密协议》 (15)

电力调度监控的智能化方法初探

电力调度监控的智能化方法初探 发表时间:2018-12-07T10:09:54.873Z 来源:《防护工程》2018年第25期作者:王叫邱昌龙 [导读] 如果不及时采取措施解决这一问题,不但会影响电力系统的正常运行,还阻碍了电网企业的健康发展。因此我们有必要对电力调度监控一体化系统的信息监控进行优化处理,为此本文主要对电力调度监控系统信息告警优化措施进行了具体的分析和探讨。 王叫邱昌龙 国网安徽省铜陵供电公司 244000 摘要:随着电力行业的快速发展,电力调度也逐渐实现了一体化的监控模式,这极大的提高了电网的运行效率。然而随着智能化无人值班变电站数量的增多,告警信息也逐渐增多了,其中大部分都是无效的信息,这就给监控人员的工作带来了巨大的阻碍,严重时还会造成重要信息的泄露。如果不及时采取措施解决这一问题,不但会影响电力系统的正常运行,还阻碍了电网企业的健康发展。因此我们有必要对电力调度监控一体化系统的信息监控进行优化处理,为此本文主要对电力调度监控系统信息告警优化措施进行了具体的分析和探讨。 关键词:电力调度监控系统;信息告警;优化措施 1、电网调度监控一体化系统架构分析 电网调度监控系统结构主要以EMS调度主站系统为核心,通过使用信息技术扩张调度数据网,最终实现将系统终端接入监控中心的目的。一体化系统与粗放型传统运作模式相比,其优点在于可简化操作人员工作流程,对电网维护使用进行统一管理,保障变电与供电调度正常。在我国电网结构发展日益复杂的背景下,对电网工作人员日常工作提出了高效率的要求,具体表现为:在实际调度与监控过程中,需从根源上对用户数量增加状况进行分析,在认识服务规模和基数增大现象的基础上,还需认识电网调度方式、监控职能、管理体系等变量因素增加的意义。因此,保证电网系统各方面全面协调具有重要的实用意义[1]。 2、电力调度监控系统信息告警优化措施探讨 2.1对信息进行分区、分层设定 在“大运行”背景下,对电网建设和调控一体化运作提出了更高的要求。县级、地级电网调度、监控、运维均共同使用一套监控系统,但由于职责分工异同,所接收处理的告警信息性质也各有不同,因此对监控系统信息进行分区处理尤为重要。例如供电公司电网系统可对各下辖责任区所上传的告警信息进行分类,上传至各自的告警窗,上传过程中进行分区管理,不同责任区告警信息禁止上传到其他责任区,若同一变电站设备分属不同责任区,对应的告警信息也要上传到各自所属责任区中,不能混淆[2]。根据我国目前电网运行中的先进经验,可将优化措施总结如下:将告警信息分6层处理,将其分别上传到对应告警窗或直接储存进告警数据库。第1层为事故信息处理层,包括设备故障、电网异常、保护动作信息、跳闸/合闸信息、安全自动装置动作信息。通过监控系统统一合成单个事故分闸信息,上传到事故信息告警窗,以便于对电网运行故障进行集中判断。第2层为开关变位信息处理层,包括开关设备状态改变信息,但排除电抗器、电容器等分合闸信息,将其上传至开关变位告警窗,用于及时了解电网运行状态。第3层为异常信息处理层,包括反映变电站设备异常、电网安全、设备运行报警等信息,上传至异常信息告警窗,对变电站设备运行状态进行监控。第4层为遥测越限信息处理层,包括能反映电网上下限位区间的遥测信息,如电压、电流、油温、负荷值等,将其上传至遥测越限告警窗,实现对电网运行参数的实时监控。第5层为告知信息处理层,包括反映电网设备运行状态的开关信息、闭合/开闸信息、二次保护投退信息等。设备包括电容器、电抗器等开关,将其直接储存进告警数据库,无需传至告警窗,监控人员需要时可直接调出监控画面观看。第6层为系统运行信息处理层,包括对设备进行现场控制的确认信息、运行信息以及运维人员在监控系统中进行维护作业时产生的系统运行信息和用户切换信息,将其直接储存进告警数据库,需要时通过查询历史数据获得。 2.2远程浏览 2.2.1 绘制画面。 人机系统通过本地网关向变电站终端发送画面文件请求信号,与变电站图形网关进行交互,获取请求画面文件。人机系统在接收文件后可通过浏览器对画面文件进行解析,并根据图元文件通过本地网机向变电站终端发送请求。人机系统在接收图元文件后由浏览器完成解析,并将完整的画面图形绘制出来。 2.2.2 刷新数据。人机系统向本地图形网关发送打开画面的请求后获取数据,变电站监控系统立即响应并将结果返回,本地图形网关接收结果后将数据返回至人机系统,由人机系统浏览器对数据进行着色和及时刷新。 2.3 告警信息服务 在信息交互方式的选择上,综合告警利用智能电网调度控制系统消息总线、事件转发以及服务总线等通用交互方式,实现对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区各个对应功能与综合智能告警的信息交互。在信息交互的内容上,可针对不同的告警类型对告警交互内容进行封装和抽象,以便于后续扩展,例如设备越限,交互内容包括告警时间、设备信息、越限值、越限类型、告警来源等信息。在告警信息展示方面,以告警类型、工作站节点、用户责任区为依据,对告警信息进行个性化配置,满足用户的不同需求。 2.4干扰信息过滤 将部分抖动信息加延时后上传时序告警窗,若信息在超过延时时间后仍未复归,再将其上传至各自时序告警窗。如弹簧未储能延时60s、控回断线延时10s、测控装置故障或通信故障和时钟对时中断延时30s、母线电压和功率因数延时5s、电流和有功延时5min[3]。此类信息在设定的延时时间内均不上传时序告警窗,但会存入历史告警库,便于以后分析处理。 现场操作或检修工作时,及时在监控后台对有工作的设备或间隔挂设屏蔽标示牌,操作和检修的相关信息不上传时序告警窗,待现场工作结束后再恢复。对不太重要的信息,若设备存在故障且已经上报缺陷但仍然频繁动作发信时,可将该信息单点封锁,不再上传时序告警窗,直接记录在历史告警库,缺陷消除后再解除封锁。 2.5监屏画面优化 为了实时掌控现有的事故异常信息和越限信息,可利用监控系统对各变电站的光字牌动作、遥测、开关分/合闸的变化数统计功能设计导航图,进行导航处理,设置全网光字牌动作列表图、负荷重载(断面稳定)列表图、指标监视图、停役设备列表图、遥测越限列表图、

电网监控与调度自动化作业题及答案

1-1、电网监控与调度自动化系统结构与功能?答:以计算机为核心的电网监控与调度自动化系统的基本结构按其功能可分为四个子系统。(1)信息采集和命令执行子系统。与主站配合可以实现四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)功能。 (2)信息传输子系统。有模拟传输系统和数字传输系统,负责信息的传输。(3)信息的收集、处理和控制子系统。将收集分散的实时信息,并进行分析和处理,并将结果显示给调度员或产生输出命令对系统进行控制。对其信息作出决策,再通过硬件操作控制电力系统。 1-2、电网监控与调度自动化系统的管理原则和主要技术手段?答:电力系统调度的目标是实现对变电站运行的综合控制,完成遥测和遥信数据的远传,与控制中心的变电站电气设备的遥控与遥调,实现电力调度系统的自动化。 应用主要技术手段:配电管理系统和能量管理系统。 配电管理系统包括配电自动化(DA,地理信息系统(GIS)配电网络重构,配电信息管理系统(MIS)需方管理(DSM等部分。 能量管理系统主要包括数据采集与监控(SCAD)自动发电控制与经济调度控制(AGC/ED)电力系统状态估计与安全分析(SE/SA)、调度员模拟培训(DTS)。 第二章 2-1、简述交流数据采集技术方案的基本原理。 答:交流数据采集技术方案的基本原理选择交流信号的某一点为采样起始点,在交流一个周期T内均匀分布采集N个点,电压信号经A/D 变换后得到N

个二进制数,通过计算机的处理,可以采集得到所需对象的有效值,初相位等参数。 2-2、简述微机变送器的组成与工作过程。答:微机变送器由交流信号输入回路,采集保持器,A/D 转换器、CPU 和存储器以及工频跟踪和采样时序电路等组成。 输入信号经相应的TA或TV变换成0-5V交流电压信号。输入到多路模拟电子开关,CPU将当前需采集的路号地址送到MPX MPX立即将选定的模拟电压输出刀采样保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该交流信号,当保持脉冲到达后,其输出信号保持不变。之后,CPU启动A/D转换信号,A/D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量。当转换结束后,非门A/D转换器经与非门向CPU发出转换结束信号,CPU中断当前工作,经并行接口电路读得A/D转换输出数据。CPU重复发出选择下一路采样的地自己信号到MPX—个周期 内重复(1+m N次,CPU获得了一个周期内的每路输入信号的N个采样值。CPU将采集的数据进行处理,并计算出线路上的各种电气量值。 2-3. 简述标度变换的意义与基本原理(求用四位十进制数显示满量 程为140K V电压的标度变换系数K) 答:标度变换的意义:电力系统中各种参数有不同的量纲和数值 范围,如V与kV, A与kA。这些信号经过各种变换器转化为A/D 转换器 能接受的信号范围,经A/D 转换为标幺值形态的数字量, 但无法表明该测量值的大小。为了显示、打印、报警及向调度传 送,必须把这些数字量转换成具有不同量纲的数值,这就是标度变换。 第三章

电力多级远程监控系统解决方案

项目背景 随着电力企业自动化建设和改造不断发展完善,电网企业大多已经实现了对远方变电站的遥测、遥信、遥控、遥调(四遥)功能。当前,各电力企业为了提高劳动生产率,增加经济效益,开始对其下属的各单位实施无人值守模式,图像监控系统是对以上管理手段的进一步补充和完善,称为遥视。建立远程视频监控系统,能够对各下属单位的现场环境、有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个下属单位的情况,并及时对发生的情况做出反应,这已经得到电力部门的广泛支持和应用。 电力远程联网监控系统结构图

系统描述 1. 所有监控点信息包括厂房、变电站、办公及住宅区域等场所的视频信息都通过前端视频服务器传输到监控中心并投影到电视墙上,领导们可以在自己的办公室方便地观看。 2. 在重点监控场所布置固定摄像机,可以根据安全生产及安全防的需要来分配,摄像机可以根据所需画面的质量来选择摄像机的型号、种类,当监控点是用来进行判断仪表读数及人员操作正误的时候,可能需要显示出高清晰的画面,此时就需要使用大倍数变焦镜头的摄像机。 3. 使用红外报警、烟雾探测、门磁开关、温度传感等相关报警器并将它们接入到视频服务器的报警端子,可以对生产时的异常情况进行严格的检测及报警,非常稳固地实现了安全生产。 4. 对非法闯入和造成的事故情况进行严格的监控。 5. 在意外事故发生时,系统具有报警联动录像功能,进行全程录像,并进行照片抓拍。 6. 利用视频服务器可以进行多功能的扩展,尤其,当电力系统需要将监控与其他自动化设备相连接时,可以利用RS485进行功能扩展。 7. 中心监控客户端管理所有监控摄像机和视频服务器,中心管理服务器负责用户和权限管理、数据转分发、集中存储,其他监控客户端在自己相应的权限围对相应的前端设备进行管理控制。 8.图像的存储采用灵活的、分布式的结构。各个监视点的图像可以前端存储,也可以存储在若干个存储服务器上,存储服务器可以部属

电网调度监控新模式研究及应用 潘立巍

电网调度监控新模式研究及应用潘立巍 发表时间:2018-08-09T10:01:07.903Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:潘立巍白晶石尹兆磊 [导读] 摘要:在电网调度中自动化监控系统是非常重要的组成部分,这对于电网的稳定运行发挥着重要作用。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北省承德市 067000) 摘要:在电网调度中自动化监控系统是非常重要的组成部分,这对于电网的稳定运行发挥着重要作用。从目前来看,电网调度监控系统不断创新,逐渐朝着智能化、自动化方面深入发展。本文主要对电网调度监控新模式进行研究。 关键词:电网调度;监控模式;监控应用;调度监控 引言 电网调度的全方位、智能化发展对整个电网的稳定运行有着直接关系,加强电网调度自动化的综合监控、加强电网调度智能化发展有着重要的现实意义。其不仅可以满足人们日益增长的生产和生活所需电量,同时也能够提高电力企业的经济效益,促进电力企业向着更好的方向发展。 1电网调度监控新模式应用必要性分析 当前,在电网调度监控运行过程中,两者之间是分别进行的。这种监控模式在实际运行过程中暴露出了诸多问题。首先,该种模式对于后台信息过度依赖,通常只有当警铃响起时,调度人员才会关注监控画面,但这已经滞后于事故的发生。而且在操作过程中,调度人员并不会及时根据信息核对设备的名称或编号,导致在调度过程中发生错误操作或由于对设备没有及时监控发生错误。一旦调度后台出现错误便会导致整个调度无法进行,对于电网的正常运行与管理造成重大不良影响。其次,很多电网调度人员对于电网的运行方式不熟悉,当事故发生时处理非常不及时,这对于电网的安全运行也非常不利。由此,为了提高电网调度效率,改善以往电网运行过程中存在的各种问题,必须要对现行的电网调度监控模式进行改革。 2电网调度监控一体化系统架构分析 电网调度监控系统结构问题是调度系统最核心部分,要使用信息技术提高调度数据网络应用,最终实现对于系统数据监控合理分析,然后通过对于信息使用提高一体化分析,从而实现对于传统运行合理分析,针对系统实现良好工作流程操作。从而保证系统终端监控分析,运用一体化系统和粗放型实现统一管理,对于电网工作人员平时工作进行记录,从而实现整个系统的终端监控中心合理性提高,在一体化和粗放型传统运作模式中,要提高操作人员操作流程,对于电网维护使用进行统一管理,保障电网和供电调度正常化。在电网工作人员平时工作中,要不断提高工作效率,做好实际工作调度和监控工作,从根本上提高对于用户数据分析和调度,还要充分认识服务模式和数据基础分析,对电网调度方式和监控职能水平提高,提高管理高校性和系统变量,保障电网系统运行全面协调发展。 3电网调度监控新模式的应用分析 3.1电网调度自动化监控系统所具备的功能 电网调度自动化监控系统的功能非常多,其不仅包括了数据收集功能,还包括了日常运行中的指令操作功能以及网络信息分析功能等,对整个电网的调度进行全面的信息管理,包括对电网运行情况的管理、设备运行情况的管理、网络或设备的故障管理等方面,并通过系统中的预警信号功能来通知相关工作人员及时进行处理。此外,监控系统还能够通过实时分析功能、监控处理功能等及时发现系统中故障的原因,并对其进行准确的定位,以及时修复系统中的故障,节约工作人员排除故障所需要的时间。除了上述功能外,综合监控系统还具备着一定的安全管理功能,在实际情况中,通过收集系统中不同设备、网络的安全信息数据,对电网调度中存在的安全隐患进行全面掌握,并采取适当的应对管理措施,保证系统的安全运行。同时,安全管理功能还能够对安全数据进行全面分析,及时修补数据中存在的漏洞,加强安全风险预警管理,为电网调度自动化的安全运行奠定良好基础。 3.2减轻变电运行压力 通过实施调度与监控一体化的新型电网运行模式,还能够减轻变电运行压力,提升变电运行效率。在新管理模式中,调度监控中心负责管理变电运行情况,这样便从原来的电网调度除掉了变电运行管理工作,调度人员可以专心从事调度工作,提升调动工作质量与效率。而变电部门的人员也可以将工作重点放在技术设备维护与技术更新上,同时缩减了变电站管理人员,降低了供电所的运行成本。 3.3屏蔽设备检修试验信号 对在设备临时故障检修调试或者例行春检、秋检过程中,只能屏蔽软报文信号,不能屏蔽硬接点信号问题,调控中心可修改调度自动化系统相关程序,开发监控系统新功能,通过对检修设备置牌的方式来屏蔽检修试验干扰信号。如在检修工作开始前,与现场人员确认断路器处于检修状态后,对检修断路器挂“置检修”标志牌,来屏蔽调试间隔的所有软报文以及硬接点信号,在检修工作结束后送电前将“置检修”标志牌移除,恢复正常信号上送,实现检修试验期间干扰信号的完全屏蔽。 3.4优化综合监控系统的有效策略 结合我国电网调度自动化的发展现状以及我国电力安全防护方案、发展目标、安全质量管理要求等内容,需要对现阶段的综合监控系统进行适当的优化。比如:①整个监控系统的主机需要设置在安全管理信息区,以实现病毒的有效防御、系统内相关数据的备份、系统的安全防护等目的。②在一些非控制的区域内,结合实际情况适当布置数据采集器,采取电网中全部生产区域中的检测数据,并通过隔离设备中所包含的网络通道,将这些数据及时传输回综合监控系统的数据处理中心,实现对监测区域内以及非监测区域内所有设备运行情况的全面控制,进而提高电网调度自动化综合监控系统的整体监控效率。为了促进电网调度自动化综合监控系统的发展,在系统中还应当包含以下几点基本功能,如:IT组件监视功能、业务系统管理功能、安全事件管理功能等。①IT组件监视功能。该功能主要是对系统运行过程中的各个设备、系统等环节的性能进行监视,实现数据的分析和预警。②业务系统管理功能。该功能主要是针对业务系统自身的整体运行情况而进行管理的。③安全事件管理功能。该功能主要是通过采集不同节点或设备之间的安全事件信息来实现系统安全的全面控制,并通过分析事件中的数据,来进行系统安全风险预警和优化。 3.5优化了电网人员配置 通过实施新型的电网调度监控模式,工作人员的配置情况也得到进一步优化。以往电网运行过程中,管理的站内任务量较大,耗费的时间多,部分工作人员还需要负责其他站点的电网运行任务,工作量非常大,在用电高峰期间无法完成电网调度需求,降低了电网运行效率。通过调度与监控一体化的管理模式,各个站点的工作人员可根据工作量进行灵活调配,解决了高峰时期部分站点人手不足,部分站点

电网监控与调度自动化部分题目与答案

填空题: 1.如果调度中心要远方调节发电厂几组功率,需要四邀中的(遥测)和(遥调)功能。 2.电压变送器的输出信号是与输入电压成正比的(直流电流信号)和(直流电压信号)。 3.为了提高装置效率和信道利用率,只能某些模拟量的变化超过设定的(阀值)才传送。 4.DSM表示(需方管理)。 5.在数据通信中,每个信号脉冲成为一个(脉动)。 6.信息速率的单位是(Bit),码元速率以(Bd)为单位。 7.电网监控与调度自动化系统按其功能可分为四个子系统——(信息采集和命令执行子系统)(信息传输子系统)(信息的收集,处理和控制系统)(人机联系子系统)。 8.在交流信号采样前进行(模拟滤波),滤除(高次)谐波,A/D变换后进行(数字滤波)。 9.变电站自动化系统中,四遥属于(信息采集和命令执行)子系统的功能。 10.随着电网的扩大和无人值班变电站数量的增加,(无人值班)变电站的管理模式大多采用(集控站控制)的管理模式。 11.有功分量辨别法必须与带(阻尼电阻)的自动跟踪消弧线圈装置配套使用。 12.(11,4)线性分组码的禁用码字个数为()。 13.异步通讯中,为保证正确接收,必须保证一个数据帧中采样脉冲时间误差的累积不超过(半个)码元单元。 14.测量仪表的准确度越高,则加权最小二乘中对应的权系数(越大)。 15.电力系统(故障录波)装置主要在500KV,220KV 变电站及一些枢纽变电站中用作记录和分析电网故障的设备。 16.按数据传输媒介不同,数据传输信道可分为(有线)信道和(无线)信道。 17.事故追忆是对故障前后(主要遥测量)的变化过程进行记录实现的。 18.预测和计划型伪量测量的权重(较小)。 19.信息传输子系统按其信道的制式不同,可分为(模拟传输)子系统和(数字传输)子系统两类。 20.电力系统运行时的不安全状态属于(警戒状态)。 21.我国调度管理模式属于(局部电网统一管理,统一调度)。22.事件顺序记录的信息内容包括(时间的名称,状态,发生时间)。 23.电能变送器是将通过电路的电能转化为(频率)与之成正比的电脉冲信号。 24.调度自动化系统中的SCADA功能包括(四遥信息的反映),(事故数据记录),(监视与事件处理)。不包括人机互交。 25.有接收端对信息进行检测并且纠错的差错控制方法为(前向纠错法)。 26.参观实习的包家变电所的结构模式属于(分布式系统集中组屏)。 27.SCADA功能不包括安全分析和人机互交。 28.若(n,k)线性分组码的最小码距为4,可以纠正(1个)错误码元。 29.哪一项不是调度自动化系统的基本功能?a·RTU b·IMS c·DMS d·变电站自动化(选a) 30.调度中心接收远动终端RTU发来的母线电压数据属于四遥中的(遥测)功能。 31.(网调)进行省或者市之间和有关大区电网的供受电量计划的编制和分析。 32.目前无人值班变电站的管理模式一般采用(集控站)控制的管理模式,通过(调度自动化系统)来完成对无人值班变电站的监控和操作。 33.如果二进制代码的0和1分别用不同频率的正弦波来表示,这种信息调制的方法称为(调频)。 34.SOE的信息内容包括事件的名称,时间和状态。 35.目前变电站防误操作闭锁装置主要有机械闭锁,电器闭锁和微机闭锁。 36.电网监控与调度自动化主要属于(信息集中处理)系统。 37.模拟信道能够传输数字信号。 38.调度中心通过遥测数据的读取获得电气量。 简答题: 1.数据通信的差错控制有哪几种方法?哪几种纠错? 循环检错法检错重发法反馈检验法前向纠错法(第四种可以纠错) 2.电力系统运行状态有几种?各种运行状态的特征是什么? 5种正常运行状态—警戒状态—紧急状态—系统崩溃—恢复状态 3.事件顺序记录,故障记录,故障录波有何异同?异:SCE(顺序记录)—记录的是QF的跳合闸记录和保护动作顺序 故障记录—动作前后与故障有关的电流和母线

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 画面响应时间≤1s; 站内事件分辨率≤5ms; 变电所内网络通信速率≥100Mbps; 装置平均无故障工作时间(MBTF) ≥3000小0时; 系统动作正确率不小于99.99%。 系统可用率不小于99.99%; 站间通信响应时间≤10ms; 站间通信速率≥100Mbps;

1.4系统构成概述 a) 系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块 化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TP驱C动、OPC驱动和仿真驱动simdrv 。 实时数据库 实时数据库应符合Windows 64 位X64 版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO 实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份 存储等特点,例如美国OSI Software 推出的PI 实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如 Veritas 或RoseMirrorHA 等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M 网络上,标签服务秒可提供28 万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供 100 万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检 索和查询统计性能。 b) 设计规格 运行平台Windows server 2003 sp2 及以上服务器,同时支持windows64 位和Linux64 位系统平台; 最大标签数达到≥100 万; 最大并发连接客户数≥512 万; 最大历史数据卷个数4096 个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100 年 可变长度类型大小,每条记录最大1000 字节 SOE事件最大4G空间,大于1000 万条记录,自动回收利用旧空间。 磁盘访问方式支持直接扇区写盘+ 写通式自有缓存

数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

相关文档