文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑结构设计课程设计

高层建筑结构设计课程设计

高层建筑结构设计课程设计
高层建筑结构设计课程设计

高层建筑结构课程设计

某5层框架学生宿舍楼结构,地震设防烈度为8度(第一组),Ⅰ0类场地,结构抗震等级为三级,底层层高为3.6m,标准层层高为3.3,横向轴线间距3m,A、B轴线之间间距为6m,混凝土强度等级均为C30,所有受力及箍筋均采用三级钢筋,室内外高差均为0.3m,基础顶距室外地面高度均为0.5m,αmax=0.08,Tg=0.35s。基本雪压S0=0.6KN/m2,,基本风压ш

2。

0=0.35KN/m

1、构件材料及尺寸

⑴框架板的厚度。除顶层板进行加厚外,其余板厚均为100mm。

⑵框架梁截面尺寸。框架梁的截面尺寸根据承受竖向荷载的大小、梁的跨度、框架的间距等因素综合考虑确定。一般来说,主梁截面高度按梁跨度的1/12~1/8估算,次梁截面高度按梁跨度的1/18~1/12估算;梁截面的宽均按梁截面高的1/3~1/2估算,且要考虑抗震设计的要求;有时为方便布

筋,尽量使用一轴线上的主梁截面宽度相等。梁截面的尺寸具体见表。

梁截面尺寸

⑶框架柱的截面尺寸。

边柱:Ac≥GnSβψ/[μ

c]f c=12*103*5*6*3*1.25*1.1/0.85*14.3=1.22*105mm2

中柱:Ac≥GnSβψ/[μ

c]f c=12*103*5*6*4.2*1.25*1/0.85*14.3=1.56*105mm2

为了方便计算与施工以及满足刚度要求,柱截面设为正方形,通长等截面,所有柱的截面尺寸取为500mm*500mm。

2、框架侧移刚度计算

2.1 框架结构计算简图

基础选择独立基础,根据地质资料,基础埋深在黏土层,埋深为2.6m。由于底层柱较长,为了满足抗侧刚度的要求,在室内地面以下0.5m处设置地圈梁,因此底层柱高为h=3.3+0.5-0.1=3.8m。结构计算简图如图:

2.2 梁柱线刚度计算

梁的线刚度i b=E c I b/l0其中,Ec为混凝土弹性模量;l为梁的计算跨度;I b 为梁截面惯性矩。本结构为现浇式楼板,故考虑楼板的影响,梁的线刚度计算过程见下表;

横梁线刚度i b计算表

柱的线刚度i c=E c I c/h0其中I c为柱的截面惯性矩,h为框架柱的计算高度。柱的线刚度计算过程见下表;

柱线刚度i c计算表

2.2 柱侧移刚度D值计算

柱的侧移刚度D值按式(5-14)计算,式中α为柱侧移刚度修正系数,它反映了节点转动降低了柱的抗侧移能力,根据框架结构的不同层次和不同位置确定梁柱线刚度比K,从而确定α的值,进而求得不同位置柱的抗侧移刚度D i值。再将不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,即得框架各层间总侧移刚度ΣD i的值。再将不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,即得框架各层间总侧移刚度ΣD i,具体过程见下表;

由表可见,∑∑=2

D1/2=3>0.7,所以该框架结构为规则框架。

1/D

3.重力荷载代表值计算

重力荷载代表值计算包括屋面及楼面永久荷载标准值、屋面及楼面可变荷载标准值、梁柱重力荷载以及墙体重力荷载的计算。下面分别从这几个方面进行计算。

3.1 屋面及楼面永久荷载标准值

屋面(不上人):

30mm厚细石混凝土保护层 22×0.03=0.66kN/m2

三毡四油防水层 0.4kN/m2

20mm厚混合水泥砂浆找平层 20×0.02=0.75kN/m2

150mm厚水泥蛭石保温层 5×0.15=0.75kN/m2

130mm厚钢筋混凝土板 25×0.13=3.25kN/m2

20mm厚抹灰 17×0.02=0.34kN/m2

合计 5.80kN/m2

1~4层楼面:

瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/m2

100mm厚钢筋混凝土板 25×0.1=2.5kN/m2

20m厚灰 17×0.02=0.34kN/m2

20mm厚水泥砂浆找层 20×0.02=0.4kN/m2

合计 3.79kN/m2

3.2 屋面及楼面可变荷载标准值

不上人屋面均布荷载标准值 0.5kN/m2

楼面活荷载标准值 2.0kN/m2

屋面雪荷载标准值 s k=μr·s0=1.0×0.2=0.2kN/m2 其中,μr为屋面雪分布系数,取为1.0。

3.3 梁、柱重力荷载计算

梁、柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力

荷载,计算过程见下表。

梁、柱重力荷载标准值计算表格

注:1.表中β为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数; g表示单位长度构件重力荷载;n为构件数量;γ表示材料容重,kN/m3; l i表示构件长度,m;G i表示构件重力荷载标准值。

2.梁长度取净长,柱长度取层高。

3.4 墙体重力荷载标准值计算

墙体为240mm厚的黏土空心砖,外墙面贴瓷砖(0.5kN/m2)

内墙面为20mm厚的抹灰,则外墙单位墙面重力荷载为:

0.5+15×0.24+17×0.02=4.44kN/m2

内墙为240mm厚的黏土空心转,两侧均为20mm厚的抹灰

则内墙单位面积重力荷载为:

15×0.24+17×0.02×2=4.28kN/m2

考虑到门窗洞口的影响,墙体总重力荷载乘以折减系数0.9。计算结果见如下表格。

屋面梁上墙体自重

2~4层梁上墙体自重

底层梁上墙体自重

3.5 层重力荷载代表值计算

将各层楼面恒活荷载标准值、墙自重(上下各半层)、梁自重、柱自重(上下各半层)分别乘以各自的组合系数,然后相加得到每层的重力荷载代表值,见下表。

各层重力荷载代表值(单位:kN )

4. 横向水平地震作用下框架内力和侧移计算

4.1 横向自振周期计算

因为结构体型规整,质量和刚度沿高度分布比较均匀,所以 采用顶点位移法计算结构自振周期T 1(s),T 1=1.7α0T ?。 结构顶点的假想位移通过下式计算,计算结果见表。

∑==n

i

k k

Gi G V

∑==

?s

j ij

Gi

i D

V T 1

∑=?=?n

i i

T T 1

式中 G k ——集中在k 层楼面处的重力荷载代表值;

V Gi ——把集中在各层楼面处的重力荷载代表值视为水平

荷载而得到的第i 层的层间剪力;

∑=s

j ij

D

1

——第i 层的层间侧移刚度;

i T ?——第i 层的层间侧移; S ——同层内框架柱的总数。

结构顶点假想位移计算表

按式T 1=1.7α0T ?计算基本周期T 1,得:

T 1=1.7×0.7×√0.482=0.826s 4.2 水平地震作用及楼层剪力计算

本设计中,结构高度不超过40m ,质量和刚度沿高度分布比较均匀,以剪切变形为主,故可用底部剪力法计算水平地震作用。结构总水平地震作用标准值按式eq v Evk G F max α=计算。

∑==i eq G G 85.00.85*22531.21=19151.52kN

根据抗震设防烈度为8度查表3-4得水平地震影响系数最大值max α=0.16,根据设计地震分组为第一组和场地类别为I 0类查表3-5得特征周期T g =0.2s 。阻尼调整系数η2取1.0,衰减指数γ取0.9

由 max

2)(

αηαγT

T g =得α1=0.039

==eq Ek G F 1α0.054*19151.52=1034.18 kN

根据各质点水平地震作用按式Evk

n

j j

j

i

i vi F H

G H G F ∑==

1

计算,具体计算结果见下

表。

各质点水平地震作用及楼层地震剪力计算表

4.3 水平地震作用下的位移验算

水平地震作用下的框架结构层间位移Δμj 和顶点位移ΔM 分别按式

∑==?=?n

k jk

j

j M j

D V 1

μ、式

∑=?=?n

j M j

M 1

计算,计算结果见下表,其中V i 取自上表,

∑i

D 取自框架柱的侧移刚度D 值表,表中还计算了各层的层间弹性位移角

i

j e h /μθ?=,由表中数据可知,最大层间弹性位移角发生在第2层,其值为

1/1018<1/550,满足条件。

横向水平地震作用下的位移验算

4.4 水平地震作用下框架内力计算

以结构平面布置图3号轴线横向框架内力计算为例,说明计算方法,其余框架内力计算从略。

框架柱端剪力及弯矩分别按式

j

m

i jk

jk

jk V D

D V ∑==

1

、式

yh

V M ij b

cjk ?=和式

h

y V M ij t

cjk )1(-?=计算,其中D ij 、∑ij D 分别取自框架柱的侧移刚度D 值表中

相应楼层相应柱的D i 、∑i D ,层间剪力V i 取自各质点水平地震作用及楼层地震剪力计算表。各柱反弯点高度比y 按式3210y y y y y +++=确定。底层柱要考虑修正值y1,第二层柱要考虑修正值y1和y3,其余柱无修正。具体计算结果见下表。

各层柱端弯矩及剪力计算

注:表中M量纲为kN·m,V量纲为kN。

梁端弯矩、剪力及轴力按式

)

(d

c

u

c

r

b

l

b

l

b

l

b

M

M

i

i

i

M+

+

=

、式

)

(d

c

u

c

r

b

l

b

r

b

r

b

M

M

i

i

i

M+

+

=

式l M

V V

r

b

i

b

+

=

=

M 右

左计算。其中线刚度取自横梁线刚度i

b计算表,具体计算过程见下表。

梁端弯矩、剪力及柱轴力计算

注:柱轴力中的负号表示拉力。左震作用时,左侧两根柱为拉力,右侧一根柱为压力。

水平地震作用下框架的弯矩图、梁剪力图及柱轴力图如下图所示。

高层建筑结构设计分析王方成

高层建筑结构设计分析王方成 发表时间:2016-07-28T15:02:06.787Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:王方成 [导读] 本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着我国科学技术的不断进步和经济的快速发展,城市中高楼耸立,高层建筑物已成为人们共同的追求。本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 关键词:高层建筑;结构设计 1 工程概况 该建筑总长46.10m,总宽35.90m,总高 111.563m,大屋面层高96.90m。地上共23层,地下 2 层。地下室层高 4.7m 与 3.75m。1~22 层层高 4.2m,23 层层高4.5m。上部均为办公室,地下部分为车库和设备用房。总建筑面积53065.79 m2,其中地上37307.59 m2,地下 15758.20 m2,建筑占地面积 10636m2。 2 自然地质情况 本工程场地地震基本烈度 7 度,设计地震分组第三组,设计基本地震加速度 0.1g,属于抗震不利地段,建筑场地类别Ⅱ类,设计特征周期取 0.45s。50 年遇基本风压 0.80kN/m2,场地地基土自上而下可划分为 7 层,从上至下依次为①层填石,层厚 2.7~19m;②层中砂,层厚 0.90~22.9m;②-A 层淤泥,层厚 1.70~1.90m;③层(含砾砂)粉质粘土,层厚 1.3~3.2m;④层残积砂质粘性土,层厚 2.6~8.0m;⑤层全风化花岗岩,层厚1.1~7.3m;⑥层强风化花岗岩:灰白、灰黄、灰褐色,饱和。⑥-1层砂土状强风化花岗岩,层厚 1.1~11.1m;⑥-2 层碎块状强风化花岗岩,层厚 0.8~11.5m;⑦层中风化花岗岩:灰、灰黄、灰白色,岩芯多呈短柱状和长柱状,局部呈块状,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯裂隙较发育,多呈闭合,岩芯采取率 67%~87%,RQD=38~71,岩石饱和单轴抗压试验为 64.60~70.10MPa,标准值为 66.03MPa,岩石坚硬程度为坚硬岩,岩体完整程度为破碎~较完整,岩体基本质量等级为Ⅱ~Ⅳ级。本次勘察所有钻孔均有揭示至该层,均未揭穿,揭露厚度为2.20~10.76m。 3 基础形式 由于办公楼及其周边纯地下室在基坑开挖后存在一定厚度的①层填石(厚度为 3.46~11.54m),采用预应力管桩时难以穿越填石层,另可供预应力管桩选择的桩端持力层④层残积砂质粘性土、⑤层全风化花岗岩和⑥-1 层砂土状强风化花岗岩分布不均匀,考虑到⑥-2层碎块状强风化花岗岩和⑦层中风化花岗岩分布较均匀,根据拟建场地岩土层特性、拟建物结构特点及荷载情况,采用冲(钻)孔灌注桩基础。 4 主体结构设计 4.1 结构选型 本建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。由于建筑功能布局多为开敞办公区、大会议室等大空间,中间部分以及建筑外形要求美观、大方等方面因素,故本建筑主体部分采用钢筋混凝土框架———核心筒结构形式。框架———核心筒结构的周边框架与核心筒之间形成的可用空间较大,能使房屋空间布局灵活,又能使高层建筑结构满足较大刚度的要求,因此广泛用于写字楼、多功能建筑。具体做法是在建筑中部的电梯井筒及楼梯间四周布置抗震墙框筒,加大外框筒的柱距,减小梁的高度,周边形成稀柱框架。参照规范抗震设防烈度为7 度,确定抗震等级框架为二级,核心筒为二级。 4.2 主要荷载取值 高压配电房、电梯机房、通风机房活荷载为 7.0 kN/ m2,储藏间活荷载为 5.0 kN/m2,备餐间、车库活荷载为 4.0 kN/m2,商场、消防疏散楼梯活荷载为3.5 kN/ m2,办公室、卫生间、走廊、门厅、屋面花园、多功能厅大会议室活荷载为 3.0 kN/ m2,食堂活荷载为 2.5 kN/m2,上人屋面活荷载为 2.0 kN/m2,不上人屋面活荷载为 0.5 kN/m2。大型设备按实际情况考虑。 4.3 主要受力构件尺寸取值 地下室~1 层墙厚度为 400mm,2~23 层墙厚度为300mm。框架柱截面尺寸:地下室为 1200mm×1200mm,1~3层为1100mm×1100mm,4~6 层为 1000mm×1100mm,7~9 层为 1000mm×1000mm,10~12 层为 900mm×1000mm,13~15层为 800mm×900mm,16~18 层为 800mm×800mm,19~21 为700mm×700mm,22~23 层为 600mm×600mm。地下室负一层顶板的厚度为 200mm,地下室顶板除核心筒内板厚 180mm之外,其余部位板厚为 300mm,屋面层的板厚为 120mm,其它各楼层的板厚为 100mm。 4.4 主要结构材料选取 梁板混凝土强度等级为 C30,柱墙混凝土强度等级:-2~4层为C50,5~9层为C45,10~14 层为 C40,15~19 层为C35,20构架层为 C30。此外,圈梁、构造柱、挑檐、雨篷及楼梯均采用 C30 混凝土。主要用于基础梁、板,墙和柱以及楼面梁的纵筋选用 HRB400级钢筋。 4.5 计算软件及计算依据 本工程计算使用程序为中国建筑科学研究院开发的建筑结构三维设计与分析软件 SATWE。计算依据为建筑条件图以及《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010等国家相关规范。 4.6 计算结果分析 (1)位移比。基于刚性楼板假定,考虑偶然偏心的条件下,X 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.19 (第26层第1塔),Y 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.28(第 26 层第 1 塔),属于平面不规则中的扭转不规则。位移比超过 1.2,需要考虑双向地震作用。 (2)层间位移。计算时不扣除整体弯曲变形,不考虑偶然偏心的影响,X 方向地震力作用下的楼层最大位移:1/1055<1/800;Y 方

(完整)《高层建筑结构设计》考试试卷

高层建筑结构设计考试试卷 姓名计分 一、单选题(每题3分,共30分) 1、在相同条件下,随着建筑物高度的增加,下列指标哪个增长最快? () A.结构底部轴力 B. 结构底部弯矩 C. 结构顶部位移 D. 结构顶部剪力 2、钢筋混凝土剪力墙的截面厚度不应小于楼层净高的多少?() A. 1/20 B. 1/25 C. 1/30 D. 1/35 3、反弯点法的适用条件是梁柱线刚度之比值大于何值?() A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5 4、7度抗震时的框架-剪力墙结构中横向剪力墙的最大间距是多少?() A. 65M B. 60M C. 55M D. 50M 5、三级抗震等级的框架梁梁端箍筋加密区范围应满足下列何种条件?() A. 不得小于2.5h(h为梁截面高度) B. 不得小于2h(h为梁截面高度) C. 不得小于500mm D. 不得小于600mm 6、C类地面粗糙度指的是下列哪项?() A. 有密集建筑群且房屋较高的城市市区 B. 近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区 C. 有密集建筑群的城市市区 D. 田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区 7、对于需要进行罕遇地震作用下薄弱层验算的框架结构,当屈服强度系数沿高度分布均匀时,则结构薄弱层位于何处?() A. 任意一层 B. 结构顶部 C. 结构中部 D. 结构底部 8、一规则框架,其底层计算高度为4.5m,用反弯点法近似计算在风荷载作用下的内力,其底层反弯点高度为何值(单位m)?() A.2.0m B.2.5m C.3.0m D.3.5m 9、在地震区一般不允许单独采用下列哪种结构体系?() A. 框架-筒体结构 B. 框支剪力墙结构 C. 框架结构 D. 剪力墙结构

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念 发表时间:2016-06-27T14:51:54.553Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:隆凡梅 [导读] 本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 摘要:对于普通建筑物的结构抗震设计,目前我国是以小震为设计基础,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的。但是对于较重要的、超高的、超限的建筑物则需要进行中震和大震的抗震计算。本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 关键词:中震设计概念;地震影响系数;荷载 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008年版)(下简称《抗规》)中对中震设计仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的设计要求和判断标准。 首先我们了解一下现行《抗规》存在几个问题: 1规范未对结构存在的薄弱构件进行分析并作出专门的设计规定,仅对框架类剪切型结构适用的薄弱层作了一些规定; 2在中震作用下,规范仅提出“中震可修”的概念设计要求,没有具体的抗震设计方法; 3“中震可修”的技术经济问题:可修的标准决定工程????造价、破坏损失、震后修复费用。 随着时代的进步,现在的建筑物体型复杂,结构新颖,超高超限越来越多,因此要求对结构进行中震的设计也越来越多。 2 中震设计 2.1 为何要进行中震设计呢? 《抗规》条文说明1.0.1条指出,对大多数结构,可只进行第一阶段设计(即小震下的弹性计算),而通过概念设计和抗震构造措施来实现“中震可修和大震不倒”的设计要求,但前提是建筑物的体型常规、合理,经验上一般能满足大中震的抗震要求。反之对于一些体型很不好的甚至超限的建筑物,在大震下的结构反应和小震完全不同,不进行相应的中震和大震计算是没法保证结构安全的。 为达到各阶段抗震要求,须对于上述体型异常、刚度变化大、超高超限等类型建筑物进行中震抗震设计,其余类型建筑物建议可按中震抗震进行验算。 2.2 中震设计的基本概念 抗震设计要达到的目标是在不同频数和强度的地震时,要求建筑物具有不同的抵抗能力。中震设计就是为了使建筑物满足该地区的基本设防烈度,即能够抵抗50年限期内可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。 中震设计和大震设计都可称为性能设计。基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是使抗震设计从宏观性、规范指定的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标,而不仅仅是按现行规范通过分项系数、内力调整系数、抗震构造措施等粗略、定性的手段来满足中震和大震的设防要求。针对本工程的结构特点,设定本结构的抗震性能目标。对超限结构而言,利用这些指标能更合理地判断整体结构在中震、大震作用下的性能表现,给超限设计提供可靠的判断依据。 2.3 中震设计的分类 中震设计就是结构在地震影响系数按小震的2.875倍(αmax=0.23)取值下进行验算。目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 首先明确一点,中震弹性和中震不屈服是两个完全不同的概念,两者所采用的设计方法与设防目的均不相同。中震弹性设计,设计中取消《抗规》要求的各项地震组合内力调整系数,保留材料、荷载等分项系数,对应地保留了结构的安全度和可靠度,结构仍属于弹性阶段,属正常设计。中震不屈服设计,设计中除了地震内力不作调整,同时也取消了材料、荷载等分项系数,对应地不考虑结构的安全度和可靠度,结构已经处于弹塑性阶段,属承载力极限状态设计,是一种基于性能的设计方法。由此可见,中震弹性设计接近于平常的小震弹性设计,而中震不屈服设计则与大震设计同属于基于性能的设计。 3 基本方法及应用 根据中震设计的分类,以下分别阐述中震弹性及中震不屈服的具体设计方法,介绍如何在satwe、etabs、midas等软件中实现中震设计。 3.1 中震不屈服设计 3.3.1 不同抗震烈度下的各级屈服控制 若场地安评报告提供实际的地震影响系数,则应取用所提供的多遇地震、设防烈度地震下相应的地震影响系数,屈服判别地震作用1、2 的地震影响系数可相应插值求得。 3.3.2 SAWTE计算:地震信息中抗震等级均为四级;αmax按表3取值;总信息中风荷载不参加计算;勾选地震信息中的按中震(或大震)不屈服做结构设计选项;其它设计参数的定义均同小震设计。 3.3.3 MIDAS/Gen计算:主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→定义抗震等级:四级;主菜单→荷载→反应谱分析数据→反应谱函数:定义中震反应谱,在相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可,β值按表3计算所得;总信息中风荷载不参加计算;主菜单→结果→荷载组合:将各项荷载组合中的地震作用分项系数取为1.0;主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→材料分项系数:将材料分项系数取为1.0;其它同小震。 3.3.4 ETABS计算:选项→首选项→混凝土框架设计→定义抗震设计等级:四级;定义→反应谱函数→Add Chinese 2002 Spectrum→定义中震反应谱,地震影响系数最大值αmax取值,其余参数按《抗规》;静荷载工况中不定义风荷载作用;定义→荷载组合→各项荷载比例系数均取为荷载分项系数1.0x荷载组合系数φ;定义→材料属性→填写各材料的强度标准值其它同小震。 4 工程算例 4.1 示范算例 4.1.1 基本参数:二十二层框支剪力墙结构,三层楼面转换,无地下室,首、二层4.5米,标准层3.5米,总高79m。结构平面布置如图一所示。结构高宽比3.76,长宽比1.22;抗震参数,7 度,第一组,0.10g;场地II类;风荷载100年一遇为0.9kN/㎡。

高层建筑结构设计复习总结

2元 高层建筑结构设计复习总结 一、1.高层建筑:将10层及10层以上或高度超过28m的混 凝土结构为高层民用建筑;高层建筑结构是高层建筑中的主要承重骨架。2.高层建筑优点:占地面积小,节约建筑用地; 缩短城市道路和各种管线,节约基础设施费用;改造城市面貌。3.高层建筑结构功能:安全性、实用、耐久、稳定4.高层建筑结构中:轴力和结构高度成线性关系;弯矩和结构高度成二次方关系;位移和结构高度成四次方关系。4.高层建筑结构形式:a按材料分:砌体结构、钢筋砼、钢结构、钢和钢筋砼材料混合结构b.按结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构(框筒结构、筒中筒、多筒、成束筒)、悬挂结构及巨型框架结构5.(1)砌体结构:造价低; 强度低,特别是抗拉、抗剪强度低、延性差;抗震性不好(2). 钢筋砼结构:优(强度高,能组成多种结构体系,抗震性能较好,跟钢结构相比刚度大,造价低,材料来源丰富,耐火性好)缺(自重大,结构截面尺寸大,建筑面积小,造价增加施工周期较长)(3)钢结构:优(较理想材料,强度高,自重轻,延性好,抗震性能好,施工速度快,易于加工,施工方便)缺(造价高,耐火性差,维护费用高)6.(1)框架结构体系:优(建筑平面布置灵活,可形成大空间,立面也可变化;延性好;造价低。)缺(侧向刚度小;水平位移大,一般不超过60米;在高烈度地区,高度严格控制;非结构

构件破坏严重,维护费用高;缺少二道防线)设计要点:a 根据使用要求,建筑要求来布置框架层高;b梁柱节点必须刚接;c梁的跨度受梁、断面尺寸限制d柱断面尺寸根据轴力大小确定,在震区有轴压比限制(2)剪力墙结构体系:利用钢筋砼墙体组成的承受全部竖向和水平作用的。优(整体性好;侧移刚度大;变形小;非结构构件损坏小;结构次生内力P-Δ效应不显著;弹塑性稳定问题不突出;承载力易满足要求;抗震性能好;具有多道防线)缺(剪力墙间距较小;平面布置不灵活;大房间受到限制;自重大;刚度大,周期短)(3)框架-剪力墙结构体系:在框架结构中布置一定数量的剪力墙组成由框架和剪力墙共同承受竖向和水瓶座用的高层建筑结构。优(侧向位移小;减轻节点负担;增加了超静定次梁;保证了塑性的发展;屈间侧移屈干均匀;框架部分各层剪力趋于均匀;具有多道防线)缺(水平方向刚度不均匀)(4)筒体结构体系:由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的高层建筑结构。7.高层建筑结构发展原因:经济的发展;建筑用地减少;城市人口增多;地价上涨;建筑科技进步;钢筋及水泥的应用8.高层建筑发展:建筑功能和用途越来越好,建筑城市化;向亚洲发展,高度将有新突破;在结构设计方法方面着重技术深化;采用新结构形式。二1.在高层建筑结构设计中,水平荷载与作用占据主导和控制作用2.高层建筑中活荷载的不利布置一般怎样考虑:高层

高层建筑结构大作业.doc

作业 说明:《高层建筑结构》是应用性较强的课程,为了培养学生的设计能力,掌 握核心知识点,同时也为了较大程度地减轻学生的课业负担,这次作业没有考 虑大型设计作业,而是采用了分散的题型,请大家在规定的时间内完成作业。 一、基础题 1,一幢 10 层的框架结构,柱网尺寸为8m× 8m,混凝土强度等级C30,试完成下列各题: (1)按高规条估算底层中框架柱的截面尺寸。 (2)假设天然地基承载力设计值 fa=120kPa,确定底层中框架柱的基础尺寸 (独 立基础 )。 答:(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》 P66,抗震设计时,钢筋混凝土柱轴 压比不宜超过表的规定:对于 VI 类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当 减小 框架结构三类抗震等级,柱子轴压比限值为 .根据《混凝土结构设计规范》可知,当选用 HrB400 钢筋时,竹子的配筋率最小为 %,最大为 5%。珠子配筋率选为 4% 。则混凝土柱承受的最大轴向应力值σ=*360+*30=。 《高层建筑结构设计》 P13,楼层竖向荷载值取 13KN/m2.仅考虑柱子受竖向荷载作用,则每根珠子承受的竖向荷载值 N=10*64*13=8320KN。柱子的截面积 S=(* )=,设柱子截面为方形,边长 a=。 (2) 8320./120=,设独立基础为方形,边长 b=。 2,确定上海市奉贤区海湾镇、南桥镇和徐汇区的徐家汇等区域的地面粗糙度。 答:《高层建筑结构设计》 P13 提到,地面粗糙度应分为四类: A 类指近海海面和 海盗、海岸、湖岸及沙漠地区; B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏 的乡镇和城市郊区; C 类指有墨迹建筑群的城市市区; D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

自考02440 混凝土结构设计(完整 资料)

第1章混凝土结构按近似概率的极限状态设计法 1. 结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能 力,称为结构的可靠性。 2. 结构在规定的时间内,在规定条件下,完成预定功能的概率, 称为结构的可靠度。结构的可靠度是结构可靠性的概率度量。 3. 建筑结构的设计使用年限是指设计规定的一个时期,在这一规 定时期内,只需进行正常的维护而不需进行大修就能按预期目的的使用,完成预定的功能。 4. 普通房屋和构筑物的设计使用年限为50年,纪念性建筑物和特 别重要的建筑物100年,临时性结构5年,结构构件易于替换的结构25年。 5. 建筑结构的安全等级分为三个安全等级。 6. 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载能力或者达 到不适于继续的变形状态,称为承载能力极限状态。(1.倾覆,滑移2.超过材料强度而被破坏3.过度的塑性变形4.结构转变为机动体系或丧失稳定) 7. 正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能的某 项规定限度的状态,称为正常使用极限状态(1.出现影响正常使用或外观的变形2.产生影响耐久性能的局部损坏包括裂缝3.影响正常使用的振动) 8. 随机现象:在个别实验中呈现不确定性,而在大量重复试验中 又具有统计规律性的现象,称为随机现象。 9. 结构上的作用分为直接作用和间接作用两种。 10. 结构或构件承受荷载效应的能力,如承载能力,刚度等,称为 结构抗力,记做R。 11. 荷载效应S和结构抗力R都是具有各自分布规律的随机变量。 12. 当Z<0(即R-S<0)时,结构失效,把结构不能完成预定功能要 求的概率,即R-S<0的概率,称为结构的失效概率,记做pf。 13. 结构重要性系数γ0,材料分项系数γs,荷载分项系数γG。 14. 荷载的种类:永久荷载,可变荷载,偶然荷载三类。 15. 可变荷载的代表值有标准值,组合值,准永久值和频遇值四种。 永久荷载代表值只有标准值一种。 16. 荷载标准值:是指其在结构的使用期间可能出现的最大荷载 值。 17. 永久荷载标准值:一般相当于永久荷载的平均值。 18. 荷载效应组合有基本组合和偶然组合两种。 第2章单层厂房 1. 我国混凝土单层厂房的结构型式主要有排架结构和钢架结构两 种。 2. 排架结构由屋架,柱和基础组成,柱与屋架铰接,而与基础刚 接。 3. 目前常用的钢架结构是装配式钢筋混凝土门式钢架。该结构的 特点是柱和横梁刚体接成一个构件,柱与基础通常铰接。钢架顶点做成铰接的,称为三铰钢架。 4. 屋盖结构分为无檩和有檩两种屋盖体系。 5. 单层厂房传力路线:竖向荷载或水平荷载——排架柱——基础 ——地基。 6. 厂房跨度在18m及以下时,采用扩大模数30M数列,在18m以上 时,应采用扩大模数60M数列,厂房的柱距应采用扩大模数60M 数列。 7. 变形缝:伸缩缝,沉降缝,防震缝。伸缩缝从基础顶面开始,沉 降缝从屋顶到基础全部分开。 8. 厂房支撑分屋盖支撑和柱间支撑两类。支撑的主要作用是:1.保

高层建筑结构设计分析论文

高层建筑结构设计分析论文 1结构分析及设计分析 1.1分析三种重要的体系 1.1.1剪力墙体系 剪力墙结构是利用建筑的内、外墙做成剪力墙以承受垂直和水平荷载的结构体系。剪力墙的变形状态和受力特性同剪力墙的开洞情况联系密切,其中依据轧受力特性的不同,单片剪力墙可以分为特殊开洞墙和单肢墙。类型不同的剪力墙,对应的也会有不同的截面应力分布,所以,在对位移和内力进行计算时,也应该对不同的计算和设计方法进行使用,将平面有限元法应用到剪力墙的结构计算中。此种方法能够比较准确地完成计算,能够应用到各类剪力墙之间,然而,也有一定的弊端存在于这种方法中,其有着较多的自由度。所以,在具体的应用时,较为普遍地应用了开洞墙这一类型。 1.1.2筒体结构 筒体结构分为框架—核心筒、筒中筒等结构体系,其中框架—核心筒受力特点为框架主要承受竖向荷载,筒体主要承受水平荷载,变性特点类似于框架剪力墙,但抗侧刚度较大。依据不同的计算机模型处理手段,有三种类型的分析方法:主要为离散化方法、三维空间分析和连续化方法,其中三维空间方法的精确性会更高。 1.1.3框架—剪力墙体系 框架—剪力墙结构,是由若干个框架和剪力墙共同作为竖向承重结构的建筑结构体系。此种结构位移和内力等计算方法尽管种类较

多,然而,连梁连续化假定方法会经常被使用,在对位移协调条件进行计算时,应该按照框架水平位移和剪力墙转角进行设计,将外荷载和位移的关系用微分方程建立起来。然而,应该考虑需求和因素量会存在的差异,所以,也会有着不同形式的解答方式。 1.2具体的设计与分析 1.2.1合理地确定水平荷载 每一个建筑结构都应该一同承受风产生的水平荷载和垂直荷载,对于抵抗地震的能力也应该具备。高层建筑中,尽管结构设计会较大程度上受到竖向荷载的影响,然而,水平荷载却占据着重大的比重。随着不断增多的高层建筑层数,在高层建筑的结构设计中,水平荷载成为了其中一个重要的影响因素。首先,由于楼面使用荷载和楼房自重在竖构件中发挥的功能,对应水平荷载会将一定的倾覆作用施加到结构中,并且竖构件中就会出现高层建筑结构的作用力;其次,就高层建筑结构而言,地震作用和竖向荷载,也会跟着建筑结构的动力情况而出现较大的改变。 1.2.2合理地确定侧控 同低层建筑不同,在高层建筑结构设计中,结构侧移已经成为 了其中一个非常重要的影响因素。随着不断增加的楼层数量,结构侧移在水平荷载侧向变形下会逐渐增大。在高层建筑结构进行设计中,不但规定结构要有一定的强度,对于荷载作用带来的内力能够有效的予以承受,同时,还应该确保具备一定的抗侧刚度,确保在某一限度内控制结构在水平荷载作用出现的侧移情况。

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而 设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置 轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产 生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的 变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受 轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹 塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固 端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。 第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

高层建筑结构设计分析论文

关于高层建筑结构设计分析 摘要:随着社会经济的迅速发展,人民物质生活水平的不断提高,居住条件的不断改善,高层住宅如雨后春笋一座座拔地而起。一个优秀的建筑结构设计往往是适用、安全、经济、美观便于施工的最佳结合。 关键词:建筑结构结构设计 abstract: with the rapid development of social economy, the people’s material life level unceasing enhancement, the constant improvement of the living conditions, high-rise residential have mushroomed place have sprung up. a good structure design is often apply, safety, economy, beautiful is advantageous for the construction of the best combination. keywords: building structure design 中图分类号: tu3文献标识码:a 文章编号: 一、高层建筑各专业设计的协调 高层建筑设计是个多专业、多程序的复杂系统工程,涉及“建筑、结构、设备”三个基本环节,参与高层建筑设计的工程师都深深体会到,对于每个专业单独而言是最完美的设计,但结合在一起却不是优秀的设计。各专业之间的矛盾如不妥善处理!高层建筑就无法施工,建成后也无法使用。“建筑、结构、设备”是互相制约的三个有机组成部分,高层建筑设计既是各个专业自我完善的过

高层建筑结构设计复习题

高层建筑结构复习题 一、填空题50道及答案 1板柱体系是指钢筋混凝土【无梁楼板】和【柱】组成的结构。 2.由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【框架-支撑结构】。 3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【筒中筒】结构或多个框筒组成【束筒】结构。 4.框架-核心筒结构可以采用【钢筋混凝土结构】、【钢结构】、或混合结构。 5.巨型框架结构也称为主次框架结构,主框架为【巨型】框架,次框架为【普通】框架。 6.钢筋混凝土巨型框架结构有【两】种形式。 7. 高层建筑的外形可以分为【板式】和【塔式】两大类。 8.结构沿高度布置应【连续】、【均匀】,使结构的侧向刚度和承载力上下相同,或下大上小,自下而上连续,逐渐减小,避免有刚度或承载力突然变小的楼层。 9.平面不规则的类型包括【扭转】不规则、【楼板凹凸】不规则和【楼板局部】不连续。 10. 钢结构房屋建筑一般不设置【防震缝】。 11.高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括自重等【恒载】及使用荷载等【活载】。水平荷载主要考虑【风荷载】和【地震作用】。 12. 结构的地震反应包括【加速度】、【速度】和【位移】反应。 所13.抗震设计的两阶段设计分别为:第一阶段为【结构设计】阶段,第二阶段为【验算】阶段。 14.计算地震作用的方法可分为【静力法】、【反应谱法】和【时程分析法】三大类。 15.影响α值大小的因素除自振署期和阻尼比外,还有【场地特征周期】。 16.场地土愈【软】,软土覆盖层的厚度愈【大】,场地类别就愈【高】,特征周期愈【大】,对长周期结构愈不利。 17.框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为【加强层】。 18.巨型框架也称为主次框架结构,主框为【巨型框架】,次框架为【普通框架】。 19.水平何载作用下,出现侧移后,重力荷载会产生【附加弯矩】。附加弯矩又增大侧移,这是一种【二阶效应】,也称为“P-Δ“效应。 20.一般用延性比表示延性,即【塑性变形】能力的大小。 21.要设计延性结构,与下列因素有关:选择【延性材料】、进行结构【概念设计】、设计【延性结构】、钢筋混凝土结构的抗震构造措施及【抗震等级】。

专升本高层建筑结构设计考试答案

[试题分类]: 专升本《高层建筑结构设计》_08050850 [题型]:单选 [分数]:2 1. 高层建筑结构的受力特点是()。 A. 水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载 B. 竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载 C. 不一定 D. 竖向荷载和水平荷载均为主要荷载 答案:D 2. 抗震设计时,高层框架结构的抗侧力结构布置,应符合下列哪种要求() A. 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构可采用部分铰接 B?横向应设计成刚接抗侧力体系,纵向可以采用铰接 C. 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构不应采用铰接 D?纵、横向均宜设计成刚接抗侧力体系 答案:A 3. 下列关于剪力墙结构的说法,错误的一项是() A. 剪力墙结构的抗侧力构件为剪力墙 B. 短肢剪力墙受力性能不如普通剪力墙 C. 结构设计时,剪力墙构件即可抵抗平面荷载,也可抵抗平面外荷载 D. 剪力墙结构的侧移曲线为弯曲型 答案:C 4. 当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算所求得的底部剪力小于底部剪力法或振型分解反应谱法求得的底部剪力的80 %时,其底部剪力应按下列值取用?() A. 至少按85 %取用 B. 按90 %取用 C. 至少按75 %取用 D. 至少按80 %取用 答案:D 5. 多遇地震作用下层间弹性变形验算的重要目的是下列所述的哪种?() A. 防止使人们惊慌 B. 防止结构发生破坏 C. 防止结构倒塌 D. 防止非结构部分发生过重的破坏

答案:D 6. 大型博物馆,幼儿园、中小学宿舍的抗震设防类别是() A. 重点设防类 B. 特殊设防类 C. 适度设防类 D. 标准设防类 答案:A 7. 洞口较大,且排列整齐,可划分墙肢和连梁的剪力墙称为() A. 整体墙 B. 联肢剪力墙 C. 壁式框架 D. 不规则开洞剪力墙 答案:B 8. 设防烈度为7 度,屋面高度为H=40m 高层建筑结构,哪种结构类型的防震缝的最小宽度最大。() A. 框架—剪力墙结构 B. 剪力墙结构 C. 框架结构 D. 三种类型的结构一样大 答案:C 9. 框架梁、柱中心线宜重合,当梁、柱中心线间有偏心时,下列哪种说法是正确的?() A. 抗震设计时不宜大于该向柱截面宽度的1/4 B. 非抗震设计时不应大于该向柱截面宽度的1/4 C. 在任情况下不应大于该向柱截面宽度的1/4 D. 如偏心距大于该向柱宽的1/4时,可采用增设梁水平加腋的措施 答案:D 10. 由密柱深梁框架围成的结构体系称为() A. 剪力墙结构 B. 框筒结构 C. 框架结构 D. 框架-剪力墙结构 答案:B 11. 对框架柱延性影响较小的因素是() A. 剪跨比 B. 轴压比

高层建筑结构课程设计

土木工程专业 高层建筑结构设计课程设计 学生姓名:学生班级: 学生学号:指导教师: 任务参数:序号一序号二 设计时间:年月日至年月日 湖北文理学院建筑工程学院

多层框架结构课程设计 一、课程设计性质及目的 多层框架结构课程设计是土木工程专业重要的实践性教学环节,学生运用所学的框架结构设计的专业知识进行课程设计实践,巩固和进一步掌握多层框架结构设计的知识,并为今后毕业设计做必要准备。通过课程设计使学生掌握结构设计从收集资料、方案比较、设计理论、设计计算、绘图的全过程,培养学生的工程结构设计能力。 二、课程设计的任务、内容及要求 某市某小型办公楼,为现浇钢筋混凝土框架结构,1层层高3.6m ,2、3层层高为3.3m ,建筑平面如图1。该办公楼所在地的设计地震动参数16.0max =α,s T g 30.0=,基本风压20/50.0m kN =ω,地面粗糙度类别为C 类,计算简图中底层柱的计算高度为4.2m ,如下图2。 图1 框架结构平面布置图

图2 ③轴一榀框架结构计算简图 选择③轴线所对应的一榀框架作为计算单元 1.结构布置 确定混凝土的强度等级和梁、板、柱的截面尺寸。 2.荷载汇集 ★竖向荷载 楼面荷载: 恒荷:按楼面做法实际材料计算; 活荷:2/0.2m kN 。 屋面荷载:恒荷:按屋面做法实际材料计算; 活荷:活荷2/7.0m kN ;雪荷2/4.0m kN 。 ★水平荷载:水平风荷载:2 0/55.0m kN =ω 水平地震作用:kN G 89001=,kN G 76002=,kN G 69003= 3.水平荷载作用下框架侧移验算 D 值法∑= ij pj j D V δ计算层间侧移,验算最大层间侧移m ax δ是否满足规范要求。 不满足要求所采取的措施: 4.水平荷载作用下框架内力计算――反弯点法或D 值法。 5.竖向荷载作用下框架内力计算――分层力矩分配法。 6.内力组合:QK GK S S S 4.12.1+= ()EK QK GK S S S S 3.15.02.1++= ()wK QK GK S S S S ++=26.12.1 7.框架设计。强柱弱梁、强剪弱弯,该框架抗震等级为二级。 三、课程设计应完成成果 课程设计应完成以下成果: 1.绘制一榀框架施工图 2.图纸必须达到施工图的深度、绘图应符合《制图标准》,应满足布置匀称、表达明确、线条清晰、图面整洁。

高层建筑结构设计考试试题(含答案)

高层建筑结构设计考试试题一、填空题( 2× 15=30) 1、2、钢筋混凝土剪力墙结构的水平荷载一般由剪力墙承担,竖向荷载由剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯曲型,即结构的层间侧移随楼层的 而增大而增大。与框架结构相比,有结构整体性好,刚度大,结构高度可 以更大。等优点。 框架——剪力墙结构体系是把框架和剪力墙结构两种结构共同结合在一起形成的结构体系。结构的竖向荷载由框架和剪力墙承担,而水平作用主要由 剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯剪型,即结构的层间位移在结构底部层间位移随层数的增加而增大,到中间某一位置,层间位移随 层数的增加而增大。 3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括反弯点法、D值 4、 法。当结构的质量 中心下会发生扭转。 中心和刚度中心中心不重合时,结构在水平力作用 二、多项选择题(4×5= 20) 1、抗震设防结构布置原则(ABC) A 、合理设置沉降缝C、 足够的变形能力B D 、合理选择结构体系 、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有(AC) A、端区 -M max, +M max, V max C、跨中 +M max D B、端区 M max及对应 N, V 、跨中 M max及对应 N, V E、端区N max及对应M, V 3、整体小开口剪力墙计算宜选用( A )分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 4、高层建筑剪力墙可以分为(ABCD )等几类。 A、整体剪力墙 B、壁式框架 C、联肢剪力墙 D、整体小开口墙 5、高层建筑基础埋置深度主要考虑(ACD)。 A、稳定性 B、施工便利性 C、抗震性 D、沉降量 E、增加自重 三、简答题(7×5= 35) 1、试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。 1、剪力墙结构连续连杆法的基本假定:忽略连梁的轴向变形,假定两墙肢的水平位移完全相同;各墙肢截面 的转角和曲率都相等,因此连梁两端转角相等,反弯点在中点;各墙肢截面,各连梁截面及层高等几何尺寸 沿全高相同。

高层建筑结构设计各章节试题及答案

高层建筑结构复习题及答案1 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 6. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 9. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 17. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 21. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 22. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 23. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 24. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 28. 主轴:抗侧力结构在平面为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个向,若结构产生的层间位移与层间剪力作用的向一致,则这个向称为主轴向。 33. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的变形特征是呈剪切型的。 42. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 55. 延性结构:在中等地震作用下,允结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 61. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作

专升本《高层建筑结构设计》_试卷_答案

专升本《高层建筑结构设计》 一、(共75题,共150分) 1. 将高层建筑等效为固定在地面上的竖向悬臂结构,则水平位移与高度的()次方成正比。(2分) A.1 B.2 C.3 D.4 .标准答案:D 2. 下列关于剪力墙结构的说法,错误的一项是()(2分) A.剪力墙结构的抗侧力构件为剪力墙 B.剪力墙结构的侧移曲线为弯曲型 C.结构设计时,剪力墙构件即可抵抗平面内荷载,也可抵抗平面外荷载 D.短肢剪力墙受力性能不如普通剪力墙 .标准答案:C 3. 由密柱深梁框架围成的结构体系称为()(2分) A.框架结构 B.框架-剪力墙结构 C.剪力墙结构 D.框筒结构 .标准答案:D 4. 为了减轻结构温度应力而设置的结构缝为()。(2分) A.防震缝 B.伸缩缝 C.沉降缝 D.以上均不对 .标准答案:B 5. 50年内超越概率为10%的地震为()。(2分) A.小震 B.中震 C.大震 D.强震 .标准答案:B 6. 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于()°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(2分) A.5 B.10 C.15 D.12 .标准答案:C 7. 底部剪力法中,考虑高振型对水平地震作用沿高度分布的影响而采取的措施是()。(2分) A.在顶部附加水平作用力ΔFn B.对计算结果乘以大于1的增大系数 C.提高抗震等级 D.提高重力荷载代表值 .标准答案:A 8. 在风荷载及多遇地震作用下,应进行结构()变形验算。(2分)A.弹性 B.塑性 C.弹塑性 D.重力二阶效应 .标准答案:A 9. 一般住宅建筑的抗震设防类别为()。(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:C 10. 延性指屈服后强度或承载力没有显著降低时的()变形能力。(2分) A.弹性 B.塑性 C.线性 D.以上均不对 .标准答案:B 11. 某框架-剪力墙结构高度45m(丙类建筑),7度设防时,框架部分的抗震等级应为()级。(2分) A.一 B.二 C.三 D.四 .标准答案:C 12. 下列关于楼板平面内刚度无限大的假定,理解错误的一项是()(2分) A.平面内刚度无限大指在侧向力作用下,楼板只发生刚体平移或转动 B.当楼板开洞口较大时,仍可采用平面内无限刚度假定 C.各个抗侧力构件之间通过楼板相互联系并协调工作 D.楼板平面外刚度很小,可以忽略 .标准答案:B 13. 大型博物馆,幼儿园、中小学宿舍的抗震设防类别是()(2分) A.特殊设防类 B.重点设防类 C.标准设防类 D.适度设防类 .标准答案:B 14. 柱抗侧刚度D值的定义为()(2分) A.使柱端产生单位水平位移所需施加的水平推力 B.使柱端产生单位水平推力所需施加的水平位移 C.柱抗弯刚度与柱长度的比值 D.EIc/h .标准答案:A 15. 框架结构与剪力墙结构相比,下述概念哪一个是正确的()(2分) A.框架结构变形大、延性好、抗侧刚度小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B.框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,其建造高度可以无限制 C.剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制 D.框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 .标准答案:A

自考混凝土结构设计真题及答案

2014年10月高等教育自学考试《混凝土结构设计》试题 课程代码:02440 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1.承载能力极限状态设计时,荷载效应组合应取( A )。 A. 基本组合和偶然组合 B.基本组合和标准组合 C. 基本组合和准永久组合 D. 标准组合和准永久组合 2.下列系数中,取值必然大于的是( C )。 A. 结构重要性系数 B. 可变荷载组合值系数 C. 材料分项系数 D.永久荷载分项系数 3.关于场地液化,下列说法中不正确的是( D )。 A. 液化层的厚度愈薄,愈不容易液化 B.液化层埋藏愈深,愈不容易液化 C. 地下水位愈低,愈不容易液化 D.标准贯人锤击数实测值低于临界值愈多,愈不容易液化 4.确定建筑结构的水平地震影响系数a时,不需要考虑的因素是( B )。 A. 设防烈度 B.建筑重要性类别

C. 场地类别 D.设计地震分组 5. 单层厂房排架结构计算时,为简化计算,假定柱两端的约束条件为( B )。 A. 与屋架固接、与基础铰接 B.与屋架铰接、与基础固接 C. 与屋架、基础铰接 D.与屋架、基础固接 6.当采用单吊点吊装单层厂房变阶柱时,吊点的位置应取( D )。 A. 柱顶 D.柱底 C. 柱中 D.变阶处 7.采用D值法计算框架结构内力时,各柱剪力的分配取决于( B )。 A. 柱截面惯性矩之比 B.抗侧刚度之比 C. 柱截面面积之比 D.梁柱线刚度之比 8.非抗震设计时,高层与多层建筑结构的主要区别在于,影响结构内力与变形的主要荷载(作用)是( A )。 A. 水平风荷载 B.竖向活荷载 C. 温度作用 D.竖向恒荷载 9.一般情况下,下列结构体系中抗侧刚度最小的是( A )。

相关文档