文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆头制作施工方案.

电力电缆头制作施工方案.

电力电缆头制作施工方案.
电力电缆头制作施工方案.

目录

编制目的 (1)

适用范围 (1)

编制依据 (1)

作业准备 (1)

作业条件 (2)

作业顺序 (3)

作业方法 (3)

应做的记录和提交的资料 (4)

安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的

为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。

1适用范围

本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。

2编制依据

2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002

2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004

2.3《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002

2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号

2.6《施工组织设计》

3作业准备

3.1人员准备

序号工种单位人数备注

1 安全员名 1 持证上岗,责任心强

2 质检员名 1 持证上岗,责任心强

3 安装工名30持证上岗

4 辅助工名60持证上岗

3.2主要工器具准备

序号工具名称单位数量备注

1 喷灯盏30

2 压钳套30

3 断线钳把30

4 手工锯把30

5 剥削刀把30

6 摇表块 2 500V 2500V 各一

7 直尺把30

注:上述工器具及设备已经检验,工作状态正常

3.3主要施工材料准备

序号工具名称单备注

1 高压热缩终端头热收缩材料套

2 低压厚壁热缩套套黄绿红蓝四色

3 J20自粘带套

4 相色带套

5 低压热缩2指套套

6 低压热缩3指套套

7 低压热缩3+1指套套

8 低压热缩4指套套

3.4技术、措施准备

3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。

3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。

3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。

3.4.4对环境及气候的要求

1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。

2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。

3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。

3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。

4作业条件:

4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术

交底并明白作业流程和安全质量要求。

4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。

4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。

4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。

4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。

4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。

4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。

4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。

5作业顺序:

(高、低)压电缆头制作作业顺序如下图:

开始

N

Y

Y

6

作业方法:

6.1 高压电力电缆头制作

6.1.1 首先将电缆留够备用长度,并用扎带将电缆整理绑扎好,保证横平竖直,有足

够的弯曲半径。

6.1.2 根据设备情况按所需尺寸下料,剥外护套。

6.1.3 保留距外护层20mm 处的内护层,其余剥去,并除去填充物。

6.1.4 在距内护层断口30mm 处剥去屏蔽层,并用软铜线在每相的铜屏蔽层上缠绕两圈,

用焊锡焊牢,然后将三根软铜线合并后由下部引出,供接地用。

6.1.5 在屏蔽层再留20mm 半导电层,其余剥除。剥半导电层时应注意,不能伤及主绝

缘层。

6.1.6 用细纱布将电缆头打磨光滑,并用酒精清洗干净,套入应力管,搭盖铜屏蔽层

20mm ,加热固定。

6.1.7 三叉口内添加三角锥后包绕填充胶,并缠绕密实充满。 6.1.8 套入三指套,并加热固定。

6.1.9 剥除每相芯线绝缘长度为线鼻子孔深加10mm ,并将线端主绝缘层剥成铅笔头状,

压接线端子。压接不少于三道,并在铅笔头处包缠填充胶。

6.1.10 在绝缘体表面均匀涂上一层微薄硅脂膏,套入绝缘管,搭盖应力管60mm ,加热

固定。加热时,应从中间向两边缓慢加热,以防止起泡。

6.1.11 在距线鼻子50mm 处,套入相色管,并加热固定。

6.1.12 将做好的终端头装在预定位置,接好接地线。弯曲线芯时应均匀用力,不应损

伤绝缘层。线芯弯曲半径不得小于其直径的10倍。

6.1.13 配合电气试验人员进行试验,试验合格后方可安装。

电力电缆头制作

施工材料准备 结 束

电缆 试验

6.2低压电力电缆做头接线

6.2.1首先将电缆留够备用长度,并用扎带将电缆整理绑扎好,保证横平竖直,有足

够的弯曲半径。

6.2.2根据设备端子情况确定电缆长度下料。

6.2.3除去外护套、内护套、切断衬料。

6.2.4有接零或接地线的必须接零、接地良好。

6.2.5在护套与线芯接口处,先用衬料包绕,后使用J20自粘带进行密封,最后统一

使用低压热缩X指套进行密封。

6.2.6根据设备情况留有做1~2个电缆终端头的长度处压接线鼻子或直接与设备连

接。剥除绝缘长度为线鼻子孔深加5mm,套上线鼻子进行压接,压接不得少于三

道,有电流互感器时,应先穿过电流互感器再压鼻子。压好线鼻子后用锉刀清

除毛刺,然后用J20自粘带将线芯、线鼻子包扎严密封口。

6.2.7在线鼻子处按规定的相色用相色带进行包绕两层,长约8~10mm。

6.2.8将做好的终端头装在预定位置,接好接地线。同一盘内所用电缆头应固定在盘

底部支架上,成一条直线,并且扎带的绑扎方式应一致。

6.2.9电缆头做好后要挂牌,挂牌应正确、清晰、整齐。

6.3电缆头制作还应注意以下质量控制要点:

6.3.1制作电缆终端头时,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。

剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,附加绝缘的包绕、装配、热缩等应

清洁。

6.3.2线芯剥出压接前,需使用纱布将线芯打磨干净。除去其氧化层后使用酒精清洗

干净。压接前需将线芯表面均匀涂抹电力复合脂。

6.3.3线鼻子应与电缆配套,使用前需用酒精彻底清理干净。

6.3.4对于电缆屏蔽层处理时,剥除时不得损伤绝缘表面,屏蔽端部应平整。

7应做的记录和提交的资料:

7.1高压电缆终端头制作材料出厂证件

7.2电缆耐压试验报告

7.3电缆绝缘电阻和吸收比试验报告

7.4单项电缆敷设工程完工后,及时填写质量检验评定记录。

7.5单项电缆敷设工程完工后,及时完成工程照片、施工记录等。

8安全管理、(绿色)文明施工及环境保护:

8.1安全管理

8.1.1严格遵守《电力建设安全工作规程》(火电厂部分);《电力建设安全健康与环境

管理工作规定》及《绿色施工方案》进行施工。

8.1.2作业人员需经三级安全教育,并在交底记录上签字方可进入施工现场。

8.1.3每日“站班会”必须将每日工作中的危险点及危险源进行交底、分析。同时对

施工人员进行“三查、三交”。

8.1.4开工前,施工负责人和安全员应对安全防护设施予以确认。防护设施不完备,

施工人员有权拒绝施工。

8.1.5严格执行施工方案,施工前必须进行安全技术措施交底,参加交底人员必须签字。

8.1.6作业人员应提高自我保护意识,做到“三不伤害”。工器具、安全防护用具等设

施每天使用前应检查是否完好。

8.1.7严格遵守安全规范和施工现场的安全生产十大纪律。所有进入现场的人员必须

统一着装,佩带胸卡。

8.2危险点分析

8.2.1本项目施工的危险点主要有1.电力电缆制作安装过程中:电缆刀划伤手、高压

放电伤人及加热器灼伤。2.高压电缆试验过程中:高压电击伤害。

1)电力电缆制作安装过程中危险点的重要控制环节及对策:

a)用电缆刀剥除电缆护套,特别是主绝缘层时,应安排业务熟练的技术工人施工,并保持注意力高度集中。

b)当在已带电的设备上安装电缆头时,必须办理工作票,如确实不能停电的,应做好必要的安全措施,如对带电体实行隔离,穿绝缘靴,使用带绝缘护套的工

具等,并安排有经验的技术工人安装。

c)当做好电缆头接线时,应先接电动机一端,然后再接开关柜一端(指动力电缆),以免误送电。

2)高压电缆试验过程中危险点的重要控制环节及对策:

a)试验场地四周装设安全警戒带,并悬挂“止步、高压危险”标示牌,并有专人监护。无关人员禁止入内。

b)进行高压试验时,试验设备必须可靠接地,且接地线的截面不小于4mm2。

c)试验工作前,须进行安全交底,设定监护人,按作业程序工作,并严格遵守安规关于电气试验的有关规定。严禁与安装工作交叉作业。

d)合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场人员离开高压试验区域。试验中如发生异常情况,应立即断开电源,并接地放电后方可进行检查。

e)高压试验必须有人监视操作,加压过程中,工作人员应集中精神。

f)未经试验负责人同意时,严禁工作人员在工作中移动、拆除接地线和标志牌。

安全风险分析表

序号作业活动危险因素可能导致的事故采取措施

1 施工用电在带电区域工作未

办理相关工作票

造成接线人员触电

事故

应办理相关作业票,悬

挂警示标志

2 电缆接线接线前未使用试电笔检

查设备是否带电

造成施工人员触电

接线人员随身携带试电笔并

验电

3 电缆接线使用电缆割刀不当划伤手指电缆割刀应正确使用且

带防护手套

4 电缆接线接线错误致使运行时发生运

行事故

要根据现场情况核对一

次接线图

5 电缆接线在带电盘内接线

时,未做好相关的

隔离措施

造成施工人员触电

带电盘内作业应作隔离

措施,悬挂警示标志,

有专人监护

6 夜间作业没有足够的照明造成施工人员高空

坠落,人员伤亡

夜间施工应配备足够照明

7 施工用电电源盘电缆破损、

漏电保护器坏

易造成施工人员使

用时触电

使用前漏电保护进行漏电实

验,破损电缆及时处理

8 电缆接线走路不注意翻越护

栏不走安全通道,

急走急跑

造成高处坠落

在施工区来回走动时要

时刻注意安全通道。

9 高压试验设备未按要求接地人员触电设备可靠接地,且接地线截面符合要求

10 高压试验试验过程中未按规

定操作

人员触电或设备损

严格执行操作规程并悬

挂警示牌

8.3绿色(文明)施工:

8.3.1绿色施工措施:

1)在开关柜侧及就地设备侧的动力电缆头制作时,尽量整排同时制作,节省施工人力及施工材料的搬运时间。

2)在一次图纸制作过程中,尽量双面打印,减少用纸数量。

8.4文明施工

8.4.1施工区域的管理

1)施工班组对本施工区域的文明施工、环境保护负责。

2)施工班组对本施工区域内的设备、作业场所、电力盘柜有防污染及防损坏责任。

8.4.2现场施工材料的堆放

1)现场接线材料不能乱堆放,要分类摆放,保证现场整洁。

2)电缆辅材等应放入塑料袋内或纸箱内。

8.4.3剩余材料和施工垃圾的处理

1)安装剩余电缆头,电缆皮及时清理到垃圾场。做到工完、料尽、场地清。

2)边角废料及时清理到废料区,做到一日一清,一日一净。

8.4.4成品保护措施

电缆接线时应注意防护盘内设备及就地设备,已接好的盘柜应将盘锁好。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技 术措施 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91) a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。 b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

电力电缆施工技术方案

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力电缆施工解决方案

电缆敷设 1 工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2 工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV 以下电缆,采用 1KV 摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端 1 米处贴上标签3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3 电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4 有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及

地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7 电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8 电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中 D 为电缆外径。 3.10 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11 沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支

电线、电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、 线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接, 但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与 电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过 渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截 面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。 3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中性线

或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 ,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压

电缆工程施工方案

进场前期施工准备 基础槽钢安装 高压柜、电缆运输到货 一次设备安装 电缆敷设、电缆头制作 电缆试验核相、设备试验 上级保护调试 报竣工 竣工发电 施工工序总体安排 电线敷设和电缆头制作 1 、电线电缆的敷设 : 电缆的敷设方式应便于运行维护和检修 , 并符合有关防火要求。 A 、电缆敷设前按下列要求进行检查 : 隔电缆通道畅通 ,排水良好,金属部分的防腐层完整 ,隧道内照明、通风符合要求。 a 、电缆型号、规格符合设计要求 ; b 、电缆外观无损伤 , 相间及相地向绝缘良好 ; c 、电缆放线架放置稳妥 , 钢轴强度、长度与电缆盘重量和宽度相配合 ; d 、敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度 , 合理安排每盘电缆长度 ,减少电缆接头 ; e 、在带电区域内敷设电缆 , 应有可靠的安全措施。 电缆敷设时,不得损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 三相四线制系统中采用四芯电力电缆,不采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。 电力电缆在终端头与中间头附近留有备用长度。 电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,不使电缆在支架上及地面摩擦拖拉 ,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 2、电力电缆接头的布置符合下列要求 : A 、并列敷设的电缆 , 其接头的位置相互错开 ; 电缆敷设时排列整齐,不交叉 ,且加以固定 ,并及时装设标志牌 ,标志牌的装设符合 场地清理

下列要求: 两条及以上的高压电缆在电缆终端头、电缆接头、转弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上装设标志牌;标志牌规格统一 , 标志牌采取防腐措施 , 挂装牢固。 B、在下列地方应将电缆加以固定 : 垂直敷设或超过45 度倾斜敷设的电缆在每个支架上、桥架上每隔2m 处; 水平敷设的电缆 ,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 ,当对电缆间距有要求时 , 每隔 5-lO m 处; 交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路; 护层有绝缘要求的电缆 ,在固定处加绝缘衬垫。 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜〉以及穿入管子时,出入口封闭管口密封。 C、电缆在支架上的敷设符合下列要求 : 控制电缆在普通支架上不超过 1 层 , 桥架上不超过 3 层 : 交流三芯电力电缆,不能重复敷设: D、电缆的防火与阻燃 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路 ,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 E、电缆的防火阻燃采取下列措施 : 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处, 用防火堵料密实封堵; 重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;用耐火或阻燃型电缆。 3 、高压电缆头制作 : (1) 、设备及材料要求 A 、所有设备及材料要符合设计要求 , 并有产品合格证明。 B 、主要材料有:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管。 C 、辅助材料有 : 接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、焊油。 (2)、主要机具 压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥等。 (3)、作业条件

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

电力电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作--- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示 牌 电缆头制作安装--- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层

剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,

出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 3.12控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。 3.13电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m ,当条件限制时,应采用隔热保护措施。 4电缆应在下列位置用夹具加以固定: 4.1引入配电盘,控制屏的电缆,应在屏(盘)下适当地方加以固定,以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易 松动。 44.2水平敷设时,在电缆首末端,接头两端以及转弯处作固定。 4.3垂直敷设时,毎隔2米作固定。 4.4明敷电缆在直线段中一般每隔10米左右装设定位夹具。 4.5不得用铁丝直接捆扎电缆,宜采用尼龙扎带。 5、挂标示牌 5.1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

电缆敷设施工方案

分布式光伏发电项目 电缆架空敷设及直埋施工措施 批准: 审核: 编制:

工程有限公司 日期:2017年5月15日 一、施工及工程概况 国家电投集团开封发电分公司2.9MWp光伏电站项目位于开封发电分公司新老厂范围电站场址交通便利具有良好的示范条件。拟建电站主要由 汇集站、升压变、逆变器及光伏组件组成。老厂区运输公司车库 楼为1根Y ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,运输公司修理车 间楼为1根ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,运输公司办公楼 楼为1根ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,单身公寓楼为1根 ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×70mm2,,自行车库楼为1根 ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,厂区东停车场东部为光伏汇 集区路面下无电缆沟,全部直埋敷设,沟宽0.9m,深1m。沿途 主要穿过厂区东停车场东部一片空地。 #1箱变到#2箱变为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*70电力电缆。 #2箱变到#3箱变为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*95电力电缆。 #3箱变到汇集站为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*120电力电缆。 二、施工准备 (1)机具准备 敷设电缆用支架及轴、导链、钢丝绳、大麻绳、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手捶、无线对讲机、手持扩音喇叭、煨管器、开孔器、套丝机、压线钳、 锉、电锤、焊割工具、剥线钳、万用表及一些电工常用工具。(2)人员准备及责任分工 项目负责人:魏小杰

项目技术负责人:宋涛 安全管理负责人:李建德 放电缆工人:30-40人 (3)材料准备 钢丝绳、电缆挂钩(u型卡子)、PVC管 1)型号、规格符合设计要求; 2)钢丝绳、外壁良好、均匀,锈蚀等现象; 3)u型卡子外壁表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡、变形等缺陷; 4套接管件(直管接头)的长度,不小于管外径的2.5倍; 5)PVC管内畅通,无杂物; 6)各种附件尺寸,符合设计规定; 绝缘导线的型号、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。钢带线、护口、压线帽等均符合要求。 产品应有材质检验证明及产品合格证、生产厂家资质证明书等,并报请监理工程师认可。 (4)现场准备 土建必须完成电缆沟槽土方开挖及砖砌电缆沟土建工程,预埋件符合设计要求,过路预埋套管制作完毕,现场必须清理干净无集水,安装人员及 施工机具及所用材料必须全部到位。 2、施工时间计划 1)5月10日前完成电缆沟清理。 2)5月5日至5月15日完成电缆沟打通和电缆穿线绳放置。 3)5月10日至5月15日安装完成支架预埋和过路管制作。 4)5月15日至5月30日完成电缆敷设。 5) 6 月5日完成制作电缆终端头接头。 6)6月 5 日至6月10日完成电缆耐压检查及压接线头。

电力工程电缆敷设施工方案(可修改)

2电缆敷设施工方案 2.1作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 2.2人员准备: 2.3 技木准备: 2.3.1安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 2.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 2.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 2.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 2.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此清单应周密考虑后列出,并绘制主控室屏、各屏电缆数量分布图; 2.3.6 复印每块屏、盘的电缆敷设明细表,标明电缆的编号、型号、

长度及起终止地点,将该表用透明胶贴在柜门的内侧。 2.3.7 施工条件 (1)盘、柜、控制箱的安装应按设计要求施工完毕,校对电缆与盘、接线箱、就地设备是否正确,并达到二次接线的要求。 (2)检查电缆的标志牌是否制作齐全。 (3)用摇表测量每根电缆的绝缘电阻,其值至少应为1MQ,并作好记录,如果测量值低于此值,应用热风吹,直至绝缘值符合要求为止。 2.4 施工机具、工器具和材料的准备: 此次需要用到的施工机具有如下表格,施工机具都应在公司调试好之后再带到现场,应能保证每一台施工工器具都能在工作中正常地使用,所有需要的材料均提出物资需用计划表交到公司材料科,所使用的材料均应有材质证书和合格证,主要的材料应报审批。设专人对工程中所需的材料进行管理,对施工工器具进行维护管理及发放、清理,做好工器具领用台帐记录。

电力电缆施工组织设计

第一章编制说明 1.1编制原则: 1、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对建设工程管理的 各项方针和政策,严格执行建设工程规范和行业标准。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经 济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用 新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 3、在保证质量、安全的同时,科学合理地安排施工,本施工组 织设计不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。 4、结合现场实际情况,因时因地制宜,尽量利用原有设施或 就近已有的设施,减少各种临时工程,尽量利用当地合格 资源,合理安排运输装卸与储存作业,减少物资运输周转 工作量。 5、坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法 实行动态管理,并按动静结合的原则,精心进行施工场地 规划布置,节约施工临时用地,不破坏植被。严格组织、 精心管理,文明施工,创标准化施工现场 6、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保 障得力、组织管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降

低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主 的满意,编制本施工组织设计。 1.2编制依据: 1、工程招标文件及参考资料及相关补遗资料的规定和要求; 2、招标代理机构提供的工程设计图纸; 3、国家现行有关建筑工程施工及验收规范、规程; 4、国家现行有关市政工程质量检验、评定标准; 5、国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; 6、部、省、市有关技术文件及规定; 7、现场踏勘调查所获得的有关资料; 8、我公司拥有的科技方法成果和现有的管理水平、劳力设备、 技术能力,以及长期从事工程建设所积累的丰富的施工经 验; 1.3编制目的: 根据中华人民共和国、省、市现行的市政工程的技术规范文件、规定和市政工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合

电力电缆头制作施工方案

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业准备 (1) 作业条件 (2) 作业顺序 (3) 作业方法 (3) 应做的记录和提交的资料 (4) 安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6《施工组织设计》 3作业准备

3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4对环境及气候的要求 1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾 或雨中施工。 2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4作业条件: 4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了 安全技术交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协 调。 5作业顺序: (高、低)压电缆头制作作业顺序如下图: N Y 6作业方法: 6.1高压电力电缆头制作 6.1.1首先将电缆留够备用长度,并用扎带将电缆整理绑扎好,保证横平 竖直,有足够的弯曲半径。 6.1.2根据设备情况按所需尺寸下料,剥外护套。 6.1.3保留距外护层20mm处的内护层,其余剥去,并除去填充物。 6.1.4在距内护层断口30mm处剥去屏蔽层,并用软铜线在每相的铜屏蔽 层上缠绕两圈,用焊锡焊牢,然后将三根软铜线合并后由下部引出,供接地用。 6.1.5在屏蔽层再留20mm半导电层,其余剥除。剥半导电层时应注意, 不能伤及主绝缘层。 6.1.6用细纱布将电缆头打磨光滑,并用酒精清洗干净,套入应力管,搭 盖铜屏蔽层20mm,加热固定。

电线、电缆敷设施工方案

电线、电缆敷设施工方案(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝) 套管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接 连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后 再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜 铝过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与 线芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路:

正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。 3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于 中性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全 部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电 缆,减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆施工方案

6.15电缆施工 一施工前的准备 1.交接 1)土建交接 (1)电缆层、电缆沟等处的临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工通道畅通,盖板齐全。 (2)当以上要求都满足后,经验收通过,有施工质检部门与土建专业办理交接手续。2)设备的交接 (1)检查电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全,电缆外观不应受损。 (2)电缆封端应严密。 2.工器具的准备 压接力矩扳手2套、弯管机2套、无齿锯3把、砂轮机1台、电吹风2把、电缆号牌机1台、汽油喷灯1支 3.技术准备 (1)针对本工程特点编审详细的电缆施工作业指导书。 (2)及时组织人员实施图纸会审,执行会审程序。 (3)根据公司有关电缆施工工艺标准,结合本工程实际,编写电缆施工工艺卡,下发至施工人员并及时组织学习。 二施工方案 1.电缆支架制作、安装 1)制作电缆支架时,材料的平直、下料尺寸、焊接要求都应遵照规范、设计图纸及相应工艺要求。 2)不能用电火焊进行焊接和切割下料。 3)凡切割和拉孔处应挫平毛刺,在现场制作电缆支架弯头时,要充分考虑电缆弯曲半径,便于电缆敷设。 4)电缆支架制作完成后,可根据总承包单位的要求,采用两种处理方法:一、全部支架热镀锌后再进行安装;二、安装完成后整体除锈,然后涂防锈漆和银粉漆。

5)电缆支架安装位置、标高正确,符合图纸设计要求。 2. 电缆保护管的配置 1)电缆保护管的选型、预埋点均应符合图纸设计要求。 2)电缆保护管的配制应严格按现场实际测量尺寸的要求进行,防止过长或过短而造成浪费。 3)电缆保护管配制完后,攻丝处应作防腐处理,管口须采取临时封堵措施。 4)电缆保护管配制过程中其弯曲半径要符合作业指导书及相应工艺标准的要求。 3.电缆敷设 1)电缆敷设的条件 (1)电缆敷设清册必须是最新版的。 (2)电缆敷设中所需要的设备、材料及有关附件准备齐全。 (3)敷设路径畅通。 (4)电缆敷设前应完成交底工作及人员分工安排。 (5)敷设路径中可能损坏电缆的锐角,切割边缘,螺栓等用软布包好。 (6)电缆敷设前须对所有电缆进行绝缘检查,确保所用电缆绝缘良好。 (7)对所要放的电缆长度可以先行现场实际丈量,以便合理选择电缆盘,防止浪费(电缆一般情况下不允许做对接头)。 2)电缆敷设 (1)为了确保敷设后的电缆整齐美观,应逐根敷设,在敷设时同层一方向电缆应尽可能一次敷设完毕,并遵循先长电缆后短电缆、先大截面后小截面电缆的敷设 原则。 (2)敷设过程中及时做好电缆敷设记录,主要是电缆的实际敷设长度、时间、电缆编号(电缆的起终点规格路径在电缆清册中已经开列),在剩余电缆盘中应标出 剩余电缆数量,便于下次电缆敷设时合理选用,电缆终端应有防潮密封措施。 (3)按照电缆的弯曲半径,整理排列好电缆,凡在转弯处,竖井处一般按间隔1.2米固定电缆,敷设过程中用临时绑带,严禁用铁丝固定电缆。 (4)敷设中,任何情况下都不允许直接在地上拖电缆,防止电缆损坏。 (5)敷设电缆穿保护管时,在管口应加橡皮进行保护。 (6)要在每放完、整理好一根电缆后要进行全程检查,确保正确无损并挂好电缆临时号牌(在转弯处、电缆竖井处挂上正式号牌),待接线时一并换成正式号牌。 (7)每敷设完一批电缆,应及时对本批电缆进行100%的检查,如检查出问题,应及时处理或按我公司《不合格品检测程序》QSP13-1进行。 4. 电缆头的制作(动力) 1)电缆头制作前的条件: (1)电缆头制作用的材料规格型号符合要求,经验收合格。 (2)制作电缆头的压接工具、力矩扳手等全部校验合格,并贴有合格证,同时标明