文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Airtac X-DSW数显压力控制器

Airtac X-DSW数显压力控制器

Airtac X-DSW数显压力控制器
Airtac X-DSW数显压力控制器

智能给水【控制专区】器设计

智能给水控制器设计 引言 随着经济的快速发展和城市高层建筑的不断涌现,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,加上目前能源紧缺对节能的要求,因此利用先进的电子测控技术和自动化控制技术,设计高性能、高可靠性、低成本、低能耗,以及能适用不同领域的恒压供水系统也就成为必然趋势。随着近年来变频调速技术的飞速进步,变频恒压供水也在其基础上慢慢发展起来,并成为一种新兴的现代化供水技术。 目前,国外的恒压供水工程设计都采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,这种方式不但投资成本较高,且功能单一。 为此设计了在变频调速控制系统中加入基于C8051F410的单片机系统,构成了功能更强的复合控制系统,它不但克服了以上缺点,而且具有安装调试方便,功能全面,可靠性高。抗干扰能力强等优点,且可以广泛应用于工业生产、社会生活的各个领域。 1 控制原理 在恒压供水系统中,安装于管网的远传压力表提供水压力信号,并经过光电隔离和电压转换电路,传送给系统的中心控制器,控制器将采集到的压力数据与预设压力进行比较,得出偏差值,再经PID运算之后得出控制参数,D/A模块将控制参数转换为模拟电压输出,调节变频器的输出频率,从而控制水泵的转速,以保证管网压力基本恒定。当用水量增大时,管网压力低于预设值,变频器频率就会升高,水泵转速加快,从而提升管道水压,但若达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵;反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定的下限运行频率,若供水量仍大于用水量,则减泵直至全部泵停止工作,经过一定的延时,控制器重新比较压力,并计算控制输出,从而维持恒压供水。它的系统原理框图如图1所示。

燃油泵以及压力调节器的原理

燃油压力调节器 喷油器的喷油量取决于喷孔截面,喷油时间和喷油压差。ECU通过控制喷油嘴开启时间来控制喷油量,因此,在喷孔面积一定时还要保持一定的压差。 喷油压差是指输油管内燃油压力和进气歧管内气体压力的差值,而进气歧管内气压随转速和负荷(节气门开度)变化,要保持恒定的喷油压力必须根据进气管压力变化来调节燃油压力。不知道你有没有这个东西的图,我这里上不了图,就大概的讲一下:压力调节器的上方一般会有个开口用橡胶软管跟进气管连接,在内部这个开口的下方是个弹簧,弹簧下面是个膜片,膜片下面是个柱塞状的东西,堵住一个孔,这个孔就是连接回油软管的,工作时,膜片上方的压力为弹簧压力和进气压力之和,膜片下方为燃油压力,膜片上下压力相等时就会处在平衡位置,当进气管压力下降时,膜片上移回油阀开度上升,会油量上升,这样油轨中的油压就下降到原来水平。反之,气压上升时,膜片下移,回油阀开度变小,回油量变小油压就会上升到原来水平,这样油压就会控制到制造时要求的大小,也就是膜片位于平衡位置的弹力 燃油压力调节器的功用是调节至喷油器的燃油压力,使油路中的燃油压力与进气管压力之差保持常数,这样从喷油器喷出的燃油量便唯一地取决于喷油器的开启时间,使电控单元能够通过控制电脉冲宽度来精确控制喷油量。 油压调节器的构造如图5.19 所示。膜片4 将油压调节器分隔成上下两个腔。上腔有进油口1 连接燃油分配管,回油口2 与汽油箱连通。下腔通过真空接管6 与节气门后的进气管相连。当燃油压力与进气管压力之差超过预调的压力值时,膜片上方的燃油就推动膜片向下压缩弹簧,打开回油阀,超压的燃油流回燃油箱,以保持一定的燃油压力。燃油供给系统的压力与进气管压力之差由油压调节器中的弹簧5 的弹力限定,调节弹簧预紧力即可改变两者的压力差,也就是改变喷油压力。燃油压力调节器装在燃油分配管的一端,可使燃油压力调节在正常范围内(图5.20)。

压力控制器说明书

4150K、4160K系列Ⅱ压力控制器和变送器 说明 操作范围 本节介绍4150K、4160K系列2压力控制器和变送器(图1)的安装、操作、维护和部分信息,详细内容见阀门、执行器部分。 任何人在安装、操作和维护此套设备前,必须(1)进行全面培训,对阀门和执行器应有一定了解。(2)详细阅读本说明书,若有其它问题,请与Fisher销售部联系。 介绍 4150K、4160K系列2压力控制器和变送器使用波纹管或Bourdon管检测单元检测气或水表压力、真空、复合压力或差压。控制器和变送器的输出为气压信号,可用于操作控制单元、指示装置和记录装置。 规格 4150K、4160K系列2压力控制器和变送器的规格见表1、表2。 表2 适用类型 安装 警告:为避免由于压力释放而引起的人身伤害或财产损失必须: ?穿防护工作服带眼罩,戴手套 ?检查测量过程中是否可能为过程介质所伤害 标准安装 如图1所示,此套设备必须垂直安装,若为其它方向必须如图3所示保证排气孔向下。 适用类型 见表2 输入信号

类型:表压、真空、复合压力、差压 范围:表3或表4 第4页 输出信号 纯比例或比例加积分控制器和变送器输出信号均为0.2-1.0bar(3-15psig)或0.4-2.0bar(6-30psig)气压信号。 微分控制器 0和1.4Bar(3和15Psig)或0.4和20Bar(6和30Psig)气压信号。 作用 正作用:检测压力增加,输出信号增加。 反作用:检测压力增加,输出信号减小。 所需压力源 见表5 第7页 稳定状态下的气耗量见第7页图2 输入和输出的连接使用1/4英寸的阴制NPT 压力单位的换算见第7页表6 比例带调整 纯比例和比例加积分的控制器:对0.2-1.0Bar(3-15Psig)满量程压力输出变化为3%-100%可调,对0.4-2.0Bar(6-30Psig)满量程压力输出变化为6%-100%可调。 积分调整 比例加积分控制器:从0.01-74Min/Repeat可调(100-0.01Repeat/Min) 零点调整 检测单元范围内,定位量程在100%之内可调。 量程调整 检测单元满量程压力输出变化从6-100%可调。 特性 重复性:检测单元范围的0.5% 死区(微分控制器除外):输出范围的0.1% 100%比例带快速响应 执行器的输出:0.7Hz 波纹管控制器的输出:9Hz 操作环境温度 标准环境:-40-71℃(-40-160F) 高温环境:-18-104℃(0-220F) 环境温度的影响

水泵压力控制器简介

本水泵自动控制器是全电子智能化的水泵控制设备。它根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵.能完全替代由压力罐、压力开关、缺水保护装置、止回阀、四通等所构成的传统系统。带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统系统所无法比似的 安全性,集成化的设计使您在安装时能节省更多的时间与材料。 适用于家庭、单位供、排水系统和庭院花圃灌溉及棚栽植物浇灌的自动化。自动保持管道内压力。打开水阀时自动接通水泵电源、关闭水阀或水源缺水时自动断开水泵电源。 一.水泵自动控制器:又叫压力控制器。它能自动控制各种水泵的开关。它不仅噪音低,有利于保护环境,而且信誉良好,经久耐用…… 二.水泵自动控制器的用途:自动控制水泵的开和关,有效保持水循环系统的压力。 三.水泵自动控制器的好处: 1、代替传统的水箱系统。 2、根据开关水龙头来启动和停止水泵。 3、在供水期保持恒定的压力,即水流的速度基本恒定。 4、在缺水时候停止水泵,保证了水泵在缺水情况下不空转。 5、减少水击的影响。 四.水泵自动控制器的适用范围: 1、灌溉用水泵。

2、水井用水泵。 3、小区供水系统。 4、化工方面,强腐蚀性禁用。 5、摩托艇水循环系统。 6、汽车等的清洗用水泵。 五.与压力开关相比,水泵自动控制器的好处: 第一:寿命。机械开关可以使用1万到3万次,自动开关可以使用30万次 第二:安全。机械开关在使用中会出现冒火花等危险现象,自动开关安全可靠 第三:性能。机械开关是水泵频繁启动,影响水流稳定性,自动开关可以保持水流的稳定性 第四:环保。机械开关配套的压力罐长期使用会产生锈,对人体危害很大,自动开关则环保无危害 第五:保护。机械开关不能自动保护水泵,自动开关可以进行缺水保护,防止水泵无水空转,烧毁电机 第六:普适。机械开关只可以陆上使用,自动开关可以拓展到水下 第七:无噪音。机械开关噪音很大,自动开关噪音基本忽略不计 第八:自动开关可以代替传统水箱系统

电接点压力表 使用说明书

全不锈钢坚固型磁助式电接点压力表 说 明 书

一、概述 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用,当压力达到设定值时,使接点闭、合电子回路,以达到自动控制和发信的目的。 二、技术参数 执行标准 JB/T9273-1997 测量范围 最小0.1Mpa 最小真空-0.1-0Mpa 最大100 Mpa 最大压力真空-0.1-2.4 MPa 指示精度 Φ63mm/2.5% Φ100/150/160mm,1.5%.FS (1.0%.FS可选) 设定精度 4.0%.FS 接点数量 1个或2个(100表面3个或4个接点可选) 工作电压 380V.AC或220V.DC 最大电流 1A 最大功率 30VA 温度影响 其设定点误差变化不大于20±5℃时, 使用温度偏离0.6%/10℃ 防护等级 IP65 仪表玻璃 普通玻璃 安全玻璃 接点材质 银镍合金 外壳材质 304.SS 接液材质 316.SS 机芯材质 304.SS 电气接头 标准霍斯曼接头 连接尺寸 M20×1.5或按要求提供 电气接口 M20×1.5 三、工作原理 仪表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。 仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,追使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。 与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

四、规格型号 安装形式 不锈钢防腐型号不锈钢耐震型号 规 格 径向直接安装 YXCF-63A YXCF-100A YXCF-150A YXCF-160A YXCFN-63A YXCFN-100A YXCFN-150A YXCFN-160A -0.1-100Mpa 轴向直接安装 YXCF-100AZ YXCF-150AZ YXCFN-100AZ YXCFN-150AZ -0.1-100Mpa 轴向嵌装 YXCF-100AZT YXCF-150AZT YXCFN-100AZT YXCFN-150AZT -0.1-100Mpa 量程规格如下: 压力真空:-0.1-0/-0.1-0.06/-0.1-0.15/-0.1-0.3/-0.1-0.5 -0.1-0.9/-0.1-1.5/-0.1-2.4 压力:0-0.1/0-0.16/0-0.25/0-0.4/0-0.6/0-1/0-1.6/0-2.5 0-4.0/0-6.0/0-10/0-16/0-25/0-40/0-60/0-100 五、接线图 图一:电气安装图

减压阀的工作原理

减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。 1.调节手柄; 2.调压弹簧; 3.溢流阀; 4.膜片; 5.阀杆; 6.反馈导管; 7.进气阀门; 8.复位弹簧 上图所示为一种常用的直动式减压阀结构。 压力为P1的压缩空气,由左端输入经进气阀门节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2进行调节。若顺时针旋转调节手柄,调压弹簧被压缩,推动膜片和阀杆下移,进气阀门打开,在输出口有气压输出。同时,输出气压经反馈导管作用在膜片上产生向上的推力。该推力与调压弹簧作用力相平衡时,阀便有稳定的压力输出。 若输出压力超过调定值,则膜片离开平衡位置而向上变形,使得溢流阀打开,多余的空气经溢流口排入大气。当输出压力降至调定值时,溢流阀关闭,膜片上的受力保持平衡状态。若逆时针放置手柄,调压弹簧放松,作用在膜片上的气压力大于弹簧力,溢流阀打开,输出压力降低直到为零。台湾DPC气动提醒您,反馈导管的作用是提高减压阀的稳压精度。另外,能改善减压阀的动

态性能,当负载突然改变或变化不定时,反馈导管起着阻尼作用,避免振荡现象发生。 若输入压力瞬时升高,输出将随之升高,使膜片气室内压力升高,在膜片上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片向上移动,有少部分气流经溢流孔、排气孔排出。在膜片上移的同时,因复位弹簧的作用,使阀芯也向上移动,关小进气阀口,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。 若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片下移,阀芯随之下移,进气阀口开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值。逆时针旋转旋钮。使调节弹簧放松,气体作用在膜片上的推力大于调压弹簧的作用力,膜片向上曲,靠复位弹簧的作用关闭进气阀口。再旋转旋钮,进气阀芯的顶端与溢流阀座将脱开,膜片气室中的压缩空气便经溢流孔、排气孔排出,使阀处于无输出状态。 二、减压阀的基本性能 (1)?调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2)?压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。

BL-YX18智能压力控制器标准型说明书

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.
产品用途:
广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现 场测量显示和控制。
一、概 述
YX18 智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控 产品。 该产品为全电子结构, 前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器, 输出信号由高精度, 低温漂的放大器放大处理, 送入高精度的 A/D 转换器, 转换成微处理器可以处理的数字信号, 经过运算处理的信号控制两路开关, 对控制系统压力进行测控。 该智能压力控制器使用灵活, 操作简单,调试容易,安全可靠。
二、产品特点
■多路开关量(带载能力 1.2A) ,模拟信号 4~20mA 可选; ■压力控制开关点调节无死区,可在量程范围内任意设定;延滞切换输出时间可自行设定; ■按键调校及现场设置各种参数,操作方便,.更加灵活。
三、仪表参数
3.1 基本参数 工作参数 仪表类型 YX18-B 连接方式 M20*1.5(可订制) 输出功能 两路开关量+一路模拟量 电源电压 外电源:24VDC±15%,纹波≤±5%; 220VAC±15%(可选) 触点容量 DC 24V—1A(阻性);AC 250V—3A(阻性) 控制精度 ≤±0.5%FS 控制范围 -0.1~0~0.003~60MPa 过载能力 150% 开关次数 1×10?7 防护等级 IP65 使用条件 介质温度:-30℃~85℃;
四、仪表选型
型 BL-YX18 -□ X 仪表类型 B F 测量范围 输出类型 供电形式 *** ** D A 1 连接方式 2 3 4 /□ 号 /□ /□ /□ /□ 小巧型 标准型 防爆型 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→控制范围 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→输出功能 DC 24V AC 220V 螺纹连接 M20×1.5 螺纹连接 M27×2(需订制) 螺纹连接 G1/2 法兰连接(需订制) 说 明

数字压力表使用说明书

YS-100型数字压力表使用维护说明书 本数字压力表结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法,达到高精度,低功耗的要求。采用大屏幕的液晶显示技术,使数据清晰易读。独特的背景灯技术夜晚也能正常使用,采用进口芯片,对仪表数据采集、记忆、测量保持最高峰值,手动回零,外壳采用不锈钢,耐腐蚀,抗机械压力,机体整体采用密封技术,可以应用在多种复杂的环境中。陶瓷传感器经久耐用,安全卫生,可应用在食品卫生行业。本产品是国外名牌数字压力表的中国OEM产品,拥有和国外数字压力表同样性能,是替代传统机械表的理想选择。 一工艺特性 ●电气特性:工作电源:3.6VDC; 功率消耗:100微瓦 工作温度:-20℃~+80℃ -40℃~+80℃ 工作湿度:10%~90%(不凝结);连续工作时间:大于3年 精度等级:0.25%;0.5%;1%; 测量范围:0~100Mpa(可选);0~5Kpa~600Kpa (可选); 真空:-100Kpa~0Kpa(可选)-0.1~ 0 Mpa 压力真空:-0.1~2.4Mpa(可选);- 100~2400Kpa 压力单位可选:Mpa 、Kpa、Kgf/cm2、Bar、mBar、Psi KN、mmAq mmHo、Torr mmhg、atm (特殊要求可定做成Psi、Mpa 、Kpa自由切换) 屏幕信息量:4位9段; 报警输出电压:2.7V-3.0V(5mA) ●机械特性 振动特性:40g(最大);4g(最大)15-200Hz 外形尺寸:

主要用途: 1、油田注水,井口容器设备压力测量: 2、原油外输:动力设备管道泵进出口压力测量; 3、石油化工:生产工艺中的真空,微压及腐蚀性的气体,液体压力测量; 4、液压系统、制冷、过程监控OEM应用; 5、高温介质,粘稠介质,液体高度测量; 6、空调、气体处理设备、呼吸机、医疗设备、实验室、压缩机等压力的测量; 二操作说明 本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构,使用简便,该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式,对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围,以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。本产品的压力响应时间为2S。 三注意事项 本产品属于机电产品,使用了液晶显示技术,在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命,而且可能会使数据辨认不清楚,由此造成的事故后果,本厂不负任何责任。仪表接液部分为不锈钢金属材料和陶瓷传感器,测量强酸,强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表。本产品使用不可充电的锂电池,使用过后的电池应妥善处理(可邮寄回本厂统一处理)以免造成环境污染。在高温或低温的情况下使用(大于85℃,小于-30℃)时,超过85℃应加散热器,否则测量精确度无法保证,而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险,在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。由于本产品为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障,造成示值不准确或根本无法显示等情况,但是不会对仪表造成本质的损坏。不同的仪表有不同的压力测量范围,正常情况下可以在超过量程的10%以内使用,进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏,进而造成测量气体或液体的泄露,这种损坏是不可恢复的,由此造成的后果本厂不承担任何连代责任。 四故障与排除 本产品属于机电产品,在运输过程和使用过程中,由于环境干扰,人为操作使用不当的原因,可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除,其他的故障

压力控制器器那个品牌好

压力控制器哪个品牌好 压力控制器是集压力变送器和压力开关于一身的优质产品,既能输出4-20mA等模拟信号又能同时输出开关量信号。目前压力控制器品牌较多,良莠不齐,大家可能会不知道怎么选择,虽然国外品牌质量很好,比如罗斯蒙特、横河,但这些品牌价格非常高,大部分中小企业或者水工业项目若是应用在过程控制中的压力控制器选用艾拓利尔品牌完全够用,艾拓利尔的压力变送器精度等级为量程跨度的+0.075%,连接一般为法兰,根据用户要求可提供防爆型,卫生型等。在这里分享艾拓利尔的压力控制器给大家,以做参考: 产品概述: AP104系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、两路控制于一体的智能数字压力测控产品。对流体介质的压力进行现场测量、显示和控制。量、易与安装、2.7Kg、192mm

产品特点: ?100标准仪表安装 4位LED显示,无视值误差 控制点现场设定 两路控制点继电器输出220V/3A 4- 20mA 标准信号输出(可选) 那么哪个压力控制器哪个品牌好呢?成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择! 成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到 IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。 成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成本攀升对工业制造的制约。近年来,永浩已逐步从自控仪表的提供商成功转型为整体解决方案的服务商,深耕“传感层产品”、“控制层产品”及“行业解决方案”三大业务范畴。

智能压力控制器的功能特点.doc

一、简介 YKTJ-100智能压力一体控制器,是一种集控制、检测、显示、变送、通讯于一体的工业一体化仪表,仪表采用微处理器技术,使报警控制及电流输出设定智能化。与压力传感器一体测量管道压力,仪表工作电源采用直流12V、24V或交流220V,使用极其方便。可适用于供暖、供水、化工、水处理、新能源等行业。 二、智能压力控制器的功能特点 1. 测量、控制、通讯、变送输出、显示于一体,安装方便。 2. 5位LED显示,显示清晰直观,便于夜间观测。 3. 量程值,上下限报警值,上下限报警复位值,上上限,下下限报警值与复位值,小数点等可设定,4-20mA电流输出可遥控按键操作器调整。 4. 可同时输出4-20mA信号和继电器报警信号,通讯RS485Modbus-RTU协议。 5. 仪表软件线性化处理,提高测量准确度。 三、智能压力控制器的技术参数 1. 测量介质:各种气体、液体。 2. 介质温度:-200-2300℃ 3. 环境温度:-40-85℃ 4. 环境湿度:≤85%RH 5. 测量范围:-199—2300℃ 6. 准确度:优于0.2%FS。 7. 显示:5位0.56"数码管。显示范围:-1999—99999 8. 输出信号:4-20mADC, 负载电阻250-500Ω 4路继电器常开触点:6A/220V AC 10A/24DC (常闭触点输出需定制) 9. 供电电源:220V AC±10%或24VDC 10. 温度接口:M20×1.5 标准螺纹、DN25法兰安装(可用户定制) 11. 温度接口材料:不锈钢() 12. 外壳:不锈钢圆盘≤100 13. 通讯:RS485 四、操作说明 (一)遥控板按键功能

冷凝压力调节阀的工作原理

冷凝压力调节阀的工作原理 冷凝压力调节阀用于调理介质的流量、压力和液位。依据调理部位旌旗灯号,主动节制阀门的开度,然后到达介质流量、压力和液位的调理。冷凝压力调节阀分电动冷凝压力调节阀、气动冷凝压力调节阀和液动冷凝压力调节阀等。 冷凝压力调节阀由电动执行机构或气动执行机构和冷凝压力调 节阀两局部构成。冷凝压力调节阀凡间分为纵贯单座式冷凝压力调节阀和纵贯双座式冷凝压力调节阀两种,后者具有流畅才能大、不服衡办小和操作不变的特点,所以凡间特殊合用于大流量、高压降和走漏少的场所。 流畅才能Cv是选择冷凝压力调节阀的首要参数之一,冷凝压力调节阀的流畅才能的界说为:当冷凝压力调节阀全开时,阀两头压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径冷凝压力调节阀的流量数,称为流畅才能,也称流量系数,以Cv透露表现,单元为t/h,液体的Cv值按下式核算。 依据流畅才能Cv值巨细查表,就可以确定冷凝压力调节阀的公

称通径DN。 冷凝压力调节阀的流量特征,是在阀两头压差坚持恒定的前提下,介质流经冷凝压力调节阀的相对流量与它的开度之间关系。冷凝压力调节阀的流量特征有线性特征,等百分比特征及抛物线特征三种。三种注量特征的意义如下: (1)等百分比特征(对数)等百分比特征的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单元行程转变所惹起的流量的转变与此点的流量成正比,流质变化的百分比是相等的。所以它的长处是流量小时,流质变化小,流量大时,则流质变化大,也就是在分歧开度上,具有一样的调理精度。 (2)线性特征(线性)线性特征的相对行程和相对流量成直线关系。单元行程的转变所惹起的流质变化是不变的。流量大时,流量相对值转变小,流量小时,则流量相对值转变大。 (3)抛物线特征流量按行程的二方成比例转变,大体具有线性和等百分比特征的中心特征。 从上述三种特征的剖析可以看出,就其调理功能上讲,以等百分比特征为最优,其调理不变,调理功能好。而抛物线特征又比线性特征的调理功能好,可依据运用场所的要求分歧,遴选个中任何一种流

YWK-50-C压力控制器使用说明书

YWK-50、YWK-50-C压力控制器使用说明书 一.产品简介: 本控制器采用波纹管式传感器。可用于气体、蒸汽或液体介质的压力进行控制或报警。 YWK-50-C采用铸铝壳体,为防水型,满足船用条件。YWK-50采用酚醛压塑粉壳体,为普通型。 注:设定值为下切换值 四.接线图:单刀双掷微动开关工作状态: 压力P上升至上切换值时接通。接线端1-2接通:压力下降至下切换值时接线端1-3断开 五.外壳防护等级:YWK-50 IP40; YWK-50-C IP44 六.环境温度:-25-+55℃ 七.抗振性能:YWK-50-C 2-25HZ 1.6MM 25-100HZ 40M/S2 YWK-50 10-60HZ 0.075MM 60-150HZ 10M/S2 八电寿命:105次九设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试。当设定值要求较高时请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 例:要求将被控介质的压力保持在1.0-1.2MPA之间。 1.选用设定值范围0-1.5MPA的压力控制器。

2.旋动调节杆,使指针指示在标度尺的1.0MPA处。此值即下切换值。 3.将控制器的接线端子接入被控的电气回路。请注意,升压时1-2接通,降压时1-3接通。 4.接通电源让被控介质压力上升,反复调整切换差旋钮,使压力上升到1.2MPA时控制器开关切换。十外形(图中的*号的尺寸为安装尺寸) 序号1、2规格的压力控制器序号3~11规格的压力控制器 十一.安装 1.打开控制器盖,内有4只M4螺钉可供用户安装使用。 2.旋下接头将?6MM的金属导压管的一端锡焊在套管上(或用扩口方式)然后旋紧接头使连接管密封。被控介质经此金属导压管进入波纹管室。装妥控制器盖。3.安装位置:垂直或倾斜22.5° 4.电缆规格:?12MM或?7.5MM三芯线 压力控制器导压管连接图 十二.注意事项: 1.被控介质应为对黄铜、锡青铜。不锈钢及铅锡焊料无腐蚀作用。 2.打开控制器盖安装时,请勿旋动内部的螺钉或拨动内部零件。 3.被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。 4.切换差旋钮上数字仅有示意作用而非实际值,实际值应从标准表读取。切换差一经调妥,建议切换差旋钮的位置用漆固定。 5.控制器自出厂之日起保用十八个月,凡属产品质量问题,本厂负责及时维修或更换(人为损坏原因除外)。

智能数字压力控制器

智能数字压力控制器 来源:https://www.wendangku.net/doc/b43126749.html, 一、产品概况 智能数字压力控制器是采用单片机控制的在线测量仪表,是一款集压力测量,上下限报警,4~20mA输出,485通讯,液晶显示于一体的智能化压力探测器。它具有现场直接显示,使用方便,远程监控的功能。前端采用高精度压阻式压力传感器,输出信号由高精度、低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理,由LCD显示器显示出实际的压力值。上下限报警值设定,自动控制泵、阀或报警器的动作,达到及时有效的控制生产。尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格,已在自来水、水处理、石油、化工、电力、冶金领域得到广泛应用。 二、产品特点 1.大屏幕:大屏幕液晶显示,读数直观清晰。 2.高精度:先进的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高,适应环境温度宽。 3.低功耗:超低功耗智能控制。 4.多功能:压力测量,上下限报警,4~20mA输出,485通讯,液晶显示,量程迁移等。 5.耐振动:器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用。 三、技术参数 1.测量范围:表压:0KPa ~60MPa 2.精度等级:出厂时,0.2级 迁2倍,0.3级 迁5倍,0.5级 3.输出方式:4~20ma输出,485通讯输出。 4.过载压力:标准量程的2倍 5.介质温度:-20℃~70℃ 6.使用温度:-20℃~60℃ 8.过程连接:M20×1.5(外螺纹)或根据用户要求 9.报警触点:120V AC 1A, 24VDC 五、接线说明

1.红线:24VDC电源正 2.黑线:24VDC电源负 3.黄线:4~20mA输出 4.白,灰线:下限报警触点 5.橙,棕线:上线报警触点 安装 HTCK108可以通过压力管接头(M20*1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦 注:量程小于100KPa时必须垂直安装. 操作说明: ◆开、关机:短按“ON/OFF”键 ◆单位切换:长按“ON/OFF”键 ◆峰值清零:短按“ZERO”键 ◆显示清零:长按“ZERO”键 (注:此功能只有在无压力状态下使用) ◆自动关机时间设定:同时按下“ZERO”“ON/OFF”,付屏幕显示“LOCK”时,输入1000(短按“ZERO”修改当前闪烁数值,长按移位),按压“ON/OFF”键确认,付屏幕显示offt,将当前数值修改为需要的自动关机时间后,按“ON/OFF”键确认退出即可。00—连续工作。01~15为自动关机时间。

压力控制器-装配说明

压力控制器: 1、安装 在托架上或者在纯平表面上安装KP 压力控制器。 也可以在压缩机上安装压力控制器。 在不利条件下,角铁托架可能会增强安装平面的振动。因此在出现强烈 振动的地 方应始终 使用墙装 托架。 如果有出现水滴或水雾的风险,则必须使用附带的顶板。顶板可将外壳 的防护等级增加到 IPIP 44 并且适用于所有的KP 压力控制器。要达到 IP 44 的防护等级,必须将控制器安装在角铁托架 (060-105666) 或墙 板托架(060-105566) 上来盖住其背板上的孔。 包含自动复位功能的所有装置均配有顶板。带有手动复位的装置也可以 使用顶板,但在这种情况下,必须单独购买(单压,代码为060-109766; 109766;;双压,代码为060-109866)。 如果装置要用在污浊的条件下或者暴露在浓重的水雾中—从顶部或从侧 面—则必须安装防护帽。防护帽可与角铁托架或墙装托架 一起使用。 如果装置存在暴露在多水环境中的风险,则当产品安装在特 殊IP55外壳中后可达到更高的防 IP 55 护等级。 IP 55 外壳有单压(060-033066) 和双压(060- 035066) 可供选择。

控制器的压力管连接必须始终以正确的方式安装到管路上,即使液体不会聚积在波纹管底部。尤其是在以下情况下,很可能会出现该风险: 装置位于很低的周围环境中时,例如在气流中, 在管路的底部进行连接时。 这样的液体可能会损坏高压控制器。 因此,压缩机的振动得不到抑制并可能引发触点颤动。 2、放置多余的毛细管 如果发生振动,多余的毛细管可能会破裂并导致失去所有的系统充注物。因此遵守以下 原则便显得非常重要: 、当直接安装在压缩机上时:固定毛细管,使压缩机/控制器装置作为一个整体一起振 动。必须盘起并扎紧多余的毛细管。 注意:根据EN 规则,禁止使用毛细管来连接安全压力控制器。在这种情况下指定使用 1/4 英寸管。 、其他安装类型:将多余的毛细管盘成一个松散的环。确定压缩机和环至压缩机之间的 毛细管长度。确定环和压力控制器至压力控制器安装座之间的毛细管长度。 当振动很强时,建议使用喇叭口连接方式的 Danfoss 钢质毛细管: 代码:= m = 016666 代码:= m = 016766 代码:= m = 016866 3、设置 使用压缩空气瓶可以对KP 压力控制器进行预设。确保已针对所需的功能正确连接了转换触点。 低压控制器:设置量程表(A) 上的启动压力(CUTIN)。然后在 CUT IN)压差表(B) 上设置压差。停止压力= CUTIN-DIFF。 高压控制器: 设置量程表(A) 上的停止压力(CUTOUT)。然后在压差表(B) 上设置压差。启动压力= CUTOUT-DIFF。

CWY系列精密数字压力表使用说明书(04.19)

CWY系列精密数字压力表 使用说明书 陕西创威科技有限公司

目录 一、产品概述 (1) 二、技术参数 (1) 三、仪表操作面板与按键介绍 (2) 四、软件 (2) 五、校准方法 (4) 六、安装要求 (5) 七、使用与维护 (5) 八、保管与运输 (5) 九、订货须知与技术服务 (6)

一、产品概述 CWY精密数字压力表是我公司按照国家最新标准研制生产的高 精度智能压力测量仪表。CWY系列数字压力表主要由压力传感器和 信号处理电路组成。采用进口的压力传感器,性能优越,具有精度 高、抗腐蚀性、抗冲击、抗震动、低温漂、高稳定性等优点;信号 处理电路采用最新的超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯 片组成。采用大容量高性能锂电池供电,无需外部电源供电。该仪 表外观精致、小巧、美观,使用操作简单。 CWY系列精密数字压力表按压力特性可分为:表压、差压和绝压三种。按压力量程可分为:微压、中低压、高压。主要应用于各级计量部门对各种压力(差压)变送器、普通压力表、血压计等其它压力仪器仪表进行校验。 二、技术参数 1.测量范围:(-0.1~250)MPa 2.输出信号:4~20mA、RS485、0~5V(可选) 3.准确度等级:0.05级、0.1级、0.2级、0.4级 4.显示方式:5位数字动态显示+模拟光柱指示 5.过载压力:1.5~2倍的量程 6.关闭电流:<20μA 7.供电电源:3.6V高能双节锂电池,寿命2到3年 8. 介质温度:(-45~120 )℃ 9.工作环境: 温度:(-20~60)℃; 湿度:≤85%RH; 校正参比环境:(20±2)℃ 10.温度补偿范围:(0~50)℃ 11.防爆级别:ExiaIICT4 12. 防护等级:IP65 13. 过程接口:M20×1.5(外螺纹),特殊的螺纹接口需要定制

自立式调节阀工作原理

工作原理 1、自力式压力调节阀工作原理(阀后压力控制)(如图1) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)压力调节阀的工作原理。 2、自力式压力调节阀工作原理(阀前压力控制)(如图2) 工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)压力调节阀的工作原理。

3、自力式温度调节阀工作原理(加热型)(如图3) 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。 加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 4、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)(如图4) 冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。

压力控制器使用说明

压力控制器以及压力开关产品使用手册 目录 第一章MD-S200 电池供电型数字压力表使用手册 第二章MD-S500数字式远传型压力表使用手册 第三章MD-S600高精度智能压力开关使用手册 第四章MD-S700机械式压力开关使用手册 第五章MD-S800低成本压力开关使用手册 第六章MD-S910W/910C水泵压力控制器/空压机控制器使用手册第七章MD-S910F分体式压力控制器使用手册 第八章MD-S系列产品的安装与电气连接 第九章MD-S系列产品的日常养护 第十章产品的运输与保存 第十一章常见故障及解决办法 第十二章 MD-S系列产品质量保证服务 主要特点: ※技术先进,质量控制体系严格,通过权威认证 ※设计时的第一原则是:实用及安全的原则 ※全系列通过权威认证 注意: 1.请留意手册中出现的带有※(!)(?)等提醒字样的语言! 2.文中出现的“不得”“禁止”等明显禁止的语言时,请注意严格按照其要求操作。

第1章MD-S200电池供电型数字压力表 MD-S200电池供电型智能压力表是是集压力测量、显示一体 的高精度电子式压力表,具有抗震动、显示精度高、使用寿命长、 可清零、自动待机等特点。无需外接电源,电池供电时间长,具 有自动待机与一键清零功能,使用方便,应用领域广泛。 一.外形图 1.压力显示窗口 2.设置键(SET) 3.压力安装接口 二.系统参数 压力量程0-1.6MPA 或定制量程 安装接口M20*1.5 精度等级0.5% 显示位数4位LCD显示 背光蓝色背光 尺寸直径100mm 厚度48m 供电 4.5V 三节5号电池 功耗0.001W 电池更换通常每12个月更换一次电池(以实际使用耗电量为准) 使用温度-20~60℃ 功能 1.实时显示压力 2.自动休眠 3.一键清零 4.单位切换 三.按键定义说明 设置键(SET)键: 1.短按SET键一次,背光亮。 2.连续短按SET键,压力的显示单位在Mpa,Kg,PSI之间切换,默认单位为Mpa。 四.一键清零功能 操作方法:长按SET键5秒,可以一键清零。 注意事项:一键清零功能,可以消除由于地域性大气压力差、时漂等原因造成的零位误差问题,在清零时,务必保证没有给数字压力表施加任何压力,否则一键清零将造成更大的误差。 五.显示代码说明 字符字符定义解决办法 ER0 表示压力超过最大压力测量范围长按复位键5S复位

气动调节阀的结构和工作原理

气动调节阀的结构和工作原理

气动调节阀常见于钢铁行业,尤其广泛应用于加热炉、卷取炉等燃烧控制系统。本文根据气动调节阀的结构和工作原理对在气动调节阀在日 常使用的常规维护和常见故障进行了分析研究,为设备维护和故障维修提供了参考。 本文以美国博雷(BARY)厂家生产的 S92/93系列的气动执行机构为例,结合现场实际使用情况,进行了分析和总结。阀门公称直径DN250,介质为混合煤气,气源为仪表压空,压力为3-5Bar,电磁阀为24V。 1、气动调节阀的结构和工作原理 1.1、气动调节阀的结构 气动调节阀由执行机构和阀体两部分组成。 1.2、气动调节阀的工作原理 气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力

部件,当调节器或定位器得到4-20mA信号时,控制电磁阀24V信号到,打开,使得仪表压空进入执行机构汽缸,转动阀杆使阀体动作,当到达需要指定开度时,位置反馈使得定位器停止信号输出,维持当前位置。当需要关闭阀门时,定位器得到关闭信号,使电磁阀停止供气,汽缸靠内部弹簧反作用力,使阀门关闭。当需要从满度减少开度时,定位器输出气源压力会减弱,弹簧自身反作用力致使阀门向关闭方向动作,直至信号压力与弹簧压力平衡,到达指定开度,以此来控制该介质流量。 2、气动调节阀的日常维护 在对气动调节阀日常点巡检中,要注意以下几点:一是检查仪表气源是否正常,检查过滤器、减压阀是否正常,观察压力是否在3-5Bar;二是观察汽缸有无漏气现象,尤其是阀杆连接处和两端盖处;三是检查电磁阀是否工作正常,有无漏气现象;四是检查定位器工作是否正常,有无漏气现象;五是检查所有连接部件固定螺丝是否紧牢;六是尽量避免过多浮灰覆盖到执行机构上,要市场保持工作环境清洁。 3、气动调节阀常见故障原因分析

汽车发动机燃油压力调节器课堂讲解

汽车发动机燃油压力调 节器课堂讲解 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

电控发动机燃油压力调节器 授课内容:电控发动机燃油压力调节器 教学目的:1、掌握压力调节器的结构和功用。 2、理解压力调节器工作原理。 3、了解压力调节器的故障诊断。 教学重点:压力调节器的结构和工作原理 教学难点:绝对压力与相对压力 讲授方法:引导、分析、提问、总结等探究式的教学法 【关键词】内部结构调压原理故障分析 我们已经知道,将喷油器的针阀行程、喷口截面积、喷油压力为一定值时,发动机ECU只要控制喷油器针阀开启时间的长短就能精确控制和满足发动机各工况所需要的喷油量。即是如此,摆在我们面前的问题就出现了。 一、课程导入 1、虽然喷油器的针阀行程可以定位、喷口截面积可以做成定值,但燃油泵在泵油过程中,油压会产生波动,喷油器脉冲喷油也会使油压脉动。就跟水龙头放水时一样,管内水压会降低。造成供油压力波动。 2、发动机负荷的变化,也会影响到进气歧管内真空度的变化,进而影响到喷油压力不稳。而无法精确控制喷油量。 3、燃油泵供油压力高于喷油器喷油压力的这部分压力油需要泄压。所以燃油压力调节器是燃油系非常重要的核心件。 二、调节器的作用 1、缓冲燃油泵泵油时产生的波动和喷油器喷油时引起的脉动波。 2、发动机负荷变化时,保持喷油器喷油绝对压差恒定不变

3、稳定燃油系统压力,高于绝对压力的燃油流回到油箱。并散热。 三、调节器的结构和工作原理 1、调节器的结构 图1给出了桑塔纳轿车燃油供给系统的结构原理示意图,可以看出燃油压力调节器所在位置。 燃油压力调节器结构如图2 所示,外部有三个接口,分别接 燃油分配管、回油管和进气歧 管。金属外壳中间通过一个卷边 的膜片,将壳体内腔分成两小 室:一个是弹簧室,内装一个带有预紧力的螺旋弹 图1 桑塔纳轿车燃油供给系结构原理 簧作用在膜片上,弹簧室的真空软管接进气歧管;另一个是燃油室,直接接分配管和回油管。 图2 燃油压力调节器实物图及结构剖面图 2、调节器的工作原理 在弹簧预紧力和进气歧管负压的共同作用下,拉动膜片,使燃油分配管中的油压随进气歧管内的真空度(发动机负荷)的变化而同步变化,达到喷油的绝对压力为恒定值。瞬时误差小于10%。见图3示意图。 分析如下: 1、如果燃油泵输出油压 是 Mpa (因车型而定),弹簧 预紧力是 MPa ,泵油时使弹簧 真空管 进气歧管