文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气一、二种工作许可人试题答案(全)

电气一、二种工作许可人试题答案(全)

电气一、二种工作许可人试题答案(全)
电气一、二种工作许可人试题答案(全)

姓名:单位(部门):考试时间

电气一、二种工作票许可人考试题

一、填空:(每空2分,共40分)

1、工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件;

2、。

3、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。

第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。

4、

5、值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查;

6、根据现场实际,为保证人身和设备安全,在“运行值班人员补充的安全措施”栏内,有针对性的提出具体补充安全措施。如无补充措施,可写“无”并签字,不准空白;。

7、

8、工作负责人办理完工作许可手续后,随身携带工作票并带领工作班全体人员进入工作现场。开工前,工作负责人要对工作组成员进行安全交底,并在风险预控票上进行签字。

8、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新办理工作票,同时将原票终结(注消)。

9、

10、

11、事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到(工作票签发人)时,可不填写工作票,但必须由(值长)同意,做好(安全措施),设专人监护。应将发令者、发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过(4)小时的应需办理工作票手续;

12、根据现场实际,为保证人身和设备安全,在“运行值班人员补充的安全措施”栏内,有针对性的提出具体补充(安全措施)。如无补充措施,可写“无”并签字,不准(空白);

13、(值长)负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动(隔离操作)程序;

14、在所有的措施完成后并经过(工作负责人)和(许可人)的共同现场检查和认可,工作负责人应认真进行(核对检查);

15、线路、用户检修班或基建施工单位在发电厂或变电所进行工作时,必须由(所在单位(发电厂、变电所或工区))签发工作票并履行工作许可手续;

16、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行(详细的交代),清楚后,办理工作负责人(变更手续)。

二、判断题(每题3分,共30分)

1、外单位进行检修工作时若需要采取隔离措施就必须申请工作票(√)

2、工作负责人在必须采取的安全措施一栏内可以不填写安全技术措施(×)

3、在“运行值班人员补充的安全措施”栏内可以空白(×)

4、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用第一种工作票(√)

5、运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备(√)

6、可以在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作(×)

7、工作负责人的变更必须由原工作票签发人同意(√)

8、开工前由工作负责人向全部作业人员宣读工作票(√)

9、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.5m以上,安装牢固并加锁(×)1.7米10.工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人(√)

三、选择题(每小题3分,共计30分)

1、新参加电气工作的实习人员经过安全知识教育后,下现场可以(B)。

A、担任工作负责人

B、参加指定的工作

C、单独工作

2、(B)对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、值班调度员

3、如工作负责人必须离开工作现场时,以下哪些说法不正确(C)。

A、临时指定负责人

B、通知全体工作人员及工作许可人

C、在不影响其它工作人员的情况下自行离去。

4、完成工作许可手续后,(B)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。

A、调度员

B、工作负责人

C、工作许可人

5、工作终结的报告应简明扼要,以下(A)不属工作终结必须报告的内容。

A、检修过程的具体情况

B、线路上已无本班组工作人员

C、工作地点所做的安全措施已全部拆除

6、“线路停送电和许可工作的命令是否正确”属于(A)的安全责任。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、工作票签发人

7、“工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施”属于(B)安全责任。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、工作票签发人

8、对外单位施工来办理的工作票,生产单位的工作票签发人对(A)负责。

A、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足

B、工作必要性

C、工作票上所填安全措施是否正确完备

9、工作完毕,应由(B)向工作许可人汇报。

A、工作票签发人

B、工作负责人

C、班组人员

四、简答题(每题10分,共20分)

1、??(10分)

2、工作许可人的安全责任有哪些?(10分)

a.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

b.工作现场布置的安全措施是否完善;

c.负责检查停电设备有无突然来电的危险;

d.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

3、事故抢修时是否可以不用办理工作票?

事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4 小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作,仍必须明确工作负责人、工作许可人,做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

4、检修工作结束前,若需将设备试加工作电压,如何进行?

a.全体工作人员撤离工作地点;

b.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

c.应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。

d工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

工作票签发人、工作负责人考试试题及答案(线路B卷)

一、选择题(每题2分,共60分) 1.作业现场的工作人员的( C )应合格、齐备。 A.安全用具 B.个人工器具 C.劳动防护用品 D.个人防护品 2.在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( A )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电 D.事故紧急抢修单 3.在10kV 跌落式熔断器上桩头有电的情况下,如必须进行工作,则应采用专用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。作业人员站在低位,伸手不准超过熔断器( C ),并设专人监护。 A.上桩头 B.中间位置 C.下桩头 D.横担位置 4.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经( A )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.专责监护人 5.导线联结网套,导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长度不准少于导线直径的 30 倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于( C )圈。 A.10 B.15 C.20 D.25 6.配电带电作业,作业人员进行换相工作转移前,应得到( D )的同意。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.工作监护人 7.现场勘察由工作票签发人或( B )组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.施工队负责人 D.工作许可人 8.一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( D )单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 A.运行 B.施工 C.检修 D.检修(施工) 9.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着( C )内衣。 A.绝缘 B.棉质 C.阻燃 D.透气 10.第一种工作票需办理延期手续,应在( B )尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。 A.工作时间 B.有效时间 C.检修时间 D.计划时间 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( B )联系。 A.变电值班人员 B.值班调控人员 C.工作票签发人 D.单位领导 12.多个小组工作,( C )应得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可向工作许可人报告。 A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作负责人 D.工作许可人 13.进行线路停电作业前,应断开线路上需要操作的( A )(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 A.各端 B.两端 C.送电端 D.任一端 14.验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( A )高压发生器等确认验电器良好。 A.工频 B.高频 C.中频 D.低频 15.使用伸缩式验电器时应保证绝缘的( C )。 A.长度 B.有效 C.有效长度 D.良好 16.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需变更,应由工作负责人征得( C )同意。 A.工作许可人 B.全体人员 C.工作票签发人 D.各小组负责人 17.在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地时,接地线可单独或合并后接到杆塔上,但杆塔接地电阻和( B )应良好。 A.接地装置 B.接地通道 C.杆塔基础 D.土壤电阻 18. 带电作业应设( C )。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.专责监护人 D.工作许可人 19.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂"禁止合闸,线路有人工作!"或( B )的标示牌。 A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.高压危险! D.有人工作! 20.在城区、( D )地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。 A.山区 B.郊区 C. 有人区域 D.人口密集区 21.解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴( A )。答案 A.绝缘手套 B.橡胶手套 C.皮手套 D.棉手套 22.带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( C )测量。 A.皮尺 B.钢卷尺 C.测量仪或使用绝缘测量工具 D.绳索 23.在张力放线的全过程中,人员不准在牵引绳、导引绳、导线( A )通过或逗留。 A.下方 B.上方 C.内角侧 D.外角侧 24.配电设备接地电阻不合格时,应戴( C )方可接触箱体。 A.橡胶手套 B.棉手套 C.绝缘手套 D.皮手套 25.220kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于( D )m。 A.1.8 B.2.1 C.3.0 D.4.0 26.在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路( D )时才可进行。 A.上面 B.中间 C.侧面 D.下面 27.在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、( C )、转向滑车内角侧、吊臂和起

工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案 2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 值长负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动隔离操作程序。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票

签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。 10、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更改安全措施,工作中如有特殊情 况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作 票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情 况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代, 清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: 一、填用工作票或口头、电话命令; 二、(B); 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 A.应有两人在一起工作 B.至少应有两人在一起工作 C.必须有两人在一起工作 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码

电气第一种工作票负责人、签发人试题答案

鸡西二热2013年三权考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空2分,共40分) 1.所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或部分带有电压及(一经操作)即带有电压的电气设备。 2.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行(断开)有关设备的电源,但事后必须(立即)报告上级。 3.当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对(票面内容)、(危险点分析)和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的(点检员)审核进行签发。 4.所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关(联锁试验)。 5.低压带电作业应(设专人监护),使用有绝缘柄的工具,工作时站在(绝缘物上)进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 6. 电力电缆(停电)工作应填用第一种工作票,不需(停电)的工作应填用第二种工作票。 7.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场的(电气设备结线情况)和有关(安全措施)。 8.在带电设备周围严禁使用(钢卷尺)、皮卷尺和(线尺)及夹有金属丝者进行测量工作。 9.“两票”的使用和管理要做到(标准化)、规范化和(程序化)。 10. 工作票应使用统一格式,一式两份,由计算机生成或打印,用(钢笔)或圆珠笔填写与签发,不得任意涂改。工作票可以采取(电子)签名。 二、判断题:(每题3分,错“Χ”,对“√”,共30分) 1.雷雨或六级以上大风时,禁止杆上工作。( √) 2.任何工作人员发现有违反本归程,并足以危机人身和设备安全者,应立即制止。( √) 3.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。( Χ) 4.雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。( √) 5.所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运。( √) 6.签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。( √) 7.工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人。( √ ) 8.所有保护、连锁回路检修后,不必进行相关联锁试验。( Χ) 9.紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变,可不经工作票签发人签发,经值长批准后即可履行工作许可手续。( √) 10.机组大、小修或临检时,按设备、系统、专业工作情况使用两张工作票。( Χ ) 三、问答题:(每题10分,共30 分) 1. 工作票负责人的安全责任是什么?(10分) 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.督促监督工作人员遵守本规定; 4.负责检查工作票所载内容是否正确完备,现场所做安全措施是否符合现场实际; 5.工作前对工作人员交待安全措施; 6.工作班人员变动是否合适。 2.停电工作系指在哪些条件下的工作?(6分) A.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者; B.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 3.《安规》中规定,电气工作人员必须具备哪些条件?(6分) A.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 B.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 C.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4. 什么工作填用电气第一种工作票? A.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第 1 页共 1 页

工作票签发人安全考试题

XX 电厂 工作票(动火)签发人安全考试试题 一、 填空题 (每空1分,共40分) 1、 工作票是检修人员在电力生产现场、设备、系统上进行( 检修、维护、消缺、安装、改造、调试、试验)等工作(以下统称“检修工作”)的书面依据和(安全许可证),是检修、运行人员双方( 共同持有、共同强制遵守)的书面安全约定。 2、 工作票一般由(工作票签发人 )填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人。签发时向工作负责人交待清楚(工作 内容)。工作票也可由(工作 负责人)填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后(签 发)。 3、 签发工作票时应注意是否要求同时办理(动 火)工作票。 4、 工作票签发人应由(厂行 文公布)的人员担任;工作负责人应由车间批准,均应每年考试审批(书面 公布)一次。 5、 检修班长作为工作票签发人时,只能签发(本班 管辖)的设备、系统,且同其他班组无关的工作票。 6、 安全措施中由检修人员自己执行的,签发工作票时应在该项措施后注明(检修 自理)字样,说明该项措施由检修人员自己办理。 7、 工作票填写时,一定要做到工作内容填写详细、(清 楚),设备使用(双 重)编号,工作地点(明 确)。 8、 几个班共用一张总的工作票时,工作负责人应是(车间 专工)及以上人员,各个工作负责人的姓名填在由其(负 责)的那一项工作内容之后,并加上括号。 9、 工作负责人变更由(工作票 签发人)将变更情况通知工作许可人,并在工作票上填写离去和(变 更)的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。工作票签发人应将( )变更情况通知工作班全体成员。在电子票上要同时办理变更手续。 10、 需要动火作业的工作,在办理检修工作票的同时,应按照《动火安全管理标准》的规定办理(动火 工作票)。 11、 在防火重点部位及 (禁止 明火 )区动火作业,必须执行动火工作票制度。 12、 对一些重要设备,特别是复杂的保护装置上进行的工作,除执行工作票制度外,还必须同时执行热工控制系统安全措施票制度或(继电保护安全措施票 )制度。 13、 大面积停电检修工作时,包围带电设备的遮栏不得留有(出入口 ),并应在遮栏上面向外悬挂适当数量的“( 止步,高压危险 )”标志牌。 14、 在电力生产设备及系统上进行的操作项目分为(安全措施 )和( 操作措施 )两部分内容,两项内容均应通过危险点分析确定。 15、 ( 110 )kV 及以上母线和( 220 )kV 及以上主变压器进行的停、送电操作需要双人监护。 16、 全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、( 表计 )及( 信号指示 ) 等是否正常、有无漏项等。 17、 布置需要停电的安全措施时,若工作许可人所在班组不具备相应的停电工作资格,应执行(停电申请单 )制度。 18、 在办理工作票时,工作许可人要注意对工作负责人正确说明哪些设备有压力、( 高温 )和( 爆炸危险 )、哪些设备带电、哪些设备不能触碰等。 19、 在实施具体工作任务前,必须对工作任务全过程进行分析,查找工作任务全过程可能存在的(危险点 ),制订检修自理的安全措施和(运行必须采取的安全措施 ),填入工作票。 20、 非华电系统发电企业、电力检修企业的有关人员,在各单位电气设备上及其附近(安全距离以内)、电子间、开关室、(电缆夹层内)、升压站内以及主变、高备变围栏内,在热力机械设备系统上及其附近,从事短期的或临时的(检修、施工)工作,以及升压站、(油泵房)、氢站、脱硫系统等扩建、新建、改建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作,工作负责人、工作票签发人必须由(发包单位)检修、维护部门有资格的人员担任。 二、 判断题(以下说法正确的,请在题后括号内划“√”号,错误的划“×”号。每小题2 分,共20分) 1、有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员也可担任工作许可人。 ( ) 2、一个工作负责人在同时进行两项检修任务时,必须同时填写两张工作票。 ( ) 3、所有需要将高压设备停电的工作,工作票都应在开工前一天提交值班负责人。( ) 4、受单位委托,长期(一年及以上)在本单位承担检修、维护任务的外企业的有关人员,可以担任工作票签发人、工作负责人。 ( ) 5、某项操作任务在典型操作票存有一般文档,操作人不能直接打印作为操作票使用。 ( ) 6、操作票一般一式两份,操作人一份,监护人一份。 ( ) 7、引风机检修后的启动操作,操作人可为副值班员,监护人可为正值班员。 ( ) 8、当必须使用防误闭锁钥匙时,经当值值长批准后,使用人即可到现场开启封装和进行解锁操作。 ( ) 9、为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,也可填用一份操作票,不一定分别填写操作票。 ( ) 10、检修自理的安全措施执行后,如果影响运行设备的操作,其责任主要由工作许可人和工作负责人共同承担。 ( ) 部门 姓名 工号 日期 年 月 日 …………………………………………密…………………………封…………………………线………………………………………………

工作许可人试题答案

工作许可人考试题 姓名:得分: 一、选择题(1分/题共30分) 1.(B )指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 A. 变电站; B. 断路器; C. 隔离开关; D. 熔断器 2.低[电]压指用于配电的交流系统中( C )其以下的电压等级。 A. 250V以下; B. 250V及其以下; C. 1000V及其以下; D. 1000V及其以上 3.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查( A )每两年一次)。 A. 至少; B. 约; C. 最多; D. 必须 4.安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( B )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 A. 专业; B. 专责; C. 先专工; D. 专职 5.持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到(B )许可后方可开始工作。 A. 变电站工作签发人; B. 变电站工作许可人; C. 线路工作签发人; D. 调度值班员 6.试验结束后,(A )应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。 A. 试验人员; B. 工作许可人; C. 工作票签发人; D. 值班负责人 7.工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续不包括那一项:(D )。 A. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施; B. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; C. 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名; D. 在工作现场全程监护 8.工作许可人对工作票内容发生很小的疑问,也应向(A )询问清楚。 A、工作票签发人 B、工区领导 C、工作负责人 D、运行人员 9.在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先检查设备状况可以运行。 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开 工作地点、可以送电的答。C、先在得到调度员的确切指令后D、直接送电10.10kV及以下设备不停电时的安全距离分别为:(B ) A. 1.0m; B. 0.7m; C. 0.5m; D. 0.35m; 11.非连续进行的事故修复工作应使用(A )。 A. 工作票; B. 事故检修单; C. 电气带电作业工作票; D. 操作票 12.工作人员巡视SF6设备时发现异常情况,应( A )。 A、立即报告 B、立即处理 C、作好记录,向下一班交待清楚 D、立即停运13.在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,(A )。 A. 可填用一张电气带电作业工作票; B. 可填用一张电气二种工作票; C. 需分别填用电气带电作业工作票; D. 可填用电气二种工作票

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

工作票负责人试题 电气)

工作票负责人试题(电气) 姓名:分数 一、填空题() 1、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。 2、危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。 3、厂内机动车辆装运整体重物时,严禁人货混载。 4、“口头上承认安全规程重要,但无人监护时往往随意作业。”这是作业性违章者的一种心理状态。 5、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所 6、凡在离地面(坠落高度基准面)2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 8 米。 8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。 9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。 10、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 毫米高的栏杆和不低于100毫米高的护板。 11、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 13、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。 14装卸高压保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 15电气工具和用具应由专人保管,每六个月须由电气试验单位进行定期检查; 二、判断题() 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(√) 2、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。(√) 3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(√) 4、任违章者在 5、安 6、 7、变引起 8、 9、 10善。 三 1、( A、作票 2、高 3、同按编的应 A、 4、开 A、两 5、电 A、 6、电 A、 7、对

工作票许可人安规试题

工作票许可人安规考试试题 姓名部门成绩 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应具备必要的相关知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经,具备必要的安全健康知识,学会。 2、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收执,。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 3、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,。 4、一级动火工作票应提前办理,有效期为,二级动火工作票的有效期为。动火作业超过有效期限,应。 二、判断题:(每题2分,共20分) 1、工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。() 2、签发工作票时,工作票签发人无需将工作票有关内容想工作负责人交代清楚。() 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全所示范围为限。() 4、工作票有破损不能继续使用时,无需补填新的工作票。() 5、工作票应由运行值班人员许可。() 6、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将检修设备投入运行。 ()7、二级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。() 8、任何人员进入工作现场,应戴安全帽。() 9、已终结的工作票应保存一年。() 10、一张工作票中,工作票签发人,工作负责人和许可人三者可以互相兼任。()三、简答题:(每题10分,共60分)1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么? 2、检修工作结束前,遇到哪些情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续? 3、工作票许可人的安全责任有哪些? 4、工作票的有效期和延期是如何规定? 5、工作许可人在完成现场的安全措施后,还应完成哪些许可手续,工作班方可开始工作? 6、工作人员的着装如何规定?

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

电气工作票负责人

全厂起重设备日常维护项目工作票(电气)负责人试题 单位姓名日期得分 一、填空题(共50分) 1、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个 部分为限。 2、开工前工作票内的全部安全措施应做完。 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的的工作,可以发给 一张第二种工作票。 4、若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送 电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理工作票,布置好安全措施 后,方可继续工作。 5、第一、二种工作票的有效时间,以的检修期为限。第一种工作票至 预定时间,工作尚未完成,应由工作办理延期手续。延期手续应由 工作负责人向值班负责人申请办理,主要设备检修延期要通过办理。 6、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。若扩大工作任务,必须 由工作负责人通过,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增 设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行 7、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员现 场安全措施、带电部位和其他注意事项。工作负责人(监护人)必须始终在工作 现场,对工作班人员的安全认真,及时违反安全的动作。 8、所有工作人员(包括工作负责人),不许留在高压室内和室外变电所高压设备区内。 9、工作负责人(监护人)在时,可以参加工作班工作。在时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。 10、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定的人员临时代替,离开前应将交待清楚,并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。 11、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向 提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。 12、在工作中如需将工作场所的井、坑、孔、洞或沟道盖板取下,必须设 置。除原来放置人员或负责的外,其他任何人员不 准移动。 13、所有使用可燃物品的人员,必须熟悉可燃物品的和。

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。

8 工作许可 在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作终结报告(或结束): 13 备注:

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

变电站倒闸操作票 变电站第一种工作票

单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名

8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工 作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务

工作票签发人试题(答案)演示教学

工作票签发人试题(答 案)

精品文档 “三种人”考试题——工作票签发人试题 单位姓名职务成绩 一、选择题(每题2分,共20分) 1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查( A)每两年一次)。 A. 至少; B. 约; C. 最多; D. 必须 2、安全带使用时应(B),注意防止摆动碰撞。 A、低挂高用 B、高挂低用 C与人腰部水平 3、第一种工作票的有效期,以( C )批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(B)向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 5、在几个电气连接部分依次进行( A )的同一类型工作,可以发给一张第二种工作票。 A.不停电 B.全部停电 C.部分停电 6、工作票延期手续只能办理〔 A 〕。如需再延期,应重新签发工作票。 A.一次 B.二次 C.三次 7、手电钻、手砂轮等携带式电动工器具应每( A )年测量一次绝缘电阻,不合格的不得使用。 A、1/2 B、1 C、2 8、按规定现场操作中,氧气瓶与乙炔气瓶、明火、热源的距离应大于( B )米。 A、5 B、8 C、11 9、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、( A )制度; 二、工作许可制度;三、工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。 A.工作票 B.动火工作票 C.操作票 10、进入高空作业现场,应戴。高处作业人员必须使用。高处工作传递物件,不得上下抛掷。(C) A、安全帽、作业证 B、安全带、工作票 C、安全帽、安全带 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。电气工作票规定 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。

5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工作,并向当值值长和运行二部汇报。 7. 未办理工作票终结手续前,值班员不准擅自将检修设备送电。检修试运设备时,必须将工作票交回并得到工作负责人可以送电的答复后方可送电试运。 8. 工作完毕后检修人员将检修现场清理干净,应在检修交代本对运行人员交待设备检修结果和存在的问题后,方可进行工作票终结。

工作票签发人负责人许可人考试题

工作票签发人、负责人、许可人资格考试试题 一、填空题:(每题1分,共20分) 1、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、在同一个设备系统、同一个安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以发给 总的负责人一张工作票,但要详细填明主要工作内容。在工作班成员栏内,只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。 5、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 6、工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作。 9、如需变更工作负责人时,应由原工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。非连续工作的工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 10、工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 11、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填写动火工作票。 12、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 13、承、发包工程中,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担工作票签发人相应的安全责任。 14、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。 15、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 16、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。 17、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 18、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 19、动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。 20、电气第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。 二、判断题:(每题1分,共25分) 1、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,允许使用一张工作票。(√) 2、在不同地点不同设备系统依次进行同类型的检修工作时,如全部安全措施能在工作开始前一次完成,可以使用一张工作票。(√) 3、需要变更工作班成员时,应经工作票签发人同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作。(×)