文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四星酒店客房机电设计要求

四星酒店客房机电设计要求

四星酒店客房机电设计要求
四星酒店客房机电设计要求

四星酒店客房机电设计要求

一,客房进线电源

每个客房应由两路供电,

一路正常电源回路,另一路为应急电源回路供应急灯(又称事故电源,由发电机供电及双电源切换的)。

插座回路要有漏电保护。

每个标房至少有二个灯接入应急电源回路,通常是进门小走廊的一个灯和卫生间的某个灯。每个客房强电设计应有一个独立的配电箱,最好是安装在进门口的挂衣柜里。

二、灯具及插座

1.所有卫生间的灯具都应具有防水罩。灯泡或灯管不能直接暴露在外面.

2.冲淋房上方要求安装一个天花灯。

3.挂衣橱内应设带保护罩的照明灯具,且应受橱门开关控制。灯具安装位置应使被褥等不能直接接触到。

4.床头灯应具有调光功能,且最好开关是装在灯具上,不要采用装在电线上的开关。

5.床头上方如有阅读灯应具有调光功能,光照范围应小于12度,并可调整角度的。

6.落地灯开关应安置在上方,使客人方便操作,如拉线开关等,不应采用脚踏开关。

7.写字台上方两个电脑电源插座,其中一个为多功能插座。

三、钥匙牌开关

1.要求有延时功能。低压电控制。

2.当钥匙牌取走后,电源切断时,风机盘管应自动切换到低速运行状态。

3.以下电器受钥匙开关控制,未列入的都不受控:

A.所有照明灯,抱括带插头的灯具

B.排气扇(如有)

C.烧水器插座

D.电吹风插座

E.床头柜一个插座

F.电视插座

四、典型客房照明灯控制方式

此为一般情况,具体根据精装设计而定。照明灯为分散和总开关控制方式不设床头集控板:门外 - 墙边设一个“请勿打扰DND”显示面板和门铃按钮。

进门处 - 内墙边设三个面板:

1.钥匙牌开关,面板要带指示灯,功能如上所述。

2.房灯总开关(双控),面板要带指示灯。

控制:睡房内的照明灯、走廊灯、落地灯、壁厨灯、床头灯、小酒吧灯、顶灯等。

不控制:写字台灯、阅读灯、夜灯、卫生间灯。

3.“请勿打扰“DND”开关,应选用专用面板,要与普通开关面板有明显区别,需带指示灯及图形标记或中英文字体。不能与其他开关合用一块面板。功能:当“请勿打扰DND”

时,门铃不能被按响。

卫生间

–门外墙边设一个双联开关面板,照明灯分两路。

- 里面设吹风机电源(设计定位)、电视音响音量开关(洗面台边)、挂壁电话机(马桶边,壁挂机底盒在瓷砖开孔时需参照电话的尺寸)、喇叭(天花上)。

五、弱电

1.电视的音频信号要求送到卫生间,因此在卫生间内设一个扬声器及一个音量开关,

以接收电视机音频信号。

扬声器位置由精装定(一般在台盆下面或天花吸顶音响,要求是防潮喇叭)。

扬声器要求是有源音响,只要和电视机音频输出连接即可,这样效果更好。

2.广播喇叭应设在小走廊天花板上,平时不响。应急广播必须能自动切入进房间。喇叭的功率要保证当浴室门关闭时在里面能听到。套房应在每一间房设一个喇叭。

3.客房至少放设三台电话:

床头柜上方设一台(座机),写字桌上方设一台座机,卫生间设一个(挂机)。

六、消防安全系统

1.每个客房内至少须装两个消防喷洒头,一个在卧室内,一个在进门处小过道天花上。2.烟感位置应在床中间上方。客房内的烟感须带当地声响报警功能,即烟感底座带蜂鸣器。客房烟感不要带可闪光的指示灯,避免晚上闪光影响客人休息

3.残疾人房要安装消防声光报警器,位置在靠近睡房小走廊的天花下面。

4.其余根据当地消防局要求。

七、空调和给排水

1.空调风机盘管由电动阀、变速及温度控制器独立控制。

2.盘管机要往后装靠近回风口,并且尽量往上靠近楼板装。风机盘管应由回风箱回风,有

条件的情况下,尽量不采用天花回风。过滤网回风口必须是门绞链式开启的。考虑风机

的拆装维修,回风口/维修孔的大小净宽要求45公分。

3.风机盘管低速运转的噪声控制在35分贝以内。

4.卫生间排风系统推荐采用集中排气型式(即不设小排气扇),但应注意每个房间排气量的平衡设计,并采用可调式防火阀。就是设小排风,也要求有屋顶集中排风机。

5.送入客房的新风必须经过处理,新风管可与风机盘管的回风箱连接,不要直接送入房间。6.冷/热给水压力要平衡。最不利点的静压应不小于1.5kgf/cm2,如不能满足则需要加增压系统。

7.供水支管直径不小与20mm。

8.热水循环要好,当热水龙头打开后6秒钟内必须放出热水。

9.客房卫生间应有地漏,带U型弯且具有很好的隔臭功能。

五星级酒店的机电深化设计

五星级酒店的机电深化设计 前言随着国生活水平的水涨船高,酒店服务业的水平也越来越高,五星级酒店甚至白金级的五星级酒店在国如雨后春笋般涌现。但其需要的相关开发、管理、设计、施工、物管等人才未能相对应的增加,且是严重匮乏。很多酒店在前期设计阶段(土建设计阶段)仅仅考虑了一般性的功能,设计成果仅能通过相关的职能部门审查,离高端酒店的需求还相去甚远。通常情况是在土建封顶后,业主才确定酒店的品牌,引进酒店管理公司。在这一个时期,机电深化设计就显得尤其重要。机电深化设计的质量完全决定了酒店运营后是否能正常使用、是否节能、是否容易维护,甚至直接影响客户直接体验的感受。 而对机电深化而言,高水平的机电深化团队、合理的工作流程,会很大程度的决定机电深化工作成果的好坏。本文通过具体案例,简单介绍五星级酒店的机电深化工作的主要步骤及工作容。 工程实例:温德姆酒店 该项目地上建筑面积约41062平方米,地下建筑面积约18943平方米,总面积约60005平方米,酒店建筑最高为18.0米。主楼一层为大堂、宴会厅、会议厅、游泳池等,二层为中餐、会议西餐厅等,地下室为SPA 、会议等区域和设备用房、洗衣房、职工食堂等用房。客房为两栋独立的五层建筑,客房与酒店主楼通过连廊与主楼连通,设365间客房。 机电深化步骤及容: 第一步:土建条件评估 高得在接手项目时,土建已经基本封顶,装饰设计刚刚开始。本项目土建阶段已经有机电图纸,现场的孔洞预留也是按原图纸进行。监于土建条件已经形成,为了避免返工及重复建

设,设备系统的优化必须建立在现状土建条件的基础上,不是必须的情况,尽量利用现有土建条件。 在经过仔细审阅图纸后,项目组的成员赴现场进行了实地勘察,对土建条件进行了解及评估,本案例的土建条件经过评估后,基本能满足高标准五星级酒店的机电系统要求,只需要做局部的修改调整。在笔者参与过的酒店项目中,不少项目的土建条件存在硬伤,要求降低要求设计,要么就对建筑结构进行重大调整。如某品牌酒店,就因为标准层层高问题,在其主体建筑建设到6层后,重新修改塔楼的层高,因规划限制,最终减少楼层,提升建筑层高,结构专业为此需要重新计算并调整原设计文件。所以机电顾问公司如能在方案阶段就介入项目,就可以避免类似的重大变更。土建条件的主要勘察容如下: 1.地下室设备房如生活及消防水泵房、消防水池、热水机房、锅炉房、空调机房、变配电房、弱电机房等机房的面积、净高、进出管预留孔位置及标高等; 2.地下室主要机房门口的走廊或主要的管线走廊的宽度及净高; 3.地下室转换梁或大梁的位置及标高; 4.大堂的层高及挑空的位置; 5.首层进排风口百叶的位置; 6.裙楼的层高及结构大梁的位置,特别是宴会厅等大空间; 7.主管井的位置、净空; 8.标准层的层高、走道宽度、结构梁的情况;客房管井的净空; 9.外立面可开启百叶的位置; 10.屋面水池的位置、面积及屋面其他机房如电梯机房、电视机房的情况; 11.总图市政接口的方向、位置及相关参数。 阶段成果:《土建条件勘察及评估报告》

酒店客房配置和设计

君达酒店客房配置要求 一、标准房:饭店自然间面积不小于36平方米,以大于42平方米为优。 要求:地面至天花板的距离不低于2.8m 微型酒吧(包括小冰箱)保险箱应急手电筒电热水壶艺术品有门牌号码有防噪声及隔音措施有纱帘及遮光窗帘卫生间:使用普通型面盆采用普通型防滑浴缸并配移动淋浴喷头配低噪音普通恭桶 客房家具配置:软床垫的长度不少于1.9m 两张单床宽度不少于1.2m 扶手椅茶几综合写字台及座椅行李架全身镜梳妆镜衣橱 灯光:床头灯台灯落地灯走廊灯夜灯灯光总控制开关配应急照明系统楼层通道下端设符合国家规范的逃生指示灯设安全出口指示灯浴缸和面盆区有单独的照明光线充足 豪华楼层设计:除了基本配置外要注意大床间用2m大床双床间用两张单床宽不少于1.35m 36寸平板电视机烫熨板及电熨斗豪华写字台沙发及软质躺椅深不少于55cm 宽不少于110cm的衣橱设化妆区卫生间使用豪华型浴缸恭桶面盆及淋浴间 其他功能型配置如标准房 商务楼层的商务套房设计要求:设施配置商务套房,全部为大床房由两到三个自然间组成一个商务套房 小套间:一个半房间结构分隔的房间或特异性状的空间,可以设置成一个工作间或备餐间,附带共享起居和卧室区域,或者带有独立卧室 二间套:两个自然结构分隔空间,至少要有一个分割间可以专门用作主卧室,并且另一个分割间作为休息娱乐区域,他们可以与一个双床客房联通。 三间套:总共由三个自然结构分隔间组成,一个分隔间专门作为大房卧室区,另外两个空间作为休闲,吃饭及娱乐区域,有联通门连接至一间双床客房。 要求在豪华间的基础上增加以下配置:写字台配电脑,电话增设咖啡壶配传真机配DVD播放机分别有供主人及客人使用的卫生间卫生间增设独立淋浴间并配热带雨林喷头,同时配移动淋浴喷头三件套客房套房卫生间浴缸上方可增设一台小型液晶电视灯光和弱电同标准房配置 特别商务套系统设置要求:设施配置设一间标准房为配套随员房,除客房门色调外,沿用标准层设计由5至6个自然间组成,至少主人房,夫人房,会客室,餐厅,书房各一间,卫生间三间,其中:一个自然间作为主卧室,带有主卧配套专用卫生间和步入式衣柜,2至3个自然间作为起居室,安排休闲吃饭娱乐区域临近的两个区域可作为书房或工作间以及次卧,次卧配套专用卫生间,并设联通门连接至标准房或两间豪华间客房配置要求:卫生间浴室配置要求卫浴设置:普通客房至少三件套(坐便器,淋浴,洗脸盆及台面),豪华客房及行政客房至少四件套(坐便器,浴缸,淋浴,洗脸盆及台面) 衣柜配置要求:提供双门推拉门或带铰链的木门,设在客房入口附近,衣柜内分上下两层,上层净高不小于37CM,下层净高不小于157cm,衣柜内净宽不小于110cm,净深不小于55cm。迷你吧配置要求在面对客房生活区域,设置一个台柜为客人提供自助冷热饮及点心小食,迷你吧设计花岗石台面,双层层架及小冰箱柜,提供通风与双插座。床头区域配置要求床头柜平面尺寸最小为45cm*45cm,高度低于床高,在大床间床的两侧设

现代酒店标准客房设计与建造标准

酒店标准客房设计及建造标准 供参考 目录: 1.标准客房 2.客房卫生间 3.无障碍客房 4.行政楼层客房 1 2标准客房 2.1总则 2.1.1客房是指由睡眠区及整个卫生间组成的单个客房单元。 2.1.2标准的大床房和双床房(对于新建酒店)尺寸必须为4.4米宽x 7.9米长(净内 部尺寸),这包括卫生间和门厅入口过道。睡眠区尺寸必须为4.4米宽x 5.5米 长。 2.1.3标准的双床/大床房(对于新建酒店)尺寸必须为4.4米宽x 8.5米长(净内部尺 寸),这包括卫生间和门厅入口过道。睡眠区尺寸必须为4.4米宽x 6.0米长。 2.1.4根据具体分析,连通房至少应占客房的10%。

2.1.5禁止吸烟房间的数量必须至少占到客房总数的50%。 2.1.6可吸烟房间的数量必须至少占到客房总数的1%。 2.1.7隔墙必须采用额定值至少为一小时的耐火结构,且隔声等级为52或更高,或达到 当地对应于国际标准的同等要求。槽墙的隔声等级必须为50或更高。同一客房内 的卫生间隔墙的隔声等级必须为45或更高。 2.1.8客房天花板高度至少为2.7米。客房入口、卫生间等处吊顶的天花板净高至少为 2.2米。 2.1.9所有套房都必须设有一个封闭的服装吊挂空间,尺寸至少为总宽760毫米宽、总 进深600毫米,并且可以容纳一个便携式手提箱架、一个用于放置熨斗、熨衣板 的挂架以及一个保险箱。必须提供5个男士衣架、5个女士衣架,衣架应采用胡 桃木制作,天然木质饰面。不得使用防盗衣架。建议为行政楼层和套房提供两(2) 个包布衣架,并应为礼服额外提供两(2)个衣架。当地市场可能会要求有更多的用 品。 2.1.10在衣柜内部地板完成面标高1.6米处提供一个抛光饰面、镀铬挂衣杆,在地板完 成面标高1.7米处安装一个进深为0.4米的硬木层架。在三层衣柜墙上安装2.5 厘米x 10厘米的木架楔块,为衣柜架提供可靠的支撑。建议采用由镀铬杆架制成 的预制托架。无障碍客房要求的无障碍衣杆高度请参见附录A。 2.2门、窗和五金件

五星级酒店设计要求

五星级酒店设计概要 著名的现代建筑先驱勒·柯布西耶曾经说:“房屋是居住的机器。”尽管这句产生于特定时代的设计宣言现在看来有些偏颇,但是把一座现代化的酒店比喻为一部高速运行的机器还是比较贴切的。近日笔者相继调研了北京、上海、深圳等三地的8 家5 星级酒店,本文是在此次调研的基础上就酒店设计应注意的一些事宜做概念性的整理。 一、酒店概述: 酒店设计应以“交通组织”为切入点,包括人流、物流和车流,既有内部员工的,也有外部客人的。功能不同的交通组织方式又将酒店分为既独立又相互联系的两部分:酒店的公共部分(简称“前馆”)往往是一座酒店形象、品质的表征,也占酒店投资金额的主要部分,因此常常被建筑师和投资方所重视,成为设计重点;而酒店的服务管理部分(简称“后馆”)的组织主要脱胎于酒店的经营管理模式。由于专业的限制,这一部分往往不被建筑师和投资方所重视。其实,后馆部分是确保一座酒店高速运营的根本保障,也是善待员工的人性化管理思想的最好体现。按国家旅游局的星级评定标准,后馆部分的设施状况和管理水平越来越影响到五星级酒店的评定结果。酒店设计归根到底是以酒店的经营和营利最大化为目的,因此可以说公共空间的舒适性和易识别性,管理组织的便捷性和有序性是酒店经营的目标和保障。 二、前馆部分: 这部分的设计必须使客人产生一种体贴入微,家的感觉。便捷易找的功能服务分区,周到热诚的服务态度;以及由亲切的装饰触感、宜人的环境色彩和照明、舒适的温湿度、体贴的家俱设置等,它们共同营造的安逸祥和的氛围是至关重要的成功因素。 1、大堂设计 酒店大堂应该比其他地方更能给人第一(通常也是最难忘的)印象和最终(决定他离开后是否再回头)印象,可以说大堂决定了一个酒店的基调、品味和定位。主题酒店、城市商务酒店、会议酒店、度假酒店、温泉酒店、赌场酒店(限西方国家)都是各不相同的,应该让客人一进入大堂就能感受到酒店的客源定位和产品特色,不仅仅只是考虑豪华与否。室内设计方面要能使进入大堂的客人感受到如家般的舒适感和安全感。流线设计方面要做到能够使客人很方便的看到总服务台和电梯厅。大堂需要一定的面积,其尺度主要取决于酒店的客房数和其它相关公共空间组织,并不是越大越好。北京的龙城皇冠假日酒店和深圳的威尼斯酒店同属“皇冠”系列品牌。这两家酒店的大堂功能相对独立,尺度也不大。采用这种设计方法时要在大堂近旁安排独立的休息厅。由于大堂和休息厅均采用小空间,因此层高不需做得很高。设计风格婉约清新,颇具度假气氛。现代大型商务酒店的大堂通常采用将门厅、休息厅及公共交通空间相结合的设计方式。这种方法在面积分配上很灵活。能够使这三个非盈利部分的面积比例有适当的弹性,同时有利于营造宏大的空间。采用这种设计手法的酒店有:北京的世纪金源大酒店、东方君悦大酒店、上海的四季大酒店等。这种酒店布局通常采用沿横向展开布置休息厅和交通空间,

酒店类建筑设计规范

中华人民共和国行业标准 旅馆建筑设计规范 JGJ62-90 主编单位:建设部建筑设计院 批准部门:中华人民共和国建设部 中华人民共和国商业部 国家旅游局 施行日期:1990年12月1日 关于发布行业标准《旅馆建筑设计规范》的通知 (90)建标字310号 根据原城乡建设环境保护部(84)城科字第153号文及(84)城设字第162号文的要求,由建设部建筑设计院主编的《旅馆建筑设计规范》,经建设部、商业部、国家旅游局审查,现批准为行业标准,编号JGJ62-90,自1990年12月1日起施行。在施行过程中如有问题和意见,请函告建设部建筑设计院。当设计旅游涉外饭店时,应有明确的星级目标,其功能要求尚应符合有关规定。 建设部 商业部 国家旅游局 1990年6月20日 目录 第一章总则 第四章防火与疏散 第二章基地和总平面 第五章建筑设备 第三章建筑设计第一节给水排水 第一节一般规定 第二节暖通空调 第二节客房部分 第三节电气 第三节公共部分 附录一本规范用词说明 第四节辅助部分 附加说明 第一章总则 第1.0.1条为使旅馆建筑设计符合适用、安全、卫生等基本要求,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、改建和扩建的至少设有20间出租客房的城镇旅馆建筑设

计。有特殊需求的旅馆建筑设计,可参照执行。 第1.0.3条根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备,设施条件,将旅馆建筑由高至低划分为一、二、三、四、五、六级6个建筑等级。 第1.0.4条旅馆建筑设计除执行本规范外,尚应符合现行的《民用建筑设计通则》以及国家现行的有关标准、规范。当设计旅游涉外饭店时,应有明确的星级目标,其功能要求尚应符合有关标准的规定。 第二章基地和总平面 第2.0.1条基地。 一、基地的选择应符合当地城市规划要求,并应选在交通方便、环境良好的地区。 二、在历史文化名城、风景名胜地区及重点文物保护单位附近,基地的选择及建筑布局,应符合国家和地方有关管理条例和保护规划的要求。 三、在城镇的基地应至少一面临接城镇道路,其长度应满足基地内组织各功能区的出入口、客货运输、防火疏散及环境卫生等要求。 第2.0.2条总平面。 一、总平面布置应结合当地气候特征、具体环境,妥善处理 与市政设施的关系。 二、主要出入口必须明显,并能引导旅客直接到达门厅。主要出入口应根据使用要求设置单车道或多车道,入口车道上方宜设雨棚。 三、不论采用何种建筑形式,均应合理划分旅馆建筑的功能分区,组织各种出入口,使人流、货流、车流互不交叉。 四、在综合性建筑中,旅馆部分应有单独分区,并有独立的出入口;对外营业的商店、餐厅等不应影响旅馆本身的使用功能。 五、总平面布置应处理好主体建筑与辅助建筑的关系。对各种设备所产生的噪声和废气应采取措施,避免干扰客房区和邻近建筑。 六、总平面布置应合理安排各种管道,做好管道综合,并便于维护和检修。 七、应根据所需停放车辆的车型及辆数在基地内或建筑物内设置停车空间,或按城市规划部门规定设置公用停车场地。 八、基地内应根据所处地点布置一定的绿化,做好绿化设计。 第三章建筑设计 第一节一般规定 第3.1.1条公共用房及辅助用房应根据旅馆等级、经营管理要求和旅馆附近可提供使用的公共设施情况确定。 第3.1.2条建筑布局应与管理方式和服务手段相适应,做到分区明确、联系方便,保证客房及公共用房具有良好的居住和活动环境。 第3.1.3条建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 第3.1.4条建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。 第3.1.5条采暖地区的旅馆客房部分的保温隔热标准应符合现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。 第3.1.6条锅炉房、冷却塔等不宜设在客房楼内,如必须设在客房楼内时,应自成一区,并应采取防火、隔声、减震等措施。 第3.1.7条室内应尽量利用天然采光。 第3.1.8条电梯。

酒店筹建机电各子系统优化设计与选型

酒店筹建机电各子系统优化设计与选型 根据本人多年的酒店筹备与运行经验,发现许多高星级酒店运行过程中都存在品质欠缺的问题,例如: 1、气味和噪音:客房里有臭味,客房噪声>35dB; 2、生活热水:水龙头出热水时间>15s; 3、照明:灯具开启方式复杂,色温不佳; 4、空气质量:厨房、餐厅气味渗入公区与客房; 5、电梯:待梯时间>35s到达; 6、温度:泳池地板温度低; 7、气流:spa或餐厅空调冷风直吹; 8、空调能耗大:空调供回水系统不能分区控制; 产生这些问题的主要原因是设计不合理,能源规划结构不合理,设备选型不合理,施工质量差,系统缺乏系统调试,没有合理节能措施及没有采取节能改造。因此,为避免这些问题的重复出现,在酒店筹建期间要对机电各子系统进行优化设计,并高度重视设备选型。 A、机电各子系统优化设计及设备选型基本要求: (一)机电系统的优化设计应符合国家相关的标准和规范;应满足国家的消防规范;应满足星级酒店的划分与评定标准。 (二)机电系统的优化设计由业主方聘请具有国家许可资质的设计单位和设计人进行设计。 (三)机电系统的优化设计要遵循以下原则: 1、合理性:能满足酒店运营的需要; 1

2、科技性:要使用成熟技术,保证运行的稳定和维护的便利性; 3、因地制宜性:根据当地的状况,进行有机利用; 4、经济性:运营在相对在较低成本上; 5、前瞻性:具有技术领先,满足管理和使用者的最大需求; 6、环保性:符合国家法律法规要求。 (四)设备选型应满足先进性、安全性、可靠性、兼容性并考虑系统和设备的技术性能、运行效果、能耗、维修等因素。 B、机电各子系统优化设计和设备选型技术要求: 一、高低压供电、应急发电机组、照明系统:(6) (一)高低压供配电系统 1、设备的布置和配置要确保在故障情况下能用最短的时间恢复供电,能提供便捷的维修、保养和测试条件。 2、高压变配电系统应装设可靠的连锁装置和闭锁装置,防止可能的误操作。 3、变压器采用高效低耗型干式变压器,变压器配属二路不同的高压进线,变压器应有30%的余量,应能满足并联运行。 4、低压配电系统应设置联络装置和相应的连锁装置,为检修、测试创造条件,同时防止可能的误操作。 5、中央空调采用单独的变压器,其余负荷由二路高压电源分别配属的其它变压器供电,两路电源在低压侧可通过低压联络开关进行切换。 6、低压照明、插座等单相电源应均匀分布到三相电源中,以确保三相不平衡度<15%. 7、低压侧需配置能自动投切的无功功率补偿装置,该装置的容量应确保在设计最大负荷满负载运行时,cosφ>0.9。 8、低压系统应考虑未来发展,预留部分开关位置。 2

综合机电专业深化设计要点

综合机电专业深化设计要点

目录 第一章机电深化设计管理流程 (3) 1.1 目的.............. .. (3) 1.2 适用范围 (3) 1.3 编制依据 (3) 1.4 机电工程深化设计出图种类 (3) 1.5 深化设计送审流程 (3) 第二章机电深化设计出图流程 (4) 2.1 工作程序 (4) 2.1.1 原图为初步设计深度 (4) 2.1.2 当招标图为施工图深度 (8) 第三章机电深化设计出图内容及要求 (9) 3.1 深化设计一般内容: (9) 3.2 基本要求: (9) 3.2.1 图框 (9) 3.2.2 图纸版号 (9) 3.2.3 图纸组成 (9) 3.2.4 图面设置 (9) 3.3 工作接口 (10) 第四章机电深化设计控制管理 (10) 4.1 深化设计关键控制点 (10) 4.1.1机电人员派驻现场前应进行深化设计工作内容培训 (10) 4.1.2项目前期重点 (11) 4.1.3项目中期重点 (11) 4.1.4重点做好图纸送审台帐 (11) 4.1.5设计问询 (11) 4.1.6深化设计总结 (11) 4.2 总部和项目之间的对接.............................. 错误!未定义书签。 4.2.1机电设计分包商选择................................ 错误!未定义书签。 4.2.2总部对项目的管理方法.............................. 错误!未定义书签。第五章机电深化设计协调配合管理 (12) 5.1 与土建施工的配合与服务 (12) 5.1.1工程进度控制配合 (12) 5.1.2工序协调配合 (12) 5.1.3与土建承包单位的配合与程序 (12) 5.1.4结构施工中与土建专业的配合内容 (13) 5.1.5与土建结构施工中外墙结构施工的配合 (13) 5.1.6与土建专业的配合程序 (14) 5.2 深化设计阶段的配合: (14) 5.2.1 综合协调 (14) 5.2.2 强弱电系统的衔接 (14) 5.2.3 与消防电分包工程分包的协调与配合 (14) 5.2.4 消防电气系统调试的配合 (15) 5.2.5 与中水处理设备供应及安装分包工程 (19)

五星级酒店客房的建筑类设计细节

五星级酒店客房的建筑 类设计细节 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

建筑类五星级酒店的客房设计细节 一、客房结构柱网设计: 1、客房柱网设计尺寸是:长×宽(轴线),建筑层高做到~米,客房内装修后净高—,长方形;面积最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,将卫生间的使用面积做到8㎡以上,以满足星级评定的硬件要求,同时提高舒适感; 2、客房的整体结构最好设计成长方体型,很多的酒店为追求建筑整体艺术效果而将酒店设计成弧形、圆形、椭圆等异型,客房也基本是扇形平面,由此而带来以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建时因为要制作弧形模板、加工带弧度钢筋而增加费用; ②装修成本增加:装修时铺设地毯不得不使用边角料填补而造成日后因地毯洗涤缩水而出现的接缝处开裂、因卫生间内异型洗面台及过廊区地面异型的石材而带来增加的加工费用和施工难度、顶棚处弧形的阴角线条带来增加人工及材料费用; ③增加监控成本,同时带来安全隐患:弧形建筑不可避免地造成客房过道也成了弧形,这样,除了按常规在客房楼层的出入口处安装监控探头外,另外在楼层的中间位置还要增设2~3个监控探头,增加成本,在过道上行走也会出现“只闻其声不见其人”; 3、建筑结构柱尽量不要设计在客房室内,否则,在减少了室内使用面积的同时还给室内设计与功能划分带来麻烦; 二、客房在酒店功能区域布置中的位置: 1、最好将客房考虑在主楼体的上部,餐饮、娱乐、休闲等功能区考虑放在裙楼部分,尤其是易带来巨大振动源的夜总会、迪吧,必须与客房区域严格分离,不得放置在客房所处的主楼范围内;如无法避免,应做好相应的楼板、墙体的隔音处理;

大酒店机电设计管理

大酒店机电设计手册 I、基本要求: 一、供电电源和负荷估算 1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。 2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。应急发电机在普通电源出现故障时须应供应的范围如下: 来自资料搜索网() 海量资料下载 ?100%的消防楼梯和消防出口指示灯 ?100%的变配电间、发电机房的照明、工程部办公室和电话总机房的照明 ?100%的总经理办公室照明 ?100%的电梯轿箱信号和照明 ?50%的客房走廊的照明 ?50%的地下室走廊的照明 ?20%的服务区域包括后台和员工区域灯 ?20%的主要机房的照明 ?20%的电梯机房的照明 ?15%的所有公共区域的照明 ?各部门办公室须供应2盏灯 ?每间标准客房小走廊1盏灯 ?每个收银台1盏灯. ?医务室照明 ?保安部经理办公室照明

?冷藏,冷冻冷库的照明 ?航空障碍灯电源 ?消防系统电源 ?保安系统电源 ?消防水泵电源 ?排烟风机和楼梯正压送风 ?发电机房和变配电间的插座 ?厨房排烟罩排风机电源 ?污水提升泵电源 ?集水井泵电源 ?污水处理机房电源 ?发电机供油泵电源 ?锅炉和锅炉水泵电源 ?生活水泵电源 ?计算机系统,终端设备,打印机和消售网点 ?计算机的UPS系统电源 ?时钟系统电源 ?电话系统 ?冷库,冷冻冰箱等 ?在所有的电梯中必须选择2台电梯供停电时同时使用(必须提供应急电源,当正常电源断开时,必须能自动切换到紧急电源,以保持电梯疏散系统的自动运行。其余的电梯必须返回首层。预先选定的2台电梯(消防)将用紧急电源继续运行。?柴油发电机的储油量必须满足48小时满负荷运行。

高挡精装修住宅机电系统深化设计要点

高挡精装修房机电系统深化设计要点 南通四建集团有限公司李斯君 新房装修对于普通住户来说是件很烦恼的事情,购房者乐于接受精装修房;销售精装修房具有较大的利润空间,房地产商也热衷于开发精装修房。因此精装修房销售已经成为一种趋势。 在施工图设计阶段,设计院一般按照毛坯房设计;装修设计往往侧重于造型美观,对安装规范的重视程度不够,对吊顶内空间能否能否满足安装要求考虑不足,给施工造成了许多不便。设计院图与装修图都是施工依据,但拿了哪份图纸都无法施工。 建设单位往往要求施工单位根据设计院图纸、装修图进行深化设计,以解决两种图纸之间的矛盾,并解决安装空间冲突等问题,为施工人员提供一份可用于实际操作的设计文件。本文结合某高挡精装修住宅机电系统综合深化设计的案例,对设计要点作专门阐述。 1.某典型高档精装修住宅楼概况: 本住宅是位于南京某滨江新城的高级住宅楼,地上52层,每层有8个套型。公共部分及户内均为精装修一步到位,家具、电气全部配套齐全。户主只要带着食物、换洗衣服及卧具进驻,就可以解决一切生活问题。 给排水系统:配燃气热水炉,为盥洗、洗衣机、拖布池等日常用水点提供冷热水。水管由冷水、热水、热水回水三管同行,采用紫铜管焊接。卫生间配按摩浴缸,墙面配电视。排水系统采用离心铸造球墨铸铁管,不锈钢卡箍连接。 通风空调系统:以空气源热泵机组为冷热源,安装户型中央空调系统。空调水管道为2管制同程式,均安装在吊顶内。风口均为侧送风、顶回风。凝结水就近排入水管井内的凝结水竖管。卫生间均安装吊顶式排风机,经安装在吊顶的DN150PVC排风管排出室外,出外墙接不锈钢防雨风口。 强电系统:垂直干线为母线,经过母线插接箱分配到层箱,再分配到住户配电箱。住户箱24~32Unit。照明:根据吊顶造型安装各式筒灯,T4/T5灯管、装饰灯带。动力:为电视、音响、电脑、风机盘管;室外热泵机组、洗衣机及卫生

酒店深化设计服务书 自制范本

酒店深化设计服务书- 自制范本 深化设计服务建议书 设计服务书 公司 SHANGHAI INDOOR DECORATION GROUP CO., LTD. 日期:2012.03.18 1 深化设计服务建议书 致 xxxxxxxxxxxxx 公司 xxxxxxxxxxxxxx 公司(xxxxxxx CO. LTD.,) 非常荣幸能为贵司xxx 酒店项目提出深化设计服务建议书。 xxxxxxxxxxxxx 公司是集装饰设计、施工、产品配套、工程咨询、工程总承包为一体的大型企业集团。集团公司注册资金xxxx 亿,公司现有职工xxx 余人,其中各类中、高级工程技术人员及管理人员xxx 余人。集团公司持有国家建设部颁发的建筑装饰、装修工程施工一级企业资质,甲级工程设计资质和装饰设计资质、甲级工程总承包资质、甲级工程审价、代理招投标、工程建设监理、房屋质量鉴定资质及建筑声学工程施工专业资质。 集团为保证项目质量管理,已进行ISO9002 质量体系认证。集团历年来完成设计和施工的项目有xxxxxxxxxx 酒店。 xxxxxxxxxx 公司承诺将秉持一贯的专业、负责精神,配合贵公司及贵公司所指 定的顾问设计单位完成本项委托任务

本次深化设计服务建议书内容包括:1. 深化设计的意义( 概念、目标、作用);2. 深化设计服务范围及内容;3. 深化设计各阶段工作内容、设计成果;4. 深化设计团队主要负责人员、设计过程管理与措施;5. 深化设计服务费用、付款方式;6. 深化设计合同范本(本次不含)。 一、深化设计的意义 1、概念简单意义上讲,“深化设计”是指在业主或设计顾问提供的条件图或原理图的基础上,结合施工现场实际情况,对图纸进行细化、补充和完善。深化设计后的图纸满足业主或设计顾问的技术要求,符合相关地域的设计规范和施工规范,并通过审查,图形合一,能直接指导现场施工。 深化设计根据不同设计深度可分为三个层面: 2 深化设计服务建议书 (1) 在方案设计单位完成方案设计的情况下,由深化设计单位或直接由施工单位完成施工 图设计。 (2) 已有施工图但不完备,如结点大样只给出所用材料而未给出具体做法等,由深化设计单位或施工单位完成补充设计。 (3) 设计图纸已达施工图要求,但具体实施过程中仍需继续施工细化,主要体现在精装施工方面,如建筑装饰材料排版方案,家具工艺设计,水电空调等安装专业末端定位设计等。 2、目标装饰工程是整个项目建设的关键环节。对顾问设计团队的设计图纸进一步深化,可酒店 以对项目实施过程中可能会出现的问题作前瞻式的预见及解决,是使设计方案具备可实

商务酒店标准客房设计

商务酒店标准客房设计.txt一个人一盒烟一台电脑过一天一个人一瓶酒一盘蚕豆过一宿。永远扛不住女人的小脾气,女人永远抵不住男人的花言巧语。 商务酒店标准客房设计 客房运行成本低,收益回报丰厚,是酒店利润的重要“产地”。相应地,它也应成为酒店设计中的最具有挑战的环节之一。但是,长久以来,客房,特别是标准客房的设计含量很低,从功能格局乃至家具款式的每一个细节都大同小异,变成了真正意义上的“标准”客房,这也在住房的客人,甚至许多酒店业主本身的概念中,强制形成了一个客房的固定模式,而这种陈旧模式所带来的种种不便,不人性,不经济也居然成了规范,强迫客人去习惯它,适应它。 笔者和公司的设计师正在努力地改变着这种现状,三年多来不断摸索学习与实践,思路开阔了,也总结出一些经验与规律。在这里与一样致力于此的饭店业朋友和同行们分享。 关于功能“客房是客人在异乡的家”——这不仅仅是一句销售用语,也很准确地定义了客房的功能设计原则。这里应该是一个私密的、放松的、舒适的、浓缩了体息、私人办公、娱乐、商务会谈等诸多使用要求的功能性空间。在推陈出新的过程中,设计师们常常受到所谓“标准”的困扰,无法摆脱沿袭了几十年的客房模式,例如所谓的标准客房“十三件”,“十一件”,全国上下一盘棋,无非是你用红榉,他用樱桃木,而表现“设计”,其实标准客房之标准应该是指功能上的标准,非形式上的标准,想通了这一点,便好放开手脚做设计了。 关于平面布局 ●公共走廊及客房门:客人使用客房是从客房大门处开始的,一定要牢记这一点,公共走廊宜在照明上重点关照客房门(目的性照明)。门框及门边墙的阳角是容易损坏的部位,设计上需考虑保护,钢制门框应该是个好办法,不变形,耐撞击,另外,房门的设计应着重表现,与房内的木制家具或色彩等设计语言互通有关,门扇的宽度以880-900mm为宜,如果无法达到,那么在设计家具时一定要把握尺度。 ●户内门廊区:常规的客房建筑设计会形成入口处的一个1.0—1.2米宽的小走廊,房门后一侧是入墙式衣柜。我们建议:如果有条件,尽可能将衣柜安排在就寝区的一侧,客人会感到极方便,也解决了门内狭长的空间容纳过多的功能,造成使用不便。当然,入口处衣柜也可以做,特别是在空间小的客房。一些投资小的经济型客房甚至可以连衣柜门都省去不装。只留出一个使用“空腔”即可,行李可直接放入,方便、经济。高档的商务型客房,还可以在此区域增加理容、整装台。台面进深30cm即可。客人还可以放置一些零碎用品,是个很周到、体贴的功能设计。 ●工作区:以书写台为中心。家具设计成为这个区域的灵魂。强大而完善的商务功能于此处体现出来。宽带、传真、电话以及各种插口要一一安排整齐,杂乱的电线也要收纳干净。书写台位置的安排也应依空间仔细考虑,良好的采光与视线是很重要的。不一定要象过去的客房那样面壁而坐了。香港君悦饭店客房中书写台可算新设计中的一个典范。(注:以上为商务酒店模式,度假酒店可另做考虑)

五星级酒店的机电深化设计方案

前言随着国内生活水平的水涨船高,酒店服务业的水平也越来越高,五星级酒店甚至白金级的五星级酒店在国内如雨后春笋般涌现。但其需要的相关开发、管理、设计、施工、物管等人才未能相对应的增加,且是严重匮乏。很多酒店在前期设计阶段(土建设计阶段)仅仅考虑了一般性的功能,设计成果仅能通过相关的职能部门审查,离高端酒店的需求还相去甚远。通常情况是在土建封顶后,业主才确定酒店的品牌,引进酒店管理公司。在这一个时期,机电深化设计就显得尤其重要。机电深化设计的质量完全决定了酒店运营后是否能正常使用、是否节能、是否容易维护,甚至直接影响客户直接体验的感受。 而对机电深化而言,高水平的机电深化团队、合理的工作流程,会很大程度的决定机电深化工作成果的好坏。本文通过具体案例,简单介绍五星级酒店的机电深化工作的主要步骤及工作内容。 工程实例:徐州温德姆酒店该项目地上建筑面积约41062平方米,地下建筑面积约18943平方米,总面积约60005平方米,酒店建筑最高为18.0米。主楼一层为大堂、宴会厅、会议厅、游泳池等,二层为中餐、会议西餐厅等,地下室为SPA、会议等区域和设备用房、洗衣房、职工食堂等用房。客房为两栋独立的五层建筑,客房与酒店主楼通过连廊与主楼连通,设365间客房。 机电深化步骤及内容:第一步:土建条件评估高得在接手项目时,土建已经基本封顶,装饰设计刚刚开始。本项目土建阶段已经有机电图纸,现场的孔洞预留也是按原设计院图纸进行。监于土建条件已经形成,为了避免返工及重复建设,设备系统的优化必须建立在现状土建条件的基础上,不是必须的情况,尽量利用现有土建条件。 在经过仔细审阅图纸后,项目组的成员赴现场进行了实地勘察,对土建条件进行了解及

五星级酒店机电设计要求内容

五星级酒店机电设计要求 一. 变配电系统: 1.要求酒店应设计双路供电系统,双路电源应来自两个不同的变电站。高压主进线为两路(10KV)市电,双母线分段运行。每路均能单 独负担全部负荷。设母联开关、手动切换。 2.低压主进线为低压单母线分段运行,联络开关设自投自复、手动 等方式。 3.酒店总用电负荷标准应按100VA/m2进行设计核算。 4.变电室设高压计量、低压电力分表;功率因数在变配电室集中补 偿COSΦ≥0.9。 5.根据酒店应急负荷的用电容量,应设计自备发电机应急供电系 统。 6.低压配电系统的应急负荷为放射式双路电缆供电,在最末一级配 电箱处设双电源互投。 7.照明系统采用树干式配线方式,每层强电井均设应急照明与一般 照明配电箱。其中应急照明配电箱为双路电源自动互投。 8.要求酒店所有楼层应设计强电井(弱电井要与强电井分开设计),公共区域所有配电箱(含弱电箱)、电源控制箱都应设计在电井或机 房内。

9.考虑到酒店的照明效果,要求在酒店大堂、宴会厅等区域照明, 应设计安装调光设备。 10.室外楼体照明在设计时要考虑楼体照明的整体效果,光源的色温、照度要适中,整体效果要高雅。 11.考虑到酒店今后的节能需要,建议酒店照明光源在不影响整体效 果的情况下,应尽可能多地使用节能光源(节能灯),酒店照明光源 要求为暖色光源。 12.要求将酒店室外照明、公共区域照明、车库照明系统设计成由楼 宇管理系统自控和手动两种控制方式。 13.变配电设备要求高低压开关柜订货时自带信号采集接口,纳入楼 宇自控BA系统管理(只监不控)。 14.建议室外酒店店徽、酒店广告灯箱应有专业人士统筹考虑设计, 并与我集团确认,酒店未经与美国戴斯酒店集团(中国)协商,不得 设置其它产品广告灯箱。 1) 要求设置抵达酒店路上的指示徽标灯箱。 2) 要求设置酒店入口标志灯箱。 3) 要求设置屋顶标志灯箱。 4) 要求设置建筑物上标志灯箱。 二. 空调系统: 1. 酒店应设计中央空调系统,其中包括:制冷机组、冷却塔、循 环水泵、换热器。

酒店客房设计细节及要求

很多人都以为酒店客房是很容易去做,不就是一个40个平方的房间而已。其实做酒店,最难的就是客房部分,客房的门道很多。如果你只是做个效果表现,那可能看不出来,但是你真正深入研究的话,你会发现客房的学问还真不少! 一、客房结构柱网设计 1、客房柱网设计尺寸是:长×宽(轴线),建筑层高做到~米,客房内装修后净高—,长方形;面积最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,将卫生间的使用面积做到8㎡以上,以满足星级评定的硬件要求,同时提高舒适感; 2、客房的整体结构最好设计成长方体型,很多的酒店为追求建筑整体艺术效果而将酒店设计成弧形、圆形、椭圆等异型,客房也基本是扇形平面,由此而带来以下的巨大弊端:①土建成本增加:土建时因为要制作弧形模板、加工带弧度钢筋而增加费用;②装修成本增加:装修时铺设地毯不得不使用边角料填补而造成日后因地毯洗涤缩水而出现的接缝处开裂、因卫生间内异型洗面台及过廊区地面异型的石材而带来增加的加工费用和施工难度、顶棚处弧形的阴角线条带来增加人工及材料费用;③增加监控成本,同时带来安全隐患:弧形建筑不可避免地造成客房过道也成了弧形,这样,除了按常规在客房楼层的出入口处安装监控探头外,另外在楼层的中间位置还要增设2~3个监控探头,增加成本,在过道上行走也会出现“只闻其声不见其人”; 3、建筑结构柱尽量不要设计在客房室内,否则,在减少了室内使用面积的同时还给室内设计与功能划分带来麻烦; 二、客房在酒店功能区域布置中的位置 1、最好将客房考虑在主楼体的上部,餐饮、娱乐、休闲等功能区考虑放在裙楼部分,尤其是易带来巨大振动源的夜总会、迪吧,必须与客房区域严格分离,不得放置在客房所处的主楼范围内;如无法避免,应做好相应的楼板、墙体的隔音处理; 2、餐饮厨房的排烟管道的位置在设计时要考虑风向的关系,避免油烟排出后飘向客房; 3、从风水的角度讲,客房所在楼层中及屋顶最好不考虑放置游泳池; 三、客房交通流线的考虑 1、电梯的位置:①客梯:应集中放置在楼梯的中间位置,减少客人到达最远处房间的距离②观光电梯:根据楼梯结构考虑放置在楼体的端侧;③员工电梯(兼

关于酒店机电设计的几点注意事项

关于酒店机电设计的几点注意事项 一、设计原则 1、客房区 客房区的机电系统设计原则,总结为:其一,最大化的保证在必须对机电系统进行维护时,将对客人的打扰降到最低;其二,最大化的保证客人对供电、供水、供空调的舒适差异性的需求。上述两点原则的绝对性,随着酒店星级的提高而提高。这两项原则,决定了客房层机电系统机房及管井的位置选取、管道阀门的设置、检修口的设置、水管道管路敷设走向等多方面的设计要点。比如,我们要求竖向喷淋管道在各楼层的水平分支管道上所安装的阀门,必须设计在核心筒的管道井内。如果设置在走廊天花上,一旦需要检修,会造成工程部人员占用走廊空间而打扰客人. 2、公共区 对于公共区,一般包括大堂、大堂吧、全日餐厅、特色餐厅、中餐厅、西餐厅、宴会厅、会议区、康体健身及游泳池、SPA等区域。每个区域均有其各自的功能及运营特点。 比如宴会厅,经常会等分划出三个区域,以便分别或整体使用。同时,宴会厅的三个区域入口处一般会设置小型的茶水配餐间。宴会厅外为宴会前厅,一般在茶歇时备有茶点轻餐。了解这些,机电系统的设计上需要考虑为宴会厅设置三套独立的空调系统。而宴会厅前厅绝不是按简单的走廊考虑人员密度,会议间歇可能至少有80%的参会人员集中在宴会前厅停留 20~30分钟的时间。再比如,由于宴会厅三个区域可能分别使用,在分割上自然形成了三个防烟分区。往往设计中采用一路排烟管道跨接横穿三个防火分区的方法,会导致串声问题。另外,需要注意的问题是餐厅厨房。各类型餐厅一般均有独立厨房,有些餐厅合用厨房。一方面,在运营上要区分后勤区的粗加工中央厨房与公共区的各个餐厅厨房关系;另一方面,还要区分后厨及明厨的关系,这些涉及到空调通风系统的气流组织设计问题。 公共区的机电系统设计原则,总结为:其一,最大化的保障各个区域的可独立运行;其二,最大化地避免将为某一区域服务的管路系统,敷设在另外的功能区域内。 3、后勤区 对于后勤区,一般包括卸货平台、粗加工、员工厨房、员工餐厅;员工更衣、员工淋浴、洗衣房及收发;员工入口、员工制服、员工办公区;工程部区域;核心机房区域等。而粗加工区域,又包含了干湿垃圾房、裱花房、蛋糕房、红酒库、调料库、面点间、各类型冷库设施等等。后勤区域,在运营上会尽量考虑流线的独立而避免交叉。比如在货物流线上,避免净污交叉;从人流上,避免餐饮部的正常配送,同客房部的衣物配送、工程部的设备维护巡检流线等交叉。机电设计需根据这些流线布置、各功能房间的具体用途,合理的考虑机电用房的安排,管路系统及气流组织的考虑等事项。 二、关于设计标准 一般五星级酒店管理公司,大多都有自己的机电设计标准以适应其品牌特性。其酒店设计标准的表述和关注的内容,往往均从运营的角度提出机电设计的要求,在这一点上,和国家规范标准是有区别的。 举一个例子,一些酒店标准明确提出在酒店主入口落客区附近,在考虑小市政设计时避免设置外线检查井,尤其是污水井、雨水井等。其考虑的重点是避免工程部人员进行正常检修及维护时对客人的落客产生干扰。再比如,对于客房层闭路监控的摄像头,在考虑符合国家规范的基础上,酒店设计标准还经常提出在布置上需考虑对客人隐私的保障以及避免产生不适的感觉。

五星级酒店设计方案

五星级酒店设计方案 根据实际需要,五星级酒店宜设置以下智能化子系统:1.火灾自动报警及联动控制系统(由强电工种设计)2.建筑设备监控系统 3.通信网络系统 4.计算机网络系统 5.酒店经营管理系统 6.综合布线系统 7.安全防范系统 8.智能一卡通系统 9.电子门锁管理系统 10.卫星接收及有线电视系统 11.VOD点播系统 12.公共广播系统 13.多媒体会议系统 14.卡拉OK点播系统 15.大屏幕显示及触摸式多媒体信息查询系统 16.智能照明控制系统 17.智能化集成系统 18.机房工程 19.UPS电源系统

20.防雷接地系统 1.建筑设备监控系统 (1)由于五星级酒店一般均设置中央空调,为加强机电设备管理及节能,应该配置建筑设备监控系统。 (2)目前BA系统倾向于多采用通信接口(网关)形式,机电设备尽可能要求带通信接口,然后纳入BA系统管理。 (3)冷冻机房,包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机由专业公司实施监控(要求冷水机组带通信接口),然后纳入BA系统管理。 (4)热源锅炉系统自带通信接口,纳入BA系统监测,不控制。 (5)变配电设备要求高低压开关柜订货时带通信接口,采用Modbus总线,纳入BA系统监测。自备柴油发电机组、UPS电源系统应纳入BA系统管理。 (6)给水泵一般为变频泵,自带通信接口,纳入BA系统监控。 (7)排水设备自带液位控制器,由强电专业实施自成控制系统,高位开泵,低位停泵,一般不纳入BA系统。也可将高位报警信号接至BAS工作站。 (8)电梯设备要求订货时自带电梯远程监测装置,设置于BAS中控室内。 (9)照明分二部分,一部分纳入BA监控,如室外照明、公共通道、地下停车库等;另一部分重要场所,如大堂、宴会厅、大会议厅、多功能厅等宜采用智能照明控制系统。 (10)风机盘管一般不纳入BA系统管理。 (11)BA系统设备生产厂家众多,但基本上是国外产品一统天下,应选用主流产品,以确保系统正常可靠运行。 2.通信网络系统

酒店客房标准层建筑自然间面积参考(2013)

酒店管理规划 酒店客房标准层建筑自然间面积参考 酒店客房标准层建筑 酒店客房标准层建造类型: A.板式标准层:一般多层酒店建筑的结构居多,6~11层。沿走廊单边布置客房, 被称为单边布置,俗称外廊布置;一般为度假酒店建筑。沿走廊两侧布置的客房,被称为双边布置,俗称内廊布置。一般为商务酒店建筑及综合酒店建筑。 客用电梯楼梯的竖向交通枢纽的核心布置在适中位置,而服务电梯与服务间等后勤用房则选择不宜于布置客房的“暗”房间位置,如在折形平面的拐角位置 B.塔式标准层:一般为高层星级酒店建筑结构,属于地标性建筑。平面形状有 正方形、十字形、环形、圆形与三角形,略加变换可以衍生出矩形、椭圆形、风车形、H形等。 客用电梯楼梯、服务电梯和两个疏散楼梯等竖向交通枢纽,包括通风管线竖井,甚至服务间、公共用房都置于中心核心筒中。沿核心筒周边背靠背布置客房,走廊为外廊形式。 走廊端头与角落处的客房布置是一个交点,但同时最可显示出设计特色。 由于塔式平面的限制,当标准层客房为16间时,核心筒可以容纳2~3部电梯和两部疏散电梯;当标准层客房为24间时,走道和核心筒空间可布置宽敞的电梯厅或布置多部电梯。当标准层超过24间客房以上时,核心筒的面积就

难以充分利用,会导致较低的利用率。 C.中庭式标准层:由凯悦酒店集团和约翰﹒波特曼(John Portman)在亚特兰 大创造的“中庭”式酒店,中庭带来了酒店开放式空间。被评价为带来了酒店设计的革命。 中庭基本型为方形,为适应不同地点不同项目的需求也可以采用其他形态。 采用伸出的两翼构成开口式中庭,使酒店建筑空间更加丰富。 D.混合式标准层:前三种类型的混合建筑结构, 综合性比较强 E.独体别墅类:多定位为度假酒店建筑结构,酒店客房为独立多层建筑二至三 层,全套房的客房形式。 酒店客房柱网类型及尺寸 城市商务酒店,沿用美国假日酒店创始人凯蒙斯·威尔森设计的客房标准形式(俗称标准间),这种房间一般净宽3.7米左当时的“标准间”一般是7.2m~7.5m 柱网,层高为3m,面积为26m2。 星级酒店客房中,柱网设寸是长9.9m×宽4.2m(轴线),建筑层高3.9~4.2 米,客房内装修后净高2.4~2.8m; 常规酒店在客房设计中,开间柱距一般3.7~5m,进深柱距一般在7~10m,建筑面积(包括卫生间)一般30至50m2,其中净面积 (不包括卫生间)20至40m2,

相关文档