前言

“安全第一,预防为主”是电力生产的方针、认真执行《发电厂热力系统操作票、工作票考核标准》(简称“两票”)是保证安全生产的重要组织措施,为此必须对执行“两票”进行严格考核。

为统一“两票”执行的考核标准,现以《电业安全工作规程》(简称“安规”)为基础,结合电力生产多年实际执行情况,制定此考核标准,作为执行“两票”检查、考核的依据。

执行“两票”要按“安规”规定程序,严禁无票操(工)作、搭票操(工)作,票面不能并项、漏项、空项(应填写的项目不能空项)、混票使用等。

本标准是DB65/o1o-1993《发电厂热力系统操作票、工作票考核标准》修订版,在修订中总结吸取了近年来各类事故教训,同时也考虑了新疆电力工业的发展和发电设备技术改造和技术进

步特点,补充和完善了部分条款

本标准如有同《电业安全工作规程》及上级有关安全法规、规定的原则不一致时,以《电业安全工作规程》及上级有关安全法规、规定为准。,

本标准由新疆维吾尔自治区质量技术监督局提出;

本标准由新疆电力公司归口;

本标准由新疆电力公司负责起草;

本标准主要起草人:瞿鸿涛毛公策陈东

本标准于1993年6月30日首次发布。

发电厂热力系统操作票、工作票考核标准

1 范围

本标准规定了热机操作票、工作票使用术语、填写标准和考核标准。

本标准适用于新疆维吾尔自治区各公用发电厂、工矿企业的自备电厂热力系统各类设备的运行、检修、试验等工作。若新建、扩建工程与运行设备有关或需进入运行生产区域内工作的施工单位也必须遵守本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL 5027 电力设备典型消防规程

《电业安全工作规程》(热力和机械部分)

电安生[1994]227号电力工业部关于修改《电业安全工作规程》(热力和机械部分)部分条款的通知

3 热机操作票、工作票使用术语

3。1锅炉使用:开炉、点火、升压、并炉、压火、停炉、灭火、排渣、除焦、热备用状态、冷备用状态、事故备用状态、温保养状态、干保养状态、检修状态。

3。2汽机使用:启动、热态启动、冷态启动、开机、冲动、低速暖机、升速、保持额定转速、并列、无蒸汽运行、停机、情走、冷备用状态、事故备用状态、保养状态、检修状态。

3。3其它部分:阀门使用关闭和开启,堵板使用加装和拆除,电源使用切断和给上、热力系统使用隔断和恢复(解列和并列)。

4 发电厂热机操作票

4.1操作票填写标准

4。1.1操作票由分场按月统一编号。

4.1。2操作票由操作人填写,监护人审查,值班负责人(班长)批准签名后执行。

4。1。3一份操作票只允许填写一项操作任务。

4。1。4操作票终了项后要写“以下空白”字样。

4.1。5操作任务应写设备名称和编号,操作项目应写明操作设备的名称或编号。

4!1.6接操作顺序逐项进行操作,操作完毕进行卞次复查并打ˇ标记。重要操作项目要将操作时间填在执行时间栏内。

4.1.7操作票若有续页,应在前一页备注栏内填“下接××××号”,在续面操作任务栏内填“上接××××号”,操作项目编号要连续。ˉ

4。1。8操作票应写明操作开始时间和终了时间。

4。1。9使用典型操作票时,凡不进行的操作项目需注明“不执行”字样。开、停机炉的操作,检查内容要写人操作票内。开机、炉的操作,运行人员和热工人员分别检查热工电源(包括UPs)是否完好要写人操作票内。

4。1。10下列操作必须使用操作票:

机炉启停、主蒸汽系统、除氧给水系统、抽水系统、供热系统、循环水系统、工业(消防)水系统、凝结水系统、水内冷系统、油系统、制粉系统等的切换操作。(各厂还可根据自己的实际情况增加使用操作票的范围)

4。1.11应用计算机自动控制进行操作的,操作人员亦应填写操作票,监视自动控制的正确性。

4。1。12填写过的操作票根据执行情况由值班负责人加盖“已执行”或“未执行”、“作废”印章。

4。2操作票考核标准

4。2。1已执行的操作票每月班组审核合格率填表上报分场,然后由分场进行审核,并加盖“合格”或“不合格”印章,按月公布各班组操作票合格率。并汇总填报分场(车间)操作票合格率,上报安监部门。

4。2.2分场(车间)每月对班组的操作票进行审核,安监部门每月至少抽查一次操作票,核查合格率,定时公布。

4。2。3已执行的操作票,如发现操作程序中有可能构成人身事故或设备损坏事故者,要依现场规定进行考核,原操作票定为不合格。

4,2,4操作票保存一年。

合格率=已执行的合格操作票数/已执行的操作票总数×100%

4。2。6具有下列情况之一者为不合格躁作票:

4。2。6。1无班组名称和统一编号。

4。2。6。2元操作开始和终了时间。

! 4。2。6。3操作任务不清,无设备双重名称。

4。2。6。4操作票未按规定打执行符号,重要项目操作无执行时间。-4。2。6。5操作票漏项或并项。

4。2。6。6未签名或签名不合格。|-卞|

| 4。2。6。7填写的操作票字迹不清或关键词涂改。

4。2。6。8使用典型操作票不执行部分未注明“不执行”的字样。

4。2。6。9使用过的操作票未加盖有关印章。

4。2。6。10操作票使用术语不规范或合意不清。

ˉ4。2。6。11操作中发生误操作。

4。2。6。12操作票终了项无“以下空白”字样。-

5 热机工作票

5。1。1工作票填写标准

5。1。1写明分场、班组名称,由分场按月统一编号。

5。1。2工作负责人填姓名,工作人数栏一组工作时写明全体人员姓名、人数,若是分组工作,需填各组负责人姓名(人数),总人数。

5。1。3工作内容:填设备双重名称,要与现场名称一致,写明工作项目和工作地段。

5。1。4必须采取的安全措施:由工作票签发人或工作负责人填写。要填明需隔离的汽源、水源、煤源、风源、油源、电源等等。应设标示牌、加锁、加装堵板、是否设临时围栏、防止运行机组热正电源中断等要——写明。措施执行情况由工作许可人填写,不得采用省略写法。

- 5,1。5计划工作时间必须考虑到设备检修完毕恢复运行(备用)的操作时间。因此工作许可人许可时间要少于申请停用时间。

5.1。6运行值班人员补充的安全措施:在工作许可人接到工作票后,认为工作票签发人要求的安全措施不能保证人员或设备安全需增加的安全措施项目。在工作票审核完后填写补充措施执行情况,在许可工作时要明确交待不得任意变动。

5。1。7工作票延期若不超过设备停用申请时间,由工作负责人和工作许可人(值长)签名后生效。若延期时间超过申请时间,必须在工作结束时间前先办理申请手续批准后方可延期。-5。1。8工作结束,清理现场,人员撤离,向许可人交清设备状态后才可注销工作票。

5。1。9工作票上应填写的项目不能空项。

5。1。10工作票签发人、工作负责人须由经批准公布的人员担任,工作许可人由班长或班长指定

的符合要求的值班人员担任。

5。2工作票考核标准

5.2。1注销的工作票加盖“已执行”印章后,由检修班、运行班分别保存。

5。2。2工作票终结后,在右上角加盖“已执行”印章,未执行的工作票加盖“未执行”或“作废”印章,由运行班、检修班审核合格率并填表上报分场(车间),由分场(车间)进行审核,并在左下角加盖“合格”或“不合格”印章,按月公布各班组工作票合格率。

5.2,3分场(车间)每月对班组的工作票要进行审核,汇总工作票合格率,上报安监部门,安监部门每月至少抽查一次工作票。核查合格率,按时公布。

5.2.4在审核已执行的工作票时,发现有可能构成人身或设备事故时,该票为不合格工作票,并按现场规定进行考核。÷

5.2.5使用的工作票保存一年。

5.2‘6工作票合格率:已终结的工作票由分场收回审核后,统计合格率。未执行的工作票不作统计。经安监部门抽查的工作票合格率,以安监部门统计的为准。

合格率=旦塑堕型垩塑丝型红墅堑苁100%

5.2.7凡具有下列情形之一者为不合格工作票:

5。2。7。1工作票格式不是标准格式。

5。2。7。2工作票无分场名,未统一编号。

5。2.7。3工作票签发人、工作许可人、工作负责人不符合要求,或未按规定签名者。

5。2。7。4工作内容填写未使用设备双重名称,工作地段不清,主要工作项目不明。

5.2。7。5安全措施填写不全或不具体,言词含糊。

5。2。7.6应填项目空项。

5。2。7.7使用铅笔填写,或字迹不清、关键词涂改、票面脏污、工作票丢失。

5。2。7-8同一时间内,工作负责人持有二张及以上工作票者。

5。2。7。9工作结束时间超过计划时间,未办理延期手续。-

5,2。7。10各栏目有省略写法,使用术语不规范,合意不清。

5.2.7。11需使用安全措施附页而未按规定使用者。(安全措施附页与工作票一起保存)5。2。7。12工作中发生误动、误碰运行设备、人身事故。

5。2。7。13右上角未加盖“已执行”或“未执行”∵作废”印章,左下角未加盖“合格”或“不合格”印章。

注:那些检修工作需填写安全措施附页由各单位根据安规要求自定。

6 工作票的标准格式按“安规”(热力机械部分)附件1、2的格式执行。

7 动火工作票

7。1重点防火部位和禁止明火区进行明火作业,必须执行动火工作票制度。

7。2重点防火部位和禁止明火区的划分,按nL 5o27执行。

7.3动火工作票的填写,按DL 5027执行,并按照本标准5。1条执行。

7。4动火工作票的格式,按DL 5027附录A、附录B格式执行。

7。5动火工作票考核标准,按照本标准5.2条进行考核。