脚手架验收及施工要求

一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm 镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

脚手架检查与验收标准规范

扣件式脚手架检查与验收 一、扣件式脚手架构造要求 1、纵向水平杆构造纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。采用对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,纵向水平杆设置在横向杆上时,应等间距布置,且间距不应大于400mm。 2、横向水平杆的构造 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm; 3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 4、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

脚手架工程验收标准和验收细节总结(值得收藏)

脚手架工程验收标准和验收细节总结(值得收藏) 这篇文章我相信很多朋友都看过,而且有的人应该还不止看过一遍。之所以要分享这篇文章,因为这篇文章特别经典。脚手架这一块是我们建造师考试中非常重要的一块。大家在看这篇文章的时候,不仅仅是过一遍就行了,如果今年要参加考试的,里面重要的部分最好要背下来,考试时肯定会给你带来不少好处的。 A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A-4 所以脚手架作业人员必须持证上岗。 A-5 图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆 的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

A-6 基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号 ≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A-7 基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

A-8 纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。 A-9

脚手架验收要求及验收单、合格牌

脚手架验收要求及验收单、合格牌 根据2016年新的宣城电厂脚手架安全管理规定(已审核签字待挂网),设备部及承包商务必做好搭设、验收、使用等过程的安全管理工作。 搭设脚手架人员必须具备特种作业操作证,人证合一。搭设人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。工具及小零件用工具袋上下吊送。 脚手架搭设负责人员,应在搭设作业现场进行监督管理,检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪。 在搭设或拆除脚手架时,应设立作业区,并做好防止材料掉落砸伤设备和人员的措施。 一级验收:一般高度不超过6米的小型脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,脚手架搭设负责人、使用脚手架的工作负责人逐级验收后,双方在《脚手架搭设、使用验收单》(见附件1)上签字后,方可使用。 二级验收:锅炉分隔屏、后屏过热器、再热器、高温省煤器检修搭的脚手架,高度超过6米以上的较大型的脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,搭设单位负责人、使用单位工作负责人、公司项目管理责任人三方共同验收。三方验收人员在验收单上签字后,方可使用。 三级验收:高风险脚手架,由脚手架搭设单位组织验收,搭设单位负责人及安全专工、使用脚手架单位负责人及工作负责人、公司项目管理负责人及安全专工、安健环管理部专工或主管四方共同验收,逐级验收后在验收单上签字,并经过总工程师或以上领导批准后,方可使用。下列高风险脚手架应经三级验收: a)搭设高度15m及以上的落地式钢管脚手架工程; b)附着式整体和分片提升脚手架工程; c)悬挑式脚手架工程; d)锅炉炉膛检修平台; e)吊篮脚手架工程; f)自制卸料平台、移动操作平台工程; g)新型及异型脚手架工程。 脚手架搭设单位应组织填写《脚手架搭设验收合格牌》(见附件2),经搭设人、验收人、使用人三方签字后,并悬挂在脚手架靠人行通道的醒目处。 使用中不得随意改变脚手架的结构。如因工作需要改变脚手架的结构时,必须事先经有关人员同意,改变后经验收合格后,方可使用。 设备维护部 2016-3-20

最新工程施工现场公示牌资料

基坑工程施工安全要点 一、基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案,超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计。 二、基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质、超范围从事基坑工程施工 三、基坑施工前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底 四、基坑施工要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改 五、基坑施工必须采取有效措施,保护基坑主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全 六、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值 七、基坑周边应按要求采取临边防护措施,设置作业人员上下专用通道 八、基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施,防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工,应当对施工现场排水系统进行检查和维护,保证排水畅通。 九、基坑施工必须做到先支护后开挖,严禁超挖时回填。采取支撑的支护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑 十、基坑工程必须按照规定实施施工监测和第三方监指定专人对基坑周边进行巡视;现危险征兆时应当即报警

脚手架施工安全要点 一、脚手架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案,超过一定规模的要组织专家论证 二、脚手架搭设、拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证,严禁无资质从事脚手架搭设、拆除作业 三、脚手架搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 四、脚手架搭设、拆除前,应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 五、脚手架材料进场使用前,必须按规定进行验收,未经验收或验收不合格的严禁使用。 六、脚手架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织实施,相关管理人员必须在现场进行监督,发现不按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改 七、脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密 八、脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料,严禁将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上 九、脚手架搭设必须分阶段组织验收,验收合格的,方可投入使用 十、脚手架拆除必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。连墙件应

脚手架48个验收标准规定44个验收细节

脚手架48个验收标准+44个验收细节 48个验收标准 A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A-4 所以脚手架作业人员必须持证上岗。 A-5

图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。 A-6 基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A-7

基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。 A-8 纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。

A-9 立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距 离不小于500mm。 A-10 纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。

A-11 剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件 A-12 对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。 A-13

附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表1

附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表工程名称结构形式 建筑面积机位布置情况 总包单位项目经理 监理单位项目总监 安拆单位项目经理 序号检查项目标准检查结果1 保证项目 竖向 主框架 各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊 接连接,如不交汇于一点,必须进行附加弯矩验算 连接牢固 2 各节点应焊接或螺栓连接螺栓连接 3 相邻竖向主框架的高差≤30mm<30mm 4 水平支 承桁架 桁架上、下弦应采用整根通长杆件,或设置刚性接 头;腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接 螺栓连接 5 水平支 承桁架 桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板 构造连接,节点板的厚度不得小于6mm 节点板厚度8mm 6 架体构造空间几何不变体系的稳定结构结构稳定 7 立杆支承 位置 架体构架的立杆底端必须放置在上弦节点各轴线 的交汇处 放置交汇处 8 立杆间距应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范》JGJ130-2001中小于等于1.5m的要 求 <1.5m 9 纵向水平 杆的步距 应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范》JGJ130-2001中的小于等于1.8m的 要求 小于1.8m 10 剪刀撑 设置 水平夹角应满足450~60050° 11 脚手板 设置 架体底部铺设严密,与墙体无间隙,操作层脚手板 应铺满、铺牢,孔洞直径小于25mm 底部铺设严密、无 空洞 12 扣件拧紧 力矩 40N·m~65N·m60N·M

序号检查项目标准检查结果13 保证项目附墙支座 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道 附墙支座 14 使用工况,应将竖向主框架固定于附墙支座上 15 升降工况,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置 16 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈 17 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,但不得小于C10 18 架体构造架高≤5倍层高 19 架宽≤1.2m 20 架体全高×支承跨度≤110m2 21 支承跨度直线型≤7m 22 支承跨度折线或曲线型架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m 23 水平悬挑长度不大于2m,且不大于跨度的1/2 24 升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m 25 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° 26 防坠落 装置防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 27 每一升降点不得少于一个,在使用和升降工况下都能起作用 28 防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上 29 应具有防尘防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如 30 钢吊杆式防坠落装置,钢吊杆规格应由计算确定,且不应小于Φ25mm。 31 防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件

脚手架验收记录

脚手架验收记录

LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):

LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表

②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

脚手架验收和使用管理规定

脚手架使用管理规定 1 范围 本标准规定了脚手架使用管理的管理内容、管理目标、协管部门及岗位和管理流程。本标准适用于云南景谷威远江水电开发有限公司生产区域内的各类施工脚手架的搭设、 验收、使用、拆除等全过程的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质检总局令第70号) 《电业安全工作规程》(水电生字第158号) 3 职责 3.1 安全环保部职责 3.1.1 负责对脚手架的使用管理进行监督、检查,对脚手架使用不符合要求的施工单位及时提出整改意见并进行考核。对搭设不符合安全、质量要求的脚手架有权停止其工作,并禁止开工。 3.1.2 按本规定第五章有关条款的验收要求,对危险性较大脚手架的安全、质量进行检查、验收。 3.2 设备管理部职责 3.2.1 负责对脚手架的搭设工期、质量进行总体检查、管理和考核。对搭设不符合安全、 质量要求的脚手架有权停止其工作,并禁止开工。 3.2.1 负责对搭设脚手架人员的特种作业证进行审查。 3.3 搭设单位职责 3.3.1 按照使用要求和有关规定及时搭设、拆除脚手架,并负责清理现场。 3.3.2 负责脚手架的维修和保养,建立相关的检验记录和登记管理台帐。 3.3.3 参加本单位所搭设脚手架的验收。 3.3.4 脚手架搭设单位管理人员,应每天到搭设作业现场进行监督管理,对搭设作业人员进行安全教育并给予必要的指导;检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪行为并进行内部考核。 3.3.5 对特殊部位所搭设的脚手架制定必要的施工措施。 3.3.6 对脚手架的安全性、可靠性负主要责任。 3.4 使用单位职责 3.4.1 应熟悉有关脚手架的搭设、使用规定。根据生产现场工作需要,向搭设部门提出脚 手架使用要求,内容应包括工作范围、高度、承重等。 3.4.2 按本规定第五章相应条款要求,组织对所使用的有关脚手架的验收和挂牌工作。使 用完毕后,及时通知搭设单位拆除,监督其清理现场。 3.4.3 正确使用脚手架,并做好防火、防止异物跌落、防止人员坠落等防范工作。 3.4.4 脚手架使用单位管理人员,应每天到作业现场进行监督管理,对使用作业人员进行安全教育并给予必要的指导;检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪行为,并对使用人员进行内部考核。 3.4.5 使用过程中,对脚手架的完好性负主要责任。 4 搭设要求 4.1 脚手架的搭设,必须按照《电业安全工作规程》中有关“脚手架搭设”的各条规定执行。 4.2 脚手架搭设人员必须是经过专业技术培训,取得特种作业操作证的人员。

脚手架质量验收标准规范

脚手架事故的预防措施 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗”。 1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层(兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。 (2)连墙件的设置要求 连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间

距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。 (3)剪刀撑设置要求 每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根;高度在24m以下的单、双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一组,由底部到顶部随脚手架的搭设连续设置;高度24m以上的双排架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置;剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接。 (4)横向水平杆设置要求主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;使用钢脚手板、木脚手板、竹串片