文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护练习题一

继电保护练习题一

继电保护练习题一
继电保护练习题一

站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零

序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问:

(1) 在输电线路距保护安装处120km 的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里?

答:(1)2.97; (2)175km 。

19、网络参数如图,已知:

(1)网络的正序阻抗km Z /45.01Ω=,阻抗角ο65;

(2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角ο65,阻抗继电器采用0°接线;

(3)线路AB 、BC 的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0cos =?;

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

继电保护检验现场作业指导书

继电保护检验现场作业指导书 前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]1 9号关于发《作业指导书编写导则》的通知要求,四川电网公司组织编写了《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》,本指导书用于指导和规范贵州电网公司系统各单位继电保护人员编写35 (10)kV微机线路保护DSA-2113检验现场作业工单,同时作为继电保护专业现场工作(作业)人员学习与培训的资料。

《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》于2008年12月2日经公司标准化委员会审查批准。 本指导书主要编写单位:茶园电站 本指导书主要起草人:黄茂科 本指导书主要审核人:昝钦 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现的问题,请及时向公司生产技术部反馈。 目次 1、范围 2、引用文件 3、支持文件 4、技术术语 5、安全及预控措施 6、作业准备 7、作业周期 6 8、工期定额 6 9、设备主要参数 6 10、作业流程 11、作业项目、工艺要求和质量标准 12、作业中可能出现的主要异常现象及对策 13、作业后的验收与交接

附录新安装检验、全部检验和部分检验的项目 1、范围 本指导书适用贵州电网所属企业的继电保护人员对35(10)kV输电线路DSA-2113保护装置进行现场检验工作 2、引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 Q/CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008-2004 继电保护及安全自动装置检验条例 3、支持文件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》((87)电生供字第254号) 《安全生产工作规定》(南方电网安监[2003]29号) 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编(2008年) 《DSA-2113系列线路成套保护装置使用说明书》

2020继电保护作业模拟题库(含答案)【2020年最新】

第1题、【判断题】|发电厂、变电站的电气系统按其作用分为一次系统和和二次系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一般把继电保护动作值、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】三段式电流保护中定时限过电流保护构成线路的后备保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】三段式电流保护中瞬时电流速段保护及限时电流速段保护构成线路的主保护。 A、正确

B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】三段式电流保护加装功率方向元件后即可构成三段式方向 电流保护。A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路通过动作 电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】三段式零序电流保护中第III段为限时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】三段式零序电流保护中第II段为零序过电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第11题、【判断题】三段式零序电流保护加装正序功率方向元件后构成三段式零序方向电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】上下级定时限过电流保护按照选择性要求上级线路比下级线路动作时间大。 正确答案:A 第13题、【判断题】上下级定时限过电流保护灵敏度配合时上下级动作电流整定值相等。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】不同原理的微机保护可以采用通用的硬件。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器合闸相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】中央事故音响信号利用“不对应”原则起动即断路器跳闸

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场工作安全管理之继电保护 作业浅谈(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈 (标准版) 摘要:继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障。通过对做好作业前的危险因素分析与控制,作业过程中实行标准化作业管理、规范作业行为,坚持以人为本,实行人性化安全管理等方面阐述了继电保护相关人员应如何做好现场安全措施,使继电保护工作安全有序地进行,以保障现场工作的安全,并提高工作的质量。 关键词:继电保护;安全;运行;现场安全措施 随着电网规模的不断扩大,继电保护日常运行管理工作日益繁重复杂。系统运行方式的变化、设备的检修、新设备的投运等都会引起保护配置和定值的相应改变,给安全管理工作带来了极大的挑战。

继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障,继电保护工作由于技术较为复杂、牵扯的回路多、小现场作业多等原因,对作业现场的安全要求十分严格。历史经验表明,基础性安全管理和现场工作的疏忽,是造成继电保护事故的主要原因。因此,安全有序地抓好现场继电保护作业工作,并提高工作质量,是保证电网安全稳定运行的前提。继电保护人员应主要从以下3个方面做好安全措施。 1做好作业前的危险因素分析与控制 继电保护工作由于自身的技术复杂性,在工作中需要对一些易出错的关键设备和重要回路采取较强的针对性措施,同时往往还需要多专业、多工种的人员在工序、步骤上进行协调配合。因此,工作过程中需不断地动态辨识危险点及危险源,并加强多专业、多工种间相互协调配合。及采取相应安全技术措施,做好危险因素的事前预控,是确保现场作业安全的关键环节。 (1)开工前核对保证安全的组织措施和技术措施是否正确完善。变电站二次回路的工作状态取决于一次设备的运行方式和系统要

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示范文本

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护和电网安全自动装置现场工作 保安规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本标准规定了继电保护、电网安全自动装置和相关二 次回路现场工作中的安全技术措施要求。 本标准适用于国家电网公司系统继电保护、电网安全 自动装置和相关二次回路现场工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不 包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于

本标准。 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3 总则 3.1 为规范现场人员作业行为,防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故,保证电力系统一、二次设备的安全运行,特制定本标准。 3.2 凡是在现场接触到运行的继电保护、电网安全自动装置及其二次回路的运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,均应遵守本标准,还应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 3.3 相关部门领导和管理人员应熟悉本标准,并监督本标准的贯彻执行。

电力系统继电保护题目答案

电力系统继电保护网上作业题 第一章绪论 一. 填空题 1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。 2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。 5.输电线路的短路可分为()、()两类。 6.电力系统的三种运行状态()、()、()。 7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。 8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。 9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。 10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。 11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。 12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。 二.选择题 1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现. A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(). A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性 三.问答题 1.什么是继电保护装置? 2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么? 3.继电保护装置的基本任务是什么? 4.什么是主保护?什么是后备保护? 5.何谓近后备保护、远后备保护? 电力系统继电保护网上作业题参考答案 第一章绪论 一. 填空题 速动性选择性灵敏性可靠性 测量部分、逻辑部分、执行部分 故障发出信号 不拒动,不误动 相间短路,接地短路 正常状态不正常状态故障状态 主保护后备保护近后备远后备 主保护后备保护 灵敏系数高 过负荷单相接地故障 过电流低电压差动 瓦斯过负荷 二.选择题 1. B , 2. A 三.问答题 1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。 灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。 4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 第二章电网的电流保护

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护现场工作规定

新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿) 1总则 1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和测试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论和本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定和本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2现场工作前的准备 2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:

2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作和运行设备有无直接联系(如自投、联切等),和其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸和检验规程等有关资料。 2.1.4应具备和实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。 3现场工作 3.1现场工作前的安全技术措施检查 3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对和其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。 3.1.2工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施 发表时间:2018-09-18T15:11:41.097Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:龙跃达 [导读] 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 (身份证号码:45032219810825xxxx 桂林供电局广西桂林市 541002) 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 关键词:电力系统;继电保护;管理 1、电力系统继电保护现场作业的基本要求 1、在二次回路上工作应充分评估工作过程对相关联设备或二次回路的影响,必要时应落实二次安全措施将工作对象设备及其二次回路进行物理隔离或进行状态记录,防止试验加量或工作不当造成人身、电网或设备安全事故,防止作业过程误碰、误接线。 2、工作中应防止运行的电流互感器二次绕组开路和电压互感器二次回路短路,确保二次绕组应有且仅有一点保护接地,执行二次安全措施时,二次回路断开点不宜设置过多,防止安全措施设置过度造成漏恢复。 3、在电流、电压二次回路上的所有工作必须使用合格的仪器仪表,不得使用表针和表线已经破损的仪器仪表;常用的工具器,要求其绝缘把手必须完好,其导体外露部分不得过长,对于外露导电部分较长的工具器,应用绝缘胶带进行包扎处理。 2、电力系统继电保护现场中存在的风险分析 1、在CT二次接线盒(柱)及其相应汇控箱(端子箱)内二次电流回路端子排区域作业,易误碰二次电流回路造成多点接地、分流或窜入电流,存在保护、安自误动得风险。可能误将试验量加入二次电流回路中,存在保护、安自误动。存在二次电流回路接线恢复不正确,存在CT二次开路和人身伤害风险或保护、安自误动风险。 2、在PT二次接线盒(柱)、PT汇控箱(端子箱)内二次电压空气开关及其回路端子排区域作业时,存在误将试验量加入二次电压回路中,存在保护、安自误动风险。以及二次电压回路恢复不正确,存在PT短路或保护、安自误动风险。误碰二次电压回路造成PT短路或二次电压回路多点接地。电压互感器二次回路上工作,作业过程中误将试验量加入二次电压回路中,存在二次向一次反充电的风险。 3、在保护屏、安自屏、测控屏、PT接口屏等屏柜内装置、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,工作中保护、安自、自动化等二次装置作业造成误发、频发信号或者模拟量上送主站,存在影响调度监控和安全自动控制系统误动作的情况。 4、在测控屏、开关柜上柜等屏柜内装置、压板(含背面)、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,在未通知现场人员的情况下遥控开关(刀闸),存在人员伤亡风险。调度主站遥控点号与厂站现场不一致,未做好防止运行设备误遥控的安全措施,存在误遥控运行设备风险。 3、现场作业管理措施 1、二次安全管控措施的改进 涉及重要运行回路拆接线的工作要在每日班前会上交代安全措施。对于改造施工中存在不安全因素,一方面加强与运行人员的联系,强调施工单位涉及二次回路的工作必须由二次专责审定安全交底单,在拆接与运行设备有关的二次回路时必须有专业人员到场才能许可工作。专业人员在施工现场监督安全隔离时从严要求,要检查施工工具是否满足要求,二次措施单是否正确完备,并现场核对后方能监护施工人员开始工作。二次隔离过程中先拆电源端,尽量避免带电拆接线,容易误碰的回路要用绝缘胶布隔离。 2、电流回路作业措施的改进 针对不同的电流回路要具体分析,看是采用和电流还是单独的电流回路。对于单独的电流回路,应在CT侧采取可靠的短接措施,并用钳表确定电流确已分流后才能在另一侧开展工作;对于两组以上CT的和电流回路,应先用钳表确定运行回路和停电检修回路,应在检修回路的电流合并处之前采取可靠的隔离措施之后才能开展工作,不得不采取隔离措施直接短接检修回路,防止对运行回路产生影响。 3、与通信自动化专业配合作业的改进 保护专业需与通讯专业加强沟通,特别是在通信机房的工作中,二次人员需明确知道自己的维护范围,涉及DDF、ODF等多路通道链接点的工作需通信班人员在场指导,防止误碰运行设备造成通信中断。另外也需要加强与远动班的沟通,在开展影响自动化信号的工作时提前与远动班联系,防止误发信号造成AVC误动。二次作业人员对于AVC系统的工作原理及特性并不熟悉,组织AVC相关培训,主要讲解AVC系统的原理及工作方法,以便在日常工作中明确风险点。 4、二次回路作业要求的改进 在设备检修过程中,要仔细进行主变保护出口矩阵的检验,尽量用保护校验仪的接点开入功能校验各出口矩阵的正确性。另外一些重要回路例如电压、母差、失灵、低频低压、备自投等一旦投运很难再有机会进行完整试验,针对该类回路需要在验收时严格把关,确保万无一失。整组传动时能带开关的一定要带开关进行,不能带开关的视实际情况在压板或者回路开入处测量电位。另外针对双重化配置不同厂家保护的情况,要分别传动,也要串联两套保护后同时传动,验证两套保护之间的配合情况,防止互相闭锁或多次重合。 5、改扩建作业过程的改进 运行变电站的改扩建工程严格审批工作方案及二次措施单,在二次隔离、运行回路接入、负荷转移、重要保护屏柜电缆穿放等关键施工阶段派出业主人员全程参与监督。其余时段不定期进行现场安全检查,重点关注施工方有无超范围工作,不规范作业等行为。对于复杂的现场作业,时间跨度长、工作班组多、工作流程复杂,此类工作一般都属于工程施工的基建、技改工作,外单位人员不熟悉现场设备,对于此类工作,需进行二次作业风险梳理,开展专业技术人员深入作业现场进行专业指导及安全监督。对重要厂站改扩建提前介入和过程管控,成立基建项目属地化保护专业小组,把关施工方案、现场监督及竣工验收,严格执行按照《关于广西电网运行变电站改扩建工程继电保护及二次回路工作风险管控要求的通知》执行,提前对二次作业人员安全交底进行二次作业交底,检查现场安全隔离措施的到位情

[全考点]继电保护作业模拟考试题库及答案

继电保护作业模拟考试题库及答案第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为