空调与通风系统分项工程质量验收记录

风管严密性(漏光法检测)检测记录

质控(通)表4.5.3-6 共页第

风管严密性(漏风量测试)检测记录

设备单机试运转记录

风机盘管、吊顶式空调器水压试验、风机盘管单机试运转记录

现场组装的空调机组漏风检测记录

系统风量及风口风量调试记录

系统流量及空调机组流量调试记录

空调房间温度、相对湿度及噪声测试记录

消防防排烟系统调试记录

风管与配件制作工程检验批质量验收记录

(金属风管)

080101□□

080201□□

080301□□

080401□□

080501□□

风管与配件制作工程检验批质量验收记录

(非金属、复合材料风管)

080101□□

080201□□

080301□□

080401□□

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

080105□□

080405□□

080505□□

风管系统安装工程检验批质量验收记录

(送、排风,防排烟,除尘系统)

080103□□

080203□□

080303□□

080403□□

080503□□

风管系统安装工程检验批质量验收记录

(空调系统)

080403□□

风管系统安装工程检验批质量验收记录

(净化空调系统)

通风机安装工程检验批质量验收记录

080107□□

080207□□

080306□□

080407□□

080507□□

通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录

(通风系统)

通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录

(空调系统)

通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录

(净化空调系统)

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

通风空调系统调试方案

一、工程概况 上海铁路南站位于沪闵路以南、石龙路北、柳州路以西、桂林路以东,工程占地60.32公顷,主站屋和铁路用地14.12公顷。主站屋建筑为地下一层,地上四层,其中地下一层为设备用房。主站屋主体檐高24.2米。主要有候车室、环行广厅、办公技术用房以及部分商业用房组成。并充分考虑了主站屋与轨道交通、磁浮交通、公共汽车、长途汽车、出租车以及步行道等的连接,使之成为综合性的交通枢纽中心。 本工程建筑是一项现代化建筑,建筑造型外观呈圆形,铁路轨道从建筑物中穿过。工程选用漂亮的幕墙工艺、透光顶棚。它的建成和投入使用将大大提高上海铁路的客运和货运能力,为上海现代化建设提供有力的保障。 本通风空调工程分空调系统、消防排烟系统以及送、排风系统。1.空调系统 1.1室内设计参数为: 1.2空调冷热源及水系统 空调总冷负荷为10419KW。空调总热负荷为5344KW。 空调冷热源采用4台750RT的离心式冷水机组,5台一级离心式冷冻 水泵,6台二级离心式冷冻水泵,4台空调热水泵,2台汽-水热交换器(分别设在-6/-7米层的冷冻机房内)。冷冻水回供水温度为6/12℃;空调热源采用站场锅炉房提供的高压蒸汽,经汽水换热器换热得到空调热水,汽-水换热器换热能力为4134KW,空调热水供回水温度为60/50℃。空调冷却水系统采用4组冷却塔,5台离心式冷却水泵。冷冻机房、冷却循环水泵房由1#变配电所供电;1#~5#空调机房由2#变配电所供电。

空调水系统采用分区两管制系统,可以满足不同区域供冷或供热需求。冷冻水环路采用二次泵系统,热水环路采用一次泵系统,各区域冷热水泵分别设置,并采用变频调速的变流量控制。空调冷、热水系统的定压均采用闭式膨胀水箱,水处理均采用化学水处理装置。 1.3系统形式及气流组织 7.5米标高内普通旅客候车厅、走道等高大空间设置全空气空系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,回风口结合候车厅隔断分散布置。7.5米标高内商业用房、公安值勤等小房间采用混合空调送风方式,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 9.9米标高内广厅等高大空间设置全空气空调系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。9.9米标高内商业用房、售票厅、软座候车室等小房间均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式。气流组织为顶送顶回,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 ±0.0米和5.0米标高的办公室用房设置风机盘管加新风系统,技术 用房采用VRV系统,气流组织为顶送顶回,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 ±0.0米标高的基本站台候车室、贵宾候车室、会议室等均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 -6.0米标高空调机房内的空调机组所用新风通过地下风道引自室外清洁区域,风道内设置轴流式增压风机。 1.4分散式空调

通风与空调系统调试[详细]

4—13通风与空调系统调试工艺标准 (413—1998) 1 范围 本工艺标准适用于通风与空调系统调试及运行. 2 施工准备 2.1 仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1 通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件. 2.1.2 严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表. 2.1.3 必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试. 2.1.4 综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别. 2.1.5 搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮湿防污秽等. 2.1.6 测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的计仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等. 2.2 作业条件 2.2.1 通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试. 2.2.2 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净. 2.2.3 运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1 应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2. 3.2 按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格; 2.2. 3.3 熟悉通风空调系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握风管系统、冷源和热源系统、电系统的工作原理. 2.2. 3.4 风道系统的调节阀、防火阀、排烟囱、送风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置. 2.2.4 通风空调系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行调试工作. 3 操作工艺 3.1 调试工艺程序如下:

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

通风空调系统调试

第九节通风空调系统调试 二、调试前提条件 1、各类冷冻泵、冷却泵、空调主机、冷却塔、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管、各类阀门、末端设备等已经安装就位或者阶段性完工。管道系统已试压冲洗完毕,各水池已经过消除异物和初步清洗。在试压时用于隔离设备的盲板、软接头和其它临时固定物已拆除,已检查了管道系统上的所有阀件方向与位置是否正确,启闭是否灵活,并已纠正完毕。 2、管道冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全,排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%;管道冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 3、各类风管安装、风阀、防火阀安装已完工或阶段性完工。风阀、防火阀安装位置正确、启闭灵活。 4、已熟悉通风空调系统图、平面图、原理图,对各类水泵、风机、设备等产品说明书、操作说明书有了解; 5、已制定相关的调试方案、步骤,调试人员已安排且分工明确、责任明确、熟悉调试流程,调试所需的工具、器材已经准备。 二、调试组织机构 要求调试建立完整的组织体系,进行调试工作。 项目经理对调试工作全面负责、统筹规划;站级负责人对所在车站的调试工

作全面负责及站与站间的协调工作,专业负责人针对其专业全面负责、统一规划并对系统交叉调试进行协调、制定相关方案或办法;调试人员负责调试操作工作,特殊工种调试人员必须有特殊工种证。对调试中遇到的问题调试人员应及时处理解决,对不能解决的应及时上报专业负责人,专业负责人与项目经理协商后,制定具体措施,确保问题的解决,确保调试工作的顺利进行! 调试过程中需要通知相关厂家代表出席,对其产品设备送电提供一些必要的技术指导,也使得其产品出现问题时能够及时提供解决方法,避免产品出现问题时找不出原因,无法继续进行调试。同时我们还将安排专职资料员,负责对调试数据、调试结果进行记录,对资料进行整理汇编,做到资料整理与调试工作的同步;安排后勤负责人,为调试工作提供后勤保障。 具体组织机构应上报业主和监理单位审批后方可开展调试工作。 三、单机调试 1、通用要求 1.1设备调试包括设备指标测试、功能试验,并要达到合同规定的要求。 1.2如果其中有的指标不符合,承包商应及时查找原因和修复,直至不符指标达标。 1.3要求所有的被测功能均能符合合同的要求。若不符,承包商应负责改正,直至试验按要求通过。 1.4在本合同设备安装、调试期间,如果承包商提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,承包商应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 1.5包括单台设备的安装验收试验和调试验收试验。单台设备系指能够进行单独试验其功能的设备。 1.6承包商应在单项测试前两周,将测试计划及内容通知业主,以便业主派代表参加。 1.7对系统的单台设备进行调试验收试验,以证明这些设备经调试后功能满足合同要求。 1.8在单台设备的试验过程中,如果在同一台设备上发生三次或更多的连续故障或发生两次相同的故障,则该设备将被认为不合格。在这种情况下,必须对该设备进行免费更换。由此而产生的所有费用由卖方承包商负责。 1.9经买方确认,卖方对通过单项测试的每一设备出具测试合格报告. 2、调试要求 2.1通风机 2.1.1检查叶轮旋转方向,确定是否正确。 检查方法:观察。

输送第1章-通风空调【机械工程】识图

第1章 通风空调工程识图 1.1 通风空调工程施工图的分类 由基本图、详图、文字说明、主要设备材料清单等组成。 基本图——平面图、剖面图、原理图、系统图 详图——部件加工及安装图(设计院设计和标准通用图集两种)1.1.1 图纸目录 图名、图号、规格、附注 1.1.2 设计施工说明 主要在施工图纸上无法用线型或符号表达的一些内容,如技术标准、质量要求等。 ⑴设计依据 ⑵工程性质、规模、服务对象及系统工作原理。 ⑶设计参数:如室外(内)空气参数、换气次数等。 ⑷施工质量要求和特殊的施工方法。 ⑸保温、油漆等的施工要求。 1.1.3 设备、材料清单 工程所需各种设备和主要材料的名称、规格、型号、品牌厂家、数量等的明细表。

1.1.4 平、剖面图及详图P38 A ⑴平面图是施工图中最基本的一种图样,应按本层平顶以下俯视绘出。 平面图主要表达—— 建筑物的设备的平面布置 管线的水平走向、排列的规格尺寸 管道的坡度和坡向,管径和标高等 平(剖)面图中的风管宜用双线绘制,风管法兰盘宜用单线绘制。两根风管相交叉时,可不断开绘制,其交叉部分的不可见轮廓线可不绘出。 ⑵剖面图是施工图中常见的一种图样,应在其平面图上选择能反映该系统全貌的部位直立剖切,剖切的视向宜向上、向左。 剖面图主要表达—— 风管、水管、部件及设备的立面位置及标高尺寸 ⑶详图,它表明—— 风管、部件及设备制作和安装的具体形式、方法和详细构造及加工尺寸,对于一般性的通风空调工程,通常都使用国家标准图集。对于一些有特殊要求的工程,则由设计院设计施工详图。 1.1.5 系统图P39 B 即系统轴测图、也称透视图。 完整形象地把风水管、部件及设备之间的相对位置及空间关系表示出来,图上还注明规格尺寸、标高等。系统图一般用单线表示,按比例给制。

通风与空调工程识图汇总

5.1 通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

① 建筑概况 介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调 工程的要 求。 ② 设计标准 室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空 调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求 及噪音标准等。 ③ 空调系统及其设备 对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空 调设备进行 简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④ 空调水系统 系统类型、所选管材和保温材料的安装要求, 系统防腐、 试压和排污要求。 ⑤ 防排烟系统 机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风 (包括防排烟) 与空调系统的风道、 水管、 阀 门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图, 空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、 距地面的 高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风 机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员 对整个水系统或制冷工艺有全面了解 原理图(即工艺流程图)可不按比例绘制。 (5) 详图 因上述图中未能反映清楚,国家或地区又无标准图,则用详图进行表示。 例如,同一平面图中多管交叉安装,须用节点详图表达清楚各管在平面和 高度上的 ⑥空调冷冻机房 们的安装要求。 冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它

通风与防排烟系统调试方案

X X酒店通风空调 及排烟系统调试方案工程名称:xx酒店安装工程 建设单位:xx酒店投资 施工单位:xx集团第四分公司 审核:编制:xx xx集团第四分公司 二〇〇四年四月十八日

目录 一:工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 2二:系统工程完成情况简述 ---------------------------------------------------------- 2三:调试前的准备工作 ---------------------------------------------------------------- 3四:调试中必要的理论依据 ---------------------------------------------------------- 3五:系统设备试运转及调试 ---------------------------------------------------------- 8六:空调及通风系统具体调试方案 ------------------------------------------------- 9七:一般常见故障产生的原因,并提出排除故障的方法------------------------ 11八:所需机具和人员计划 ------------------------------------------------------------ 11

一.工程概况 1.xx酒店位于xx商业圈,为国际五星级大酒店。 大楼地下4层与银行相通,1F为酒店大堂,1-6F其余部分为商场,7-12为餐饮娱乐中心,13-19F为办公室,20-38F为酒店客房。地上总共41层。风管系统地下层防潮考虑采用玻璃钢材质风管,楼上全为镀锌铁皮风管。 2.系统采用独立新风+盘管送风,新风与回风混合后送风,集中空调+新风等几种形式。系统复杂且系统构成多,加上前期安装部分情况有不是很清楚的地方,造成调试工作困难复杂。 二:空调及通风系统工程完成情况简述 1;空调系统已完成的工程 在前期工程的基础上,我单位已完成平台下-4-41层的空调系统安装,包括: A:空调送风系统; B:空调机组及风机盘管 C:冷(热)水供回水管配管; D:新风系统 E:排烟系统 F:各类风口。 2;未完部分 七层游泳池因甲方未定空调机组,只是管道安装完成,故本层暂不考虑通风调试。 排烟系统地下楼层是按原图纸施工,验收和调试均按原图纸进行,排烟系统及通风系统先很多管井为封闭,可能无法调试,这部分容等封闭后再进行。

通风与空调系统调试

通风与空调系统调试工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于通风与空调系统调试及运行。 2 施工准备 2.1 仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1 通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。 2.1.2 严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。 2.1.3 必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。 2.1.4 综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。 2.1.5 搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮湿防污秽等。 2.1.6 测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的计仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等。 2.2 作业条件 2.2.1 通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试。. 2.2.2 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。 2.2.3 运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1 应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2. 3.2 按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格; 2.2. 3.3 熟悉通风空调系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握风管系统、冷源和热源系统、电系统的工作原理。 2.2. 3.4 风道系统的调节阀、防火阀、排烟囱、送风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置。 2.2.4 通风空调系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行调试工作。 3 操作工艺 调试工艺程序如下:3.1 3.2 准备工作: 3.2.1 熟悉空调系统设计图纸和有关技术文件,室内、外空气计算参数,风量、冷热负荷、恒温精度要求等,弄清送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节

空调系统检测验收报告

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (8) 风管强度检验记录 (10) 风管系统漏风量测试记录 (11) 风管系统漏光检验记录 (13) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (14) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (16) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (18) 冷凝水管道通水试验记录 (19) 制冷系统气密性试验记录 (20) 净化空调系统风管清洗记录 (22) 设备单机试运转记录 (24) 阀门试验记录 (25) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (26) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (28) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (29) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (30) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (31)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (32) 通风机安装检验批质量验收记录表 (33) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (34) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (35) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (36) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (37) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (38) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (39) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (40) 工程系统调试验收记录表 (41)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1 技术负责人:质检员:年月日

设备进场验收记录 B-4-2

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安

装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。 ①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。通风空调系统的安装和调试

8.10 通风排烟系统的安装和调试 高层住宅为机械排风系统。自然通风包括屋顶自然通风、墙面风压式排风扇等。机械排风包括强力风扇排风,卫生间导管排气扇排风、侧壁式排气扇、HTF消防高温排风机等。排风量及换气次数等均按建筑面积进行设计。 人防地下室设置通风系统和防排烟系统,均为机械驱动系统。平时汽车库通风系统按防火(烟)分区各自独立设置。均设置机械排风(烟)系统。风机选用HTF消防高温排烟风机,车库视进出库频繁度,低速或高速排风,火灾时高速排烟。 人防地下室排烟系统和排风系统合用,排烟口和排烟风机利用排风口和排风机,排风口只设置上风口便于排烟,排烟口距该防火区内最远点的水平距离控制在30m范围内。 同时,建筑单体满足自然排烟条件时,合设机械排烟系统,系统排风机通常设于屋面。 卫生间排气扇等均设置排风管与墙体防雨百叶风口硬性连接。风管板材硬度按结构尺寸进行选择。管道厚度≤1.2mm时采用镀锌钢板,厚度>1.5mm时采用冷轧钢板。 所有宽度≥630mm的风管直角弯头均采用内弧外方型弯头,并设置导流叶片;所有宽度≤500mm的风管直角弯头均采用内外弧形弯头。 8.10.1通风排烟施工工艺 1、施工要点: 1)风机的基础,各部位尺寸应符合设计要求。预留孔灌浆前应清除杂物,灌浆应用细石混凝土,其强度等级应比基础的混凝土高一级,并应捣固密实,地脚螺栓不得歪斜。 2)设备到达现场后,进行开箱检查、验收、根据装箱技术文件和设计图纸核对名称、型号等,外型应平整无缺陷,不可有变形、锈蚀等现象。 3)检查风机叶轮和机壳间隙是否符合要求。 叶轮与主体风筒对应两侧允许偏差(mm) 4)风机的搬运和吊装符合下列规定: 整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。 现场组装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面,转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位。 5)风机的安装位置,按图纸设计尺寸,位置、高度准确。注意风机的安装方向。通风机的安装,应符合下表规定:

整理通风空调系统调试报告

通风空调系统调试报告 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期: A4打印/ 修订/ 内容可编辑

通风与空调系统调试质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于通风与空调系统调试及运行。 2、施工准备 2.1仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。 2.1.2严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。 2.1.3必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。 2.1.4综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。 2.1.5搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮湿防污秽等。 2.1.6测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的计仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等。 2.2作业条件 2.2.1通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试。 2.2.2通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。 2.2.3运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2. 3.2按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格;

风冷热泵机组调试报告

风冷热泵机组调试报告标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

中原网球中心综合服务楼 空调采购及安装工程 调 试 报 告 编制:审核:批准: 中原网球中心综合服务楼 通风空调系统调试报告 1、工程概况 功能概况: 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季

空调冷水供回水温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 设计参数: 室内设计计算参数 2、调试情况 空调调试内容: 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等 通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。 空调试运转及调试程序如图:

通风与空调系统调试工艺

通风与空调系统调试 1 范围 本工艺标准适用于通风与空凋系统调试及运行。 2.1.5搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮防污秽等。 2.1.6测量温度的仪表;测量湿度的仪表;测量风速的仪表;测量风压的仪表;其它常用的电工仪表、转数表、粒子计数器、声级仪、钢卷尺、手电钻、活扳子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳、手电筒、对讲机、计算器、测杆等。 2.2作业条件 2.2.1 通风空调系统必须安装完毕,运转调试之前会同建设单位进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求,才能进行运转和调试。 2.2.2 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。 2.2.3 运转调试之前做好下列工作准备: 2.2. 3.1 应有运转调试方案,内容包括调试目的要求,时间进度计划,调试项目,程序和采取的方法等; 2.2.3.2按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格; 2.2.3.3 熟悉通风空调系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握风管系统、冷源和热源系统、电系统的工作原理; 2.2.3.4风道系统的调节阀、防火阀、排烟阀、造风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置。 2.2.4 通先 2.2.4通风空调系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,设备 完好符合设计要求后,方可进行调试工作。

通风空调系统调试报告

阿里巴巴3#楼中央空调系统及楼宇自控系统调试报告 2015年2月6日由阿里巴巴王工、绿地专工、设备厂家及物业工程人员组成的调试小组对绿地中心3#楼中央空调及楼宇自控系统进行了全面的联动测试,测试程序及数据如下:一、调试人员组织: 调试人员主要由阿里巴巴及物业人员组成的调试小组以及其他有关单位的专业人员组成,阿里巴巴负责现场总指挥工作,设备启停及调整由相关设备厂家人员进行。物业参加调试人员具体如下: 空调系统调试物业人员名单: 现场总指挥:王红科(阿里工程师)、朱晓朝 1、暖通专业:郭瑞平、冯碧书、张亮超; 2、弱电专业:滕帅、王凯强、祝士开。 3、强电专业:朱海欧 4、厂家工程师:陈亮、张工 二、楼宇自控系统调试: 1.模拟输入信号(AI) 送风温度和送风湿度:量度现场送风温度和送风湿度(此量度仪表和工作将由空调承包商协助量度)比较DDC中显示是否符合(温度误差=<+/-1℃,湿度误差=<+/-10% RH),如有差误在DDC调节相对的误差,如没有任何信号,量度现场物理点,观察物理点是否有0-10VDC输入到端子上。在系统中检查相对应的点显示是否正常。 2.数码输入信号(DI) (1)本控/遥控状态:风机遥控状态时,DDC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED 是否点亮,而本控时应为OFF或相应LED是否熄灭。在系统中检查相对应的点显示是否正常。 (2)风机状态:风机启动时,DDC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮,而停止时应为OFF或相应LED是否熄灭。在系统中检查相对应的点显示是否正常。 (3)过滤网堵塞报警:由空调承包商现场模拟尘网堵塞,DDC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮。在系统中检查相对应的点显示是否正常。 (4)冷冻报警:由空调承包商调高冷冻报警高定温度,使其产生警报信号,DDC上数码显示对应DI点是否显示ON或相应LED是否点亮。在系统中检查相对应的点显示是否正常。另此时相关的风机将停止,而冷水将会全关,热水阀会全开。 3.模拟输出信号(AO) (1)冷水阀控制:在DDC中设置相对的AO点的输出0%~100%,观察水阀是否相应动作。在系统中将设定温度调低,使DDC输出为100%,量度物理点是否10VDC输出,并观察现场

1.通风与空调工程系统调试

通风与空调工程系统调试分项工程质量技术交底卡 严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》 (50243-2002 )的国家标准进行施工。 、通风与空调工程系统调试要求: 1. 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;风机盘管机组 的三速、 温控开关的动作正确,并与机组运行状一一对应。通风机、空调机组中的风机,叶轮旋 转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,功率符合规定。连续运转 2h 后,滑动轴承外壳最 高温度不得超过70oC;滚动轴承不得超过 80oG 2. 水泵叶轮方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,功率值符规定。连续运转 2h 后, 滑动轴承外壳最高温度不得超过 70oC ;滚动轴承不得超过 75oC 。水泵运行时不应有异常振动和 声响,壳体密封处不得渗漏,坚固连接部位不应松动,轴封温升正常;无特殊要求时,普通填料 泄漏量不应大于60mL/h ,机械密封的不应大于 5mL/h 。 3. 冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声符合规定。风试机试转按本第一款的规定执行。试运转不 少于 2h ,应无异常情况。系统经过平衡调整,各风口或风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大 于15% 4. 制冷机组、单元试空调机组的试运转,应符合有关规定,正常运转不少于8h 。系统联动试运转中, 设备 及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;湿试除尘器的供水与 排水系统运转应正常。 5. 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。 6. 系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于 10% 7. 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于 10% 8. 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计要求。恒温、恒湿房间室内温度、相对湿度及波动范围符 合设计规 定。 9. 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压) ,必须符合设计与消防的规定。 10. 水系统应冲洗干净、不含杂物,排除管道系统中空气;系统连续运行应正常、平稳,水泵压力和 水泵电机 电流不应出现大幅度波动。系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允 许偏差为20% 11. 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化( BA FA 等)系统对测定 参数运行检测和控制的要求。 12. 空调室内噪声应符合设计要求;有压差要求的房间厅堂与其它邻房间之间的压差,舒适性空调正 压为0? 25pa ;工艺性的空调应符合含设计的规定。有环境噪声要求的场所,制冷、空调机组应 按现行国家标准规定进行测定。洁净室内噪声应符合设计规定。 13. 通风与空调的控制和检测设备,应能与系统检元件和执行机构正常沟通,系统状态参数应能正确 显示,设 备联锁、自动调节、自动保护应正确动作。 施工单位 工程名称 分部工程 交底部位 GD2301003 匚 匚 通风与空调工程

通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录

通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录表

监理(建设)单 位验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年月日 说明 GD2407036 主控项目: 各子项观察、用声组计测定、检查试运转记录、调试记录。 1.通风机、空调机组中的风机。叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,功率 符合规定。连续运转2h后,滑运轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过 80℃。 2.水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,功率值符合规定。连续 运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过75℃。 3.冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声符合规定。风机试运转按本第1款的规定执行。 试运行不少于2h,应无异常情况。 4.制冷机组、单元式空调机组试运转,应符合有关规定,正常运转不少于8h、。 5.电控防火、防排烟风阀(口)的手运、电动操作应灵活、可靠,信号输出正确。 6.系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%。 7.空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于10%。 8.舒适空调的温度、相对湿度应符合设计要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度 及波动范围符合设计规定。 9.防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。 10.净化空调系统调试按第11.2.5条执行。 一般项目: 各子项观察检查,检查试运转记录、调试记录或用仪表测量检查。 1.风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;风机 盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。 2.水泵运行时不应有异常振动与声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位不应松动,轴封 温升正常;无特殊要求时,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h。 3.系统经过平衡调整,各风口或风罩的风量与设计风量的允许偏听偏差不应大于15%。 4.系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现 象;湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。 5.水系统应冲洗干净、不含杂物,排除管道系统中空气;系统连续运行应正常、平稳、水泵 压力与水泵电机电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合 设计要求,允许偏差为20%。 多台冷却塔并联运时,各塔进、出水量应均匀一致。 6.各种自动计量检测元件与执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化(BA、FA等)系统 对测定参数过行检测与控制的要求。 7.空调室内噪声应符合设计要求:有压差要求的房间、厅堂与其它相邻房间之间的压差,舒 适性空调正压为0~25Pa;工艺性的空调应符合设计的规定。有环境噪声要求的场所,制 冷、空调机组应按现行国家标准规定进行测定。洁净室内噪声应符合设计规定。 8.通风与空调的控制与检测设备,应能与系统检测元件的执行机构正常沟通,系统状态参数 应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

通风空调系统调试

一、通风空调系统调试 1 空调系统调试程序 2 调试人员组织 调试人员主要由我公司成立的调试小组以及其他有关单位的专业人员组成,我公司负责组织、协调等工作。 3 调试准备工作 通风空调系统调试前必须做好以准备工作,以保证调试工作能按时、按质顺利完成。

1) 熟悉图纸及有关资料: 要求参加空调系统调试主要人员首先要熟悉整个空调系统的全部设计资料,包括图纸设计说明书、全部深化设计图纸、设计变更指令、工程备忘录等,充分了解设计意图,了解各项设计参数、系统全貌及空调设备的性能与使用方法,特别要注意调节装置及检测仪表所在位置及自控原理,有必要的话,要安排技术负责人向调试人员培训各个系统及各种设备、装置的使用和注意事项。 2) 系统检查: (1) 对照设计图纸,对空调系统的风管、水管、设备、动力电源、控制系统进行检查,对管线、设备进行标识,重要部位如总阀门、设备等安装位置应在图纸上标识清楚。 (2) 检查中发现的问题作好记录,安排班组马上进行整改,影响系统调试的技术问题要马上研究解决。 (3) 对管道试压过程中的临时固定物,如隔离设备的管道盲板、软接头和伸缩节,应马上拆除。 (4) 电气系统的电缆、电线绝缘值检查,应满足规范要求。 3) 现场验收 调试人员会同设计人员、施工单位、建设单位、监理单位对已安装好的系统分部、分项进行现场验收,核对图纸及修改通知,查清修改后的情况,检查安装质量,对于安装上还存在问题逐一填入缺陷明细表,在测试前及时纠正,使所有项目符合国家《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和工程质量评定标准要求,并保证系统处于适合检测和调试的状态。 4) 准备调试仪器、工具及检测和运行前准备工作。 调试前必须充分准备好所需的仪器(表)和必备工具及对它们进行检测和校正;

风冷热泵机组调试报告记录

风冷热泵机组调试报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中原网球中心综合服务楼 空调采购及安装工程 调 试 报 告 编制:审核:批准:

中原网球中心综合服务楼 通风空调系统调试报告 1、工程概况 1.1功能概况: 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季空调冷水供回水温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。 1.2设计参数: 1.2.1室内设计计算参数

2、调试情况 2.1空调调试内容: 2.1.1 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等 通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。 2.2 空调试运转及调试程序如图: 准备工作 电气设备及主回路的检查与测试 空调设备及附属设备的试运转自动调节与检测系统的线路检查 冷冻水系统的试运转调节器和检测仪表的性能检查风机性能和系统风量的测定与调整自动调节及检测系统的联动运行 室内气流组织的测定与调整 自动调节系统性能的试验与调整 系统综合效果测定、资料整理分析