文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动化仪表调试技术交底

自动化仪表调试技术交底

自动化仪表调试技术交底
自动化仪表调试技术交底

自动化仪表调试技术交底

一、工程概况

某化工装置工艺流程长而复杂,工艺设备繁多,各化工单元之间关联性较强,中间缓冲余地小,对工艺条件参数要求很高,全装置的检测、控制工作量很大,总的检测控制点1500个左右,这样大而复杂的生产操作对安全稳定操作控制提出了很高要求。

二、施工准备

1.材料设备要求

(1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。

(2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。

(3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、’水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。

(5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。

(7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。

2.主要机具

(1) 标准模拟信号发生器(如压力、温度、电压、电流等标准信号发生装置)。

(2) 标准信号检定仪器(如精密压力表、标准温度计、标准数字电压表、电流表等)。

(3) 万用表、标准电压(电流)源、标准电阻箱等。

(4) 扳手、螺丝刀、钳子等电工常用工具。

(5) 铜管、胶管、压力接头、聚四氟乙烯带、电线、锷鱼夹等辅料。

3.作业条件

(1) 仪表单体调试在仪表到货后,现场安装之前,在检定内进行,旨在消除出厂合格的仪表经过运输或存储后某些性能的变化。

(2) 单体调试的调试问应满足仪表调试的各种条件,如:环境、电源、气源等。具体按仪表说明书要求确定。

(3) 系统调试是在整个系统安装工作完毕,投入使用之前进

行。

(4) 核查完现场安装仪表的规格、型号、测量范围、安装位

号,应与施工图表相符。

三、施工工艺

1.仪表单体调试

(1) 选用标准表的精度等级必须高于被校仪表的精度等级,一般要求高两级。

(2) 检查调校用的连接线路、管路应正确可靠。

(3) 电源电压、气源压力与被校表相符。

(4) 通电预热达到热稳定时间后,给被检仪表施加(温度、压力、流量、液位等参数的)模拟量信号。

(5) 依次施以0%、25%、50%、75%、100%的标准输入信号,通过标准检定仪器观察被检表输出值。其输出误差应在允许的范围之内。

(6) 反行程施加100%、75%、50%、25%、0%的标准输入信号,检查其输出误差及偏差应在允许范围之内。

(7) 对超差仪表要按说明书要求对可调节部分进行精度、线性度等调整,直至满足设计要求为止。’

(8) 仔细记录上下行程每一点输出值,认真填写检测报告单,做好原始记录。(9) 经过校验合格的仪表要由其他检定人员抽取第一次检定值的三点进行复检,确认无误后,在报告单上签字。将合格仪表分类摆放,做好标识。

(10) 经校验不合格的仪表,应报责任工程师确认,并恢复原包装,准备退货。

2.主控制系统调试

(1) 在接线柜端子处逐一施加压力、温度、流量、液位等参数的模拟量信号和开关量信号。

(2) 用万用表(四位半)测量控制柜的信号值、逻辑柜的开关值,应与所加信号相对应。

(3) 在操作站观察输入信号显示值,应与输入信号量相对应。

(4) 操作站给出输出值,在端子柜去现场端子处测量4—20mA信号与之对应。

(5) 处理上述工作中出现的组态或线路故障。

3.联校

(1) 按位号校对现场仪表和主控室接线柜的线路,确认无误后方可联机,并对现场供电。

(2) 检查现场安装仪表的规格、型号、测量范围,应与施工图表相符。

(3) 在现场按回路模拟温度、压力、流量、液位参数的变化量,使现场仪表输出0%、50%、100%信号,主控室二次仪表显示误差应在允许范围内。

(4) 在主控室调节输出0%、50%、100%,现场人员检查各转换器、调节器应有相应的动作指示,其误差应在允许范围内。

(5) 上述实验完毕后,应进行系统无故障检查,考核时间为240h。

四、质量标准

(1) 严格按规范和说明书要求,进行仪表的精度调整。

(2) 对超差的仪表要进行精度、线性度、灵敏度等调整,仍不满足精度要求的为不合格仪表。

五、成品保护

(1) 在仪表到货检验、入库、单体校验、‘现场安装及联校的过程当中一定要注意轻拿轻放,防止磕碰跌落损坏仪表及影响精度。

(2) 仪表经调试确认合格以后,要锁紧调节部分,防止松脱;并恢复原包装,防止受振动影响精度。

六、应注意的质量问题

(1) 在仪表调试过程中,要严格按规范和说明书的要求进行校验,按接线图接好线路后要认真检查,核对电源电压、阻值、以及显示仪表量程范围等,防止由此引发的仪器仪表损坏。

(2) 在进行精度、灵敏度、线形度等调校的过程当中一定要

按规程操作,小心仔细、防止动作和用力不当损坏仪表调整机

构。

(3) 仪表在经过单体校验后,在运至现场安装的过程当中,会发生振动、磕碰等情况,对仪表已调整好的指标会有一定影响,对此要尽量避免,另外要在联校的过程当中,减小或消除由此引起的误差。

__

调直机安全技术交底(通用版)

调直机安全技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0326

调直机安全技术交底(通用版) 工程名称:绿城逸水苑精诚领郡A、B段日期:2012年4月9日设备名称:钢筋调直机 一、作业前检查 为保证钢筋调直机的正常使用,在设备作业前必须按照以下要求进行检查: 1.检查接线、开关箱,保证漏保、保护接零等安全有效。 2.检查作业现场是否充足,保证设备前后有足够长的距离,并有成品堆放区。 二、作业安全事项 1.设备必须有产品说明书和合格证。 2.调直机安装必须平稳,料架料槽应平直。对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线。电机必须设接零保护。

3.使用调直机作业时,机械上不得堆放物料、工具等,避免震动落人机体。送钢筋时,手与轧辊应保持安全距离。 4.机器运转中不得调整轧辊。严禁戴手套作业 5.作业中机械周围不得有无关人员,严禁跨越牵引钢丝绳和正在调直的钢筋。钢筋调直到末端时,作业人员必须与钢筋保持安全距离。料盘中钢筋将要用完时,应采取措施防止端头弹出。 6.调直短于2m或直径大于9mm的钢筋时,必须低速运行。 7.喂料前应将不直的钢筋头切去,导向筒前应装一根1m长的铜管,钢筋必须先通过钢管再送人调直机前端的导孔内,当钢筋穿人后,手与压棍必须保持安全距离。 8.圆盘钢筋放入放圈架上要平稳,乱丝或钢筋脱架时,必须停机处理。 9.已经调直的钢筋,必须按不同的规格分类堆放整齐,必要时做标示。 10.当发现机器异常时,必须立即断电,停机才能检修,设备运行中不得进行维修保养工作。

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

大体积混凝土技术交底内容

大体积混凝土技术交底内容 一、施工准备 (一)施工器具 耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插人式振捣器、平板振捣器、配电箱、塔吊、水泵等。 (二)技术准备 1、混凝土申请:浇筑棍凝±前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工搅拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4、根据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (三)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 二、施工工艺 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,且混凝土浇筑由远及近,随着混凝土浇筑,泵管及架子逐渐拆除。 2、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于500mm,并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25它以内。 3、混凝土坍落度为180~200mm,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的距离保证接软管后能左右交合。

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

混凝土测温方案

目录 一、工程概况 (2) 二、混凝土原料控制 (2) 三、筏板大体积砼施工 (2) 四、温度控制 (6) 五、温控措施与建议 (7) 六、大体积混凝土施工采取的措施及注意事项 (9)

一、工程概况 本工程为蓝光COCO香江香江5#~8#栋住宅楼,位于四川省南充市清泉坝嘉陵江旁。5#楼建筑高度108.8米,地上三十二层,地下二层,±0.000以上从低往上分别为5.5m、5.8m,三层以上结构层高均为2.9m;6#楼建筑高度85.6米,为地上二十四层,地下二层,±0.000以上从低往上分别为5.2m、5.8m、3.1m,四层以上结构层高均为2.9m;7#楼建筑高度为85.5米,地上二十四层,地下二层,±0.000以上从低往上分别为5.4m、5.8m,三层以上结构层高均为2.9m;8#楼建筑高度为85.5米,地上二十四层,地下二层,±0.000以上从低往上分别为5.4m、5.8m,三层以上结构层高均为2.9m。 二、混凝土原料控制 考虑到水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土配合比及施工过程中要注意如下问题: (1)按照设计文件要求,向商品混凝土下发任务单。 (2)混凝土坍落度控制在160~200mm。 三、筏板大体积砼施工 为满足甲方销售节点要求(施工至正负零),5#楼~8#楼均采用1台HBT60砼输送泵和1台50汽车泵进行浇筑。 (一)、施工准备

1、由于本工程所需量大、材料种类多,施工时间紧,质量要求高,材料供应工作应确保优质、及时。 2、为确保原材料质量,要及时作好各项试验检验工作,试验人员要及时定期不定时抽查,杜绝不合格材料应用于本工程上。 3、提前与商品混凝土供应商签订商品混凝土供应合同。 4、每次浇筑混凝土前,应提前将混凝土的需要时间,混凝土的强度(含抗渗等级)、坍落度、混凝土的所需方量、设计对混凝土的要求和混凝土外加剂的要求告知混凝土供应商。 5、所有机具:耙子、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、插入式振捣器、平板振捣器、配电箱、柴油发电机(避免停电时无法连续进行施工,造成人为的施工缝)等均应在浇筑混凝土之前准备完成并进行检查,同时在混凝土浇筑过程中配备专职电工人员以及机械维修工,做到随时检查检修。 6、根据施工方案准备必要的麻袋、塑料薄膜等保温材料及测温用具。 7、各种专业管线用预留孔洞、预埋件等已埋设完毕,并检查验收合格,钢筋隐蔽、模板检验已通过,混凝土浇筑会签或混凝土浇筑许可证已签署完善,监理单位已签发混凝土浇筑令。 8、施工人员的通道、泵管的架子已搭设完毕。 9、振捣设备调试正常及一定数量的备用振捣器。 10、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

给水水厂与污水处理厂总体调试安全技术交底(最新版)

给水水厂与污水处理厂总体调试安全技术交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0957

给水水厂与污水处理厂总体调试安全技术 交底(最新版) 1.调试中必须按方案规定的步骤进行,不得擅自变更。 2.现场必须实行封闭管理;重要构筑物应设专人值守,实行出入证制度。 3.各岗位间应建立有效的通信联络方式,调试中发现异常应及时报告,并采取控制措施,确认正常。 4.调试中应设专职安全技术管理人员,进行现场监控,确认安全。发现违章必须立即纠正,发现隐患必须立即排除。 5.调试作业前,施工单位必须根据调试指挥机构的要求,成立有效的作业指挥组,各岗位操作人员必须坚守岗位,听从指挥人员的指令。 6.调试中,构筑物可能危及人员安全的敞开的孔口部位必须设

围挡或防护栏杆、护栏和安全标志,夜间和阴暗时,须加设警示灯,必要时应设专人值守。 7.总体调试开始前,必须检查水厂、污水处理厂各构筑物工艺管(渠)道系统和相应的机械设备、阀门等状况,确认处于调试方案规定的工况状态,并确认无人滞留在构筑物、管(渠)道内。 8.调试前应据指挥机构的会议要求,编制调试方案、规定设备负荷联动(系统)试运行程序、人员分工与岗位职责、调试中可能发生的安全事故(事件)的应急处理预案和调度中应采取的安全技术措施。 9.总体调试前应由建设单位组织设计、监理、管理、施工等单位人员参加的配合协调会,成立调试指挥机构,确定各单位职责、分工,分析研究调试工作中的主要事宜、可能发生的安全问题,制订准备工作计划,并检查、落实。 10.调试前所有供、排水管渠系统必须通畅;所有构筑物应验收合格,并形成文件;调试中的安全技术措施经检查,确认落实;各工艺管道系统均已验收合格,并形成文件;各机电设备均已单机调

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装

自动化仪表设备安装技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动化仪表设备安装技术交底 (新版)

自动化仪表设备安装技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。

电气安装施工施工技术交底

电气安装施工技术交底

4.4 手电钻、钻头、撬棍、电焊机、气焊工具、万能表、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 5 作业条件 5.1 埋设基础槽钢或地脚螺栓时,须有地面的基准线。 5.2 预埋件及预留孔洞符合设计要求,预埋件应牢固。 5.3 必须在基础台、沟槽及地面抹灰完,顶棚、墙面喷完浆,门窗安装应向外开门并符合防火要求后才允许进行配电柜的安装。 5.4 配电室内的暖卫管线不得采用丝接和设置节门,连接处应采用焊接且不得有渗漏现象。 6 操作工艺 工艺流程: 6.1 配电柜安装要求 6.1.1 配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则并应注意便于操作、搬运维修、试验监测和接线工作的进行。 6.1.2 配电室内除本室需用的管道以外,不应有其它的管道通过。室内的暖气管道上下不应有阀门和中间接头,管道与散热器的连接应采用焊接。 6.1.3 成排布置的配电柜其长度超过 6m 时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过 15m 时,其

间还应增加出口。 6.1.4 当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小于 2m。 6.1.5 面排布置的配电柜,其柜前和柜后的通道宽度不应小于下表所列的数值。 配电柜前(后)通道宽度(m) 注:括号内的数字为有困难时(如受建筑平面限制,通道内墙面有凹凸的柱子或暖气片等)的最小宽度。 6.1.6 配电柜安装在震动场所时应采取防震措施。 6.1.7 配电柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固。柜本体应有明显、可靠的接地装置,装有电器的可开启的柜门应用软导线与接地的金属构架做可靠的连接。成套柜装有供携带式接地线使用的固定设施(手车式配电柜除外)。 6.1.8 配电柜的漆层应完整,无损伤,固定电器的支架均应刷漆。安装于同一室内且经常监视的柜,其颜色应协调一致。

基础混凝土施工技术交底.doc

基础混凝土施工技术交底 一、施工准备工作 大体积商品混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止商品混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积商品混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积商品混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在商品混凝土内部温度过高,与商品混凝土表面产生较大的温度差,便商品混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期商品混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为32.5级,通过掺加合适的外加剂可以改善商品混凝土的性能,提高商品混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径最大粒径31.5mm,车库板墙用碎石粒径宜1-16mm,含泥量不大于1。选用粒径较大、级配良好的石子配制的商品混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低商品混凝土温升。

(3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的商品混凝土比采用细砂拌制的商品混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低商品混凝土温升,并可减少商品混凝土收缩。 2、商品混凝土配合比 (1)因本工程为自拌商品混凝土,尤其应控制好商品混凝土配合比,安排专人进行商品混凝土的试配工作,并随时检查,严格控制水灰比,做到跟班作业。 (2)商品混凝土配合比应提高试配确定施工配合比。按照国家现行《商品混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通商品混凝土配合比设计规程》中的有关技术要求进行设计。 3、现场准备工作 (1)基础底板钢筋及柱、墙插筋应分段尽快施工完毕,并进行隐蔽工程验收。 (2)基础底板木模板支模。

辅机系统电气调试安全技术交底及危险点分析(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 辅机系统电气调试安全技术交底及危险点分析(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

辅机系统电气调试安全技术交底及危险点 分析(标准版) 工程项目名称 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司1×30MW机组 技术交底单位 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 安全、技术交底地点 技术交底时间 技术交底负责人 安全监督负责人 一、交代项目分工及各方职责(口述)。 二、提出环境条件和环保要求(口述)。 三、项目特点和关键点:

1.电机试运中,一切操作必须办理工作票,严格执行工作票制度; 2.大容量鼠笼型转子的电机试运行时,每次启停电机的时间间隔应按照厂家规定。否则连续启动可能造成电机转子的笼条过热断开,导致设备损坏。 四、危险点分析及措施: 1.监理单位、生产单位、安装单位必须仔细检查电机初次试转前应具备条件。 2.电机试转前必须做事故按钮跳闸试验。 3.电机就地消防设备投入正常。 4.试运行电机在空载、带负载运行时,电机旁边指定专人看护、检测,出现异常情况应及时断开,开关必须在试验位置才允许处理缺陷。 5.电机试运行结束后,安装单位拆除临时所做的安全措施,所有系统恢复正常。 参加交底单位

仪表安装技术交底

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 仪表安装工程 技 术 交 底 书 技术交底人: 施工班组: 施工班组长:

质量安全员:交底日期:

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 1、技术交底说明 本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据 2.1 西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2 施工规范: 2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。 2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。 3、工程特点 3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。 3.2技术要求高,施工难度大。 4、施工准备、施工工序及主要质量控制点 4.1技术准备 4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。 4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行 的施工技术方案。 4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备 4.2.1 按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,

以便及时采取措施。 4.3 作业条件准备 4.3.1 现场达到“三通一平”条件; 4.3.2 施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3 设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

电气工程技术交底(大全)

电气工程技术交底 一、电缆线路安装技术交底 1.工艺流程 水平敷设 准备工作→电缆沿桥架敷设→→整理固定→挂标志牌 垂直敷设 2.敷设前准备工作 (1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求,外观无扭曲。 (2)对10KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,其值应不低10MΩ。 (3)高层强电竖井的大截面电缆采用绞磨机械牵引的方式敷设,由起重工配合,将机械安装固定在26层适当位置,并将钢丝绳、大麻绳和滑轮安装好。 (4)临时联络指挥系统的设置。高层内特别是电气竖井内电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥,简易电话作为全线联络。 (5)电气竖井中的电缆敷设以电缆图为准,防止电缆的交叉和混乱。 (6)电缆支架的架设地点在地下一层强电竖井附近。施工时先敷设竖井竖向电缆,完成后再敷设至变配电所的水平电缆。架设支架时应使电缆轴的转动方向保证电缆引出端在电缆轴的上方。

3.电缆沿桥架敷设 (1)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (2)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (3)电缆敷设到位后,每层至少加装两道卡固支架。 4.挂标志牌 在电缆端头处挂标志牌,注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 二、电气配管及管内穿线技术交底 1.工艺流程 (1)暗管敷设:煨弯、切管、套丝→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接 (2)明管、吊顶内管路敷设:预制加工管弯、支架→箱、盒侧位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线(3)管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨

大体积混凝土浇筑技术交底

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 交底内容一、施工工艺 (一)技术准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级,方量、坍落度、初凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。 4、据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (二)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 (三)、施工要求 大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,1、2、4、7区属于厚度较薄而面积或长度较大的工程,施工时从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。3区结构平面尺寸较小,采用全面分层法浇筑,即将整个结构浇筑层分为多层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成,一般宜从短边开始,沿长边推进浇筑,亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。5、6区因大承台居多,采用斜面分层浇筑法,振捣工作应从浇筑层的底层开始,逐渐上移,以保证分层混凝土之间的施工质量。分层厚度宜为0.6~1.0米,同时在平面上应分成若干块施工,以减少收缩和温度应力,有利于控制裂缝。 1、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于1.25倍(为振动捧有效长度),并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25oC以内。 2、混凝土坍落度为120~140㎜,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的间距离保证接软管后能左右交合。 3、根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土缷料点,解决上部混凝土的捣实。

2011-2012年度冬季测温技术交底

1.冬期施工气温特点和阶段划分 1.1按照《建筑工程冬期施工规程》规定,凡室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。凡室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时,即可解除冬期施工。 北京地区一般每年11月15日到次年3月15日为冬施阶段。在冬期施工期限以外,当气温低于0℃时,也应采取特殊措施进行施工。 1.2为便于工程管理和提高措施的针对性,把冬期施工按气温的寒冷程度分为以下几个阶段: 1.3初、末冬阶段:平均气温为0℃左右,最低温度一般在-5℃左右,时间从11月中旬至12月中旬、次年2月中旬至3月中旬,此阶段一般采用低蓄热法施工。 1.4严冬阶段:平均气温在-5℃左右,最低气温在-10℃左右,时间从12月下旬至次年二月上旬,此阶段一般采用高蓄热法施工。 1.5寒流阶段:平均气温-10℃左右,最低气温在-15℃以下,每年约4-5次,此阶段可采用综合蓄热法,并增加附加保温层,延长保温时间等措施,件的也可采取外界热源措施。 2.混凝土工程 2.1混凝土冬施方法的选择 本工程结构混凝土全部使用商品混凝土,现场采用地泵汽车泵进行浇筑,个别部位采用塔吊吊运灰斗浇筑。根据本地区近几年来冬季气温情况以及本工程结构特点和现场施工情况,混凝土工程采用综合蓄热法进行施工。为保证混凝土结构冬施期间的实体强度,混凝土强度等级均在原设计强度等级基础上上调一个等级。

⑴对混凝土原材料加热方式,保证出罐及入模温度不低于5℃; ⑵混凝土中掺入经过试配确定的减水剂、早强剂及防冻剂; ⑶混凝土表面二次抹压完成后,立即用塑料布覆盖并铺设双层防火阻燃岩棉被进行保温蓄热,防止水分和热量散失。 ⑷混凝土内温度降低到外加剂设计温度前,混凝土强度超过受冻临界强度值。 ⑸室外温度较低时,顶板施工完毕后,使用彩条布封闭门洞口,房间内采用电暖气进行加热,根据室内气温相应调整电暖气数量,保证混凝土养护温度满足要求。 2.2混凝土原材料及配合比要求 ⑴混凝土中掺入高效减水、早强型防冻剂;外加剂中不得含有氯盐,碱含量不得超过有关规定要求。外加剂进场后先进行复试,合格后按照配合比规定的剂量采用专用量具掺入,确保计量准确。 ⑵水泥优先采用普通硅酸盐PO42.5水泥,C40及以上混凝土最小水泥用量不宜小于350kg/m3,水灰比不得大于0.6。 ⑶冬期骨料应存放在地势较高、不易积水的地方。拌制混凝土所采用的骨料必须清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质,同时要求清洁、级配良好,质地坚硬等。砂宜选用Ⅱ区中砂,含泥量小于2.0%。碎石应颗粒级配良好,含针、片状颗粒、含泥量小于1%。,且其碱活性无潜在危害。11月份以后进场的砂、石要严格控制含水率,含水率不超过3%。 ⑷混凝土中掺入适量的引气剂。 ⑸混凝土中的掺合料宜选用Ⅱ级磨细粉煤灰或优质复合矿渣粉。 ⑹为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度,水温不超过60℃。 2.3混凝土的搅拌及运输

变电站电气设备安装安全技术交底

********110kV变电所电气安装工程 安全技术措施交底 ******兴电力工程建设有限公司

主管:审核:编制:交底人: 接受人:

********110kV变电所电气安装及调试工程 安全技术交底 一、工程概况及特点 (一)工程概况: 1.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、 电流互感器、避雷器安装; 1.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.3 电容器:框架式电容器组4组 1.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜 1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸 柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套 管6只 1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 (二)工程特点: 本所为无人值守变电所,由****电业局调度中心通过远动主站对本站主 要电气设备进行监察,控制。本所设微机监控系统,不设常规监控屏或 模拟屏。有关人员可在本所内通过布置在控制室内的工程师站对主要电 气设备进行调试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工 作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓。 二总的要求: 1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。

冬施混凝土技术交底

1.根据本工程的结构特点、混凝土的施工方法、混凝土的强度等级等,冬季混凝土施工方法采用综合蓄热法施工,优先采用原材料加热、掺早强型复合防冻剂,并应有减水引气作用。施工需要加热养护时,应有防止施工缝处产生较大应力措施,加热温度≤45℃。 2.临界强度要求 a.采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的30%。 b.采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%。掺防冻剂的混凝土,当室外温度不低于-15℃时,混凝土的受冻临界强度不得小于4Mpa,当室外温度低于-15℃(不考虑施工),混凝土的受冻临界强度不得小于5Mpa。 3.原材料、配合比要求 1.混凝土冬季施工应优先选择用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于4 2.5Mpa,最小水泥用量不应小于300Kg/m3,水灰比不应大于0.55。砂石材料必须清洁不含冻块。水:水加热应提前4h进行,保证水温达到80℃。 2.搅拌站的冬施混凝土要求参加具有早强效果的抗冻剂,保证混凝土在-10℃环境下,混凝土的水分子能够保持液相状态,不发生混凝土冻胀破坏,同时,要求混凝土在40h时,强度能够达到7.5Mpa。抗冻早强剂的使用和掺量经试验室试配后确定能否达到要求,防冻剂必须是环保产品,不得含有尿素、氯盐成分。 3.混凝土混凝土塌落度有严格要求,冬季施工期间,四层以上的坍落度不应大于160mm,严格控制水灰比,严禁在混凝土表面洒水压面层。搅拌站按照要求坍落度进行搅拌,混凝土运到现场后要对塌落度进行检验,发现塌落度不符合要求的,混凝土拌合物离析、泌水,立即予以退回(以上有商品混凝土厂家保证)。 4.混凝土搅拌、运输 a.为保证搅拌温度,必须严格控制水的加热温度。搅拌过程中,随时注意检查砂、石、水的温度情况,当不满足计算要求的温度时,应及时采取措施或暂停搅拌混凝土。 b.混凝土的搅拌时间不得少于135s,商品混凝土到现场的出罐温度控制在+15℃以上。混凝土运输车,外缠苫布保温,外缠塑料布防水浸湿。 c.混凝土运至浇灌部位后,应采取快铺料,快振捣,及时覆盖的快速施工方法。混凝土经输送泵的传输后的入模温度不应低于10℃,对每一台班车辆的进场混凝土进行入泵前的温度测量,入模温度的测量,混凝土浇筑后覆盖前的温度测量,并作记录。 d.混凝土的搅拌及运输有混凝土厂家严格按要求进行控制。 5.混凝土泵送 1.泵送的输料管要用草帘或其它保温材料包裹,以减小混凝土在输送过程中的温度损失,进行混凝土泵送前要用热水进行润洗输送管。混凝土出罐前一定要测量其温度,保证其温度不小于+12℃,入模温度不小于

机械操作工施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械操作工施工安全技术交底 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

机械操作工施工安全技术交底(新版) 1.操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2.作业时长发不得外露,女工应戴工作帽,操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 3.机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。 4.应按规定的周期检查、调校安全防护装置;不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。 5.作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况,不得擅自离开岗位。 6.机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。 7.患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备,酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备,操作人员必须身体健康。

8.空气压缩机安全要求 (1)移动式空气压缩机机组应置于平整坚实的地面,并挡掩牢固,固定式空气压缩机必须安装稳固。 (2)电动空气压缩机及启动器的外壳的保护接零必须完好。 (3)机械运转时,操作人员应注意观察压力表,其压力不得超过规定值;如发生异常情况必须立即停机检查。 (4)储气罐安全阀每半个月应做一次手动试验,安全阀必须灵敏有效。 (5)使用压缩空气吹洗零件时,严禁风口对人。 9.内燃机安全要求 (1)排气管不得与可燃物接触,室内应有良好的通风条件,机房内不得存放易燃、易爆物品,安装在室内的内燃机排气管必须引出室外。 (2)添加燃油或润滑油时严禁烟火。 (3)使用明火加温柴油机时,必须由专人看管;严禁用明火加温汽油机。

墙柱混凝土养护技术交底

编号:AQ-GL-07072 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 墙柱混凝土养护技术交底 Technical disclosure of wall column concrete maintenance

墙柱混凝土养护技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 交底内容: 1.作业准备 1.1.机具准备: 1.1.1引水管、喷头 1.2.材料准备: 1.2.1塑料布 1.3.作业条件: 1.3.1墙柱模板已经拆除。 2.施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1.工艺流程: 普通混凝土养护:独立柱包裹塑料布→淋水养护→保持墙柱表面湿润 冬施混凝土养护:独立柱包裹塑料布→包裹保温层→混凝土测

温 2.2.施工操作要点及要求: 2.2.1混凝土表面经常保持湿润,墙体表面不能包裹时更应保持每日浇水次数。 2.2.2当气温低于5℃时,不得浇水养护。 2.3.混凝土养护: 2.3.1跟随模板拆除后及时将混凝土独立柱表面用塑料布进行包裹。 2.3.2在柱头上浇水使柱体塑料布内充分湿润,墙体养护采用喷头向墙体表面上喷洒,使墙体表面湿润,每天浇水次数由天气决定,原则为保持混凝土表面湿润。柱体每日在两次左右,墙体每日浇水4~5次。 2.3.3浇水养护时间:≥7天,达到设计强度为止。 2.4.冬施养护测温: 2.4.1冬施期间混凝土养护为保温养护,柱体在模板拆除后及时包裹塑料布,在其上包裹保温毛毡,墙体保温在模板拆除后在墙顶

相关文档
相关文档 最新文档