文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井岗110千伏配套线路工程图纸设计审查及技术交底会议纪要2014711正式

井岗110千伏配套线路工程图纸设计审查及技术交底会议纪要2014711正式

会议纪要

工程名称:孝感井岗110kV配套线路工程签发:程国庆编号:TZHJ20140711 会议地点项目中心三楼会议室会议时间2014年7月11日会议主持人程国庆

会议主题:

进行孝感井岗110kV变配套线路工程施工图会检及设计交底。

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

一、项目中心副主任姚金雷对工程概况,工程建设前期事项,里程碑计划进行介绍,并介绍了各参建单位及负责

人。图纸名称:孝感井岗110千伏输电工程110千伏线路配套工程。第一卷:综合部分;第二卷杆位布置及杆塔明细表;第三卷:机电部分;第四卷:杆塔部分,第一到第十册(各种塔形结构);第五卷:基础部分;第六卷:光缆部分。

二、设计单位对孝感井岗110kV配套线路工程图纸设计进行了交底。

三、审查意见:

施工项目部:

1、线路走向图未见市规划院签字盖章?

答复:已经盖章,原件已通知安装公司取得。具体事宜由属地化孝南公司发建部负责。

2、A段6#--7#跨三层楼三栋及18#--19#、跨房屋放线后是否能保证足够安全距离?

答复:均满足规程要求

3、L3连梁对应TJ7、B01,10#基础型式TJ15与L3连梁不符?

答复:因各种杆塔根开、基础型式不同,我院提供的连梁图需参照连梁配置表施工,局部有出入,我院设计人员到

现场解决。在扎钢筋时按对应连梁施工,保证连梁钢筋不影响

4、L4连塔型梁1E1—SJ2--18,杆塔明细表1E2—SJ2—18?

答复:连梁配置表已改为1E2—SJ2—18

5、L2连粱与地打绞怎样处理?连粱钢筋加工成90度时(1)(2)长短不一,连粱箍筋尺寸不对,请说明?粱主筋¢

28加工成型不便运到施工现场?

答复:为保证地螺与连梁钢筋不发生碰撞,所有连梁钢筋进主柱后均可弯曲90°,连梁钢筋与主柱钢筋可交叉绑扎。

具体事宜已经进行了设计变更说明,详见“第1号设计修改通知单”。

6、B段钢管杆没有保护帽混凝土用量,ZZ2螺蚊钢¢30没有这种型号?

答复:ZZ2基础已改型,详见“第1号设计修改通知单”。

7、钢管杆DL1、DL2、DL4地螺图与杆塔明细表规格不符,请说明?

答复:已修改,详见“第1号设计修改通知单”。

8、21#在搬迁房旁现在不知他们什么时候搬迁,基础开挖对房屋有影响,能否向小号方向移动一下?

答复:该杆号为23#,其大号侧有房,可向小号侧位移3m,以保证基础施工对房屋影响。

9、21#--22#、28#--30#在房屋没有搬迁时,导线对房屋的安全距离是否能够保证?

答复:均满足规程要求

10、金具导线悬垂线夹中没有导线NY-275的悬垂线夹?

答复:NY—275是耐张线夹,该线夹市场上有。

本工程井岗-陈埠采用JLHA3-275型中强度铝合金绞线,请注意以下事项:

1)该导线参考标准为:Q/GDW 1816-2012 中强度铝合金绞线

2)配套金具:

配套金具选用及施工压接要求及工艺严格执行:国网基建部关于印发节能导线试点工程中强度铝合金绞线现场试

压接试验专题研讨会会议纪要的通知(基建技术〔2013〕140号)

(该文件在基建部网站上可下载。)

耐张线夹:NY-275

接续管:

11、A段、B段直线杆有没有调整空间?

答复:直线杆塔施工过程中,施工方可根据现场施工条件,沿线路方向正负3m范围内,高程无明显变化,可自行调整塔位。否则应与设计方联系校核后调整。

12、B段29# 1D1—SZ3--33杆塔明细表地螺3--i(160),1D1—SZ3--33杆塔图脚板是200,请说明?

答复:设计已更正,详见“第1号设计修改通知单”。

13、A段、B段升高、降基的基础在规划路没有施工的地方,以交桩点为基面升、降,施工吗?请说明。

答复:任何地方均以测量桩面为基准,进行洞深开挖,浇灌时,需以测量桩基面向上浇灌至基础升高值。如果测量

桩被毁坏,重新打桩并给定升高及降基数值。

14、T20基础形式无八字梁?

答复:8#及12#塔均有TJ20,根开不同,对应的连梁在连梁配置表中。

15、ZZ2基础设计使用HRB335 ∮30,目前市场无此种规格?

答复:ZZ2基础已改型,详见“第1号设计修改通知单”。

监理项目部:

1、机电部分和杆塔部分,均采用标准设计,基础设计的地址勘察是否到位?应提供地质资料报告?

答复:设计院已参照临近线路的地质报告,配置基础。

2、沿公路的线路,(井铺、井燎线)±0标高未明确基准点?

答复:断面图中,按规划院提供的规划路高程标线。对于施工±0,请参见施工项目部所提13条的答复。

3、建议基础设计的型号不要太多,便于施工的模板配置和再利用?

答复:因地质情况复杂,且全线在规划公路边走线,需保证基础顶面与规划公路顶面一致,使基础立柱出土数据变

化多样,导致基础主柱受力变化多样,故基础型号较多。

运行单位:

1、钻16#---17# 500千伏林枫、葛南线路,应核实档内是否有压接管,是否有接头(四分裂导线共8根)?

答复:设计时已观察,穿越档无接头。我院会进一步核实。

2、跨越城际铁路处设计单位应校核线路对铁路最低安全距离是否能够满足规范要求?

答复:满足规程要求。

3、色标在设计说明中希望予以明确?

答复:按国网公司安规要求对色标。

4、标志牌打孔位置,打在水平材上,具体由运行单位发图至设计院,由设计院与厂家确认,便于线路今后运行维护,请设计院落实解决?

答复:具体见图号:TYSJ-JGSM,铁塔加工特殊说明。详见“第1号设计修改通知单”。

5、铁塔脚钉要求采用带环形的防坠落脚钉?

答复:具体见图号:TYSJ-JGSM,铁塔加工特殊说明。详见“第1号设计修改通知单”。

6、规划路标高应予以明确?

答复:按孝感市城乡规划院提供的规划路高程标线为准,“平断面图”及“路径走向图”中均有详细数据。

7、设计依据:《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生技[2005]400号)已经过期,需更新?

答复:已改正。

8、“井铺、井燎”线在23#~24#穿越220kV孝熊线,穿越点在孝熊线66#~67#之间,孝熊线穿越档内应核实是否有接头?

答复:设计时已观察,穿越档无接头。本工程中,该220kV线路已做升高改造。

建设管理单位:

1、筋接头是否能够采用闪焊对接工艺?

答复:施工单位按规定施工。

2、水田基础露头高度应是否高于基础周边田埂,露出地面多少?

答复:全线基础基面均最少露出地面0.5m,可保证基础立柱出土后基面不低于附近田埂或路面。

3、接地引下线是否采用双孔连接,铁塔加工及接地线加工连接孔距是否考虑相互匹配?

答复:已考虑。具体见图号:TYSJ-JGSM,铁塔加工特殊说明。

4、防盗螺栓采用什么形式?

答复:经过与运行单位沟通后确定:孝感地区所有新建线路杆塔防盗螺栓均采用弹珠式。

5、沿公路乡村路边旁的杆塔对防撞措施设计是如何考虑的?

答复:全线杆塔均在规划路红线外走线(即人行道以外),按照以往设计经验及安规相关要求,设计认为不需要

防撞措施。对于部分塔基确实需要采取防撞措施(必须提供准确文件要求),由建设部确认后进行补充设计后实施。

6、相间间隔棒型号是否明确?施工单位是否需要再次核对?

答复:材料清册中已确定。对于所有国网招标物料送货前必须由设计院进行再次确认后方可通知生产厂家生产。

7、地线进构架是否需加瓷瓶一片?加什么型号的瓷瓶一片?

答复:OPGW及普通地线其下线各附件均与构架绝缘,正常运行时通过引流线与构架联通。型号采用U70BP/146D

(即XWP-70)。

8、光缆进站采取什么样的绝缘措施?

答复:同上。

9、跨越及安措费用设计是否已经列足?

答复:全部已经计列。建议施工过程中据实计列,据实结算。

设计单位在图纸会检后一周内对监理及业主提供的设计资料:

1、设计现场签证制度。

2、设计工代服务管理规定。

3、设计工代成立文件。

4、设计单位应编制强条执行计划、强条执行计划表(含审批)。

5、设计标准工艺应用策划。含编号、名称、合计数量。本工程标准工艺应用率≥95%,其中线路应用XX项标准工艺(标准工艺编号及名称件应用清单)。设计单位应开展项目标准工艺设计应用策划及设计技术创新,在初步设计和施

工图阶段全面采用“标准工艺设计图集”,推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料(简称“五新”)的应用;

负责组织对设计人员标准工艺的宣贯和培训;负责在设计文件中落实标准工艺应用要求;负责标准工艺应用的专项设

计交底;

6、设计单位应编制质量通病治设计措施。

7、设计交底文件【应专门有一页交底记录签字表、设计交底文件应包含标准工艺应用(工艺多少条、编号、工艺

名称,合计数量等信息)、设计交底应有强条执行、质量通病防治等方面的内容,设计交底记录应完整】,分专业。

8、设计创优实施细则应明确标准工艺应用具体内容和措施,含编号、名称、合计数量,应在施工图设计前编制,

应有报审表,编审批手续齐全。(折单长度在20公里以上的线路必须创优)

9、设计应编制施工图出图计划。

10、设计单位应编制提供设计过程控制程序。

(凡是设计策划文件全部需报审表,且编审批手续齐全,编制日期符合要求。每个设计策划文件要有交底签字页。

同时“三通一标”应用,相关策划文件及交底记录应全面采用通用设计、通用设备,开展标准工艺设计)。

备注:图纸会审中提出的以上问题,请设计单位本周内以书面的方式予以正式答复,同时提交设计单位对监理及

业主报审的设计资料。

四、项目中心副主任姚金雷对各方提出的问题进行了总结,并要求各方按照会议要求迅速落实审查意见。

1、设计方应尽快就会议中的问题进行核实答复;

2、施工方一定要按图施工,确保工程质量、施工工艺;

3、本工程标准工艺应用率≥95%。业主项目部应明确标准工艺应用计划、管理目标及管理措施,审批参建单位标

准工艺实施的策划文件;同时应组织标准工艺实施的宣贯、培训和经验交流;组织设计、监理、施工项目部开展工程

项目标准工艺实施情况的检查、验收、评价、考核。设计单位应开展项目标准工艺设计应用策划及设计技术创新,在

初步设计和施工图阶段全面采用“标准工艺设计图集”,推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料(简称“五

新”)的应用;负责组织对设计人员标准工艺的宣贯和培训;负责在设计文件中落实标准工艺应用要求;负责标准工

艺应用的专项设计交底;施工项目部开展标准工艺施工策划,负责工程项目标准工艺的具体实施,并对实施效果负责;

负责标准工艺的培训、技术交底、实施检查和影像资料采集。在分包合同中明确标准工艺的实施要求;严控分包工程

标准工艺应用质量;参与标准工艺的研究或补充完善工作。监理项目部开展标准工艺监理策划,负责组织对监理人员

标准工艺的宣贯和培训;审核施工项目部标准工艺实施策划文件。孝感井岗110千伏配套线路工程应用标准工艺编号,名称及总数量详见标准工艺策划文件。

附:接受交底人员签名见会议纪要签到表。

主送单位湖北鄂工程电建设监理有限公司、孝感市科先电力工程咨询设计有限公司、孝感市光源电力集团有限公司

抄送单位国网孝感市供电公司建设部、国网孝感供电公司检修分公司、

发文单位孝感井岗110kV输变电工程业主项目部发文时间2014-7-11

相关文档