文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9104-3标管线保护方案

9104-3标管线保护方案

9104-3标管线保护方案
9104-3标管线保护方案

一工程概况

9104-3段起始红岭北,沿红岭路至大剧院站,后由大剧院沿滨河路转至鹿丹村正线单线全长约2.7km,设车站红岭北站,园岭站,红岭站,大剧院站4座,设园岭-红岭,红岭-大剧院,大剧院-鹿丹村地下盾构区间三段。

1.1 红岭北站

红岭北站为深圳地铁7、9 号线换乘站,采用侧岛十字换乘。位于红岭北路与八卦三路、梅园路十字路口处,9 号线车站全长359.7m、标准段宽30.6m 采用地下两层侧式车站,沿红岭北路呈南北向布置于东侧绿化带下,7 号线车站采用地下三层岛式车站,沿梅园路、八卦三路呈东西向布置于路中。车站基坑周边原地下管线较密集分布,沿红岭北路东侧人行道地下分布有给水管线、污水管线、电力管线、电信管线、燃气管,埋深不等

1.2园岭站

园岭站为深圳地铁9号线自西向东第16座车站,车站全长538.5m、标准段宽19.4m,跨红岭路与笋岗路交叉口,沿红岭北路、红岭中路南北走向布置。红岭北路东、西两侧各有约20m宽的绿化带,大部分市政管线位于主路下。沿笋岗路主要有1.5X1.5雨水箱涵2根(埋深8.5m)、1X1m电缆沟、DN600雨水管(埋深2.07m),沿车站纵向主要有DN300污水管(埋深5.37m)、DN800雨水管(埋深2.84m),通信、电力等市政管线。

1.3 红岭站

红岭站为深圳市地铁9号线自西向东第17个车站,位于十字路口以南,沿红岭中路南北向布置。车站全长159.6m、标准段宽22.6m,管线沿红岭中路分布,管线繁多有电力、给水、雨水、污水、燃气、照明、通信管线不等

1.4大剧院站

大剧院站为深圳市地铁9号线自西向东第18个车站位于红岭路与深南路交

叉口东南侧,站位沿红岭路南北布置;为地下两层岛式车站,车站总长度为209.8m,站台宽13m,车站总宽度为21.6m,大剧院站周围主要影响建筑物为中国工商银行、京基晶都酒店、新冶会歌舞厅;周围管线密集有电力、给水、雨水、污水、燃气、照明、通信管线不等。

二地下管线情况

2.1红岭北站

2.2园岭站

园岭站主体基坑施工范围内的管线采用改移或悬吊处理,雨污水主管道永久改迁。A 号出入口暗挖段顶部有多条管线,在施工阶段要加以监控保护。

2.3红岭站

2.4大剧院站

三管线保护措施

3.1针对现有管线保护措施及流程;

现场核对现状管线(物探,挖探沟)-针对现场需要场地情况进行保护(在现状管线原地面上,铺设1cm-2cm钢板保护)

A.物探

请专业物探公司对围挡内施工场地进行专项物探工作,出探测报告。

B.探沟开挖

(1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

(2)采用开挖探沟的方式,首先沿施工现场周边(距边线1-2米)开挖四条探沟,再根据业主提供的地下管线方位及周边开挖的探沟所露管线,垂直其管线每隔10米挖一条长度2米左右探沟。探沟的宽度为0.6米,总体深度不小于0.8米。探沟开挖深度不低于0.8米,宽度不小于0.5米(如发现地下管线时需扩大

范围),开挖时重点放在电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、监控设施附近。在整个施工区内及排水沟开挖范围内呈“之”字形进行,探沟范围应超出施工边界外1米。

(3)在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土拖住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。将发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的电缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报机场相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。作业班组实行交接班制度,班长负责记录当班的工作部位、工作内容、电缆状况,下班对上班的电缆情况进行检查确认。施工段与施工操作人员相统一,以便一旦造成电缆损坏等事故追查当事人的责任。

C.保护方法:

现场物探与现状管线相符时,对非施工占有场地应埋设管线标示牌并安排专人巡视,对施工应用场地采用铺设钢板等方法对现有管线加以保护。

3.2具体管线保护措施

3.2.1 红岭北站

红岭北路敷设有现状BxH=1..4x1.4雨水箱涵、DN400~DN1000给水管、DN400污水管、42孔通信管、1000X1000电缆沟、DN200燃气管,梅园路有2根DN400给水管、2根BxH=4.0x4.0雨水箱涵、2根DN500~DN700污水管、1000X1000电缆沟、DN200燃气管和42孔通信管。红岭北站给水管、污水管、电缆沟、通信管、燃气管埋深较浅,原位附近永久恢复。雨水箱涵埋深较深,不能恢复至站位

顶板,需要永久迁改。(红岭北站现状管线图如下)

1、电力

沿红岭北路东侧有1.0m×1.0m隐蔽式电缆沟,沟内有七回路10KV电缆及9根电网通信光缆,影响主体施工,需临时改迁;沿梅园路南侧有1.0m×1.0m 隐蔽式电缆沟横跨主体,影响主体施工需悬吊保护。

1、第一阶段:将影响主体施工的红岭北路东侧1.0m×1.0m隐蔽式电缆沟拆除,在主体围挡的东侧绿化带中临时新建12孔ф150电力管,埋深不小于0.7米,每隔50米左右建一电力井,方便电缆穿线,过机动车道时采用砼包封;将横跨主体的梅园路南侧1.0m×1.0m隐蔽式电缆沟及过路管拆除,绕至主体北侧改成12孔电力管;所有沟内电缆及电力通信光缆沿新建临时管道敷设。

第一阶段电力管线迁改图

2、第二阶段:将影响附属结构施工的电缆沟悬吊保护,待主体施工完毕后,结合规划在原状电缆沟位置新建隐蔽式电缆沟,所有电缆及电力通信光缆回迁至新建电缆沟内。

第二阶段电力管线迁改图

2、给水

红岭北路东西两侧敷设有DN400~DN1000现状给水管,梅园路南北两侧敷设有DN300~DN400现状给水管,影响主体施工,需临时改迁。第一期给水迁改图

第二期给水迁改图

3、污水

红岭北路敷设有现状DN400~DN700污水管,埋深较深,不能恢复至站位顶板,需要永久迁改。新建污水管从红岭北路沿展艺路敷设,排入宝安北路的现状DN800污水管。

4、雨水

红岭北路敷设有现状BxH=8.0x4.0雨水箱涵,埋深约7米,不能恢复至站位顶板,需要永久迁改。新建箱涵从八卦三路沿红岭北路、展艺路敷设,与宝安北路的BxH=8x4现状雨水箱涵连接。

4、燃气

红岭路西侧人行道有一条DN200燃气管道,东侧有一条DE110燃气管道,梅园路北侧有一条DN150燃气管道。由于燃气管道影响了地铁主体的施工,本阶段废除红岭北路与八卦三路路口燃气管道,用端堵封上;废除红岭北路东侧DE110管道及梅园路北侧DN150燃气管道,新建一条DE160燃气管道连接截断的原管线为周边燃气用户供气。对受施工影响的燃气管道废除。

施工阶段

恢复阶段

5、通信

第一阶段:一期交通疏解向路两侧拓宽道路,通信管线向两侧迁移。

6、照明

随各期交通疏解同期进行。

3.2.2 园岭站

1、电力

笋岗西路南侧南国大厦北边1100×800电力管线保留,将横穿红岭路段管线、红岭中路东侧1200×900电力管线及笋岗东路南侧100×800电力管线拆除,沿交通疏解新增右转车道外围新增12孔150的电力管和18孔150的电力管;并将红笋环开、红岭2号环开及路灯箱变,改迁至松园垃圾转运站前。

红岭中路路中需拆除现状隐蔽式电缆沟,沟内电缆需割接,沿新建临时电力管敷设,待主体施工完毕后按原状恢复。

红岭中路东侧新建12孔150电力管主体施工时需悬吊保护,悬吊管线下的围护桩必须待施工完毕后才能施工悬吊保护。

【图2-1 电力管线一期迁改】

图2-1 电力管线一期迁改

2、给水管:

第一阶段:由于在主体结构施工范围内,故将红岭中路及园岭站一起施工围挡(原红岭公园)内给水管道拆除。【图2-2 给水管线一期迁改】。

图2-2 给水管线一期迁改

3、雨水管:

第一阶段:拆除笋岗东路南北两侧雨水箱涵,避开原红岭公园下方主体结

构,改迁至其外围,分别在红岭路笋岗路交叉口西南角绿化环岛,红岭中路西侧,原红岭公园内施作顶管接收井及工作井。

拆除红岭中路西侧现有路边雨水管道及收集井,并在新建路边对应布设,采用钢板桩支护施工。见【图2-3 雨水管线一期迁改】

图2-3 雨水管线一期迁改

4、污水管:

第一阶段:拆除红岭中路东侧侵入主体结构施工范围内的DN600污水管,采用钢板桩支护施工,改移至围挡结构外。

在斜穿笋岗路段,采用顶管施工,利用现状检查井作为顶管接收井,并在笋岗路红岭路交叉口西南角处4500的顶管工作井。

见【图2-4 污水管线一期迁改】

图2-4 污水管线一期迁改5、通信

电信管道第一阶段改迁平面图

网通通信管道第一阶段改迁平面图

5)照明

随各期交通疏解同期进行

3.2.3 红岭站

1、电力

沿红岭中路东侧有1.0m×1.0m隐蔽式电缆沟,紧贴二阶段交通疏解机动车道,需加固保护,沟内有六回路10KV电缆;

沿红荔路南侧有1.4m×1.6m隐蔽式电缆沟及110KV横过红岭路的电力管道,主体已避让距离端头2.9米~4米;110KV电力管南侧12根10KV电力管影响主体施工需迁移。

第一阶段:将影响主体施工的12孔电力管拆除,改成18孔PEΦ150电力管顶管施工沿围挡外永久性敷设,管内10KV电缆沿新建管道敷设。沿红岭中路东侧有1.0m×1.0m隐蔽式电缆沟,加固保护,迁移受交通疏解第二阶段影响的环网柜两座。【图2-1电力管线一期迁改】

图2-1 电力管线一期迁改

2、给水管:

第一阶段:由于一期交通疏解拓宽西侧车道,拆除西侧现有人行道边消防栓,并在新建人行道边重新布设消防栓。【图2-2给水管线一期迁改】。

图2-2 给水管线一期迁改

3、雨水管:

第一阶段:将雨水箱涵改移至红岭中路两侧,采用钢板桩支护明挖施工。拆除现有路边雨水收集井,并在新建路边对应布设。迁改后的东侧雨水管距离车站围护结构2米,施工期间注意保护。另,跨3,4号出入口部门采用钢管,施工时悬吊保护。见【图2-3雨水管线一期迁改】

图2-3雨水管线一期迁改

4、污水管:

第一阶段:将东侧DN600和西侧DN800污水管改移出车站主体结构范围东侧污水管,需迁改至深圳市教育科研中心、深圳市中级人民法院和文艺会堂门前。

西侧污水管受3号线剩余工程影响,待盖板施工完成提供路由后,再行迁改。见【图2-4污水管线一期迁改】

图2-4 污水管线一期迁改

5、通信

第一阶段:一期交通疏解向路两侧拓宽道路,通信管线向两侧迁移。拆除现有人行道边交接箱,并在新建人行道边还建。见【图2-5通信管线一期迁改】

图2-5 通信管线一期迁改

6、照明

随各期交通疏解同期进行。

7、特殊(特殊位置)管线保护

1、现有电力管沟加固:

东侧1.2*1.2m电力管沟位于现有人行道处,二期施工围挡包含现有人行道,并作为场内运输场地,施工前,用C20混凝土浇筑150mm厚硬化路面,根据实际土质情况,可考虑加入Φ12@200mm双向双层钢筋,提高路面强度。路面设管线标志牌,以便明确管线位置。

2、110KV电缆保护:

车站主体结构北侧现有110KV电缆,距离结构边缘仅2.5m-3.5m。设监测点,加强此电力管线监测,必要时,在电缆与结构中间位置注浆保护,或采用钢板桩隔离,限制地下管线周围的土体位移。

3、东侧雨水管线保护:

东侧雨水管线一期改迁后,距车站主体扩大段仅3-3.5m,新迁雨水管线位置是场内运输通道。主体基坑开挖前,用C20混凝土浇筑150mm厚硬化路面,根据实际土质情况,可考虑加入Φ12@200mm双向双层钢筋,提高路面强度。

路面设管线标志牌,以便明确管线位置。必要时,采用钢板桩隔离,限制地下管线周围的土体位移。

4、通信管线保护:

根据图纸要求,部分管线上方路面,采用C20混凝土硬化路面,路面厚度严格按照图纸要求施工。设监测点,加强此通信管线监测。路面设管线标志牌,以便明确管线位置。

一号出入口、风亭组及换乘通道上方,中国电信通信管线按照图纸要求,悬吊保护。详细管线位置见【图2-6悬吊保护通信管线】

1)、注浆加固、悬吊承重结构施工前,先由通信管线施工单位对加固区域现状通信管道进行包封保护。通信管道包封前,悬吊48米通信管道每间隔一米,采用30X3mm扁钢对管孔四周进行捆扎,以防管道挖开后,管孔散开、下坠、变形等问题的出现。

2)、现状通信管线包封完成后,待混凝土凝固强度达标后,方可进行注浆加固施工。

3)、保持通信管线位置不动,承重梁结构采用局部刻槽开挖斜向混凝土浇筑。待混凝土支撑强度达标后,开挖混凝土支撑间土方,以混凝土支撑为支托在支撑间垫放钢板。钢板采用焊接连接。

4)、待钢板后焊接连接,方可进行悬吊承重结构下土方开挖。

5)、为减轻悬吊重量,部分管孔内缆线可合并悬吊,采用φ125PVC扣管对缆线进行合并。

6)、通信管道包封采用角钢支撑焊接在支撑板钢上外包彩钢瓦,详细包封方法见通信管道包封断面图。

地下光缆保护方案

一、编制依据 1、*******工程)设计图纸 2、《城镇供热管网工程施工及验收规》(CJJ 28-2014) 3、《市市政工程施工安全操作规程》(DBJ0156-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 5、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号令) 6、建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 (DB11/945-2012) 7、其他有关公司管理规定 8、工程现场实地调查情况 二、工程简述 2.1工程概况 本工程为*****工程),工程编号:*****。本工程起点1点(****),终点为18点(*****,干线总长946米,管径DN400,改造原则:原路由,原敷设方式换管,改造容:根据管理单位要求,更换全线管道及检查室需更新的阀门、附件、补偿器设备等,检查室结构保留,10#、11#、12#、13#、14#、17#为新建小室,共6座。 本工程位于***大街,全线采用明开槽施工,沟槽采用圈梁+钢格栅锚喷混凝土的支护方式,本工程夜间施工,白天搭设钢板桥,保证车辆

正常通行。 2.2工程参建单位 建设单位:***公司 设计单位:***公司 监理单位:***公司 施工单位:***公司 三、施工工期 1点至2点之间DN400热力管线与军缆交叉处施工时间为15日历天,2点至3点之间DN300热力管线与军缆交叉处施工时间为15日历天。 四、热力管线与军缆管线交叉位置 1、*****大街4点至5点之间有1条军缆横穿沟槽,现状军缆敷设方式为管块结构,管块尺寸为400mm*300mm,覆土深度为1米。 DN400热力管线与军缆交叉位置平面示意图

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

综合管线保护方案93851教学文案

综合管线保护方案 93851

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (3) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (8) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

第一章、工程概况 1.1、工程概况 本项目南起现状南路,北至现丹小区规划红线,沿线与规划一路、规划二路相交。里程为K0+000~K0+864.484,总长度为864.484m,道路等级为城市支路,双向两车道,红线宽度为 20m,设计速度按 20km/h。 本工程内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等专业。 工程名称:黄山总承包 建设单位:广州室 代建单位:广州南司 设计单位:广 勘察单位:广东 监理单位:广州 施工单位:广 黄山鲁森林公园西侧进山道路地理位置图

第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 2.1、架空管线主要安全风险 安全风险主要有:机械开挖施工无人指挥、安全距离不够,机械在外电架空线路下及临近架空线排水沟槽开挖施工区域施工时调头、转弯时碰撞电杆或供电管线,造成电杆损坏,造成架空管线坠落造成触电事故或挖机、泵车转臂时直接拉断管线造成断电,甚至触电事故;开挖时,严重破坏电杆下部基础,使电杆失去承载力和稳定性造成电杆侧倒;施工作业人员在雷雨天气前提下,在电力杆线下面或附近作业或休息,发生雷击事故。 2.2、地下管线主要安全风险 地下管线开挖施工风险主要有:可能因为管道本身质量差,管道腐蚀、焊接缺陷,也可能因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,机械在管线安全控制区域施工,挖坏管线等,造成通讯中断,供电、供水事故,严重时造成人身伤害事故。也存在因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,在机械施工过程,极有可能挖坏管道或机械振动,极有可能造成气体泄漏,引发火灾、爆炸等事故;地下管线、光缆同样因施工中保护措施不到位,野蛮施工,违章作业等因素挖断,造成通讯事故或供电事故甚至人身伤害事故的安全风险。 第三章、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘测→开挖探沟→情况报告→人工开挖→保护 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 向有关管线单位、业主及设计单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请设计提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 4.2、实地勘测 由于设计提供的图纸与施工现场局部地下管线位置、走向可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系管线单位业主、监理、设计方进行确认。 第五章、各类管线防护措施

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

光缆施工方案

一、工程概况 本工程光缆全部为48芯光缆。地线采用单根O P G W光缆。本期工程将50台风力发电机-箱式升压变电站组通过4回集电线路接入到220k V升压站内的35k V配电装置上。线路进站采用电缆方式,在升压站外新立电缆终端塔,架空线路由此转为电缆进入站内。本工程新建35k V架空线路根据实际要求集电线路分两回进入升压站。随新建的线路架设OPGW管理至220kV升压站内,后换成ADSS光缆进入通信控制室内。由于CD24~CD25档处需钻线路,地线OPGW与钻线路处的导线安全距离不够,所以在CD24~CD25处设立2个接头盒,CD24~CD25这一档换成ADSS光缆,保证光缆的完整性。 二、编制依据 《电力光纤通信工程验收规范》DL/T 5344-2006 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB 50150-2016) 《跨越电力线路架线施工规程》 (DL 5106—1999) 《电力建设安全工作规程架空线路》 (DL5009.2-2013) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006) 《风力发电场项目建设工程验收规程》 (GB/T 31997-2015) 《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 (GB50173-2014) 北京聚合电力工程设计有限公司相关设计文件及施工图纸 三、人员及机械配置 序号工种职责人数 1 施工负责人全面负责工程的质量、安全 1 2 现场负责人现场协调调度 1 3 专业工程师全面负责现场技术工作 1 4 技术员负责技术工作 1

5 施工员负责现场施工工作 1 6 质量员质量检查、验收 1 7 安全员安全教育、安全检查、监督 2 9 电工现场电源维护,电缆线布置 2 10 机械工机械维护修理 4 11 测量工施工测量 3 12 司机光缆材料运输 6 13 高空作业人员架设光缆10 14 地勤人员地面提升20 3)机械、工器具配备 序号名称单位数量备注 1 尼龙放线滑车个100 2 全站仪台 1 3 发电机台 2 4 绞磨台 4 5 钢丝绳米100 Ф18钢丝绳 6 滑车个40 提升物品用 7 液压机台 3 8 对讲机台10 9 地锚个40 10 牵引绳米3000 11 绝缘网片10

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施........................... .. (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6) 十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11)

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施

综合管线保护方案

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (2) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (7) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

 第五章、各类管线防护措施 5.1、探沟开挖

高速公路桥梁跨管线防护方案

天然气管道安全防护预案 一:工程概况 我单位承建的K228+945静宁大桥跨越西南油气田分公司输气管理处仁寿输气作业区天然气管线,该管线位于6#墩与7#墩之间。天然气管线与该桥的夹角为90度。由于桥墩桩基位置距管线最近距离大于7m,对管线位置不会造成危害。施工过程中,经我单位与煤气管道归属单位多次联系沟通,按照双确定计划在路基左侧靠左红线围设置4.5m宽便道,便道计划从该天然气管线上通过,为避免施工过程中对管线造成损害,特制定以下安全防护预案。 二:施工保护技术措施 2.1.管线探明 在管道桥施工前,根据产权部门技术人员现场测量标明出管道实际走向位,然后用白灰标记出管道两侧各5m位置作为防护施工线,在明确天然气管线走向后,沿天然气管线两侧5m围外四用钢管护栏进行维护并设置安全警示标志。 2.2.管道防护及便桥架设 2.2.1.桩基施工前首先对管线两侧5m围外设置钢管护栏防护,护栏高为1.5m,并设置警示标志,安排专人进行监管,避免机械或施工人员进入该围,以防人为造成对管线的破坏。 2.2.2.为保证便道能够通过该管线并不对其造成损坏,计划在该管线上设置简易便桥一座,保证对管线左右两侧2m围无重压力。此便桥设计桥面宽5米,长5米。便桥两侧设C30钢筋砼桥台,高为2.5m,长为5m,宽为0.5m,其中桥台地面以上为1m高,桥台顶部设4道工字钢预留槽,预留槽铺设4道50a 型普通工字钢,工字钢上横向设置9道10#槽钢,槽钢间距为50cm,槽钢顶铺

设高强度钢板,各个连接处使用螺栓加固。便桥两侧0.5m处设置1m高护栏,护栏均匀涂喷警示色。桥台两侧填土压实,使便道与便桥平稳顺接,避免对便桥造成横向冲击破坏,便桥两侧设置限速标志,使车辆机械能够平稳通过该桥,避免对桥造成过大冲击。 2.2.3.桩基施工进行护筒埋设及系梁开挖时,采用人工+机械配合开挖,开挖深度2m左右,在开挖过程中随时围情况,发现异常情况及时汇报。 三、安全防护案 3.1.明确位置 为确保安全,在施工前配合产权单位探明管道具体位置走向,表明安全距离,并在安全围围围护注意安全警示带,并设立明确警示标志。 3.2.机械防护 挖掘机等大型机械作业时,停放位置应远离管道5M以上。施工前应对管道位置设立明显的轮廓标志,对机械操作人员应做好班前安全教育及注意事项,确保管道安全。 3.3.现场保护 施工便道通过钢便桥架空通过,以防止罐车等大型设备碾压管道,基坑开挖前先做好排水沟,防止雨水冲刷边坡或浸泡边坡,开挖过程中及时对基坑壁进行安全支护,防止坍塌。 3.4.监测 在距离管道1M处设置观测点,开挖过程中设专人观测并做好记录。若发生异常沉降或位移,立即报告以便采取有效措施。 3.5.防护人员

国防光缆保护方案样本

目录 1、编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2、管线现状概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3、国防光缆保护方案..................................................... 错误!未定义书签。 4、国防光缆保护措施..................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备工作 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2前期准备工作............................................................ 错误!未定义书签。 4.3施工期间的保护措施................................................ 错误!未定义书签。

琉璃场站国防光缆保护方案 1、编制依据 (1)设计图纸及现场踏勘等; (2)我单位对施工现场实地调查情况; (3)管线单位的相关建议。 2、管线现状概况 琉璃场站沿晨辉东路东、西方向设置, 东端头位于晨辉东路与晨辉北路交叉路口, 西端头位于晨辉东路与锦华路交叉路口, 琉璃场站两端头采用盖挖顺做法施工。 经过现场调查勘察, 在琉璃场站西端头盖挖段( 锦华路) 下面通信管道内存在国防光缆( 国防光缆两根) , 国防光缆横跨西端头结构(结构宽度25.8米), 光缆埋深约2米。

管线迁移与保护措施

1地下管线、地上设施处理原则 地下管线和架空电缆,如处理不当将会影响周围居民生活,成为工程进度的阻碍因素之一,所以施工时应高度重视地下管线和架空电缆的处理。施工前根据设计要求,协同有关部门共同制定技术方案分别对其进行拆迁、改移或采取保护措施。 2 一般保护措施 详细阅读、熟悉掌握业主、设计单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议,进一步核实、搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对清楚地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并与相关部门签字认可,由业主见证。 在编制实施性施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一,并在施工总平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。 工程实施前,向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥《地下管线监护交底卡》等各种手续。 工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。 工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目经理部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组成地下管线监护体系,严格按照经审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下管线无事故日数牌”和“保护地下管线的安全须知牌”。

输油管线保护方案正式样本

文件编号:TP-AR-L9136 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 输油管线保护方案正式 样本

输油管线保护方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本合同段新建钢筋混凝土盖板暗涵保护输油管线 共计12道。 钢筋砼盖板暗涵施工方案 ㈠施工前准备 施工所需的机械设备、原材料,人员均已进场, 各项工作均已完成具备开工条件。 首先在工程施工前,按石油单位提供的石油管线 平面位置图,加强对施工区域管线的调查工作,对我 施工区域的石油管线进行定位,插一排有明显标志的 彩旗,并在石油管线两侧各4-5m区域全线拉设专用 警示带,将工作做在前面,防患于未然。涵洞的固定

桩恢复、并确定。通知油气储运公司生产科确定石油管线位置。我项目根据指出石油管线穿越位置做好标记。 ㈡基坑开挖 在基础开挖时采用挖掘机开挖,人工配合清理基坑,在地下水位高、渗水严重地段,采用水泵抽排水的措施以保证基坑开挖的质量及换填砂砾的压实,在输油管道处及时搭建临时支架支撑输油管线1.5m一处。基础混凝土强度达到75%时,在基础上按设计设垫块保护输油管线,然后支墙身模板。开挖时按照贵公司技术要求施工,管线保护采用你公司下发的图纸施工,开挖悬空不大于8米,输油气管道周围5米范围内采用人工开挖,开挖时我项目通知贵单位。 (1)施工程序: 准备工作→上报开工报告→批准后,放样→挖基

管道保护施工方案(新)

天王镇顶冲路管道交叉保护 工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南京东坝建筑安装工程有限公司 2017年3月20日

工程概况 天王镇顶冲路段新建公路,需对管道进行保护,保护长度约为24米。 编制依据 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 2、《输油管道工程设计规范》GB50253-2003(2006年版) 3、《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2003 4、《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》GB 7692 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB/T8923 6、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21447-2008 7、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2008 8、《管道公众警示程序》SY/T6713-2008 9、《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420-97 10、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令 11、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95 12、《埋地钢质管道及储罐腐蚀评价标准—埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T0087.1 13、《输气管道系统完整性管理》SY/T6621 14、《石油天然气管道安全规程》SY6186-1996 15、《施工现场、临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 16、《管道外腐蚀直接评价法》NACE SP0502 17、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-96

新建路详细情况、整改措施及施工难点 管道与新建道路交叉。 保护措施:对管道进行加强级防腐,管涵密闭处理,牺牲阳极安装。 施工难点:周围居民较多,施工对居民的生活影响较大;管道埋深比较深施工难度较大;路边行人和交通车辆较多,施工过程中需要加强交通管制,设专人进行监管。施工现场易发生触电危险,存在噪音污染、环境污染等事故,施工现场需安排专人进行监管,设置醒目的标识牌杜绝这些危害;施工过程中易发生机械损伤、管沟坍塌、设备倾覆等事故,施工过程中要按照规范进行作业,作业人员进场前进行安全教育,不合格不允许进场,进场人员劳保用品必须配备齐全,并按照规范着装;施工配套的相关措施要合理配置。 施工现场均为户外,施工过程中要提前关注天气情况,提前安排措施,保证施工安全顺利的进行。 施工方案 针对本工程的特殊情况,在保证安全、质量的基础上确保工程在规定工期内顺利完工,按照相关要求对各隐患点进行开挖验证施工。为了确保施工安全,结合现场实际情况,对施工点进行全封闭。采用机械开挖配合人工开挖的方式进行管位验证。具体流程如下: 作业带清理→搭设防护围栏→管沟开挖→管体清理→旧防腐层拆除→管体除锈→管体评价→管道缺陷处理→安装新防腐层→电火花检漏→箱涵

既有管线保护专项施工方案

合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程 第四标段 既有管线保护专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局集团有限公司 合肥市阜阳北路高架工程四标项目经理部 二○一二年四月

目录 一、编制依据及适用范围 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、适用范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工安排 (2) (一)、管线保护目标 (2) (二)、管线保护责任制 (2) (三)、管线保护组织机构 (2) 四、具体施工方案 (3) (一)既有管线防护措施 (3) (二)、既有管线加固措施 (5) (三)、管线事故处理方法 (7) 五、应急预案 (8) (一)、建立应急处理机制 (8) (二)、应急处理程序 (9) (三)、人员培训、应急材料和设备的储备 (10) 六、安全质量保证措施 (10) (一)、安全生产 (10) (二)、现场安全生产具体要求 (11) (三)、质量保证措施 (13) 七、文明施工措施 (13)

既有管线保护专项施工方案 一、编制依据及适用范围 (一)、编制依据 《合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程施工图设计》(四标·沿河路-北二环交口第二十册管线综合) 业主有关要求、规定及管理办法 (二)、适用范围 本施工方案适用于合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程沿河路至北二环路既有管线防护及加固施工。 二、工程概况 阜阳北路是合肥市“六横六纵”快速路网体系中的“中纵”的一部分,是合肥市南北向快速通道的组成部分,同时也是合肥市北向重要的出城口道路。阜阳北路北端通向北绕城高速,进而向北可通向长丰县,是市中心连接庐阳产业园、合肥北城的重要通道;其地面辅道作为快速路的集散车道,同时满足沿线区域交通出行和公交车的通行。 第四标段位于二环路以内,起讫里程为K7+101~K9+735(工程终点),道路全长2634m,其中高架主桥长2456m。沿线相交道路共九条,由北向南依次为固镇路、风台路、龙潭桥路、临泉路、义井路、合瓦路、北一环路、五河路、沿河路。 在北一环与阜阳北路交口东北侧有一道220KV电力管线,从距新建阜阳北路中心线12m位置处往北延伸至阜阳北路与合瓦路交口北侧10m处过路,阜阳北路各新建管杆线均从220KV电力管线下穿过。

盖板涵保护输油管线施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A82998 盖板涵保护输油管线施工方案标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

盖板涵保护输油管线施工方案标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)施工前准备 1、施工所需的机械设备。原材料,人员均已进场,各项工作均已完成具备开工条件 2、首先在工程施工前,按是有单位提供的是有管线平面位置图加强多施工区域管线的调查工作,对我施工区域的石油管线进行定位,插一排有明显标志的彩旗,并在石油管线两侧各4-5m区域权限拉设专用警示带,将工作做在前面,防患于未然。寒冬的固定桩恢复并确定。通知油气储运公司生产科确定是有管线位置。我项目根据指出石油管线穿越位置坐好

(完整版)管线保护施工方案

X X市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 XX站 管线保护施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 XX市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月 目录 第一章编制说明.......................................................................................................... 第二章管线概况.......................................................................................................... 一、排水管...................................................................................................................................... 二、给水管...................................................................................................................................... 三、燃气管...................................................................................................................................... 四、电力 .......................................................................................................................................... 五、电信弱电.................................................................................................................................. 六、路灯交安..................................................................................................................................

国防光缆盖板涵保护工程施工专项方案

国防光缆盖板涵保护专项施工方案 编制:_____________________

审核:_____________________ 批准:_____________________ 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地物情况 (3) 四、施工方案 (2) 4.1管线探明及开挖 (2) 4.2施工工艺 (3) 五、安全保障措施 (6) 5.1 国防光缆保护管理措施 (6) 5.2 光缆保护及协调措施 (7)

一、编制依据 1.《施工图设计》; 2.业主、监理单位及对国防光缆保护的有关要求; 3.我项目部现场实际勘察情况; 4.《中华人民共和国军事设施保护法》。 二、工程概况 K10+726.870盖板涵,设计尺寸为宽1.0m,高0.6m,设计长度为103m,盖板下穿国防光缆,盖板涵与线路所成夹角为67.4°,盖板涵基础为0.6m厚混凝土基础、1.0m高混凝土墙身、0.2cm厚混凝土盖板。 三、地物情况 我项目部路基施工受国防光缆影响的参数如下表所示: 桩号 光缆影响 范围长度 埋深直径产权单位备注 K10+726.870 103m 2.57m-7.3m 10cm 位于填方路段,下做盖板涵保护措施

平面图如下: 盖板涵布置图如下: 四、施工方案 4.1光缆探明及开挖 1. 开挖由专人指挥,一般都应在国防光缆产权单位和项目部安全人员及技术员共同旁站下进行。本次开挖全部采用人工开挖沟槽,沟槽底宽3m,坡度为1:1.5。施工时先每隔5米采用人工小心开挖探明光缆走向和埋深,然后全线开挖,直至国防光缆完全暴露。 2.在国防光缆完全暴露后,沿国防光缆走向每间隔5m搭设一个支架,尽量让国防光缆处于架空固定状态,并沿国防光缆四周设立警示标志,并用警示带围住。施工期间,日夜安排专人值守以防破坏。 3.然后人工继续开挖至盖板涵基础底标高。在开挖过程中,及时

管线保护措施

道路排水工程 地下管线保护专项方案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 2.2 管线保护责任制 2.3 管线保护组织机构 3 管线迁改规划及迁改进程 3.1 管线迁改规划 3.2 管线迁改进程 4 总体施工部署、管线保护措施与方法 4.1 总体施工部署及对管线的影响 4.1.1 钻孔灌注桩施工 4.1.2 下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工 4.1.3 下穿隧道土方开挖施工 4.1.4 楚天府地下人行通道施工 4.2 管线保护管理措施 4.2.1 施工准备阶段采取的措施 4.2.2 施工过程中采取的措施 4.3 管线保护施工方法 5 施工期间的管线维护与检查措施 5.1 管线维护 5.2 监控量测 6 管线保护应急预案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 根据设计图纸及现场实地管线调查,本项目设计道路下方埋设多达10~12排市政管线,是城市重要的管线廊道,现状管线主要有电信、雨水、污水、电缆、军缆及给水、燃气管线,其中主要包括有一排d1200mm~BH=4.2m×2.0m雨水主管涵、一排d500mm~d800mm污水重力流管和一排DN500mm污水压力管,另外道路下方还埋设有两排给水管、五排通信管线、一排燃气管以及两排架空电力杆线等管线。地下现状管线纵横交错,布置复杂。施工中过程中如何进行地下管线保护,避免施工对周边管线造成破坏、影响管线的正常使用,是我们施工中的重要课题。现况道路与现状管线见下图。 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2.2 管线保护责任制 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

石油管道施工保护专项施工方案

目录 一、工程概况 二、石油管道保护目标 三、输油管道保护方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、应急预案及应急救援人员、设备、器材的落实情况附件:道路与管道交叉图

通元镇潭桥、东风大桥及接线工程 西气东输管道处施工专项施工方案 一、工程概况 通元镇潭桥、东风大桥及接线工程位于海盐县通元镇境内,新建两座跨长山河桥梁及接线道路工程。具体内容: 潭桥及接线工程,全长1.015km,东风大桥及接线工程全长0.525km。主要建设内容包括拆除老桥、新建桥梁、桥梁接线及配套附属工程。本工程为跨长山河的新建工程,潭桥、东风大桥为36+56+36预应力混凝土现浇连续箱梁桥。本工程采用为三级公路标准,设计速度为30KM/H;横断面布置为:行车道2*3.5米+土路肩2*0.5米;桥梁净宽7米,桥梁设计荷载标准公路-Ⅱ级,设计洪水频率1/50,主跨通航等级V级,通航净高为5米,净宽为45米,设计通航水位1.86米。其余技术指标均符合《公路工程技术标准》。本工程合同工期15个月。 通元镇潭桥及接线工程,其接线工程K0+620—K0+680与中国石油西气东输管道交叉,由于本工程施工紧,所以施工时必须采用行之有效的保护措施。为使本工程顺利竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,特制定此输油管道保护专项施工方案。 二、输油管道保护目标 工程施工全过程中无输油管道责任事故。 三、输油管道保护方案 1、在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,对我施工区域的输油 管道进行标注,注明管道名称、走向、埋深等。 2、对本工程全线进行施工放样,明确本工程与管道交叉的位置与距离,使 施工中对管道的保护更加有效。 3、与管道交叉路段,尽量避免大开挖,避免重型机械施工对管道造成

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

相关文档