文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站日常巡检维护

基站日常巡检维护

基站日常巡检维护
基站日常巡检维护

基站日常巡检维护

1. 移动基站及配套设备的巡检周期为:普通基站每月巡检1次;VIP基站每月巡检()次√

A 1次

B 2次

C 3次

D 1-1.5之间

正确答案: B

2. 铁塔防锈漆颜色按年检标准为:春季红色,秋季()√

A 黄色

B 绿色

C 蓝色

D 橙色

正确答案: C

3. 在开关电源设置时,一次下电设置为()V √

A 46

B 43.2

C 48

D 53.5

正确答案: A

4. 在开关电源设置时,二次下电设置为()V √

A 46

B 43.2

C 48

D 53.5

正确答案: B

5. 驻波比是行波系数的倒数,其值在()√

A 0-1之间

B 1-2之间

C 1-无穷大

D 1-1.5之间

正确答案: C

6. 当电池组处于浮/均充状态时,此时的电压为电池组的()√

A 充电电压

B 放电电压

正确答案: A

7. 当电池组处于浮/均充状态时,此时的电流为电池组的()√

A 放电电流

B 充电电流

正确答案: B

8. 当电池组处于放电状态时,此时的电压为电池组的()√

A 充电电压

B 放电电压

正确答案: B

9. 当电池组处于放电状态时,此时的电流为电池组的()√

A 放电电流

B 充电电流

正确答案: A

10. 针对有微波设备的移动基站需要检查室内微波设备,查看微波设备告警灯颜色,如果告警灯显示()则证明微波设备异常,应立即联系当地运维主管进故障行处理。√

A 黄色

B 绿色

C 蓝色

基站维护与巡检

基站维护 一、基站维护方式 近端维护是由PC机通过BTS3012的DTMU单板面板的MMI网口与基站相连,对基站进行操作的维护方式。远端维护是由PC机通过OMC组网与BSC相连,经BSC由Abis接口对基站维护。 近端维护是按照基站逻辑对象进行的,可分别对站点、小区、基带、信道和载频等进行操作维护,也可直接对单板进行操作,并可实时得到告警信息。远端维护系统用户界面采用拓扑图,在用户界面上可以看到整个网络下各网元的名称、类别、位置、在网络中的编号、设备类型以及运行状态等信息。 远端维护(BSC)侧缺省拥有站点管理权;当通过基站近端维护台对基站进行改写操作(如软件加载激活、参数设置等)时需首先获取“站点管理权”,操作完毕,必须释放站点管理权;但读取性质的操作维护命令则不一定;在进行近端维护时,远端无权对基站进行任何改写操作;近端维护与远端维护不能同时进行。 二、基站维护内容 基站子系统维护内容包括基站设备和天馈设备两个部分。 1.基站设备: (1) 基站设备的巡查和检修工作。 (2) 基站设备故障的检修,并填写故障报告报送有关部门。 (3) 配合收集网络优化工作所需数据,并参与网络优化的实施工作。 (4) 基站设备改进的实施。 (5) 制定维护作业计划并付诸实施。 (6) 基站系统资料的收集、汇总管理工作。 (7) 基站系统中备件的维护管理。 (8) 基站专用仪表和测试车辆等的维护管理工作。 2. 天馈设备: (1) 系统内各类收、发信天线及馈线的养护工作。 (2) 铁塔、避雷系统及塔顶示警灯的维修、养护工作。 (3) 塔顶灯控制器的维护工作。 (4) 制定维护作业计划并付诸实施。 (5) 天馈设备中资料的汇总和备件的维护管理。 三、基站巡检 室外检查内容有: 1、观察外部环境有无危险因素存在,天线、地线、走线架、排水是否正常,馈窗有无洞的出现,有洞则用防火泥堵死。 2、对室外接地牌抹黄油。 3、检查GPS天线是否有遮挡物,要求天线90度范围内不应有遮挡物出现。 4、检查铁塔螺丝是是否生锈,生锈则更换,并刷防锈漆。

基站故障处理流程规范报告

基站故障处理流程规范 1.概述 1.1 编制背景 为进一步规范移动基站处理流程,及时处理基站发生的故障,保证基站故障设备能够在最短时间得以恢复及对网络指标的影响降到最低,特制定基站故障抢修指导手册,以便基站维护人员发现、处理、分析故障问题提供参考。 1.2 编制单位 中国移动通信集团江西有限公司鹰潭分公司网络部 1.3 指标要求 按照基站维护服务技术规范书的要求,基站维护人员在接到设备障碍通知后,应及时到现场处理。 1.4 处理原则 1.维护人员应按“先室内,后室外,先软件,后硬件”的原则进行故障处理 工作,即在排除电力、光缆中断的因素后,再进入基站处理故障,在排除 软件吊死、数据丢失等软件原因后,再对调、更换硬件。 2.在充分了解故障信息的情况下,尽量缩短故障处理时长,更换需更换且 仅需更换的板件。因此,接到故障通知后,应根据通知内容对故障进行 预判断,以便采取针对性的处理措施,定位真正的故障点,避免错误信 息误导,延长故障恢复时间。 3.维护人员在故障处理过程中,需协调其它部门或单位解决问题时,应立 即展开协调并向上级报告相关进展情况。 4. 对载频,主控板,传输板等故障处理应禁止在网络指标考核 (8:00-11:00,18:00-20:00)时段进行处理

2. 故障处理流程

3. 基站故障分类及参考处理步骤 3.1基站载频退服 步骤1:先要求机房查看载频信令是否激活,即是否处于WO状态。如果载频信令没办法激活或已激活,整个BCF也已重启,但载频依然退服,则带上对应型号的载频。 步骤2:到站后,若扇区没开跳频,则闭掉一块正常工作的载频,将故障板件和它对调。若扇区开了跳频,则先叫机房闭站。 步骤3:对调后,重新集成,观察载频是否能正常工作,如果故障随着载频走,则用新板更换故障载频;如果故障依然存在原位置,则可能与载频硬件无关,需重新定位故障点。 步骤4:故障恢复后,处理板卡标签和固定资产变动,签好出入登记本以及故障处理记录,离开基站。 3.2基站因停电退服 步骤1:维护人员接到停电通知后,首先需询问当地电力公司,看该基站附近是否在做电力抢修,如果电力公司确定是在做电力抢修,详细了解将停电时长及恢复供电时间。 步骤2:在得到确切的时间后,根据基站固定资源调查表,或平时巡检表的信息,判断电池组的持续供电时间,如果电业局确定能恢复供电的时间很短,远小于电池组的安全供电时间,则不必带油机前往基站发电,但需每隔1小时跟踪一次供电恢复情况。如果电池组不能或勉强能撑到交流供电恢复时间,则需立即带上小油机去站上发电。 步骤3:根据基站的配置选定功率匹配并已经过检测完好的油机和电缆线,备足燃油和工具(万用表、钳形表、电笔、绝缘胶布以及其他常用工具)及时到达市电故障的基站。 具体油机选定方法举例如下:某基站通信设备直流负荷为45A(空调、照明除外),配置 GFM400Ah/48V蓄电池2组,开关电源为48V电源,基站由三相交

基站维护年终工作总结

基站维护年终工作总结 基站的工作稳定性直接影响着与该基站有关的千万人的正常通信,所以其日常维护非常重要,然而随着铁塔公司成立,国内基站管理和控制出现新结构,基站维护新趋势和新问题。下面是整理的一些关于基站维护年终工作总结,供您参考。 基站维护年终工作总结范文一 本人从事基站维护工作。回顾这一年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况总结如下: 一、负责市区23个基站的巡检和故障处理工作、自维基站固定资产盘查、综合资管的核查工作。(20XX年6月进行调整,未调整前为60多的自维宏基站、40多的自维微基站)。 二、负责市区转供电基站和对电业局结算基站的电费、租赁费结算和预算上报、报表统计上报、电费结算新增基站地点供应商增加工作、与计划建设部核查新出电费基站地点工作、解决电费租赁费合同到期洽谈和纠纷解决问题等。(截至20XX年12月28日租赁费结算16笔;转供电电费结算139个地点;对龙沙、铁锋、建华、市郊、铁路等供电局每月结算约为230张发票)。其中对龙沙、铁锋、建华、市郊、铁路等供电局每月结算在20XX年10月后交由徒弟米新星负责。 三、与王舜共同负责基站(宏蜂窝、微蜂窝、WLAN)合同签订和洽谈

工作。 四、参与微基站的基站初验工作。对验收工作中发现的问题要求建设方及时解决。 五、完成基站维护中心的内培和外培工作,制定培训计划,要求外培人员回归后进行基站中心的内部培训工作,做到知识的中心和代维人员的共同普及。实行代维人员轮岗实习培训制度。代维公司的维护人员,到移动分公司网络部基站维护中心进行轮岗实习培训,培训期间按照移动分公司网络部基站维护中心的员工进行管理,有故障时实地进行故障处理,无故障时学习技术理论知识,制定细致、全面的考核评估细则,切实提升代维人员的技术能力和综合素质。 六、参与市区内应急通信保障工作,20XX年9月与王丽霞和其它中心员工共同参与防汛应急检查工作。20XX年全年参与了5起应急通信保障工作,其中出动应急通信车4次。加强自身对应急通信保障工作内容与流程的学习,了解自己在应急通信保障工作中的职责。 七、定期上报省公司经典基站故障案例每季度2篇、另外上报齐铁锋曙光派出所纠纷处理案例获得好评,并部分内容可作为在居民区建站前期准备工作参考。 八、负责2G、TD基站故障和工程搬迁工作等技术支撑支援工作。完成全区2G、TD基站故障的技术支撑工作,完成甘南、克山、市区等基站搬迁等支援工作,其中甘南基站搬迁为首例板房基站整体搬迁工作,对板房基站搬迁工作有较大的借鉴意义。 九、负责基站维护工作创新工作,个人上报基站创新15个,在20XX

移动通信基站设备维护手册样本

移动通信基站设备 维护手册 (一分册)

青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心 二O一三年九月 1 概述 1.1 编制背景 1.2 编制单位 2 基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 2.2巡视规定 2.3巡检内容 2.4基站例检前准备 2.5进站规定 2.6基站例检维护项目检查流程图 2.7基站例检维护项目检查 2.7.1基站周边环境及物业检查 2.7.2监控系统告警检查 2.7.3基站油机检查 1.2 基站防雷及电源巡检 1.3 基站蓄电池组检查 1.4 空调设备检查

1.5 基站GSM、传播系统设备 1.6 板件资源、固资 1.7 接地检查 3 基站寻常维护巡检表填写规范规定 4 小油机维护操作手册 1.8 油机使用维护规程 1.9 起动运营前检查工作 1.10 试机运营检查工作 1.11 停机环节 1.12 小油机巡检表格填写 1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站寻常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和解决基站存在隐患问题,结合青海移动基站维护实际状况编写了本手册。 本手册重要针对维护单位基站寻常维护巡检编写,力求让每位维护人员依照本手册即可完毕基站寻常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审核人:祁国胜

重要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其他某些 距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长基站。对于室分系统综合 维护服务,宏基站每月巡检一次,其他基站每季度巡检一次。 2.年检重要是按需安排执行。 2.2巡视规定 1.巡视基站内各种设备与否正常运营、基站高低压线路、基站卫生、基站内 设备及周边环境与否存在安全隐患,重要涉及影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基本周边 环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效灭火器、挂有进入机房四十字方针、基站 故障解决流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同步向移动 有关负责人报告。

基站维护日常管理

基站维护业务 为做好通信基站代维工作,加强内部管理,明确分工及各级职责,按照运营商要求和公司实际,特制定以下组织架构及职责。 具体工作如下: 一、组织结构如下:

二、人员组成及职责: 三、基站代维工作范围: 对本地区的在网基站设备及其电源、传输、环境、铁塔、桅杆等配套设备/设施均应纳入维护范围。 四、基站代维工作基本要求: 1、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均不得违背《移动电话运行维护规程》中的相关内容。 2、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均须遵守运营公司网络维护部门的各项规定。 3、代维公司须按照本地运营公司网络维护部门的要求制定定期预防性维护工作周期,如遇

特殊情况须按照代维管理细则的要求制定维护项目及维护周期。 五、工作界面: 1、基站传输设备:在网的基站的各种传输设备以及终端盒到BTS之间的传输链路。 2、基站主设备:在网基站设备(除BSC及TCU设备之外)的GSM系统基站设备。 3、电源空调设备及电池:在网基站的所有动力设备、空调设备及电池。 4、铁塔、桅杆的日常维护:在网基站的铁塔、桅杆和其附属避雷、禁航灯等。 六、工作程序: 维护管理组根据维护内容下设基站技术维护队、基站日常维护队,每日派专人(业务受理员),全天24小时对代维基站进行监控,出现故障,判断故障点,第一时间下派抢修队伍,在时限内恢复基站正常运行。 维护部业务主管组织制定基站月(季)巡检计划,安排基站日常维护队执行。按时上报基站维护周(月)报。 七、工具及车辆

车辆配备: 车辆共计10台(基站抢修4台,技术维护1台,空调维护1台、电源维护1台、铁塔、桅杆维护1台、综合用车1台、备用车辆1台)。 八、基站维护工作流程 1、日常维护工作流程

基站日常巡检维护手册

基站日常巡检维护手册 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 二OO七年十二月

1概述 (3) 1.1编制背景3 1.2编制单位3 2基站及配套设备例检维护标准 (3) 2.1例检周期3 2.2巡视要求3 2.3巡检内容4 2.4基站例检前的准备4 2.5进站要求4 2.6基站例检维护项目的检查流程图5 2.7基站例检维护项目的检查5 2.7.1基站周围环境及物业检查5 2.7.2监控系统告警检查7 2.7.3基站油机检查8 1.2基站防雷及电源巡检10 1.3基站蓄电池组检查13 1.4空调设备检查14 1.5基站GSM、传输系统设备15 1.6板件资源、固资16 1.7接地检查17 3基站日常维护巡检表填写规范要求 (20) 4小油机维护操作手册 (23) 1.8油机使用维护规程23 1.9起动运行前的检查工作23 1.10试机运行的检查工作24

1.11停机步骤24 1.12小油机巡检表格的填写25 1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司网络部 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次, 二级基站每季度巡检二次,三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安 排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)、高山(海拔1000米 以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长 的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月巡检两次,其它基 站每月巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。

(完整版)基站动力日常巡检维护手册V1.

基站日常巡检维护手册 1概述 (2) 1.1编制背景 (2) 1.2编制单位 (2) 2基站及配套设备例检维护标准 (2) 2.1例检周期 (2) 2.2巡视要求 (2) 2.3巡检内容 (3) 2.4基站例检前的准备 (3) 2.5进站要求 (3) 2.6基站例检维护项目的检查流程图 (4) 2.7基站例检维护项目的检查 (4) 2.7.1基站周围环境及物业检查 (4) 2.7.2监控系统告警检查 (5) 2.7.3基站油机检查 (7) 2.7.4基站防雷及电源巡检 (9) 2.7.5基站蓄电池组检查 (11) 2.7.6空调设备检查 (13) 2.7.9接地检查 (14) 3基站日常维护巡检表填写规范要求 (16) 4小油机维护操作手册 (20) 4.1油机使用维护规程 (20) 4.2起动运行前的检查工作 (20) 4.3试机运行的检查工作 (21) 4.4停机步骤 (21) 4.5小油机巡检表格的填写 (21)

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 福建一线网络技术有限公司 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次, 三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)、高山(海拔1000米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月巡检两次,其它基站每月巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。 2.2巡视要求 1.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否 存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障 处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。

通信铁塔基站维护工作

电信基站维护巡检工作内容 一、电信C网基站维护工作总体内容 1、基站机房设施及环境 2、基站机房设备 3、基站机房动力配套设备 4、基站天馈系统 5、代维保障等等 二、维护工作细节和要求 1、基站机房设施及环境★★★ A、机房环境: 1、室内温度——月度巡检:检查记录室内温度(10---32度),湿度(15﹪---80﹪),发现问题及时处理。 2、室内卫生——月度巡检:检查地面、前面、门窗、清洁打扫,确保无污迹、无灰尘, 3、室内杂物——月度巡检:除正常洁具外,保持基站内无其他杂物。 4、周围环境——月度巡检:保证基站围墙内无干木、纸张等易燃物品,走道无杂物堆堵。 B、房屋设施 1、房屋漏雨——月度巡检:检查机房是否漏雨、返潮、空洞防水、确保下水管道通畅,散水坡正常。发现问 题及时修复,无法修复的,及时上报。 2、室内地面——月度巡检:检查机房地基的基础圈梁比自然地坪高出0.4m(根据各地实际情况)以上,并无下沉降;保持机房地面光滑、平整,并且无破损、翘起、裂痕、脏物,不影响机房内各种设备门的开启。 3、房屋墙面——月度巡检:保持门窗密闭防尘且完好无损,机房若有透明的玻璃窗,需在窗上粘贴反光纸,以减少阳光的照射,降低空调的负荷。 4、房屋屋顶——月度巡检:确保屋顶无杂物和积水,保持屋顶下水的畅通。 C、机房巡查 1、机房照明——月度巡检:确保机房日常及应急照明正常,最低照明标准 50 LX,灯管/灯架/灯罩完好、无脱落和不亮,走线松动、无脱落、无破损、无老化,并且开关无松动、破损及氧化。 2、机房电源——月度巡检:确保电源插座接线端无松动、破损及氧化等现象,插座固定牢靠,无破损,测量电压满足照明供电标准。 3、机房资源——月度巡检:机房内记录本、管理制度、灭火器、爬梯、桌椅等摆放整齐、不缺少,对基站内所有的资源进行核查并及时更新相关资料。 4、机房走线:月度巡检:确保各类线缆排列整齐、绑扎规范和连接可靠(包括ODF/DDF、2M线、光缆、终端盒、盘纤盒、尾纤和法兰盘)无松动、无脱落、无破损、标识齐全、接头紧固。 5、机房标识——月度巡检:保持机房各类标识清楚,无破损和脱漏,标识符合规范要求,联系电话贴在醒目地方。 D、基站安全 1、防雷接地——月度巡检:确保室内/室外接地排、各类机架和配电箱接地可靠、无锈蚀和脱漏,满足防雷接地规范要求。 2、外线引入——月度巡检:检查交流引入线周围环境是否正常,注意供电电缆的地面有无施工、挖掘。发现隐患时及时处理。 3、基站防盗——月度巡检:检查基站门锁、防盗门、围墙、空调保护网等防盗设施是否完好,有无设施破坏和设备被盗。 4、消防设备——月度巡检:检查消防设备是否符合消防标准,灭火器是否固定牢靠、无漏液、无腐蚀、无灰

基站日常巡检维护手册

1 基站日常巡检维护手册 概述 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的 隐患问题,结合移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 2基站及配套设备例检维护标准 2.1 例检周期 1. 2.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次,三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站高山(海拔3000米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不 可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月 巡检两次,其它基站每月巡检一次。 年检主要是按需安排执行。 2.2 巡视要求 1. 2. 3.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。 2.3 巡检内容 1. 2.维护人员应严格按要求,完成基站月/季检表中的维护检查测试项目内容, 并认真填写维护纪录。基站综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊原因不能及时完成的,可以前后偏差三天执行,需注明原因)。 基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M 传输 系的维护检查测试工作。

6、中国移动网络设备维护手册-TD基站-华为(2011-V1)

中国移动网络设备维护手册-TD基站-华为 (2011-V1) 中国移动通信集团网络部

目录 第1章例行维护概述 (4) 1.1 例行维护的目的 (4) 1.2 例行维护的方法 (4) 1.3 例行维护的注意事项 (4) 1.3.1 维护人员要求 (4) 1.3.2 设备操作要求 (4) 1.3.3 操作权限管理 (5) 1.3.4 维护常用工具仪表 (5) 1.3.5 数据维护要求 (5) 1.3.6 用户资料 (5) 1.3.7 故障上报 (6) 第2章例行维护项目操作说明 (7) 2.1 机柜电源检查 (7) 2.2 风扇检查 (8) 2.3 单板运行情况检查 (8) 2.4 射频线缆连接情况检查 (9) 2.5 接地线缆连接情况检查 (9) 2.6 设备清洁 (9) 第3章华为DNB6200上电下电要求 (11) 3.1 DBBP530上电和下电 (11) 3.1.1 DBBP530 上电 (11) 3.1.2 DBBP530 下电 (12) 3.2 RRU上电和下电 (12) 3.2.1 RRU 上电 (12)

3.2.2 RRU 下电 (13) 第4章常用板卡更换要求 (14) 第5章故障案例 (16) 第6章附录:华为DNB6200设备硬件结构 (25) 6.1 DBBP530功能 (25) 6.2 DBBP530 单板介绍 (26) 6.3 RRU硬件和功能介绍 (27) 6.3.1 RRU261 (27) 6.3.2 RRU291 (28) 6.3.3 RRU268 (30) 6.3.4 RRU3158 (30) 6.3.5 RRU3151 (32) 6.3.6 RRU3152 (34)

基站维护人员岗位职责

基站维护人员岗位职责 1、基站维护人员岗位职责 1、负责无线通信基站设备日常维护工作; 2、负责对无线通信基站定期进行巡检,并做好记录及数据统计的上报; 3、负责对无线通信基站的日常发电、基站应急抢修、基站的装、拆、移等工作; 4、负责开展与相关部门及业主的维系工作、代缴电费的工作。 2、基站维护人员岗位职责 1、熟悉所有维护基站巡查路线及站点的具体情况。 2、维护过程中,做到文明维护、按章维护、遵守安全制度。 3、保管、使用好工作中所有的仪器、仪表、工具、材料、备件。 4、按维护队长要求保质、保量地完成每天的维护工作。 5、极积参与不定期的质量、故障分析会议。 6、严格遵守各项规章制度和操作规程。 7、协调好代维基站附近相关联单位和个人的关系。 8、完成领导交办的其他工作。 3、基站维护人员岗位职责

1.负责所辖区基站的主设备维护工作、主设备维护的技术支撑。 3.基站应急抢修。 4.协调配合无线优化人员改善所辖区基站指标。 5.负责所辖区基站维护指标达到集团要求。 6.定期不定期提出基站整改建议。 4、基站维护人员岗位职责 1.负责对基站故障的处理,分析基站故障具体原因,找出解决方法进行排查。 2.对新割接入网及扩容的设备进行入网检查、验收。 3.统计分析基站故障数据,整理基站报告,为网络质量分析会议提供依据。 4.对基站搬迁工作进行督导。 5.配合网优工作对基站硬件的检查。 5、移动基站维护人员岗位职责 1、对移动机房的通信设备、线路进行巡检维护,发现各种隐患及问题,及时反馈和处理; 2、参与通信抢修; 3、根据公司计划和要求,进行资源清查和数据统计工作。 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

基站维护人员岗位职责及要求

基站维护(发电)人员岗位职责及要求 一、基站维护人员岗位工作内容 1、按照公司制定的巡检作业计划要求,对指定划分负责巡检的基站、模块局进行巡检。在巡检过程中,以保证基站、模块局设备的运行安全为目的。进行基站或模块局交流引入(含变压器、交流屏)、电源机柜(含电源模块、电池)、各类交换设备、传输(含无线传输设备)、ODF、DDF设备、空调设备、以及基站(含铁塔或抱杆及基站房屋门及入口)外围安全巡视检查和基站室内巡视保洁、保护设施宣传等工作,按规范要求认真填写相关巡检记录及原始信息的采集。 2、熟悉基站或模块局所处地理位置和道路交通情况以及所有设备的工作性能,业务电路上下关联关系。在设备发生断电等故障时,按照调度人员指派及时到达现场进行在规定时限内发电或故障排除工作,按要求做好各种原始资料的记录以及故障处理报告记录。 3、了解掌握各基站、模块局设备用电信息,积极协调并及时充缴电费,保证设备运行正常。 二、工作质量标准及日常工作要求 1、应认真学习“无线传输设备维护规范标准”及相关专业设备维护技术规范要求,按照维护巡检周期和质量、技术规范要求对所巡视基站、模块局机房及相应设备进行逐项检查(测试)作业。 2、在基站、模块局进行巡检或障碍查修时要遵守相关局站作业操作要求,不得明火作业或在局站内吸烟、存放易燃、易爆或腐蚀性

物品。未经甲方专业主管人员许可不得随意改变设备原来设置或物理结构。巡检过程中如发现不符合规范要求或有安全隐患的个人当时有条件和能力的可当场自行处理,如不能处理解决的要及时上报,并按照记录要求内容做好相关文字记录。 3、、在巡检过程中,必须遵守交通安全法及安全生产规章制度和相关国家政策法规,确保所代维巡检设备的正常运行及人身安全,因工作失误造成甲方经济损失的,按国家相关法律规定办理。 4、未经甲方主管部门的许可,不得与任何单位、个人承诺签订改动涉及基站、模块局相关设施的协议及其他事宜。巡检过程中有条件时要对周围的群众和施工人员讲解保护通信设施的重要性,平时要与移动、电信、广电等部门的巡检人员保持联系,交流经验确保基站机房安全。同时对基站被盗易发地点应多同周边商户、住户交流,保持联系。积极配合甲方对破坏、盗窃通信设施的行为进行举报、打击。 2014-4-22

基站维护日常巡检作业七步骤

基站维护日常巡检作业七步骤 发表时间:2018-08-13T13:59:02.517Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:吴上观 [导读] 摘要:随着近些年经济的快速发展,我国的其他行业也在飞速的发展着,过快的经济发展催生了很多各方面产业的出现。 广东海格怡创科技有限公司 摘要:随着近些年经济的快速发展,我国的其他行业也在飞速的发展着,过快的经济发展催生了很多各方面产业的出现。网络通信的发展也在快速进行着,而稳定网络通信的设备是多种多样的,在这里有一个统领总局的名称-机房基站。机房基站的存在是为了给各个线路、电流与日常维护的一个场所。为了更好的做好日常机房基站的维护工作,提高维护质量以及及时发现和解决基站内部存在的隐性问题,结合一些现状在这里进行一番探讨。 关键词:机房基站;日常维护;七步骤 引言:基站是通讯无线基站,现在随着科技信息技术的飞速发展,人们对基站的要求或者说是对网络的良好状态有了越来越多的想法。为了提升用户的网络通畅使用,基站的日常维护工作就体现的格外重要。 一、基站维护 基站是无线基站的简称,而基站维护就是修理移动信号塔和维护机房设施设备的人员,24小时待命或出去发电或者巡展,时刻记录机房里面的实际状况,保证机房设备的正常使用。基站维护工作的基本工作内容包括为:维护机房,塔桅天馈线,开关电源的状态,蓄电池的使用,移动通讯设备的完好,传输设备的运用,综合机柜的状态,空调、电源监控系统等各方面的维护,以保障基站内部设施的正常运作。在这个工作岗位上经常性的处理基站内的各种故障,基站停电时及时发电;定期打扫基站内外的卫生;有重大活动出现时保障地方信号,确保不出现掉话的现象。而基站巡检维护的目的是为了在最早的时间发现基站内部的故障,以确保解决站内隐藏的隐患故障,以保证用户网络通畅以及设备的正常运行。 二、巡检维护的要求 1.进入基站内部首先要填写相关的资料,带好进站的记录笔记本,填好进展时间和出站的时间,以及工作人员和工作内容。 2.进行巡检时,要先做好巡检的准备,以确保人员在进行日常维护时保障人身安全。首先进行着装准备,要穿着外勤服装来体现自身的工作人员身份,服装要大方得体,而且进入工作外围内时一定要穿防滑的胶鞋,保证进行工作时不会摔倒。其次工具的准备,因为人员经常会出行进行维护,因此工具要准备妥善,以防不时之需。带齐必要的维护工具和仪表等。常用的工具包含胶铅、尖嘴钳、斜口钳、万用表、多功能电流表、剪线钳、登高安全带、安全帽、扳手、螺丝刀、指南针、指南针、手套、毛巾等;带上巡检基站的钥匙和附近基站点的钥匙,随时做好抢修任务的进行;带上照明设备和电源,保证工作的正常运行。 3.做好巡检的准备,就进入基站内进行基站的日常检查。其一是统观检查机房环境;先检查机房站内的安全状况,看看机房的设备设施是否有受损痕迹,以及检查线路是否正常畅通,检查基站内外的环境是否干净整洁,检查机房内部和院外角落是否有杂物以及是否有堆放杂草以及可易燃物品;检查机房内部的温度,防止机房温度过高烧坏电路;清理基站内外的地面、墙体、走线架等卫生,保证基站干净整洁无灰的环境,疏通水空洞防止积水,对基站的门锁孔芯加油防止孔芯生锈。其二是检查机房照明设备,检查插座是否有裂痕,以保证正常使用。其三是检查房屋,看墙体有无裂缝以及是否有倾斜或者是否墙体有脱皮,地板有无塌陷现象的出现;检查屋顶是否有漏水墙面脱皮等现象的出现;检查基站门窗的密封性是否良好,孔洞是否堵好。孔洞包括天馈线、电缆、空调等孔洞。其四是消防设备的使用要求是否达到标准,保证安装DKL的自动灭火系统的维护以及检查警示灯是否能正常使用。其五是线路的检查,机房内部有很多走地线,检查线路是否有缠绕,是否有脱落,是否有无接头;检查标签是否齐全,各线路的规格是否达标,各个走地线之间的分布是否合理。 三、七步骤 1.巡检的准备,指的是工作人员服装和工具的准备。 2.巡检的开始,指的是进入基站内部需要准备以及工作的内容。 3.主设备的检查与维护,指的是各个设备的检查,自己机柜的检查。 4.电流设备的检查与维护,包含交流线路与设备的检查,空调设备的检查,照明与插座的检查,开关电源的检查,蓄电池的检查,防雷与接地的检查。 5.环控设备的巡检与维护,包含环控箱的检查,环控探头的检查。 6.铁塔与天馈线系统的检查与维护,包含内容铁塔与走线架的检查,馈线的检查,天线的检查,扇区拨打测试检查 7.机房卫生环境的检查与维护。 在上文中,这七步骤中的有些步骤已经被研讨,接下来我们对未进展的步骤进行一些研讨。 四、步骤操作的分析 1.电流在基站检查与维护中是非常重要的一部分,因此检查开关电源是否为正常状态,参数是否符合标准,开关电源的面板是否清晰,看有无变形和损坏等问题,指示灯是否正常运转,观看警示灯信息和以往的警示灯历史信息,及时处理发现的隐患。对线路的链接以及电压进行检查与维护,看线头是否有松动,使用万用表检查电压安倍是否≤5mv,要求不符合的线路要及时更换和时常检查线路接口的接触。 2.对机柜进行检查,用耳朵和手背来测试感知风扇是否运作正常与状态良好,及时用吸尘器对机柜进行清洁,清洁时一定不要碰触到开关,以免发生危险。 3.检查空调的温度,夏季温度恒定在26℃,冬季保持在28℃,检查空调的温度以及冷媒管和排水管的状态,看是否有损坏,如果有及时更换。 4.防雷与接地线的检查,使用专用仪器进行测试,将线路调整到相当的相对的阻值,保障其正常状态的运行。正常状态要在填写信息时标明数值以及接地线的状态;不正常状态填写接地不良标明数值,找出原因解决问题,将电压控制在5欧姆一下。 5.环保箱的检查,包含检查供电电源和开关的正常状态,检查电源的线路接头是否链接紧固,检查环境监控设备是否连接紧固,各方面与墙体、机架的联系是否紧固。对这些细微的地方进行清扫,保证无灰。 6.铁塔与走线架子检查,因为线路均属于金属材料,而且多暴露于室外,而且安装还特别复杂。因此,在巡检和维护中需要费心。检

基站维护工作内容

电信基站维护巡检工作内容 一、淮安电信C网基站维护工作总体内容 1、基站机房设施及环境 2、基站机房设备 3、基站机房动力配套设备 4、基站天馈系统 5、代维保障等等 二、维护工作细节和要求 1、基站机房设施及环境★★★ A、机房环境: 1、室内温度——月度巡检:检查记录室内温度(10---32度),湿度(15﹪---80﹪),发现问题及时处理。 2、室内卫生——月度巡检:检查地面、前面、门窗、清洁打扫,确保无污迹、无灰尘, 3、室内杂物——月度巡检:除正常洁具外,保持基站内无其他杂物。 4、周围环境——月度巡检:保证基站围墙内无干木、纸张等易燃物品,走道无杂物堆堵。 B、房屋设施 1、房屋漏雨——月度巡检:检查机房是否漏雨、返潮、空洞防水、确保下水管道通畅,散水坡正常。发现问 题及时修复,无法修复的,及时上报。 2、室内地面——月度巡检:检查机房地基的基础圈梁比自然地坪高出0.4m(根据各地实际情况)以上,并无下沉降;保持机房地面光滑、平整,并且无破损、翘起、裂痕、脏物,不影响机房内各种设备门的开启。 3、房屋墙面——月度巡检:保持门窗密闭防尘且完好无损,机房若有透明的玻璃窗,需在窗上粘贴反光纸,以减少阳光的照射,降低空调的负荷。 4、房屋屋顶——月度巡检:确保屋顶无杂物和积水,保持屋顶下水的畅通。 C、机房巡查 1、机房照明——月度巡检:确保机房日常及应急照明正常,最低照明标准 50 LX,灯管/灯架/灯罩完好、无脱落和不亮,走线松动、无脱落、无破损、无老化,并且开关无松动、破损及氧化。 2、机房电源——月度巡检:确保电源插座接线端无松动、破损及氧化等现象,插座固定牢靠,无破损,测量电压满足照明供电标准。 3、机房资源——月度巡检:机房内记录本、管理制度、灭火器、爬梯、桌椅等摆放整齐、不缺少,对基站内所有的资源进行核查并及时更新相关资料。 4、机房走线:月度巡检:确保各类线缆排列整齐、绑扎规范和连接可靠(包括ODF/DDF、2M线、光缆、终端盒、盘纤盒、尾纤和法兰盘)无松动、无脱落、无破损、标识齐全、接头紧固。 5、机房标识——月度巡检:保持机房各类标识清楚,无破损和脱漏,标识符合规范要求,联系电话贴在醒目地方。 D、基站安全 1、防雷接地——月度巡检:确保室内/室外接地排、各类机架和配电箱接地可靠、无锈蚀和脱漏,满足防雷接地规范要求。 2、外线引入——月度巡检:检查交流引入线周围环境是否正常,注意供电电缆的地面有无施工、挖掘。发现隐患时及时处理。 3、基站防盗——月度巡检:检查基站门锁、防盗门、围墙、空调保护网等防盗设施是否完好,有无设施破坏和设备被盗。 4、消防设备——月度巡检:检查消防设备是否符合消防标准,灭火器是否固定牢靠、无漏液、无腐蚀、无灰

通信基站维护日常巡检作业管控方案

日常巡检作业管控方案 日常巡检维护工作 基站设备及配套的日常巡检维护当充分结合故障处理、基站发电、随工等工作开展,同时巡检维护内容和周期应不低于下表要求:

在保证维护质量、网络运行安全的前提下,根据基站的运行环境、重要程度及设备性能情况增加日常巡检维护的内容和频次。随着技术进步、手段完善以及设备集成度的提高,不断优化代维的日常巡检维护工作,促进代维的降本增效,具体按照以下原则进行: 1)对网络质量和安全影响较小,没有必要进行的工作原则上不纳入日常巡检范围,在特殊情况下可以通过按次服务的方式进行; 1.可以通过各种信息化支撑手段远程进行的工作应以远程操作取代现场维护; 2.巡检周期要按照实际的维护需求,区分网元的重要级别和所处场景,科学和合理设定。 3.各项目的维护周期起止时间须根据最新到现场时间动态调整,即对于在维护周期内因专项巡检、处理故障随工巡检等原因进入现场进行过巡检的项目,其巡检周期自此时间点向后顺延一个维护周期,本维护周期内不再进行专门的现场巡检。 2)随工工作 基站随工是指基站在整改、扩容、设备更新和改造等相关工作需由其它施工单位实施的情况下,应铁塔公司要求指派维护人员对这些工作进行协调、监督和确认。 3)工程验收 在新建工程验收时,接受维护管理单位的委托,协助维护管理单位,参与工程验收;验收时,交接四方(工程施工方人员、铁塔分公司有关管理人员和代维

方验收人员及监理人员)一起到现场进行工程验收,并对工程验收提出意见和建议。代维方验收人员要根据交维验收工作要求,协助铁塔公司认真对工程的质量进行验收,并将遗留问题上报运营商人员。对于交维验收中遗留问题所产生的故障和告警,由运营商组织施工单位处理,且应从代维单位的考核中剔除。 4)交维验收 铁塔公司将工程验收通过的站点按照交接流程将维护职责移交。 5)故障处理 代维人员负责基站室内设备、环境的故障处理工作,根据派单发起的不同,分为设备类故障处理、日常维护故障处理、质检故障处理,代维人员应根据故障等级、处理时限、故障处理操作规范及时对故障设备进行排查、处理,其中设备类指定的故障处理按紧急程度和影响范围分为紧急故障、重要故障、一般故障。 6)硬件调整 硬件调整工作是指配合铁塔公司完成的设备容量调整、网优天馈调整等临时性调整工作。 7)基站供电保障 基站出现停电告警,铁塔公司向派发发电工单,在工单规定时限内进行发电。 8)基站物业管理和业主关系维系 协助铁塔公司做维护范围内基站物业管理和业主维系,维持好业主关系,负责基站电费、房屋租赁费、物业费等费用的收集、核算、代缴。结合基站巡检和供电抄表,定期校准基站电量计量准确度,并落实基站电量的定期统计分析工作,及时发现用电问题。 9)应急通信保障 要统一纳入到铁塔公司抢险救灾和应急通信保障工作的预案中,并按铁塔公司的要求配备应急保障物资。在遇到突发事件或自然灾害易发期(如山洪、台风、雷雨季节等),要组织抢险救灾和应急保障队伍到指定地点待命,服从铁塔公司的统一指挥和调度。 10)基础资料维护 要定期进行基站基础信息资源的信息收集和汇总工作,基站在当月维护过程中发生的板件更换、设备增减、故障情况等应及时做好变更记录,同时对基础数据库、固定资产信息进行更新,确保系统资料与现网一致。 11)专项工作 按照铁塔公司要求完成的设备容量调整、设备整治等专项工作。

基站维护年度工作总结

基站维护年度工作总结 我永昌维护站在20XX年1月1日建立站点,接受移动基站代维工作,在本年1月—7月份共计维护39个基站,8月份新交8个基站,截止现在共维护47个基站。在维护工作中我们积极、仔细、实事求 是的认真执行并完成所属基站月度、季度、半年度和年度相关维护工作,取得了移动公司的认可。下面我就对20XX年度的工作做一个总结: 1、基站日常巡检工作: 在每一个月的基站巡检工作都能够及时的去了解设备的运行情况,记录各站设备的数据,并制作了电子档案数据库,即使的去更新,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的巡检、检查范围包括:基站主设备、基站交直流配电设备、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站铁塔、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、电源接线、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。 2、基站故障处理:

在接到机房(OMC)故障派单后,我们组织有的先分析出现故障的原因后,带齐需用的工具、设备,立即赶往现场,没有盲目的出发去处理,由于出发前的工作做到位,其次处理故障严格按照处理故障流程处理,因此没有造成长时间的去处理一个故障。在本年的故障处理中有主设备的故障、传输故障、天馈故障、动环故障、电源故障、空调故障、蓄电池故障等一系列故障,都没有长时间的去处理,处理故障较频繁的是主设备、传输、天馈、电源故障,这些都是基站代维故障处理的核心故障,处理时我们做到了快、迅速、准确。 3、基站停电发电抢修工作: 本年发电量较多的是3月、4月、5月、6月、7月、8月份,其它月份停电的不是太频繁。在接到发电派单后,我们都能迅速的出发,赶往基站发电,没有造成大量的基站由于停电引起退服,有部分基站是室外站,没有后备蓄电池,停电即退服,遇到这些站停电我们必须即使、迅速的去发电,减少退服时长。有部分基站建于山上,路途遥远、难行,但我们克服了种种困难,没有造成这些站退服过长。 4、基站照明的安装工作:

(完整版)基站动力日常巡检维护手册V1.

基站日常巡检维护手册 1 概述 (2) 1.1 编制背景 (2) 1.2 编制单位 (2) 2 基站及配套设备例检维护标准 (2) 2.1 例检周期 (2) 2.2 巡视要求 (2) 2.3 巡检内容 (3) 2.4 基站例检前的准备 (3) 2.5 进站要求 (3) 2.6 基站例检维护项目的检查流程图 (4) 2.7 基站例检维护项目的检查 (4) 2.7.1 基站周围环境及物业检查 (4) 2.7.2 监控系统告警检查 (5) 2.7.3 基站油机检查 (7) 2.7.4 基站防雷及电源巡检 (9) 2.7.5 基站蓄电池组检查 (11) 2.7.6 空调设备检查 (13) 2.7.9 接地检查 (14) 3 基站日常维护巡检表填写规范要求 (16) 4 小油机维护操作手册 (20) 4.1 油机使用维护规程 (20) 4.2 起动运行前的检查工作 (20) 4.3 试机运行的检查工作 (21) 4.4 停机步骤 (21) 4.5 小油机巡检表格的填写 (21) 1 概述

1.1 编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2 编制单位 福建一线网络技术有限公司 2 基站及配套设备例检维护标准 2.1 例检周期 1. 对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次,三级 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)高山(海拔1000 米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维 护服务,一级基站每月巡检两次,其它基站每月巡检一次。 2. 年检主要是按需安排执行。 2.2 巡视要求 1. 巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否存在安全 隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水, 以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2. 负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障处理流程 图、灭火流程图及各类警示牌。 3. 在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。 2.3 巡检内容 1. 维护人员应严格按要求,完成基站月/ 季检表中的维护检查测试项目内容,并认真填写维护纪录。基站 综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊原因不能及时完成的,可以前后偏 差三天执行,需注明原因)。 2. 基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M 传输系的维护检查测试工作。

相关文档