钢结构工程监理实施细则

一、工程概况和特点 :

1、本工程概况

本工程为 XX 有限公司 XX 项目 7# 、 8# 、 9# 、 10# 钢结构厂房、 7# 、 8# 原料库、智

能立体库项目。本工程位于 XX 。其中本工程用地面积 : 建筑面积 5158.21 平方米。由

四XX 有限公司建设 , XX 承包公司进行施工 , XX 设计研究院设计 , XX 有限公司勘察 , XX

建设公司监理。 2 、本工程特点 :

本工程为厂房建筑 , 生产的火灾危险性为丙类 2 项 , 建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩 , 地上为门式钢架结构 , 建筑设计使用年限为 50 年 , 抗震设防烈度为 6 度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门 , 外窗为

单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为

50 厚玻璃丝棉毡 , 屋面保温隔层为 75 厚玻璃丝岩棉 , 均为不燃烧体。钢柱、柱间

支撑耐火极限 3.0小时,刷厚涂型防火涂料50 厚; 钢梁耐火极限 2.0小时,刷LY防火隔

热涂料20 厚; 屋顶承重构件,钢屋架, 支撑耐火极限 1.5 小时 , 刷LG 防火隔热涂料15 厚。7# 、8# 、9# 、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70 μ m , 环氧云铁中间漆70 μm , 聚氨面漆 100 μm; 立体库、 7# 、 8# 原料库、 10# 厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底

漆 50 μm , 环氧云铁中间漆 80 μm , 聚氨面漆 50 μm 。二、监理编制及工作依据

1、监理细则编制依据 :

根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等编制

(1 本工程的施工图纸。

(2 施工现场的实地勘察。

(3 国家有关建筑工程的法规、规范与文件。

(4 建筑施工安全检查标准。

(5 本公司 ISO9002 国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标

准》及拥有的技术力量。

2、监理工作依据 :

(1 《工程测量规范》 GB50026---2001

(2 《钢结构设计规范》 GBJ50017—2002

(3 《钢结构工程施工及规范》 GB50205— 2001

(4 《建筑钢结构焊接规程》 JB81 —91

(5 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11545— 89

(6 《涂装前钢材表面锈等级和除锈等级》 GB8923— 88

(7 《低合金钢焊条》 GB5118— 85

(8 《碳钢焊条》 GB5117— 85

(9 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59— 91

(10 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

(11 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33--86

(12 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46--88

(13 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102—2002

(14 《钢结构焊接规范》GB50661—2011

三、监理工作的内容及流程图:

( 一监理工作内容:

1、钢结构监理工程师在项目总监理工程师的指导下开展工作。

2、钢结构专业监理工程师对钢结构施工过程中的投资、质量、进度、安全,进行监督、控制 , 发现施工方有违章、违规行为时, 首先口头提出 , 不改者再进行函件警告 ( 监理通知。

3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审, 检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处, 会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方, 并组织图纸会审 , 经各方共同确认后 , 与图纸一起使用。

4、审核钢结构专业承包人的资质证件,各工种人员的上岗证件、施工组织设计方案、开工报告。

5、对钢结构材料检查验收, 根据国家及地方行政主管部门有关建筑文件要求,对钢结构材料进行抽样、见证、送检。

6、对现场制作零件、予埋件及隐蔽工程的检查验收。

7、整理汇编钢结构专业监理资料和记录, 归档。

( 二监理工作流程图 :

( 一钢结构工程施工质量监理工作总程序框图

( 二钢结构零件及部件加工、组装工程质量监理工作程序框图

( 三钢结构焊接工程质量监理工作程序框图

( 四钢结构扭剪型高强螺栓连接质量监理工作程序框图

( 五钢结构安装工程质量监理工作程序框图

( 六钢结构涂装工程质量监理工作程序框图

四、监理工作方法及措施:

1、质量的监理控制方法及措施:

(1 督查承包商职能人员是否到岗并持证上岗;

(2 参与并落实图纸会审及技术交底内容的实施;

(3 审查承包商提交的施工方案, 并提出审核意见和建议 ;

(4 对进场使用的原材料进行见证检测;

(5 对安装工序实施旁站监督;

(6 除锈、放样、下料、焊接、防腐等工序均须报现场监理人员验收通过后,方可进入下道工序 ;

(7 采用指令性文件 , 包括监理工程师通知单、监理工程师指令单等对承包商进行控制;

(8 需要协商解决的问题 , 召开工地会议协商解决 ;

(9 当承包商现场项目部对有关质量问题 , 不执行监理人员指令时 , 总监理工程师可约见承包商的主要负责人 , 指出承包商在工程上存在的问题的严重性和可能造成的后果 , 并提出挽救问题的途径 , 如果不听劝 , 总监理工程师可采取进一步的制裁措施。

2、进度的监理控制方法和措施:

(1 按月审核承包商的进度计划是否满足合同要求;

(2 按周对承包商的进度保障人力 , 主要从人、机、料、法、环五个方面进行评估 , 并随时

提供意见 , 建议和下达指令 ;

(3 做好进度方面的协商工作;

(4 因甲方或其它原因造成的工期延误, 进行审批。

3、投资控制措施 : 本工程监理方从如下方面进行控制:

(1 根据施工合同规定的付款方式, 核查已完工程量 ;

(2 协助业主进行现场签证 ;

(3 做好设计变更的管理工作;

(4 协助业主搞好竣工结算。

五、关键工序及技术难点监控措施:

( 一关键工序

1、安装前的准备工作要求。

(1 进场构件、零部件、材料( 含出厂合格证、复试报告应经安装单位自检验收与监理

核验。

(2 设计 ( 施工图纸、安装工艺文件、焊工合格证、安装设备安全检定证书、检测设备

定期检验证书等应经监理核验。

(3 做好基础验收 : 安装单位测量基础 ( 钢结构支座支承面轴线、标高、平面度和地脚螺

栓的规格和位置 , 其过程应有监理人员旁站监理 ; 基础如需整修时 , 整修后应经监理核验。大

型钢结构工程基础锚栓的预埋 , 在施工前应由钢结构施工单位在基础施工前进行技术交底, 并

办理基础检测交接验收。

(4 在施工现场制作的钢构件、钢零件及钢部件需经分项工程质量验收,形成文件,方

能移交安装。

(5 钢结构安装前 , 应按构件明细表核对进场构件( 含施工现场制作、移交安装的构件, 查验产品合格证 ( 质量验收文件。

(6 钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。

(7 钢结构施工单位须编制安装方案, 并对构件的吊点反力、挠度等项进行验算,还应对吊具、工作平台进行安全核算。安装方案应有钢结构施工企业技术负责人签署。

(8 无论采用何种安装方法 , 在正式方案前 , 应进行试拼及试安装 ,经设计、安装、监理及建设单位现场确认后 , 方可进行正式施工。

(9 钢结构施工应遵设计要求、国家现行规范, 以及工程建设标准强制性条文进行。

2、钢结构焊接工程施工过程质量控制,

(1 组装质量和焊缝区复查

施焊前焊工应复查钢结构的组装质量和焊缝区的处理情况,如不符合要求,旁站监理人员应督促修整合格后方能施焊。

(2 焊前预热和焊后热处理

对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝 , 其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定。

3、钢结构紧固件连接工程施工过程质量控制,

(1 摩擦面的加工 :

①高强度螺栓连接 ,必须对构件摩擦面进行处理。处理后的摩擦系数应符合设计要求 , 其处理方法遵守设计文件或规范的规定。

②处理好摩擦面的构件 , 应有保护摩擦面措施 , 并不得涂油漆或污损。③高强度螺栓板面接触应平整 , 当接触面有间隙时应按国家现行有关规范的规定进行处理。

(2 高强度螺栓紧固 :

①施拧及检验用的扭矩板手在班前应进行校正标定 , 班后校验 , 施工板手扭矩精度误差应不大于 5%; 检验所用的扭矩板手其扭精度误差应不大于 3%。

②安装高强度螺栓必须按初拧――复拧――终拧进行。紧固顺序、终拧扭矩值、终拧检验方法应在安装方案中确定。

③扭剪型高强度螺栓 ,以拧掉尾部梅花卡头为终拧结束,达到合格质量标准。

(3 摩擦面和连接副处的要求:

①高强度螺栓接头整个施工过程中 , 摩擦面和连接副应保持干燥整洁、不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、污垢等 , 除设计规定外摩擦面不应涂漆 , 紧固作业完成后及时用防锈( 腐涂料封闭。②高强度螺栓应自由穿入螺栓孔 , 不应气割扩孔 ; 其最大扩孔量不应超过 1.2d (d 为螺栓直径 , 连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

(4 普通螺栓连接要求 :

①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于 2 扣。②对直接承受动力

荷载的普通螺栓连接应采用能防止螺母松动的有效措施。

(5 薄钢板的连接 :

①连接薄钢板采用的自攻螺钉、钢拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配。

②连接处应紧固密贴 , 外观排列整齐。

4、钢结构安装过程质量控制:

(1 构件吊装位置 ,

①吊装时应控制施工等活荷载严禁超过构件的承载能力。

②确定几何位置的柱、钢架等构件应先吊装在设计图纸规定的位置上, 在松开吊钩前 , 应作初步校正并固牢。

(2 安装测量 , 安装偏差的检测 , 应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。

5、钢结构组装 :

组装前零部件检查合格 , 连接接触面和焊缝边缘每边 30-50MM 范围内的铁锈、毛刺、污垢应清除干净。 H 型钢梁在专业自动焊接机上按照操作规范进行组装。组装时接触面有 75%以上接触面紧贴。 (1 H 型钢焊接 :

焊接前对钢材、焊接材料、焊接方法进行焊接工艺评定 , 并根据评定报告确定焊接工艺。焊接工艺评定应按照国家现行的《建筑钢结构焊接规程》和《钢制压力容器焊接工

艺评定》的规范执行。焊工必须具备合格证方可从事焊接工作。合格证应注明施焊条件 , 有效期限等。焊工停焊时间不得超过 6 个月。

钢板的拼接焊缝 , 采用半自动埋弧焊机来完成 , 焊缝两端加引弧板 , 焊接前对材料进行矫正检查 , 先进行点焊固定 , 然后进行焊接。每焊完一条焊缝 , 都要进行检验 , 对焊缝高度用焊缝测量仪检验。翼板与腹板连接 T 型焊缝 , 焊接在门型自动焊机上进行 , 板与板之

间应进行打坡口再施焊 , 对吊车梁的上翼缘与腹板连接处的焊缝要求二级焊缝。焊缝质量的检验采用超声波无损探伤仪进行检验 , 所有焊缝与工件尺寸必须达到设计要求后方可转入下道工序。对于梁的翼缘板与连接板的焊接为防止连接板焊缝变形 , 采用先紧固后焊接的的反变形措施。梁的焊接中直条焊缝采用门型自动焊完成 , 对中间隔板的焊接 , 用气体保护焊来完成。钢构件进场后经市工程检测中心专业检测人员

进行按比例探伤 , 检测结果全部合格。

(2 H型钢结构件的矫正:

结构件矫正采用冷矫正和加工矫正方式。冷矫正对, 对翼板矫正在H 型钢翼缘矫正机上进行, 直线度矫正和加工矫正在H 型钢侧弯矫正机上进行。冷矫正时, 环境温度不得在低于规定的温度下进行操作。矫正机不能完成的工作 , 进行加工矫正 , 即火焰矫正法。矫正后允许偏差严格控制在规定范围内。

(3 H型钢的二次装配:

对矫正合格的钢结构工作 , 按照施工图和工艺制作方案严格操作。二次装配工作必须在骊凳及工作平台上利用胎具组装。构件制作完成后应进行预拼装、检查、以保整体质量合格。钢结构顶、底面钻孔及其他连接件钻孔 , 采用数控钻床加工 , 其他采用摇臂钻床及磁座钻钻孔 , 钻孔质量必须控制在规定内。整体构件制作完成后 , 必须经专业人员检验 , 并进行试拼装 , 合格后方可转入除锈工艺。

(4 钢结构的除锈 :

钢结构的除锈应在制作质量合格后进行。除锈方法采用抛丸除锈专用设备进行 , 达到

Sa2.1/2 级。抛丸除锈结束后 , 应对钢结构进行清扫 , 以防抛丸后残留弹丸的存在。检验合格后转入下道工序。 (5 构件的涂装 :

在钢结构制作检验合格后 , 进行涂装 , 油漆质量、规格、色调、涂刷厚度等必须符合设计

要求。涂装必须均匀 , 无明显起皱、流挂 , 附着良好 ; 每层涂刷须在前一层干燥后进行。

(6 钢梁拼装时用马凳或垫木:

①钢梁拼装时应将钢梁连接磨擦面处理干净 , 用高强度螺栓连接 , 第一次初拧 , 第二次终拧。终拧在初拧 1 小时后进行 , 并在当日终拧完。②检查钢梁弯曲矢高 , 要求≤ 10MM。

(7 钢梁吊点位置的确定 :

①每段拼接钢梁均采用 3 点绑扎吊装 , 在保证钢丝绳起吊角度的前提下( 大于 15° , 通过计算 , 确定吊点位置。

②吊点的位置必须在梁中心线上, 才能保证钢梁吊起时无扭曲变形。③第二架梁就位后, 每跨至少用 3 根檩条与前一架梁连接 , 待屋面支撑的梁就位后 , 接着安装屋面支撑 , 然后进行下榀梁的吊装。

(8 屋面支撑及屋面檩条的安装:

①檩条为冷弯薄壁型钢, 为防止中间下垂, 用拉条固定。拉条的施工自上而下, 在施工拉条时 , 用水平尺校正 , 要求允许偏差小于 10MM 。梁就位后 , 有屋面细杆的梁 , 先安装屋面细杆 , 再进行下榀梁的吊装。②檩条安装采用滑轮、棕绳、纤子、扳手等工具 , 安装时出现孔眼与螺栓的偏差时可用纤子来调整 , 檩条安装后再安装拉条。

(9 质量控制 :

①吊装过程中 , 必须保证构件的稳定性和不变形性。

②在安装过程中均应符合《钢结构工程质量验收规范》

(GB50205-2001

③构件吊装安装前 , 应清除表面油污 , 灰尘等杂物 , 运输过程中造成的油漆脱落应及时补刷。

④安装过程中安装注意事项

a.钢构件吊装时 , 要绑扎牢靠 , 严禁脱钩。

b.起吊臂下及吊装构件下严禁站人。

c.进入工地的所有人员均应戴好安全帽 , 高空作业人员应系好安全带。

d.统一指挥 , 服从安装。

(10 屋面体系的安装 :

a.屋面体系的安装分为屋面板的安装, 脊瓦的安装 , 出墙包角 , 泛水安装以及檐口安装。

b.安装要求及安装方法:

钢结构主框架及檩条安装完毕、主体结构验收合格后 ,组织屋面体系的安装。

c.屋面板的施工 :

当第一块钢板固定就位时 , 在屋面较低端拉一条连续的基准线 , 这根线和第一块钢板将成为基准线 , 便于后续钢板的安装和校正 , 然后对每一屋面区域在安装期间要定段检测 , 顶部和底部各测量一次已固定的彩钢板宽度 , 保证不出现移动和扇形 , 在必要时候测量从已固定的钢板的顶部、底部至屋面的边缘或完成板的距离 , 以保证所固定的钢板与完成线平行 , 若需调整 , 则可能在以后安放和固定每一块板时很轻微的作扇形调整, 直至钢板平直。如果最后一块完整的钢板与遮檐板或墙之间距离大于整块钢板的宽度时, 可沿纵向切割钢板, 保留完整的中心肋, 并将这块钢板作为完整钢板与一列支架完全啮合。

(11 屋脊节点的安装 :

a. 彩色压型钢板屋脊节点的安装属于屋面体系的重要部分 , 该发部从设计到施工要做到合理、精细 , 从防水、防风、防热胀冷缩。

b.对所有的屋面外板用折边工具将位于钢板端肋条这间的底边向下折,以保证风吹下的水不会流入建筑物内。

c. 安装是在彩板的结合处放置泡沫塑料密封条 , 嵌在支撑面和屋面板之间作屋檐密封 , 以防止灰尘、雨水进入肋条之间 , 脊瓦安装完毕后 , 缝隙处涂硅胶密封 , 此种做法进行了三道防水、防风。

(12 屋檐板节点安装 :

a.屋面檐板安装时,应充分考虑防风及防水的倒流。将钢板下端波谷处平板向下弯曲( 呈唇状 , 可以保证雨水顺着钢板的终端被排出,不会因为风力作用回流至底盘下面。

b.在彩板的下面填充由不吸水的泡沫材料, 并附上密封条加以固定。

c.最后安装檐口堵头板。

( 二本工程技术难点及监理处理方法:

1、一般规定 :

(1 钢结构所用钢材须符合设计和施工图要求 , 并具有出厂质量证明书。钢材进场 , 尚须按批取样做力学试验或化学分析复试 , 检验合格, 方可投入生产。

(2 钢结构所用的焊条、焊丝和焊剂、高强度螺栓等应符合设计文件的要求,并具有质量证明文件。对质量有异疑时, 监理有权提出复试。

(3 钢结构的制作安装和质量检查所用的检测仪器、量具应经计量部门检验合格,监理工程师应核查检验证书。

(4 钢结构的施工必须按施工图进行( 施工图由承建商按设计单位提供的设计图及技术要求编制, 并严格实行“三工序”( 上工序、本工序、下工序检验制度。监理工程师应定期对工厂制造钢构件抽查生产 ( 检验记录 , 并对工件生产过程中抽样检查。

(5 从事钢结构施工的人员 , 应具有本工种的基本知识和一定的操作技能 , 具备相应的上岗资格 , 并应遵守国家现行劳动保护和安全技术方面的有关规定。承建商应提供现场、工厂及试验机构下列人员的有效资质证明文件 ( 含上岗证 : 焊工、电工、吊装工、高空作及其它特殊作业人员 , 试验机构及试验人员。承建商尚应对进入现场拼装焊接的焊工进行焊接试件的力学试验考核 ( 应有监理工程师在场 , 不合格的焊工不得上岗。

2、钢构件制作 :

(1 本工程刚架的梁、柱构件一般采用焊接H 型钢制成。焊接H 型钢的翼缘板和腹

板应采用半自动或自动火焰气割机或多头火焰气割机切割。

(2 焊接 H 型钢翼缘板和腹板需接长时 , 拼接焊接应在 H 型钢组装前进行。翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的相互间距应大于 200MM 。 (3 H 型钢部件宜在 H 型钢组立机、或

专用的胎架上进行组装。 H 型钢部件的焊接宜采用埋弧自动焊 , 并在专用胎架上进行船位焊。焊接后角变形的矫正宜在 H 型钢矫正机上进行。

(4 焊接 H 型钢的允许偏差应符合下表的规定。

焊接 H 型钢的允许偏差 (MM

项目允许偏差

截面高度 (h h<1500±2.0

500≤ h ≤ 1000 ±3.0

h>1000 ±4.0

截面宽度(b ±3.0

腹板中心偏移 2.0

翼缘板垂直度 (b/1003.0

弯曲矢高 i/2505.0

扭曲 h/2505.0

腹板局部平面度(f T<14 3.0

t≥ 14 2.0

(5 H型钢构件端板的组装,应在构件其它工序结束后进行。端板与H型钢部件的组

装 , 应按构件足尺大样在固定组装支架上进行 , 对其相互间的角度和长度 , 经校准后 , 再定位焊接 , 并进行必要的矫正成型。

(6 设计要求钢构件螺接拼装端面需要铣平时, 应在端板与 H 型钢构件组焊后进行。

(7 钢刚架构件的拼接应设置定位准线, 刚架立柱应设置定位轴线的明显标记。

3、焊接质量监控

(1 严格执行《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81, 承建商必须制定并向监理工程师提供不同品种钢材之间或者炭素结构钢、高炭结构钢的可靠的焊接工艺。

(2 焊接质量是最重要的一环。焊接方法一般为埋弧自动焊和手工焊;焊接形式主要有金属全溶透对对接焊缝与角焊缝二种;焊缝位置有平焊、横焊、仰焊。应对工件接头进行焊接工艺评定 , 以确定焊接工艺参数,制定合理的工艺措施和工艺流程,并严格按照施工详图施工。

(3 承建商必须提供用于本工程的焊条、埋弧焊所用焊丝、气体保护焊所用焊丝、焊剂等焊接材料的出厂合格证、质量保证书、试验报告,并应符合国家标准《碳钢焊条》GB5117、《低合金焊条》 GB/T5118、《焊接用丝》 GB1300 规定。焊条烘焙不得超过两次 , 承建商必须提供用于本工程的焊条烘焙记录和收发放记录。

(4 承建商应按设计文件和相关标准的要求 , 分别确定不同构件、不同部位焊缝的质量检验等级标准 , 并报监理工程师确认。

(5 所有焊缝均须进行外观检查 , 设计图纸 ( 含规范要求探伤检查的应做好详细记录 , 写

出检查报告。探伤检查报告需由相应资质单位完成 , 并报监理工程师核查。

(6 对检查发现的焊缝不合格部位, 承建商应进行返修并向监理工程师提供返修工艺报告。

(7 焊缝有裂纹、未焊透和超标准的夹渣、气孔时 , 必须将缺陷清除后重焊 , 清除可用碳弧气刨或气割进行。焊缝出现裂缝时 , 应由焊

接技术负责人主持进行原因分析,制定出措施后方可返修,当裂缝界限清楚时,应从裂纹两端加长 50MM 处开始 , 沿裂纹全长进行清除后再焊接 , 焊接裂缝是焊接工作最危险的缺陷 , 也是导致结构脆性断裂的原因 , 是监理工作的重点。

(8 对焊缝出现的间断、凹坑、尺寸不足、弧坑、咬边等缺陷, 应予补焊 , 补焊焊条直径不宜大于 4MM 。修补后的焊缝应用砂轮进行修磨,并按要求重新进行检查。

4、工厂生产阶段的监理 :

(1 在监理工程师抽查中 , 工厂必须提供每一件产品的真实档案文件,该文件应表明该

件产品的编号、制作日期、制作人工号、质量和质检人等情况 , 所有零部件、构配件必须

具有可追溯性。

(2 每一件产品都必须有明确、可靠的产品编号标识, 现场涂装以前都能够被易于辨认, 不受锈蚀或安装的影响。

(3 工厂必须提供的质量保证文件

①所有外购原始的质量证明文件和复检文件

②所有钢材原材料生产厂的质量证明文件和复检文件

③涂层材料的有关资料 : 产品质量证明文件且标明出厂时间及有效期④承建商试验室对原

材料的检验报告单 , 承建商的试验室须有对材料进行检验的相应资格证书 , 否则应由有相应资

格证书的试验室作出试验报告单

(4 工厂应予制作前七天提供以下制作工艺文件并在得到监理工程批准后实施

①制造标准

②质保体系及分项检查表格

③生产场地、板金加工设备、机加工设备、焊接设备

④焊接参数及制造工艺

⑤生产进度计划表

(5 详图及下料

①加工详图 ( 施工图须经设计单位审定签章批准, 所有不同的节点均需预先放样

②承建商应于工厂开始生产以前将加工详图提交给监理工程师③放样和号料应预留收缩量( 包括现场焊接收缩量及切割、铣端等需要的加工余量

(6 锈蚀等级

承建商购入的钢材 , 其锈蚀等级为 A 级或 B 级 , 用原材料制成的半成品或成品 , 在除锈之前不得低于C 级。低于C 级的半成品或成品, 应视为不合格, 做为废品。这部分损失应由承建商承担。 (7 喷砂除锈

①采用喷砂的方法除锈 , 喷砂除锈的等级应达到设计规定 , 一般为 Sa2.5 级, 其特征是 : 钢材表面无可见的油脂和污垢 , 没有附着氧化皮、铁锈 , 底材显露出金属光泽。承建商在除锈完毕后应立即向监理工程师提交除锈检验记录 , 监理工程师检验合格后 , 方可进入下道工序。

②监理工程师应检查喷砂用的压缩空气是否经过油水分离装置,以保

证压缩空气无油、无水。

(8 涂装

①必须在监理工程师检验认可喷砂除锈两个小时以内进行防腐防锈底漆涂装

②涂层材料品种厚度应符合设计要求并事先书面报告业主,得到业主书面同意后实施

③经过涂装的构件应置于干燥通风的环境中存放,若涂层被刮伤、脱落应该补涂

④必须有可靠的措施确保与现场涂层的连续性

(9 所有构件出厂时均应提供出厂合格证和相应的保证文件和相关档案资料

5、工厂构件组装 :

(1 组装前 , 对零部件进行严格检查 , 填写实测记录 ; 制作必要的工装,组装偏差应满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001相关允许偏

差。

(2 严格执行工艺文件规定的组装顺序、收缩量分配、定位点、偏差要求及工装设施等 , 未得到监理工程师批准前 , 承建商不得自行改变。

(3 对组装构件全数实测 , 形成记录文件。

6、进场检验

(1 承建商工地负责人应全面检验所有进入现场的工厂产品及相关文件,合格后连同相关文件书面报告监理工程师。

(2 监理工程师进行复检 , 必要时进行力学、化学、探伤等试验,合格后方可投入串装

使用。

(3 未经监理工程师检验合格并书面同意使用的工厂产品、原材料、构件均不得用于本工程。

7、现场安装阶段的监理 :

(1 承建商应编制安装方案 , 报送监理工程师审批实施。监理工程师发现承建商未能按预定方案进行安装, 使工程可能出现重大质量问题或险情时, 有权下达停工令, 书面通知承建商停止安装施工 , 纠正错误。

(2 钢构件安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始安装,在刚架安装完毕后 , 将它们之间的支撑、檩条、角隅撑等全部安装好,并经检查及校正。然后以该两榀刚架形成的单间结构为起点,向房屋的另一端顺序安装。

(5 对于需在屋脊处安装拼接的钢刚架 , 安装钢横梁时 , 宜在其屋脊拼接点下方设置支承

架 , 并应设有调节标高的设施 , 以控制刚架横梁安装就位。连接并校正后 , 其标高应符合设计要求 , 同时应控制屋脊线的平直度。

(6 对于采用张紧圆钢的支撑构件 , 若有弯折变形 , 必须经矫正后方可安装 , 并应将所有螺栓拧紧 , 并使外露不少于两道丝扣。

(7 钢构件安装过程中 , 应设置临时支撑以保证安全。

(8 钢构件的安装质量标准见下表:

8、后续涂装工程 :

(1 后续涂装工程包括防腐涂装和防火涂装。

防腐涂装 :

①涂装材料应按设计要求 , 涂装工艺及总厚度应符合设计文件规定 , 设计无要求时 , 一般涂刷四至五层 , 涂层总厚度应大于 100-125 微米。每层涂刷时 , 均应认真掌握涂料粘度 , 不宜过稀 , 并不得随意添加稀释剂。涂料每层涂刷 , 须在前一层涂料干燥后进行。

②承建商应尽量在工厂进行防腐涂装工程 , 施工图中注明不涂装的部位及安装焊缝处 30-50MM 宽的范围内 , 均不应涂刷。高强度螺栓连接的磨擦面范围内不得涂装。

③钢构件的最后一层涂装宜在安装现场进行。对运输及安装过程中受损伤的涂层和安装

焊缝处 , 均应按要求进行补涂。

④涂装工作地点温度、湿度应符合涂料产品说明书的规定。如无规定时, 工作地点的温度应在 5- 38℃之间 , 相对湿度不应大于 85%, 构件表面有结露时 , 不宜作业。涂后 4h 内严防雨淋。

压型金属板围护工程 :

1.一般规定

(1 压型金属板安装应在钢结构质量检验合格并办理交验手续后进行。

(2 压型钢板的选型应按建筑、结构对围护板的要求 , 明确压型钢板的技术指标 ( 板

型、材质、涂层等 , 制作供应方应编制相应的配板图。

(3 压型钢板按连接型式一般可分为螺钉隐蔽式和螺钉外露式, 屋

面板宜采用连接螺钉隐蔽式, 并宜避免的长度方向拼接。

(4 压型钢板围护可分为不保温和保温两种。不保温围护即为单层压型钢板;保温围护一般为单层压型钢板另加保温层,或双层压型钢板内填充保温材料。

(5 压型钢板围护的连接件宜满足单面施工的要求, 并且连接必须可靠。

(6 固定螺钉应与钢板和檩条垂直, 并对准檩条连接面的中心。

(7 压型钢板安装前 , 应编制施工方案。按照排板图核查压型钢板、支架、固定螺栓、

连接螺栓、檐口封板、密封材料、拉铆钉、屋脊、包角、泛水板的规格、数量, 如发现缺

损部分应及时返修整形 , 补充完整。

(8 安装过程中 ,若发现板及配件尺寸与排板图或实际有不符之处,应及时与有关技术人员联系 , 研究处理解决。

2、压型金属板的检验、堆放

(1 压型金属板的外观质量应符合下列要求

①板材边缘应齐整、无毛刺

②成型后的压型钢板、泛水板、包角板不得有裂纹

③涂层应光洁 , 无肉眼可的剥落、擦痕、颜色不匀等缺陷

④压型钢板表面应干净 , 无油污泥沙及明显凹凸和皱褶

(2 压型金属板的尺寸允许偏差应符合下表规定。

压型钢板尺寸的允许偏差(MM

项目允许偏差

板长±5.0

覆盖宽度h ≤ 70mm +8.0,-2.0

h>70mm +5.0, -2.0

波高 h ≤ 70mm ±1.5

h>70mm±2.0

波距±2. 0

侧向弯曲 (l1范围内20.0

注:1 、 h为压型金属板截面高度。

(4 压型钢板的堆放

①压型钢板应按材质、板型规格分类堆放。不论单张或成捆均应保证正面朝上、不变形 , 不应将压型钢板直接与地面接触。

②压型钢板露天堆放时 , 应有少许倾斜 , 宜以防布加以完全覆盖。③压型钢板重叠堆放时 , 不宜超过四叠 , 每叠厚度不宜超过 200mm 。不应在压型钢板上放置重物 , 并避免污染。

④板型规格的堆放 , 应与安装顺序相适应。

3、屋面安装 :

(1 压型钢板起吊 , 宜采用专用吊夹具垂直起吊, 索具夹角不应大于60°。在钢梁和檩条上不应存放过多的压型钢板, 并宜堆放在靠近钢梁处。

(2 压型钢板铺设的板肋搭接缝宜与当地常年风向相背。

(3 屋面安装一般程序 : 双层压型钢板保温屋面 :

底层压型钢板安装---保温材料铺设---面层压型钢板安装( 含固定

支架) --- 连接件固定 - 屋脊、泛水、封板、包角板安装--- 密封胶。(4)屋面压型钢板的安装,应从山墙起始安装第一块板。事先应在屋面的低端测定一条基准定位线,以确保其安装位置的准确,其后顺序安装。(5)在屋面板的安装过程中,应定段检测(一般

间隔十块板左右),检查板两端的平直度、板的平行度,以保证不出现移动和扇形。若

需调整,则可在其后安装时,逐块作微量调整,以满足质量要求。(6)屋面压型钢板长度方向的连接,一般采用在支撑构件上搭接,搭接长度应符合下列规定:高波(波

高 >70MM)压型金属板大于 375MM;低波(波高≤ 70MM)压型金属板:屋面坡度 <1/10 时大于 250MM;屋面坡度≥ 1/10 时大于 200MM。( 7)屋面压型钢板面层板长向搭接处应设置 2 道密封胶,密封胶位于两端部,距板端 15MM 处。底层板搭接长度为 80---

100MM,搭接处可不打密封胶。( 8)屋面板在屋脊处,相对的两块板间宜留出 50MM 间隙,并宜将钢板端上弯 80°,形成挡水板;在天沟处压型钢板宜外挑 120MM 左右,下

弯 10°,形成滴水线。(9)泛水板和包角板的自身搭接长度应不小于 100MM,并应有足够

的宽度和翻边,连接件间距不宜大于 50MM。搭接部位应设置密封胶,确保防水效果。 31

(10)屋脊板及高低跨相交处的泛水板与屋面压型钢板间采用搭接连接,搭接长度不宜小于 200MM,并应在搭接部位设置防水堵头措施。( 11)钢丝网支托屋面保温层的铺

设应注意:①在檩条上用自攻螺钉固定钢丝网,钢丝网必须拉直,以减小中间挠度;②铺设铝箔及保温材料时,应拉紧、铺满,铝箔连接处须以铝箔胶带粘结,铝箔侧向搭接一般为 30 —50MM。 32

钢结构监理实施细则

吉凯恩工业有限公司厂房工程 监理实施细则(钢结构安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1工程特点 2监理工作依据 3监理工作流程 4监理工作控制要点及目标值 5监理工作方法和措施

钢结构安装监理实施细则 一、工程特点 本工程是吉凯恩工业有限公司新建厂房,工具车间14-16轴+M-V轴为单层砼柱钢梁结构,厂区1-13轴为单层门式刚架,刚架梁、柱采用Q345,屋面檩条、墙梁采用Q345冷弯薄壁钢,偶撑采用Q235B,柱间支撑采用Q235B,屋面上层板采用0.6 mm厚WS-820(B)型镀锌铝锌原色板,屋面下层板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板,墙面外板采用0.6 mm厚WS-820型PVDF压型烤漆板,墙面内板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板。 二、监理工作依据 1、监理合同 2、施工合同 3、监理规划 4、施工组织设计及施工方案 5、设计施工图纸及设计变更、洽商 6、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 9、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、碳素结构钢(GB700-88) 12、网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 13、钢网架检验与验收标准(JGJ75.3-91) 14、国家、行业、地方性标准、规程和标准架图集 15、建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

最新整理钢结构吊装监理实施细则.docx

最新整理钢结构吊装监理实施细则 一、工程概况专业工程特点:本工程单体面积大,图纸编号K13-2。面积为8877,1平方米,建筑高度14.1米,单跨24米,长120.56M,宽102.24M,钢结构材料及制作要求,厂房结构材料按图中标示定,未注明钢结构件采用 Q345B钢材,所有结构用的加劲板、连接板一例为8mm,,材料质量同主体结构,梁柱端头板及其他材料应同主体结构相同。钢结构与主体结构的连接需使用进口JIS-F10T高强度珋剪型螺栓、或国标10.9级高强度螺栓,结合面需将绣。油脂涂料及其他附着物完全清理后方可施工,钢梁表面采用喷砂处理,未注明基础螺栓(A/B)使用Q345钢。符合GB/Txxx1—20xx的规定,承重结构采用的钢材应具有抗拉、延伸率、屈服强度,对焊接结构应具有碳含量的合格保证,焊接承重结构以及重要的非焊接中结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。二、监理依据1、监理规划。2、钢结构吊装专项施工方案、施工现场临时用电专项方案及生产安全事故应急救援预案。3、相关法律、法规《中华人民共和国建筑法》;《中华人民共和国安全生产法》;《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令);《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令);《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(国家建设部号令)《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)4、相关标准、规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx);《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-20xx);《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-20xx);《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/9002-20xx)。《建设工程监理规范》(GB50319)5、施工图纸及设计文件、监理合同、施工合同、安全监理细则三、现场吊装监理控制重点(一)施工准备阶段安全监理控制要点 1、根据工程特点,监理公司选派有经验的项目总监、专业钢结构监理工程师及安全监理工程师组成的安全监理小组,明确监理人员的分工,实行安全总监负责制。2、编制相应的实施细则,并设置安全监理钢结构吊装全过程旁站,并在施工前对施工单位进行详细的监理交底。3、审核吊装单位企业资质、安全生产许可证、管理人员岗位证、特种人员上岗证是否满足工程需要。 4、检查施工单位安全管理体系和各项安全管理制度的建立及落实情况。 5、检查

钢结构监理实施细则(样本)

钢结构工程施工质量 监理实施细则 [ 编制: 审定: 福建省中福工程建设监理有限公司 ! “”项目监理组 2004年6月日 (注:本细则在正式编制时应认真核对内容的数据是否有误)

目录 》 一、编制依据 二、钢结构专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 1、钢结构工程的质量预控 2、钢结构工程质量控制 3、手工电弧焊焊接质量监理 " 4、扭剪型高强螺栓连接质量监理 5、钢结构构件制作质量监理 6、高层钢结构安装质量监理

《钢结构工程施工质量监理细则》 一、编制依据: 1、已批准的监理规划。 2、与专业工程相关的设计文件和技术资料。 3、与专业工程相关的标准与验收规范及技术规程。 ~ 4、经批准的施工组织设计。 二、钢结构专业工程特点: 三、监理工作流程: 1、钢结构工程安装质量控制流程(见图1)。 2、构件安装工程质量控制流程(见图2)。 四、监理工作的控制要点及目标值: ~ 1、钢结构工程的质量预控: (1)钢材: ①钢结构工程所采用的钢材,应具有质量证明书,并应符合设计的要求。 ②对重要的钢结构或对钢材有疑义时,应做抽样检验。检验结果,《碳素结构钢》(GB/T700)规定的Q235钢,《低合金高强度结构钢》(GB/T951)规定的16Mn的机构性能和化学成分应符合下表(a)、(b)的规定。 钢材的化学成分

· 图2 构件安装工程质量控制流程 ③钢材表面质量应符合国家现行有关标准的规定。当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2;钢材表面锈蚀等级应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定。 钢材的机构性能 (2)焊条和焊丝、焊剂应符合标准规定。 ①焊条。钢材的焊条选配如表10-2。 ②焊丝、焊剂选用,应按照表10-3(a)、(b)、(c)、(d)。 (3)高层钢结构工程的材料另外还有高强螺栓、栓钉、压型板及涂料

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

钢结构监理实施细则

钢结构监理实施细则福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 钢结构 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 福建固特新工程监理咨询有限公司 2016年9月 1 目录 一、工程概况 二、作业条件 三、监控要点 附:钢结构标准强制性条文 四、质量通病防治 1、钢结构制作质量通病防治 2、钢结构焊接质量通病防治 3、钢结构焊接质量检验标准

4、高强螺栓连接质量通病防治 5、钢结构安装质量通病防治 6、钢结构涂装质量通病防治 2 一、工程概况 工程名称:福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 工程地点:闽侯县竹岐乡山兜工业区; 建设单位:福建建工混凝土有限公司; 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建省二建建设集团有限公司 监理单位:福建固特新工程监理咨询有限公司 (一)、工程规模:总建筑面积:3499平方米;4#综合楼框架结构共 三层,建筑高度11.1m;1#车间钢结构共一层,建筑高度9.0m。 (二)、功能用途:本工程综合楼和车间用于建工混凝土公司办公及生产使用。 建筑耐火等级:综合楼二级、车间一级。 二、作业条件 1、钢结构制作安装单位在施工前应按设计文件和施工图的要求编制工艺规程和施工组织设计(或施工方案),并认真贯彻执行。 2、在制作和过程,应严格按工序进行自检,合格后才能转入下道工序。 3、制作、安装和质量检测的钢尺等器具均有相同精度并应定期送计量部门检定,合格后方可使用。 4、焊工必须持有效证件上岗操作。 三、监控要点 1、钢结构工程所采用的钢材、连接材料、涂装材料应具有出厂质量证明书,并应符合设计的要求。

3 2、对材质有疑议时,应抽样检查,其结果应符合国家标准的规定和设计要求后方可采用。(注:按质量验收标准的保证项目要求,检查出厂合格证、质量合格证书和试验报告) 3、钢材表面质量要求(详见强制性条文4.24,4.4.3) 4、电焊条必须严格按照设计要求,并具有出厂合格证。如须改动焊条型号,必须征得设计部门同意。严禁使用过期或药皮脱落,焊芯生锈的焊条。焊接前应将焊条进行烘焙处理。 (1)焊接3号钢,宜采用低氢焊条T426、T427 (2)焊接16锰钢,宜采用低氢焊条T506、T507 5、焊接连接组装的允许偏差(详见表4.6.3)的规定) 6、焊缝探伤等级及质量标准(详见4.7.20条文) 7、焊接、引弧、预热等工艺要求(详见4.7.7、4.7.10条文) 8、钢结构焊接前的定位、标高、轴线控制(详见5.2.1条文) 四、避免工程质量通病 1、钢结构制作质量通病预防 (1)物件运输、堆放发生变形。 造成原因:运输、堆放时垫点不合理,上下垫木不在同一垂线上或堆放场地发生不均匀下沉等。 (2)构件发生扭曲。 造成原因:组装时节点板与型钢没有用夹具夹紧,间隙过大。长构件翻转时由于刚度不足而没事先进行临时加固而发生扭曲。 (3)构件起拱不准确。 造成原因:构件拼装时尺寸不准确,或组装时忽视了起拱要求。 (4)构件跨度不准确。

钢结构监理实施细则(通用)

中鸿物流中心煤大棚钢结构 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 批准人: 河南成功工程管理有限公司

目录 一、工程概况 二、钢结构子单位工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构子单位工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构子单位工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构子单位工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构子单位工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项 九、风险分析 十、提供资料

一、工程概况 监理项目概况: 1、项目名称:中鸿集团煤化物流中心项目110*269、60*249煤棚工程 2、建设单位:河南中鸿集团煤化有限公司 3、设计单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 4、施工单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 5、建设地点:石龙区 6、建筑规模: 110*269项目是一座高为43米,地上共1层,建筑面积29590平方米。60*249项目是一座高约为32米,地上共1层,建筑面积14940平方米。 13、专业监理范围:钢结构子单位工程制作、安装等工程的监理、工程量计量;施工阶段的质量、进度、投资、安全监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,下发监理通知单,要求整改。对将发生质量事故、人身安全等隐患,应有预控措施,需要停工整改时,报总监理工程师的同意下发停工令,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。

屋面钢结构工程监理实施细则

屋面钢结构工程监理实施细则 1.工程概况: 1.1工程规模及特点 1.1.1工程位置:厦门市海沧区新阳北路5#楼屋面钢结构。 1.1.2设计概况:建筑结构安全等级二级,建筑结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度7度。 1.1.3结构类型:钢结构,屋面层。 1.1.4建筑特点:在已完工的混凝土主体上增加钢结构层(5#楼底部混凝土结构,混凝土结构高度约21米,顶部设计有钢结构屋顶,建筑总高度约为23m。) 1.2工程项目目标 1.2.1质量目标:达到合格标准; 1.2.2安全目标:有效控制工伤事故,杜绝重大恶性事故,一般负伤频率<2‰; 1.2.3环境目标:噪声排放达标,严格控制、最大限度减少化学危险品、油品的泄露,严禁发生重大火灾、爆炸事故;建筑材料有害物质含量达标。 2.控制依据: 2.雅克设计有限公司设计的施工图纸; 2.2已批准的监理规划;

2.3经审核批准的施工组织设计; 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.5工程测量规范(GB50026-2007); 2.6钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 2.7建筑结构荷载规范(GB50068-2001); 2.8钢结构设计规范(GB50017-2003); 2.9建筑钢结构焊接规程(JGJ81-2003) 2.10建设工程监理规范(GB50318-2000); 2.11建筑施工手册(第四版); 2.12建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 2.13建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 2.14施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 2.15烟台市建筑施工现场安全管理规定; 2.16其他有关规范、规程、标准及规定、有关标准图集; 3.监理工作流程(见下图)

钢结构监理实施细则全

XX 有限公司 XX 项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位 ;XX 公司 目录 一 . 工程概况和特点 (3) 二 . 监理编制及工作依据 (4) 三 . 监理工作内容及流程图 (5) 四 . 监理工作方法及措施 (12) 五 . 关键工序及技术难点监控措施 (13) 钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为 XX 有限公司 XX 项目 7#、 8#、 9#、 10#钢结构厂房、 7#、 8#原料库、智能立体库项目。本工程位于 XX 。其中本工程用地面积:建筑面积平方米。由 四 XX 有限公司建设, XX 承包公司进行施工, XX 设计研究院设计, XX 有限公司勘察, XX 建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑 , 生产的火灾危险性为丙类 2项 , 建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩, 地上为门式钢架结构 , 建筑设计使用年限为 50年 , 抗震设防烈度为 6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门 , 外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙

保温层为 50厚玻璃丝棉毡, 屋面保温隔层为 75厚玻璃丝岩棉, 均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限小时,刷厚涂型防火涂料 50厚;钢梁耐火极限小时,刷 LY 防火隔热涂料 20厚;屋顶承重构件,钢屋架, 支撑耐火极限小时, 刷 LG 防火隔热涂料 15厚。 7#、 8#、 9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm ,环氧云铁中间漆70μm , 聚氨面漆100μm; 立体库、 7#、 8#原料库、 10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm , 环氧云铁中间漆80μm , 聚氨面漆50μm 。二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据: 根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等编制 (1本工程的施工图纸。 (2施工现场的实地勘察。 (3国家有关建筑工程的法规、规范与文件。 (4建筑施工安全检查标准。 (5本公司 ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量。 2、监理工作依据: (1 《工程测量规范》 GB50026---2001 (2 《钢结构设计规范》 GBJ50017— 2002 (3 《钢结构工程施工及规范》 GB50205— 2001 (4 《建筑钢结构焊接规程》 JB81— 91 (5 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11545— 89 (6 《涂装前钢材表面锈等级和除锈等级》 GB8923— 88 (7 《低合金钢焊条》 GB5118— 85

钢结构吊装监理实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢结构吊装监理实施细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

钢结构吊装监理实施细则(新版) 一、工程概况 专业工程特点:本工程单体面积大,图纸编号K13-2。面积为8877,1平方米,建筑高度14.1 米,单跨24米,长120.56M,宽102.24M,钢结构材料及制作要求,厂房结构材料按图中标示定,未注明钢结构件采用Q345B钢材,所有结构用的加劲板、连接板一例为8mm,,材料质量同主体结构,梁柱端头板及其他材料应同主体结构相同。钢结构与主体结构的连接需使用进口JIS-F10T高强度珋剪型螺栓、或国标10.9级高强度螺栓,结合面需将绣。油脂涂料及其他附着物完全清理后方可施工,钢梁表面采用喷砂处理,未注明基础螺栓(A/B)使用Q345钢。符合GB/T1591—2008的规定,承重结构采用的钢材应具有抗拉、延伸率、屈服强度,对焊接结构应具有碳含量的合格保证,焊接承重结构以及重要的非焊接中结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

二、监理依据 1、监理规划。 2、钢结构吊装专项施工方案、施工现场临时用电专项方案及生产安全事故应急救援预案。 3、相关法律、法规 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国安全生产法》; 《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令); 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令); 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(国家建设部号令)《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 4、相关标准、规范 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/

钢结构安装工程监理实施细则

A.0.4长城4S店,办公楼及斯巴鲁4S店工程 监理实施细则 (钢结构安装细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢结构安装工程监理实施细则 一、工程特点: 长城4S店建筑层数为主体二层,建筑高度为12.90m,结构类型为钢结构。基础采用桩基础,基础垫层采用C15素混凝土,基础承台,梁,板,柱采用C30混凝土,其余构造柱,过梁,压顶,腰梁等除特别注明外±0.0以下采用C25混凝土,±0.0以上采用C20混凝土。屋面采用夹芯型钢板,钢结构梁柱采用Q345B钢,屋面檩条,隅撑,柱间支撑,屋面水平支撑,系杆采用Q235B钢,檩条拉条采用Q235A钢。钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型高强螺栓,高强螺栓结合面不得涂漆。屋面部分采用天蓝色钢板0.476mm角驰Ⅲ型彩钢板,基材厚度0.6mm。 斯巴鲁4S店建筑层数为主体3层,建筑高度为8.1m,本工程火灾危险性类别为乙类,耐火等级均为二级,地震烈度设防均为7度,屋面防水等级均为二级,结构类型为钢结构(设计使用年限为25年)。本工程采用独立基础,素混凝土垫层采用C15,基础承台,梁,柱,板采用C30混凝土,圈梁和构造柱±0.00以下为C25混凝土,±0.00以上采用C20混凝土。±0.00以下墙体采用MU10的240厚蒸压粉煤灰砖,砂浆强度等级为M7.5水泥砂浆,±0.00以上墙体外墙采用MU5.0的240厚蒸压粉煤灰砖,内墙采用MU3.5的240厚加气混凝土砌块,砂浆强度等级为M5.0的混合砂浆,女儿墙为MU10的240厚蒸压粉煤灰砖,砂浆强度等级顶层及女儿墙为M7.5的混合砂浆。屋面采用夹芯压型钢板,75厚岩棉保温层,钢结构梁,柱采用Q345B钢,屋面檩条,隅撑,柱间支撑,屋面水平支撑,系杆采用Q235B,檩条拉条采用Q235A钢,刚架构件现场连接采用10.9级摩擦型高强螺栓。 本工程承重结构的钢材采用国家标准《碳素结构钢》中规定的Q235B钢,《低合金高强度结构钢》中规定的Q345钢或Q390钢。手工焊接采用的焊条,应符合现行国家标准的《碳钢焊条》或《低合金钢碳条》的规定。Q345级钢材连接的焊条采用E50系列,Q235级钢材连接的焊条采用E43系列,Q345级钢材于Q235级钢材连接的焊条采用E43系列。本工程普通螺栓采用C级螺栓4.8级,高强度螺栓采用承压型高强度螺栓10.9级,钢梁于混凝土柱连接的锚栓采用Q235B钢制成。屋面檩条采用卷边槽型热浸镀锌檩条,镀锌含量275g/mH,屋面板材料采用单层压型钢板,基材厚度为0.6mm,

钢结构监理实施细则(通用版)

钢结构工程监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项

一、工程概况 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容

1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。 4、审核钢结构专业承包人的钢结构资质证件,工种人员的上岗证件、施工组织设计方案、开工报告。 5、对钢结构材料检查验收,应根据规范,对钢结构材料进行抽检,验收。 6、对现场制作零件、予埋件及隐蔽工程的检查验收。 7、审核质检资料,对评定分部工程质量等级提出意见。 8、整理汇编钢结构专业监理资料和记录,归档。 (二)监理工作流程图 1、施工监理工作的总程序

钢结构监理实施细则

钢结构监理实施细则 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

吉凯恩工业有限公司厂房工程 监理实施细则 (钢结构安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 1工程特点 2监理工作依据 3监理工作流程 4监理工作控制要点及目标值

5监理工作方法和措施 钢结构安装监理实施细则 一、工程特点 本工程是吉凯恩工业有限公司新建厂房,工具车间14-16轴+M-V轴为单层砼柱钢梁结构,厂区1-13轴为单层门式刚架,刚架梁、柱采用Q345,屋面檩条、墙梁采用Q345冷弯薄壁钢,偶撑采用Q235B,柱间支撑采用Q235B,屋面上层板采用 mm厚 WS-820(B)型镀锌铝锌原色板,屋面下层板采用 mm厚 WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板,墙面外板采用mm厚 WS-820型PVDF压型烤漆板,墙面内板采用 mm厚 WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板。 二、监理工作依据 1、监理合同 2、施工合同 3、监理规划 4、施工组织设计及施工方案 5、设计施工图纸及设计变更、洽商 6、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 9、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、碳素结构钢(GB700-88) 12、网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 13、钢网架检验与验收标准() 14、国家、行业、地方性标准、规程和标准架图集 15、建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法 2

钢结构网架工程监理细则

岳围九年制学校工程 工程号_____________ 钢结构网架工程 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 湖南长顺项目管理有限公司 岳围九年制学校项目监理部 2014 年12 月 监理实施细则审批表 R-4802 (2/2) 工程名称:岳围九年制学校编号:

根据已批准的监理规划、工程建设标准、工程设计文件、国家及地方有关法律、法规等文件、已批准的施 工组织设计、(专项)施工方案等完成了钢结构网架监理实施细则的编制。请予以审批。 专业监理工程师(签字): 日期:年月日 总监理工程师审批意见: 项目监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 日期:年月日 、工程概况与特点、总体工作部署

三、编制依据 (1) 四、监理组织 (2) 五、钢构件加工进度控制 (2) 六、钢构件加工质量控制 (2) 一)对构件加工质量保证体系的检查 (2) 二)原材料进场验收 (2) 三)钢零件及钢部件加工 (4) 四)钢结构焊接监控 (5) 五)螺栓球加工质量监控 (6) 六)杆件加工质量监控 (7) 七)屋面安装质量监控 (9) 七、钢构件涂装和成品保护 (10) 八?钢构件现场安装质量控制 (11)

岳围九年制学校工程 钢结构网架监理细则 一、工程概况与特点 岳围九年制学校6#体育馆网架屋面工程主结构采用多点支撑正放四角锥螺栓球钢网架结构,网架支座高度15.3米,跨度33.7米。网架杆件采用焊接钢管,钢管材质为Q235B螺栓球选用《优质碳素结构钢》(GB699-1999中的15号钢。高强螺栓:选用《合金结构钢钢技术条件》(GB3077-1999中的40Gr或 20MnTiB钢。高强度螺栓性能等级:M16~M36采用10.9S; M39~M6东4采用9.8S。屋面檩条采用Q235B 压型薄壁型钢。屋面部分做法为0.50mm 厚YX15-225-900压型钢板底板+次檩条(C120*50*20*2.5 ) +50mn厚保温玻璃棉毡+1.1mm厚65-400型铝镁锰合金压型板,侧面围护部分采用3mn白色铝板装饰,铝板龙骨采用Q235B钢方管。 本工程主构件的涂装为两遍醇酸防锈底漆,两遍醇酸底漆。钢网架防火等级为二级,网架耐火极限要求不低于1.5h,采用室内超薄型防火涂料。 二、总体工作部署 根据本工程钢结构特点及钢结构施工组织设计文件,结合施工现场的平面布置、起重设备能力及长途运输条件、钢结构深化设计文件,本工程钢构件分段在工厂内加工制作,然后运输至现场拼装和安装,根据工程特点和工程进展情况,我监理部拟对钢结构分二个监控阶段,即构件加工监控阶段、现场安装施工及验收监控阶段。构件加工监控阶段主要工作为加工监控细则编制,驻厂控制构件加工进度和质量。现场安装施工验收监控主要工作为钢构件及现场用原材料的进场验收、安装质量、进度控制,吊装安全管理,配合施工协调,钢结构各子分部验收控制,现场实体验收,工程技术归档技术验收,总体工程验收等。 三、监理细则编制依据 1 ?钢结构设计文件 2.钢结构施工组织设计 3.《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78 4.《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 5.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 6 .《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50700-2001 7.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82 8.《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24 9.监理规划 四、监理组织 结合本工程的特点,在二个控制阶段即构件加工监控阶段、现场施工验收监控阶段我监理部拟派专人负责:钢构件加工驻厂监理工作我项目监理部拟派专业监理工程师罗凯期长驻钢结构加工厂负责对钢构件加工的

钢筋结构厂房监理实施细则

省华夏弘业零部件股份3#车间项目 监 理 实 施 细 则 (钢结构工程) 永鸿建设工程监理市分公司 二零一一年三月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章专业工程特点 (2) 第三章、监理依据 (3) 第四章、监理目标 (4) 第五章、监理组织 (5) 第六章、监理目标控制方案 (9) 一、进度控制 (9) 二、质量控制 (13) 三、投资控制 (20) 第七章、合同管理方案 (26) 一、合同管理的工作任务 (26) 二、合同管理的工作办法 (26) 第八章、信息管理方案 (28) 第九章、组织协调方案 (30) 第十章、施工现场旁站监理方案 (31) 第十一章、施工现场安全监控方案 (34) 第十二章、文明施工管理方案 (35)

第十三章、项目监理工作重点 (36) 第十四章、钢结构工程质量的控制措施 (38) 一、钢结构的制作 (38) 二、钢结构的安装 (40) 三、钢结构的验收 (40) 四、钢结构质量的检验与评定 (41) 五、工程质量的控制措施 (46) 六、钢结构工程质量控制要点 (47) 第十五章、对本项目监理工作的建议 (49)

第一章工程概况 工程名称:省华夏弘业零部件股份3#车间项目 工程地址:市白浪经济开发工龙门工业园 建设单位:省华夏弘业零部件股份 设计单位:华疆城市建筑 监理单位:永鸿建设工程监理市分公司 施工单位:江建集团 建筑面积: 10921.29m2 本项目位于市白浪经济开发工龙门工业园,建设总用地面积280005.41平方米,总建筑面积10921.29平方米。 结构类型:基础采用柱下独立基础相结合,钢结构;结构设计使用年限50年,耐火等级三级,防水等级II级,抗震设防三级。 装饰装修:外墙采用面砖和涂料相结合,钢结构厂房外墙1.2米以上采用0.6mmm后压型彩钢板,生产厂房采用塑钢门窗,5mm单玻璃;外墙保温采用外侧30厚,侧20厚水泥基无机保温砂浆I型,屋面保温采用80厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板(燃烧性能B1级),并设燃烧性能A 级的≧500宽80厚泡沫玻璃防火隔离带,生产厂房外墙未做节能设计;屋面采用4厚SBS改性沥青防水卷材,钢结构厂房屋面采用0.6厚压型彩钢瓦(夹心)。 本细则为钢结构专业施工监理实施细则。

钢结构厂房监理细则85647

安徽合肥有限公司厂房一期工程 钢结构监理实施细则 文件编号:–00 –XZ- 02 1 2016-9-15 钢结构监理实施细则 版创REV 日期DATE 内容DESCRIPTION编制MAED 审核CHED 总监理工程师

目录 一.专业工程概况及特点 (03) 二.专业监理技术规范 (05) 三.专业监理流程及控制要点 (06) 四.监理工作的方法及措施 (09) 五. 预控措施 (12) 六.过程验收 (13) 七、资料整理归档......... . (14)

一、专业工程概况及特点 1.1 工程概述: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 监理单位: 工程性质:精细化工工程 工程内容包括:二、三、四车间钢结构,成品仓库一、二钢结构,原料库一钢结构,罐区钢结构等。主框架构件、次要构件材料采用Q235B钢材和钢结构材质采用Q345B钢材,钢结构连接采用性能等级为10.9S的扭剪型高强螺栓连接副。螺母的性能等级为10S;垫圈的材质45号钢。高强螺栓连接面采用喷砂除锈,磨擦面的抗滑移系数Q345为0.5、Q235为0.45,处理后应保持表面清洁、干燥,并做好保护工作。钢梁钢柱对接焊缝(T型接头、对接接头、V型接头及单边V型接头、K型接头等)其焊接外观检查及无损检验应符合二级质量标准;其他焊缝按三级质量标准。要严格除锈喷砂,钢材基层的除锈等级不低于Sa2.5;现场制作的零星钢结构可采用手工和动力工具除锈,除锈等级不低于St3。除锈后需立即涂刷底漆,环氧富锌底漆一遍、环氧云铁中间漆二遍,环氧玻璃鳞片涂料二遍,涂层总厚度150um。钢平台结构耐火等级为二级构件,全部梁柱及斜撑均应覆盖防火层,其耐火极限不应低于:柱及斜撑2.5小时,梁1.5小时。1.2 工程特点: ①本项目绝大部分单位工程均设计有钢结构,尤其以二、三、四车间钢结构现场加工安装量大面广,施工单位应该将此处作为重点来组织

钢结构吊装监理实施细则

钢结构吊装监理实施细则 一、工程概况 专业工程特点:本工程单体面积大,图纸编号K13-2。面积为8877,1平方米,建筑高度14.1米,单跨24米,长120.56M,宽102.24M,钢结构材料及制作要求,厂房结构材料按图中标示定,未注明钢结构件采用Q345B钢材,所有结构用的加劲板、连接板一例为8mm,,材料质量同主体结构,梁柱端头板及其他材料应同主体结构相同。钢结构与主体结构的连接需使用进口JIS-F10T高强度珋剪型螺栓、或国标10.9级高强度螺栓,结合面需将绣。油脂涂料及其他附着物完全清理后方可施工,钢梁表面采用喷砂处理,未注明基础螺栓(A/B)使用Q345钢。符合GB/T1591—2008的规定,承重结构采用的钢材应具有抗拉、延伸率、屈服强度,对焊接结构应具有碳含量的合格保证,焊接承重结构以及重要的非焊接中结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 二、监理依据 1、监理规划。 2、钢结构吊装专项施工方案、施工现场临时用电专项方案及生产安全事故应急救援预案。 3、相关法律、法规 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国安全生产法》; 《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令);

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令); 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(国家建设部号令) 《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 4、相关标准、规范 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/9002-2006)。 《建设工程监理规范》(GB50319) 5、施工图纸及设计文件、监理合同、施工合同、安全监理细则 三、现场吊装监理控制重点 (一)施工准备阶段安全监理控制要点 1、根据工程特点,监理公司选派有经验的项目总监、专业钢结构监理工程师及安全监理工程师组成的安全监理小组,明确监理人员的分工,实行安全总监负责制。 2、编制相应的实施细则,并设置安全监理钢结构吊装全过程旁站,并在施工前对施工单位进行详细的监理交底。 3、审核吊装单位企业资质、安全生产许可证、管理人员岗位证、特种人员上岗证是否满足工程需要。 4、检查施工单位安全管理体系和各项安全管理制度的建立及落实

相关文档
相关文档 最新文档