一、工程概况

本标段全线长2.90公里,设有大南沟桥、南庄1~3号桥、坑子地1号桥5座桥梁,桥梁总长1126.68米,上部结构为混凝土预制小箱梁(长度30m 和33m)。箱梁双幅每孔8片,最大构件重115吨,总计288片。

二、施工准备

目前我标段坑子地1号桥下部结构已经基本施工完毕,箱梁预制已经完成16片、各方面准备充分,满足架梁条件

2.1人员安排

架梁现场配备技术管理员30名,主要人员如下:

现场负责:1人

安全管理人员:3人(专职安全员1人)

特殊工种作业人员3人

技术工人:7人

其他配合人员10人

2.2机械安排

现场60吨门式起重机2台;16吨门式起重机1台,架桥机1台。可以满足架梁要求

三、桥梁架设施工

大桥架设安装施工方案:梁体采用两台门机装上运梁车,运梁车装车运

送至安装桥跨。梁体架设采用JQJ120-35型架桥机,将梁体安装到位。(一)梁体架设安装程序

1. 架桥机纵向就位

架桥机就位时,采用自身天车及配重块平衡配重过孔。先后顶升前支及后支油缸,使主梁底部高于架梁状态40cm,1#天车起吊中托,吊运至前跨中托安装位置,安装调整中托横移轨道,前支收缸,使主梁落于中托上,铺设运梁轨道,至此架桥机过孔已准备就绪。将1#与2#天车置于跨中,中托作为前动力,后支纵移车作为后动力将架桥机沿桥跨推出,推出时架桥机与天车同步反向移动,中托支撑与纵移车同步同向运行,推出30m后,1#与2#天车回位至于架桥机尾部配重,架桥机再次推出致使前支准确安全就位。整个就位过程需用25分钟。

2、安装调整前支腿

架桥机纵向就位后,安装铺设前支双轨轨轨道并调整前支腿高度,前支腿左右两支腿应横向水平,将帽梁顶面横坡,用钢墩(或枕木和杂木板)将刚性横移轨道调平,并从挡墙上方通过,桥位纵向支腿外边与帽梁外边保持大于10cm的距离。

3、架梁

a.前方天车起吊梁体前端,与后方轮轨式运梁车同步将梁体吊运至梁体前端在前跨1/3位置时,后方天车起吊与前方天车同步将梁体吊运至桥垮位置,前后两天车吊钩同步缓缓下落,至梁底距帽梁顶面10~15cm是停止落钩。

b.架桥机整机横移,将梁体安装就位,就位的过程中天车可前后左右微调使梁体准确就位。当架设边梁时架桥机整机横移至架设边梁一侧中托横移

车中心至边梁中心外侧25cm位置时停车,启动天车横移使边梁准确就位。

4.公路箱梁架设工艺流程

架桥机过孔后,用运梁车运梁至架桥机尾部----2#运梁车与1#天车同步喂梁至1/3架设桥跨----1#天车与2#天车同步继续喂梁至架设桥跨----1#天车与2#天车同步落梁距墩顶10厘米位置----架桥机整机横移至外边梁落梁位置----1#天车横移车与2#天车横移车同步横移至外边梁中心线位置----落梁调整位置----梁体就位----重复以上动作架设桥跨中全部梁----架桥机自动纵移过孔----敷设前后横移轨道----进行下一跨的作业。

架完后架桥机退回,拆除转场

(二)梁体架设安全防护

桥梁架设,安全防护工作十分重要,要提前做好准备工作,实际操作中工作一定要认真仔细,不得有半点马虎思想,按安全操作规程设立标牌、标志。专人负责疏解交通。

(三) 试吊方案

1.试吊目的:

通过综合试吊过程中测量数据和工作检查情况对设备的技术状况进行分析,然后提出改进措施和确定能否进行正式吊装工作的意见。另外,通过加载15%重量的运行试吊,对人员上梁操作更有绝对安全保证。

2.荷载的确定:

空载运行(含起重机具)。

最大吊重(100吨),采用箱梁试吊。

加载吊重用箱梁(一端100吨)加载15%,即15吨。需配重15吨,采用加载碎石作配重加载试验。

3.检测项目:

空载运行主要检测系统安装中是否有不合理的环节,如导向轮的布置是否合理,系统是否配套,天车处起重绳是否和桁架轨道枕木或其他连接发生不合理磨损,各部分的绳夹是否足够等等。由于上述项目事关吊重运行的安全,因此空载运行时检测尤为重要,不可忽视。

(1) 桁架挠度:

吊重100吨,行至跨中,设计工作挠度6cm。

箱梁行至跨中时,以水准仪观测最大挠度,与设计进行比较。

(2) 动力设备工作状况:

卷扬机是否运转正常?

是否超载?

卷扬机是否锚固牢固?

离卷扬机最近的导向轮是否安装合理等?

(3) 桁架各部位检测:

检查桁架、横梁受力状况。

是否有变形?

连接耳朵是否有变形?

焊接是否有裂纹?

(4) 起吊挂梁千斤绳:

各千斤绳是否有不合理磨损?

千斤绳捆挂处是否合理?

检查钢绳是否有断丝、碾压及纽结现象?

(5) 天车及起重滑轮组运转状况:

天车运行轮是否运转正常?

轮轴有无变形?

起重滑轮组导绕是否通畅,是否会引起起重绳非正常磨损?导向轮是否合理?

起重滑轮组滑轮是否运转正常?

检查钢绳是否有断丝、碾压及纽结现象?

(6) 牵引卷扬系统:

牵引绳滑轮组导绕是否通畅?

是否会引起牵引绳非正常磨损?

导向轮是否合理?

牵引绳滑轮组滑轮是否运转正常?

检查钢绳是否有断丝、碾压及纽结现象?

(7) 指挥系统:

指挥语言是否统一?

指令是否能正确执行?

(8) 各作业组工作协调状况:

作业组长是否清楚作业程序?

各作业组之间协调如何?

指挥和各作业组关系如何?

测控人员与指挥关系如何?

(9) 各卡环钢丝绳绳端固定状况:

卡环是否按规定正确使用?

钢丝绳绳端固定绳夹数量是否足够?

绳端固定处钢丝绳是否有不正常磨损?

(四)箱梁安装技术要求

①认真审核设计图纸及有关文件,熟悉《架桥操作规程》、《架桥施工作业指导书》等。

②复核墩位中线、高程、支座十字线、垫石标高等。

③了解桩基、盖梁、支座、桥梁跨中所允许承受的最大荷载,作为架桥施工荷载验算的依据。

④桥梁就位严格按放线对位,对位误差按规范要求,安装误差如下表:梁板安装实测项目

注:板的安装按括号内的规定分评定。

四、吊装安全技术规程

(一)指挥信号

在起重吊装作业过程中,确保生产安全是一项十分重要的工作。起重往往与安装工作并行推进,有赖于几方面直接配合,统一指挥,统一行动。

因此,依据一定的指挥信号,所有工作人员都要认真遵守“一切行动听指挥”,步调一致,有条不紊,是保证起重吊装工作顺利进行的重要原则。

本桥指挥工具采用口哨、指挥旗。吊装指挥、测控人员、起重机、卷场机司机及其它相关人员在熟悉本桥图纸、预制箱梁编号及箱梁架设安装位置的基础上,应认真阅读本安全技术规程。

(二)索具及起重机械的安全操作

A. 绳索及起重工具

1、麻绳及钢丝绳

(1)麻绳只能用于手拉(经过滑轮)吊起不太重的荷载,不能用于机动机构中,起吊较重的构件,断丝的麻绳不得使用。

麻绳、钢丝绳均应防止在尖锐的铁件或沿地(具有砂、石屑粗糙颗粒等)拖跑拉毛、耗损。尤其防止钢丝绳曲折硬拉形成“扭结”,引起钢丝折断。

用钢丝绳时,必须检查有无毛刺断丝,掌握其断裂破损情况以确定是否可用,或调换新绳。检查时带手套,以防止伤手。关于钢丝绳断裂钢丝的报废标准参见下表。

(4).用于穿绕钢丝绳(或麻绳)的滑轮,轮子边沿不允许有破碎现象。

(5).钢丝绳须防止锈蚀,按期涂油保养,并置放于干燥处所。使用中的钢丝绳最少每一月至一个半月涂油一次;保存时,最少每半年涂油一次。

(6).在操作过程中,应随时防止钢丝绳与电焊线接触。同时亦防止钢丝绳与供电电缆线接近,以避免事故的发生。

(7).钢丝绳夹数量应不少于3个,其间距A等于6-7倍钢丝绳直径;U行螺栓扣在钢丝绳的尾段上,钢丝绳卡底版扣在钢丝绳的工作段上,安装时应注意,不能装反,否则固定处的强度将由正装时钢丝绳自身强度的80%--90%,降低为75%以至更低。

钢丝绳夹的数量

2、滑车

(1).滑车在使用过程中,必须注意滑车轴和吊钩滚珠轴承座的润滑,润滑采用工业凡士林和软甘油。

(2).对使用的滑车,应首先检查该滑车的允许吊重量(起重能力),是否能够满足实际吊装所应有的安全负荷。当未标明滑车吨位时,应通过计算

确定其负荷。

(3).使用滑车起重时,禁止用手接触攀抓正在行动中的钢丝绳索。十分必要时,也只能用撬棍接触钢丝绳,并不得硬撬,严防弹出伤人。

(4).应注意钢丝绳的牵引方向和导向滑轮的位置是否正确,防止由于钢丝绳脱出轮槽被卡住发生事故。

(5).多轮滑车的起重量是由各轮平均负荷的,不能以其中的一个或两个滑轮承担全部荷载。

(6).滑车滑轮直径和卷绕钢丝绳的卷筒直径应不小于钢丝绳直径的16-30倍。

(7).链式滑车(即神仙葫芦或手拉葫芦)在使用前应仔细检查,并确认:刹车无故障,螺杆轴头上有开口销或铆钉,滑轮或链条没有损坏,链子无扭转部分,机械转动部分正常,且转动部分已经上油润滑,方可使用。

3、卷扬机:

(1).设置绞车的卷筒轴线应与卷绕钢丝绳的方向垂直。在设置最近一个导向(转向)滑车的中心线应与绞车卷筒中心线垂直。其两者之间的距离(即卷筒中心线与导向滑车中心线的距离)应在L≥20S(S为卷筒长度)范围内,其最小极限距离亦不宜小于L=15m。

(2).正在使用中的绞车,如发现钢丝绳卷绕于卷筒上的方向不正,必须在停车后方可校正。

(3).绞车卷筒上最少要卷绕钢丝绳一圈半以上,其它提升机械的卷筒也同样要求。

(4).不允许使用被折断后连接起来的钢丝绳,以防事故发生。

(5).供应电动绞车电动机的电源线,必须采用外包绝缘材料的绝缘导

线,如橡胶线或塑料线。

(6).电动绞车断电后,应拆去导线,因导线有可能仍然带电。当有保留导线的必要时,即使是时间很短也应切断电源,而导线端部应作绝缘处理,并将其挂在离地面或地板不少于2.5m的高度处。

(7).绞车使用前必须可靠地予以固定,以防受力后翻倾和开车后产生事故。锚固必须牢靠、操作时要特别注意开始升起重物时就随时观察绞车锚碇有无走动现象,压重是否安全,经过初吊离地试验后,观察各部位均正常时,方可起吊。

4.千斤顶:

(1)使用千斤顶时,须完全掌握千斤顶的顶升能力及性能,且对所使用的千斤顶经检查无故障或受损情况后,方可使用,以防顶重过程中产生事故。

(2)齿杆式或螺旋式千斤顶的齿磨损20%时,禁止使用。

(3)液压式千斤顶在气温低于00C时,里面的工作液体应使用油或凝固点较低的混合液体(水和甘油的化合物或其他化合物)。在平时一般使用锭子油时冬季不存在这一问题。

(4)使用千斤顶顶升重物时,必须同时以木垫支撑,尤其当使用两只千斤顶交替顶升时,支垫更不可忽视,以防事故。

(5)须注意液压千斤顶活塞容许的顶升高度,防止顶升过程中超过容许高度,引起事故。

(6)禁止在高压输油(任何液体)管路有折裂、破损或连接不妥的情况下举重。高压管路的检查和安装,以及连接不慎,都会形成严重事故。

B. 起重机的安全操作

1.系缆式桅杆起重机以及简易的桅杆起重机构(如单柱桅杆、人字桅杆之

类),均必须在使用前妥善系结好缆风绳,并经检查其锚碇确实可靠,方可吊重。

2.起重机的技术检验,是确保机械技术性能的重要环节。其内容包括:检查各种安全预防设备的动作;各种零件、部位的紧固程度;起重机轨道;电气及机械零件、链条、绳索、吊升装置的磨损情况,以及检查电线接地等。

3.起重机驾驶员在每次开动起重机前应放出预报音响信号。

4.起重机驾驶员独立移动物品,是绝对不容许的;这样极易发生事故。只能按照挂钩工人或信号员所发出的信号进行操纵。

5.起重机驾驶员除对“停车”信号不管何人所发出都得接受外,其它任何信号都只能接受信号员的统一指挥,不接旁人的信号。

6.起吊重物时,当物体在其他物件上部移动时,所吊重物必须从其上方至少高出50cm的上空越过。

7.禁止利用吊钩或在吊升物件上带乘人员上下,在悬空的物料上不得站人。

8.构件吊装用的吊索,应能保证绑扎吊装安全。为此,除须根据构件重量、外形等特点进行合适、可靠的绑扎外,对吊索须进行计算。另外,在起吊时应检查吊钩的挂钩牢靠性,以防构件滑脱,甚至使起重机突然失重而倾覆。

9.在所吊钩件未经固定就位(稳定)前不得脱钩。

10.对于重量不明的重大构件或设备,起重机驾驶员应拒绝吊升。必须经过计算求得确切重量后,才能进行起吊。

11.禁止在6级风(强风)的情况下进行吊装作业。

C. 高空作业安全规程

1.吊装工程中相当大的工作量是在高空进行,并与地面上的操作人员经常

在同一垂直面上工作。防止高空坠落和物体落下伤人是十分重要的安全工作。因此,所有施工人员或进入作业区的其它人员,无论在地上或高空均须戴带上安全帽,以防事故。

2.为防止高空坠落,操作人员在高空作业时,必须正确使用安全带。安全带一般应“高挂低用”,就是将安全带绳端的钩环挂在高处,而人在较低场合操作。这样,万一发生坠落,操作人员非但不会摔到地面,且可避免有重力加速度产生的冲击力加重人体的伤害。

3.在高空安装构件或其它作业,往往要使用撬棍校正位置,必须防止撬棍滑脱或用力过猛而摔倒,引起高空坠落。为此,人须立稳,用力恰当,撬入深度适中,不能急于求成;有可能时应在脚手架或已安装好的构件上,一手扶持住脚手架或构件,另一手操作。

4.攀登高空作业,必须穿软底鞋,不能穿木屑、拖鞋、硬底鞋和塑料底鞋,以防滑倒。

5.为防止雨季潮湿淋漓或冬季冰雪影响,在高空作业易使操作人员滑倒,必须采取防滑措施,如扫除构件上的冰雪;梁体上绑扎麻袋,桥面上铺垫草包;走道上铺洒黄砂防滑等。此外,绑扎吊索时亦须防止污泥沾到构件上,使人滑倒。

6.登高用梯必须牢固。梯子上端须用绳索和已固定的构件缚牢,并须依靠平稳不摇晃,方可攀登。在攀登时还应随时注意检查绳索是否被解脱或被电焊、气割等飞溅的火焰烧断。如发现这种现象应及时补救,并重新把绳索绑扎牢靠,以策安全。

7梯子与地面的夹角一般以65-70度为宜,不能过陡;如用脚梯,其开裆亦不宜过大,并须在两脚间缚系拉绳,以防滑塌伤人。

8.高空作业除作业人员自身安全外,还必须防止物体落下伤人。因此,高空操作人员应随身携带工具袋,将应用工具放入袋内;不得随便抛掷工具和零件,如螺栓、螺母、垫铁、焊条,甚至扳手、斧头之类乱仍是绝对不允许的。

9.禁止地面操作人员或与吊装无关的人员在进行吊装作业的下方停留或随便通过。也不允许在起重机正在吊起重物的起重臂杆下停留或任意通过。

10.在高空用气割或电焊切割时,应采取措施,防止割下的金属或火花落下伤人。

11.构件安装后,经检查正确就位,符合设计、质量要求时,就要妥善加以固定;如为电焊连接,要保证焊接牢固。如系螺栓连接,要紧固必要数量的螺栓,必须在连接确属安全可靠的情况下,方得松钩或拆除临时固定工具,以防构件掉下,造成事故。

12.在高空吊装作业范围内,为充分保障地面安全,可设置吊装禁区,加强管理,禁止吊装作业以外的人员进入禁区内。

13.凡饮酒后,严禁从事高处作业。

14.高空作业人员应持证上岗。凡经医生确诊患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业的人员不得从事高处作业。

五、防止触电和触电急救措施

触电事故

触电事故是由于配线不良,使电机、电器或电线等发生漏电,这些漏电设备与金属接触,人触到就要发生触电事故;或是由于工作人员不注意,使身体带电(人体和带电部分接触),以致发生触电事故。

直流和交流电相比较,电压小的时候,交流比较危险;电压大的时候,直流比较危险。当触到110V电压带电部分时,不致发生致命危险,但身体有一部分接地时,就有很大的危险性;如果触到220V电压时,就有致命危险。在110V电压以下的直流和在40V电压以下的交流电一般说还不致酿成严重的伤亡事故。

人体对电流的阻抗,当疲倦或酒醉后大大降低。湿的或沾满金属粉屑的衣服、皮鞋、湿的地板将显著的减低人对电流的阻抗。

当穿干的、好的工作服和鞋子,并在干燥的地板上工作时,人体对电流的阻抗就增高。

2.防止触电

(1)吊装工地照明电固然不可忽视,而动力用电则大部分为380V以上的工业用电。有些高压电,其电压往往高达几千伏甚至几万伏以上。因此,必须特别注意防止任何触电事故的发生。

(2)当在高压电线附近操作时,必须保持一定距离。比如起重机不得在架空输电线缆下面工作,在输电线下面通过时,须将起重壁放下(3)起重机在工作中,如起重臂碰着架空输电线时,由于机壳和重物上已全部带电,因此所有人员都不得进入危险区(半径8-10m范围内),更不能触及机身、吊具与重物。此时,驾驶员首先要保持镇静,然后迅速开动旋转机构,使起重臂(吊杆)脱离电源。

(4)起重机的起重臂无法脱离高压输电线路时,驾驶员绝对不能随便下地;现场人员立即将危险区围好(在起重机四周8-10m范围内),通知有关部门切断电源,驾驶员俟电源切断后下地。如现场无人时,驾驶员在关好一切操作手柄后,再双脚并足跳下(身体不能在触及机身及吊具),并继续并足

(不能跨步)跳出危险区。

(5)电焊机在吊装中适应构件的固定等需要,须经常转移。其高压电线为380V,若不注意,容易引起触电事故。故对电焊机的电源线宜适当限制,不要太长,并宜架高以避免压损等无意中触电造成事故。

(6)电焊嵌线的正常电压,在用交流电工作时为60-80V,如电焊机电源线破损,则焊钳上便会出现借电线路的电压。电焊机破损裸露部分是非常危险的。因此,必须随时检查发现裸露等,应用胶布严密包扎,加强绝缘或更换新线。

电焊机的外壳应牢靠地接地。如焊接件放置在金属的工作台上,则工作台必须接地。良好的接地可以防止以外的触电,因为接地后,电压即可引导入地,不致击中人体。

要保持电焊机正常工作,必须对其经常进行检查。检查电焊机是否正常时,应特别注意其外壳上有无电压。如焊工在工作中发现电焊机外壳上有电压时,应立即停止工作并拉下开关。

电焊工在任何操作过程中都必须戴防护镜,不得以眼睛直视焊接弧光,而且必须将此危险警告附近的人员,特别是站在10m以内的人直视焊接弧光害处更大。

(10) 使用塔式起重机或伸长起重臂的其它类型起重机时,应有避雷设施。

(11) 所有起重吊装机械的电源开关,均须于工作结束(下班)离开工作地点前分别由使用人自己负责将电源关断。

六、质量保证措施

1、质量保证措施

(1)根据该项目工程,由主管工程师负责设计审定桥梁安装设备方案、性能、使用要求,达到安全、高效、可靠。

(2)派有经验的管理人员、技术人员和施工队伍担任该项工程的施工。

(3)加强和设计部门、监理管理部门和甲方的配合,请求帮助和指导。

(4)架梁前,对架梁设备的吊绳、各种控制开关及各种相应的零、配件进行全面检查,确认符合要求时,方可进行移梁、架梁作业。

(5)认真做好核对梁体、支座尺寸及相关放线工作,做到准确无误、标示明显。

(6)架梁过程中,有关捆梁、吊梁、落梁等均应符合相关的质量要求和安全要求。

(7)严格执行工序检验制度。

(8)架梁设备拼装完成后,必须先进行试运行,检查各连接部位是否牢靠,电气连接是否正确,液压系统是否有漏油现象,机械及结构部分是否有卡滞现象,各转动部位润滑情况,油箱内油位情况。

(9)试运行液压系统,纵向走行轨道是否牢靠、可靠。

(10)每架完一跨,必须对架梁设备进行一次全面检查,无问题后方可进行下一跨架设。

(11)安装作业不准超负荷运行,不得斜吊提升作业。

(12)架桥机横移、运梁车运梁时,行走轮两侧均应有人随行监护,如速度失控,应马上断开电源,并用铁鞋强制停机。

(13)架桥机就位必须严格控制位置尺寸,确保箱梁顺利安装。

(14)建立质量保证体系,在工程施工中,我单位将严格按照《招标文件》和相关质量法规的要求,建立健全工程质量保证体系(见附图)。

建立健全质量管理机构,项目成立以项目经理为组长,总工程师、施工队长为副组长,各工班长为成员的质量管理小组。质量管理机构见附图

七、安全保证措施

桥梁架设,安全防护工作十分重要,要提前做好准备工作,实际操作中工作一定要认真仔细,按安全操作规程操作,并设立标牌、标志。并派专人负责疏解交通。

安全保证措施

(1)安全组织机构:根据该项目工程特点,成立安全领导小组、班组设立安全员,架梁队队长负责队安全教育、安全督察指导以及安全超前控制。各班组组长负责本作业区安全教育、安全检查作业指挥。班组设立安全员1名,负责具体安全作业。机构如下:

(2)安全工作制度:架桥队长每周组织二次安全教育、安全作业要求会议,对工程安全做好超前控制。作业区组长在每天班前都必须做好安全会议记录。

(3)安全教育:加强安全第一教育,认真做好本职业安全基础知识技能教育、操作规程、排除险情和应急措施教育。遵守规章制度和岗位作业标准教育、行车安全教育。

(4)安全措施:严格按照《桥梁架设安全规程》作业,各作业区操作规范,安全施工。

①进入施工现场,必须戴安全帽,按要求穿戴齐全劳保用品。

②高空作业人员必须系安全带,安全带必须是合格产品,拴系牢固可靠。

③作业人员持证上岗。

④电气系统操作,必须由专职电工作业,他人不得乱动乱拆、接线路。

⑤作业指挥人员必须指挥信号明确、果断、视线清晰,要有统一的指挥信号。

⑥设备操作人员必须服从作业区内指挥人员指挥,注意力要集中,操作准确,不得有误操作和操作迟缓现象。

⑦设备要每天作业期间随时检查,如有异常马上停止作业,找出原因,排除后方可继续作业。

⑧对设备走行轨道应随时检查,特别对薄弱区域要专人看护,做到随用随养,保证线路安全。

⑨起重工具(钢丝绳、吊环、导链、千斤顶等)要在作业前检查好其性能可靠后,方可使用,严禁野蛮使用。

⑩高空作业人员不许随意扔任何物件,高空作业工具拴系牢靠。

(5)签订安全生产承包责任书、明确分工、责任到人。

(6)抓好现场管理,开展文明施工,定期不定期开展安全评比工作,查违章、查隐患、查措施、查落实,安全工作常抓不懈。

(7)落实两名有经验、经培训考试合格的安全防护人员,架梁作业时,两名防护人员在操作现场进行安全防护,发现异常现象立刻报告现场指挥,采取措施,及时处理。

八、工期保证措施

(1)保证人员,设备充足。

(2)保证关键工程进度,精心组织,合理安排,配备精锐队伍,保证设备完好率。

目录

一、工程概况 (1)

二、施工准备 (1)

三、桥梁架设施工 (1)

(一)梁体架设安装程序 (2)

(二)梁体架设安全防护 (3)

(三) 试吊方案 (3)

(四)箱梁安装技术要求 (6)

四、吊装安全技术规程 (6)

(一)指挥信号 (6)

(二)索具及起重机械的安全操作 (7)

五、防止触电和触电急救措施 (13)

六、质量保证措施 (16)

七、安全保证措施 (17)

八、工期保证措施 (19)

后张法预应力箱梁施工方案.docx

后张法预应力箱梁施工方案 一、工程慨况 二、场地布置 箱梁预制场地设在贝草夼大桥西北角路基北侧,征地范围及场地平 面图见附图. 1、制梁台座 台座采用 30cm厚 C30砼制作。制梁区内台座周围原地面整平压实后,开挖基槽,铺筑20cm厚 C20砼基础,再制作台座。台座制作时,跨中向下设,2cm 的预拱度,采用二次抛物线。 2、砼、材料运输道路 梁场内和梁场周围设置车辆进出的施工运输道路,道路硬化采用20cm 砼。 3、钢筋加工场地 钢筋加工场地设于预制场两端,用于钢筋加工、存放等,加工好的钢 筋分类挂牌存放,并搭设钢筋棚防护。 4、排水设施 制梁场区内地面按 2%排水坡设置,并于四周和存梁两台座中间设置排、截水沟,确保降水及施工用水顺利排出场外。三、主要技术措施 1、模板准备

外模采用大块定型钢模拼装,内模采用分节组合的形式。板缝中均嵌 入固定式弹性嵌缝条,保证不漏浆和梁体美观。 (1)外模 外模面板采用 6mm厚冷轧普通钢板,分段长度为 6.2m,即 30m箱梁外模长为( 4×6.2+0.9m),其中端头部分 0.9m 为横隔梁模板。面板加劲助及支架均采用 100×63×4.5 工字钢。工厂制作完毕之后运至工地,用砂轮 磨平焊缝,各块模板之间用螺栓联结。外模试拼装完毕后,应进行各截 面的尺寸和拼缝的检查合格后才能进行下步施工。外模与底座之间嵌有 U 型橡胶条,以防底部漏浆。底部拉杆每隔 1.0m 一根,另外,为了保证模板就位后支撑稳固,满足受力要求,模板支架每隔 5m设两根可调丝杆作为就位后的支撑。 立模时用龙门吊逐块吊到待用处,上紧拉杆及可调螺杆。拆除外模时, 拆除上下拉杆和接缝螺栓,松掉可调螺杆,逐步拆除。 (2)内模 根据箱梁内部尺寸及操作难度,内模每单件的尺寸以 1.2m 为宜。内模支架每隔 60cm一道,每个支架用 4 块焊接成三角形的独立支架和三根可调丝杆组成一个稳定的组合支架。 立内模先在拼装场地按 3.6~6m 拼装成节,待底板、腹板钢筋及成孔波 纹管绑扎安装完毕后,再将内模分节吊入箱梁内组拼,应定位准确、牢固。 为保证箱梁内模的位置,内模与钢筋间设置砼垫块,下部每侧间隔 2m左右用预制同标号混凝土垫块顶紧内模,底板也用预制同标号混凝土垫块作为 支撑。为了防止内模上浮,每隔 1.2m 在外模上设一道横梁,以此横梁为支

30米小箱梁吊装方案.

专项工程施工方案专项工程名称:×××大桥30m小箱梁吊装架设

×××公路×××段项目 目录 一工程概况------------------------------------------------------------1 二编制依据------------------------------------------------------------1 三运梁路线------------------------------------------------------------1 四机械选用------------------------------------------------------------1 五吊装方法------------------------------------------------------------2 六吊装顺序及工期---------------------------------------------------4 七施工技术措施------------------------------------------------------4 八质量保证措施------------------------------------------------------4 九安全保证措施------------------------------------------------------5 十文明施工保证措施------------------------------------------------8 附:150、260吨吊机性能表 附:抬吊箱梁示意图

浅谈预制小箱梁架设方案

浅谈预制小箱梁架设方案 发表时间:2019-07-30T13:25:31.387Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:黄泳[导读] 工期较短及造价便宜等优点,被广泛地应用于各类桥梁中,架设方案也颇具成熟。 保利长大工程有限公司 510000 摘要:在高速公路桥梁建设的快速推进中,预制小箱梁因其结构简单、受力明确、工艺成熟、工期较短及造价便宜等优点,被广泛地应用于各类桥梁中,架设方案也颇具成熟。 关键词:预制小箱梁;架桥机施工工艺;架设1 工程概况 本项目是广东省西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线南屏互通二期项目。本标段C、D1匝道桥共有预制小箱梁21片,横桥向布置主要为每跨3片、4片。梁宽和梁高因中边跨、中边梁不同,其中中梁高1.633m,宽2.4m;边梁高1.6m,C匝道边梁宽2.85m,D匝道边梁宽2.8m。其布置及尺寸如下图所示: 2 工程特点 本项目是现有互通的改扩建,各个匝道与现有主线道路和珠海大道交叉,道口多,车流大,尤其是对预制梁体运输影响很大,既要维持现有公路的正常营运,又要进行合理有效的交通组织,如何将30米梁从预制梁场运送到架设地点并架设是本项目一大难点。 3 架桥机架梁施工 3.1施工工艺流程图 图2小箱梁架设流程图 3.2施工准备 1)预制梁的检查验收 对预制梁的外形尺寸、混凝土的强度、预埋件(含吊环)数量质量、预应力钢筋(如钢铰线,高强钢丝等)张拉结果、孔道灌浆的浆体进行检验复查,使其达到设计与规范的要求,合格者逐件签发合格证才予以吊装,否则严禁安装。根据设计图纸在预制梁上画好中心线,以利于安装时校正。预制梁的吊点位置应以设计要求为准。 2)支座的检查验收 架梁前必须检查支撑构件混凝土的强度,支座垫石的砼强度,支座的质量要求,支座垫石和支座的标高、平面位置应合设计及规范的要求。然后画上安装轴线及端头边线,以便于安装时梁体准确就位。 3)机械设备的检查验收及安全技术交底组织工程技术、质安、机材等有关部门的人员到现场对进行作业的机具(如吊机、架桥机、龙门吊、运梁车、桁架等)进行安全、技术的检查验收,确保作业的安全顺利地进行,并对作业人员进行安全技术交底,做好施工技术准备。 4)施工通道及运输道路检查验收

40T梁预制专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、T梁预制场平面规划布置 (3) 2.1 功能分区 (3) 2.2预制场建设 (4) 三、梁场建设及T梁预制进度及人员安排 (5) 3.1 T梁预制进度安排 (5) 3.2主要进场人员 (6) 3.3主要进场设备 (6) 四、T梁预制方案 (7) 4.1T梁预制工艺流程 (7) 4.2钢筋、预应力钢铰线制作安装 (7) 4.3模板安装 (8) 4.4砼浇筑 (10) 4.5预应力张拉 (11) 4.6压浆 (12) 4.7封端 (13) 4.8移梁存梁 (13) 4.9 T梁安装 (13) 五、质量检验标准 (17) 5.1钢筋安装验收标准 (17) 5.2模板安装验收标准 (18) 5.3钢筋、钢绞线后张法检验标准 (18)

5.4 T梁质量检验标准 (19) 5.5 梁、板安装质量检验标准 (19) 六、质量及安全防护措施及保证体系 (20) 6.1质量保证措施 (20) 6.2安全保证措施 (20) 七、文明施工及环境保护 (21) 附图: 《预制场施工平面总体布置图》 《预制梁场养护水循环图》 《预制梁场排水系统图》 《质量保证体系框图》 《安全保证体系框图》 《文明施工体系框图》 《环境保护体系框图》

一、工程概况 黄滩坝大桥位于酒乡宾馆附近,是接连县城与金宝新区黄滩坝组团,县城环线建设的控制性工程之一。桥梁全长916米,全桥结构为9*40m(简支T梁)+100+180+100m(预应力砼连续刚构桥)+4*40(简支T梁)。桥梁桥面宽度为左右线分修,单线桥宽16m或16.5m,设计时速为40km/h,设计洪水频率为1/300,洪水位H1/300=307.56m,环境类别为一级,结构设计基准期为100年。 黄滩坝特大桥引桥上部构造为40m简支预应力砼T梁,桥跨组合:西岸黄滩坝侧为9×40m,东岸县城侧为4×40m。单幅桥每孔横桥向共7片预制T梁,其中中梁5片,边梁2片梁高2.5m,翼板悬臂1.05m。采用后张法预制。需预制边梁52片,中梁130片。共计需预制40mT梁182片。 根据引桥目前施工情况及施工现场情况,我项目部拟在引道路基K0+052.468~K0+306.348范围内建设40T梁预制场。考虑设T梁预制台座3排每排4个,共计12个台座,存梁台2排。梁场面积约5600m2,计划每月预制T梁不低于20片。根据整体工期计划安排需尽快对T梁预制场进行建设。 二、T梁预制场平面规划布置 2.1 功能分区 2.1.1靠线路前进方向即0#桥台方向往小里程方向依次排列,架设设准备区→2排存梁区→3排T梁预制台座,共长约254m。T梁预制区每排布设4个台座,左侧留4.5m 通道,供预制和吊装作业纵向交通使用。详见《梁场平面布置图》。 2.1.2在预制区线路右侧设置钢筋加工区,钢筋制作间厂棚化,材料堆放整齐、规范化。 2.1.3由于该处临近2#拌合站,故不考虑混凝土拌合区。 2.1.4根据现场实际情况,预制场配备1套(2台)自行式单轨龙门桁架,预制场龙门吊设计吊重80T;龙门桁架跨径为24m,轨道纵坡控制在0.5%。龙门吊横梁顶上设

预制小箱梁安装施工方案

预制小箱梁安装施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据: 31省道北延绍兴市区段工程主线桥小箱梁安装施工技术方案编制,依据以下有关文件、规范、规程以及工程实际特点进行编制。 (1)施工工地现场的实地踏勘调查及施工安全的具体要求。 (2)31省道北延绍兴市区段工程第C标段施工图设计文件。 (3)《公司桥梁施工技术规范》(JTJ041-2000);《公路工程质量检验按评定标准》(JTGF80/1-2004);《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 2、编制原则: (1)、严格执行“安全第一,预防为主”的原则,参建人员经安全考试合格后,方准上岗。 (2)、当施工与杭甬高铁施工发生矛盾,遵循“安全第一”的原则,服从杭甬高铁施工安全的需要。 (3)、施工前对有关人员进行岗前培训,掌握安装技术要点及应注意的安全事项,确保小箱梁施工万无一失,俺是公主志计划进行。(4)、最大限度地减少对杭甬高铁施工干扰的原则。 二、施工总体安排: 1、工程概况: 31省道北延绍兴市区段工程,位于绍兴市灵芝镇庄头村,主要主线

桥分左其中桥梁分主线桥和辅道桥;分桥梁和路基两部分工程, 右幅,桩号分别为:K9+220~K9+320.25和K9+220~K9+361.25上部桥面设计各为2×20M+29M的预应力小箱梁,小箱梁共计28片,30M 为20片,29M为8片。下部结构:柱式墩,场600桩基础,桥台为柱式台及∮1500桩基础。主线桥左右两侧设计为辅道桥,分A、B辅道桥,桩号分别为:K9+200~K9+316 K9+220~K9+357。 上部桥面设计分别是3×16M和3×16M+3×16M先简支后连续预应力空心板梁,共计27片;下部结构为:独立墩、∮1200桩基础。桥台为柱式台及∮1000柱基础。连接主线桥‘督导桥的路基场45~65M 不等,宽:主线桥:45M,辅道桥:30M。工程主要技术标准:主线桥设计速度为80KM/H,辅道桥设计速度60KM/H,桥涵设计荷载为公路一级。本工程合同造价:1439万元,安全目标:安全无事故。质量目标:交工验收质量等级评定90分及以上;工期4个月,于2011年28日开工,到2011年28日竣工。 该桥梁吊装工程的特点及难点:一试桥梁走向由西南向东北,穿越杭甬高铁桥(由东向西),桥穿越的部位的桥面设计标高为:8.7M~9.4M,高铁桥底标高为:17.776M,有效净空在8~9M,既要保证高铁桥无损坏,有要在吊装过程中安全顺利,是大吨位安全吊装的难题。二是该工程用地紧张,桥又位于河江鱼塘地段,地质复杂,切实按规定做好部分河江、鱼塘的清淤、抛石、填碾、整平等工作,确保临便道和作业面得稳固的及作业面积有效性,较大吨位车辆安全通行和汽吊问过安全吊装,也是小箱梁安全吊装的重要环节和难点。

预制箱梁架设方案

一、工程概况 河东特大桥和秦家河大桥引桥共240片箱梁采用两台龙门吊抬吊,由小桩号往大桩号逐片吊装,跨梁采用DF40m/130t 架桥机架设,架梁时严格遵守施工技术规范。 架梁主要工程数量表 二、施工方案 1、施工准备 正式开工以前,由项目总工程师组织有关技术人员对整个施工工艺流程进行讨论,制定正确的施工方案,对整个施工过程进行全方位的控制,确保工程顺利进行。并成立安全领导小组,确保作业人员能安全施工。项目总工程师对有关技术人员进行施工技术和安全技术交底。对进场的机械和材料进行严格检验,确保其能正常运行。 2、施工方法 2.1、支座安装 预制梁在架设前应根据设计图要求进行支座安装,河东特大桥和秦家河大桥引桥预制箱梁支座共有三种,分为GYZF4 275*66的四氟滑板式橡胶支座、GYZF4 400*77的四氟滑板式橡胶支座和GYZ 400*77的普通板式橡胶支座,伸缩缝处安装四氟板式橡胶支

座,连续墩上安装普通板式橡胶支座。 ①普通板式橡胶支座的安装:安装前先将墩台垫石顶面的浮沙清除,表面应清洁、平整无油污,若墩台垫石的标高差距过大,可用水泥砂浆调整;在支座垫石上按设计图标出支座中心位置,将橡胶支座安放在垫石上,使支座的中心线与墩台的设计位置中心线重合,以保证支座就位准确。 ②四氟板式橡胶支座与普通板式橡胶支座的安装方法基本相同,安装时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位,梁底钢板与支承垫石顶面尽可能保持平行和平整,同支座上下面全部密贴;同一片梁的各个支座位于同一平面上,避免支座的偏心受压、不均匀支承与个别脱空的现象;四氟支座上必须放不锈钢板,不锈钢板上层应涂抹环氧树脂,以保证不锈钢板与梁顶预埋钢板紧密接触。 2.2、龙门吊吊装箱梁 1)、采用两台龙门吊。 2)、箱梁吊装时,在两端系引绳,以减小吊起后的晃动,尽快吊梁就位。 3)、吊装时盖梁、支座垫石砼强度不低于设计标号,梁板标号不低于设计标号的90%;水泥砂浆强度不低于设计要求。 4)、架梁前复核盖梁尺寸,清理盖梁顶面。 5)、测量、弹线,架梁前必须按照设计图纸认真测量、弹线,复核轴线纵横方向尺寸是否有误,发现问题提前处理。复核支座垫石尺寸、标高及平面位置,要求予埋件、橡胶支座、伸缩缝、安装设备及

箱梁预制专项施工方案 (专家论证)

桥梁预制箱梁专项 施工方案 工程名称:**工程 施工单位: **有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批单位: **有限公司 **有限公司大亚湾** 工程施工项目经理部 二0一六年二月

目录 一、编制说明 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、编制原则 (1) 二、工程概况 (1) (一)、工程概述 (1) (二)、预制场地建设 (2) (三)、材料要求 (3) (四)、预制场配置 (4) 三、施工工期计划安排 (4) (一)、制梁顺序 (5) (二)、施工工艺流程 (6) (三)、模板制作 (6) (四)、钢筋制作安装 (7) (五)、预应力钢束安装 (9) (六)、模板安装 (9) (七)、混凝土浇筑 (10) (八)、模板拆除。 (11) (九)、预应力张拉施工。 (11) (十)、封锚、封端。 (14) 五、质量保证措施 (14) (一)、箱梁内、外模.质量控制 (14) (二)、钢筋及钢筋绑扎焊接、支座预埋钢板位置及预应力波纹管道布设的质量控制 (15) (三)、砼拌和、运输、浇注的质量控制 (16) (四)、内、外模拆除时间的控制; (17) (五)、预应力张拉质量控制 (17) 六、安全保证措施 (18) (一)、安全目标 (18) (二)、安全管理组织机构 (18) (三)、安全措施 (18) 七、应急预案 (20) (一)、可能出现的突发事件 (20) (二)、突发事件预防措施 (20) (三)、突发事件应急措施 (21) 附图一、桥梁箱梁预制场建设施工方案图(YZC001-YZC004) 附图二、施工进度计划横道图

一、编制说明 (一)、编制依据 1、施工设计图纸; 2、公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011); 3、现场实际情况。 (二)、编制原则 1、本着优质、高效、经济、合理的原则,依据施工总承包合同和实施性施工组织设计,严格执行有关施工规范和标准。 2、以确保工期及阶段性工期目标并适当提前为原则,安排施工进度计划。 3、以确保质量目标为原则,安排专业化施工队伍,配备先进的机械设备,采用先进的施工方法和工艺。 4、以确保安全生产为原则,严格执行各项操作规程,制定各项技术组织及安全保证措施。 二、工程概况 (一)、工程概述 **工程,本桥梁为龙海路上的一座桥梁,位于桩号K2+079.960~K2+240.040坪山河路段。本桥为双幅桥,左右半幅对称设置。上部结构为5*30米五跨连续箱梁。梁高1.6米,顶板厚18厘米,底板厚25厘米,腹板厚18厘米。箱梁采用单箱单独预制、简支安装、现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 桥梁总长160.08m(含桥台搭板),共5跨,预制箱梁共计70片,其中30米中梁50片,30米边梁20片。箱梁采用架桥机自0#台向5#台依次进行架设。

预制预应力小箱梁施工方案

成新蒲快速路(新津段)第二标段 预制预应力小箱梁施工方案 一、编制依据和标准 (1) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) ; (2) 《公路工程技术标准》(JTB01-2003) ; (3) 《公路工程质量检验评定标准?第一册?土建工程》 (JTG ? F80/1 -2004); (4) 《公路桥涵工程施工工艺标准规范》(CYB-2004) ; (5) 《公路桥梁工程施工要点与技术规范全书》(CYCN-2002) ; (6) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ-46-2004); (7) 本工程技术规范的有关条款。

、工程概况 西河大桥 1、桥梁的结构形式 (1) 、上部构造 上部采用(4 X 30+3 X 30+4 X 30)m后张法预应力砼简支箱梁,全桥共分三联,全长334.57 米,正交。本桥平面位于直线上,纵面位于R=12000m 的竖曲线上。全桥宽度为30.5m(包括中央分隔带4m)。本桥分为左右两幅,横向由6 片2.2m中梁+4片2.35m边梁组成,梁高 1.6m ;桥面铺装采用10cm 厚C40 混凝土+防水粘结层+9cm 厚沥青混凝土形成。 (2) 、下部结构 下部桥墩采用双柱式墩,桥台采用桩柱式台,墩台均采用钻孔灌注摩擦桩基础。柱高8m?11m。桥墩采用$ 150cm 柱+ $ 180cm桩基础组合,桥台采用$ 180cm桩基础。桥面 为双向横板,由盖梁斜置形成。在墩桩连接处设置1.2X 1.5m 系梁。为防止桥头跳车,在台后设置6.0m 长搭板。 (3) 、支座、伸缩缝 0、11 号桥台处设置F-60 型伸缩缝,4 号、7 号桥墩处设置F-80 型伸缩缝,其余桥墩设桥面连接; 两桥台及4 号、7 号桥墩采用GYZF4 450 X 71 型四氟滑板式橡胶支座;其余桥墩采用GYZ 450 X 69 型板式橡胶支座。

25米小箱梁施工方案

平湖市毓秀路工程Ⅱ标段 小 箱 梁 预 制 施 工 方 案 中元建设集团有限公司 平湖市毓秀路工程Ⅱ标段项目经理部 年月日

一、小箱梁预制施工工艺方 (一)预制场布置 本合同段梁板预制场设在海宁08省道辛江塘桥北侧,占地长约300米, 宽约120米,分为:砼拌和区,小箱梁预制区,小箱梁存放区,钢筋作业区布置。其中25M小箱梁设置19条台座(根据施工进度增加);台座铺设厚1CM的钢板。(具体详见附图:预场平面布置图) 场内安装1台50吨龙门吊,1台通用门式龙门吊,便于梁板浇筑、起吊、安装。其中50吨龙门吊和通用门式龙门吊跨度36米,起升高度9米。 混凝土搅拌站采用JS1000组合方站,每小时生产能力为100M3。 小箱梁全部采用定型钢模板,板材厚度为5MM,其中模板数量为:25M小箱梁1套。 另外,电焊机6台、弯曲机3台、钢筋调直机2台、切断机1台、切割机2台、木工圆锯机1台等相应配套的加工类机械。 为确保预制过程中形成流水作业,预应力砼小箱梁预制施工需配备人员34人,其中现场管理人员3人、混凝土施工班10人、钢筋加工班10人、模板安装班7人、张拉压浆班2人、杂工2人。 (二)钢筋制作及安装 1、所有钢筋品种和质量,严格按照图纸要求,进场钢材必须具备实验报告单及产品质量保证书,并按照规定的频率抽取试件做力学性能实验,不合格钢材坚决清退。

2、进场钢材,按品种、规格分类挂牌堆放,底部垫方木架空不着地,上盖油布或塑料彩条布,防止锈蚀。 3、钢筋加工时,钢筋应平直,无局部弯折。 三、施工工艺 后张法预应力T梁施工工艺流程框图 1、台座制作及钢筋场地 (1)、场地进行了平整和压实,测量地基承载力并全面进行硬化处理,

预制小箱梁吊装方案

两港公路(拱极路~S32)新建工程2标 预制小箱梁 专 项 吊 装 方 案 编制:周汉成 审核:虞德良 审批:敖翔 中达建设集团股份有限公司 二零一三年五月 目录 1、工程概况 (2) 2、总体设想与施工准备 (6)

3、小箱梁运输 (14) 4、吊装方案 (15) 5、施工进度计划与劳动力安排 (19) 6、安全生产及文明施工措施 (19) 1、工程概况 1.1工程设计概况 本标段为两港公路(拱极路~S32)新建工程2标,桩号为:K7+500~K8+600,本标段地处浦东新区老港镇,本标段范围内包括道路、排水和两座跨河桥梁,分别为三灶路港桥、联合支河桥; (1)、三灶路港桥 三灶路港桥上部结构均采用预制小箱梁,简支变连续,桥梁全长175米,跨径组合为3*25m+4*25m,双幅桥宽为38.6米,该桥设计为15度斜交,共计小箱梁83片。 (2)、联合支河桥 联合支河桥上部结构均采用预制小箱梁,桥梁全长30米,跨径为单跨30米简支小箱梁,双幅桥宽度为35米,该桥设计为顺交6度,共计小箱梁10片。 1.2参建单位 建设单位:上海南汇汇集建设投资有限公司 设计单位:上海千年工程建设咨询有限公司 监理单位:上海永宏工程建设监理有限公司 总包单位:中达建设集团股份有限公司 1.3编制依据 两港公路新建工程2标桥梁施工图纸; 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 《公路工程质量管理办法》(交通部2000年第6号); 《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003);

桥梁预制梁吊装安全专项施工方案

南水北调中线干线一期工程总干渠鹤壁段Ⅱ标 桥梁预制梁吊装安全专项施工方案 批准: 审核: 编制: 武警水电第二总队南水北调工程项目部 2011年7月23日

桥梁预制梁吊装安全专项施工方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG-TF50-2011) 2、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 4、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 5、《公路工程施工安全技术规程》(GB/T50107-2010) 6、《公路桥梁板式橡胶支座》(JTT663-2006) 7、《公路桥梁盆式支座》(JTT391-2009) 8、《建筑施工手册》 9、《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB/T5972-2006) 10、《建筑安装工程安全技术规程》 11、《建筑安装工人安全技术操作规程》 12、《建筑施工高处作业安全技术规程》 13、《南水北调鹤壁段施工Ⅱ标施工图》 二、编制原则及编制范围 2.1编制原则 1、在保证施工安全和工程质量的前提下,加快施工进度,保证本标段桥梁工程按进度计划如期完成。 2、确保工程施工能够平顺的按进度计划完成,避免出现施工强度过大以及劳动力突变。 3、合理利用现有的人员、机械设备等资源配置。 2.2编制范围 本施工方案适用于中国人民武装警察部队水电第二总队南水北调工程项目部所承接的南水北调鹤壁段施工Ⅱ标的所有桥梁施工。

三、工程概况 本工程为鹤壁段第二施工标段,设计桩号为Ⅳ155+600~Ⅳ169+600,渠段长度14.0km,其中明渠长13.077km,标段内共有各种建筑物24座,其中:公路桥9座、生产桥6座。本标段合同内9座公路桥具体位置及概况如下: 淇县鲍屯南公路桥位于河南省鹤壁市淇县鲍屯以南,是总干渠与乡道(Y006)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV158+211.5,桥梁荷载等级确定为公路-Ⅱ级。 淇县刘河东公路桥位于河南省鹤壁市淇县刘河村以东,是总干渠与乡道(Y016)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV160+300.4,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 淇县芥屯东公路桥位于河南省鹤壁市淇县芥屯以东,是总干渠与连接芥屯与前鱼坡主要通道的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV161+232.3,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市新乡屯西公路桥位于河南省鹤壁市新乡屯以西,是总干渠与省道(S305)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV163+872.9,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市新乡屯北公路桥位于河南省鹤壁市新乡屯以北,是总干渠与连接新乡屯与肖屯主要通道的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV165+193.1,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市赵庄南公路桥位于河南省鹤壁市赵庄村南,是总干渠与乡道(Y012)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV166+509.6,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅱ级。 鹤壁市南环路公路桥位于河南省鹤壁市区,是总干渠与规划路(南环路)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV167+485.5,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅰ级。 鹤壁市湘江路公路桥位于河南省鹤壁市区,是总干渠与规划路(湘江路)的路渠交叉建筑物,桥位处总干渠设计桩号IV168+773.8,依据公路等级,桥梁荷载等级确定为:公路-Ⅰ级。 鹤壁市夏庄公路桥位于河南省鹤壁市大赉店开发区夏庄村内,是总干渠与乡道

现浇箱梁预应力施工方案

惠民大道东段C标连续箱梁预应力施工方案 一、程概论及设计要求 1、本桥上部结构为连续箱梁,双箱双室,连续箱梁采用二相预应力体系,梁体为 50#号砼,满堂支架现浇成形。 2、(1)预应力钢束布置:连续箱梁分为纵向连续束、顶板束、底板束,为9?j15.24, 支点横梁横向束为9? j 15.24,横向顶板束为4? j 15.24扁锚体系。详见《施工图部分预应 力钢束布置图》 (2)预应力筋材料:纵横预应力采用? j 15.24,抗拉强度R b y =1860mp,高强低松驰钢铰线(公称面积 140mm2符合ASTM416—90A标准)。 (3)锚具体系:按设计纵向通长束、顶板束及底板束为YM15-12,顶板束为YM15-7;箱梁横向预应为YBM15-3,竖向高强精轧粗钢筋锚具为YGM型,根据其设计要求,施工方便减小预应力损失出发,建议全部采用能适应分级张拉的锚具。 3、张拉砼强度:按设计要求需待梁浇筑砼达到90%σ n 强度后方可设施。 4、成孔:孔道采用预埋波纹管成孔。考虑其结构特殊性,横均采用先行穿束,竖向束?45波纹管。波纹管直径(内径)7孔为?65mm,12孔?90-100mm,竖向束?45波纹管。 5、方案编制依据:《公路桥涵施工规范》、《公路桥涵设计手册预应力分册》、《本桥施工图》。 二、预应力张拉施工 1、梁体预应力布束 本梁体按整体现浇施工设计,箱梁横断面为双箱双室等截面结构,顶面宽12m,底宽6m,梁高1.8m,跨中,左右箱臂厚40m,板与底板厚分别25cm、3cOm(支点除外),梁体为三相预体系,①纵向束可分为顶板束,全桥共22-17φj15.24;底板束15-12φj15.24;②支点横梁横向预应力束一端张拉,张拉端与锚固端交错布置,与构造钢筋相交时,适当移动构造钢筋位置,○3顶板横向束平面布置间距45~60cm。 2、张拉工艺:纵向预应力筋,按设计要求采用两端同时对称张拉,即采用YCW-250千斤顶二套进行对称张拉,对由于千斤顶油缸引伸量及操作要求限制,当伸长量在30cm以上的预应力束采取分级张拉工艺;支点横梁横向束采用YCW-250千斤顶一端张拉,顶板横向束YDC-25单根张拉。工艺流程如下:

预制小箱梁施工方案

小箱梁预制 首件施工方案 中铁十四局集团津汕高速公路项目部 2007年7月

一、工程概况 津汕高速公路天津段工程第六标段小孙庄互通立交位于天津市西青区,津汕高速公路与津王公路相交处。桥梁包括主线1#桥、主线2#桥、A线桥,其中主线1#桥、2#桥上部结构为预应力箱梁、小箱梁,A线桥上部结构为预应力箱梁、普通箱梁。小箱梁共计330片,1#桥130片,2#桥200片。小箱梁共计330片,全部在预制场集中预制。架设采用双导梁架桥机进行。 二、工期及人员安排 根据总体计划要求,小箱梁施工工期为07年11月全部完成,安排人员100人。 为保证施工的质量、进度,项目部成立了预制厂施工小组。 施工负责人:朱光宇 技术负责人:杨德青 质量负责人:杨立军 试验负责人:王合功 测量负责人:候宪魁 安全文明负责人:陈贵俊 三、现场布局和临时设施 1、梁场建在主线K13+350右侧,现场设一个钢筋加工场,一座HZS40混凝土拌合站; 2、施工用水采用地下水

3、现场设315KVA变压器一台 四、主要机具设备 五、小箱梁的预制(施工工艺见附表1) 预制采用周转性台座,箱梁台座按垂直于桥向布置, 21个台座,24m宽走行式龙门架跨台座负责模板的安拆、混凝土的浇注、移梁。预制场面积为140*37m,原地面掺灰压实,台座间用5cm砼硬化。 (1)、台座及模板的设计、加工 ⑴台座由现浇30cm厚的C30号混凝土上铺6mm的钢板而成,宽度与梁底同宽,台座基础采用20cm厚条型扩大基础,宽200cm。为防止梁张拉起拱后端部下沉,在台座两端200cm范围内基础加宽加厚,并增加5棵直径为50cm,深度为6m的粉喷桩,以增加两端承载能力。 ⑵箱梁模板采用钢模板,每6m分节,面板采用5mm钢板,纵

预制梁专项施工方案

目录 一、编制依据和编制范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、设计标准 (2) 2.3、平面设计 (2) 三、施工方案 (2) 3.1、施工方法 (2) 3.2、施工顺序 (4) 3.2.1、模板制作与安装 (4) 3.2.2、钢筋制作及安装 (7) 3.2.3、混凝土浇筑 (10) 3.2.4、后张施工法和措施 (12) 3.2.5 管道压浆 (16) 3.2.6、封锚 (18) 3.2.7预制质量控制标准 (19) 四、施工进度计划 (20) 五、材料、设备、人员进场计划、资源安排 (20) 5.1、材料计划 (20) 5.2、机械、设备安排 (21) 5.3、施工劳力安排 (21) 六、资金计划 (21) 七、工程质量保证措施 (21) 7.1、预制梁质量保证措施 (21) 7.2、预制梁成品保护的保证措施 (22) 7.3、防止混凝土蜂窝、麻面措施 (22) 7.4、防止露筋技术措施 (22) 7.5、混凝土裂缝的预防措施 (23) 7.6、防止混凝土错台、色差、冷缝、气泡的措施 (23) 八、安全保证体系及措施 (23) 8.1、安全目标 (23) 8.2、安全保证体系 (24) 8.3、安全保证措施 (26) 8.3.1预应力施工安全措施 (26)

8.3.2、施工现场用电安全措施 (26) 8.3.3、机械安全措施 (27) 九、雨季施工安排 (28) 十、质量保证体系及措施 (28) 10.1、质量目标 (28) 10.2、创优规划 (29) 10.3、质量管理领导小组 (29) 10.4.自检体系 (30) 10.5、健全质量管理制度 (31) 十一、环境保护体系及措施 (32) 11.1、工地植被及地下水资源保护措施 (32) 11.2、水环境保护措施 (32) 11.3、动物保护措施 (33) 11.4、大气环境保护措施 (33) 11.5、降低噪音措施 (33)

现浇预应力砼连续箱梁施工方案

现浇预应力砼连续箱梁施工方案 一、工程概况 XXXXXXX跨越联江路,主桥采用35+48.5+35m预应力砼连续箱梁,斜交正做。引桥采用跨度20m左右先张法预应力砼空心板结构。桥梁起始桩号K5+127.900终止桩号K5+497.160,桥长369.24m。设计采用等截面箱梁,梁高2.3m,单箱单室断面,箱底宽6.75m,翼板悬臂长3.5m,总宽13.75m。 二、施工方法 1、施工工艺流程图(见下图) 2、支架搭设及模板的制作、安装 ①、地基的处理 因XXXXXXX位于现状桂和路上,原地面为水泥砼路面,因此基底承载力能满足支架搭设要求。桩基施工时,对原砼路面造成局部破坏,墩柱施工完毕后,采用回填石屑,层层夯实,填至原地面后,垫5mm厚钢板,钢板上铺18#槽钢即可。 ②、支架搭设 预应力连续箱梁支架采用门式满堂支架,行车道采用Ф52.9钢管立柱,主梁及次梁均采用40#工字钢。支顶上加活动支托,以调节其高度(具体见支架构造图)。 ③、模板 箱梁模板拟采用18mm厚酚醛模板,板底布置两层10×12cm木枋,上层间距30cm,下层木间距60cm。底模施工时应设预拱值。 箱室内模板由箱室内侧模板和箱室顶模组成,箱室内顶板模安装待箱室内侧模板拆除后方能开始施工,内侧模板用组合钢模板和特制木模配套使用,组合钢模板采用8×10cm木枋,与梁侧模通过Φ16

螺杆穿心对拉。箱室内模板采用钢管固定。顶板模板采用门架及8×10cm木枋支撑。为了能拆除箱室内支架及模板,在每个箱室顶板上距支座1/4跨度处预留1m ×1m 洞口,四周预留钢筋,待拆除箱室

内模后,再将顶板钢筋焊接好,用同强度等级微膨胀砼补浇洞口。④、支架预压 支架应有足够的强度、刚度和稳定性,并采取措施消除压缩变形,纵、横、斜向构造结合紧密整体性好,能承受施工过程中可能产生的各种荷载。支架搭设后需加以相当于箱梁重力的堆载进行不间断预压,预压荷载全联一次加载,并观测其变形和沉降,待24小内累计沉降不超过1.5mm方可卸载,施工期间必须加强梁体及支架变形的检测和控制. 3、钢筋加工与安装 ①、钢筋加工在现场钢筋加工场集中加工成型,用自卸车或人工运到施工现场进行安装。 ②、钢筋直径大于12mm时,连接应采用电弧焊。钢筋直径小于等于12mm时,钢筋连接可采用绑扎。焊接接头双面焊焊缝长度不应小于5d,单面焊焊缝长度不应小于10d(为钢直径)。采用的焊条,Ⅰ级钢筋E4302(422),Ⅱ级钢筋E7016(506)。 ③、钢筋安装分两部分进行,首先安装横梁底板、腹板钢筋,待横梁、底板腹板砼浇筑完毕及顶板模板装好后,再安装顶板及翼板钢筋。绑扎钢筋时,钢筋交叉点用扎丝绑扎牢实,必要时亦可采用点焊。除设计有特殊要求外,梁的箍筋应与主筋垂直,箍筋弯钩的叠合位置位于梁的断面上方,并交错布置。 ④、钢筋和钢束的放样要准确,钢筋之间的焊接要满足规范要求。 ⑤、钢束以及钢筋的下料长度以现场施工放样为准,在横梁处由于纵向钢筋和横向钢筋相遇,第一层为横梁第一排筋,第二层纵向钢筋,在纵向钢筋上再布置横梁的第二排钢筋,横梁的箍筋应箍在最外面。

25M预制箱梁架设施工方案.

箱梁安装施工技术方案 一、工程概况 克里河大桥位于拟建浏阳生物医药园纬二路(东延)的K0+054.5-K0+286.5之间,为跨越河流、农田及道路而设。桥梁中心里程为K0+170.5,墩台采用正交正布,桥梁分左右两幅,共9跨,桥跨布置为4×25+5×25m,全桥长232.0m。 本项目位于浏阳市洞阳镇东阳居委会克里村大屋组境内,西侧与生物医药园内向纬二路延长处,该区微地貌为剥蚀残丘及丘间谷地,地形起伏不大,地面高程为61.43-83.77m,最大相对高差22.34m。西侧桥位原山包地形较陡,现已整平为建筑场地,相对平坦;东侧山包植被发育,主要为杂灌木,局部人工开挖呈阶梯状。大屋组位于丘间谷地内,附近分布有较为密集的居民房和水田,谷底西部有一宽1.5-3.0m溪沟自西向东流经。桥址区地表水主要为谷地中部的溪沟,为季节性溪沟,水位随季节变化大。 本桥梁安装预应力箱梁90片,安装GYZ350×85型橡胶支座140个、GYZF4250×65型橡胶支座80个。

三、箱梁架设方案及施工方法 预制梁长25m,重约70T,施工中采用50m/130T双导梁架桥机架设。架桥机在0#桥台台背回填处拼装。利用龙门吊配合轨道平车进行运梁、喂梁。 预制梁架设的施工流程 3.1支座安装 3.1.1临时支座的安装和拆除

由于先简支后连续施工,涉及到体系转换,需要采用临时支座。临时支座采用工厂集中加工的沙筒,为圆柱状,分为砂桶和垫块两部分。内筒为Φ160×160mm壁厚为5mm的预制C30砼垫块、外筒为Φ200×200mm壁厚为10mm,底厚为5mm,制作时严格控制厚度及平整度,对临时支座进行100%验收,试验压力符合梁板承载压力。每块箱梁使用4个临时支座,两端各两个,如下图: 临时支座安装在箱梁连续端,安装时按照弹出的临时支座中心线,并使临时支座居中。每片梁板连续端设2个临时支座。 (1)临时支座的安装 预制梁架设前,先安装永久支座,然后安放临时支座及墩顶现浇段底模,梁体架设置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋,浇筑墩顶连续段混凝土,再进行负弯矩束张拉施工,拆除临时支座,形成连续体系。 临时支座安装前先在盖梁上放样定位,临时支座安装后不得影响永久支座的安装和现浇段的施工。测定临时支座安装高程,根据板式橡胶支座顶面高程调节砂桶内干砂高度,使梁底高程达到设计要求。 (2)临时支座的拆除 桥梁架设后,立即进行现浇段的制作,当现浇段负弯矩张拉压浆及桥面砼板强度达到设计值的95%后,拆除临时支座,完成体系转换。

桥梁梁板预制安全专项施工方案

桥梁梁板预制安全专项施工方案 一、工程概况丽宁公路丽江古城至宁蒗县城段改扩建工程K12+0 58、108~K108+100段土建工程线路区属滇西北高原,西部边缘属横断山脉。区域上地势西北高东南低,线路所经区域最低海拔K35+450(H-14 23、01、金沙江河谷),最高海拔K76+640(H-30 88、6 45、沙力村口)。本工程线路走廊范围内,根据地貌的成因和形态划分为:侵蚀堆积类型、侵蚀构造地貌、剥蚀构造地貌、溶蚀构造地貌。本合同段为TJ03合同段,里程桩号K22+000~K26+1 51、972,全长 4、km,工程内容为路基及桥涵。 二、主要技术指标公路等级:二级公路;计算行车速度:60(40)km/h;设计荷载:公路-Ⅰ级;路基宽度: 8、5m; 三、主要工程数量表桥梁:大桥352m/3座、中桥 67、8m/1座均为20m跨预应力混凝土T形梁桥,其中,桩基础618m/34棵、墩柱355m/27棵、系梁24道、盖梁15道、重力式桥台6座、桩柱式桥台2座、T形梁板83片、防撞护栏838m/8道、浆砌片(块)石15 74、2m 3、C25混凝土2 88、8m 3、C30混凝土3202、2m 3、C50混凝土20 53、1m3。 四、编制依据(1)编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG-F10--2000)

3、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-1-2004) 4、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 5、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ-2002-8 36、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-9 87、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8 88、施工设计图纸。 9、现场实际情况及我公司多年的施工经验。(2)编制原则 1、以人为本、减少伤害,切实履行企业的主体责任,把保障员工、人民群众和生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。 2、居安思危、预防为主,对重大安全隐患进行评估、治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对突发事件的各项准备工作。 3、统一领导、分级负责,在项目部领导小组统一领导下,健全分类管理、分级负责的管理体制,落实行政领导责任制,切实履行项目部的管理、监督、协调、服务职能,充分发挥管理机构的作用。第二章施工安全分析根据桥梁施工的特点,施工中容易造成不安全因素的危险源主要有:支架坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电。 1、支架坍塌因支架设计不科学、不合理,搭设不规范,造成支架坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 2、高处坠落在搭设支架时或在支架顶安装模板、钢筋、浇筑砼时进行的高处作业,可能高处坠落而导致人身伤害的。 3、物体打击高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 4、机械伤害机械(砼搅拌机、砼运输车、砼输送泵、吊车等)运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 5、触电用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。第三章安全施工

预制小箱梁梁场建设方案

梁板预制场建设方案 一、编制依据 1、昌宁高速公路冈上至宁都段D11标施工招标文件、施工图纸。 2、昌宁高速公路冈上至宁都段D11标合同文件。 3、交通部现行的设计、施工规范和工程质量检验评定标准。 4、本项目部施工工班的编制、技术力量、专业化程度、机械设备情况、综合生产能力等。 二、梁场建设 (一)梁场平面布局设置 梁场的布局主要依据计划工期的要求、预制箱梁总数量,并对起重 能力、生产流水线以及材料堆放、生产配套设施综合考虑来进行设计。 根据项目部施工总体计划安排,预制箱梁施工工期为150天,2014年3月15日开始制梁,至2014年8月15份完成生产任务。本标段共计25m 小箱梁150片,根据单个台座的制梁周期、产梁速率、供应时间要求、 生产能力等因素确定制梁台座数量为12个,预制场总面积200*32㎡。台座基础采取整体硬化的方式,以满足梁体浇筑和存放要求。 1、场地处理 由于箱梁预制梁场整体位于挖方段,地基承载力较好,能保证在施 工过程中地基稳定,不会出现下沉等不良现象,不需要进行复杂的地基 处理。地基处理分为两步,将箱梁制梁区范围整体硬化20cm厚度C20混凝土,场区硬化后,开始进行制梁底座施工。

2、场区道路 由于场区内运梁车、运料车、砼运输车等均为重型设备,梁场场区 道路路面宽度分别按 2.8米设置,施工标准为25cm厚C25混凝土。 3、施工用电 梁场内施工用电供应由拌合站内一台315KVA变压器供应,并配备2台300KW发电机,以确保正常的施工生产、生活。 4、施工用水 砼拌合和养护砼用水,不得含有影响水泥正常凝结硬化的有害杂质, 污水酸碱度小于4的酸性水和含碱量超过水重1%的水不得使用。根据 现场情况,首先考虑在拌合站内打井,经水质检测后,如合格则用于生 活、生产,如不合格,则采用饮用水。 (二)梁场具体布置 梁场设在S323省道西南侧,毗邻搅拌站,水、电、交通便利,并方 便原材料进场。具体布置在盖板预制场南侧,西侧15×80米为钢筋棚场,梁场台座工作区南侧其余位置用作存梁场,具体布置见后附梁场布 置图。根据箱梁结构型式,考虑到模板数量、工期要求,初步设计制梁 台座数量为12个。 1、起重设备 空心板预制梁场东侧箱梁生产线上设起重5T/跨度32米龙门吊1台,100T/跨度32米龙门吊1台,分别用于吊放钢筋笼、钢模板及预制箱梁 的移存。龙门吊行走轨道采用专用钢轨,轨道基础采用条形C30砼基础,基础处理采用抛石基础+混凝土条形基础,抛石处理范围为两道龙门吊