文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温度控制卡说明书

温度控制卡说明书

温度控制卡说明书
温度控制卡说明书

Temperature Controller

Version 1.0

温度控制卡说明书

型号XMTL-486

SURE Automation中文版

version 1.0 USER’S MANUAL

XMTL-486

SURE Automation

version 1.0 USER’S MANUAL

目录

1、使用温控卡前的确认事项与操作顺序

2、功能与特点

3、规格

4、各部位名称

5、工作模式

1)自动模式

2)手动模式

3)自整定模式

6、参数表操作说明

1)参数设置权限

2)参数设置

3)设置主回路控制值

4)进入PID参数自整定状态

5)一级参数设置流程

6)二级参数设置流程Ⅰ

7)二级参数设置流程II

8)三级参数设置流程

7、错误功能显示

8、安全标示

SURE Automation

version 1.0 USER’S MANUAL

1、使用温控卡前的确认事项及操作顺序

√确认所使用的温控箱的内部接线与温控卡插头的定义相同,接线顺序一致。

√确认装在模具上面的插座的接线状态和感温线种雷与温控卡可选用的相吻合。

√确认发热丝的电阻,绝缘状态及感温线是否断线。

√确认总电源开关及温控卡电源开关是否关闭。

√确认输入电源(220V/380V)和温控箱的设定电压是否相同后连接电源线,过高或过低电压会损坏温控卡。

√温控卡必须与温控箱的地线相通,温控箱必须要连接地线。

√打开总电源开关。

√打开温控卡电源开关。

√设定所需的温度。

√确认温度达到设定温度之后再确认温度是否稳定。

√温控卡所使用的温控箱必须有达到要求的散热条件。

SURE Automation

version 1.0 USER’S MANUAL

2、功能和特点

温控卡是根据微积分智能原理掌握热流道系统的状态,输入适合电流维持所需温度,为了准确的控制温度它有以下特点:

1)PID控制根据比例,微分,积分值控制输出量把温度准确的维持在所设定的温度的方式。

2)自整定调节自动测量发热丝的容量及模具的热常数(潜伏热量、放热特性)计算出最理想的PID控制参数,实现准确的控制温度。

3)输出方式可根据不同的使用环境转换不同的输出方式。

4) 标准结构国际通用的标准结构,坚固的铝合金面板与底壳,可靠保护电路板。5)热电偶探温可设定K型J型及多种热电偶传感器信号,精确的非线性化处理与冷端补偿

6)双温度制式温度设定与显示有摄氏度与华氏度

7)具有软起动功能可防止瞬间启动功率输出过大烧坏发热丝。

8)功率限制功能可防止发热丝湿度过大造成的损坏。

9)无级调压控制当温度到达预定值时,输出功率为全功率的一个百分比,可实现自动

或手动控制。

10)串口通讯输出可实现与PC或PLC等上位机连接,采用RS485通讯接口时,上位

机可同时联接多只温控卡,并可执行远程监控。

3、规格

SURE Automation

version 1.0 USER’S MANUAL

4、各部位名称

5、工作模式

1)自动模式这是正常工作模式,自动控制维持使用者设定的温度。

2)手动模式这是手动紧急工作模式,使用“▲”,“▼”键任意地调节手动时的输出值。

☆自动模式时,按“SET”+“▼”键约3秒后控制器切换到手

动控制模式。

☆感温线断路时或感温线短路时用此方法转换为手动方式可继

续生产。

☆通过“▲”,“▼”key按钮,可在0—99%范围内手动控制输

出功率大小。

3)自整定模式这是自整定工作模式,开启后控制器的被控值经三次振荡后,可计算出理想的PID参数值,而且永久保存。

☆自动模式时,按“SET”+“▲”键约3秒后温控卡进入二级

参数设置状态,按“SET”键,寻找“At”参数代码,按“▲”

键修改参数“OFF”为“ON”,再按“SET”键直至返回到侧量状

态,此时自整定已开始工作。

SURE Automation

version 1.0 USER’S MANUAL

6、参数表操作说明

温控卡在投入运行状态时,上排显示窗显示被控对象的测量值,下排副显示窗显示当前设定的主回路控制值。各指示灯指示温控卡工况。

1)参数设置权限

仪表可分三级参数设置。常用的自动控制值为一级参数设置;修正控制品质的PID 值、报警值和手动输出值等为二级参数设置;改变仪表分度号、量程、控制方式、报警方式等涉及温控卡功能和性好等极具重要的部分为三级参数设置。建议不对现场操作工开放所有参数的设置权(键盘锁LoC=3)。对仪表操作工可开放一、二级参数的设置权(键盘锁LoC=2或1)。对仪表工程师开放所有参数的设置权(键盘锁LoC=0)。

2)参数设置

根据需要按设置流程图进入参数设置状态,然后在上显示窗提示符下,通过加数键“▲”、减数键“▼”和移位键“<”,对当前参数进行修改,按功能键“SET”即可保存修改值,同时进入下一个设置项,直至返回测量状态。参数设置后必须立即返回至测量状态,否则过一定时间仪表会自动返回至修改前的状态(当前所设置参数项的值无效,仪表仍按上次设置值进行控制)。

3)设置主回路控制值

当需要改变控制值时,按住功能键“SET”约三秒钟,上排主显示窗即变为“SU”

符号,下排副显示窗的某一数字开始闪烁,此时轻按加数键“▲”,减数键“▼”和移位键“<”,即可作仪表在设置测量上、下限规定量程范围内任意值的设定。当下排显示窗的数值变成您所需要的值后,再按一下功能键“SET”,重新设置的值即被仪表记忆,温控卡开始按新设置的主回路控制值进行自动调节。

4)进入PID参数自整定状态

在PID参数设置有难度时,可用温控卡具有的智能PID参数自动整定功能,可在二级参数设置中启用自整定功能,使温控卡面板上“AT”灯亮起,即进入自整定工作状态,输出作开关状控制,完成整定的时间长短与系统的响应速度有关,须耐心等待。被控值经三次振荡后,“AT”灯熄灭,此时温控卡已计算出理想的PID参数值,而且永久保存,若不再改变主控设置值,以后开机无须再经过自整定过程。

自整定过程中需关闭自整定功能的,可重新进入二级参数设置项使其关闭。

由于自整定时是按位式控制的,因此当希望在整定过程中系统没有较大过冲时,可设置自整定偏置值,该偏置值仅对整定时的位式控制值作前移。

5)一级参数设置流程

SURE Automation

Temperature Controller

version 1.0 USER’S MANUAL

6)二级参数设置流程Ⅰ

7)二级参数设置流程Ⅱ

参数意义

报警1:以设定温度为基准,温度超过上限设定偏差值时报警提醒。

报警2:以设定温度为基准,温度下降过下限设定偏差值时报警提醒。

SURE Automation

Temperature Controller

version 1.0 USER’S MANUAL

传感器修正:由于连线或安装位置等原因导致传感器不能正确反映测量值时,可使用该设置项对读数作修正。

比例带:比例带P指使控制输出有变化的范围,设置单位为仪表设置量程的百分比,比例带P越大进入控制的输入量越小,系统的闭环增益也越小。

积分时间:积分时间与积分作用成反比,即积分时间越长则单位时间内积分作用越弱。微分时间:微分时间与微分作用成正比,即微分时间越长,微分参与调节的作用就越强。微分主要作用于抗超调,在系统稳态时作用于瞬间的抗扰动。

自整定:At项可设置自整定功能的启动或关闭。当控制系统在新的控制值上首次进行控制时,可启动自整定功能,启动后面板上的At指示灯亮,表示温控卡已进入参数整定状态,经过三个周期振荡后自动结束,At灯熄灭。当下排显示窗显示“OFF”时为自整定功能关闭,显示“ON”时自整定功能开启。

功率限制:在某些场合,要求对受控对象的最大输送功率进行限制,此时可使用本功率限制。

比例偏置:M50定义为输出值变化为50%时,控制对象基本稳定后测量值与起始温度值的差值。

自整定偏置:dpu为自整定时的提前控制量,若系统在整定过程中不允许有较大的超调,可设置自整定的偏置值。

锁键:Loc为键盘锁功能,锁闭状态时只能观察参数,不允许改变参数,以防无关人员对已设置参数作修改。

0:开放所有参数(开放一、二、三级参数,出厂值)。三级参数需仪表技术人员设

置。

1:开放SU及流程图中的AL1、AL2、P、I、D、SC、AT和Add、bnd等二级参

2仅开放SU参数

3全关,不能设置任何参数(除Loc功能外)

SURE Automation

Temperature Controller

version 1.0 USER’S MANUAL

8)三级参数设置流程III(启用三级参数设置,须先在二级参数表里把P参数修改为33返

回测控状态后,再同时按“EST”+“▲”+“▼”约三秒进入)

滤波时间常数:仪表采用多种数字滤波方法,如中位值滤波法、一阶滞后滤波法及带通滤波等,其主要功能是消除外界干扰,使采样信号更接近真值。滤波系数“PF”可设置范围为20~250,当设置为20时,滤波作用最弱;PF越大,显示的测量值越稳定,但仪表的响应速度越滞后。

主控正反作用:控制作用选择;控制作用参数dF设置用于加热系统还是制冷系统,一般情况是:加热系统为反作用系统,dF应设置为“0”当输入量增大时,输出反而减少。制冷系统为正作用系统,,dF应设置为“1”当输入量增大时,输出也应增大。

选择控制方式应考虑所配用的输出模块及控制系统的执行器件类型,三者须一致,否则将造成系统失控甚至损坏。

SURE Automation

Temperature Controller

version 1.0 USER’S MANUAL

报警1输出和报警2输出:温控卡具有两路独立的报警,每路可根据要求独立设置,可参考报警模式表。

信号输入:温控卡可选择使用不同的热电偶、热电阻或线性电压、电流等不同的输入信号。并能自动对所选的热电偶等作高精度的非线性校正。见下表:

量程上限和量程下限:可根据所设置的传感器类型,设置允许的输入量程范围,所设置的其它参数均按此输入量程进行计算和限制。

主控电流输出:仪表输出PID控制的电压或电流信号时,设置oI项可决定输出的规格。可参考oI表。

变送电流输出:仪表内置电压或电流变送输出模块时,设置Hi可决定输出的规格。可参考HI表。

小数点:Po功能用于线性电压输入或线性电流输入的仪表。在选配热电偶或热电阻时该功能无效。

特别注意:改变三级参数后,仪表必须重新上电,并对所有的设置参数进行检查。当您检查时发现有的参数可能引起已有变化需要重新设置,这不是仪表故障,而是由于仪表三级参数变化后,仪表自动调整的结果。

串行通讯输出:可详见串行通讯输出说明书。篇幅所限,本说明书不作说明。

SURE Automation

Temperature Controller

version 1.0 USER’S MANUAL

7、错误功能显示

8、安全标示

SURE Automation

温控器分类介绍

温控器分类介绍 温控器 没有PID控制温控器(英:Thermostat 日:サーモスタット)是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。真正达到方便、节能、舒适温暖的理想生活环境.适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想的温度控制产品及节能产品。 分类温控器有两种 一种为手动,标有防冻5摄氏度→10摄氏度→15摄氏度→20摄氏度→25摄氏度→30摄氏度正像空调一样你任意调节一个温度,室内就恒温在这个温度。 第二种是7天多时段编程温控器(多为地暖温控器),按照你一周的生活规律,编制好程序,进行开机,关机,升温,恒温等运行,例如,早上你一上班,壁挂炉就自己关机,下午你六点到家,五点四十分壁挂炉就开始自己运行,当你走进家门,已是20摄氏度的室温了。当你入睡时,室温自动跳到16摄氏度,这一切变化都是你预先设定的。

电子式分类 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 系统触感温式温控器:灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。 温控器分类 以温控器制造原理来分,温控器分为: 一.突跳式温控器: 各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。 二液涨式温控器: 是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

智能温控仪AI-808系统简易操作说明

智能温控仪AI-808系统简易操作说明 ①、面板说明及操作说明; ②、操作说明 1、要改变温度设定值,请点击一下键,这时SV 窗小数点闪烁,按 键或 键 增加或减少数据。 2、按键可移动修改数据的位置,按 、 键可增加或减少数据值,设定完成后 6秒自动复位。 3、报警温度值的设定,按动 键3秒以上,这时PV 屏显示HIAL (上限报警),SV 屏最后 一位小数点开始闪动。调整步骤按第2条完毕,6秒后自动复位。LOAL (下限报警)设定只要再点击一下,操作同上。 4、启动自调整,按键并保持3秒钟,等仪表的SV 窗显示AT 再放开,自整定开始,如果提前终止自整定,再按 键并保持到SV 窗AT 字样不显示,再放开,自整定终止。通常自整定只需 操作一次即可。 5、LOC 为数据锁功能,当LOC=0时允许设置现场数据,当LOC=2时不允许改变已设数据值。LOC=808开锁功能。 6、例如要设置成一台K 型,输出0~10mA ,上限报警1000℃、下限报警200℃的仪表,厂方设置现场参数:Sn 为0、Ctr1为1、HIAL 为1000、LOAL 为200 、OPI 为1、OPH 为100。仪表显示现场参数:HIAL (上限报警)、LOAL (下限报警)、Ctr1(自整定设置)、OPH (功率调整)、LOC (数据自锁)。 7、该仪表智能化程序较高,有些功能没有使用,请勿随意调节仪表参数,以免仪表不能正常工作。 ① OUT 调节输出指示灯 ② AUX 辅助接口工作指示灯 ③ 显示转换键(兼参数设置进入) ④ 数据移位键(兼手动/自动切换及程序设置进入) ⑤ 数据减少键(兼程序运行/暂停操作) ⑥ 数据增加键(兼程序停止操作) ⑦ AL1 报警指示灯1(上限) ⑧ AL2 报警指示灯2(下限) ⑨ PV 测量值显示窗 ⑩ SV 给定值显示窗 ① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ③ ④ ⑤ ⑥ ① ⑦ ⑧ ② ③ ④⑤⑥ ⑨ ⑩ ⑨ ⑩ ③ ④⑤⑥ ① ⑦ ② ⑧ 图1:AI-808B 系列 图2:AI-808A 系列 图3:AI-808E 系列

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

家用空调温度控制器的控制程序设计 课程设计

家用空调温度控制器的控制程序设计课程设计

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:家用空调温度控制器的控制程序设计 专业: 班级: 1201 姓名: 学号: 指导老师:王亚林

2015年 1月 8 日

目录 第1章、设计任务与目标错误!未定义书签。 1.1设计课题: .... 错误!未定义书签。 1.2设计目的: .... 错误!未定义书签。 1.3设计任务: .... 错误!未定义书签。 1.4基本设计要求:..................................... ......................................... ............................... 错误!未定义书签。 第2章、总体设计规划与方案论证 (6) 2.1设计环节及进程安排 (6) 2.2方案论证 (7) 第3章、总体软件设计说明及总流程图 (10) 3.1总体软件设计说明 (10) 3.2总流程图 (11) 第4章、系统资源分配说明 (13) 4.1系统资源分配 (13)

4.1.1系统内部单元分配表 (13) 4.1.2硬件资源分配 (15) 4.2数据定义说明 (16) 4.2.1部分数据定义说明 (16) 第5章、局部程序设计说明 (17) 5.1总初始化以及自检 5.2主流程 5.2.1 按键音模块 (17) 5.2 .2 单按键消抖模块 (17) 5.2.3 PB按键功能模块 (18) 5.2.4. 基本界面拆字模块 (19) 5.2.5 4*4矩阵键盘模块 (19) 5.2.6 模式显示模块 (20) 5.2.7 显示更新模块 (21) 5.2.8 室内温度AD转换模块 (21) 5.2.9 4*4矩阵键盘扫描子程序 (21) 5.2.10 整点报时模块 (23) 5.2.11 空调进程判断及显示模块 (23) 5.2.12 三分钟压缩机保护模块 (23) 5.2.13 风向摆动模块 (24) 5.2.14 驱动控制模块 (24)

中央空调温控器说明

中央空调温控器说明 与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势。其中,360度舒适送风、每个房间独立控制更省电最受消费者关注,中央空调温控器就是为此而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,实现最大范围的节能效果。与传统遥控器式温控器不同,中央空调温控器主要分为电子式和机械式两种。 中央空调温控器-液晶温控器 液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。 液晶温控器特点: 1、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动 2、室内风机可调整:高速/中速/低速/自动 3、通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式 4、二线电动阀或者小型风阀皆可控制 5、LCD显示系统工作状态:一目了然 6、LED指示二通阀运行状态和上电状态 7、设置温度以1℃递增/减:精度更高 8、实时时钟显示,星期定时开关机 9、房间温度校正功能 中央空调温控器分类-机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L

—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 机械式温控器技术规范 1、额定电压:230V AC±10% 50/60Hz 2、负载电流:<3A 阻性负载 3、温度偏差:在25℃时≤1℃ 4、环境温度:-25℃~55℃相对湿度<85%(23℃) 5、外形尺寸:130X85X40(长X宽X厚 作为现代家庭调节室内温度的重要武器,中央空调温控器直接参与室内温度控制,与人体舒适度密切相关;从目前的市场情况来看,中央空调液晶温控器由于智能化控制、安装美观等特点更受消费者欢迎。除了合理的选择外,中央空调温控器体现在安装中的重要性也不言而言,服务商必须根据用户的使用习惯和温控器使用特点来进行系统设计,确保后期控温准确、舒适高效。 本文由舒适100网编辑部整理发布

约克温控器说明书

约克温控器说明书 篇一:约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 YORK(约克)YHAC系列风冷式冷水机组/空气源热泵机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到室内环境的目的。该系列共有12个型号,制冷量从19.5kW到80.0Kw,制热量从18.0 kW到80.0kW。该系列型号具有以下特点:品质卓越: ? 约克空调有着130多年的历史, 现是世界上最大暖通空调公司之一; ? 国内的工厂通过ISO9001:XX质量体系认证等一系列的认证; ? 出厂的每一款产品都经过严格的技术测试; 使用双管储液器 保证制热效率; 与单管储液器相比,化霜效果更好; 保证机组在恶劣工况下工作。 ? 室外机采用双面进风,并有两排换热器,换热面积大,换热更充分;

? 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高;亲水铝箔内螺纹铜管 设计灵活: ? 在满足水泵扬程要求的前提下,管路不受长度,高度的限制; ? 用户可以根据建筑装潢,个人喜好等选择形式多样的末端机组和温控器,不受 品牌及类型限制; 风机盘管卡式天花 ? 室外机斜上排风,也可根据用户的需要选用备选件,将其改为上排风或侧排风;安装方便: ? 整装式设计,结构紧凑、轻巧,安装 方便; ? 内置水泵,机组外型简洁,美观,占 地面积小,方便安装。 ? 全系列机组的厚度仅为500mm,可方便地安装在阳台、屋顶或地面而不需机房; ? 机组两侧均有水管接口,可根据现场安装条件选择接管方向;

舒适性好: ? 采用世界名牌全封闭高效涡旋式压缩机,内置缺相、过热等多种保护装置,制冷性能更高; ? 机组内置高效水泵,噪音低; ? 冷凝风机采用大直径螺旋桨式低转速、低噪音调速风机,运行宁静; ? 纳米级TiO2室内杀菌技术的应用,使室内空气品质更高; 节省费用,安全环保: ? 室内为低压水系统管路,安装费用低,无须定期补充氟利昂; ? 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于直接蒸发式系统; 双回路设计: ? 部分型号机组采用双压缩机及相互独立的双冷媒系统 设计; ? 当一个系统发生故障或者系统检修时,另一个系统依

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

大金中央空调控制器使用说明书

大金中央空调 线 控 器 使 用

说 明 书 公司工程部制作年月日

2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。

3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系统现在的运转方式。 9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。 11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。 12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟(最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动

为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。 17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。 20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

基于单片机的空调温度控制器设计说明

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计

摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9)

3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (11) 5 总结 (14) 5.1 本系统存在的问题及改进措施 (14) 参考文献 (15) 附录1:系统的源程序清单 (16) 附录2:系统的PCB图 (41)

1设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

中央空调温控器

中央空调温控器 来源:格力空调https://www.wendangku.net/doc/b53717543.html,/ 如今家用中央空调已经被大众接受,与分体式空调相比,家用中央空调显然更有优势。实现舒适送风,独立控制自然少不了中央空调温控器。在中央空调控制系统中,控制某一房间温度使用的是温控器,所谓温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 温控器按照用途和功能分类也是不同的,大致可以分为空调温控器和供暖温控器,不同地区对温控器的称呼也是有差异的,像广州一带称温控器为温控开关,有些地域又称之为温度控制器。常用的温控器有液晶温控器和机械式温控器两种。 中央空调温控器工作原理 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。 中央空调机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 中央空调机械式温控器的优点: 1、温度设定通过旋钮设定、方便、直观 2、可直接装与墙上的标准接线盒上 3、外观美观,性能可靠 4、开关采用拨动式,手感舒适,寿命长久 5、可以控制二线或三线型电动(球)阀 6、可用于控制风机盘管和电动(球)阀或风阀等设备 7、双金属大膜盒片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制 8、自动冷热转换可由管道恒温器控制(指某些型号的恒温器) 9、特殊功能:a. 超限停b. 安全保护罩c. 用于特殊安装需要的墙挂方式 10、所有型号的恒温都具有热量预感器,热量预感器能进一步改进热冷温度控制 中央空调机械式温控器操作方法: 1、开关机:把拨动开关拨动到ON位置,温控器开机;把开关拨动到OFF位置,温控器关机。 2、工作模式设定:把拨动开关拨动到COOL位置,温控器设定为制冷模式;把拨动开关拨动到HEAF位置,温控器设定为制热模式。 3、温度设定:机械式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW位置;温控器设定为低档风速;把开关拨动到WED位

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

中央空调控制器技术参数

VRV中央空调控制器主要技术参数 When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true, But one man loved the pilgrim soul in you, And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fled And paced upon the mountains overhead And hid his face amid a crowd of stars. The furthest distance in the world Is not between life and death But when I stand in front of you Yet you don't know that I love you. The furthest distance in the world Is not when I stand in front of you Yet you can't see my love But when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together. The furthest distance in the world Is not being apart while being in love

相关文档