113机房集中监控系统

机房集中监控系统设计方案

2014年 08月

第二章用户需求 (4)

2.1 工程范围 (4)

2.2机房集中监控系统设计原则、依据和要求 (5)

2.2.1 设计的原则 (5)

2.2.2 设计要求 (6)

2.2.3设计标准 (6)

2.3 设计目标 (7)

2.4 机房集中监控系统设计总体要求 (7)

2.4.1总体要求 (7)

第三章机房环境监测系统 (9)

3.1监控需求 (9)

3.2 监控组成 (9)

3.4技术方案优点 (10)

第四章各监控系统功能描述 (11)

4.1市电参数监测 (11)

4.2 配电开关监测 (12)

4.3 UPS监测 (13)

4.4 蓄电池监测 (13)

4.5 漏水检测系统 (13)

4.6 温湿度检测 (14)

4.7 机柜微环境 (14)

4.8 空调监控 (15)

4.9 新排风系统 (16)

4.10 红外报警系统 (16)

4.11防雷报警系统 (16)

4.12 门禁管理系统 (17)

4.13 消防报警系统 (18)

第五章、监控系统功能模块 (18)

5.1 系统界面 (18)

5.3 权限管理 (19)

5.3 远程浏览 (20)

5.4 查询功能 (20)

5.5 数据管理 (20)

5.6 系统参数管理 (21)

5.7 报警管理 (21)

5.8 日志管理 (22)

5.9 联动功能 (23)

5.10 报表管理(预留功能) (23)

第六章各种设备的技术参数 (25)

6.1 DC-200门禁控制器 (25)

产品特色 (26)

产品优势 (26)

技术参数 (26)

产品特色 (27)

技术参数 (27)

6.3 单串口服用器 (28)

产品特色 (28)

技术参数 (28)

6.4 KTR - 03RW空调控制器 (29)

产品特色 (29)

技术参数 (29)

6.5 市电检测模块 (29)

产品特色 (30)

技术参数 (30)

6.6 KTR-202UC型三相电量仪 (30)

技术参数 (31)

6.7 KTR-3032T型蓄电池在线巡检仪 (32)

产品特点 (32)

技术参数 (33)

6.8 带地址RS232转485/422串口转换器 (33)

技术参数 (34)

6.9 RS232转485串口隔离转换器 (35)

6.10 KTR-8060 (36)

产品特色 (36)

技术参数 (37)

6.11 KTR-8520 (38)

产品特色 (38)

技术参数 (39)

6.12KTR-TH11 (39)

产品特色 (40)

技术参数 (40)

6.13 KTR-8052 (41)

产品特色 (42)

技术参数 (42)

6.14 KTR-TH11温湿度传感器 (43)

6.15 IF-800S烟感探测器 (44)

第七章施工组织方案 (45)

7.1施工指导思想 (46)

7.2物品准备 (46)

7.3施工方案 (47)

第八章培训 (49)

8.1教育培训体系 (49)

8.2培训组织保障 (49)

8.3培训理念 (50)

8.4培训目标 (51)

8.5培训计划安排 (52)

第一章前言

本文档是设计的机房集中监控系统技术方案书。本方案根据当前的具体需要,并结合机房集中监控系统建设领域(包括机房环境、机房动力、机房安防、机房消防、机房网络等)的长期设计、工程经验,提出了一个既考虑系统的高效率和高度可用性,又同时具有先进性、可靠性和扩展能力的系统集成方案,力争为您不断发展提供机房的安全支持。

第二章用户需求

2.1 工程范围

机房综合监控系统。包括机房环境监控子系统、机柜微环境监控子系统、漏水监控子系统、新风监控子系统、空调监控子系统、空气采样监测子系统、UPS 监控子系统、蓄电池组监控子系统、配电柜监控子系统(含配电开关检测)、视频监控子系统、门禁监控子系统、红外入侵子系统、消防监控子系统、防雷接地

监控子系统、设备集中监控系统等部分组成。

2.2机房集中监控系统设计原则、依据和要求

机房集中监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等)。

计算机机房环境,包括硬件和软件环境,是一门多学科综合性技术,为保证计算机及通信系统的稳定可靠的运转,电子计算机机房环境必须满足计算机等电子设备对温度、湿度、洁净度、防漏、电源质量、防雷、电磁场强度、屏蔽、接地和安全保卫等方面的要求。信息中心机房系统的可靠与否直接关系着通信网络能否正常、持久、稳定的运行,通信机房一般需要24小时的运行,但很多系统都无法在每个机房安排专人值守,需要部署功能完备的远程监控系统实现机房无人值守。在构建全网IP化的数字通信时代,电力、金融、公安、电信等部门对其通信网络核心通信站及信息中心机房的许多关键设备运行环境有着更加严格的要求,因而需要按国家相关标准与招标的具体要求完善、优化已建系统,并新建包含:供配电、空调、消防、保安、漏水检测、出入安全等环境安全保障的机房集中监控系统。结合客户全网IP化的大趋势,结合成熟的数字图像监控技术、嵌入式数据采集技术、网络通信技术和软件技术,以及依据大量综合监控工程的成功经验,提出了:IP化的监控模式建设方案。

2.2.1 设计的原则

机房集中监控系统的设计和施工必须符合现行国家法律、法规和相关规定及行业标准,应具备先进性、实用性、可靠性并具有观赏性、经济性和管理性。

1. 先进性

机房集中监控系统设计应充分体现信息系统核心的特点,采用目前比较先进的技术和材料,满足节能环保的要求,考虑未来机房发展趋势,将数据中心建设成为一个先进的智能化信息数据处理和控制中心。

2. 实用性

所选用的技术和材料均在以往的工程实践中得到检验,都能最大限度的满足本机房目前及未来发展的需要。

3. 可靠性

设计和选材应符合消防、环保要求,在整体上具有高度的安全性、可靠性。

4. 观赏性

整体建设要布局合理,色调柔和,有良好的视觉效果,符合现代IT行业建设的审美标准。

5. 经济性

机房集中监控系统设计在风格上应简单明了,软件开发既满足功能要求,又降低成本为原则,方案设计应具有较好的性价比。

6. 管理性

必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统(机房集中监控系统)。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高运行可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障。

2.2.2 设计要求

机房集中监控系统的总体解决方案围绕上述机房建设目标,把计算机机房各组成系统有机的结合起来,根据计算机科学的发展趋势,长远规划,因地制宜,采用优质材料及先进工艺确保环境指标的实现,通过科学合理的设计方案,精心施工、安装,采用当前国内外先进的技术和新材料、新设备;为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,从而能够保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命;满足计算机用户的特殊要求。

2.2.3设计标准

●《智能建筑设计标准》(GB50314-2006)

●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

●《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)

●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

●《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50303-2002)

●《洁净气体灭火系统物理性能和系统设计》(ISO14520)

●《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ15-23-1999)

●《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)

●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/16-2008)

●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

●《电子计算机房设计规范》(GB50174-2008)

●《电子计算机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

●《计算站场地技术要求》(GB2887-2007)

●《计算机房活动地板技术条件》(GB6650)

2.3 设计目标

本项目的建设目标是将60平方的IDC机房监控系统建成一个先进的机房集中监控系统,一个安全可靠、美观实用、节能高效和具有可扩充性的机房集中监控系统。要求能够满足机房接入的需要,界面要求美观大气,体现高标准、专业化,并具备高安全性、高可用性、高可扩展性、高可管理性。

建成后的机房集中系统要求提供可靠的、高品质的机房无人值守监控环境,一方面要保障计算机系统、网络设备安全、可靠、正常地运行,延长设备的使用寿命,提供一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。

2.4 机房集中监控系统设计总体要求

2.4.1总体要求

本方案将环境、动力、安防、IT监控结合在一起,提出建设基于TCP/IP传输技术的数字化、网络化机房监控系统工程。在方案设计里,广州市信控信息科技有限公司开发的机房智能专业监控组态软件,结合了多种环境监测传感设备、前端采集设备,所有的信息采集与控制均通过企业内部的网络通道进行。

采用多级结构的监控网建设:即每个机房IP监控单元与监控中心传输采用内部专网方式,一旦各个机房的监控网络建立,将IP监控设备安装在标准机架上,各自分配好IP地址,实现多个机房的联网参数监控和告警的查询、排序、统计等功能。监控中心安装数据库服务器及相关监控管理软件后,监控中心和各个分控中心根据各自的管理权限可以同时进行机房监控管理和收到告警通知。

监控系统主要包括三个部分构成:前端采集器、信号采集单元、监控中心。下图为监控系统拓扑图,采用网络接入监控网可以做到全部联网。

第三章机房环境监测系统

3.1监控需求

机房监控系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。

本次设计必须体现“较低投入、集中监控”的理念,并充分考虑今后用户进行大规模机房联网建设的需求。

3.2 监控组成

从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统,各子系统主要监控对象包括:

●监测1个配电柜及列头柜供电参数的状态及能耗情况;

●监测1个配电柜中各16路配电开关的通断状态

●UPS设备:1台UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数;

●空调设备:5台精密空调,系统对其运行参数、运行模式、运行状态进行全面的

监视;在权限之内,可以进行远程控制启停和设置参数;

●温湿度监控:3个点,监测机房内温度、湿度变化;

●机柜微环境监控:监测1个重要机柜的环境状况;

●漏水监测:5套,监控机房5台精密空调下方及空调进出水管的漏水情况;

●门禁监控:1套门禁系统,监控现场2道门的人员出入情况,实现“进门指纹验

证+出门按出门按钮”;

●消防监测:监测由消防控制箱提供的接点报警信号,监测消防监控区的消防报警

状态;

●防雷监测:监测由防雷预警系统或者防雷器提供的接点报警信号,监测防雷系统

的报警状态;

●新排风系统监测:监测由新排风系统提供的接点报警信号,监测新排风系统的工

作状态;并可以通过软件进行与门禁、空调等系统的联动;

●红外报警监测:监测由红外报警主机提供的接点报警信号,监测红外报警系统的

工作状态;并可以通过软件进行与门禁、视频等系统的联动;

●蓄电池监测:通过安装蓄电池监测仪,实时监测电池组中单体电压、电流、温度、

总电压等参数实现数据采集;

●蓄电池监测:通过安装蓄电池监测仪,实时监测电池组中单体电压、电流、温度、

总电压等参数实现数据采集;

3.3原理

系统采用C/S、B/S分布模式的三层模块化结构,软件及硬件的安装与维护集中于集中管理服务器,易于实施和维护,降低了系统的总成本,提高管理效率。同时客户端可远程对监控系统查询和管理,满足用户实时监查需要。负责用户界面,业务规则的处理放在应用服务器端;当监控设备、监控点增加时,只需要对应用服务器进行升级或扩展成多个应用服务器,系统的可伸缩性大大地加强了。

系统现场输入输出设备及通讯接口设备为星型模块化结构,输入输出点通过I/O模块,组合完成对监控系统中需要被监控设备和控制点的匹配。

3.4技术方案优点

在完全满足用户需求的前提下,本着机房环境监控系统为用户提供管理服务,本设计方案有以下优点:

7. 全开放模式

系统具备优秀的开放性,不仅可以向下集成各种软硬件接口(OPC、DDE、ODBC、API、RS232/485、TCP/IP、SNMP、BACnet等),还可对外提供各种接口(OPC、DDE ODBC、API、

TCP/IP等),完全实现与其他平台的无缝对接,传递各种报警信息。

系统数据库开放,系统选用SQL数据库,完全免费,提供数据库结构说明,方便日后用户的扩展应用与自行二次开发。

8. 全面组态模式

系统具有信控科技专有的三层组态功能(页面组态、设备组态、策略组态),而不只是传统软件的页面组态,组建过程无需进行任何编程操作,确保系统搭建时间短,人为干扰少、稳定性强。

页面组态:定制个性化界面,可以根据用户的操作习惯制作界面,所有控件和组件开放,可以由用户自己定义参数、属性。

设备组态:开发有大量的设备模板,可以直接选择设备型号、数量添加组态,简单快速的完成设备通讯调试。

策略组态:制作联动无需进行任何编程,常用联动已制作为模块,只需要设置逻辑关系即可完成联动制作,方便用户自行修改。

第四章各监控系统功能描述

4.1市电参数监测

机房配电柜供电电源质量的好坏将直接影响机房设备的安全,因此需采用智能电量监测仪对机房市电进线的供电参数实行监测。通过监视各配电柜总进线三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。对于重要的参数,可作曲线记录,系统管理员和操作员可以通过历史曲线图查看每天的电压、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值。通过分析有关参数的历史曲线,管理员能清楚地知道供电电源的质量是否可靠完好,为合理地管理机房电源提供科学的依据。

图1 市电参数监测

系统设计使用1台智能精密电量检测仪(自带RS485智能接口,可与监控主机通信传输数据),可全面检测市电输入柜或UPS输出配电柜的电源参数。实时检测供电的质量,当电源参数超过设备的安全电源要求时,系统即可提供及时的报警以便管理员及时地采取措施,同时通过供电参数的历史曲线可方便查看用户的实际供电的品质,为用户合理地管理机房供电提供科学的依据。

4.2 配电开关监测

配电柜中有多路重要的配电开关,开关的状态直接影响整个机房设备的运行,往往在设备处于断电的情况下,管理人员无法准确、快捷的判断空气开关的状态。通过对开关状态的检测,可实时掌握整个机房的供电情况。系统当检测道开关跳闸或断电时,自动切换到相应

的运行画面,同时发出短信报警等,通知管理员尽快处理,并将事件记录到系统中。

图2 配电开关监测

传统的开关状态系统采用D8H信号处理模块经完全的光电隔离将输入的强电信号,经处理转换为低电平信号,再输入到智能开关量采集模块转换为数据信息,送往现场监控服务器服务器,实现开关状态的监测。我司采用的开关状态监测模块可监测16路开关信号,现场监测16个回路开关的状态。系统可随时方便的增加采集模块来增加配电开关状态监测的数量,系统扩容非常的方便,采用此类组合式模块,减少传统布线复杂的困境,将大大的确保施工安全、速度和日后维护的方便。

4.3 UPS监测

若机房中使用的1台UPS具备RS232/RS485接口,则可通过UPS的智能接口及通讯协议与现场监控服务器保持通信,可实现实时地监测输入/输出相电压、相电流;整流器、逆变器、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。

一旦UPS报警,系统将自动切换到相应报警UPS的运行画面。出现越限的参数将变色显示,提醒值班员注意,并立刻通过短消息进行报警。

对于重要的UPS运行参数,系统可进行曲线记录,曲线的存储时间可超过1年。曲线中提供了方便的定位查询线,可以显示具体参数值和最大值、最小值、平均值等,方便管理员全面了解UPS的运行状况,及时地发现并解决UPS运行中出现的各种问题。

4.4 蓄电池监测

蓄电池在线监测系统能监测、显示和记录电池组电压、充放电电流、各个单体电压、单体内阻,可配置温度、电池间连接电阻和列间连接电阻、电池总电压、蓄电池运行环境温度或表面温度。并能按用户定义的时间间隔将参数值传送到监测中心计算机。设备提供RS-232/RS485以及TCP/IP通讯介面,可通过智能接口及通讯协议与现场监控服务器保持通信,可实现网络监控管理。

一旦蓄电池报警,系统将自动切换到相应报警蓄电池的运行画面。出现越限的参数将变色显示,提醒值班员注意,并立刻通过短消息进行报警。

对于重要的蓄电池的运行参数,系统可进行曲线记录,曲线的存储时间可超过1年。曲线中提供了方便的定位查询线,可以显示具体参数值和最大值、最小值、平均值等,方便管理员全面了解蓄电池的使用状况,及时地发现并解决蓄电池组工作中出现的各种问题。

4.5 漏水检测系统

鉴于机房设备的重要性,本系统在机房中安装的非定位式漏水检测系统,用于监测机房的空调有无漏水事件发生,确保设备不受水浸的危害。

机房内精密空调的冷凝水管都有可能出现漏水,或者由于空调的温度过低,导致空气凝聚成水滴,这些都将威胁着机房内各设备。。设计通过在精密空调周围可能造成漏水的水源附近安装定位式漏水监测设备,每个区域各自安装1套漏水感应设备,在需要监测的区域敷设漏水感应绳,一旦有水泄漏碰到漏水监测绳,感应绳通过漏水控制器将信号传输到现场监控服务器上,同时在远程浏览界面上形象、准确的反映漏水的具体位置,及时通知有关人员排除,并产生相关报警信息。

4.6 温湿度检测

在机房中有大量的服务器,设备对温、湿度等运行环境的要求非常严格,按照机房的实际面积,结合设备的密集情况,在机房内加装3个温湿度传感器,以实时检测机房和重要设备区域内的温、湿度。温湿度一体化传感器将把检测到的温湿度值实时传送到现场监控服务器中,并在监控界面上以图形形式直观地表现出来。一旦温、湿度值越限,系统将自动弹出报警框或发出短信报警,提示管理员通过调节空调温、湿度值给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以将一段时间内机房里的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来,以方便管理人员进行查看。

图3 温湿度监测

温湿度传感器可与空调系统实现联动,当机房的温度越限时,系统可联动设定空调温度及启动空调进行工作等联动动作。

4.7 机柜微环境

由于机房内各个点的环境参数值不同,机房中各个点的环境参数的正常不能代表机柜内微环境情况。而机柜内参数最能体现设备所处的实际运行物理环境的情况。仅考虑到机房整体的温湿度,而没有考虑机柜内部IT设备的散热问题。因此,机房普遍存在机柜局部热点的现象。机柜中的IT微环境的散热不当,是导致服务器过热而宕机的根源所在。据APC对

中国用户的多项调查表明,因过热问题发生宕机现象的达到了32%。

因此,我们需要一个精细化监控管理系统“机柜为环境监控解决方案”。通过实时收集设备运行环境数据,图形化再现机柜环境和用户设施,帮助数据中心实现精细化的远程监管。通过在机柜安装温湿度一体化传感器,把检测到的温湿度值实时传送到现场监控服务器中,并在监控界面上以图形形式直观地表现出来。一旦温、湿度值越限,系统将自动弹出报警框或发出短信报警,提示管理员通过调节空调温、湿度值及合理分配机柜资源等给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以将一段时间内机房里的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来,以方便管理人员进行查看。

温湿度传感器可与空调系统实现联动,当机房的温度越限时,系统可联动设定空调温度及启动空调进行工作等联动动作。

4.8 空调监控

机房使用的5台精密空调具备智能通信板且带RS232接口,通过空调的通讯接口板及通讯协议(需用户提供正确的通讯接口和通讯协议),可实现实时监测回风温度、回风湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载报警、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞报警、温湿度过高/过低报警、制冷失效、加湿电源/缺水故障、压缩机低/高压报警等运行参数进行监测,以及对空调的远程开机、关机,空调时间切换设定。(监测内容由厂家的协议决定,不同品牌、型号的空调可能所监控到的内容不同)

图4 空调参数监测

系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切换到相关的运行画面,并进行短消息发送。对于空调的重要运行参数,可进行曲线记录,用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。

实现方式:

●精密空调:通过精密空调的智能通讯接口RS232/RS485与主机实现通信,获取

数据。

监控内容:

●空调状态:可实时监控空调的工作(开关)状态,检测空调是否有在工作,并做

出及时处理。

●空调控制:可远程控制空调的开机和停机、远程设置空调的温度与湿度等,实现

空调与温湿度系统的联动控制。

4.9 新排风系统

机房中使用的新排风系统可对外提供有源接点或干接点信号以用于反应报警状态。设计采用开关量采集模块MD22实时监测新排风系统的接点变化信号,并传送到现场监控服务器,实时监测机房的消新排风系统运行情况。

同时系统支持与空调、门禁系统的联动,可以实现在消防报警时相关位置的新风自动关闭、相关位置的门禁自动开启等。

4.10 红外报警系统

机房中使用的红外报警主机可对外提供有源接点或干接点信号以用于反应报警状态监测红外报警系统的工作状态;设计采用开关量采集模块实时监测红外报警主机的接点变化信号,并传送到现场监控服务器,实时监测机房的红外报警系统运行情况及红外报警状况。

同时系统支持与视频、门禁系统的联动,可以实现在红外报警时相关位置的视频探头自动弹出打开、相关位置的门禁自动开启/关闭等。

4.11防雷报警系统

机房中使用的防雷系统可对外提供有源接点或干接点信号以用于反应报警状态监测防雷报警系统的工作状态;设计采用开关量采集模块实时监测防雷报警主机的接点变化信号,并传送到现场监控服务器,实时监测机房的防雷报警系统运行情况及防雷报警状况。

4.12 门禁管理系统

出于对机房安全性的考虑,系统设计将机房主出入口的出入门进行门禁系统管理。使用1套中控公司的总线型门禁系统,监控12道门的人员出入情况,机房门禁采用“进门卡验证+出门按出门按钮”的鉴别方式。

网络门禁系列,所有卡信息都是标准格式传输,门禁控制器与上位机的数据采用TCP/IP 方式进行传输,确保了门禁使用的高效率和高稳定性。系统设计的门禁系统是一个可以脱机独立运行的系统,机房监控管理平台出现任何问题都不会影响门禁系统的使用。门禁控制器自身还带有后备电池,可以确保在停电后不会丢失任何刷指纹信息和权限管理信息。

1.门禁系统功能

通过监控管理平台及门禁控制器对进出卡持有人的用户信息进行定义,并保存在数据库中。当需要授权时,再将相关卡的信息下载致门禁控制器中,从而实现对进出卡的管理。系统对人员进出权限的控制主要通过对进出指纹的管理来实现,包括以下几个方面:

进出卡中包含的用户信息应包括指纹号、用户名、工号、部门、级别授权、授权进出区域、有效日期、授权进出时段、指纹有效状态以及个人照片等信息。进出指纹的设置信息应即时下载至门禁控制器中,保证管理服务器故障时人员的进出不受影响。

管理人员通过对进出指纹的登记、注册、授权、变更、注销、挂失与解除挂失等操作实现对人员进出权限的控制。

通过监控管理平台对门禁控制器内存进行读写,并下载相关授权信息,实现授权设定。

区域授权:可以对已注册的进出指纹设定其人员活动区域,按活动区域进行划分,即持指纹人可以或不可以通过哪些门或通道。

级别授权:系统允许用户将不同的区域和不同的进出时段按不同的级别进行划分与管理,可通过设定指纹的级别来控制持指纹人的进入区域权限以及进入该区域的时间段等。

组授权:系统支持组授权功能,对于不同的组可以定义在哪些时间段内可以通过哪些区域;既可以按实际的区域进行划分,也可以按级别进行划分。

时间段授权设定:系统提供工作时间及非工作时间两种常用时间段选项,允许用户自己定义,并可根据特殊情况互相转换(如将调休日、节日由工作时间设为非工作时间),同时系统也提供自定义选项,允许以周为循环单位,从星期一到星期日、每天的0点到24点,允许用户根据实际情况进行选择;通过对时间段的设定,限制持指纹人的出入时间。

有效日期授权:根据人员实际进出需求设定其进出指纹有效期,分为“长期”、“自定义”两种选择,其中自定义选项包含起讫时间,精确到小时。

报警功能:当出现异常情况时,系统具有报警功能。如:强行开门、门长时间不关、通

信中断、设备被拆、无效的指纹开门等,管理平台会发出报警信号,实时显示案发地点,同时保存记录。以上各类非法操作均可通过设置与视频系统的联动逻辑,驱动最近的摄像机实时显示现场图像。

9. 门禁联动控制

通过对采集数据与数据库内相关设定数值进行对比,当采集数据与设定值不符时,触发相关系统动作,从而实现联动功能。另外,系统提供图形化动态逻辑组态功能,以图形化界面方式实现逻辑定义,从而更方便的实现联动功能。

系统支持与视频子系统的联动控制,比如门开启后自动联动摄像机弹出视频图像进行显示等。

系统支持与动力环境监控子系统的联动控制,比如双路火警信号发生,满足触发条件时,门禁系统可即时联动控制所有门开启。

4.13 消防报警系统

限于消防法规,集成消防系统时只监测不控制。

机房中使用的是气体消防系统,且提供有消防控制箱,所使用的消防控制箱可对外提供有源接点或干接点信号以用于反应报警状态。设计采用开关量采集模块实时监测消防控制箱的接点变化信号,并传送到现场监控服务器,实时监测机房的消防报警情况。

同时系统支持与CCTV、门禁系统的联动,可以实现在消防报警时相关位置的门自动开启、相关位置的摄像头的视频图像自动弹出等。

第五章、监控系统功能模块

5.1 系统界面

●监控页面的设计可以归结为各种页面对象的设计,利用这些对象可以组织成各种

各样的显示画面,这个组织过程称为页面组态,通过此项功能实现系统图形化界面

组态编程。

●系统支持全中文界面,图形化设计,支持电子地图功能。界面的结构、层次清晰

明了,能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态,场景仿真。

●子系统的主界面包含所有子系统内监控设备的电子地图,在该界面上可直接点击

子系统内的任意监控设备进入其运行状态界面。同时,在子系统的主界面上为各功

能模组设置访问按钮,通过点击进入各功能模组界面(电子地图),以便对分组的

监控设备进行更清晰、更有针对性的监控。

●当操作者点击主界面或功能模组界面上某一监控设备后,画面会自动切换到该设

备的运行状态图或者弹出对相关设备的操作界面,以便管理人员查看和控制该设

备。在有报警或异常状态的情况下,有问题的监控设备界面可以自动弹出,同时启

动帮助系统,利用预存于知识库中的信息给管理人员相应的操作提示。

●界面轮询:系统允许管理人员针对系统中不同设备、环境的重要程度,自行定义

监控画面按照预先设计好的顺序、时间间隔,在各功能模组之间进行轮询。当无人

操作时,系统显示界面可按照设定的顺序(可随意更改编辑)自动显示。当进行手动

操作或发生报警时,界面轮询功能自动停止,直到手工再次启动轮询。

图5 监控系统功能模块

●系统提供集成开发环境,利用各种界面元素(例如按钮、圆、矩形、直线、图片、

实时曲线、历史曲线等)及编辑工具,使管理人员可以根据自己的需求设计个性化

界面。例如对界面的框架结构进行调整、对监控单元的位置进行调整等。在使用过

程中,对界面的修改能在线进行,修改效果即时生效。

5.3 权限管理

●通过在系统内核管理设置和数据库管理设置操作管理级别,实现权限管理功能。

●子系统管理员的权限(包括操作权限和管理范围)设置,与监控平台的权限设置

完全一致并被后者包容。当监控平台不可用,用户需直接登录子系统进行操作时,

则由子系统的权限设置进行相应的控制。

●用户如需对子系统进行操作,需先通过登录,输入用户名、密码,经系统验证后

根据用户分配的操作权限和管理范围进行操作。在登录前系统处于锁定状态,只能

显示,不可操作,但报警界面的自动弹出不受限制。

●操作权限:子系统管理员(用户)的操作权限级别不少于5级:

第一级:登录系统查看管理界面+设备运行状态查询

第二级:第一级+事件管理(事件确认、事件查看等)

第三级:第二级+报表管理(报表设置、报表生成等)+日志管理

第四级:第三级+数据的备份与恢复+设备硬件操作能力(空调启停等)

第五级:第四级+管理员操作权限和管理范围分配+系统参数设置+系统模块的添加与删除

●用户管理范围的分配可通过对各功能模组的组合选择来实现和控制。用户只能对

自己管理范围内的监控设备进行监控和管理。

5.3 远程浏览

通过在监控平台上配置IE浏览权限管理软件模块,可实现通过授权不同的页面和不同的设备,在IE浏览端进行远程IE浏览时,用户只能查看到那些已授权的页面,同时也只能对授权的设备进行控制,没有授权的设备所发生的事件报警也不会收到。

该功能让不同的访问人员只能访问到被允许查看的页面和设备,极大的保障了监控系统和机房设备的正常运行。

5.4 查询功能

●通过把各监控单元数据存储到数据库,对数据进行分类归组,在查询数据时,过

滤不相关数据,以实现查询功能。

●系统对每一个监控单元(设备)的工作状态、工作参量等内容提供简单、直接的

查询方式,查询的结果可以输出及打印。同时系统的查询方式可以根据查询条件过

滤不关心的内容,要求直观、简洁,又不失完整性。

5.5 数据管理

1.通过数据库功能实现。

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

目录 第1章前言 (3) 1.1概述 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3设计依据 (5) 1.4设计原则 (5) 第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍 (5) 2.1概述 (5) 2.2监控系统主框图 (6) 2.3监控对象及内容 (7) 2.3.1配电系统 (7) 2.3.2环境系统 (7) 2.3.3消防系统 (8) 2.3.4保安系统 (8) 2.3.5网络监控系统 (8) 2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性 (8) 2.4.1技术先进性: (8) 2.4.2WEB浏览功能 (10) 2.4.3使用方便简单 (10) 2.4.4监控系统项目实施的管理先进性 (10) 2.4.5售后服务有优势 (10) 第3章XXX机房设备及环境集中监控系统方案 (11) 3.1系统硬件结构图 (11) 3.2系统设计概述 (12) 3.2.1供配电系统 (13) 3.2.2温湿度监控系统 (14) 机柜温湿度监控 (14) 机房温湿度监控 (15) 3.2.3门禁系统 (16) 3.2.4消防系统 (17) 3.2.5防盗报警及图像联动监控系统 (18) 3.3系统软件部分功能介绍 (19) 软件平台: (19) 软件特点: (21) 软件功能: (24) 技术参数: (31) 3.4主要硬件说明 (32) 3.4.1温湿度传感器 (32) 3.4.2微控器 (34) 3.4.3电量检测设备 (38) 3.4.4门禁系统 (40)

第4章工程报价 (43) 第5章工程进度安排 (43) 第6章培训及售后服务 (44) 6.1培训内容: (44) 6.2售后服务 (44)

教育局网络远程集中监控方案(seegle)

目录 目录 (1) 教育系统网络数字监控系统方案 (2) 一、概述 (2) 二、需求分析 (3) 2.1 校园网络监控的主要作用 (3) 2.2功能需求分析 (3) 三、方案设计原则 (6) 3.1、标准化 (6) 3.2、可扩展性 (6) 3.3、易用性 (7) 3.4、可靠性 (7) 3.5、完善性 (7) 四、总体方案设计 (8) 4.1 基本思路 (8) 4.2系统拓扑结构 (8) 4.3监控中心结构 (10) 五、视高远程监控系统主要功能 (12) 5.1、实时图像监看 (12) 5.2、报警联动机制 (13) 5.3、电子地图定位 (14) 5.4、远程控制功能 (15) 5.5、设备在线管理 (15) 5.6、通过先进的压缩方式降低对带宽需求 (15) 5.7、视频影像存储 (15) 5.8、图像回放 (16) 5.10、虚拟矩阵 (16) 5.11、图像输出 (16) 5.12、图像远程传输 (16) 5.13系统用户管理平台 (17) 六、视高远程监控系统优势 (18) 七、设备选型 (19) 四路D1网络视频服务器 (19) 网络摄像机 (21)

教育系统网络数字监控系统方案 一、概述 我国正处在一个高速发展的历史时期,教育兴国是我国的一项基本国策,全社会都对教育事业投入了极大关注和巨大的人力物力,教育由原来的学分教育、知识教育向素质教育转变。这些都对教学工作提出了更高的要求,学校等教育业者采取了很多措施改进教学手段。近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域。随着人们对现代化安全防范系统需求的不断增长,建设一套安全、高效、配置合理的安全防范及电视监控系统已经成为教育系统建设不可缺少的组成部分。强化教育管理,加强领导对老师的有效监督,有效防范重大案件发生,在重要位置设置全天候监控点,建立教育系统本地视频监控和系统远程联网监控系统,实时了解教育系统的各个重要位置的工作状况,在全教育系统内形成统一协调的动态视频监控网络和录像回放系统,利用现代数字化、网络化的视频监控技术来保障教育系统的监管环境。对重要场所、重要通道监控录像,杜绝校园不文明现象的蔓延,给学校一个纯净的发展空间,提供一个良好的学术氛围提供了现代化的保障。 我们本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合教育系统监控的具体需要,设计了本系统解决方案。 教育系统视频监控工程主要是在各个教育系统的主要位置安装监控摄像机,通过摄像机实现全方位的监控,便于及时了解学校安全情况,为事后查证提供证据保障。实现全教育系统视频监控系统的网络化、数字化、智能化,形成统一协调的动态视频监控系统和安全保障系统。

机房集中监控标准系统

融智机房集中监控系统 目录 一、背景与需求 (1) 二、系统概述 (2) 一、系统设计原则 (4) 3.1 可靠性、稳定性原则 (4) 3.2 安全性原则 (4) 3.3 实用性、先进性、便捷性原则 (5) 四、系统设计及工程规范 (6) 五、方案设计与功能实现 (7) 5.1温湿度监测 (7) 5.2区域漏水监测 (7) 5.3市电监测 (8) 5.4 UPS监测 (8) 5.5电池组监测 (9) 5.6普通空调控制 (9) 5.7精密空调监测 (10) 5.8消防监测 (11) 5.9红外监测 (11) 5.10门禁系统 (12) 5.11视频监控 (12) 5.12设备电源管理 (13) 5.13机柜微环境监控 (13) 六、软件介绍 (14) 一、背景与需求 随着信息网络技术的不断发展,各机房中的计算机设备数量不断增加。对环境的要求也越来越严格。而且有些用户的机房广泛分布于各分支机构所在地域或者其他各个地域。由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统,数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况,均无法得到及时的发现和处理,也就很难被有效预见、防范和避免。 因此,为保证组织的安全、稳定、高效运行,保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全,实现用户的最大投资效益,就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量,UPS、空调、新风、

除尘、除湿等诸多设备运行状态变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。 本系统立足于建设一个全面覆盖用户网络所有核心机房、汇聚层机房、重点和非重点接入层设备间,支持监控运维网带外通讯,支持监控运维网独立自供电运行,集动力、环境、视频、设备、安防、消防综合监测、调控、监视软硬件平台于一体的分布式、智能化网络机房远程运维管理系统。 二、系统概述 系统引入独立运维网概念,采用分布式系统结构,以高可靠性、高环境适应性的环形工业级以太网作为通讯链路,构建独立于用户网络运行维护网络,以主监控服务器为系统的策略核心与控管中心,采用嵌入式多维变量智能采集单元作为系统的分布式智能监测控制节点,实现环境变量、设备状态变量的自动监测采集、智能化自动调节控制。 图2-1 机房集中监控系统拓扑图

中型数据中心机房的规划与设计

中型数据中心机房的规划与设计 2009-04-30 10:08:43 艾默生网络能源有限公司朱利伟 信息化与数字化成为各个企业、行业提高速度、提高效率,获得效益的关键手段,而全球信息化与数字化的愈来愈成熟,为我们追求效益提供了方法、手段、标准。 (1)数字化:企业的业务、流程、经营、管理等等,相关活动全部进行数字化 (2)无纸化:过去基于传真、电话的定单模式不能适应数字化的要求,企业或组织的各种活动通过计算机网络自动进行,办公方式转为无纸化办公。 (3)集中化:分散的信息化不能形成规模效应,信息孤岛不能带来速度和效率提高。当前信息化的趋势是集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,带来信息化的集中效应,这种集中效应表现在数据中心的兴起(如图1所示)。 图1 信息集中化的趋势,需要数据中心承载 1 数据中心的物理模型 数据中心的作用与目的是完成信息的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,从而实现信息集中效益。 在数据中心中,存在两个层面的平台:网络平台和动力平台(如图2所示)。 图2 数据中心(DC)物理模型的定义 2 数据中心的级别与分类: 根据美国TIA 942标准与Uptime Institute的定义,将数据中心的可用性等级分为

四级(如表1所示): 表1 我国新制定的《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008,将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高(如表2所示)。 表2 按机房的规模,可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心等。 ◆超大型数据中心,通常面积大于2000m2,服务器机柜数量大于1000个; ◆大型数据中心,通常介于800~2000m2,服务器机柜数量200~1000个; ◆中型数据中心,面积为200~800m2,机柜数量为50~200个; ◆小型数据中心,面积为30~200m2,机柜数量为10~50个; ◆无专门场所的服务器/交换机机柜应用等。 以上规模划分是实际工作中的大致划分方法,并没有严格的划分标准与参照指标体系。划分的目的也仅仅是便于数据中心的规划、设计与建设等。 本文专门针对中型数据中心机房,探讨相关规划、设计与建设的标准、方法和实践。 3.1 机房选址 我国《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008对机房选址提出了要求,综合美国数据中心标准TIA 942-2005,对数据中心选址可以参考以上标准。 实际工作中,对于中型数据中心机房的选址,用户通常选择与办公大楼等设施在一起,便于管理与维护。对于办公大楼来说,需要重点考虑以下内容: (1)大楼的电力是否足够给数据中心使用。办公大楼在设计与建设的时候,主要面向人员办公需要,属于轻载荷的供电设计。而数据中心的设备供电量要求巨大,这样的重载

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

远程集中监控中心解决-方案

一、解决方案 (一)远程集中监控中心 主要由:管理中心、视频调度指挥中心、MCU流媒体服务器、GIS地理信息(报警中心电子地图)、网络储存服务器和解码终端构成。 (二)监控中心主要功能以下: a)管理中心 对监控地点及操作人员的编辑,包括新建、修改、删除; 对操作员进行权限设置,采用灵活的菜单权限设置方式; 在整个系统中,系统具有精细权限管理功能,能对系统中所有权限用户进行统一、准确、精细的管理和权限划分,保障系统中高级用户和各级领导在重大情况或紧急 情况下对系统的操作控制优先权。 每个对象均可以进行精细权限设置,比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限(是否可以实时监控、历史点播、云台控制等)。 支持用户优先级级别管理,对同一个资源,如果两个用户均具备相应的权限,级别高的用户可以抢占级别低的用户的对该资源的拥有权,用户的控制权被抢占时会得 到明显的通知。 对用户的操作请求进行权限认证,当用户不具备相应操作的权限时,此用户的请求被拒绝,反之则接收并允许进行操作,同时将本操作记录至操作日志; 对来自报警管理主机的报警信息进行报警日志记录,同时进行转发,可自动转发至已经设置好的多个目的主机; 操作日志、报警日志的查询。 b)视频调试指挥中心 网络预览:通过多IP的方式,同屏幕可以支持36个视频实时浏览,一台中心机可以同时控制10台以上的解码终端,从而可以形成36*128的数字矩阵监控系统。可以同时实时预览多达36路的图像和声音,每个监控点的图像和声音可以任意切换,。可以在1、 4、6、8、9、10、12、16、24全屏等多种画面分割模式中切换显示。 云台控制:对网络视频服务器所连接的云台及镜头进行控制 远程监听:可把远端声音传送回中心 远程录像文件检索:按日期、时间、类型、服务器、通道检索客户端本地或远程服务器端录像文件。

机房集中监控系统施工方案

UPS监控系统项目需求 一、项目背景 (2) 二、监控系统描述 (2) 三、监控系统要求与需求清单 (3) 四、项目验收 (3) 4.1 工程验收的内容 (3) 4.2 验收标准 (4) 4.3 竣工报告 (4) 五、培训 (4) 六、售后服务 (4)

、项目背景 我院UPS设备众多,且分散在各个科室、设备间。人工巡检的方式不能准确及时 的发现、处理 UPS问题,并且人工巡检过程对设备的信息不能全面采集,存在着安全隐患。 现在针对UPS不间断电源提出实时监控的系统方案需求。初步先将弱电间、机房 等地UPS进行监控,后期可逐步将其它UPS加入系统。 二、监控系统描述 整个监控系统应包含如下功能部分: 数据米集部分:在UPS所在位置部署数据采集功能模块,将监控所需数据从UPS设备 中读取出来。 数据传输部分:数据采集完成后,应采用TCP/IP协议方式进行网络传输,汇总至服 务器。 数据收集与转换部分:由软件系统将数据做集中处理、转换,采取适当界面形式呈 现。 展现部分:由监视器组成的展现系统,提供多种呈现方式的监控页面。

三、监控系统要求与需求清单 针对项目后,提供按点位的再实施报价 四、项目验收 4.1工程验收的内容 1)各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全。 2 )系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全 3 )各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认。

4)各系统试运行验收 4.2 验收标准 1)工程承包合同; 2)工程设计文件(包括:设计方案、图纸、设计变更记录、各种设备说明书等); 3)各相关系统产品系列安装、使用、维护手册; 4)国家现行的施工验收规范。 4.3 竣工报告工程完成后,提交《系统工程竣工报告》一式二份。工程验收合格后,7 天内提交至建设单位备案。若工程因故推延,竣工报告提交时间可作相应调整。 五、培训 为充分保证本工程项目投入使用后,能够正常、安全、可靠地运行,由实施方指导受训人员系统使用、维护、日常保养等技术。时间不少于3人 / 天。 六、售后服务 提供不少于 3年的软硬件质保, 7*24 小时电话支持,次日达现场保证。

数据中心和网络机房基础设施规划指南

避免数据中心和网络机房基础设施因过度规划造成的资金浪费

典型数据中心和网络机房基础设施最大的、可以避免的成本就是过度规划设计成本。数据中心或 网络机房中的物理和供电基础设施利用率通常在50%-60%左右。未被利用的容量就是一种原本可以避免的投资成本,这还代表着可以避免的维护和能源成本。 本文分为三个部分。首先,介绍与过度规划设计有关的情况和统计数据。接下来,讨论发生这种情况的原因。最后,介绍避免这些成本的新的架构和实现方法。 任何从事信息技术和基础设施产业的人都曾见过未被利用的数据中心空间、功率容量以及数据中心中其他未加利用的基础设施。为了对这种现象进行量化,对讨论中用到的术语进行定义是很重要的。 表1中定义了本文中有关过度规划设计的术语: 建模假设 为了收集并分析过度规划设计的相关数据,施耐德电气对用户进行了调查,并开发了一个简化模型来描述数据中心基础设施容量规划。该模型假设: ?数据中心的设计寿命为 10 年; ?数据中心规划有最终的设计容量要求和估计启动IT 负载要求; ?在数据中心典型生命周期过程中,预期负载从预期的启动负载开始呈线性增长,在预期生命周期一半的时候,达到预期最终容量。 由以上定义的模型得出下面图 1 显示的规划模型。我们假定,它是具有代表性的“一步到位”模式的系统规划模型。 简介有关过度规划设计的情况和统计数据表1 过度规划的相关定义

上图显示了一个典型的规划周期。在传统的设计方案中,供电和冷却设备的安装容量与设计容量相等。换句话说,系统从一开始就完全建成。根据计划,数据中心或网络机房的预期负载将从30% 开始,逐步增加到最终预期负载值。但是,实际启动负载通常小于预期启动负载,并且逐步增长到最终实际负载;最终实际负载有可能大大小于安装容量(注意:由于冗余或用户希望的额定值降低余量,实际安装设备的额定功率容量会大于计划安装容量)。 第143号白皮书《数据中心项目:成长模型》详细讨论了数据中心的规划以及制定一个有效的成长计划战略的关键要素。 实际安装数据收集 为了了解实际安装的情况,施耐德电气从许多客户那里收集了大量数据。这些数据是通过实际安装设备调查和客户访谈获得的。结果发现,预期启动负载通常只有最终设计容量的 30%,预期最终负载只有预期设计容量的80%-90%(留有安全余量)。进一步发现,实际启动负载通常只有最终设计负载的20%,而且实际最终负载通常为设计容量的 60% 左右。图 1 汇总了这些数据。根据设计值,通常的数据中心最终的容量设计比实际需要大 1.5 倍。在刚刚安装或调试过程中,超大规模设计甚至更加显著,通常在 5 倍左右。 与过度规划设计相关的额外成本 与过度规划设计相关的生命周期成本可以分为两个部分:投资成本和运营成本。 图 1 阴影部分指出了与投资相关的额外成本。阴影部分代表平均安装设备中未利用的系统设计容量的部分。额外容量可直接导致额外的投资成本。额外投资成本包括额外供电设备和冷却设备的成本,以及包括布线和管路系统的设计开销和安装成本。 对于一个典型的 100 kW 数据中心,供电和冷却系统有550万人民币(55元人民币/W )左右的资本成本。分析表明,这个投资的 40% 左右被浪费掉了,相当于 220万人民币。在使用早期,这个浪费甚至更大。算进资金周转的时间成本之后,由于过度规划设计导致的损失几乎等于数据中心50%的投资成本。也就是说,单单原始资本的利息几乎就能够满足实际资本一般的需求。 与过度规划设计有关的额外生命周期成本还包括设施运行的开支。这些成本包括维护合同、消耗品和电力。如果设备按制造商的说明进行维护,年维护费用一般是系统成本(投资成本)的10%左右,因此,数据中心或网络机房的生命周期过程中的维护成本几乎等于投资成本。由于过度规划设计会产生未充分利用的设备,而且这些设备必须加以维护,所以会浪费很大一部分的维护成本。以 100 kW 数据中心为例,系统生命周期过程中浪费的成本约为 950万人民币。 0% 20% 40% 60%80%100%120% 012345678910 容量百分比数据中心运行年份 图1 数据中心生命周期过程中的设计容量和预期负载要 求

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

PSMS 动力设备及环境集中监控系统

PSMS 动力设备及环境集中监控系统 PSMS系统是深圳市安圣电气股份有限公司自主开发的动力设备及环境集中监控系统,它适用于对通信局站内各种动力设备、空调设备及其环境进行实时监控,统一管理,保障电信系统运行的可靠性,降低其维护成本,为电信维护体制的改革和最终实现通信局站的无人值守提供了有效的手段和工具。在广大电信专家、维护人员和我司开发人员的共同努力下,PSMS系统不断优化、升级,已经形成了包括硬件、软件、图像、传输等在内的全系列产品,能根据不同地区、不同维护管理体制、不同局情和资源进行灵活配置系统,使PSMS系统具有最佳的性能/价格比。 系统功能: 1.直观的实时监控功能 监控对象包括高低压配电、电源、空调、油机、电池、UPS等设备以及包括温度、湿度、水浸、烟感、门禁、图像在内的机房环境信息,为实现无人值守奠定了良好基础 2.完善的告警处理功能 根据告警的性质、重要级别进行分类,与处理流程相结合,确保维护人员能从容完成各项处理工作;系统自动判别告警等级,完成相应处理工作,包括:告警窗、声、光提示,打印机输出,BB机呼叫,智能分析软件快速的故障定位;提供了由于重要告警被延时确认而触发的自动接管功能,保证系统所有重要告警都能被及时处理,并为值班人员的考评提供了客观依据。 3.丰富的业务支持功能 灵活的查询功能和强大的报表功能相配合,对设备运行的历史数据、实时数据进行整理分析,以不同角度向管理者提供丰富的设备运维信息,为设备的大修、更新、改造、选型等质量管理提供可靠的依据。通过对蓄电池、电源、油机等设备运行数据的详尽分析,实现对设备状态的诊断,加强对不良设备的维护,做到防患于未然。人员管理模块和门禁系统相配合,不仅保障了系统的安全性,而且针对移动维护的特点,对维护人员的日常工作提供了有效的管理、监督手段。 4.严谨的故障派单、回单闭环流程 在移动维护体系中,针对某基站的设备故障,由履行集中监控职责的中心局向负责此基站的运维人员发出故障派修单;运维人员在处理完故障后,将派修单反馈给派发单位,通过这样的闭环管理,加强维护工作的职责界定和对维护工作的过程跟踪,从而提高维护工作水平,改进工作绩效。 系统特点: 1.稳定可靠的实时监控系统: 自动巡测、自动故障告警、故障定位、自动派工、自动寻呼、自动记录、系统自诊断。