文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 别墅-轻型动力触探检测方案

别墅-轻型动力触探检测方案

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.

远洋红熙郡二期示范区工程

轻型动力触探检测方案

ZJSJ/Z2-10R/SGFA-2015-001

审批:___________________

审核:___________________

编制:___________________

中建三局集团有限公司

远洋红熙郡二期示范区工程项目经理部

二0一六年三月

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.

远洋红熙郡二期示范区工程

轻型动力触探检测方案

ZJSJ/HXJ2Q/SGFA-2016-004

审批:___________________

审核:___________________

编制:___________________

中建三局集团有限公司

远洋红熙郡二期示范区工程项目经理部

二0一六年三月

目录

1 编制依据 (1)

1.1 招标文件 (1)

1.2 编制依据 (1)

2 工程概况 (2)

2.1 项目概况 (2)

2.2 工程简介 (2)

2.3 仪器类型及规格和适用土类的规定 (2)

2.3.1 仪器设备 (2)

2.3.2 适用范围 (2)

2.3.3 检验评定依据 (2)

2.3.4 检验深度及间距 (3)

3 施工方案 (4)

3.1 准备工作 (4)

3.2 检测步骤 (4)

3.3 检测注意事项 (5)

3.4 检测结果记录 (5)

4 安全文明施工 (6)

4.1 安全管理目标 (6)

4.2 安全管理制度 (6)

4.3 安全施工措施 (6)

4.4 文明施工措施 (6)

1编制依据

1.1招标文件

本方案为远洋红熙郡二期示范区工程轻型动力触探检测方案,旨在指导轻型动力触探检测工作,为规范轻型动力触探试验方法,保证检测精度,及时、公正地出具有效检验数据。

1.2编制依据

1、业主提供的施工图纸、地勘报告

2、场区及周边环境、实测高程方格网

3、施工现场平面布置图

4、本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准和地方标准

5、国家及行业有关标准、规程

6、天津市地方法规、部门规章、规范性文件

2工程概况

2.1项目概况

项目概况一览表

别墅-轻型动力触探检测方案

2.2工程简介

远洋红熙郡二期示范区工程施工总承包工程位于天津市武清区下朱庄,建筑面积约2953.29m2,地上2283.38m2,地下669.91m2,共2个建筑单体,为3层联排别墅2幢。

2.3仪器类型及规格和适用土类的规定

2.3.1仪器设备

别墅-轻型动力触探检测方案

2.3.2适用范围

适用于推定换填地基,黏性土,粉土,粉砂,细砂及其处理土地基的地基承载力,鉴别地基土性状,评价处理土地基的施工效果。

2.3.3检验评定依据

1、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008

2、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

2.3.4检验深度及间距

根据规范,轻型动力触探进行基槽检验时,检验深度及间距应符合下表要求:

轻型动力触探检验深度及间距(m)

别墅-轻型动力触探检测方案

3施工方案

3.1准备工作

1、进行现场调查,调查检测单位任务单与样品的有关资料是否相符。

2、检查检测即将使用的计量设备仪器是否在检定的有效期内。

3、检查仪器设备运转是否正常,每次外出检测前应对仪器设备进行检查,性能正常方可使用。

4、根据基坑平面图,依次编号绘制轻型动力触探钎探点平面布置图,严格按照钎探点平面布置图进行检测。

3.2检测步骤

1、正确安装触探头和触探杆,使之紧密相连。

2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,利用机械动力拉起重锤,

使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。

3、钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。

4、如遇密实坚硬土层,当贯入0.3m所需锤击数超过100击或贯入0.15m超过50击时,即可停止试验。

5、打完的钎孔,经过质量检查人员检查孔深并记录无误后,用盖孔块盖住孔眼。当验基坑办理完验收手续后,方可用砂灌孔。

3.3检测注意事项

1、轻型动力触探试验应采用自由落锤,落距应为50cm。

2、轻型动力触探试验应连续锤击贯入,锤击速率宜为15~30击/min,试验时,应避免锤击偏心和侧向晃动,圆锥动力触探孔倾斜度不应大于2%。

3、每贯入1m,应将探杆转动一圈半。

4、应及时记录试验段深度和每贯入30cm的锤击数,记为N10。

5、当N10>100或贯人15cm的锤击数超过50时,可终止实验。贯入15cm时锤击数超过50时,锤击数取为2倍的实际锤击数。

6、当探头直径磨损大于2mm或锥尖高度磨损大于5mm时应及时更换探头。

7、打钎时,注意保护已经挖好的基槽,不得破坏已经成型的基槽边坡;钎探完成后,应做好标记,保护好钎孔,未经勘察人员检验复核,不得堵塞或灌砂。

3.4检测结果记录

现场准确采集好每个点的锤击数据,试验完检测点后,及时分析检测结果并及时填写《地基触(钎)探记录》。

4安全文明施工

4.1安全管理目标

安全管理目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,消灭一切责任事故确保人身财产不受损害。杜绝一切机械安全事故,杜绝施工安全重大事故,防止一般事故的发生。

4.2安全管理制度

1、安全技术交底制:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员必需亲自逐级进行书面交底。

2、班前检查制:现场工程师必须督促与检查施工班组对安全防护措施是否进行了检查。

3、检查与隐患整改制:项目部组织安全生产检查,对查出的安全隐患须定时间、定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录。

4、危急情况停工制:一旦出现危及生命财产安全险情,要立即停工,同时即刻报告顾问公司、业主、监理及公司,及时采取措施排除险情;

5、持证上岗制:特殊工种必需持有上岗操作证,严禁无证操作。

4.3安全施工措施

1、防雨、防水措施,以免因雨、水损坏绝缘。

2、对所有进场的工人都要进行三级安全教育。

3、施工作业时,主要用电安全,严格按照安全管理制度进行施工作业。

4.4文明施工措施

1、合理选择制作安装场地,减少噪音对周边环境污染。

2、作业时,配备好安全防护用品及灭火设施。

3、施工过程要确保文明施工,将施工垃圾及时回收处理,禁止将围挡彩喷布随意丢弃,污染现场。

4、现场CI布置严格按照公司CI标准执行。

5、施工过程中严格控制扬尘,对现场裸露地面进行覆盖等。