文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CV2007钢结构设计规定(送审稿1.0)

CV2007钢结构设计规定(送审稿1.0)

CV2007钢结构设计规定(送审稿1.0)
CV2007钢结构设计规定(送审稿1.0)

中国石化工程建设标准

SDEP-SPT-CV2007-2006

第 修改

钢结构设计规定

200X 年X 月X 日

目次

前言 (2)

1 范围 (3)

2 规范性引用文件 (3)

3 荷载及荷载组合 (4)

4材料 (4)

5 钢结构设计基本要求 (6)

6 框架 (7)

7 管架 (7)

8 钢结构厂房 (8)

9 钢结构构件连接设计 (9)

10 刚度及变形规定 (9)

11 钢结构梯子及栏杆设计规定 (10)

12 钢结构防腐 (10)

13 钢结构防火 (11)

前言

本规定是根据《中国石化工程建设标准研究与编制项目开工报告》的要求进行编制的。本规定共分13章。

本规定主要内容有:

荷载及荷载组合;

材料;

钢结构设计基本要求;

框架;

管架;

钢结构厂房;

钢结构构件连接设计;

刚度及变形规定;

钢结构梯子及栏杆设计规定;

钢结构防腐;

钢结构防火;

主编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司

参编单位:中国石化工程建设公司

中国石化集团上海工程有限公司

中国石化集团宁波工程有限公司

中国石化集团南京设计院

主要起草人:武笑平、樊兴林、王松生

本规定(程序)于XXXX年首次发布。

1 范围

本规定规定了石油化工行业钢结构建、构筑物设计的基本要求。

本规定适用于中国石化集团公司新建的石油炼制、石油化工、油库以及各种公用配套设施的基础工程设计和详细工程设计阶段;改建和扩建工程可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

SDEP-SPT-CV2001 建构筑物荷载及荷载组合规定

SDEP-SPT-CV2008 钢结构制作与安装技术规定

SDEP-SPT-CV2009 钢结构防火技术规定

GB/T 700 碳素结构钢(第l号修改单)

GB/T 706 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 707 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 799 地脚螺栓

GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓

CB/T 1229 钢结构用高强度大六角螺母

GB/T 1230 钢结构用高强度垫圈

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 3277 花纹钢板

GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件

6B 4053.3 固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB/T 5117 碳钢焊条

GB/T 5118 低合金钢焊条

GB/T 5780 六角头螺栓C级

GB/T 5782 六角头螺栓

GB/T 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 9787 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 9788 热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 11263 热轧H型钢和部分T型钢

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50017 钢结构设计规范

GB 50191 构筑物抗震设计规范

CECS 102 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程

HG/T 20587化工建筑涂装设计规定

JGJ 81 建筑钢结构焊接技术规程

JGJ 82 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

SH 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范

SH 3043 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定

SH 3055 石油化工企业管架设计规范

SH 3077 石油化工企业钢结构冷换框架设计规范

SH XX 石油化工钢结构防腐蚀涂料应用技术规程

YB/T 4001 钢格栅板

3 荷载及荷载组合

3.1 荷载

荷载的定义及计算应符合SDEP-SPT-CV2001的有关规定。

3.2 荷载组合

荷载组合符合SDEP-SPT-CV2001的有关规定。

4 材料

4.1 一般要求

4.1.1 所有钢材均应按国家有关规定进行质量检验,合格后方可使用。

4.1.2 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

4.1.3 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

4.1.4 对需要验算疲劳的焊接和非焊接结构的钢材,冲击韧性要求应符合GB 50017的规定。

4.2 钢材

4.2.1 承重结构的钢材宜采用Q235-B或Q345-B。

4.2.2 钢材的质量应分别符合国家标准GB/T 700和GB/T 1591的规定。

4.2.3 钢材强度设计值应遵守GB 50017的有关规定。

4.2.4 型钢优先选用热轧型钢, 当热轧H型钢没有选用型号时,可采用焊接H型钢。热轧型钢截面特性应符合GB/T 706、GB/T 707、GB/T 9787、GB/T 9788、GB/T 11263的规定, 焊接H型钢应符合YB 3301的规定。

4.2.5 钢材的最小厚度应为:

轧制型钢的钢构件的腹板 5.0mm

轧制的钢管构件 4.0mm

节点板和加劲肋8.0mm

4.3 连接材料

4.3.1 电焊条

4.3.1.1手工焊接采用的焊条,应符合GB/T 5117和GB/T 5118的规定。焊条型号一般选用E43、E50系列,并应与主体金属力学性能相适应。当不同强度的钢材连接时,宜采用与低强度钢材相适应的焊接材料。

4.3.1.2自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学性能相适应,并应符合国家标准的的规定。

4.3.1.3对直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构,宜采用低氢型焊条。

4.3.1.4焊缝强度的设计值应符合GB 50017的有关规定。

4.3.2 螺栓

4.3.2.1 普通螺栓应符合下列要求:

a) 普通螺栓性能等级分为4.6级(C级)和5.6级、8.8级(A、B级);

b) C级普通螺栓宜用于沿其杆轴方向受拉的连接,在下列情况下可用于受剪连接:

1) 承受静力荷载或间接承受动力荷载结构中的次要连接;

2) 承受静力荷载的可拆卸结构的连接;

3) 临时固定构件用的安装连接。

c) 对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其它能防止螺帽松动的有

效措施;

d) 普通螺栓技术要求应分别符合GB/T 5780和GB/T 5782的规定;

e) 普通螺栓连接的强度设计值应符合GB 50017的有关规定。

4.3.2.2 高强螺栓应符合下列要求:

a) 大六角头高强螺栓规格为M12~M30,其性能等级分为8.8级、10.9级;

b) 高强度螺栓承压型连接不得用于下列各种构件连接中:

1) 直接承受动力荷载的构件连接;

2) 承受反复荷载作用的构件连接;

3) 冷弯薄壁型钢构件连接。

c) 高强度螺栓质量及技术要求应分别符合JGJ 82、GB/T 1228、GB/T1229、GB/T 1230、

GB/T 1231的规定;

d) 高强度螺栓连接的强度设计值应符合GB 50017的有关规定。

4.4 钢平台铺板

4.4.1 钢平台铺板的选用在满足工艺要求及操作安全的前提下,应优先选用钢格板,其质量

应符合YB/T 4001的规定; 钢格板应采取可靠的安装固定措施, 钢格板的安装固定宜采用可拆式专用安装夹,也可采用焊接。管道或设备在贯穿楼板时,如果孔径或孔的边长大于100mm,则该孔应设置150×4的整体扁钢踢脚板进行防护。

4.4.2 当平台铺板采用花纹钢板时,厚度不小于5mm, 其质量应符合GB/T 3277的规定。

5 钢结构设计基本要求

5.1 本规定所采用的设计基准期为50年,一般建、构筑物钢结构的设计使用年限为50年。

5.2 钢结构的设计,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并符合防火、防腐要求。宜采用通用的和标准化的结构和构件。

5.3 在钢结构设计文件中,应注明建筑结构的设计使用年限、钢材牌号、连接材料的型号,

还应注明所要求的焊缝形式、焊缝质量等级、端面刨平顶紧部位及对施工的要求。

5.4 除疲劳计算外,钢结构的设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数

的设计表达式进行计算。

5.5 承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。按承载能力极限状态设计钢结构时,应考虑荷载效应的基本组合,必要时还应考虑荷载效应的偶然组合;按正常使用

极限状态设计钢结构时,应考虑荷载效应的标准组合。

5.6 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数); 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时, 应采用荷载标准值。

6 框架

6.1 钢框架结构宜采用桁架式,应符合GB50017和SH3077的有关规定。

6.2 结构布置应力求体型简单,质量和刚度对称均匀,避免平面和立面突变和形状不规则。结构布置应根据设备布置的要求,宜采用横向承重框架结构,当采用纵向承重框架结构时,应加强横向刚度(如将框架横向布置成桁架式或在适当的位置加设斜撑)。当框架平面尺寸为正方形或接近正方形时,宜采用单向承重结构,但对非承重结构方向应设置斜撑加强刚度。

6.3 框架立面垂直支撑的布置应考虑人员通行、管线布置、冷换设备检修抽芯等因素的影响。

6.4 钢平台铺板宜采用钢格栅板,平台在平面内宜设置水平支撑;当有特殊要求时可采用花纹钢板。

6.5 框架层间梯子的设置,应根据生产操作和安全防火的要求确定,并应考虑人员通行、设备和管线布置等因素的影响。

6.6 框架各层平台四周均应设置钢栏杆,当平台高度小于20m时,其栏杆高度可采用1.050m;当平台高度等于或大于20m时,其栏杆高度应采用1.20m。

6.7 框架钢柱的柱脚可设计成刚性连接,柱脚均应设置加劲肋:柱脚底板的长度、宽度、厚度除应按计算确定外,尚应满足构造要求,且厚度应大于等于柱中较厚板件的厚度;加劲肋的高度和厚度应由计算确定,但一般高度不宜小于250mm,厚度不宜小于10mm;地脚螺栓的直径,应按计算确定,应留有3mm的腐蚀裕量。地脚螺栓直径不宜小于24mm。

6.8 柱脚底板水平力,应由柱脚底板与其下部的混凝土或水泥砂浆之间的摩擦力来抵抗,其摩擦力应符合式6.8的要求:

0.4N ≥ Q ………………………………………… (6.8)

式中:Q——柱脚底板处水平力设计值(N);

N——柱的轴心压力设计值(N)。

当不能满足以上公式要求时,应设抗剪键。地脚螺栓不宜用于抗剪。

7 管架

7.1 装置主管廊应设计成纵梁式管架,横向梁与柱应设计成刚接。在每一温度区段内,管廊

每侧至少有一根纵向梁连续设置,纵向梁与柱宜铰接,且应设置纵向柱间垂直支撑,并符合SH3055的有关规定。

7.2 纵梁式管架纵向温度区段长度(伸缩缝的间距),不宜超过100m。纵梁式钢管架伸缩缝处纵梁与柱应采用可滑动的支座连接。

7.3 柱间垂直支撑的布置应考虑人员通行、管线布置和设备检修等因素的影响。

7.4 柱脚可设计成刚性连接或铰接连接柱脚。刚性连接柱脚应满足6.7和6.8条的规定:铰接连接柱脚底板厚度除按计算确定外,尚应大于等于柱中较厚板件的厚度且不小于20mm,地脚螺栓直径不宜小于20mm,同时也应满足本规定6.8条的规定。

8 钢结构厂房

8.1 钢结构厂房应设置支撑体系,支撑体系的布置,除应符合GB50011的有关规定外,尚应符合下列要求:

a) 在每个温度区段或分区建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑

体系;

b) 在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系;

c) 在刚架转折处(柱顶和屋脊),应设置刚性系杆,必要时还可设置屋盖纵向支撑。

8.2 构件在可能产生塑性铰的最大应力区内,应避免焊接接头;对于厚度较大无法采用螺栓连接的构件,可采用对接焊缝等强度连接;

8.3 屋盖横梁与柱顶铰接时,宜采用螺栓连接。刚接框架的屋架上弦与柱相连的连接板,以及梁与梁拼接的受弯、受剪极限承载力,应能分别承受梁全截面屈服时受弯、受剪承载力的1.2倍。

8.4 柱间支撑杆件宜采用整根材料,超过材料最大长度规格时可采用对接焊缝等强拼接;柱间支撑与构件的连接,不应小于支撑杆件塑性承载力的1.2倍。

8.5 钢结构厂房内动力设备基础附属的操作平台应与厂房主体结构脱开。

8.6 压缩机缓冲罐进、出口管线及其他振动较大的管线,应与厂房主体结构脱开,并应设置独立的支撑体系,若个别管线脱开确有困难时,应采取减振措施;振动较小的管线不应挂置(或搁置)在平台梁上,可支在平台柱或厂房柱上,但也应采取减振措施。

8.7 压缩机厂房设计中,在楼盖平面内宜设置水平支撑,且应加强钢格栅板与梁的连接(焊接)。

8.8 钢结构厂房的柱脚宜采用刚性连接柱脚或铰接,应符合本规定第6.7和6.8条的规定。

9 钢结构构件连接设计

9.1 钢结构构件的连接设计,当不考虑地震作用时,应符合GB 50017和CECS l02的规定,进行弹性设计;当考虑地震作用时,应符合GB 50011的规定,按地震组合内力进行弹性设计,并应进行极限承载力验算。

9.2 钢结构构件的连接型式可采用焊接和螺栓连接。

当连接节点采用螺栓连接应采用高强度螺栓连接,符合JGJ 82的有关规定。

9.2.1 螺栓连接设计时,对于主要的承重构件的拼接和节点连接,应采用高强度螺栓;所有直接承受振动或重复应力作用的构件的拼接和节点连接,当采用高强度螺栓连接时宜采用摩擦型高强螺栓,且应在施工图中说明在高强度螺栓连接范围内构件接触面的处理方法。螺栓的抗滑移系数按完成后钢结构连接处表面情况取用。高强度螺栓的最小直径为20mm,每个连接节点的最少螺栓数量为2个。若直径小于20mm的螺栓确已满足设计要求,应提供可靠的设计依据予以证明。

9.2.2 对于次要构件、可拆卸构件的连接以及临时固定构件用的安装连接,当需要采用螺栓连接时,可以采用普通螺栓。普通螺栓的最小直径宜为16mm,每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性的螺栓数不应少于2个。

10 刚度及变形规定

10.1 构件刚度规定

10.1.1 钢管架构件的长细比应符合GB 50011以及SH 3055的规定。

10.1.2 除管架外的其余受压及受拉构件容许长细比除应符合GB 50017有关规定外,还应符合GB 50011、SH 3077及CECS 102的有关规定。

10.2 结构或构件变形规定

10.2.1 建筑物、露天栈桥结构或构件容许变形应符合GB 50017的有关规定。

10.2.2 钢框架结构,梁、板最大允许挠度为:

平台板 L/150

平台次梁 L/200

平台主梁 L/250

支承设备梁 L/400

框架梁和单轨吊车梁 L/400

钢管架横梁 L/300

钢管架纵梁 L/250

吊车梁 L/500

注:以上L为受弯构件计算跨度,(对悬臂梁和伸臂梁为悬伸长度的2倍)。

10.2.3 在风荷载标准值作用下,结构柱顶水平位移不应大于以下数值:

火炬塔架H/200

钢楼梯间H/250

框架H/300

压缩机厂房H/300

注:以上H为基础顶面至柱顶的高度

10.2.4 采用轻钢结构时,构件最大允许挠度及柱顶水平位移:

檩条 L/200

墙梁 L/200

横梁 L/400

柱顶水平位移 H/180

11 钢结构梯子及栏杆设计规定

11.1 钢结构梯子及栏杆的设计应符合GB 4053.1、GB 4053.2及GB 4053.3的有关规定。11.2 钢斜梯的高度不宜大于6m。当钢梯的高度大于5m时,宜设梯间平台,分段设梯。11.3 钢直梯梯段高度不宜大于9m。超过9m时宜设梯间平台,以分段交错设梯。攀登高度在15m以下时,梯间平台的间距为5m~8m;超过15m时,每5m设一个梯间平台。平台应设安全防护栏杆。

11.4 钢直梯梯段高度大于2.5m时,应采用有护圈的钢直梯;有护圈的钢直梯应采用侧面入口的型式。对于靠近平台边缘的钢直梯,当直梯位于距地面或下层平台面高于6m的平台上,且直梯中心线距平台栏杆小于0.9m或直梯踏步距平台栏杆小于1.2m时,均应采用有护圈的钢直梯,且直梯护圈的竖向扁钢带应延伸至平台栏杆顶面,并与之牢固连接,以确保安全。

11.5 钢直梯在平台入口处应设置安全门。

11.6 固定式钢栏杆高度分为1050mm和1200mm两种,当平台离地高度大于等于20m时,应选用1200mm高的栏杆。

12 钢结构防腐

12.1 一般规定

12.1.1 钢结构的防腐,应执行GB/T 8923、SH 3022的有关规定。所有钢结构外露表面(热浸锌钢格板除外),除按规定需设防火层的构件外,其余均应按石油化工钢结构防腐蚀涂料应用技术规程进行防腐处理。

12.2 钢结构刷色

钢结构表面涂装颜色应符合SH 3043的有关规定。

13 钢结构防火

防火保护应符合SDEP-SPT-CV2009的有关规定。

钢结构最新设计规范方案

钢结构设计规GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第 2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。 第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。

钢结构最新设计规范

钢结构设计规范GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1 条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3 条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4 条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5 条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规范》)。 第1.0.6 条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。 第二章材料 第2.0.1 条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3 号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2 条下列情况的承重结构不宜采用3 号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于- 20C时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于—30 C 时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于- 20 C时的重级工作制吊车梁、吊车桁架 或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10 C采用。 第2.0.3 条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50 t的中级工作制焊 接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20 C时,对于3号钢尚应具有-20C冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有—40C冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第2.0.4 条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450 、ZG270-500 或ZG310-570 号钢。 第2.0.5 条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。 选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。 二、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。

最新钢结构规范及图集

【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90、《高耸结构设计规范》 6、GB500046、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程 30、CECS、钢龙骨结构技术规程

钢结构平台设计 ()

目录1.

1. 设计内容与设计参数 1.1 设计内容 图所示钢平台,其结构平面布置图如图,按照任务要求,本人设计内容为边次梁LL-1、中间主梁L-2和中柱Z4,并设计主次梁螺栓连接。 图 钢平台 图 钢平台结构平面布置图 L-1 L-1 L-1 L-1 Z1 Z3 Z1 Z1 Z2 Z4 Z3 Z2 L-2 L-2L L -1 L L -2 L L -2 L L -3 L L -2 L L -2L L -1 L L -1 L L -2 L L -2 L L -3 L L -2 L L -2 L L -1 ①12 B 06 33②12 B 06 33 改 ② ① ① ① ②

1.2 设计参数 钢材Q235-B ,焊条E43型,螺栓C 级。柱和次梁采用型钢,主梁采用焊接钢板梁,梁均按两端铰接设计,节点连接为螺栓连接,主、次梁计算跨度分别为和,次梁间距3m 和,次梁上翼缘与楼板焊牢,柱按轴心受压构件设计,计算长度6m ,楼面恒载与活荷载标准值分别为和6kN/m 2。 1.3 次梁LL-1设计 1.4 荷载汇集与计算简图 恒载标准值(楼面传来的恒载和次梁自重) 10.12 1.5 4.50.127.27.614/l k k g s g l kN m =+=?+?= 活载标准值(楼面传来的活载) 1 1.569.00/l k k q s q kN m ==?= 总荷载标准值 7.614916.61/l l lk k k p g q kN m =+=+= 总荷载设计值 1.2 1.3 1.27.614 1.3920.84/l k k p g q kN m =+=?+?= 跨中弯矩与支座剪力设计值 22/820.847.2/8135.0l l M p l kN m ==?=? /220.847.2/275.0l l V p l kN ==?= 计算简图及内力如图 图 次梁计算简图与内力图

钢结构设计步骤

钢结构设计步骤和设计思路 摘要:钢结构设计简单步骤和设计思路关键词: 钢结构结构设计步骤 (一) 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二) 结构选型与结构布置 此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指 导下进行。 在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是\"概念设计\",它在结构选型与布置阶段尤其重要.对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概

念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间 的相互力学关系和简化近似设计方法。[20] 钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。 其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不

钢结构设计说明

钢结构设计说明 一、工程概况 (1)本工程为西林县武警中队训练场钢棚,占地407.88平方米。 二、结构设计依据 (一)结构设计施工遵循的规范,规程及规定 (1)建筑结构可靠设计统一标准GB50068-2001 (2 ) 建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版) (3)抗震设防分类标准GB50223-2008 (4)建筑抗震设计规范GB50011-2001(2008年版) (5)钢结构设计规范GB50107-2003 (6)建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 (7)混凝土结构设计规范GB50010-2002 (8)冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 (9)高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98 (10)建筑地基基础设计规范JGJ5007-2002 (11)网壳结构技术规程JGJ61-2003 (12)网架结构设计与施工规程JGJ7-91 (13)钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ82-2002 (14)建筑钢结构防火设计规范CECS200:2006 (15)建筑桩基技术规范JGJ94-2008 (16)建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 (17)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 (18)建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003,J256-2003 (19)钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 (20)优质碳素钢结构GB/T699-1999 (21)碳素钢结构GB/T700-88 (22)低合金高强度结构钢GB/T1591-94 (23)碳钢焊条GB/T5117-95 (24)低合金高强度结构钢GB/T5118-95 (25)埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T5293-1999 (26)低合金钢埋弧焊用焊剂GB/T12740 (27)熔化焊用焊丝GB/T14957-94 (28)气体保护电弧焊用碳钢,低合金钢焊丝GB/T8110-95 (29)六角头螺栓GB/T5782 (30)六角头螺栓-C级GB/T5782 (31)钢结构用高强度大六角螺栓螺母垫圈技术要求GB/T1228-1231 (32)涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装GB8932 (33)钢结构防火涂料应用技术规程CECS:24-90 (二)设计基准期50年,结构设计使用年限为50年。 (三)抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速值为0.15g,抗震构造措施按7度要求设计。 三、荷载 1、地震作用:本地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速值为0.15g,钢结构阻尼比:0.02。设计地震分组:第一组。场地土类别:III类 2、风荷载:基本风压0.60KN/㎡(按照100年重现期取用),地面粗糙度B类。风压高度系

钢结构设计的八大要点

钢结构设计的八大要点 钢结构设计要点 钢结构设计简单步骤和设计思路 (一)判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有 较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住 宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二)结构选型与结构布置 此处仅简单介绍。详请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛, 做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。 在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是“概念设计”,它在结构 选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规 定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来 确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有 效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是 判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。(无论结构软件 如何强大,扎实的结构概念和力学分析,及可靠的手算能力,才是过 硬的素质。)钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。 其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设 计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大 悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。屋面上雪

压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨 量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节 点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选 择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用 钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为 了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型src 柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。 对抗震不利。(把受力单元尽可能的向结构外围布置,是充分利用材 料性能的关键,就像中空的竹子一样,所以外强内弱很重要。) 结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的 说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响 范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。 其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。 结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承 受1/4的总水平力。 框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足 不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截 面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑 在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。 (三)预估截面 结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的 断面形状与尺寸的假定。 钢梁可选择槽钢、轧制或焊接h型钢截面等。根据荷载与支座情况, 其截面高度通常在跨度的1/20~1/50之间选择。翼缘宽度根据梁间侧 向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按 规范中局部稳定的构造规定预估。

钢结构课程设计车间工作平台

目录 一.设计说明 1.本设计为某车间工作平台 2.结构平面布置图如下,间距4m,5跨,共20m,跨度3m,4跨,共12m 3.梁上铺100mm厚的钢筋混凝土预制板和30mm素混凝土面层。 永久荷载为:5KN/mm2,可变荷载为:10KN/m2 荷载分项系数:永久荷载,可变荷载 二.计算书正文 第一节平台铺板设计 依题意并综合分析比较,平台钢结构平面布置如上图,主梁计算跨度为 6m,次梁计算跨度为3m,次梁与主梁采用平接方式连接。 铺板自重为:*20+*24=m2 铺板承受的荷载标准值为:q k=+10=m2 铺板承受荷载设计值:q=*+10*=m2 第二节平台次梁计算 跨中截面选择 查《荷载规范》钢筋混凝土自重按25KN/mm3,素混凝土按24KN/mm3,则 因此取:r q=,r G=; 次梁承受恒荷载包括铺板自重标准值为(暂不考虑次梁自重):1p=*=m 活荷载标准值:p2=10*=12KN/m 次梁跨中最大弯矩设计值:M ax M=ql2/8=*5*5/8=·m

需要的净截面模量为:W=f r x max M =(*215)=225cm3 初步拟定次梁采用工字型I20a ,A=,X W =237cm2,2370x =I cm 4, cm 2.17x x =S I ,自重m 次梁的抗弯强度验算 考虑次梁自重后,跨中截面最大弯矩设计值:M ax M =8 1*[+*10]*5*5=·m nx w x r W M =4 310*237*05.110*51.69-=mm2<215N/mm2(满足) 抗剪强度验算 次梁最大剪力设计值为:5*]2.1*10*0279.0264.16[*2 12ql max +==V = w x max t I S V =τ=13.2410*17210*41.53 =N/mm2

GB50017-2017《钢结构设计规范》

GB50017-2017《钢结构设计规范》一、章节目录 1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号 3基本设计规定 3.1设计原则 3.2荷载和荷载效应计算 3.3材料选用 3.4设计指标 3.5结构或构件变形的规定 4受弯构件的计算 4.1强度 4.2整体稳定 4.3局部稳定 4.4组合梁腹板考虑屈曲后强度的计算 5轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算 5.1轴心受力构件 5.2拉弯构件和压弯构件 5.3构件的计算长度和容许长细比 5.4受压构件的局部稳定 6疲劳计算 6.1一般规定 6.2疲劳计算 7连接计算 7.1焊缝连接 7.2紧固件(螺栓、铆钉等)连接 7.3组合工字梁翼缘连接 7.4梁与柱的刚性连接 7.5连接节点处板件的计算 7.6支座

8构造要求 8.1一般规定 8.2焊缝连接 8.3螺栓连接和铆钉连接 8.4结构构件 8.5对吊车梁和吊车桁架(或类似结构)的要求 8.6大跨度屋盖结构 8.7提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求 8.8制作、运输和安装 8.9防护和隔热 9塑性设计 9.1一般规定 9.2构件的计算 9.3容许长细比和构造要求 10钢管结构 10.1一般规定 10.2构造要求 10.3杆件和节点承载力 11钢与混凝土组合梁 11.1一般规定 11.2组合梁设计 11.3抗剪连接件的计算 11.4挠度计算 11.5构造要求 附录 A 结构或构件的变形容许值 附录 B 附录 C 附录 D 附录 E 附录 F 梁的整体稳定系数 轴心受压构件的稳定系数 柱的计算长度系数 疲劳计算的构件和连接分类 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算 附:本规范用词说明 附:修改条文说明 其中下面打—的节为新增,下面打~~的节为有较多修改。

最新钢结构规范及图集

精心整理 【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90、《高耸结构设计规范》 6、GB500046、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、 9、 10、 11、 12、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

30、CECS、钢龙骨结构技术规程 31、CECS、轻型房屋钢结构技术规程 32、CECS、冷弯型钢受力蒙皮结构技术规程 33、CECS、混凝土钢管叠合柱技术规程 34、CECS、钢管结构技术规程 35、CECS、预应力钢结构技术规程 36、CECS、建筑用铸钢节点技术规程 37、CECS、钢结构抗火设计规程 【地方标准】 1、DB29-57-2003/J10297-2003、天津市钢结构住宅设计规程 2、DBJ13-51-2003/J10279-200 3、钢管混凝土结构技术规程(福建省)3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、GB7659-1987、焊接结构用碳素钢铸件 18、GB/T8162-1999、结构用无缝钢管 19、GB/T8163-1999、输送流体用无缝钢管 20、GB/T9711-1997、螺旋焊钢管 21、GB/T13793-1992、直缝电焊钢管 22、JG/T137-2001、结构用高频焊接薄壁H型钢 23、GB/T11253-1989、碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 24、GB/T2517-1981、一般结构用热连轧钢板和钢带 25、GB/T716-1991、碳素结构钢冷轧钢带 26、GB/T3274-1988、碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板和钢带

钢结构设计规范和标准图集汇总

钢结构规范和图集【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GB59135-200 6、《高耸结构设计规范》 6、GB500046-2008、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001(2006)、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

钢结构设计步骤与思路

钢结构设计步骤与思路 钢结构设计步骤与思路作者:佚名 时间:2008-7-30 浏览量: 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 结构选型与结构布置 此处仅简单介绍。详请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。

在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。[20] 钢结构通常有框架、平面架、网架、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。

其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落,如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型SRc柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。对抗震不利。[19] 结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力

门钢结构设计统一规定20160922 (1)

PKPM(V3.1.5)关于门刚计算的参数设置统一规定要求 由于新的门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(GB51022-2015)已经颁布并实施,原有的门刚规程(CECS102:2002)停止使用,因此对PKPM(V3.1.5)关于门刚部分的计算参数提出了如下统一要求。 刚架计算 一.荷载输入 1.恒荷载 单板或单板+保温棉:0.2 KN/m2 双板+保温棉: 0.25KN/m2 2.活荷载(雪荷载) 雪荷载统一按100年重现期的雪压采用 建模时应将雪荷载的均匀分布与不均匀分布作为几种工况的互斥活荷载输入,积 雪分布系数应根据屋面坡度确定。 相容活荷载仅当有积灰荷载时才输入 例如GB51022表4.3.2中的单跨双坡屋面应考虑按1种均匀分布和2种不均匀分布情 况,共输入3种互斥荷载 高低屋面及相邻屋面的积雪堆积计算应比较<荷规>及<门规>,选择最不利情况进 行计算,见附例题1 3.风荷载 计算规范优先选用门式刚架规范,如门规无此类型,也可选择荷载规范 调整系数β应取1.1; 如选择门规。单方向的工况应根据表4.2.2-1取2或3 计算边榀刚架时,山墙抗风柱风荷载体型系数应为1(压力)和-1(吸力) 4.吊车荷载 吊车荷载应将所选吊车样本资料正确输入后,由程序自动导算 二.其余参数设置及要求 1. 当梁设置隅撑作为梁的侧向支撑点时,应勾选梁平面外支撑为隅撑,并输入隅撑 规格及相关参数,梁面外计算长度由程序自动计算 2. 除钢梁坡度较大外,不勾选钢梁还要按压弯构件验算平面内稳定性 3. 净毛截面的比值取0.9 4. 除了另行规定外,地震影响系数的取值依据应选择10抗规(16年修订) 5. 8度及以上地区,应选择计算水平及竖向地震,并根据规范填写竖向地震作用系数; 6. 均匀分布的活荷载均需勾选不利布置,不均匀分布的活荷载选一次性加载 7. 刚架应根据边榀及中间榀分别建模计算,边榀刚架梁不再设置隅撑。 8. 柱脚抗剪键应根据计算结果确定是否设置。

钢结构设计方法与思路

钢结构设计简单步骤和设计思路 (一) 判断结构是否适合用钢结构(这个问题实际上一般和结构选型联系在一 起)。钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。(材料的选用还应考虑:材料的综合成本,施工周期,是否就地取材,以及使用环境) (二) 结构选型与结构布置此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要. 对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。[20] 钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型SRC柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。对抗震

钢结构设计规范最新版

第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》 (CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规范》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结

钢结构平台施工方案1

1.工程概况 1)工程名称:上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2)工程地址:高东路118号 3)建设单位:上海嘉里食品工业有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定:3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。

3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm),见下表:

钢结构设计涉及规范最新

最近审查的钢结构图纸较多,发现施工图钢结构设计说明和计算书中依据的许多规范已废止,原因大概有二种,一是采用的计算软件版本过低,软件本身采用旧规范,二是钢结构说明直接套用别人的旧说明,设计人员未及时更新。现把常用的一些与设计有关的规范列于下面,给出的均为国家已经颁布的最新版本(更新至2013年6月)。对目前尚在编制阶段的相关规范,待正式颁布后,再及时更新。 1.钢结构设计依据标准 【通用标准】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 【高层高耸钢结构标准】 《高层民用建筑钢结构技术规程》JCJ99-1998 《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》CECS 230-2008《高耸结构设计规范》GBJ135-1990

《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 注:代替《网壳结构技术规程》JGJ61-2003和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-1991 《膜结构技术规程》CECS 158-2004 【轻型钢结构标准】 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 《门式刚架轻型房屋钢构件》JG144-2002 《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ 209-2010 《拱形波纹钢盖结构技术规程》CECS167-2004 【组合结构标准】 1.《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-1990) 2.《矩形钢管混凝土结构设计规程》(CECS 159-2004) 3.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001) 4.《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》(CECS188-2005) 5.《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-2006) 6.《组合楼板设计与施工规范》(CECS273-2010) 7.《空心钢管混凝土结构技术规程》(CECS254-2009)

相关文档
相关文档 最新文档