文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火警处理流程与标准

火警处理流程与标准

火警处理流程与标准

火警处理流程与标准

火警处理程序

火警处理程序 初期火警处理程序 发现初期火警,在场人员应该 1、即时报告市场消防监控中心,报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等; 2、立即利用附近的灭火器械扑救,尽量控制火势发展; 3、可能情况下,关闭门窗以减缓火势蔓延速度; 4、消防监控中心当值人员收到现场报告后:即时向当班负责人报告情况。当班负责人收到火警报告后:第一时间向中心领导汇报,并带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场; 5、立即启动实施消防预案,指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。灭火后,当值负责人安排人员留守火警现场,等待调查; 6、若扑救无效,当值负责人即时决定:将灭火人员撤离至安全距离内;进入火灾紧急处理程序。 火灾紧急处理方案 1、初期火警扑救无效,火势无法控制并进一步蔓延时,在场当值负责人应该第一时间向中心领导汇报 ;第一时间向消防局报警。讲清楚市场地点、起火楼层、火势、起火材料等。

2、关闭防火分区的防火门或卷闸;安排人员携带灭火工具检查相邻房间和上下楼层通道是否有火势蔓延;检查电梯有无困人。 3、灭火行动组以最快速度到达现场,组织灭火,针对燃烧性质不同采取相应的灭火方法,防止火灾蔓延。 4、救护疏散组指挥人员疏散,疏散顺序先从着火层以上各层开始,安抚暂不需要疏散楼层的人员;指导着火房间或楼层人员安全疏散,随后查漏;引导人员从消防通道疏散到首层,无法从消防通道疏散到首层时,引导用户疏散到天台上风处等待营救,并组织水枪掩护。 5、交通指挥组消除路障,指挥无关车辆离开现场,维持市场外围秩序;禁止无关人员进入市场,指挥疏散人员离开市场;引导消防局消防员到火灾现场。

火警处理步骤

第一节、火警处理流程 1、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应按下“消音”键,确认火灾信号部位; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员前往火警现场观察; 3、火情确认后,应立即报告值班室主管,由值班主管抽向主管领通报; 4、值班主管确认火灾后应立即拨打119火警电话向消防部门报警; 5、接通相关部位的消防应急广播系统,通知火灾及相关区域人员疏散。 6、根据火灾发生的位置及状态启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。 7、主管值班员应留在控制监视系统运行,并做好火警记录。

第二节、火警误报处理步骤 1、火灾报警控制器显示火警信号或接到火情报告后,应首 先在系统报警图形中核实所对应的位置; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员 持通讯工具和灭火器前往报警现场观察情况,主管值班员 留在控制室随时准备实施系统操作; 3、值班员或通知消防巡查员在现场核实火警时为误报时, 应及时通知消防控制室; 4、主值班员接到误报通知后应将系统恢复到正常工作状态; 5、在值班记录中对误报时间、部位、原因及处理方法进行详细记录; 6、消防值班员应及时将系统误报的原因、处理情况向上级领导汇报。

第三节、火灾报警处理程序 1、消音; 2、接到报警后应立即携带对讲机,消防电话等通讯工具, 迅速到达报警点确认; 3、如未发生火情,应查明原因,采取相应处理措施,并认 真做好记录; 4、如确实发生了火灾,应立即用通讯工具向消控室主管值 班员报告,并立即用现场灭火器灭火; 5、消防控制室值班人员应根据火情启动相关消防设备,通 知相关人员,报告领导,拨打119报警; 6、处理完毕,恢复系统到正常运行状态。

火灾事故应急处理程序

火灾事故应急处理程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。 (B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。 3:电气火灾:凡是由通电中电气设备如:变压器、电线走火等所引起的火灾。 4:金属火灾:凡是由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 四、灭火器种类与使用方法 1:泡沫灭火器 这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾,使用时将灭火器颠倒并左右摆动,使药剂混合后,产生二氧化碳,并拔去灭火器之插梢,然后用手压开关就会喷出二氧化碳之泡沫溶液阻断火源之氧气而将火熄灭。

酒店火警应急处理程序

酒店火警应急处理程序 一、员工发现酒店区域发生火警,必须及进扑救,如火势超出个人处理能力,必须立即通知前台(电话:000) 二、前台接获酒店火警通知时,前台即刻成为酒店火警通讯中心。前台是整个酒店信息的沟通枢纽。 三、火警报警人必须告知前台如下信息: * 火警通报者的姓名、所属部门 * 火警发生的地点、燃烧物 * 火势的大小 * 通报者目前已采取的行动 * 通报者所要求的援助 报警者必须保持镇定,语言尽简练,避免因语言混乱而导致信息的不准确。 所有信息方便前台及时将相信息反馈酒店火警应急小组,以利于相关应急措施的开展。 四、酒店火警应急处理小组成员: 1)消防中心(电话:) 2)工程部当值负责人 3)火警事发部门经理或当值负责人 4)总经理/值班经理/AM (总经理为酒店火警应急处理总指挥) 五、各部门消防处理程序 1)消防中心应立即用对讲机呼叫带班主管/领班迅速赶赴火情事发地点确认。并采取火警措施原则“边疏散现场人员及物资,边控制火灾蔓延”。必须按照火灾紧急疏散方案做好紧急疏散。 2)事发部位负责人组织现场员工使用就近灭火器材灭火。抢救现场可燃易燃物资,防止火势蔓延,查看火情,由事发部门经理确认、组织人员疏散,从附楼楼梯的安全出口撤离现场。

备注: 1)请勿擅自协助扑救任务,以防人员混乱造成疏散困难。要求参战人员迅速赶到着火点,一切有指挥部统一指挥。听从指挥部命令,按照各部门火警操作程序进行。值班员应立即先将楼层总电掣关闭,切断电源,防止爆燃。 2)灭火器材取用、调配的原则是就近取用,不够时取用火灾层以下楼层的灭火器。 3)通报疏散的方法有消防广播通报、警铃通报、现场工作人员逐间逐房的口头通报。疏散的顺序依次是着火的房间、着火点的相邻房间、着火层、着火层以上楼层、着火层以下楼层。报警的方法有员工报警、宾客报警、火灾自动探测器设备报警。 4)酒店常用灭火器有干粉灭火器、1211灭火器。干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体、电器设备和遇水起反应的火灾。1211灭火器适用于扑救油类、有机溶剂、精密仪器、文物档案等火灾。 5)灭火的基本方法有隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。酒店安全管理的首要任务是防火。 6)火场的救生原则是救人重于救火,有人必须先救人,后灭火。 灭火器的使用应注意的事项有手提式灭火器,一只手拔去灭火器保险栓,另一只手握住喷管前端,用力压下压把,对准火焰根部喷射。拔栓时,握把不能用力压紧,灭火器使用时间很短,所以要对准火焰的根部使用。 室内、外消防栓的使用方法:消防栓由两人操作,一人拿出水枪,将水带水枪对接。一人拿出水带另一头,与消防栓接口对接,展开水带,握住枪头,打开开关,水即喷出。 注意事项:水带对接口要转动90摄氏度,水带要展开铺直,不能打折、打卷,水带要握牢,灭火时容易造成水渍损失,非必要情况不得使用。一旦客房内发现火情,应该首先察看火情,如是小火便自救,大火便报警,疏散客人,抢救物质。 六、前台应按酒店火警应急处理总指挥的指令运作 总指挥将根据火情具体情况,发布相关应变指令,前台在得到总指挥的指令后,才可以通知其他部门经理 七、所有外界援助,只有前台接到总指挥的指令后,才可以通知县消防队(电话119)的援助。前台要避免信息虚假、误报、需口径统一、职责明确。

火警火灾应急处理操作规范

二、应急处置组织机构 1.现场领导成员 三、接警处理 1.消防监控室值班人员通过火灾报警系统对商城内各部位进行监控,应抱着对商城安全高度负 责的精神,一丝不苟,认真处理火警信息。 2.消防监控室的自动报警系统显示火警信号或接到安保员、商户的火情报告后,值班人员立即 用对讲机或电话通知安保员前往火警现场查看,同时坚守岗位,密切注视火警动态。 3.安保员接到通知后3分钟内立即携带插孔电话到报警现场查看并进行情况确认。如遇夜间或 节假日时无法进入现场确认的,应及时通知当值领班共同现场确认火警的真假,必要时要临时加岗观察。 4.1届火警,就近打破手动报警按钮报火警,同时通过对讲机、插孔电话或固定消防电话向消 防监控室报告,并简要说明火灾情况以及是否需要增援。 4.2届自动报警系统误报的,通知消防监控室值班员复位,若因设备故障不能当场复原的, 应 通知物业部指派维修人员进行检查修复,消防监控室值班人员做好相关记录。 四、初起火源

1.查看火情的安保员发现初起火势并不大时,能自己动手灭火的,迅速开展灭火工作。 1.1确认房间内的火情时,切不要草率开门,应先试摸一下门体,如无高温,可开门查看, 开 门时不要将脸正对开口处。 1.2确认房间内电源已经切断后,方可进行出水扑救工作,避免发生触电伤人事故。 2.若火势有蔓延趋势,立即报告消防监控室派人增援,标准报告语:“消防监控室,x X部位着火,火势X X ,烟雾X X ,请派人增援,0X报告完毕。” 3.报告完毕后,就地打开消火栓,展开水带、水枪灭火,等待增援人员的到来。 4.消防监控室值班人员接到手动报警信号或现场安保员报告后,将监控摄像定在起火楼层密切 监视,并通过电梯对讲机通知电梯中的乘客立即按下最近楼层的按钮,待电梯开门后迅速撤离。 5.消防监控室值班人员接报后及时通知当班队长组成灭火组,迅速赶赴现场参加扑救,同时电 话通知安保部经理, 6.消防监控室值班人员填写值班记录。内容:报警人姓名及部门,报警时间,起火部位,火势 大小,燃烧物质等。 7.安保部经理(夜间总值): 7.1接到火警报告,首先要问活起火部位及燃烧物质,火势大小。 7.2迅速向总经理、分管副总及相关各部门经理报告。 6.3接到报警后,携带通讯器材,赶往消防中控室。 7.4坚守岗位,保证通迅联络工作畅通无阻。 7.5按照总经理指示要求,分别向火场前方及对口部门传达。 五、火情蔓延 1.灭火组 1.1安保部经理接到报警后,携带通迅器材奔赴指挥中心,听从总经理指挥,协助灭火扑救 工作。 1.2现场安保员与增援安保员组成义务消防队共同启动消防水带灭火,若自行灭火不足以排除 险情时,要求消防监控室拨打119请求增援。 1.3消防监控室接到现场信息后,立即拨打119火警电话,告知火灾发生地点,以及是否有人 被困,请求增援。

火警火灾应急处理规程

火警火灾应急处理规程 文件类别:作业指导书 文件编号:WI-AF-009 撰写单位: 版本/版次:D版/0次 修订日期:2010年07月28日 合计页数:共6页 受控状态: 目的 规范火警火灾应急处理流程,确保发生火警、火灾时,能有效控制事态的发展,迅速扑灭火灾,保障住户生命财产安全,将损失减少到最低。

适用范围 适用于住宅类物业内火警、火灾应急处理。 职责 安防监控中心安防员负责消防监控、火警接报和协助灭火。 安防服务部门人员负责现场维护警戒,工程管理部门人员负责保障消防设备运行。 物业服务中心其它部门人员负责住户、物资疏散和后勤保障工作。 物业服务中心负责人负责现场灭火救人工作的指挥。 工作流程 建立火警火灾应急体系 安防服务部门负责人负责建立义务消防队,确定《义务消防员名单》,报物业服务中心负责人批准。 安防服务部门负责人负责定期组织消防技能培训和消防演习,消防演习按 《消防演习规程》进行。 火警火灾应急处理步骤 当消防监控中心接收到火警信号或其他人员报警时,应立即通知当值领班、巡逻安防员或义务消防员携带通讯工具、手提灭火器前往火警现场察看情况。 火警确认后,应及时反馈给安防监控中心,报清楚相关信息:单元、楼层、公共走道、设备夹层等,并仔细查看现场,立即向上级领导报告,然后向各部门负责人通报,并使用该楼层或就近楼层的灭火器材及时投入扑救。 根据火情由物业服务中心负责人决定是否向消防部门报警。 报警时应报清:发生火警的具体地址,单元编号及楼层,所处街道交界,燃烧物性质及面积,火警蔓延范围及位置,报警人姓名及电话号码; 门岗安防员负责引导消防队由最近通道进场并根据其需要介绍大楼、火警情况,配合做好灭火工作 赶到现场的人员应想办法控制火情: 若是轻微失火(如废纸篓、烟灰碟等),尽可能将火扑灭,但切勿冒险; 如人身安全已受到威胁,而火势亦不能及时受到控制,应及时逃生,如情况安全,可将通往失火现场的门窗关闭,以隔离及控制火势;

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序 一、火灾确认及报警 1、当消控中心监测设备发出火警信号时,消控值班人员应立即通知保安巡 逻人员到现场查看,一旦火灾被确认后,应立即通知消控值班人员把消控主机全部投入自动(允许)档,启动所有联动设备,并随时观察联动设备的工作情况; 2、消控中心值班人员迅速拨打“119”火警电话,详细讲明火灾地点、联系 电话、着火楼层、燃烧物质等情况,并做好火警记录。 二、协调灭火 1、火灾发生时,发现人应迅速报告分管领导,分管领导应立即召集相关人 员组成临时灭火指挥部,组织人员灭火。 2、临时指挥部成立后,应紧急迅速拿出灭火作战行动措施,并迅速召集各 专业设备负责人组织,安排人员操作各类消防设备正常运行,此时,所有员工应无条件听从灭火指挥部指挥,坚守各自工作岗位; 3、临时灭火指挥部应迅速指挥调动在场所有人员、专职、义务消防员到现 场扑救火灾; 4、当消防武警接管消控中心指挥作战时,物管人员应积极配合,共同做好 统一指挥协调工作,确保救火工作顺利进行。 三、火灾紧急疏散 1、火灾确认的同时,消控值班人员应及时通过消防广播,通知非工作人员 迅速撤离火灾现场,按安全出口通道、消防通道疏散到安全地方,并及时派出疏散引导人员进入现场组织人员疏散,并及时报告现场情况,确保非工作人员滞留火灾现场; 2、临时灭火指挥部指挥保安人员、义务消防员将着火地点的主要财物搬运 到安全地方,并做好安全防盗工作。 四、灭火

1、火源初起时,应迅速采用灭火器材按正确操作方法将其扑灭; 2、火势凶猛时,扑救人员应带好防毒面具等保护用品,听从指挥部安排, 按火灾扑救预案进行扑救; 3、如着火点上方的消防喷淋还未工作时,应立即击碎玻璃塞头使其喷水灭 火; 4、需用消火栓灭火时,将消火栓打开或击碎玻璃,拉出水龙带,接上水栓 喷头,拿稳后方可打开阀门,射水灭火。同时按下消火栓手动报警按钮,远程启动消防加压泵加压,确保水柱压力; 5、根据现场情况,按“先重点,后一般”、“先大火,后小火”、“先隔断, 后集中”的方式进行扑救。 五、现场清理 火灾扑灭后,临时灭火指挥部应组织好现场人员,协调消防监督机构查明火灾原因、核实或查清火灾损失情况, 六、注意事项 1、值班人员应做好安全防范工作,以防浑水摸鱼、趁火打劫等情况发生; 消控值班人员将电梯迫降到底层后停用; 2、现场抢救应本着“先人员,后财产”的原则进行抢救; 3、疏散人员时应走消防通道,严禁使用电梯做疏散工具; 4、扑救完毕后,应安排人员协助有关部门查明起火原因、核实损失并做好 安置工作; 5、应做好火灾事故详细记录,并书写书面报告报上级主官部门。

火灾事故应急处置程序

火灾事故应急处置程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防闪员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。(B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。 3:电气火灾:凡是由通电中电气设备如:变压器、电线走火等所引起的火灾。 4:金属火灾:凡是由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 四、灭火器种类与使用方法 1:泡沫灭火器 这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾,使用时将灭火器颠倒并左右摆动,使药剂混合后,产生二氧化碳,并拔去灭火器之插梢,然后用手压开关就会喷出二氧化碳之泡沫溶液阻断火源之氧气而将火熄灭。 其缺点为容易造成污染,不可使用于电气火灾类,每四个月检查一次,药剂一年必须更换。 2、二氧化碳灭火器

火警、火灾应急处理程序.

火警、火灾应急处理程序 (一)发现火警:听到警铃或发现楼层烟雾 1.及时通知管理处、部门领导,同时通知相关人员现场确认; 2.利用周围的消防器材,配合义务消防员将火源扑灭。 (二)发现火灾:看到楼层着火或有火焰窜出窗外 l.立即打"119"火警电话报警(报警时应讲清着火的具体楼层、门牌号码、有无重大危险源、什么物质着火、报警人姓名及其报警电话号码),同时通知公司部门领导并安排相关人员去路口接消防车; 2.利用身边的消防应急器材及时赶到现场协助扑救火灾; 3.做好火场安全秩序维护,保护好火灾现场。 (三)发现停放车辆着火 l.及时用干粉灭火器、泡沫灭火器或石棉毯将着火车辆火源扑灭: 2.向领导汇报,并通知车主前往相关部门处理: 3.发现车辆漏油或油箱着火及时用沙土或于粉、泡沫灭火器将火源扑灭,并迅速撤离现场,同时远距离现场监控。 (四)中控室值班人员火灾、火警处理 1.值班人员在发现火警的情况下(显示屏显火灾)应及时通知相关人员(保安员或消防检修员)赶到现场(报警点)确认,如系统发生故障应及时通知检修员排除(按程序文件规定时间); 2.如发现明火应立即用楼层的消防设施器材将初起火源扑灭,并及时向部门管理处领导汇报情况。 (五)火灾事故处理 1.当火灾得到确认并迅速蔓延时,值班人员应立即打"119"电话报警,同时通知公司、管理处领导,并安排专人去路口迎接消防车; 2.与此同时通知值班电工切断着火层、电源、气源将电梯迫降至首层,开启消防泵和应急发电机,启动排烟系统,确保消防给水正常。 (六)保安员在执勤时,如遇住户(单位)房内渗出浓烟,映出火苗或有较浓的煤气味时,恰房门紧锁(闭),室内无人应答,又联系不到业主。 1.保安员应立即报告保安部和管理处,并致电派出所;

火警处置程序

火警处置程序 1 消防控制室火警处置程序 1.1 当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出 的火灾报警信号时,值班人员要通过无线对讲系统 或单位内部电话等通讯工具,立即通知巡查人员或 报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地 查看。 1.2 查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层 电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同 时组织本楼层第一梯队疏散引导组及时引导本楼 层人员疏散;灭火行动组实施灭火。 1.3 消防控制室接受查看人员确认的火情报告后要同时 做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令,通 知第二梯队人员,并告知顾客不要惊慌,在单位员 工的引导下迅速安全疏散、撤离;设有正压送风、 排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保 人员安全疏散和有效扑救初起火灾;拨打“119” 电话报警。 1.4 第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要 迅速按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人 员立即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组 引导各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打

“119”电话报警。 1.5 查看人员入确认为故障报警,应查清误报原因并通 知消防控制室值班员。 1.6 情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态, 并认真做好记录。 2 值班室火警处置程序 2.1 当单位员工发现火情时,要立即通过单位内部电话、 无线对讲系统等有效方式向值班室报警、并组织 本楼层第一梯队同时做到:疏散引导组及时引导 本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火;通讯联 络组拨打“119”电话报警。 2.2 值班室接到单位员工发出的火情报告后,必须同时做 到:立即通过单位内部电话、无线对讲系统或警 铃等有效方式、发出火警指令,通知第二梯队人 员;拨打“119”电话报警。 2.3 第二梯队人员接到值班室发出的火警指令后,要迅速 按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人员立 即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组引导 各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打 “119”电话报警。 3 单位员工发现火情时的处置程序 3.1 当单位员工发现火情时,要立即通过报警按钮或楼层

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序 主控部门:安全秩序部 辅控部门:保洁部、工程维修部、综合办公室 原则: 1、目的:于发生险情时,安全秩序部、工程维修部应采取的措施及有关消防设备在火灾状态下的应急操作要求,以备有关人员熟悉、掌握。 2、本运行要点亦为今后消防维护人员在工作巡视中,对设备保证重点的参考。 3、当火灾发生时,全体员工要保持清醒、冷静,安排指导人员有秩序的疏散,尽到本岗位应尽的职责和义务。 一、初期火警处理程序: 1、发现初期火警,在场人员应该: 1)即时报告消防监控中心,报告内容包括火警具体地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等。 2)立即利用附近的灭火器械进行扑救,尽量控制火势发展。 3)可能情况下,关闭门窗以减缓火势蔓延速度。 2、消防监控中心执机员收到现场报告后。 1)即时报告当值负责人。 2)密切监视报警地点情况。 3、当值负责人收到火警报告后。 1)即时吩咐执机员联络分管经理及各部门经理,报告情况。 2)带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场。 3)立即指挥在场人员进行灭火扑救。

4)指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防楼梯疏散。 4、灭火后,当值负责人安排人员留守火警现场,等待调查。 若扑救无效,当值主管即时决定。 1)将灭火人员撤离至安全距离内。 2)立即向上级报告。 3)进入火灾紧急处理程序。 二、火灾紧急处理方案: 初期火警扑救无效,火势无法控制,并进一步蔓延时,在场负责人应该即时向上级领导报告。 1、当值负责人接到报告后 1)即时召集义务消防队员,命令义务消防队各组负责人带领本组人员各就各位。 2)向消防中心发出指令,用紧急广播系统通知住户紧急疏散。 3)第一时间到达现场,向安全秩序部主管、保洁主管汇报现场情况,并报告分管经理决定是否向消防局报警求救。 2、消防监控中心执机员收到当值最高主管指令后。 1)启用消防紧急广播,通知住户紧急疏散。 2)向消防局报警,讲清楚详细地点、起火楼层、火势等。 3)将监控镜头定在起火部分密切监控。 4)检查电梯有无困人,若出现电梯困人,立即向当值主管报告,并利用电梯对讲机安定被困者情绪。 3、迅速行动组(安全秩序部、工程维修部、保洁部员工组成)接到指挥部指令后 1)以最快速度到达现场,组织灭火。

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告:发生事件后立即向主管部门汇报,经请示后报110处置(紧急情况下可先报110),同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置:总指挥(或副总指挥)应迅速赶到现场,判明情况,做出紧急部署。各组迅速到位,按责任分工,迅速开展工作。 1.3现场维护:组织人员维护现场秩序,劝阻围观群,设置警戒线,保护现场,控制局面。 1.4按警并引导进入现场:敏于观察,注意发现问题,配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作,控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作:按规定与来访者对话,做好政治思想工作,稳定情绪,正面引导,积极化解矛盾,将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集:配合公安机关调查取证。 1.7处理善后:成立善后工作小组妥善处理善后事宜,积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大,迅速拨打“119”报警,报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候,引导消防车从最快的路线进入火场,并提供水源地点,同时立即组织力量抢救伤者和贵重

物品,以最快的速度救出被围困人员,做好疏散人群的工作,并及时切断电源及煤气总开关等,避免火灾的蔓延、扩大; 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火,尽可能把火灾扑灭在初级阶段,以减少损失; 2.5维护好火场秩序,严禁无关人员进入火场; 2.6救火原则:先救人,后救火,先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

火灾应急处理方案及流程(参考模板)

火灾应急处理方案及流程 目的: 为了保证当火灾事故发生时,及时控制火情,减少公共财产的损失,减少人员的伤亡,做到有计划、有步骤的实施消防应急方案。 适用范围: 适用于各管理处大厦项目。 监督执行: 公司总经理。 职责: 管理处办公室、工程部、秩序维护部,负责实施灭火预案全过程。 工作程序: 1、火灾报警程序: (1)当火灾发生后,起火部位的员工及业主人员要及时按下楼层内红色消防手动报警按钮或拔打消防控制室电话。 (2)报警时不要惊慌失措,要冷静,语言清晰,讲清火情发生的区域、报警人姓名、身份及所在位置,说明什么物质着火。 (3)消防火灾探测器报火警、水流指示器和压力开关报警。 2、火灾确认火警报告程序: (1)当确认火灾事故发生后,消防控制室人员应立即向如下人员通报火情。(2)立即用对讲机或电话向管理处主管报告火警。 (3)通知秩序维护部队长,带领义务消防队员前往火场灭火。 (4)向管理处办公室报告火情。 (5)办公室接到火警报告后,向公司总经理汇报火情,请总经理前往消防指挥中心,指挥灭火。 3、人员调动程序: (1)秩序维护部队长接到报警后,立即前往火灾现场指挥灭火。 (2)秩序维护部接到报警后,由队长立即带领义务消防队前往火灾现场进行灭火,其他秩序维护部人员对大厦各出入口加强警戒,禁止无关人员入内,交通岗立即疏导车辆,离开停车场。 (3)秩序维护部队长负责指派专人打开所有消防疏散通道,并做好迎接消防车的准备工作。 (4)管理处办公室接到报警后通知工程部、秩序维护部部前往消防指挥中心待命,各部人员按职责做好抢险救灾的各项准备工作。 4、火灾扑救程序: (1)使用灭火战术: ① 冷却灭火法:使用消火栓灭火。 ② 隔离灭火法:将易燃物与火源隔离。 ③ 窒息灭火法:关闭门窗,用难燃材料压盖较小面积的火源。 ④ 抑制灭火法:使用干粉灭火器扑灭火源。 (2)当起火部位的员工及业主人员报火警后,应立即召集同层人员进行灭火,就近使用灭火器及消火栓灭火。

火灾应急处理方案与突发事件处理流程

火灾应急处理方案与突发事件处理流程 (一)火灾应急处理方案 1.发生火灾时,立即通知管理处和公司防火责任人,并组织义务消防队员、保安队员紧急进入着火区域灭火、抢险,争取在火灾发生初期,利用大楼内自有的消防器材灭火自救。 2.若火势无法控制,立即向“119”报警并组织人员疏散。消防中心根据着火区域的地点和火情的变化,作出相应的灭火、救助、疏散和保障决定。 (1)切断火场电源,关闭空调机组,启动相应消防栓系统、喷淋系统,引导消防车和消防队员并组织突击队员进入火场。 (2)消防中心迅速启动水泵,保证消防水压正常,有足够水量灭火,同时启动送风排烟设备,对疏散楼梯间保持正压送风。客用电梯全部降至底层锁好,禁止使用。工程部人员进入配电室随时做好备用电源的转送工作。 (3)开启消防广播,准确通知引导人群迅速撤离火区。首先通知着火层人员立即通过紧急通道、疏散楼梯等迅速撤离到安全区,接着通知着火层以上人员,然后通知火灾有可能蔓延到的着火层以下人员有序疏散,要逐室检查、核实人员是否全部撤离火灾现场火场。消防队员做好警戒,侦查火情,随时向消防中心报告。指挥员应保持与消防中心联系,视火灾现场情况决定人员、物资撤离方案。 (4)在消防队到场之前,组织公司专职和兼职消防人员灭火,以一小部分力量在火灾可能蔓延的地方控制,防止火势乘隙扩大。电气火灾发生时,首先切断着火层及相邻上、下层电源,然后灭火。燃气着火时,首先关闭液化气阀门,然后

灭火,同时应尽快将气源搬离火区,以防发生爆炸。在消防队到达现场后,服从其统一领导,按照统一部署执行。 (5)按演习分工组织维持公共秩序,做好火灾现场维护警戒,保障灭火通道畅通,同时引导协助消防机关的工作,做好后勤增援准备,保证必须的水电供应不间断和有足够的灭火器材及运输车辆。对抢救出来的贵重物品要严加保存,并做好记录。如火灾造成人员伤亡,应立即联系医疗机构协助抢救伤员。 (6)扑灭火灾后,协助维持秩序,做好相应的善后工作;对使用过的消防器材和设备进行复位、检查和修理;配合消防机关调查,分析着火原因,清理火灾现场,写出书面报告呈交上级主管部门。

消防火灾处理流程

消防火灾处理流程 1、本流程针对公司消防火灾应急救授,能基本处理火灾现场的措施。 2、发生火灾时,发现人立即报告部门负责人,并做出相应的扑救措施。 3、部门负责人2分钟内到达现场,了解情况后,组织人员扑救初起火灾(同时报告上级领导或值班经理) 4、消防控制中心发现火灾报警后,起动应急处理程序,呼叫巡逻人员到现场确认,(是误报要做好记录,)确认是火灾,起动消防联动系统,打开自动开关,报告上级领导,监控火灾现场情况,(同时要报警) 5、公司领导(以公司到达现场最高领导指挥)到现场了解情况后,组织成立火灾现场指挥部,起动公司消防应急预案,组建火灾救授小组,分配各救授小组任务,现场指挥抢救火场情况。 6、灭火救授小组:(保安部人员) 任务,带上灭火装备,赶到火场,确定着火物质,火势大小,有无被困人员,在进攻灭火,(以先救人、后灭火的原则进行灭火) 7、警戒小组:(保安部人员) 任务,维护现场秩序,警戒各疏散通道出入口,指引疏散人员疏散方向,只许出,不许进, 8、通讯联络小组:(办公室人员) 任务:负责各部门领导联络任务,人员通知,联络消防大队,各小组支授联络, 9、搜救小组:(各部门人员) 任务:主要任务搜救各楼层人员,各个楼层房间通知,宾客,伤员, 10、引导疏散小组:(各部门人员) 任务:组织分配人员到各楼层疏散,指引宾客,往走火通疏散,先疏着火层,再疏散着火上层,然后疏散着火下层人员, 11、善后处理:(全体人员) 指挥部领导分配人员善后处理工作,保安部人员保护好现场,方便公安消防专家调查着火原因, 10、各部门会议讨论此次意外着火原因,总结应急救授工作中的不足情况。

消防应急预案及流程

XXXXXX有限公司 消防应急预案及流程 6月是全国安全生产月,为了加强消防安全管理,强化消防安全意识,提高全体员工对火灾等突发事故/件的应急响应能力。使广大员工在发生突发性火灾时,能迅速科学组织自救、互救。切实保护作业人员的生命财产安全,特制定本应急预案及演练。 一、组织机构 (一)成立应急小组 1、应急小组由项目总经理XXX担任总指挥,兼职安全员XXX担任副指挥,机修人员、化验人员以及其他相关人员组成。 2、监控值班人员发现火警情况后,应立即赶赴火警现场,并通知警戒保卫组到场,并通知相关领导,启动火警应急预案。 (二)应急小组包括监控抢险组、人员疏散和救护组、警戒保卫组、后勤保障组、1、监控抢险组 组长:XXXX 成员:XXX XXX XX XX 负责:实施事故现场抢险救援工作,接到抢险救援指令后,迅速赶赴现场,组织抢险控制事态的发展和扩散,及时抢救受伤人员。 2、人员疏散和救护组 组长:XX 成员:XX XXX XXX 负责:事故现场人员疏散和救护工作,阻止非工作人员进入现场。 3、警戒保卫组 组长:XX 成员:XX 负责:事故现场的治安保卫工作,保护事故现场和维护事故治安秩序,对事故现场进行有效隔离和做好周边交通管制工作。 4、后勤保障组 组长:XX 成员:XX XXX XX 负责:事故抢险救援交通工具、器材和物质的供给,抢险救援人员的生活保障,抢救事故伤员。 (三)应急火警小组职责: 1、根据火情及时制定相应对策,向各部门下达救灾指令。 2、根据火情确定是否疏散人员。

3、立即组织秩序维护应急抢险组参加灭火,并保证消防用水的供应。 4、在火势难以控制时,及时下达向“119”报警的指令。 5、根据火势情况,成立疏散组、抢险组、警戒组,组织救人,抢救和保管重要物资及档案,维持现场秩序,并对最近消防补水点准备开启状态。 6、根据火势情况决定是否启用紧急广播进行报警。 7、根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措施。 8、消防队到达后,及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况,引导消防队进入火灾现场,协助消防队灭火,并协助维持现场秩序,安顿疏散人员。 10、火灾扑灭后,组织各部门员工进行善后工作。 二、火警预警形式 (一)监控室报警 1、监控室值班人员:XX XX 2、监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到现场人员火警报告后,应立即赶赴火警现场确认,并通知警戒保卫组到场。 3、火情确认后立即通报相关领导。并迅速召集抢险组人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。 4、立即将火情向分管领导及总公司领导反应。 5、值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况,如有再次报警,应立即再次派人前往查看确认。 6、接到现场总指挥部下达的向“119”报警的指令时,立即按要求报警,并派人前往路口接应消防车。 7、详细记录火灾扑救工作的全过程。 (二)目击报警 1、厂区任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌。 2、如火势初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,先灭火后报警。 3、如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向监控室报警。 4、关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延,并立即关闭附近的电闸及煤气。 5、引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻,迅速从安全通道撤离,同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生,以防停电被困。 6、切勿在火警现场附近高喊:“着火了” ,以免造成不必要的混乱。

火灾报警控制器报警处理流程

火灾报警控制器报警处理步骤 火灾报警控制器是触发火灾消防系统的仪器;即当火灾发生时,预先在保护位置设置的温感器或者烟感探测到高温或者烟雾信号,将信号发送到,可以手动或者自动反馈信号到信号阀上,触发消防设备报警发出类似于救护车急救发出或者其他的报警声。 如遇到火灾报警控制器发出报警我们应按如下流程处理: 1、接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火 灾报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。 2、在控制器上按下消音键,做好相关记录,撒下报警器上自己打印的报名信息纸片,并保留存好。 3、现场到达报警点确认情况后,如未发生火灾视为误报,查明误报原因并对火灾报警控制器进行手动复位(按下“复位”操作按钮后,出现输入密码框此时按四下向右方向键即可),并做好记录。 4、到达报警地点确认情况后,如发生火灾,切莫惊慌,应立即通知控制室值班人员,并利用现场就近的灭火器材进行初期灭火;控制室值班人员接到火情确认后立即通知相关人员赶赴现场进行灭火,并报告安环部及公司领导。 5、如果现场反馈火情无法控制,应先请示公司领导,及时拨打“119”电话报警(报警时必须明确告知起火单位、起火地点、起火原因及起火地点是否有易燃易爆物品及联系电话),向消防部门求援,进行现场灭火。 6、情况处理完毕后,应将火灾报警控制器进行复位,认真做好记录。

注:火灾报警控制器运行必须要有监控,每班次要有运行情况记录,出现有故障无法消除,经常性误报或者乱报等异常情况时,应及时通知相关部门进行维修,并做好维修处理记录,各分机的密码(在生产现场的)为四个右方向键,主机密码(在应急指挥中心红房子里面的)为2222,严禁擅自改动密码或屏蔽相关报警信息。

商场火警、火灾应急处理流程

商场火警、火灾应急处理流程 商场火警、火灾应急处理流程提要:工作流程:)消防监控中心人员:自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知就近当值保安人员 商场火警、火灾应急处理流程 应急处理流程图: 接到报警 火 警当值人员现场自救误报查明原因记录在案 报119火警经理/保安队长现场指导 保 安 部工 程 部客户服务中心 按指挥和规程启动消防设备、配合工程人员、消防队进行自救灭火扑救火灾、抢救物质、伤员保证道路畅通、引导救护车入场维护现场秩序、加强现场警戒工作疏通安全通道、引导车辆离开确保应急用电畅通、启动送风排烟设备保证应急设备运行运行关闭相关电源、确保应急明确确保电梯

无人后、将电梯平层关电保障水泵房供电、手动开启消防水泵关闭相关工程总掣、协助制救火善后处理、清扫现场、记录备案协助查明火灾起因、统计损失抢救运送伤员、核实人员疏散情况坚守岗位、接听电话、保持联络维护秩序、疏散人群、抢救财物 1 火灾处理流程 1.1职责:消防监控中心负责消防监控报警,火灾工作做协调指挥;工程部人员负责消防设备运行;保安部及义务消防队负责现场灭火,当值人员现场维护警戒;客户服务部负责现场人员疏散抢救工作; 1.2工作流程: 1)消防监控中心人员:自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知就近当值保安人员前往火警现场观察;火情确认后,向当值领班及各部门负责人通报;向公司领导及保安队长报告,经批准后向消防部门报警;在工程人员的指导下启动相应的消火栓系统,喷淋系统,防排烟系统的设备设施;通过广播、警铃疏散客户;做好火警记录。 2)保安部人员:在保安队长领导下,负责现场灭火;保安队长和各班领班确定人员分配,确定相应的灭火器材;当值人员负责现场维护警戒,维护公共秩序,保障通道畅通,协助消防队灭火;非当值人员、义务消防队员在监控中心指

火灾应急预案及处理流程

火灾应急预案 医院人群密集,危重患者集中,是消防重点单位,一旦发生火灾,救灾及疏散工作将面临极大的困难,因此,医务人员必须强化安全防火意识,掌握消防自救方法。当病房发生火灾时,迅速报警,快速处置初期火灾事故,最大限度减少火灾带来的危害,保护患者及医务人员的生命安全。 一、火灾风险管理预案 (一)加强火灾预防的关键环节的管理,确保防火消防设施的配置齐全,性能良好,处于备用状态。不得任意挪用消防器材设备,发现丢失、损坏及时报告。 (二)总务科负责对科室的安全防火工作进行监督、检查。定期组织员工防火演习,全院员工人人掌握,以保证发生火灾时,确保生命和财产安全。 (三)各病区在明显地方醒目标识医院报警电话、报警系统及紧急疏散图。 (四)医护人员熟练掌握“二畅一会”:“二畅”指保持走火通道及消防通道畅通,消防通道有明显标识,禁止堆放物品堵塞通道,防火门不得上锁。“一会”是指会扑灭初起火灾:人人熟悉病区电源总开关及灭火器材的位置、使用方法。 (五)消除安全隐患:定期检查氧、电及电子设备的使用安全,仪器防潮湿,避免电线短路。 (六)病房内禁止使用明火及禁止吸烟。加强微波炉管理,确保

人离开微波炉停止运转。 (七)发生火灾时紧急启动灭火预案。 二、火灾处理应急预案 (一)报警:发现火警的人为报警第一责任人。院内报警电话—1001, 院外电话—119 (二)组织构架: 1.现场总指挥:科主任或现场值班的医生 2.副总指挥:病区护长或现场值班护士 3.成员:现场医生、护士及工勤人员 总指挥(科主任或现场值班的医生) 联络及灭火组疏散组 (1)联络/灭火组:火源发现人或最近火源的人。 (2)疏散/转运组:现场医护人员、工勤人员、其他人员。 4.现场指挥主要职责: (1)及时、准确上报火灾情况 (2)指挥快速处置初期火灾,协调指挥各组人力。 (3)决定紧急疏散路线及安置点,冷静、快速组织疏散撤离。 (4)听从到场的消防人员指挥,维持现场秩序,执行上级指示。

相关文档