文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 奥斯曼地板介绍“ASM”全钢防静电地板简介

奥斯曼地板介绍“ASM”全钢防静电地板简介

奥斯曼地板介绍“ASM”全钢防静电地板简介
奥斯曼地板介绍“ASM”全钢防静电地板简介

“ASM”全钢防静电地板简介

一、产品品牌:

“ASM(奥斯曼)”牌地板,由常州市汇联装饰板有限公司联合美国ASM集团针对国际架空地板领域推出的一款高品质的产品。

二、产品结构组成:

地板板基:地板为全钢组件,底面采用深级拉伸钢板,表面采用硬质钢板,上下钢板冲压、点焊成形,四边采用先进的焊接补强结构,地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理,喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末,表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔内填充发泡水泥。

地板面贴:

地板表面粘贴高耐磨抗静电HPL(三聚氰胺)贴面、同质透心永久防静电PVC贴面。

支承系统:(支架、横梁)

采用四周支承式,支架上托板、底板为钢板、下支承为圆型或方型钢管,为便于安装调整,在下支承杆上安装有调整罗母,支承高度可以通过调整支承罗杆的高度进行调节,调整范围为±25mm,支承高度调整后,可通过拧紧罗母进行锁定。横梁为专用矩形钢管,具有钢性好、承载能力强等特点。支架、横梁表面经镀锌处理,美观、防腐。

三、产品分类:

1、根据外形尺寸:600*600*35mm,610*610*35mm。

2、根据结构形式:有边条防静电地板、无边条防静电地板、新型无边防静电地板。

3、根据承重性能:FS800、FS1000、FS1250、FS1500、FS2000、FS2200。

4、根据面贴:PVC防静电地板、HPL防静电地板、磁砖架空地板、地毯。

四、技术性能:

集中载荷:≥360~1100KG (饶度≤2mm,永久变形≤0.25mm)

极限集中载荷:≥11500N~35000N

均布载荷:≥14500 N /m2 ~45500 N /m2(饶度≤2mm)

防静电性能:静电耗散型1.0×106~9Ω

导电型<106Ω

支架轴向力:≥20 ~30KN

表面平整度:≤0.5mm 板厚极限偏差:≤0.2mm

相邻边垂直度:≤0.3mm 板幅极限偏差:0 / -0.3 mm

防火性能:国家A级

五、产品材料组成及说明

六、ASM防静电地板工艺特点

1、地板改进以往的工艺,地板在冲压和焊接后都必须进行整形处理,保证了地板外形尺寸精确和足够的表面平整度。

2、所有地板边角部分都有共60个焊点,比普通地板40个焊点多出50%,大大增强了地板边缘的承载能力。

3、选用足够厚度的优质钢板,经800吨压机垂直拉伸,地板一次性整体成形尢其边角成形结构好,并以高强度发泡水泥填充,使得地板角落坚硬无比,具有特强的承载性能,

并有效传导到支撑系统上。

4、地板独特的结构设计,除传统底部64个小球外,新增32个凸起小球,解决了普通地板底部平板区域相对薄弱的缺点,增强了地板的整体载中载荷、极限载荷和均布载荷。

七、品质管理

严格根据美国CISCA测试标准、英国MOB测试标准和国内信息产业部SJ/T10796-2001标准生产。

八、主要应用

广泛应用于计算机中心、通讯中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心,微波通信站、卫星地面站、移动通信、程控电话交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通讯、电子、光学设备生产车间,医院手术室、麻醉室、电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化写字楼等。

防静电全钢活动地板施工方案

目录 1、编制依据 .............................................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况 .............................................................. 错误!未定义书签。 3、施工准备 (2) 4、操作工艺 (2) 5、质量标准 (7) 6、应注意的质量问题 (7)

1.编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 2.1工程简介: 本工程为盐场堡110kV变电站工程,共地下三层,采用框剪

结构。地下一层主控制室和电容器室地面做法为防静电全钢活动地板,具体位置详见建施图。 2.2工程做法: 1.240高架空活动地板 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.40厚C15细石混凝土随打随抹平 4.钢筋混凝土板 3.施工准备 3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中注明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应不得小于4KN/㎡,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面为矩形,其相邻墙体必须相互垂直;

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板项目施工及其验收标准规范

防静电地板施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的施工及验收。1.0.3 承建防静电地面工程施工的单位必须严格按设计施工,设计变更应有原设计单位的变更通知书或签证。 1.0.4 防静电地面工程施工前,施工单位必须作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 1.0.5 工程所用材料应检验,名称、型号、规格、数量应符合设计要求,必须有出厂合格证书。 1.0.6 工程所用设备、仪器的机电性能指标,装卸、搬运方式,安装使用方法,储存环境等必须符合该产品说明书的要求。 1.0.7 隐蔽工程必须有现场施工记录或相关资料(如测试数据、照片、录像等),并由业主代表验收签字后,方可进行下道工序施工。 1.0.8 在有220V、380V及以上高电压的场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 1.0.9 防静电地面工程9 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防 火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。

2 术语 2.0.1防静电地面 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。 2.0.2导静电网 能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 2.0.3接地体 包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 2.0.4系统电阻 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 2.0.5表面电阻 防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 2.0.6体积电阻

防静电全钢活动地板方案

5.4.3 防静电全钢活动地板方案 5.4.3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中示明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直; 2)安装防静电全钢活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工; 3)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线; 4)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 5.4.3.2 操作工艺 1 工艺流程 1)基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡

架空防静电地板施工工艺

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/be4028773.html,/ 架空防静电地板施工工艺 放置易燃库房要安装西安全钢防静电地板,架空防静电地板如何施工? 怎样正确规范的铺设易燃库房安装西安全钢防静电地板十分重要。下面是铺设时对所要铺设地面的要求: 1、对于基面的选择这个没有严格的规定,但是地面不可以是凹凸不平的,。可以上一些光滑的地板或者是木质地板等都可以,也可以是水磨的地板。但是必须平整。 2、铺设西安全钢防静电地板的时候家要求其地面不能是潮湿的,一定要保证地面是干燥的时候铺设。 3、地面的一定不能有起砂或是脱壳等现象。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/be4028773.html,/ 众鑫机房架空防静电地板如何施工注意事项: 1、在铺设之前要确保地面的干净,所以会对地面进行清洗。清洗的时候可以选用专门的清洗液或者是二甲苯来对地面进行清洗。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/be4028773.html,/ 2、地面接地的导电网的厚度要进行严格的控制,所需要的材料条数和长度都要铺设之前经过准确测量来确定,它们铺设的方向要和放静电保持九十度直角。其每一条的铺设间距大概是在两米到三米之间。在铺设西安全钢防静电地板同时要将其铜条引向外面的大地和地级接触。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/be4028773.html,/ 3、最后外面将导电网都铺设好了以后就将pvc防静电地板按照顺序依次的排列好。如果在排列的时候其产品之间的缝隙太大了可以用工具将其材料裁直以后在进行排列。将其翻起在地面缝隙的地方涂上胶水,等大概30分钟不黏手以后就可以进行粘贴了。 众鑫机房是一家从事防静电地板、机房墙板、机房吊顶等机房配套设备的服务商,是集设计、销售、施工为一体,为客户提供一条龙服务的机房建设厂家,始终致力于给广大的用户提供一个全方位、一站式的机房建设服务,无论从选材、产品、价格还是服务,我们都严格要求自己,以优质的产品、优异的价格、周到

防静电地板技术规范

通信机房整修 陶瓷防静电地板技术规范 2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 一般规定 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。 本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。

4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 工作范围和进度要求 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 技术资料 设备交付时应提供以下资料: 1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书。 2)产品合格证。 必须提交的技术数据和信息 每个投标人应提供求的技术资料和技术数据,投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据,这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。 卖方提供投标产品的特性参数和其他需要提供的信息。 卖方提供投标产品使用单位的使用报告。 2 外观和结构要求 1)本产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。 2)本产品表面应清洁,无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固,不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。 3)本产品面板字迹应清晰,各操作键接触良好,转换复位正常。 4)产品标志。 3验收及技术培训 1)交货后供方须指导用户进行使用,以验证产品性能。 4 技术服务

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

防静电地板工程施工组织设计方案

集美轻工业学校和化工学校整合提升项目 -嘉庚大楼 防静电架空地面专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 立中建筑工程 2018年4月

目录 1.编制依据 (2) 2.进场前施工准备工作 (2) 2.1 材料准备 (2) 2.2 施工机具的准备 (2) 2.3 施工人员的准备 (2) 2.4现场施工条件准备 (3) 2.6 技术准备 (3) 3.主要施工工艺 (3) 4.项目质量管理体系 (9) 4.1项目质量管理容 (9) 4.2 施工过程质量保证措施 (10) 5.安全文明施工及环保措施 (11) 5.1现场安全施工细则 (11) 5.2 文明施工措施 (11) 6.产品验收 (12) 防静电活动地板投入的主要施工设备器具表 (13)

1.编制依据 1)防静电活动地板通用规(SJ/T 10796-2001) 2)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 5)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 6)《防静电地面施工及验收规》 SJ/T31469-2002 7)建筑地面工程施工质量验收规GB50209-2010 8)防静电工程施工与质量验收规GB50944-2013 2.进场前施工准备工作 2.1 材料准备 活动地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。本工程中所需的各类材料,开工前制定周详的《工程材料供应计划》,落实供货渠道、确定供货周期,保证及时供货及检测报告等技术参数文件。 2.2 施工机具的准备 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 2.3 施工人员的准备 对投入到项目的施工人员及后备力量作了有针对性的统筹安排,拟定了一支

全钢PVC防静电地板与三聚氰胺(HPL)防静电地板区别

今天为大家介绍一下PVC防静电地板与HPL(三聚氰胺)防静电地板的区别。首先我们先看一下两种防静电地板制作工艺及原理。 PVC防静电地板是PVC树脂经过特殊的加工工艺制作而成,主要由PVC树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料及混色材料聚合热塑成形。PVC粒子界面之间形成导电网络,使其具有防静电性能。PVC防静电地板具有装饰性强、有弹性、耐磨性好,不开裂等特点。 HPL防静电地板又称防火板,是由三聚氰胺树脂经过特殊工艺制作而成,主要由三聚氰胺树脂,增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料及混合材料聚合热塑而成。HPL粒子间形成导电网络,使其具有防静电功能。HPL防静电地板具有装饰效果强、高耐磨性、防尘抗污染等特点。 如何区分两种防静电地板。由于两种防静电地板制作材料的不同,表现出的物力特性就不同,PVC防静电地板有弹性,使劲按有一种软软的感觉,踩上去比较舒适。而HPL防静电地板由于三聚氰胺树脂的特性,要稍微硬一些,用手划有种清脆的声音。通常看横截面也能看出PVC防静电地板和HPL防静电地板的不同。从价格上也能判断出两种材料的静电地板不同,通常来讲,三聚氰胺防静电地板价格要比PVC防静电地板价格高出30~60元左右。 如何去挑选PVC防静电地板和hpl防静电地板。首先这两种防静电地板都适合在机房、手术室、程控中心等有防静电要求的场所使用,通常来讲北方城市选择PVC防静电,南方城市选择HPL防静电地板。为什么呢?因为温差的原因,由于北方城市的昼夜温差较大,当温差超过15度的左右时,由于热胀冷缩导致钢板的变形量与贴面材料的变形量不同,可能会导致面层开裂,PVC面层有弹性,一般不会开裂,而HPL由于材料比较硬,有可能会裂开,导致使用寿命大大减少。但是针对具体机房如何去选择呢?如果铺设地板的场所是恒温或者温差不大,经常有人员的走动,或者设备移动的地方(如手术室),建议选用HPL 防静电地板,因为HPL防静电地板有较强的耐磨性,具有防尘、防火的特性,长期使用地板不会刮花、磨损。而如果是温差较大,平时只有个别人员走动,设备固定不动的场所(如通信机房),建议使用PVC防静电地板,其特点就是长期使用不开裂,耐脏、防尘防火。 通过以上的讲解相信大家已经了解PVC防静电地板和HPL防静电地板的区别了,仍有疑问可来电咨询。我厂出品的PVC防静电地板和HPL防静电地板均达到国家标准,可提供相应检测报告。

防静电地板施工及验收规范

防静电地板施工及验收规范 防静电地板施工及验收规范中华人民共和国行业标准防静电地面施工及验收规范SJ/T31469-2002 中华人民共和国行业标准 防静电地面施工及验收规范SJ/T314692002 关于发布《防静电地面施工及验收规范》等2项电子行业标准的通知 信部科[2002]83号 各省、自治区、直辖市及计划单列市信息产业主管部门,各有关建设、设计、施工、监理、检测单位: 由我部组织编制的《防静电地面施工及验收规范》及《电磁屏蔽室工程施工及验收规范;已经完成,现批准发布电子行业标准。 中中华人民共和国信息产业部 二○○二年三月十一日 1 总则 1.0.1 为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。 2.0.4系统电阻 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω)

全钢防静电地板性能特点

东莞防静电全钢架空地板性能特点 东莞全钢高架防静电地板 性能特点: 1、全钢组成,机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好; 2、表面静电喷塑,柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀; 3、粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强; 4、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长; 5、地板可任意切割,安装附件方便; 6、四边固定,安装方便; 7、下部空间可作为空调通风用,也可配合通风板调节底层通风量; 8、对超重设备而言,只要在地板下增加支架,即能解决承载问题; 9、拆装方便,只要更换装饰贴面,就能重复使用; 10、安装地插座时可根据地插座的规格进行开孔。适用范围:全钢地板适用在载重要求和防静电要求较高的场合,比如有大型服务器和机柜的主机房;大、中、小型的计算机机房,以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。 场地环境要求:温度10-30℃、相对湿度RH30-70%、 温度变化率ΔT≤15℃/小时 震动:无经常的震动

化学环境:无高腐蚀挥发物质 施工工艺: 1 把要安装高架地板的场地地面清理干净,要求地面平整干燥。应是已经做好水泥沙浆找平的地面,高低差用2米水平尺测量小于4毫米 2、在清洁好的地面弹线定位,目的确定好每个支架位置。 3 在定点位置安装支架,安装边框并且调整好整个支架的高度。 4 支架横梁装配,同时调整横梁水平,建议用激光水平仪,然后拧紧螺钉,固定好横梁。 5 安装活动地板,同时对活动地板修边。 6 在地板安装完后进行踢脚线安装,保护及美化墙边。 7、施工完毕后清理地板表面。 注意事项: 活动地板表面禁止用水冲洗,应该用拧干的拖把清洁。 不要在地板下铺设煤气管、水管。 不要用硬物、锐器挤压冲击划伤饰面和涂塑层。 不要使用超重物品。

防静电地板施工工艺

防静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格采用全钢陶瓷防静电地板。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程 2)主要施工技术措施 1、放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。

2、基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 3、安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 4、调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 5、安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。不符和模数的板块,其不足部分在 现场分现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁.切割应按设计要进行处理安装,并不得有局部膨胀变形情况. 6、清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。 5、质量标准 1)一般项目 ①地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确。 ②地板面层的允许偏差

陶瓷防静电地板施工方案

陶瓷防静电地板施工方案 1、地板的安装 1.1 测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与业主或承建商商量,说明不符合处,进行改正。 1.2 确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特殊方法,以保证地板与支架之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。 1.3 建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不少于15cm另沿垂直地线按600X600mm分派支架。 1.4 铺设铜皮,铜皮规格应为28*0.05mm,以两条垂直基准线为标准,每隔600mm铺设铜皮一道,交叉点无需焊接,需保证与摆放支架位置重合,接头处应预留500mm余量为后期防雷接地铜排链接。 1.5 装设支架,有激光水平仪为基准,校准水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超±2.5mm,然后装设支架并用膨胀螺钉固定支架底盘其中一个孔位。 1.6 装设架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与支架和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 2.1 在装设地板期间,可用木龙骨或收边支架支撑侧边切割地板。 2.2 每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与支架固定(如有需要可多用额外的支架)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件

(精)防静电地板的分类说明

防静电地板的分类说明一.全钢防静电活动地板分 全钢防静电活动地板 全钢防静电地板 防护式无边防静电地板 陶瓷面防静电地板 OA网络地板 防静电通风板 详细如下: Array全钢防静电地板 全钢防静电地板采用上下两片优质合金钢板组成,下板经拉伸冲压成型后以多点点焊方式与上板接合,地板经防锈磷化静电喷塑处理,内部填充轻质发泡水泥增加地板强度。全钢防静电地板搭配桁梁及基座构成高架地板 完美的结构。 1 / 23

2 / 23 【产品特色】 1、耐蚀、高强度、高张力、不退色 。 2、特殊高度及场所,搭配防震桁梁及支架。 3、提供充足空间供室内电缆、空调管线行经地下,以美化观瞻及方便更换、维修。 4、防潮、防静电及磁场的干扰。 5、可随时轻易搬移至新处所,完全符合经济效益。 【应用范围】 电子计算机房、卫星地面站机房,电台控制室,发射台控制室,微波通信站机房,程控电话交换机房,洁净厂房,电子仪器厂装配车间,机密光学仪器制造车间,医院,学校等有防静电要求的场合。 【技术参数】 型号 HDG.CQ HDG.Q HDG.B HDG.Z HDG.CZ 规格(mm) 600×600×35 600×600×35 600×600×35 600×600×35 600×600×35 集中载荷(Kg) ≥300 ≥363 ≥453 ≥567 ≥680 均布载荷(N/m 2 ) ≥12500 ≥15000 ≥20000 ≥25500 ≥30500 防火性能 国家A 级:不燃 ASTM E84-01: Flame Spread:0 Smoke Density:0 系统电阻(Ω) 防静电贴面板的系统电阻106 -1010 Ω 全钢防静电地板正、反面 全钢防静电地板组装图

全钢防静电地板施工工艺

全钢防静电地板施工工艺 一、施工前准备工作: 1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工 方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施 工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。 彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方 米的工程,应作样铺设。 2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其 它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在 土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地 端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置 与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定 位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动 地板安装,不得上下交叉作业。 二、施工步骤(施工工艺) 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改 造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板 在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装

支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。

防静电地板施工工艺

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。1)工艺流程 2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸 尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与 基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 放线基层清理、地面穿线地面除尘 调平安装板面及插座安装(机电配合)验收 安装柱脚

防静电地板验收标准

【标准】防静电地面施工及验收规范 时间:2007-5-29 18:51:36 中华人民共和国行业标准 防静电地面施工及验收规 范SJ/T31469-2002 - 关于发布《防静电地面施工及验收规范》 等2项电子行业标准的通知 信部科[2002]83号 各省、自治区、直辖市及计划单列市信息产业主管部门,各有关建设、设计、施工、监理、检测单位: 由我部组织编制的《防静电地面施工及验收规范》及《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》已经完成,现批准发布电子行业标准。 中华人民共和国信息产业部 二○○二年三月十一日 1 总则 1.0.1 为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。 2术语 2.0.1防静电地面 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。 2.0.2导静电网

防静电地板施工方案

机房防静电地板 (施工方案) 编制 审核 复核 批准 编制单位:

一:静电的分析与危害;机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带来额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。由于半导体器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的

相关文档
相关文档 最新文档