30MT梁张拉理论伸长量计算

30mT梁边跨边梁N3预应力钢绞线理论伸长值计算

一、基本性能指标:

预应力束采用9ф15.24的钢绞线束,其截面积Ay=1260mm2,抗拉标准强度R y b=1860Mpa,弹性模量E y=1.86×105Mpa.(ф15.24钢绞线束截面积=140mm2)二、张拉控制应力Nk计算:

N k=0.75×R y b×A y= 0.75×1860×1260÷1000=1757.7kN

三、孔道系数确定:

孔道采用预埋螺旋塑料波纹管成型,μ=0.25,k=0.0015

四、计算公式(考虑两端同时对称张拉):

五、T梁预应力布置简图:(见TY2-2-1设计图)

θ1=7。

六、边梁N3号钢绞线束终点力及理论伸长值计算