文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村电网建设与改造技术导则

农村电网建设与改造技术导则

农村电网建设与改造技术导则
农村电网建设与改造技术导则

农村电网建设与改造技术导则

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

农村电网建设与改造技术导则

!"!#$%’%"())%

!#适用范围

本标准规定了在农村电网建设与改造中应遵循的技术原则和技术要求!适用于%%)[b 及以下农村电力网的建设与改造工程"

"#引用标准

下列标准所包含的条文!通过在本标准中引用而构成本标准的条文"本标准出

版时!所示版本均为有效"所有标准都会被修订!使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性"

+,%(’($P%&&)#电能质量供电电压允许偏差

+,$))$&P%&&(#’$P%%)[b 变电所设计规范

+,$))-%P%&&/#--[b 及以下架空电力线路设计规范

+,d-’P%&&)#电力装置的电测量仪表装置设计规范

+,##%-&’*P%&&/#电能计量柜

!"*)/P%&&%#农村电气化标准

!"##-)%P%&&-#架空绝缘配电线路设计技术规范

!"##$)/.P%&&/#农村小型化变电所设计规程

!")(P%&%)!$))%[b 架空送电线路设计技术规程

##$&&&# $%

!"##$%%&P()))#农村小型化无人值班变电所设计规程

!"##*&&P())%#农村低压电力技术规程

Z!d()-P%&./#架空配电线路设计技术规程

&%)’$&

第三篇#电力工程施工及验收标准

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

##名词术语

本标准采用如下术语!

#$+$!#农村电力网0>0FB57F80BM25[2CB:05?5;>;50;

主要指为县"含旗#县级市#区$级区域内的城镇#农村#农垦区及林牧区用

户供电的%%)[b 及以下配电网%也称县级电网%简称农网&

#$+$"#容载比F;1;F7B4T>2;<5;B72

同一电压等级的主变压器总容量"[b9$与对应的供电总负荷"[X$之比%

按电压等级分层计算&

#$+$##高压配电网:7@:T=2>B;@0<76B57D?B72880BM25[

’$[b#--[b#%%)[b 级配电网&

#$+$%#中压配电网G0<7?GT=2>B;@0<76B57D?B72880BM25[

%)[b ()[b$配电网&"

#$+$&#低压配电网>2MT=2>B;@0<76B57D?B72880BM25[

’.)’(()b 配电网&

%#技术原则

%$+$!#农网建设与改造应统一规划%注重整体布局%优化网络结构%简化电压等级%提高电网的经济效益&

%$+$"#农网建设与改造必须选用经国家认可的检测机构检测合格的产品%并符合国家产业政策和技术要求&禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品&

%$+$##在保证电网安全#经济#可靠运行的前提下%农网建设与改造应因地制宜地采用新技术#新设备#新材料#新工艺&

%$+$%#变电所#配电变压器应设在负荷中心&%%)[b 线路长度不超过%()[G%

--[b 线路长度不超过.)[G%’$[b 线路长度不超过*)[G&

中低压配电线路供电半径宜满足下列要求!%)[b 不超过%$[G%’.)’(()b 不

超过)U$[G(在保证电压质量的前提下%负荷或用电量较小的地区%供电半径可

适当延长&

%$+$&#线路的导线截面应按经济电流密度选择%并按电压损耗校验&

%$+$’#农网建设与改造应综合考虑调度自动化#配电自动化#变电所无人值班的)%)’-)

农村电网建设与改造技术导则

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

建设!暂不具备条件的!也应在结构优化"网络布局和设备选择等方面统筹考虑#

%$+$(#农网各电压等级的线损率应符合下列要求$

%#高中压配电网综合线损率%含配电变压器损耗&不大于%)K’

(#低压配电网线损率不大于%(K#

%$+$)#农网的功率因数应达到$

%#变电所%)[b 侧不低于)U&$’

(#变压器容量为%))[b9 以上的电力用户不低于)U&’

’#农村公用变压器不低于)U.$#

%$+$*#供电电压$

%#电压允许偏差值应符合+,%(’($的要求!即$

(()b 为^/K!P%)K’

’.)b 为^/K!P/K’

%)[b 为^/K!P/K’

’$[b 为正负偏差绝对值之和小于%)K’

--[b 为正负偏差绝对值之和小于%)K’

%%)[b 为正负偏差绝对值之和小于%)K#

(#供电电压合格率符合!"*)/ 的要求!不应低于&)K#

%$+$!+#容载比宜达到下列要求$

%#’$[b!%%)[b 变电所取%U.!(U$ %以农村照明和排灌负荷为主的变电所

应取下限值&’

(#农村配电变压器取%U$!(U)#

%$+$!!#变电所和线路的设计宜采用通用设计或典型设计#

线路路径和变电所所址应按相关设计规程来确定!并应考虑抗洪"抗灾的

能力#

&#高压配电网

&$+$!#高压配电网建设与改造必须符合+,$))$&" +,$))-%"!"(#$)&(标准的

要求#

&$+$"#高压配电网宜采用环网接线"开环运行方式!根据实际情况也可采用单辐射接线方式#

)%)’/)

第三篇#电力工程施工及验收标准

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&$+$##工程设计一般应满足%)年负荷发展需要!变电所主设备宜选用自动化"智能化和少维护产品#并达到无人值班变电所的技术水平!

&$+$%#变电所宜按无人值班运行方式设计#应根据!"$#$)/. "!"$#$%%&标准

的要求#结合农村电网特点#采用中等适用的建设标准#严格控制建筑面积和占地面积!变电所高压侧应按两回线路设计#根据负荷增长需要分期实施!

&$+$&#新建和改建变电所主变压器应采用节能型有载调压变压器!主变压器应按两台同容量设计#或采取不同容量的组合方案#可根据负荷增长需要分期实施!

&$+$’#新建变电所继电保护装置宜采用微机型继电保护装置!

&$+$(#’$[b 和--[b 变电所应按%户外式"小型化"低造价"安全可靠"技术先

进&原则建设!

高压侧可选用熔断器作为变压器主保护#%)[b 出线侧保护宜采用自动重

合器!

&$+$)#线路导线应选用钢芯铝绞线#一般%%)[b 导线截面不小于%()GG(#--[b

导线截面不小于/)GG(#’$[b 线路导线截面不小于/)GG(!

&$+$*#线路杆塔宜选用混凝土杆#在运输和施工困难及特殊地段可采用铁塔或钢管塔!

&$+$!+#标准金具必须采用符合有关标准的产品#非标准金具必须采用标准钢材并热镀锌!

’#中压配电网

’$+$!#农村配电变压器台区应按%小容量"密布点"短半径&的原则建设与改造# 配电变压器应选用节能型!

’$+$"#变压器容量选择以现有负荷为基础#适当留有裕度!

’$+$##容量在’%$[b9 及以下的配电变压器宜采用柱上或屋顶安装#低压侧配电装置应选用多功能配电柜’箱(#不宜建配电房!容量在’%$[b9 以上的配电变压器宜采用室内安装!

’$+$%#配电变压器台应达到以下安全要求)

%#柱上及屋顶安装式变压器底部对地面净空距离不得小于(U$G#并在明显位

置设置安全警示标志!

(#落地安装式变压器应建围墙’栏(#并设有明显的安全警示标志!变压器底

*%)’. *

农村电网建设与改造技术导则

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

座基础应高于当地最大洪水位!但不得低于)U’G"

’$+$&#配电变压器的高压侧应安装熔断器和避雷器"

’$+$’#城镇%)[b 配电网宜采用环网接线!开环运行#农村%)[b 配电网以单辐

射式为主!较长的主干线或分支线应装设分段或分支开关设备"应推广使用自动重合器和自动分段器!并留有配电自动化的发展裕地"

’$+$(#导线的选择应满足!"$#-)%%Z!d()-的要求!选用钢芯铝绞线!主干线

截面不小于’$GG(!在城镇或特殊地段可采用绝缘导线"

’$+$)#负荷密度小的地区可采用单相变压器或单%三相混合供电方式"

’$+$*#在农村一般选用不低于%)G 的混凝土杆!集镇内宜选用不低于%(G 的混凝土杆"

’$+$!+#广播%电话%有线电视等其他弱电线路不得与电力线路同杆架设"

(#低压配电网

($+$!#配电变压器低压侧出线应安装避雷器!总开关采用自动空气开关或交流接

触器!并加装剩余电流动作保护器"

($+$"#低压配电线路布局应与农村发展规划相结合!严格按照!"$#*&&标准进

行建设与改造"

($+$##低压线路导线截面不得小于($GG( &铝绞线’"但在集镇内!为保证用电

安全!通过经济技术比较!可采用绝缘导线"

($+$%#线路架设应符合有关规程要求"电杆宜采用不小于.G 的混凝土杆!穿越

和易接近带电体的拉线应装拉线绝缘子"

($+$&#接户线的相线%中性线或保护线应从同一电杆引下!档距不应大于($G!

超过时!应加装接户杆"

($+$’#接户线应采用绝缘线!铝芯线的导线截面不应小于-GG(!铜芯线的导线

截面不应小于(U$GG("进户线必须与通信线%广播线分开进户"进户线穿墙时应

装硬质绝缘管!并在户外做滴水弯"用户应加装控制开关%熔断器和家用剩余电流

动作保护器"

($+$(#未经电力企业同意!广播%电话%有线电视等其他线路不得与电力线路同杆架设"

(%)’&(

第三篇!电力工程施工及验收标准

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!!低压计量装置

!"#"$!用户用电必须实行一户一表计量!公用设施用电必须单独装表计量"

!"#"%!严禁使用国家明令淘汰及不合格的电能表!电能表选用应符合!"#$%# !"$&’$(%)等标准的要求"

!"#"&!应按农村居民用电负荷合理选择电能表"一般按用电负荷不小于*+,$户

进行配置"

!"#"’!电能表箱应满足坚固#安全#易于抄表和防锈蚀#防雨等要求"

(!无功补偿

("#"$!农网无功补偿!坚持%全面规划#合理布局#分级补偿#就地平衡&及

%集中补偿与分散补偿相结合!以分散补偿为主’高压补偿与低压补偿相结合!以低压补偿为主’调压与降损相结合!以降损为主&的原则"

("#"%!变电所应安装并联补偿电容器!补偿容量宜按主变压器容量的’-.!’/.

配置"

("#"&!积极采用性能可靠!技术先进的集合式#自愈式电容器!适当采用微机监

测和自动投切无功装置"

("#"’! 配电变压器的无功补偿!可按配电变压器容量的’-. 配置"容量在

’--+01 及以上的配电变压器宜采用无功自动补偿装置"

("#")!’-+0 线路无功补偿电容器不应与配电变压器同台架设"

(’-)-(

农村电网建设与改造技术导则

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

农村电网建设与改造技术导则

23!&/’%’"*--’

条!文!说!明

’!技术原则

’"#"$!’"#"%!’"#"&!是对农网建设与改造的总体要求"

’!强调供电企业应依据当地经济发展规划编制/!’-年农村电网发展滚动规

划#通过对电网结构的优化和网络布局的调整#使电网发展趋于合理#以提高电网的供电能力"

*!强调在农网建设与改造中要保证电网的装备水平和建设质量"农网建设与

改造所使用的设备!材料首先应从国家经贸委推荐目录中选择#并按国家规定通过招投标采购"其他不在推荐目录上的产品也应是经过国家或省级检测机构检测合格的产品"农网建设与改造工程严禁使用国家命令淘汰或停产的产品#保证电网的建设质量"

%!在满足电网技术要求的前提下#鼓励使用新型的先进技术与产品#以提高

电网的技术水平"

’"#"’!要求变电所!配电变压器设在负荷中心#有利于提高供电电压质量#减少

线路投资和电能耗损"%4-$**-0 供电半径是指配电变压器距供电范围内最远用户的直线距离#而不是线路长度"对于负荷密度较小的农村#供电半径可适当延长"

一般情况下#农村低压负荷末端到配电变压器线路长度可超过-5/+6"

’"#")!按经济电流密度选择导线比较准确#符合农网特点#但要注意还要满足电

压质量的要求"

’"#"*!提高电网的自动化水平是电网发展的方向#在农网建设与改造中应有适当

%’-)’%

第三篇!电力工程施工及验收标准

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

的超前考虑!对因经济状况和电网实际情况暂不具备的"也要做好基础性工作!

’"#"+!提出了电网线损率指标!指标水平主要是根据我国农网的实际情况以及所开展的节电工程"经过计算而确定的!强调在电网建设或改造中"要尽量满足线损

指标"提高电能的有效利用率!高#中压配电网综合线损率指配电变电压及以上各电压等级电能损耗率之和!低压配电网线损指标主要指电网按要求建设与或改造后的线路本身的技术损耗"不包含管理线损!

’"#"!!提出了农网功率因数指标!通过对农网的实际测算"认为所确定的指标是

比较经济的!

’"#"(!规定了供电电压允许偏差值和供电电压合格率指标"具体参见!"’*%*/和23)-7规程!

’"#"$#!提出了变压器容载比宜达到的要求!指标确定参考了$城市电力网规划设计导则%试行&’!

’"#"$$!提出农网建设与改造宜采取通用设计或典型设计方案!通过推行通用设计和典型设计方案"可以提高工程设计质量"保证电网建设中所执行的标准趋于统一和规范"而且有利于今后的运行维护!

)!高压配电网

)"#"$!是对高压配电网建设与改造提出一般要求!

主要符合!"/--/(#!"/--$’#23(&/-(*#82#*-$标准的要求!

)"#"%!提出了高压配电网的接线方式!由于用户对不间断供电的要求越来越高"

采取环网接线的目的是为了增加电网的供电能力"提高供电可靠性!高压配电网作为农网的主网架"在经济条件允许的条件下"应当向这方面发展!

)"#"&!是变电所的设计一般要求!强调实现变电所无人值班是提高电网经济运行

水平的重要手段"也是农网发展的方向!

)"#"’#)"#")#)"#"*! 参见!"/--/(#23(&/-74 规程条文说明和23(&/’’(

规程!

’!农网变电所提倡向小型化#户外式方向发展"在满足变电所正常运行的前

提下"要尽量减少土建工程"降低工程造价!

*!由于农网调压手段不强"主变压器选用有载调压型"是为了保证电网电压

质量!主变压器应按两台同容量设计"以便于今后变电所经济运行方式的调整! )’-)*)

农村电网建设与改造技术导则"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

%!微机型继电保护功能强!可靠性高!是发展方向!应在新建变电所中积极

采用这种保护装置"

)"#"+!提出了小型化变电所建设模式符合农网特点!是农网变电所发展方向!在

工程建设中应当优先考虑这种模式"

)"#"!#)"#"(! 对线路# 杆塔选择提出一般规定! 主要参考23$&/-(* 和

!"/--$’标准"

)"#"$#!规定了采用标准金具的要求"

*!中压配电网

*"#"$!规定了配电变压器的容量#布点及选型的一般原则"为了保证农村供电质

量!降低供电损耗!在配电变压器台区的布点时!要坚持高压伸入负荷中心!提倡

配电变压器科学布点!尽量缩短低压供电半径"

*"#"%!明确选择变压器容量的规定"变压器容量如果选得过小!将满足不了负荷

的发展!很快就会出现过负荷%如果容量选得过大!又容易出现&大马拉小车’

现象"

*"#"&#*"#"’!参见23$&)(( 标准"

’!对于配电变压器的安装方式(在农网改造中!为节省投资!在满足技术要

求和运行安全的情况下!变压器宜采取柱上或房上安装!低压侧采用多功能配

电柜"

*!对于配电变压器台架应达到的安全要求(在低压侧采用综合配电柜时!要

注意不要因变压器台架的安装位置不当!而使变压器底部对地面净空距离达不到标准要求"

*"#")!规定了配电变压器高压侧的主要装备"

*"#"*!提出’-+0 配电网的基本接线方式"由于城镇负荷相对农村来说比较重要! 对不间断供电要求高!所以宜采取环网接线"在较长的主干线或分支线加装分段开关!以及提倡实现配电自动化!是为了在电网出现故障时!可以及时隔离故障段!

提高供电可靠性"

*"#"+#*"#"!#*"#"(!参见23$&$-’#82#*-$规程"

’!在选择导线时!宜采用钢芯铝绞线!主要是为了保证导线机械强度!在城

镇中使用绝缘导线是为了保证居民用电安全"

)’-)%)

第三篇!电力工程施工及验收标准

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

*!对于负荷密度小的地区!提出在满足供电要求的情况下!可采用单相变压

器或单"三相混合供电配电方式!主要是为了节省投资!降低损耗#

%!规定了选择电杆的型号和规格#由于城镇居民人口和建筑相对比农村集中!

出现触电事故的几率相对大一些!所以要求线路对地面的安全距离要相对大一些#

*"#"$#!规定强电"弱电不得同杆架设#

防止电力线路感应产生的电压和电流危害弱电线路和设备的安全及运行人员

安全#

+!低压配电网

+"#"$!规定了配电变压器出口侧的基本装置#

+"#"%!+"#"*!规定了低压配电线路的建设与改造必须严格执行23$&)(( 标准# +"#"+!关于弱电线路与电力线路同杆架设问题!规定未经电力企业同意!强电"

弱电不能同杆架设#主要考虑虽然低压线路所产生的感应电压或电流对弱电线路的直接危害不是很大!但是由于两种线路同杆架设将会带来安全隐患!引发安全责任纠纷#如在农村因弱电线路路径有困难!需要与电力线路同杆架设时!一定要征得

供电部门同意!并签定相关协议!明确安全责任#

!!低压计量装置

!"#"$!规定了用户用电计量的要求#

!"#"%!严禁使用国家明令淘汰及不合格的电能表!精度必须符合国家标准!提倡

使用长寿命电能表#

!"#"&!提出应按用电负荷合理选择电能表#考虑农村居民用电的发展!在满足计

量准确度要求的情况下!电能表的选择可以适当留有裕度#

!"#"’!对电能表箱提出一般要求#

(!无功补偿

("#"$!提出了农网无功补偿应坚持的原则#这也是我国农村电网无功补偿多年总

结的基本经验#

("#"%"("#"&!提出变电所安装补偿电容器的方式和补偿容量!参见23$&/-74

标准条文说明#

%’-))%

农村电网建设与改造技术导则"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

("#"’!是对配电变压器的无功补偿配置的要求!参见23"&)(( 标准# ("#")!为防止电容器故障影响到配电变压器运行!提出’-+0 线路无功补偿电容器不应与配电变压器同台架设#

农村危房改造基本安全技术导则

农村危房改造基本安全技术导则 一、总则 第一条为规范农村危房改造工程建设与验收,保障农村危房改造的基本安全,制定本导则。 第二条本导则适用于一、二层农村C、D级危房改造项目的建设与验收。 第三条本导则所称危房改造包括农村危房拆除重建和加固维修。C、D级危房依据《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》确定。应因地制宜开展C级危房加固维修,D级危房确无加固维修价值的,应拆除重建。 第四条危房改造必须保证改造后农房正常使用安全与基本使用功能。当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,不致造成农房倒塌或发生危及生命的严重破坏。 第五条提升农房安全性的同时,宜结合美丽乡村建设有关要求及农户生产生活需求,实施建筑节能、建筑风貌、厕改厨改及其他宜居性和室内外环境改造,保护自然生态环境。 第六条在安全、经济可行的前提下,鼓励新技术、新材料、新工艺在农村危房改造中应用和推广。 二、农房重建 第七条重建农房应保证场地安全。不应在可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流的危险地段或采空沉陷区、洪水主流区、山洪易发地段建房。 第八条在严重湿陷性黄土、膨胀土、分布较厚的杂填土、其他软弱土等不良场地建房,应进行地基处理,并设置钢筋混凝土地圈梁。 第九条重建农房必须设置基础。基础宽度、埋深可按当地经验确定,且埋深不得小于500mm。 第十条重建农房应满足基本的功能要求,建筑平、立面应简单规整,结构传力明确。 第十一条承重墙体最小厚度,混凝土砌块墙不应小于190mm,砖墙不应小于240mm。不应采用空斗砖墙承重。不应采用独立砖柱、砌块柱、石柱承重。 第十二条承重窗间墙最小宽度及承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离不应小于900mm。 第十三条6度、7度抗震设防地区的砌体结构,宜在房屋四角和纵横墙交接部位设置拉结钢筋,承重墙顶或檐口高度处宜设置钢筋混凝土圈梁、配筋砂浆带圈梁或钢筋砖圈梁。8度及以上抗震设防地区的砖混、砖木结构,应设置钢筋混凝土构造柱,承重墙顶或檐口高度处应设置钢筋混凝土圈梁。现浇钢筋混凝土楼板可兼做圈梁。(注:以下6度、7度、8度抗震设防地区简称为6度、7度、8度地区)

建设管理纲要

建设管理纲要 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

建设管理纲要 编制单位: 编制日期: 批准: 审核: 编制: 建设管理单位(章) 建设管理纲要 1前言 为实现国网四川省电力公司小型基建、非生产性技改大修项目标准化建设,技术领先,质量精品,功能完备,资源节约,投资合理,环境友好,服务诚信,进一步抓好工程建设,深化安全、质量管理,突出提高工程质量,实现精品工程的目标,特制定本规划,确定工程建设目标,制定具体措施,实施过程控制和监督,加强持续改进。促进四川省工程小型基建、非生产性技改大修项目整体管理水平提升,同时,进一步规范建设项目各阶段工作。实现全寿命周期最佳效益。 2工程概况 建设规模 总建筑面积:㎡(其中:地上建筑面积:㎡,地下室建筑面积㎡)投资规模:万元 工程建设参建单位

业主单位: 建设管理单位: 地勘单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 3工程建设依据、目标 工程建设依据 项目可行性研究,项目立项批文,项目投资批复文件等 3.1.1建设依据 ①本工程设计图纸; ②本工程的招投标文件及各类合同; ③现行国家有关规范、标准、规程及四川省地方规范、规程。《建筑结构可靠度设计统一标准》 《建筑结构荷载规范》 《混凝土结构设计规程》 《建筑抗震设计规范》 《房屋建筑制图统一标准》 《建筑结构制图标准》 《建筑工程抗震设防分类标准》 《建筑桩基技术规范》 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

《混凝土结构耐久性设计规范》 《建筑设计防火规范》 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 《住宅建筑规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》《民用建筑电气设计规范》 《建筑照明设计标准》 《建筑物防雷设计规范》 《低压配电设计规范》 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》《采暖通风与空气调节设计规范》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》《建筑地基处理技术规范》 《建筑基坑支护技术规范》 《工程测量规范》 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《普通混凝土配合比设计规程》 《砌体结构工程施工质量验收规范》

农村电网建设与改造工程施工组织设计方案

农村电网建设与改造施工 组织设计方案 第一章工程概况 一、业主、设计单位: 二、工程名称: 农村电网建设与改造 三、工程围: 盘县一、二期农村电网建设与改造节余资金第一合同标段工程施工 四、工程特点: (一)第一合同标段工程量 本标段工程新建LGJ-50型刚芯铝绞线10KV线路9.607公里,改造LGJ-50型刚芯铝绞线5.145公里,新建LGJ-50型刚芯铝绞线0.4KV线路10.475公里新建LGJ-35型刚芯铝绞线0.22KV线路50.323公里,10KV配电变压器S11-10KVA 新装1台;10KV配电变压器S11-20KVA新装10台;10KV配电变压器S11-30KVA 新装2台;10KV配电变压器S11-50KVA新装4台;10KV配电变压器S11-320KVA 以改造6台; (二)沿线地质、地形 工地汽车运输距离为120公里,人力运输距离为1.5公里。线路所经过地区海拔为1100米-1400米之间,沿线地形综合比例:丘陵20%,山地80%。地质划分为:普通土20%,松砂石50%,岩石30%。 (三)气象条件

本工程全线气象条件为:零级气象,不复冰。 (四)交叉跨越: 见杆位明细表。 五、工期要求:90天 六、工程造价: 详见工程造价书 第二章施工组织机构 一、工程现场管理 为了建立良好信誉,我司在进行盘县一、二期农村电网建设与改造工程节余资金第一合同标段工程施工项目时,将严格按国家有关规和设计要求,高质量、高效率地按期完成任务,为建设单位提供一流的施工服务。为此,我司将组建项目工程处,任命具有丰富经验的工程师任项目总工,项目经理部各职能部门按其职责承担经营管理、施工、技术、物资供应、安全、质量管理、地方关系协调等工作,负责解决各类施工问题,直接与建设单位、地方政府及其它业务部门联系工作,汇报情况,处理业务关系。项目工程处组织机构图附后(图一) 二、施工力量及技术力量组成 由于本工程量大工期短,我司将派队伍素质好,作风过硬和技术力量强的项目工程处承担。投入工程师 4人,助理工程师 6 人,技术员8人,会计1 人,技工30人,特种工 1 人,合同民工30人。

棚户区改造工程项目施工组织设计

高县来复镇森林所棚户区改造 工程 施 工 组 织 设 计 第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 1、我公司组织编制的施工组织设计就是根据高县来复镇森林所棚户区改造工程施工图纸设计的要求,并结合有关的技术资料、施工现场实际情况、施工条件、工程特点及我公司设备、技术、施工管理水平等诸方面情况编制。 2、本工程在工程质量、进度安排的统一部署原则下,由土建队伍为主线施工,装饰、安装协助土建施工共同完成任务。 3、公司领导层高度重视本次工程的投标施工组织设计的编制工作,将参加

类似工程施工的有关人员聚集一起,形成方案编制专题小组,力求方案重点突击、可操作性、针对性强。 第2节编制依据 1、国家及省、市现行施工及验收规范、规程、标准。 2、建筑工程施工操作规程、工艺标准及施工工法。 3、本工程采用主要技术标准规范、规程规定及图集: 1)工程测量规范GB50226-2016 2)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 3)建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 4)屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012 5)建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2016 6)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 7)混凝土强度检验评定标准GBT50107-2010 8)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2015 9)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2016 10)砌体工程施工质量验收规范GB50213-2015 11)建筑给水排及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016 12)建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015 13)机械设备安装工程施工及验收收通用规范GB50231-2017 14)建筑施工安全检查标准JGJ59-2017 15)建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2013 16)建筑基坑(基础)(基础)支护技术规程JGJ120-2015 17)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB51004-2015

会议室改造方案

会议室改造方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

会议室装修改造方案 一、装修改造范围 装修改造的范围包括显示、扩声、信号切换、桌面升降器、智能中控、摄像等多个子系统,鉴于电视电话会议系统对会场色调、照度、声学、供电系统等方面有特殊的要求,而现有会议室的装修不能满足实际要求,本次除对上述各子系统进行改造外,建议对会议室进行重新装修。 (一)显示系统设计 以50或63寸等离子显示屏为主显示设备,液晶升降屏为辅助显示设备。主显示屏尺寸大,视角宽,可以接收各类高清信号;辅助显示设备,既可显示电脑信号,也可显示本地或远端的视频信号。在会议室南侧、北侧各安装2台显示屏同步显示,其中1台显示远端图像信号,另1台显示本地会场的视频信号,保证与会人员即能观看到远端会场,也可观看到本地会场的图像。 (二)扩声系统设计 在项目具体实施时,需对整个会场作声场分析,改造后召开会议时不会出现啸叫、回声、忽大忽小等声音问题,能够确保本地和远端音质清晰、饱满。 音箱以天花吸顶音箱为主,采用天花吊顶隐藏式安装,音频数字处理器集成均衡器、反馈抑制器、电子分频器、延时、压限等多种功能,可保证声场均匀、声压足够,使会议室整洁美观大方。 (三)数字会议系统设计

数字会议话筒采用四个拾音点、超窄指向、拾音距离远的设备,以满足与会人员各种坐姿情况下能充分拾音,同时不会受到旁边声音的干扰。话筒底座采用桌面嵌入式,上面安装话筒短杆,不仅外观美观大方,而且牢固可靠,不会造成话筒掉落、移动等问题。在进行视频会议时,不会遮挡被摄像人员的面部,在进行会场摄像时,也不会影响整个会场的全景。 (四)信号处理系统设计 采用高频带宽、低阻抗产品,保证各类高清信号的实时传输,在满足当前使用的前提下,充分预留备用接口,以满足后期系统的扩容。 (五)智能中控系统设计 根据不同会议模式,预先定制各类操作界面,通过对触摸屏操作便能实现与智能中控设备联动,使各类会议模式间的切换更便捷化、智能化。 (六)摄像系统设计 安装3台高清摄像机,其中2台摄像机用于与会议话筒进行联动,用户按下话筒开关时,摄像机会自动跟踪到发言者的座位,同时摄像机采用中控与控制键盘双控方式,操作人员可根据需要,对摄像机进行巡航、特写、变焦等操作;另1台摄像机采用宽角度摄像方式,对整个会议室进行全景摄像,以满足会场多视角的需求。摄像机可实现高清和标清信号同时输出,满足不同会议方式下对信号标准的要求,避免了转换的环节,实现无缝切换。 (七)装修色调设计

住房和城乡建设部关于印发《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)

住房和城乡建设部关于印发《农村危房改造抗震安全基本要 求(试行)》的通知 【法规类别】地震综合规定房屋住宅建设危险房屋 【发文字号】建村[2011]115号 【发布部门】住房和城乡建设部 【发布日期】2011.07.25 【实施日期】2011.07.25 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303 住房和城乡建设部关于印发《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)》的通知 (建村〔2011〕115号) 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委),新疆生产建设兵团建设局:为加强农村危房改造工程质量监管,提高改造后农房的抗震能力,我部制定了《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)》(以下简称“抗震要求”)。现印发你们,请认真贯彻落实。 一、严格执行抗震要求 享受各级政府农村危房改造资金补助(含新疆农村安居工程资金补助)农户实施住房重建或新建的,必须严格执行抗震要求有关规定。县级住房城乡建设部门和乡镇政府村镇建设管理员要按照抗震要求,加强对农村危房改造房屋设计、施工等环节的指导与监

督。所有申请资金补助的项目须经抗震安全检查合格后,方可拨付全额补助资金。 二、规范房屋设计 农村危房改造房屋设计要严格执行抗震要求,可选用县级以上住房城乡建设部门推荐使用的通用设计图集,也可使用由注册结构工程师、注册建造师、注册监理工程师以个人身份设计的设计方案或者有资质单位的设计方案,还可由承担建设任务的农村建筑工匠设计。由农村建筑工匠设计的须出具设计说明,并提交乡镇政府村镇建设管理员进行抗震要求审查。 三、加强施工质量监督检查 县级以上住房城乡建设部门要加强对农村危房改造质量安全和抗震设防的指导与监管,定期组织开展巡查和抽查。要加强村镇建设管理员业务管理,积极开展业务学习和培训。乡镇政府村镇建设管理员要在农村危房改造的地基基础和主体结构等关键施工阶段,及时到现场进行技术指导和检查,发现不符合抗震安全要求的当即告知建房户,并提出处理建议和做好现场记录。农村危房改造项目竣工后,农户按照施工合同约定需组织验收的,村镇建设管理员要积极提供帮助和指导。 四、探索建立农村建筑工匠资格制度 各地要通过农村危房改造,探索建立农村建筑工匠资格制度。享受各级政府资金补助的农村危房改造,必须由经培训合格的农村建筑工匠或有资质的施工队伍承担。承担农村危房改造项目的农村建筑工匠要对质量安全负责。县级以上住房城乡建设部门要加强对农村建筑工匠的培训、考核及监督管理。承揽农村危房改造项目的农村建筑工匠或者单位要与农户签订工程承包合同,并按合同约定对所建房屋承担保修和返修责任。 抗震要求试行过程中有何问题和建议,请及时反馈部村镇建设司。 附件:农村危房改造抗震安全基本要求(试行) 中华人民共和国住房和城乡建设部

电力工程技改监理大纲.

220KV光明站技改监理大纲 目录 第一部分工程概况和监理工作服务范围 (2) 第二部分施工阶段监理 (3) 一、目标控制要点及监理措施 (3) 二、总体控制 (4) 三、质量控制 (5) 四、进度控制 (14) 五、成本控制 (16) 六、合同管理 (18) 七、信息管理 (21) 八、综合组织协调及工作制度 (22) 第三部分保修期监理 (27) 附件:监理工作流程 深圳市威彦达电力工程监理有限公司经国家住房和城乡建设部核准的甲级监理企业,具备电力工程监理甲级资质(可承担所有电压等级的电网工程建设监理任务以及发电厂建设监理任务),房屋建筑工程监理乙级资质、工程招标代理机构乙级资质。通过了ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2001环境管理体系及OHSAS18001:2004职业健康安全管理体系认证。我们认真研究了相关市政公用工程项目法人的招标文件,结合现有专业人员素质、技术力量、专业配套情况以及十余年从事同类监理工作所积累的丰富经验,我公司完全有能力担当该工程监理单位的责任,并为该工程提供高质量的施工阶段监理服务。 第一部分工程概况和监理工作服务范围 本工程位于中山市沙溪镇光明站改造工程计划于 2011 年7 月9日开工, 2011年 7 月 14日竣工。 我公司可为项目提供如下的监理服务: 1、施工阶段进行质量、进度、造价、合同管理、信息管理和综合组织协调等方面的全方位监理服务工作; 2、保修阶段监理服务工作。 我们承诺在工程的实施过程中配合各相关单位使本工程质量达到建设单位既定的质量目标,力求使在工程质量、造价、进度方面得到最优的经济效益和社会效益。 同时,我们可接受建设单位委托,由公司职能部室、专家顾问组同现场监理工程师配合,进行图纸审查、方案论证、测量、造价咨询、招投标等方面的咨询服务。 第二部分施工阶段监理 一、目标控制要点及监理措施 (一)质量控制的关键

棚户区改造实施方案

棚户区改造实施方案 为全力推进我县棚户区改造工作,改善棚户区居民的居住条件,确保我县20xx 年棚户区改造目标顺利完成,根据《大兴安岭地区行署、集团公司20xx年棚户区改造实施方案》和《大兴安岭地区20xx年棚户区改造回迁安置实施细则》,结合我县实际,特制定本方案。 一、指导思想、工作目标和主要原则 (一)指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以提高城镇居民特别是低收入群体的居住水平、改善城镇环境为目标,统筹规划,精心组织,配套建设,高标准完成棚户区改造任务。 (二)工作目标 于20xx年底完成塔河镇城区棚户区改造建设6万平方米、1200户的目标。 (三)主要原则 1、坚持政府主导、市场运作的原则。县委、县政府统一领导,各责任单位作为政府主导的责任主体组织实施。棚户区改造项目由棚户区改造领导小组办公室进行管理。坚持统一领导、因地制宜、分工负责、强化配合的原则。 2、坚持政府推进和市场化运作相结合的原则。棚户区改造要与房地产开发、经济适用房建设、廉租住房保障工作相结合。 3、坚持依法运作、保持社会稳定的原则。在棚户区拆迁补偿过程中,严格执行国家和省有关法律法规,妥善解决好特困群体的住房问题。严格执行国家有关土地使用、资金管理、城市规划、房屋拆迁、工程建设、物业管理、最低保障等方面的规定。 4、坚持科学规划、配套建设的原则。依据塔河城镇总体规划,按照“科学规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针,各项基础设施配套建设,功能完善。依据园林化城市建设总体要求,实行统一规划、统一拆迁、统一配套、分期实施的原则。

5、坚持先易后难、逐步推进的原则。既要立足长远,又要面对现实,突出重点,先易后难,综合治理,稳步推进。 6、坚持促进棚户区改造与维护社会稳定兼顾的原则。要正确处理推进棚户区改造与维护社会稳定的关系,棚户区改造既要逐步推进,又要充分考虑居民的心理和经济承受能力。在棚户区拆迁补偿安置过程中,妥善解决好低收入群体的住房问题,在政策上给予合理的照顾。 二、建设标准 1、棚户区改造的详细规划必须符合城市总体规划,容积率不超过1,日照间距系数不小于2.8,各项规划指标不能降低,必须按批准的规划方案完成改造区域内的公共基础设施建设。 2、棚户区改造新建住房要设施齐全,达到节能型住宅要求。楼房立面造型要突出林区特色,层数为6层,层高不低于2.8米,住宅室内墙面刮大白、卫生间和厨房铺地砖、安装室内门、简易灯具、卫生间安装坐便器和洗手盆、厨房安装水池、水龙头,满足居民入住和使用功能的基本要求。小区环境要进行硬化、绿化和建设必要的服务中心,做到道路畅通,环境整洁,办事快捷。 3、棚户区回迁居民的楼房户型面积控制标准以40、48、58、68平方米四种户型为主,其中40平方米户型占25%,48平方米户型占45%,58平方米户型占20%,68平方米(含少量75平方米)户型占10%。具体户型面积的选择,在结合居民住房实际情况,居民的收入水平以及通过入户详细调查了解棚户区居民意愿的基础上确定。 4、改造后的住宅小区实行标准化物业管理,保证居民生活环境有明显改善,安居乐业,社区和谐健康发展。 5、工程所用材料、施工工艺、节能标准、施工质量必须符合国家规范要求。实施棚户区改造项目的施工企业,必须具有较高的资质、资信和良好的业绩。 三、资金筹措与使用 (一)改造建设资金筹措 1、积极争取国家和省财政补贴以及行署、集团公司配套资金。

“大会议室及小会议室音响系统改造”解决方案

“大会议室及小会议室音响系统改造”解决方案本设计方案的设计依据主要有: 1、业主的使用要求; 2、建筑、装修图纸; 3、有关国家标准及规范: ? GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 ? GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 ? GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 ? GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》 ? GB4959-95《厅堂扩声特性测量方法》 ? GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》 ? GB/T14476-93《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》 ? GB/T14197-93《声系统设备互连的优选配接值》 ? GBJ42-81《工业企业通讯设计规范》 ? GBJ115-87《工业企业通信接地设计规范》 ? WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ? JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ? GY 5045-2006 《电视演播室灯光系统设计规范》 ? GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ? GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ? GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; 系统图 十楼大会议室改造说明: 根据我公司技术工程师现场查看,并开启系统测试,发现该系统存在如下问题: 1.主音箱的摆位不合理,原主音箱摆放在主席台后方两侧,导致会议话筒直指音箱,因而容易产生回授(通常所说的啸叫)。 2.音箱的分布不合理;大会议室的整个长度有24米,只设计了2只大功率的主音箱,导致前排听众声音太大,而后排听众听不到声音,而整体声音提升又会导致话筒啸叫。 3.系统中没有可以对话筒产生啸叫后调整的设备,当出现啸叫时无法进行处理。 4.原有会议话筒因使用时间较长,鹅杆(话筒杆)和底座之间接触不好,导致话筒使用时有杂音;且

农村住房安全性鉴定技术导则

农村住房安全性鉴定技术导则 一、总则 第一条为规范农村住房安全性鉴定程序和方法,为农村危房改造提供可靠依据,对《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》修订后形成本导则。 第二条本导则适用于一、二层既有农村住房的安全性鉴定,主要包括房屋危险程度鉴定及防灾措施鉴定。 三层及以上农村住房,可参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292)、《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023)进行鉴定。 第三条农村住房的安全性鉴定,以定性判断为主。根据房屋主要构件的危险程度和影响范围评定其危险程度等级,结合防灾措施鉴定对房屋的基本安全作出评估。鉴定以现场检查为主,并结合入户访谈、走访建筑工匠等方式了解建造和使用情况。 第四条危险房屋(以下简称危房)指部分承重构件被鉴定为危险构件,或结构已严重损坏、处于危险状态,局部或整体不能满足安全使用要求的房屋;危房以幢为鉴定单位,通常为主要居住房屋。 第五条农村住房安全性鉴定应由具有专业知识或经培训合格,并有一定工作经验的技术人员进行。 二、基本规定 第六条农村住房安全性鉴定应按下列程序进行:

1.场地安全性鉴定:核查场地是否为地质灾害易发区,结合场地周边环境调查情况,进行安全性鉴定,鉴定结果分为危险和基本安全两个等级。 2.房屋基本情况调查:结合现场查勘,收集农户基本信息和房屋信息。 3.房屋组成部分危险程度鉴定:对房屋各组成部分现状进行现场调查、查勘和检测,包括地基基础、上部承重结构和围护结构,分别鉴定其危险性,鉴定结果分为a、b、c、d四个等级。 4.房屋整体危险程度鉴定:对房屋各组成部分危险程度鉴定分级情况进行汇总,确定房屋整体危险性,鉴定结果分为A、B、C、D四个等级。 5.防灾措施鉴定:检查房屋是否采取防灾措施,并对防灾措施完备情况进行调查,鉴定结果分为具备防灾措施、部分具备防灾措施和完全不具备防灾措施3个等级。 6.处理建议:对被鉴定的房屋,根据房屋整体危险程度鉴定和防灾措施鉴定结果,综合考虑安全性提升加固改造措施,提出原则性的处理建议。 7.出具鉴定报告:农村住房安全性鉴定报告内容应包括农户和房屋基本信息,房屋组成部分危险程度鉴定情况,房屋整体危险程度鉴定和防灾措施鉴定情况,并根据鉴定结果提出处理建议,附房屋简图和现场照片。 8.争议处理:当农村住房安全性鉴定结论存在争议时,应委托专业机构进行仲裁鉴定。

10KV及以下农网升级改造工程施工设计方案

10KV及以下农网升级改造工程施工组织设计2010年10KV及以下农网升级改造 济渡乡单位工程施工组织设计 编制人: 施工负责人: 技术负责人: 项目负责人: 兴旺施工队

二O一一年七月九日 一、工程概况 本工程位于国道318线济渡乡场镇,属浅丘陵地质条件。该工程新建10KV线路1.36KM;0.4/0.22KV线路1.13KM;电缆0.1KM。新组立电杆27基(其中¢230*18M电杆5基;¢230*12M电杆1基;¢190*18M电杆13基;□250*18M方杆5基;利旧迁移电杆3基)。安装配电变压器2台,(S11-315/KVA变压器1台;利旧迁移S9-250/KVA变压器1台)。该10KV线路采用 JKLGYJ-95/10 10KV架空绝缘线;0.4/0.220KV线路采用JKLGYJ-150/25 1KV架空绝缘线和VLV-1KV-4*185电缆架设。工程中,拆除原10KV线路0.5KM; 0.4/0.220KV线路0.9KM,电杆3基,变压器1台。(附件一10/0.4KV线路工程平面图) 1.1编制依据 1.四川南充电力设计有限公司提供的工程施工图及设计总说明。 2.本工程路径地形和现场调查资料。

3.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 4.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 5.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程>>。 二、施工方案及主要工程控制点 2.1工地运输及装卸 (1)运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 (2)运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。(3)装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 (4)起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 2.2电杆定位: (1)直线杆:顺线路方向位移小于设计档距的5%,垂直线路方向小于50mm ; (2)转角杆:位移不应超过50mm ; (3)基坑使用底盘时,坑底表面应保持水平。 2.3 杆基开挖: 施工方法:人工开挖

县城棚户区改造实施方案

县城棚户区改造实施方案的通知 为顺利推进XXXX棚户区改造项目建设,妥善解决改造范涉及居户的补偿问题,依据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发…2013?25号)、《XXX省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》(XX政发…XXX?XX号)的规定,结合工作实际,制定本方案。 一、建设范围及内容 (一)改造范围。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 (二)改造主要内容。 1.整体拆除重建。拆除原有破败、丧失居住功能的建筑物,腾空土地,按照《XX省保障性安居工程项目规划选址及配套设施建设管理办法(试行)》要求,进行选址并建设安置房。 2.街道立面包装整治。拆除不符合规划要求的建(构)筑物,对建(构)筑物的外立面进行清洁,增加保温层,提高建筑物保温节能性能,同时丰富外墙色彩。 3.建(构)筑物附着物(包括广告、雨棚、空调、防盗栏、店招、灯箱、牌匾等)包装整治。拆除影响城镇景观的建(构)筑物附着物,对广告及店招统一规划、统一设计,形成和谐统一的建筑形象。 4.主要道路及节点光亮工程整治。对主要道路及节点依据城市建设规划,结合建(构)筑物实际,增设路灯及夜景工程,让 —1—

城镇亮化更美更有特色。 5.县城公共空间秩序整治。对城镇道路、绿地广场等公共空间的宣传栏、标识标牌、占道经营点位、车辆停放等行为进行规范治理,做到整齐划一、秩序井然。 二、工作时限及步骤 改造征收时间:XXX年XXX月XXX日- XXX年XXX月XXX日。 (一)宣传动员阶段(XXX年XXX月XXX日) 引导各级各类新闻媒体充分发挥各自优势,加强舆论引导,大力宣传开展城乡风貌改造的重要性和必要性、目标要求、进展情况、工作成效以及先进典型,了解、支持和主动参与城镇风貌改造工作,营造全社会共同关心支持全区城乡风貌改造的浓厚氛围。 (二)协调补偿事宜(XXX年XXX月XXX日) 在尊重群众意愿,充分考虑各方利益的基础上与改造涉及居户就改造过程中的个人设施拆除及补偿、改造工作对环境影响等事宜做好沟通工作,对需要补偿的户签订补偿协议,为项目建设做好铺垫。 (三)组织实施项目建设阶段(XXX年XXX月XXX日)按“因地制宜,成熟一个开工一个”的原则,积极组织实施项目建设。并做好项目立项、规划、招标和项目建设的监督审计等工作,确保按时按质完成建设任务。 (四)验收阶段(XXX年XXX月XXX日) —2—

农村危险房屋鉴定技术导则(试行)

农村危险房屋鉴定技术导则 (试行) 农村危险房屋鉴定技术导则》编制组 二OO九年三月

目次 1 总则............................................................... 1.. 2 术语和符号......................................................... 2... 2.1 术语.......................................................... 2... 2.2 主要符号...................................................... 2... 2.3 代号.......................................................... 3... 3 鉴定程序与评定方法................................................. 4... 3.1 鉴定程序...................................................... 4... 3.2 评定方法...................................................... 5... 3.3 等级划分...................................................... 5... 4 场地危险性鉴定..................................................... 6... 5 房屋危险性定性鉴定................................................. 7... 5.1 一般规定...................................................... 7... 6 房屋危险性定量鉴定................................................. 9... 6.1 一般规定...................................................... 9... 6.2 房屋危险性综合评定原则与方法.................................. 9. 6.3 地基基础危险性鉴定............................................ 9.. 6.4 砌体结构构件危险性鉴定....................................... 1..0 6.5 木结构构件危险性鉴定......................................... 1..0 6.6 石结构构件危险性鉴定......................................... 1..1 6.7 生土结构构件危险性鉴定....................................... 1..1 6.8 混凝土结构构件危险性鉴定..................................... 1..2 6.9 钢结构构件危险性鉴定......................................... 1..2附录 A 定量综合评定方法............................................... 1..3附录 B 农村房屋安全鉴定报告........................................... 1..5附录 C 农村房屋危险性鉴定用表......................................... 1..6 C.1 砌体结构—木屋架房屋危险性鉴定用表............................ 1. 6 C.2 木结构房屋危险性鉴定用表...................................... 1..9 C.3 石结构—木屋架房屋危险性鉴定用表.............................. 2. 2 C.4 生土结构—木屋架房屋危险性鉴定用表............................ 2. 5 C.5 砌体结构—混凝土板房屋危险性鉴定用表.......................... 2. 8 C.6 石结构—混凝土板房屋危险性鉴定用表............................ 3. 1 C.7 砌体结构—钢屋架房屋危险性鉴定用表............................ 3. 4 C.8 石结构—钢屋架房屋危险性鉴定用表.............................. 3. 7 C.9 石结构—石楼盖房屋危险性鉴定用表............................... 4. 0本导则用词用语说明.................................................... 4..3.条文说明--------------------------------------------------------- 44

电力工程建设质量管理规定

企业工程质量保证措施及网络 第一章总则 第一条我公司法人代表向永华为全面落实国家电网公司建设坚强电网的战略目标,加强工程建设质量管理,明确建设管理单位、设计、监理、施工等工程建设各方的质量管理责任,规范工程项目质量管理工作程序,依据《国家电网公司工程建设质量管理规定》,结合公司工程建设实际,制定本规定。 第二条工程建设必须坚决贯彻“百年大计,质量第一”的方针,当质量与工期、质量与成本、质量与效益发生矛盾时,应把质量放在首位。 第三条工程建设应严格遵守国家有关工程质量管理的法律、法规和工程建设强制性标准,工程建设必须严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制及合同管理制、资本金制。 第四条工程建设实行工程质量责任制。建设管理单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、设备制造单位、试验调试单位等依据国家法律、法规及合同约定对工程质量负责。 第五条工程建设应严格过程质量管理,全面实现工程达标投产,投产后不发生因工程质量原因造成的电力生产事故;通过加强过程质量控制,提高工程质量,努力实现“零缺陷”验收,逐步提高优质工程比率。 第六条提倡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和先进的项目管理方法,提高工程建设质量。 第七条工程建设依法接受电力建设工程质量监督机构和政府有关部门的质量监督。第八条本规定适用于公司投资的电力工程项目(含新建、扩建和改建)的质量管理,用户投资的接入系统工程应参考执行。 第二章工程建设质量管理体系 第九条基建部负责工程建设质量的归口管理,根据工程建设的实际情况,建立健全有效的工程质量保证体系。 第十条公司基建部职责: 1、贯彻国家质量方针、政策、法律、条例、法规、规定及标准,根据国家电网公司管理规定,制定和完善质量管理办法及实施规定。 2、负责工程建设质量管理的指导、监督和服务等工作。 3、监督实施工程建设质量管理相关规定和技术标准。 4、负责工程项目竣工验收、达标投产等工作的监督、指导。 5、组织工程项目的优质工程申报工作,对申报“优质工程”的项目进行现场质量检查。 6、组织工程重大质量事故的调查处理工作。 7、组织质量管理、质量检验(检查)人员培训班,提高质量工作人员的政策水平、质量意识和技术素质。 8、实施质量管理跟踪,根据具体情况,不定期开展工程质量管理体系及工程实体、档案资料质量抽查及点评活动。 第十一条工程各参建方的行政正职是本单位质量工作的第一责任人,对本单位质量工作负全面责任。各单位应建立和完善质量保证体系,规范质量管理行为,实行以各级行政正职为质量第一责任人的各级质量责任制,各级行政副职及总工程师等是分管

农村电网规划的一般过程

农村电网规划的一般过程介绍摘要:农村电网改造和规划的主要任务是:在满足对用户供电质量和保证各种运行条件的前提下,制定可行的电网规划方案.农村电网改造和规划主要内容包括电网现状分析、电力负荷预测、网架规划、配电自动化规划等。农村低压网络的规划设计,必须严格按照相关标准慎重进行。本文介绍了规划的一般过程,对规划的相关环节进行了探讨。 关键词:农村电网;负荷预测;配电网;截面选择;无功补偿一.农村电网现状分析 近些年来,我国在农网的建设和管理上对改善电压质量作了一定的工作,解决了部分地区电压合格率低的问题[1]。但由于历史客观条件的影响和在主观上重视程度不够等原因,我国农网仍普遍存还存在着以下诸多问题: 首先,电网结构薄弱。农村电网多为辐射网,环网供电范围小,负荷转移能力差,事故、检修停电范围大,供电可靠性较低,单主变、单回路供电区域较多,变电站之间转供电能力差,保护配置不全,安全水平与自动化水平都很低,因而供电可靠性普遍较低。 其次,电能质量低。近年来农村电网用电负荷增长迅速,现有中压配电网因导线细、回路数少、配变布点不足、无功补偿容量欠缺等原因,电压合格率普遍较低,多数10kV配网低于95%,低压电网合格率更低,有的地区线损率高达15%以上[1]。 第三,设备陈旧,设备健康水平低,安全性及可靠性差。如农网

中运行的变压器大多属于高耗能型,有的地区占80%。部分农网低压架空线还是单股线、破股线、铁线等,给农民的生命和财产安全造成一定的威胁。 第四,缺乏长远规划,忙于应对现有问题。由于缺乏规划,农村电网配电变压器分布不合理,低压线路迂回曲折,直接造成农村电网的损耗居高不下。各村原来因为经济利益至上,只能局限于头痛医头,脚痛医脚,不能提前为用户负荷增大变压器,调整或增大供电线路线径,直接阻碍了农村电能销售的增长。 因此对农网合理规划刻不容缓,这样才能满足新农村建设的要求,早日实现我国的现代化建设。 二.农村电力负荷预测 农村电力负荷的计算和预测是编制农村电网供电规划的基础,电力负荷的发展水平是确定供电方案、选择电气设备的主要依据[2]。它关系到规划地区的电源开发、网络布局、网络的接线方式、供电设备的装机容量以及电气设备参数的选择等一系列问题的合理确定。 下面分别介绍电力负荷预测一般方法 1.弹性系数法 电力负荷年均增长率和国民经济年均增长率之比称为电力弹性 系数,它是衡量国民经济发展和用电需求的重要参数,也是确定电力发展同国民经济发展相对速度的宏观指标。 2.单耗法 单耗法就是通过对过去单耗的统计分析,结合国民经济和社会发

2018年澧县棚户区改造实施方案

2018年澧县棚户区改造实施方案 根据国家、省、市棚户区改造(以下简称棚改)文件精神,结合我县实际情况,切实解决好棚户区居民居住环境,强力推动我县棚改攻坚工作。特制定2018年澧县棚改实施方案。 一、总体要求 以保障和改善民生为出发点,以提升居民居住水平、改善城市环境为目标,创新体制机制,加快城区棚户区改造,确保完成年度工作任务。 二、实施原则 1.坚持政府主导、群众自愿的原则。充分发挥政府的组织引导和统筹协调作用,加大棚户区改造宣传力度,在政策和资金方面给予积极支持。建立健全两轮征询制度,充分尊重群众意愿,第一轮为改造意愿征询,其同意率必须超过90%方可实施;第二轮为签约征询,在签约期限内未达到规定比例的,应予暂停,待条件成熟时再予推进。 2.坚持片区改造、注重实效的原则。结合《津澧新城总体规划》,合理确定改造项目,片区改造,注重实效。对于无法连片改造的分散、零星地块,优先规划建设生态立体停车场、社区休闲健身场所、体育设施以及小游园、街头绿地等基础设施建设和小街小巷改造。 3.坚持以人为本、依法征收的原则。严格执行土地、房屋

征收法律法规,科学制定补偿方案,确保“公开、公平、公正”,维护群众合法权益。 三、改造计划 根据《湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于下达2018年保障性安居工程建设计划和项目的通知》(湘建保〔2018〕18号)文件,我县2018年棚改项目计划为4700 户,一类是改、扩、翻建项目,共计1253户,其中澧南镇500户、小渡口镇300户、大堰垱镇453户;另一类是货币化安置项目共计3447户,其中澧西街道办635户、澧阳街道办770户、澧浦街道办922户、澧澹街道办1120户。 四、任务分解 根据省住建厅下达的计划指标,结合我县实际情况,经与相关单位对接,具体任务分解如下: (一)货币化安置项目 1.澧西街道办棚改计划635户,本年度实施15个子项,共计990户(详见附表1)。 2.澧阳街道办棚改计划770户,本年度实施12个子项,共计1162户(详见附表2)。 3.澧浦街道办棚改计划922户,本年度实施10个子项,共计665户(详见附表3)。 4.澧澹街道办棚改计划1120户,本年度实施2个子项,共计420户(详见附表4)。

农村住房节能技术导则

农村住房节能技术导则 (试行) 河北省住房和城乡建设厅 二〇一一年四月 目录 1总则.....................................................................错误!未定义书签。 2 术语...................................................................错误!未定义书签。 3 室内外热环境节能设计计算参数..........................错误!未定义书签。 4 建筑与建筑热工设计...........................................错误!未定义书签。 4.1 一般规定.........................................................错误!未定义书签。 4.2 围护结构..........................................................错误!未定义书签。 4.3 被动式太阳房.................................................错误!未定义书签。 5 采暖节能技术...................................................错误!未定义书签。

5.1一般规定....................................................错误!未定义书签。 5.2 火炕、火墙、燃池...........................................错误!未定义书签。 5.3 热水采暖系统.................................................错误!未定义书签。 5.4 太阳能供热采暖系统..................................错误!未定义书签。 6 既有住房节能改造技术......................................错误!未定义书签。 6.1 一般规定........................................................错误!未定义书签。 6.2 外墙...............................................................错误!未定义书签。 6.3 门窗...............................................................错误!未定义书签。 6.4 屋面和地面................................................错误!未定义书签。 6.5 采暖设施........................................................错误!未定义书签。 7 照明和炊事节能技术.........................................错误!未

相关文档
相关文档 最新文档