文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷施工方案

避雷施工方案

避雷施工方案
避雷施工方案

避雷施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

避雷施工方法

(一)防雷与接地装置

1、接地系统采用TN-S系统,即电源端直接接地,电气设备金属外壳与中性相连接,在整个系统中,保护导线(PE)和中性线是分开的。

2、按设计规定防雷装置接地体的位置进行放线。沿接地体的线路,开挖接地沟,以便打入接地体和敷设连接接地体的扁钢。

3、接地体经验收合格后,即进行安装接地体和敷设接地体连接母线。安装时先将接地体放在沟内中心线上打入地中。锤击接地体顶部时,为防止将顶部打劈,应在接地体的顶端设置防护帽。锤击接地体时,应严格控制接地体的垂直度,使其与地面保持垂直,以防止接地体与土之间产生缝隙,增加接地电阻,而影响接地体的散流效果。打入深度以接地体顶端面距自然地面的距离,应符合设计要求。

4、避雷针体常规用镀锌钢筋或钢管制成。避雷针体顶端应制成尖状并应成封闭的。避雷针安装必须垂直、牢固,其倾斜度不得大于5/1000。

5、明装避雷带距屋面应保持有100~150mm的间距,每隔1000~1500mm 应用支持架固定。暗装避雷带可利用建筑物内的钢筋组成。暗装引下线,利用建筑物中钢筋砼柱的钢筋作为组成时,至少要选用4根柱子且每根柱子至少要有2根主筋通过连接焊接组成一体后,作为引下线。

6、防雷装置各部分的铁件均应为镀锌制品件,镀锌层要均匀,安装后应无脱落现象。

7、接地

在电气装置中电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管路,及其金属配件、电缆保护管、电缆金属护套等非带电的裸露金属部分,均应做保护接地或接零。与接地体连接的接地线应采取焊接方式连接,接地线应与设备内的接地螺栓连接,钢带及金属外壳应与设备外的接地螺栓连接。

接地用的螺栓应有防松动装置。接地线紧固前,其接地端子及紧固件应涂电力复合脂,以防紧固件锈死。

(二)防雷与接地装置

施工方法:

1、防雷接地焊接质量标准:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或者紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

焊缝饱满,焊缝处不得留有焊渣。

2、基础接地极焊接,按基础接地网平面图(电施-27)对照土建结构地梁钢筋图纸。有地梁的地方,利用底层地梁2根主筋焊接连通作接地极,每6米利用箍筋焊接短路环,无地梁的地方,用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极。(详见附图1。)

3、用-40×4镀锌扁钢焊接连通做接地极,按规范镀锌扁钢埋地深度不小于

600mm,且接地模块保持水平或垂直敷设,按土建图纸,针对本工程基础地坪以下至地梁顶标高为600mm,均是在地梁施工完毕以后的回填土层,镀锌扁钢的埋设跟地梁底层钢筋成一个水平面,这样镀锌扁钢就达到距室内地坪埋深1000mm~1200的深度,完全达到规范对接地模块埋设深度的要求,沟槽开挖采用人工开挖,开沟槽尺寸见下图。

4、除了埋设在混凝土中的焊接接头外,其他的焊接接头均进行防腐处理,接头处刷沥青漆一遍。

5、水平接地体与桩基、柱基焊接:

6、除了埋设在混凝土中的焊接接头外,其他的焊接接头均进行防腐处理,接头处刷沥青漆一遍。

7、水平接地体与桩基、柱基焊接:

8、防雷引下线施工:利用建筑构造柱内2根大于Φ16的钢筋作引下线,按图纸会审记录,作为引下线的钢筋土建在施工过程中不得缩筋,以保证引下线钢筋Φ大于16mm,引下线在桩基或***柱基内焊接短路环。构造柱内竖向主筋,土建采用对焊连接,对焊接头处由于焊接对钢筋炭化的影响,使钢筋电阻增大,对防雷接地也造成一定的影响,为了保证施工质量,确保接地电阻达到规范要求,采取用Φ8圆钢搭接,双面焊接,焊接长度为5cm。其大样图如下:

9、均压环施工:按设计要求,G型住宅14层、15层利用建筑外侧圈梁内两根大于Φ16主筋焊接连通作均压环,均压环与引下线焊接连通。大样图如下:10、卫生间局部等电位施工:由于本次设计图纸未包含卫生间室内电气安装以

及卫生洁具,无法确定卫生间内是否有PE线,因此卫生间内局部等电位安装只作LEB端子板及端子箱的安装,端子板只与地板内钢筋网焊接连通,墙上预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为6cm,预埋位置靠墙角地坪上30cm,等电位联结线采用BVR-4mm2铜芯导线,穿PVC16塑料管暗敷设。大样图如下:

11、金属外窗、金属栏杆等电位联结:根据土建建施图,外窗采用铝合金窗和塑钢窗,阳台栏杆采用不锈钢栏杆。

铝合金窗、塑钢窗等电位联结按99D501-1第2-17页方法一施工,在14层以下预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为8cm,预埋件与固定金属窗的卡板架用Φ10圆钢焊接连通,预埋件与防雷引下线用Φ10圆钢焊接连通,预埋件在墙上预留

高度为:卫生间外窗米,其他外窗为米;在14层以上(包括14层)不作预埋件,直接用Φ10圆钢与外圈梁用作均压环的钢筋焊接连通,圈梁浇筑时预留钢筋联结线高度为:卫生间外窗2米,其他外窗为米。大样图如下:

金属栏杆等电位联结:在14层以下预埋件采用-40×4镀锌扁钢,长度为8cm,预埋件与金属栏杆底层扁钢用Φ10圆钢焊接连通,预埋件与防雷引下线用Φ10圆钢焊接连通,预埋件在墙上预留高度为:米。在14层以上(包括14层)不作预埋件,直接用Φ10圆钢与外圈梁用作均压环的钢筋焊接连通,圈梁浇筑时预留钢筋联结线高度为:米。大样图如下:

12、屋面金属管道等电位联结:用-25×4镀锌扁钢加工成与金属管道等径的金属抱箍,-25×4镀锌扁钢与屋面避雷带焊接连通。其大样图如下:

屋面避雷带施工:按设计要求,屋面女儿墙上和电梯机房顶以及构架上用Φ12镀锌圆钢制设明敷设,做法详99D501-1国标图集2-09。

13、地下接地电阻测试点安装:

按国标图集03D501-4-65施工,接地线选用-40×4镀锌扁钢。

按设计要求,测试井深400mm。

根据本工程设计图纸,测试点分别在4-5/4-D、4-1/4-E′处引出,引出标高分别为-2层室外地坪上300mm和1层室外地坪上300mm。其钢筋焊接大样图如下:

14、预留接地联结板:按设计图预留接地板按03D501-4-40施工,接地钢板采用100×100×6mm镀锌钢板,预留高度在电梯井内为井底地坪上米,其他预留高度在海拔米。在砼浇筑前,紧贴模板预留-40×4镀锌扁钢(长度为15cm),砼浇筑拆模后清理出镀锌扁钢再焊接接地钢板。

15、人工接地体施工:本工程按设计及规范要求施工验收合格后,实测接地电阻值不满足要求时。利用引下线外甩钢筋增设人工接地体。在基础施工时,选择靠近本工程塔吊的引下线两处,与塔吊防雷接地联结线用-40×4镀锌扁钢焊接连通,在施工期间,用作塔吊防雷接地,以后实测接地电阻值不满足要求时用作人工接地体联结线。

相关文档