文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导流洞进水口段分部验收鉴定书

导流洞进水口段分部验收鉴定书

导流洞进水口段分部验收鉴定书
导流洞进水口段分部验收鉴定书

填表说明:1、本表由项目法人负责填写。

2、本表所填内容均为本分部工程数据。

3、填写本表不得使用铅笔或圆珠笔,字迹应工整、清晰。

分部工程验收工作组成员签字表

分部、单位工程验收鉴定书

编号:第一分部 文峪河古贤闸除险加固工程 节制闸工程(2-1)分部工程验收鉴定书

单位工程名称:文峪河古贤闸除险加固工程(合同编号:WYHGXZCXJGGC-JZ-TJ-002) 文峪河古贤闸除险加固工程分部工程验收工作组二一三年十二月O 前言 验收依据 《水利水电建设工程验收规程》();、1-2008SL223

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》();、22007SL176- 、设计图纸;3 、工程施工承包合同。4 组织机构 验收工作组由项目法人、设计、监理、施工、设备制造等单位代表组成,工作组成员资格均符合规程要求。 参验单位: 项目法人:吕梁市文峪河水利管理局 设计单位:山西省水利水电勘测设计研究院 监理单位:山西北龙工程监理有限公司 施工单位:山西省晋中市水利建筑工程总公司 山西省水工机械厂 列席单位:吕梁市水利工程质量与安全监督站

验收过程 年月日,由监理单位主持,召开分部工程验收会议,验收12 12 2013 工作组全体成员参加,听取施工单位工程建设和工程质量评定情况的汇报, 对工程完成情况和工程质量进行了现场检查,查验单元工程质量评定及相关 档案资料。验收组讨论形成一致意见,通过分部工程验收。. 一、分部工程开工完工日期 2013年4月30日开工,2013年11月15日完工。 二、分部工程建设内容 本分部的主要施工内容为:节制闸上游铺盖、翼墙、启闭机排架柱、梁 及工作平台、下游消力池、海漫拆除重建,闸门及启闭机设备安装。

三、施工过程及完成的主要工程量 (一)施工过程 、土方开挖、回填1 根据图纸放样定出边线,机械开挖预留保护层,再人工开挖至设 30cm ,碾压后检测压实度达到设计要求计高程面。土方回填铺料厚度不 超40cm 后再进行下一层回填。 、浆砌石施工2 严格按照试验配比进行砂浆拌制,施工面放样测量经报验合格后砌筑, 石料干净无泥垢,表面湿润,采用铺浆法砌筑,铺浆厚度20~30cm,砌体 卧砌,上下错缝、内外搭砌。勾缝砂浆采用高一级标号的砂浆,按照规范要

单位工程完工验收鉴定书

你县我水库灌区渠道一期工程 渠道二标段 单位工程验收鉴定书 你县我水库灌区一期工程左干二标单位工程验收工作组 2011年11月12日

验收主持单位:你县我水库工程建设管理局法人验收监督管理机关:你县水务局 项目法人: 你县我水库工程建设管理局 设计单位: 监理单位: 施工单位: 运行管理单位:你县我水库工程建设管理局 验收时间:2011年11月12日 验收地点:你县

前言 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,全长1332.2m,于2006年03月19日开工建设,2007年03月06完成审批建设内容。 根据0公司的申请,按照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令2006第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)等有关工程竣工验收的规定,你县我水库工程建设管理局于2011年11月12日在你县主持召开了我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收会议。参加会议的单位有:你县我水库工程建设管理局、你县水务局、四川南充水利电力建筑勘察设计研究院、四川省倍升工程监理有限公司、0公司、他水利工程质量监督站。会议成立了你县我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收工作组(成员名单附后)。验收工作组成员和参会代表查看了工程现场,听取了有关单位的工作汇报,审查了单位工程验收资料,经过认真讨论,形成单位工程验收鉴定意见如下: 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 单位工程的合同名称为你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,合同编号为: HLDZG/C-Ⅱ。建设地点位于你县回水乡的三叉河村。 (二)单位工程主要建设内容 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。(三)单位工程建设过程 工程于2006年03月19日开工,2007年03月06日完工,在施工中依据施工设计图纸,严格按照审批的施工组织设计施工,做到了施工秩序正常化、作业规范化,按时圆满地完成了合同工程建设任务。 二、验收范围 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括的建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物。 2

单位工程验收鉴定书(水土保持)

郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持施工1标单位工程验收 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持 施工1标单位工程验收工作组 2015年8月25日

验收主持单位:郎溪县水务局 项目法人:郎溪县水务局 设计单位:宣城市水利水电建筑勘测设计院施工单位:安徽省中人工程建设有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司质量监督机构:郎溪县水利工程质量监督站运行管理单位:凌笪乡人民政府 验收时间:2015年8月25日

验收地点:郎溪县水务局

根据《水土保持工程建设管理办法》(试行)、《安徽省水土保持工程验收工作指南》及相关水利工程建设规定规程,2015年8月25日,郎溪县水务局在郎溪县主持召开了郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持单位工程验收会议。郎溪县水利工程质量监督站、郎溪县水务局、凌笪乡人民政府、宣城市水利水电建筑勘测设计院、云南世博建设监理有限责任公司、安徽省中人工程建设有限公司等单位的代表与专家参加了会议,会议成立了郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程施工1标单位工程验收工作组(名单附后)。 验收工作组成员察看了工程现场,听取了项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作汇报,查阅了工程档案资料, 并进行了认真的讨论,形成鉴定意见如下:

、合同工程概况 (一)合同工程名称及位置 合同工程名称:郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程施工1标合同工程。 置:独山水库小流域位于凌笪乡独山村境内。 (二)合同工程主要建设内容 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程主要内容为:主要包括生物措施治理、基本农田建设和工程措施治理,总投资100万元。生物措施包括封山育林、水保林、经果林。治理规模为300hm2建设水保生态防护系统。其中封禁治理234hm2水保林58hm2经果林8hm2基本农田建设是坡改梯,规模为2hm2计划修建水保工程18处:其中拦砂坝1座,护岸1处,沉砂池15座,塘坝整治工程1座。 (三)合同工程建设过程 1、施工准备:2015年2月5日?2015年3月9日为施工准备阶段。施工单位搭建临时设施,编制施工组织设计,采购原材料,组织施工机械进场。 监理单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审,编制监理规划和监理实施细则。建设单位组织各单位进行了项目划分,办理工程有关报建手续。 2、本单位工程自2015年3月10日正式开工,2015年7月28日完工。 3、施工过程 2015年3月10日开始董树头塘坝整治工程,6月12日塘坝整治工程完工。2015年6月8日开始铺设草皮,6月12日草皮铺设完成。2015年3月23日,开始挡墙加固工程,5月15日挡墙加固完工。3月26日开始拦砂坝建设工程,4月7日工程完工。4月5日坡改梯建设工程,7月15日改造完 成。4月16日沉砂池开始施工,7月24日施工完毕。2015年7月28日工程完工。 二、验收范围 郎溪县2014年凌笪乡独山水库小流域水土保持工程即塘坝整治工程、拦砂坝工程、沉砂池工程、坡改梯工程共4个分部工程。 三、合同执行情况

分部工程验收鉴定书范本

分部工程验收鉴定书范本-----------------------作者:

-----------------------日期:

编号:FYJS-2016-FB-01 福建湄洲湾南岸供水工程C17标(桩号 G19+040.00-G19+464.00)段管道改线工 程 土方开挖分部工程验收 鉴定书

单位工程名称:福建湄洲湾南岸供水工程C17标(桩号G19+040.00-G19+464.00)段管道改线工程 土方开挖分部工程验收工作组

前言(包括验收依据,组织机构,验收过程等) 验收依据 1、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008); 2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007) 3、福建湄洲湾南岸供水工程C17标(桩号G19+040.00-G19+464.00)段管道改线工程经批准的设计图纸文件; 4、福建湄洲湾南岸供水工程C17标(桩号G19+040.00-

G19+464.00)段管道改线工程施工合同文件。 5、相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。 组织机构 本分部工程验收工作由惠安县紫山镇人民政府主持,验收工作组成员由福建省水利水电勘测设计研究院、福建阳胜工程项目管理有限公司、方圆建设集团有限公司代表组成,(名单附后)。质量监督机构惠安县水利水电工程质量监督站派代表列席分部工程验收会议。 验收过程: 2016年6月25日,分部工程验收工作组到现场检查工程完成情况和工程实体质量后,听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报,并对本分部工程的单元工程质量评定和相关档案资料进行了核查。验收工作组对本分部工程提出的有关问题,相关单位进行了解答。验收工作组同意本分部工程通过验收,讨论并通过分部工程验收鉴定书。 一、分部工程开工完工日期 开工日期2016年3月1日;完工日期:2016年4月22日 二、分部工程建设内容 改线管道为两根DN1200mm预应力钢筒混凝土管(PCCP)埋管,总长2×450M的土方开挖工程。

工程竣工验收鉴定书

紫云自治县村级组织活动场所工程 竣工验收鉴定书 紫云自治县村级组织活动场所工程竣工验收委员会 二○○七年八月三十日

紫云自治县村级组织活动场所工程 竣工验收鉴定书 验收主持单位:安顺市发展和改革委员会 项目法人:紫云自治县松山镇人民政府、水塘镇人民政 府、猴场镇人民政府、猫营镇人民政府、板 当镇人民政府、白石岩乡人民政府、宗地乡 人民政府、大营乡人民政府、四大寨乡人民 政府、坝羊乡人民政府、火花乡人民政府、 达邦乡人民政府 设计单位:紫云自治县建筑设计室 施工单位:四川隆昌乾亨建设总公司紫云分公司……等 30余支施工单位。 主管单位:紫云自治县委组织部 质量监督单位:紫云自治县建设工程质量监督站 接受单位:紫云自治县松山镇人民政府、水塘镇人民政 府、猴场镇人民政府、猫营镇人民政府、板 当镇人民政府、白石岩乡人民政府、宗地乡 人民政府、大营乡人民政府、四大寨乡人民 政府、坝羊乡人民政府、火花乡人民政府、 达邦乡人民政府 竣工验收日期:2010年 8月30日 竣工验收地点:紫云自治县委组织部三楼会议室

紫云县村级组织活动场所工程竣工验收鉴定书 根据省委组织部、省改委、省财政厅、省建设厅《关于印发贵州省村级组织活动场所建设项目竣工验收办法的通知》(黔发改投资[2007]289号)精神,2007年8月30日,由市发展和改革委员会主持,会同市委组织部、市财政局、建设局、审计局、国土局、规划局,紫云县委组织部、发改局、建设局、财政局、审计局等有关部门,在紫云县政府办公楼四楼会议室对紫云县村级组织活动场所建设工程进行了竣工验收。验收委员会依据国家工程验收有关规定,经过现场查看、查验竣工资料和会议讨论,形成了紫云县村级组织活动场所建设工程竣工验收鉴定书,主要内容如下: 一、工程概况 (一)工程名称:紫云县村级组织活动场所建设工程; (二)建设地点:紫云县; (三)建设依据:安顺市发改委安发改投资(2007)308号文《关于紫云县村级组织活动场所项目建设的批复》; (四)建设规模:共102个村级组织活动场所,每个活动场所建筑面积90平方米,建筑总面积9180平方米,其中:松山镇9个(大桥村、摆山村、红光村、青河村、青山村、白河村、岜易村、星红村、同心村),猫营镇18个(长兴村、

《工程竣工验收鉴定书》

《工程竣工验收鉴定书》 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件8 工程竣工验收鉴定书 前言(简述竣工验收主持单位、参加单位、验收时间与地点等) 一、工程概况 (一)工程名称及位置 (二)工程主要建设内容 包括设计批准单位及文号、批准建设工期、工程总投资、投资来源等,叙述到单位工程。 (三)工程建设有关单位 包括建设、设计、咨询、监理、施工、主要设备制造、质量监督等单位。 二、工程建设情况 (一)工程开工日期及完工日期 包括主要项目的施工情况及开工和完工日期、施工中发现的主要问题及处理情况等。 (二)工程完成情况和主要工程量 包括实际完成工程量和批准的初步设计工程量对比情况等 (三)(三)建设征地补偿 包括征地批准数和实际完成数等 (四)水土保持、环境保护方案执行情况 三、概算执行情况及投资效益预测 包括年度投资计划执行、概算及调整、工程竣工决算及审计情况等。 四、单位工程验收和工程启动试运验收及工程移交情况 五、工程质量鉴定 包括审核单位工程质量、鉴定工程质量等级。 六、存在的主要问题及处理意见 包括竣工验收遗留质量问题处理责任单位、完成时间、工程存在问题的处理建议等。

七、验收结论 包括对工程规模、工期、质量、投资控制、能否按批准设计投入使用,工程建设期间安全管理工作以及工程档案资料整理等作出明确的结论(对工期使用提前、按期、延期,对质量使用合格、优良,对投资控制使用合理、基本合理、不合理,对工程建设规模使用全部完成、基本完成、部分完成等应有明确术语) 工程竣工验收工程竣工验收委员会 主持单位(盖章):主任委员签字: 年月日年月日

分部验收鉴定书模板 (说明底稿)

封面 一、工程名称以初步设计批复的名称为准; 二、单位工程、分部工程名称和编号以质量监督机构项目划分确认文件为准; 参建单位 一、项目法人可根据情况增加一栏“项目法人现场建设管理机构”,但法人单位必须描述。 二、如有代建、总承包等单位,可自行增加。总承包单位需注明总承包性质,如:项目管理总承包、设计施工总承包、设计施工采购总承包、施工总承包等。 三、勘察、设计单位如为一家可合并填写。 四、运行管理单位可根据具体情况决定是否参加,若无运行管理单位参加则删掉此栏。 五、验收地点为验收会议所在地,验收时间为验收鉴定书通过时间。 六、验收鉴定书要求装订成册,各单位在本单位名称(本页)下加盖公章。 前言 一、应简要介绍验收工作依据、验收组织机构、验收过程等内容; 二、验收依据应根据被验收项目的特点及适用的验收相关规范、规程等填写;

三、验收主持人员应为项目法人法定代表人、技术负责人或受项目法人委托的监理单位总监理工程师;验收程序应符合《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)“3 分部工程验收”要求,验收工作组应查看全部工程现场和实体质量,详细查阅工程质量评定、检测及相关资料,各成员提出明确验收意见,讨论并通过验收鉴定书。 四、行政主管部门、质量监督机构未参加分部工程验收时,不予描述其参加情况。 一、分部工程开完工日期 开完工时间指实际开完工时间,开工时间原则上以监理签发的分部工程开工令为准,完工日期指分部工程实际完工日期。计划开完工日期(施工组织设计)可根据工作需要决定是否叙述,若与实际完成工期差异较大时应注明原因。 二、分部工程建设内容 (一)批复建设内容:对照初步设计(或实施方案)批复内容,简要介绍本分部工程主要建设内容和参数,次要内容可简化叙述。主要建设内容不能以分解工程量形式描述。如:“总干渠桩号0+000-4+000段渠道现浇混凝土衬砌,拆除重建节制闸*座,新建渠下涵管*处,加固分水口*处”;“渠道衬砌混凝土标号C20,厚度10cm,砂石垫层5cm;主要建筑物**闸流量**m3/s,为*孔平板钢闸门控制”。 (二)设计变更情况:记录本分部工程重大设计变更和一般设计变更情况,所有设计变更均按照《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计〔2012〕93号)规定程序办理。

泵站分部验收鉴定书

编号: 榆神工业区清水工业园供水工程 泵站分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:榆神工业区清水工业园供水工程 分部工程验收工作组 2015年7 月9日

前言 一、验收依据 1、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008); 2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007); 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、榆神工业区清水工业园供水工程经批准的设计图纸文件; 5、榆神工业区清水工业园供水工程施工合同文件。 6、相关规范规程、工程建设技术标准及强制性条文。 二、组织机构 本分部工程验收工作由建设单位主持,验收工作组成员施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、质量检测单位的代表组成。质量监督机构榆林市水务工程质量监督站派代表列席分部工程验收会议。 三、验收过程: 2015年7月9日,分部工程验收工作组到现场检查工程完成情况和工程实体质量后,听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报,并对本分部工程的单元工程质量评定和相关档案资料进行了核查。验收工作组对本分部工程提出的有关问题,相关单位进行了解答。验收工作组同意本分部工程通过验收,讨论并通过分部工程验收鉴定书。

一、分部工程开工完工日期 开工日期:2013年8月20日 完工日期:2015年6月30日 二、分部工程建设内容 本供水工程设计日供水2×6万m3/d,泵站装机功率6000kW,为Ⅲ等中型工程,泵站、输水管道等主要建筑物级别3级,次要建筑物级别4级,临时性水工建筑物级别5级。设计水平年供水量达到4380万m3。 工程主要建设内容:修建采兔沟水库坝后一级泵站,厂内安装离心泵6台,每台泵配套1000kW电机,总装机功率6000kW。从采兔沟水库至清水工业园水厂敷设球墨铸铁输水管道2条,全长10.396km。 三、施工过程及完成的主要工程量 1、本工程的主要工程量 从采兔沟水库至清水工业园水厂敷设球墨铸铁输水管道2条,全长10.396km,中心线间距15m,每隔3.7km左右设一连通管。输水管道采用DN800的球墨铸铁管。 本工程建设混凝土总量约1.81万m3,混凝土主要以二级配为主。泵站工程混凝土总量为4159 m3,管线混凝土用量为13908 m3。管线布设排气阀60座,泄水阀井20座,超压泄压阀井8座,检修阀井12座,镇墩132座,连通管2根。 厂房共安装6台KQSN350-M4/693型离心泵, 4台运转2台备用,配套AMA450L4型10KV电机,额定功率1000KW。水泵吸水管和出水管分别为DN500和DN400钢管,水泵出水管汇流母管为DN1000钢管与DN800钢管相连。 2、工程内容 1)加压泵站工程:加压泵站工程分为进水池工程、综合办公楼、锅炉房和泵房工程。包括土方明挖工程、基坑排水、土方填筑工程、混凝土工程、砌体工程、泵站厂房建筑装饰装修工程、机电金结电气设备安装工程等。 2)为本工程服务的办公及生活建设管理房屋建筑工程:包括机械设备停

工程验收鉴定书

隆回县荷香桥镇桐木桥 破巷电站增效扩容改造工程竣工验收鉴定书 隆回县荷香桥镇破巷电站增效扩容改造工程 竣工验收工作组 2017年4月25日

验收主持单位:隆回县荷香桥镇人民政府 法人验收监督管理机关:隆回县水务局 项目法人:隆回县荷香桥镇破巷水库管理所 设计单位:洞口县华禹水利电力技术咨询有限公司监理单位:湖南龙言工程项目管理有限公司 施工单位:湖南山立水电设备制造有限公司 运行管理单位:隆回县荷香桥镇破巷水库管理所验收时间:2017年4月25日 验收地点:隆回县荷香桥镇聂家村破巷电站

前言 验收依据:《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、设计及审批文件、技术标准及相关法律法规。 组织机构:由项目法人、设计、监理、施工、质监、运行管理单位的代表组成验收小组。 验收过程:有关人员通过查看现场,听取汇报,查阅资料和现场提问等方式对施工情况进行全面了解,对工程施工提出了自己的看法,最后研究形成共同验收意见。 一、工程设计和完成情况 ㈠合同工程名称及位置 隆回县荷香桥镇桐木桥破巷电站增效扩容改造工程(隆回县荷香桥镇聂家村)。 ㈡工程主要任务及作用 工程建设任务为单一发电。 ㈢工程设计主要内容 ⑴工程立项、设计批复文件 2015年5月,洞口县华禹水利电力技术咨询有限公司受电站业主隆回县荷香桥镇破巷水库管理所的委托,编制完成《隆回县荷香桥镇桐木桥破巷电站增效扩容改造工程初步设计报告》。 2015年6月,隆回县水务局以隆水字[2015]19号文对《破巷电站增效扩容改造工程初步设计报告》进行批复,同意工程改造方案。 ⑵设计标准、规模及主要技术经济指标

水利建设工程竣工验收鉴定书.doc

信阳市***********水毁修复工程 竣工验收 鉴定书 信阳市***********水毁修复工程 竣工验收委员会 2018年1月20日

前言 2018年1月20日,信阳市水利局主持,***县人民政府、***水利局、***财政局、***水利水电工程建设质量监督站、***防汛办公室等单位代表和特邀专家组成信阳市******水毁修复工程竣工验收委员会,对信阳市******水毁修复工程进行竣工验收。***工程建设管理局、*******设计有限责任公司、*******工程监理有限公司、*******水利工程有限公司等单位代表参加了竣工验收。竣工验收委员会依据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》,通过查看现场、听取参建单位汇报、查阅相关资料,经认真讨论,形成了竣工验收鉴定书。 一、工程设计和完成情况 (一)工程名称及位置 工程名称:信阳市******水毁修复工程。 位置:******镇。 (二)工程主要任务和作用 灌河地处淮河上游南岸,是淮河二级支流,史灌河一级支流,自上而下流经*******两县。2016年汛期发生了大洪水,致使灌河部分险工护砌段、漫水桥和提灌站发生水毁,为保证防洪安全和河道治理工程效益,对水毁工程进行修复和加固。 (三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件 2017年*月*日,信阳市水利局在***组织召开了《信阳市******水毁修复工程初步设计报告》专家审查会。 2017年*月*日,信阳市水利局以***[2017]**号文对《信阳市***水毁修复工程初步设计报告》予以批复。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标 灌河是淮河流域白露河的一级支流,发源于***,河道全长70.8km,流域面积500km2,流经固始、潢川县,于潢川县北庙集入白露河。根据国家《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及防洪标准》(SL252-2000),确定本工程为10年一遇防洪标准,根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)确定本工程防护等级为Ⅳ等,堤防级别为5级,主要建筑物、次要建筑物及导流建筑物等级均为5级。 3、主要建设内容及建设工期 主要建设内容:2#漫水桥修复、加固工程,险工修复工程,提灌站防护工程。 建设工期:3个月。 4、工程投资及投资来源 工程总投资**万元。信阳市水利局以***[2017]**号文批复,资金来源于***。 (四)工程建设有关单位 项目法人:*****工程建设管理局 设计单位:*******设计有限责任公司 监理单位:*******工程监理有限公司 施工单位:*******水利工程有限公司 质量监督机构:***水利水电工程建设质量监督站 运行管理单位:***水利局防办 (五)工程施工过程 1、主要工程开工、完工时间 该工程于2017年*月**日开工,2017年*月**日完工。主要工程开工、完工时间详见下表:

分部工程验收鉴定书(初稿)

编号:WJQZDX2014-01-05 武进区2014年中央财政小型农田水利重点县工程一标段 张公岸南闸站工程 金属结构制安分部工程验收 鉴定书 武进区2014年中央财政小型农田水利重点县工程一标段 分部工程验收工作组 2015年5月20日

前言: 武进区2014年中央财政小型农田水利重点县工程一标段张公岸南闸站金属结构制安(WJQZDX2014-01-05)分部,已按合同要求全部完成,依据有关验收规程和技术标准、经批准的设计文件、施工图纸,已具备分部工程验收条件。 本分部工程验收工作组由常州市武进区水利工程建设处、扬州市勘测设计研究院有限公司、江苏科兴工程建设监理有限公司、常州金峰市政工程有限公司等单位派员组成。 2015年5月20日,验收工作组对本分部工程部位进行了现场察看,并查阅了本分部工程的工程资料,同意对本分部进行分部工程验收。 一、分部工程开工完工日期: 本分部工程开工日期:2015年1月4日,完工日期:2015年5月18日。 二、分部工程建设内容: 本分部建设内容有:闸门、拦污栅埋件制造、闸门制作、闸门安装、金属结构防腐、启闭机安装、拦污栅制作、拦污栅安装等。 三、施工过程及完成的主要工程量: 施工过程: 施工前要对设计图纸中闸门位置尺寸进行检查,严格按照图纸进行砼结构施工,设置预埋件,待砼浇筑完成并达到设计强度后,先安装启闭机,后将制作好的闸门安装闸槽内,并检查安装质量,确保设备正常使用。拦污栅最后安装到位。2015年5月18日完成本分部的全部工作内容。施工中采用先主要后次要的原则,严格按施工步骤自下而上顺序施工,严把工程质量关。 完成的主要工程量: 埋件制作安装 3.58t 闸门制作安装1套 拦污栅制作安装1只

2017分部工程验收鉴定书(六分部)

编号:FHZL-01-6 汾河流域生态修复中游核心区干流蓄水工程 大堤防护工程分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:1#液压坝工程 第六分部工程验收工作组 二○一八年一月二十日

前言 依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)以及工程设计图纸,汾河流域生态修复中游核心区干流蓄水工程施工01标大堤防护工程分部工程验收工作组由项目法人、设计、监理、施工等有关单位代表组成。2018年1月20日在清徐县召开了该分部工程验收会议。 验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报,现场检查了工程完成情况和工程质量,检查了单元工程质量评定及相关档案资料,讨论并通过了分部工程验收鉴定书。

一、分部工程开工完工日期 开工日期:2016年8月2日 完工日期:2017年12月22日 二、分部工程建设内容 主要建设内容为:左岸大堤防护段长1780m,右岸大堤防护段长1393.86m。包括土方开挖回填工程、反滤土工布铺设工程、土石笼袋、生态袋安装工程等。 三、施工过程及完成的主要工程量 本分部工程主要工作内容为:土方开挖、土方回填、土工布铺设、格网石笼安装、土石笼袋、生态袋安装等。 (一)、施工过程: 大堤防护工程施工工艺流程为: 测量放线→土方开挖、培厚→格网石笼护底→反滤土工布→土石笼袋、生态袋 1、测量放线 施工前,根据设计图纸要求,采用全站仪精确测放大堤防护段开挖边线控制点高程及清基边线。 2、土方开挖、培厚 开挖采用反铲挖掘机开挖,人工配合清基、整平、碾压,边坡修整用人工配合挖机进行。过程中严格按照1:2设计坡比进行削坡控制。 土方培厚回填料采用主槽开挖料,采用分层机械化流水线回填

水利项目分部工程验收鉴定书

水利项目分部工程验收鉴定书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:SJSG-1-C ×××××××××工程 ××××分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:××××××工程 ××××工程 ××××分部工程验收工作组 ××年××月××日

前言 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),于2017年10月26日在韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司新街水治理工程设计施工总承包项目部由广东华迪工程建设监理有限公司主持召开新街水治理单位工程的护脚工程分部工程验收会议。 参加验收会议的单位有××,××公司,××公司,××公司。 验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况汇报;现场检查工程完成情况和工程质量;检查了单元工程质量评定及相关档案资料,并对××××单位工程的护脚工程分部工程验收鉴定书进行了讨论,形成了如下鉴定意见: 一、分部工程开工完工日期 开工日期:2016年12月30日 完工日期:2017年06月27日 二、分部工程建设内容 护脚工程分部工程主要建设内容为:C20砼护脚基础及墙身、浆砌鹅卵石、格宾石笼护脚、砂卵石回填、干砌块石护脚等工程。 三、施工过程及完成的主要工程量 1、施工过程 2016年12月30日开始采用平铺法浇筑砼护脚基础→砼墙身→格宾石笼铺填→砂卵石回填→2017年6月27日完成该分部建设内容。 2、主要工程量

主要工程量约为:C20砼3730.1m3、浆砌石466.93m3、土工布14757.3m2、格宾19211.52m3、回填10290.6m3、干砌石553.6m3。 四、质量事故及缺陷处理 在施工过程中未发生质量事故及质量缺陷。 五、拟验工程质量评定 1、单元工程质量评定见下表: 单元质量评定统计表 序号单元工程种类工程量 单元工程 个数 合格个数 其中优良 个数 备注 1 C20砼护脚基础2500.61m316 16 5 2 C20砼护脚墙身1229.47m316 16 5 3 M15浆砌鹅卵石466.93m39 9 2 4 土工织物铺设14757.3m226 26 9 5 格宾石笼护脚19211.52m32 6 26 7 6 回填砂卵石护脚10290.6m333 33 9 7 干砌块石护脚553.6m3 1 1 0 合计127 127 37 优良率29.1% 2、工程质量检验情况: 本单位工程质量检测采取100%独立第三方检测,检测单位为××××,检测项目及评定结果如下: (1)原材料质量检测: 水泥5组,砂5组、碎石7组,岩石25组,土工布3组,格宾石笼网4组,检测合格。 (2)中间产品质量检测: 1)C20砼检测共45组,抗压强度值为24.5~41.6MPa,R n=32.0MPa,标准

合同工程验收鉴定书

许昌市清泥河流域综合治理工程 (运粮河王月桥闸至瑞祥路段) 合同工程完工验收 鉴定书 合同名称:许昌市清泥河流域综合治理工程 (运粮河王月桥闸至瑞祥路段) 合同编号:QNH-WDQ-SG10 许昌市清泥河流域综合治理工程(运粮河王月桥闸至瑞祥路段)合同工程完工验收工作组 2017年7月19日

项目法人:许昌市水生态投资开发有限公司建管单位:魏都区水利工程项目建设管理局设计单位:河南省水利勘测设计研究有限公司监理单位:河南天地工程咨询有限公司 核工业第五研究设计院 施工单位:河南省水利第一工程局 湖南柏加建筑园林集团有限公司质量监督机构:许昌市水利工程质量监督站 运行管理单位:魏都区农业和水务局 验收时间: 2017年7月19日 验收地点:许昌市魏都区

前言:依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)等有关规程、规范、设计施工图纸及合同要求,2017年7月19日,魏都区水利工程项目建设管理局组织河南省水利勘测设计研究有限公司许昌市清泥河 流域综合治理工程设代处、河南天地工程咨询有限公司核工业第五研究设计院许昌市清泥河流域综合治理工程项目监理部、河南省水利第一工程局许昌市清泥河流域综合治理工程(运粮河王月桥闸至瑞祥路段)项目部以及运行管理单位魏都区农业和水务局等单位的代表参加,组成了合同工程验收工作组,对该合同工程进行了验收。验收工作组通过听取各参建单位的工作汇报,察看现场,查阅工程档案资料,讨论并通过了该合同工程完工验收鉴定书。 许昌市水生态投资开发有限公司、许昌市水利工程质量监督站派员列席了验收会议。 一、合同工程概况 (一)合同工程名称及位置 合同工程名称及编号:许昌市清泥河流域综合治理工程(运粮河王月桥闸至瑞祥路段)QNH-WDQ-SG10 工程位置:该合同工程位于许昌市魏都区内。治理范围:运粮河起点桩号为YL0+000,终点桩号为YL6+132,治理长度为6.132km。 (二)合同工程主要建设内容 许昌市清泥河流域综合治理工程(运粮河王月桥闸至瑞祥路段)主要建设内容为水利工程、桥梁工程、绿化工程及园建工程共4个单位工程,其中水利

竣工验收鉴定书(DOC)

重庆市梁平县盐井口水库 除险加固工程竣工 鉴 定 书 重庆市梁平县盐井口水库除险加固工程竣工验收委员会 二0 一0年四月二日

前言 2010年4月2日重庆市水利局在梁平县主持召开了梁平县盐井口水库除险加固工程项目竣工验收会议,按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,组成了梁平县盐井口水库除险加固工程验收委员会。参加会议的有重庆市水利局水利处、审计处、规划处、财务处、水利工程质量监督中心站、梁平县水务局、发改委、财政局、审计局、监察局、盐井口水库管理处、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院、重庆市弘禹水利咨询有限公司、重庆博众水电建设有限公司、重庆博通水利信息网络有限公司、重庆华东建筑有限公司、梁平县宏业建筑工程公司等单位领导、专家和代表。验收委员会成员(名单附后)通过听取梁平县盐井口水库除险加固工程项目的建设、设计、施工、监理、质监等单位的工作报告和工程技术预验收专家组的工程竣工技术预验收工作报告,查看了施工现场,审阅了工程验收文件及资料,并进行了认真讨论,形成了梁平县盐井口水库除险加固工程项目竣工验收意见:

一、工程设计和完成情况 (一)工程名称及位置 工程名称:梁平县盐井口水库除险加固工程 工程位置:梁平县盐井口水库位于长江水系高滩河右支七间河上游,坝址在梁平县屏锦镇龙溪村境内,地理位置为东径107○32′,北纬30○37′,距县城28km。 (二)工程主要任务和作用 本工程以农业灌溉、防洪为主,兼有发电、养殖、供水、旅游等综合利用的中型水利工程。 (三)工程设计主要内容 1、工程立项、设计批复文件 2001年11月,水利部大坝安全管理中心以坝函[2001]1360号文核定盐井口水库为三类坝。 2002年盐井口水库列入全国病险水库除险加固第二期规划。 2002年4月26日,梁平县盐井口水库除险加固工程被列入《长江流域2002年病险水库除险加固工程前期工作的复核报告》,水利部长江委员会以长计[2002]225号文上报水利部。

工程验收鉴定书(单位工程).

编号:DNFH-1 xxxxx工程 xxxxx单位工程验收 鉴定书 xxxxx单位工程验收工作组 xxxx年xx月xx日

前言 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定,项目法人(xxxxx工程项目部),于2014年12月31日在xxxxx工程项目经理部会议室,主持召开了xxxxx 工程单位工程验收会议。本单位工程验收工作组由xxxxx工程项目部、达华工程管理(集团)有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、河南天禹水利工程建设有限责任公司的有关专家和工程技术人员组成,xxx水利局、xxx水利工程质量监督站的有关代表列席参加。 验收工作组首先到现场检查工程质量和完成情况,接着到会议室检查工程相关资料,听取各有关单位对工程建设情况的汇报,讨论并通过该分部工程验收鉴定书。 参验单位:(全称)

验收主持单位:xxxxx工程项目部 法人验收监督管理机关:xxx水利局 项目法人:xxxxx工程项目部 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司 设计单位:中冶京诚工程技术有限公司 施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司质量和安全监督机构:xxx水利局 运行管理单位:xxx天九镇人民政府 验收时间:2014年12月31日 验收地点:xxxxx工程项目经理部 一、工程概况

(一)单位工程名称及位置 单位工程名称:xxxxx工程 位置:xxxxx工程位于xxx天九镇。规划范围上起下历河的九井坳,下至各布村黄沙湾,以及天花河河口上游约0.7km的两河沿岸,布置形式以疏浚河道、护坡固脚及不满足防洪高度地段增加防洪高度为主。(二)单位工程主要建设内容 本工程疏浚河段长约 2.8km(其中下历河约 2.1km、天花河约0.7km),护坡固脚长5.52km(其中下历河左岸2.09km、右岸2.04km、天花河左岸0.68km、右岸0.71km),不满足防洪高度要求地段新建堤防长4.4km(其中下历河左岸1.63km、右岸1.38km天、花河左岸0.68km、右岸0.71km)。 (二)单位工程建设过程 开工日期:2013年9月12日 完工日期:2014年12月31日 主要项目施工过程及施工工艺: 1、基槽土方开挖 (1)土方开挖按照图纸边坡开挖,分段、分层施工的方法进行,将整个工程分成若干个施工段。先对其中一段进行开挖,完成后立即进行上部施工,后施工段的开挖料用于先施工段的回填。 (2)土方开挖采用 10t自卸汽车配 1m3反铲挖土机挖装,不便机械开挖的部位采用人工开挖。用于回填的土料,在开挖前须对表层覆盖土进行清理,挖除表层腐植土、杂填土以及杂物等。

挡土墙分部工程验收鉴定书

编号:0102 观澜街道塘前片区内涝整治工程 挡土墙分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:观澜街道塘前片区内涝整治工程 挡土墙分部工程验收工作组 年月日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等) 按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的要求,分部工程验收工作组由项目法人、设计单位、监理单位、质量和安全监督机构、运行管理单位组成,于2015年2月6日在工地项目部会议室召开观澜街道塘前片区内涝整治工程的挡土墙分部工程验收会议。 参加验收的单位有: 验收主持单位:深圳市龙华新区观澜办事处 监理单位:深圳市邦迪工程顾问有限公司 设计单位:深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 施工单位:湖北省汉江水利水电建筑工程有限责任公司 质量监督单位:深圳市水务工程质量和安全监督站 运行管理单位:深圳市龙华新区观澜办事处水务管理中心 验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况汇报;现场检查工程完成情况和工程质量;检查了单元工程质量评定及相关档案资料,并对《挡土墙分部工程验收鉴定书》进行了讨论,形成如下鉴定意见。

第三页(共六页)一、分部工程开工完工日期 开工日期:2014年3月30日;完工日期:2014年12月31日 二、分部工程建设内容 挡土墙分部工程建设内容:将0+641.091-0+740.932清淤至设计高程,0+740.932 -0+902.841新建明渠,0+641.091出箱涵出口两侧新建重力式挡土墙,箱涵下游出水口两侧新建扶壁式挡土墙。从而将章阁路上的部分涝水排至大水坑河。 三、施工过程及完成的主要工程量 根据《观澜街道塘前片区内涝整治工程实施方案》的部署,按照2011年3月份设 计图纸《图纸设计说明》、《总平面布置图》、《明渠横断面图》、《重力式挡墙断面生态袋 大样图》、《栏杆大样图》、《扶壁式挡墙结构图》、《施工平面图1-2》、《管线拆迁平面图 1-2》、以及2014年4月的设计更改通知单01、02号的设计要求,完成了挡土墙分部工 程的所有工作。 (一)施工过程具体情况如下: 1、从2014年3月30日至2014年4月20日止,完成明渠段基坑0+878.118-0+902.841 的土方开挖工作。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、王新才等人对基础开挖进行了验收。同意转序。 2、从2014年4月20日至2014年4月30日止,完成明渠段基坑0+828.050-0+878.118 的土方开挖工作。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、王新才等人对基础开挖进行了验收。同意转序。 3、从2014年5月10日至2014年5月14日止,完成下游出水口基坑的土方开挖作业。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、王新才等人 对基础开挖进行了验收。同意进行下到工序施工。 4、2014年4月21日--2014年4月25日,完成了明渠挡土墙0+878.118-0+902.841 的施工并经业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、施工郑兴艳、王新才等人进行了验收。

分部工程验收鉴定书范例

编号:NGQ-2 开远市大庄水库工程南干渠渠道工程 第七标段南干渠渠道分部工程验收 签定书 单位工程名称:开远市大庄水库南干渠工程 开远市大庄水库第7标段南干渠渠道分部工程验收工作组 参考

7标段南干渠渠道工程验收会议。验收工作组由开远市大庄水库工程管理局(建设单位)、红河州水利水电工程建设质量与安全监督站、云南省红河州水利水电勘察设计研究院(设计单位)、云南恒诚建设监理咨询有限公司(监理单位)、红河州德泰工程质量检测有限公司(检测单位)、开远市灌区管理(处运行管理单位)和红河州水利电力工程安装队(施工单位)组成。验收工作组经查看了工程现场,查阅了相关资料,听取了参建各方的工作汇报,根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《云南省水利厅关于水利工程建设项目验收有关问题的通知》(云水建管【2009】57号)的规定对该分部工程作了认真的分析和评价,形成本分部工程验收鉴定书。 一、分部工程开工完工日期 开工日期:2010年6月10日。 完工日期:2011年4月30日。 二、分部工程建设内容 渠道基础土方开挖、渠道混凝土浇筑、渠道M7.5浆砌块石砌筑。 三、施工过程及完成的主要工程量 (一)工程施工过程 渠道沟槽基础开挖于2010年6月10日开工,2011年3月15日完成。在开挖前布设现场施工控制网,并在开挖前、后对轴线、开口线、长度和高程进行准确测量,保证开挖按设计尺寸进行并核算工程量。土方开挖先由挖机进 行开挖,再配人工进行对基槽修整。土方开挖按照现行的有关技术标准、规程、规范和设计文件、招标文件的相关技术要求执行,土方开挖从上至下分层分段依次进

公路工程竣工验收鉴定书

一工程名称省道303吴起县城北过境新建公路工程 二工程地点及 主要控制点 工程地点:吴起县 本标段承建K2+480-K4+521.848路基工程,工程内容包括:路基土石方743404m3,填方160271m3,特殊路基处理21209m3,M7.5急流槽437.15m3, C20砼截水沟582.87m3,片石砼盲沟564m3,路基加固防护10778m3,1-3.0m 钢筋砼涵两座,计45.05延米。 三建设依据 ①陕计投交字[2011]974号《关于省道303吴起县城北过境新建公路工程可行性研究报告的批复》②陕环监字(2011)年403号对《关于省道303吴起县城北过境新建公路建设项目环境影响报告书》③陕计交通发[2011]969号《陕西省发展计划委员会关于关于省道303吴起县城北过境新建公路项目可行性研究报告补充报告的批复》④陕交公字(2002)217号对初步设计进行了批复,并于以陕交公字(2003)239号对施工图设计进行了批复,国土资源部以国土资函(2004)107号批复关于省道303吴起县城北过境新建公路工程建设用地。 四技术标准与 主要指标 (1) 公路等级:二级公路,双向两车道; (2) 设计行车速度:60Km/h (3) 主线整体式路基宽度10m (4) 隧道行车道宽度:2×3.75m(单洞) (5) 荷载标准:公路—Ⅰ级 (6) 桥涵设计洪水频率:涵洞1/50; (7) 地震基本烈度:5~6级 五建设规模及 性质 建设规模:二级公路2.042公里, 性质:新建 六 开工日期2012年7月26日 交工日期2013年4月30日

七工程建设 主要内容 路基土石方743404m3, 填方160271m3, 特殊路基处理21209m3, M7.5急流槽437.15m3, C20砼截水沟582.87m3, 片石砼盲沟564m3, 路基加固防护10778m3, 1-3.0m钢筋砼涵两座,计45.05延米。 八主要材料 实际消耗 钢材:37750吨 木材:4584吨 水泥:320111吨 九建设项目 工程质量 鉴定结论 根据交通部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交公路发[2004]446号《关于贯彻执行〈公路工程竣(交)工验收办法〉有关事宜的 通知》,2013 年 4 月22 日—26日,吴起县建设工程质量安全监督站对省 道303吴起县城北过境新建公路工程进行了交工验收前的工程质量检测,检 测结果合格。2013 年 4 月27 日—30日吴起县建设工程质量安全监督站对 省道303吴起县城北过境新建公路工程进行了交工验收前的工程质量检测, 检测结果合格。2013 年5月31 日—6月5日,吴起县交通运输局分别组 织设计、监理和施工单位对所辖各标段进行了交工验收,各合同段质量均评 定为合格。

相关文档
相关文档 最新文档