工序质量报验单

省建设厅监制

工程质量报验表

第五版表省住房和城乡建设厅监制

实用文档

钻孔灌注桩施工记录表

建设单位:强陵照明工程名称:强陵照明8#厂房施工单位:兴亚建设工程

桩径 500mm 砼标号: C25 单位: M

项目经理: 质检员: 建设(监理)代表:

工序质量报验单

省建设厅监制

工程质量报验表

第五版表省住房和城乡建设厅监制

钢筋笼制作安放施工记录表

工程名称:强陵照明8#厂房验收时间:2014.10.18

序号制作

日期

桩位

编号

主筋规格数量

箍筋规格

间距

钢筋笼

直径

(cm)

加强筋

焊接

质量

备注

1 10.18 1 8根1

2 14.6m Φ6.5100、200 40 122000合格

2 10.18 9 8根12 14.6m Φ6.5100、200 40 122000合格

钻孔灌注桩检验批

--------------------------------工程 工程报验申请表 工程项目名称:施工合同段: 编号: 致:----------------------------------------------------------------监理部: 根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成钻孔灌注桩------号桩并自检合格,报请检查。 附件:1、钻(挖)孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证 2、钢筋布置情况工程检查证 3、钻(挖)孔桩桩位检查表 4、钻(挖)孔记录 5、钻(挖)孔桩成孔检查表 6、混凝土灌注记录表 7、水下混凝土灌注记录表 8、钻孔检验批质量验收记录表 9、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 10、钢筋(连结与安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 11、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表(Ⅱ) 承包单位(章) 质量检查工程师(签字) 日期 监理工程师意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师(签字) 日期

注:本表一式3份,施工单位2份,监理单位1份. --------------------------------------工程 钻(挖)孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证 编号: -----------------------工程第号墩(台)第号桩钻(挖)孔桩 1、直径米,终孔经验孔器检查,缩孔/在米处有缩孔。 2、护筒顶标高米,护筒底标高米。 3、孔底设计标高米,钻完孔底标高米,清完孔后孔底标高米,灌注前孔底标高米,沉渣厚度米。 4、孔位最大偏差为毫米,最大倾斜度为 %。 5、承台底高程为米,桩长为米。 6、岩层面高程为米,嵌入岩层米,岩层为层。 7、钢筋笼检查签证情况: 钻孔与钢筋骨架布置示意图 根据以上资料:同意/不同意灌注水下混凝土 附件: 施工单位填表人 主管工程师施工负责人 检查工程师监理工程师

挡土墙资料报验全套

毛石挡土墙基础测量报验申请表 工程名称:百色变电站(含串补站)护坡开裂整治及设备区域变形整治工程编号:001 致:广东天广工程监理咨询有限公司 我单位已完成了AB段1#-9#至HI40#-43#段毛石挡土墙基础测量工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。 附件: 1、测量复核记录(底面高程) 2、现场测量图 施工单位(章):北京电力工程公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

测量复核记录 工程名称百色变电站(含串补站)护坡 开裂整治及设备区域变形整治 工程 施工单位北京电力工程公司 复核部位 挡土墙 AB1#-9#段BC10#-26# FG27#-29# GH30#-39#至 HI40#-43#段 3m(底面高程) 日期 原施测人测量复核人 测量复核情况 桩号 设计高程值 (m) 实测高程值 (m) 允许误差 (mm) 差值AB1#-9#段 3.00 3.00 ±179.60 BC段10#-26# 3.00 3.00 FG段27#-26# 3.00 3.00 GH段30#-39# 3.00 3.00 HI40#-43# 3.00 3.00 复核结论

挡土墙基础开挖报验申请表 工程名称:百色变电站(含串补站)护坡开裂整治及设备区域变形整治工程编号: 致:广东天广工程监理咨询有限公司 我单位已完成了 AB1#-9#段毛石挡土墙基础开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基与基槽验收记录 2、隐蔽工程检查记录 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构___________________________ 总/专业监理工程师__________________________ 日期___________________________

钻孔灌注桩工程报验申请表

钻孔灌注桩工程报验申请表 工程名称:天河街道跨三甲河供水管改造工程编号:N-1 致浙江水专工程建设监理有限公司(监理单位): 我单位已完成了工程,按设计文件及有关规范进行了自 检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、钻孔桩原始记录□ 2、钻孔桩成孔质量记录□ 3、隐蔽工程检查验收记录□ 4、水下砼灌注记录□ 5、检验批质量检验记录□ 承包单位(章):浙江康腾建设有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格, □同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格, □同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术材料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□砼试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工 序施工,待□砂浆/□砼试块试验报告补报后。予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格 要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格 /□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 日期:

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

钻孔桩成孔质量检查记录编号:N-2 年月日 工程名称天河街道跨三甲河供水管改造工程施工单位浙江康腾建设有限公司墩台号桩编号孔垂直度 护筒顶标高(m)设计孔底标高(m)孔位偏差(mm) 设计直径(m)成孔孔底标高(m)前后左右成孔直径(m)灌注前孔底标高(m) 钻孔中出现的 问题及处理方 法 钢筋骨架 骨架总长 骨架底面标高(m)(m) 骨架每节长 连接方法单面焊接(m) 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理: 温州市市政公用工程质量监督站监制

灌注桩验收表格

灌注桩验收表格 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

钻孔灌注桩报验申请表(A4) 工程名称:中国水电·盛世江城二期编号: 致:二滩国际工程咨询责任有限公司 (监理单位) 我单位已完成了3-1#桩灌注工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1.钻孔桩开孔报告单 2.钻孔灌注桩终孔验收记录 3.混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表 4.隐蔽工程检查记录表 5.混凝土浇筑申请表 6.钻孔灌注桩水下砼施工记录 7. 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表 承包单位(章) _______________ 项目经理 日期年月日 复查意见: 项目监理机构 __________________

钻孔桩开孔报告 工程名称:中国水电·盛世江城二期桩号:3-1# 编号:

钻孔桩灌注水下砼施工记录工程名称:中国水电·盛世江城二期编号:

施工员记录项目技术负责 (A11) 混凝土浇筑申报表 工程名称:中国水电·盛世江城二期编号: 致:二滩国际工程咨询责任有限公司 我方完成中国水电·盛世江城二期分项工程3-1# 桩部位混凝土浇筑准备工作,自检结果如下表。现申请于 2014 年 11月 27日 10:00 时开始浇筑。本次计划浇筑C45号混凝土立方米,请审查批准。 浇筑准备工作自查结果 名称结果报验单编号名称结果报验单编号钢材检验合格JZGJ- 水泥检验合格SN 外加剂检验合格WJ4 砂、石、水材料 检验 合格 SS 砼配合比合格PB 测量放线检验合格隐蔽记录合格模板检验/

毛石挡土墙报验资料.docx

毛石挡土墙基础测量报验申请表 工程名称:合肥市庐阳区下塘路(涡阳路—灵璧路段)东侧边坡挡土墙编号: 致:安徽省科信工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了 K0+000-K0+段毛石挡土墙基础测量工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。 附件: 1、测量复核记录(底面高程) 2、现场测量图 施工单位(章): 项目经理: 日期:

审查意见: 项目监理机构: 总 / 专业监理工程师: 日期: 测量复核记录 合肥市庐阳区下塘路东侧芜湖大观园花木有限公 工程名称 挡土墙工程施工单位 司 复核部位挡土墙 K0+000-K0+ 日期2013 年 4 月 26 日(底面高程) 原施测人曾凡立测量复核人 测设计高程值实测高程值允许误差 桩号差值 (m)(m)(mm)量 K0+000 复 K0+010± 30 K0+020

核 情 况 复核结论K0+030 K0+040 K0+050 K0+060 K0+070 K0+080 K0+090 K0+100 K0+110 K0+120 K0+130 K0+140 K0+150 K0+ 毛石挡土墙基础开挖报验申请表 工程名称:碎石岭加油加气合建站工程编号: 致:浙江华城工程管理有限公司(监理单位 ) 我单位已完成了毛石挡土墙基础开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基与基槽验收记录 2、隐蔽工程检查记录

3、土方开挖工程检验批质量验收记录表 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构___________________________ 总/专业监理工程师 __________________________ 日期 ___________________________ 地基与基坑验收记录 单位工程名称:碎石岭加油加气合建站挡土墙建设单位:中国石油化工股份有限公司安徽铜陵石油分公司设计单位:安徽实华工程技术股份有限公司 施工单位:铜陵金广建筑安装工程有限责任公司监理单位:铜陵华城工程管理有限公司

挡土墙资料报验全套

毛石挡土墙基础测量报验申请表 工程名称:岘山文化广场景观工程编号: 致:安徽省科信工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了K0+000-K0+154.135段毛石挡土墙基础测量工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。 附件: 1、测量复核记录(底面高程) 2、现场测量图 施工单位(章):北京东方园林股份有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

测量复核记录 工程名称岘山文化广场景观工程施工单位北京东方园林股份有限 公司 复核部位 挡土墙 K0+000-K0+154.135 (底面高程) 日期 原施测人曾凡立测量复核人 测量复核情况 桩号 设计高程值 (m) 实测高程值 (m) 允许误差 (mm) 差值K0+000 19.200 ±30 K0+010 19.200 K0+020 19.284 K0+030 19.385 K0+040 19.491 K0+050 19.631 K0+060 19.754 K0+070 19.939 K0+080 20.094 K0+090 20.258 K0+100 20.424 K0+110 20.548 K0+120 20.597 K0+130 20.723 K0+140 20.822 K0+150 20.894 K0+154.135 20.916 复核结论

挡土墙基础开挖报验申请表 工程名称:岘山文化广场景观工程编号: 致:安徽省科信工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了 K0+000-K0+154.135段毛石挡土墙基础开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基与基槽验收记录 2、隐蔽工程检查记录 3、土方开挖工程检验批质量验收记录表 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构___________________________ 总/专业监理工程师__________________________ 日期___________________________

泥浆护壁钻孔灌注桩施工验收标准

泥浆护壁钻孔灌注桩施工验收标准 1、桩号编号:1#楼桩号布置以建设单位技术部下发图纸为准,2#楼桩号布置以施工单位编制 的桩号图为准。 2、桩位验线:以测绘院提供的3个控制点中的1个为基准,放置施工桩桩位;过程中可更换第2个控制点为基准,校核已放置的施工桩桩位是否准确,规范要求桩位允许偏差为:d/6且不大于 100mm。 3、开始时间、入岩时间、结束时间、砼浇筑开始/结束时间按照现场实际如实记录。 4、入岩情况:施工单位报入岩验收时,入岩标准为(1)与地质勘查报告中相邻钻孔地质剖面图中风化闪长岩标高基本相符;(2)从泛出的泥浆中抽取岩样,达到中风化闪长岩岩样标准; (3)测量20cm进尺所需时间(约30分钟,可判定入岩)。 5、孔口自然标高、入岩标高、孔底标高由施工、监理(建设)单位现场共同测量并记录,注意实际测量深度与绝对标高的换算。 &有效桩长、入岩深度:有效桩长=设计桩顶标高-孔底标高(绝对高程)》16m =孔底深度-空孔高度》16m 入岩深度=孔底标咼-入岩标咼》2.8m 7、钢筋验收内容:(1)钢筋直径、数量是否满足设计要求。 (2)箍筋、加劲箍间距是否满足设计要求(100/200mm 2n)。 (3)箍筋、加劲箍与主筋是否焊接牢固。 (4)主筋相邻两个焊接点不能在同一平面上,应上下错开》35d且不小于 500mm (5)主筋焊接单面焊》10d,双面焊》5d,焊渣须清理到位。 8、沉渣厚度:=清孔后孔底标高-清孔前孔底标高,设计要求》50mm 9、泥浆比重:用比重计现场测量,设计要求<1.25

10、砼浇筑理论/实际用量据实记录,充盈系数=实际用量/理论用量》1.05 11、桩基施工过程中及施工完成后应复核桩位是否准确 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

挡土墙分部工程验

挡土墙分部工程验收鉴定书

编号:0102 观澜街道塘前片区内涝整治工程 挡土墙分部工程验收 鉴定书 单位工程名称:观澜街道塘前片区内涝整治工程 挡土墙分部工程验收工作组 年月日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等) 按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的要求,分部工程验收工作组由项目法人、设计单位、监理单位、质量和安全监督机构、运行管理单位组成,于2015年2月6日在工地项目部会议室召开观澜街道塘前片区内涝整治工程的挡土墙分部工程验收会议。 参加验收的单位有: 验收主持单位:深圳市龙华新区观澜办事处 监理单位:深圳市邦迪工程顾问有限公司 设计单位:深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 施工单位:湖北省汉江水利水电建筑工程有限责任公司 质量监督单位:深圳市水务工程质量和安全监督站 运行管理单位:深圳市龙华新区观澜办事处水务管理中心 验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况汇报;现场检查工程 完成情况和工程质量;检查了单元工程质量评定及相关档案资料,并对《挡土墙分部工 程验收鉴定书》进行了讨论,形成如下鉴定意见。

第三页(共六页)一、分部工程开工完工日期 开工日期:2014年3月30日;完工日期:2014年12月31日 二、分部工程建设内容 挡土墙分部工程建设内容:将0+641.091-0+740.932清淤至设计高程,0+740.932 -0+902.841新建明渠,0+641.091出箱涵出口两侧新建重力式挡土墙,箱涵下游出水口 两侧新建扶壁式挡土墙。从而将章阁路上的部分涝水排至大水坑河。 三、施工过程及完成的主要工程量 根据《观澜街道塘前片区内涝整治工程实施方案》的部署,按照2011年3月份设 计图纸《图纸设计说明》、《总平面布置图》、《明渠横断面图》、《重力式挡墙断面生态袋 大样图》、《栏杆大样图》、《扶壁式挡墙结构图》、《施工平面图1-2》、《管线拆迁平面图 1-2》、以及2014年4月的设计更改通知单01、02号的设计要求,完成了挡土墙分部工 程的所有工作。 (一)施工过程具体情况如下: 1、从2014年3月30日至2014年4月20日止,完成明渠段基坑0+878.118-0+902.841 的土方开挖工作。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、 王新才等人对基础开挖进行了验收。同意转序。 2、从2014年4月20日至2014年4月30日止,完成明渠段基坑0+828.050-0+878.118 的土方开挖工作。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、 王新才等人对基础开挖进行了验收。同意转序。 3、从2014年5月10日至2014年5月14日止,完成下游出水口基坑的土方开挖作业。业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、设计方何伟琴,施工郑兴艳、王新才等人 对基础开挖进行了验收。同意进行下到工序施工。 4、2014年4月21日--2014年4月25日,完成了明渠挡土墙0+878.118-0+902.841 的施工并经业主方曾庆高、张永光,监理方李君湘、施工郑兴艳、王新才等人进行了验收。

混凝土灌注桩 报验申请表

湘质监统编 施2002—14 混凝土灌注桩(钢筋笼)报验申请表 工程名称:西苑公园一期安臵房 致:湖南省华誉建设工程管理有限公司 我单位已完成了37#、38#、47#、48#、49#、44#、45#桩钢筋笼工程工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、建筑结构隐蔽工程验收记录 2、混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批验质量收记录表 项目经理:李三友 承包单位(章): 邵阳市南方建设工程有限公司 2014年 4月22日 审查意见: 总/专业监理工程师: 监理项目部(章) 年月日

湘质监统编 施2002-20 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:西苑公园一期安臵房楼验收日期:2014年4 月22日共页第页 分项工程名称:钢筋子分部工程名称:基础隐蔽部位: 见报验表 项目经理:李三友施工技术负责人:任道周 施工图号: 施工执行标准名称及编号:GB50202-2002 隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明监理(建设)单位验收记录 见报验表全部 (1)所有钢筋均严 格按设计图上的尺 寸、数量、型号、规 格进行加工与安装。 (2)所有钢材均有 试验报告及出厂质 量证明书。 (3)钢筋的搭接与 绑扎均符合设计及 施工规范要求。 (4)自评合格 施工单位全数检查评定结果: 经现场检查,主控项目,一般项目均符合设计及施工质量验收规范的规定,评定合格 项目专业质量检查员:龚海波项目专业技术负责人:龙玉刚 2014年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章)专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人员意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

冲孔灌注桩现场施工流程和相关报验资料

冲孔灌注桩现场施工流程及相关报验资料 一、施工前期布置 1、施工布置 1.1根据本工程的特点及桩基的数量,我项目部安排使用7台冲孔桩机进行施工(每台桩机编号要明确,每台桩机必须配《桩位情况牌》),施工13#楼桩基;总体施工顺序为由南向北推进,以确保工期要求。 1.2本工程桩基较集中,现场用电(桩机)、用水(清水)、泥浆池、排污(沉渣池:沉渣及时外运)按就近原则进行安排。 1.3.根据地质(柱状图)报告,本工程冲孔灌注桩平均长度在16m左右,12月17日开工,计划每周成孔8--10根桩。 1.4.每台桩机配置两班人员,每班2人,24小时轮流作业,确保工期。本工程采用商品砼,混凝土强度等级C30,用砼搅拌运输车运至施工现场,导管水下砼灌注(导管离孔底0.3--0.6m之间)。 2、施工前期准备: 2.1、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好(所有材料和设备必须上报监理单位审核:材料包括(三证:生产许可证、合格证、出厂证):钢筋、注浆管、声测管、水泥(桩端注浆)、混凝土(商品混凝土:开盘鉴定)。设备包括:桩机、钢筋加工机、电焊机、注浆机。),临时用水、临时用电设施架设和铺设(配电箱三级保护、电缆线不可有损坏、室外加班灯离地高于2m距施工部位2.5m以上)、施工道路和场地平整完成(三通一平)。 2.2、做好施工现场的排水系统,换浆池、沉浆沟开挖工作。施工污水须经沉淀池处理后方能排放。同时,做好施工现场的安全、文明施工工作和异常情况发生的应急处理方案(塌孔、漏浆、倾斜,施工项目部成立专门的领导小组)。 2.3、熟悉和掌握相关的设计图纸和施工规范要求及图纸会审记录、设计变更通知单、岩土工程勘察报告(柱状图)等资料。(其中设计图纸中设计桩长只作为参考,以持力层地层编号和入岩深度为主反算回去得到岩面和终孔的孔深,所得终孔深度作为下钢筋笼 和吊筋长度的依据,注意电梯井的桩顶标高。) 2.4、根据桩位设计图建筑坐标、高程控制点标高进行单桩放样(使用全站仪放样,全站仪必须有校正合格报告并上报监理审核通过和备案后方可使用。),定出的桩位用钢筋定点,桩边用四根钢筋固实拉线使得两根线的交点为桩中心点,便于日后复核(确保四根钢筋要牢固并保护好)。随后自己先检查复核无误后(自检),通知业方、监理有关负责人进行复核桩位并报上《测量验收记录表》签字验收合格后施工单位下《发开孔通知单》方能开孔。