本标准根据江苏省建设厅苏建科(2007)184号《关于“印发江苏省2007年度工程建设地方标准和标准设计图集编制、修订计划”的通知》的要求,由江苏省公安厅消防局防火部会同其他有关单位共同编制。

为加强建设工程施工现场消防安全监督管理,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,适应经济建设和社会发展的需要,提高施工现场消防安全管理水平,特制定江苏省工程建设标准《建设工程施工现场消防安全标准》。

本标准编制组遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对我省建设施工现场的特点,结合工程案例,总结防火、灭火的经验教训的基础上,广泛征求各相关单位意见;同时,深入研究和消化吸收相关地区的先进经验,最后经主管部门审查定稿。本标准共分八章,其主要内容有:总则,消防安全职责,消防安全管理规章制度,总平面布局,施工临时建筑,消防设施等。

本标准由江苏省建设厅归口管理,江苏省公安厅消防局负责解释。鉴于本标准是一项综合性的技术标准,政策性强、技术性高、涉及面广,希望各单位在执行过程中,结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料。如有需要修改的意见和建议,请将意见和有关资料寄送江苏省建设厅(南京市虎踞北路12号南楼三楼江苏省工程建设标准站,邮编210013),供修编时参考。

1 总则

1.0.1 为加强建设工程施工现场消防安全监督管理,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定,结合本省实际情况,制定本标准。

1.0.2 建设工程施工现场消防安全管理,应遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对施工现场发生火灾特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术合理、防范有效。

1.0.3 本标准适用于本省行政区域内从事新建、改建、扩建及建筑外立面、内部装饰装修工程有关活动的施工现场。

1.0.4 建设工程施工现场消防安全管理,除应执行本标准的规定外,还应符合国家和江苏省现行的有关法律、法规和技术标准的规定。

2 消防安全要求

2.1 一般规定

2.1.1 施工现场的消防安全,由施工单位负责。

2.1.2 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的消防安全负总责。

总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自施工现场消防安全方面的义务。总承包单位和分包单位对分包工程的消防安全承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的施工单位消防安全管理,分包单位不服从管理导致消防安全事故的,由分包单位承担主要责任。

2.1.3 建设、设计、施工、监理单位,应在施工合同中明确消防安全职责、责任和措施。各责任单位应根据消防安全职责(岗位)和重点保护部位,与责任(所属)部门、班组及特殊工种人员签订消防安全责任书。

2.1.4 建设、安监、公安消防等相关行政主管部门依法对建设工程施工现场消防安全实施监督。

2.2 责任单位消防安全职责

2.2.1 建设单位在工程招标时,应对投标单位消防安全管理水平和信誉进行审查。

2.2.2 建设单位应根据工程进度,及时从现场安全文明施工措施费中拨付确保施工现场消防安全作业环境及施工措施所需要的费用。

2.2.3 建设单位应组织施工现场消防安全检查,对发现的问题,依据各单位职责落实整改时限、措施和责任。

2.2.4 设计单位对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的建设工程,涉及到消防安全的,应当在设计中提出预防火灾事故的措施建议。

2.2.5 设计单位在施工技术交底时,应根据工程特点,对施工过程中的消防安全保障措施向建设单位、施工单位作出详细说明。

2.2.6 监理单位对施工现场消防安全承担监理责任,按照法律、法规及工程强制性标准实施监理,监督施工单位落实施工现场消防安全保障措施,消除不安全因素。

2.2.7 施工单位是建设工程施工现场消防安全责任的主体,必须将消防安全管理作为一项基本工作内容,与其他工作同计划、同部署、同检查、同落实。并符合下列规定:

1 建立健全逐级消防安全责任制和各类消防安全管理制度、操作规程;

2 定期开展施工现场消防安全检查,消除事故隐患;

3 大型工程施工现场,应制订施工现场消防安全保障方案和火灾事故应急救援预案,每半年演练一次;

4 加强对员工消防安全宣传教育,特殊工种人员做到持证上岗;

5 定期检查和更新消防设施设备,确保消防设施设备完好有效。

2.3 消防安全组织

2.3.1 建设、施工、监理单位应成立建设工程消防领导小组,全面抓好消防安全组织领导。

2.3.2 施工单位应确定一名施工现场负责人为消防安全负责人,全面负责施工现场消防安全工作。

2.3.3 建设、施工、监理单位应根据工程规模配备专、兼职消防安全管理人员,重点工程和规模较大的施工现场应成立义务消防队。

2.3.4 专兼职消防安全管理人员和义务消防队员在施工现场消防安全负责人和保卫部门领导下,负责日常消防工作。

3 消防安全管理

3.1 一般规定

3.1.1 施工单位应根据法律、法规规定和施工现场特点,建立健全各项消防安全制度和各工种的消防安全操作规程,制订火灾爆炸事故应急救援预案。

3.1.2 施工单位应在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口及存放易燃、易爆危险用品等部位,设立明显的消防安全警示标识。

3.1.3 施工单位应对全体员工进行消防安全教育培训,并积极利用进场前、节假日等重点环节和重要时段,对作业人员进行消防安全宣传教育。宣传教育培训情况记入个人工作档案。

3.1.4 电焊、气焊、电工等具有火灾危险性的特殊工种人员必须持证上岗。

3.2 消防安全制度及操作规程

3.2.1 施工单位应在施工现场建立的消防安全制度有:

1 消防安全活动会议制度包括:会议召集、参加人员、会议频次、会议事项、会议记录等内容。

2 消防安全检查制度包括:检查部门、检查人员、检查频次、检查部位、检查内容和办法、火灾隐患内容、整改责任和防范措施、情况记录等内容。

3 用火用电制度包括:动火审批、电器线路敷设等内容。

4 消防安全教育、培训制度包括:责任部门、责任人和培训频次、对象(包括特殊工种和新员工)和考核办法、情况记录等内容。

5 易燃易爆管理制度包括:易燃、易爆管理责任部门、责任人、存放、使用等要求。

6 员工宿舍、食堂、木工间、机修间等部位防火管理制度包括:责任部门、责任人、生活生产用火用电、物品存放等要求。

7 消防设施、器材维护管理制度包括:责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求等内容。

8 火灾事故应急救援预案包括:预案制定、责任部门、组织员工演练频次、范围、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练总结与评价等内容。

9 消防安全工作考评和奖惩制度包括考评内容、目标、奖惩办法等内容。

3.2.2 根据施工现场实际情况,制定下列保障消防安全的操作规程:

1 变、配电操作规程。

2 电气线路安装操作规程。

3 设备安装操作规程。

4 电焊、气焊操作规程。

5 油漆等易燃易爆物品使用操作规程。

6 电梯操作规程。

7 其它有关消防安全操作规程。

4 总平面布局

4.1 建立功能分区

4.1.1 施工现场应明确划分固定动火作业、易燃易爆材料存放、易燃废品集中站、临时办公区和生活区等区域。

4.1.2 施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求。化学易燃物品和压缩可燃气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,使用后的废弃物料应及时消除。在建工程内严禁设置甲、乙类可燃物品仓库。

4.1.3 在建工程内不应设置员工集体宿舍。

4.2 消防车道

4.2.1 施工现场应设置临时消防车道,并符合下列规定:

1 占地面积大于10000m2的大型公共建筑、高层建筑在设备安装和装饰、装修阶段应设置临时环形消防车道或至少在一侧长边设置可供消防车扑救、作业的空地。

2 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.00m。供消防车停留的场地,其坡度不宜大于3%。

3 消防车道、扑救作业场地应能满足大型消防车的作业要求。

4.2.2 施工现场应根据相应消防安全标准和施工作业面高度,采取消防安全措施,确保施工升降机满足消防使用需要。

5 施工临时建筑

5.0.1 施工临时建筑的搭建或改建,应按照办公区、生活区、作业区进行功能分区设置。5.0.2 宿舍、可燃材料仓库、食堂、办公用房等施工临时建筑其建筑物耐火等级宜采用一、二级,但不得低于三级。用于堆放不燃材料,且无任何电气设施的库房,其耐火等级可不限。

5.0.3 临时建筑其建筑物层数、防火分区的最大允许面积应符合表5.0.3的要求:

表5.0.3 施工现场临时建筑最多允许层数、防火分区的最大允许面积

注1、当建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表规定增加1.0倍,局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算;

2、当多层临时建筑用房内设置敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;

3、员工宿舍等施工临时建筑用房采用彩钢板等建筑材料时,其内部填充材料应采用非燃烧材料,不应采用聚苯乙烯或聚氨脂泡沫夹芯材料;

4、甲、乙类生产及储存用房其防火分区内最大允许建筑面积不应超过250㎡。

5.0.4 临时办公、生活用房,各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:

1 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120㎡,疏散门的净宽不小于0.9米。

2 房间位于走道尽端,且有房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,其疏散门净宽不小于1.4m。

5.0.5 施工临时建筑应符合下列规定:

1 建筑物耐火等级为一、二级的员工宿舍,其人均面积指标不应小于2平方米/人。

2 建筑物耐火等级为三级的员工宿舍,其人均面积指标不应小于3平方米/人。

3 临时建筑之间的防火间距不应小于下表5.0.5的规定:

表5.0.5 施工现场临时建筑防火间距

注:1、两座建筑物较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的层面

15m范围内的外墙为防火墙,且不开设门窗洞时,其防火间距可不限。

2、相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,屋顶不设置天窗。屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m。

3、数座一、二级耐火等级的施工临时建筑,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500㎡时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不应小于4m。组与组或组与相邻的建筑物之间防火间距不应小于本表规定。建筑物耐火等级为三级的单层施工临时建筑,当建筑物占地面积总和小于1200㎡时,可成组布置。

4、为施工作业设置的临时危险物品仓库与其它建筑物之间的防火间距按国家有关规范和标准的要求执行。

6 消防设施

6.1 一般规定

6.1.1 施工现场应设置临时室外消防给水、临时室内消防给水、应急照明及建筑灭火器。6.1.2 施工现场同时设置室外消防用水、临时室内消防给水时,临时消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内一次灭火用水量。一次灭火用水量应为其室内、外消防用水量之和。

6.2 室外消防给水

6.2.1 临时室外消防用水,可由市政消火栓、天然水源、临时消防水池供给,并应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

6.2.2 建筑物耐火等级不低于二级,且体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑层数不超过两层的居住区的施工现场,可不设置临时室外消防给水。超过上述范围的施工现场应设置室外消防给水。

6.2.3 临时室外消防用水量不应小于表6.2.3的规定:

表6.2.3 施工现场的室外消防给水用水量

6.2.4 室外临时消防用水可利用市政消火栓。距离保护对象150m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量内。

6.2.5 利用天然水源作为临时消防给水水源时,应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。

6.2.6 当无市政给水管网而利用天然水源时,宜设置临时消防水池。临时消防水池应靠近消防车道,并应设置供消防车取水的取水口或取水井。水泵吸水高度不应大于6.0m,取水口

或取水井与建筑(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。冬季临时消防水池应采取防冻保护设施。

6.2.7 施工现场应设置室外消防水源布置图,并标注施工现场边界1km范围内周边可利用消火栓或其它可以利用的消防水源的位置和形式。

6.3 临时室内消防给水

6.3.1 临时室内消防给水系统由水源、供水干管、接口、临时水泵接合器等组成。

6.3.2 建筑高度大于24m或每层建筑面积大于5000m2的建筑工程,或建筑高度大于24m,建筑面积大于1000m2的装饰装修工程,应设置临时室内消防给水。

6.3.3 施工现场临时室内消防给水系统应与建筑室内消防设计相结合,充分利用建筑室内消防给水系统。临时室内消防给水系统管道直径不应小于100mm,栓口直径应为65mm。6.3.4 施工现场临时室内消防用水量不应小于表6.3.4的规定:

表6.3.4施工现场室内消防给水用水量

6.3.5 临时室内消防给水系统应按照临时室内消防用水量配置相应数量的临时水泵接合器。临时水泵结合器应设置在便于消防扑救和操作使用的场地附近。

6.3.6 临时室内消防给水系统必须与工程同步施工,与楼层施工进度差距不得超过3层。

6.3.7 临时室内消防给水干管的布置,可结合建筑工程实际使用情况,用作临时室内消防给水的立管。当每层建筑面积大于5000㎡时,应设置两条以上临时给水干管。

临时消防供水系统消火栓接口每层不应少于2个,每层建筑面积1000㎡以下的建设工程可设一个,每层建筑面积大于1000㎡每超过2000㎡应增加一只消火栓接口。消火栓接口应在每个楼层均匀布置。

6.3.8 高层建筑屋顶的消防水箱应和土建同步施工完毕,并在装修施工之前投入使用。

6.4 供电及应急照明

6.4.1 电气线路设置应符合下列规定:

1 施工临时建筑生活区、办公区(食堂除外)不得设置大功率电热器具。

2 为施工作业区设置的临时危险物品仓库不得设置电气线路或其它电气设备。

3 施工现场临时用电设施应设置明显的消防安全警示标志。消防安全警示标志必须符合国家标准。

4 施工临时用电电气线路设置、功率配置等应符合国家相关规定和技术标准的要求。

6.4.2 建筑装修施工阶段,楼梯间应设置应急照明设施。应急照明设施可与工作电源合用。

6.4.3 建筑高度超过50m时,施工现场的电梯应满足消防使用要求,且宜布置在该地区侧风

向或上风方向。

6.5 灭火器

6.5.1 施工现场办公室、仓库、员工宿舍应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求配置相应的建筑灭火器。

6.5.2 施工现场应按照施工进度逐层配置建筑灭火器。灭火器的选择、配置、设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求,在设备安装和装饰、装修阶段应按1.5倍数量增配。

施工作业区动火作业点,应配置推车式灭火器,配置数量应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的2.0倍数量进行增配。

6.5.3 施工单位应在施工现场设立灭火器平面布置图,对配置的灭火器类型、规格,数量以及设置位置进行标注

施工现场消防安全工作总结

施工现场消防安全工作总结 2019年我项目部的消防安全工作,在公司上级部门的领导下,本着“安全第一、预防为主、防消结合”的消防工作方针,树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的思想。项目经理的指挥下,对各楼栋区域消防安全严格把关,确保了我项目部2019 年度消防安全工作计划有序地进行,并较好地完成了各项消防安全及安全培训的工作。现将本年度消防安全工作总结如下: 一、领导重视、工作到位 为了加强项目部消防安全工作的组织领导,确保分项目部消防安全工作按计划进行开展,组织成立了消防应急小组,根据楼栋班组实际情况联合组成应急小组,明确职责切实做好消防安全工作,做到发现隐患及时整改,使本年度消防安全工作在有组织、有领导、有计划的正常开展实施。 1、成立科消防安全工作领导小组: 组长:** 副组长:***** 成员:******** 2、明确消防安全工作领导小组职责: 1)负责对职工宣传消防安全知识,灭火器使用知识,以及遇到火灾逃生及救护知识等。 2)负责科各个楼栋区域消防管理检查工作,发现隐患及时督促整改。 3)负责对职工进行消防知识培训,定期组织职工进行消防演习、训练。 4)发现火情,立即启动应急预案,把灾害降低到最小程度,保

障职工生命和财产的安全。、 3、明确责任,楼栋区域分工:由于我项目部区域面广,将所有区域进行分工,消防器材挂牌管理,明确区域责任人,消防器材组织定期检查验收,确保消防器材完好、齐全、有效。 二、树立教育为本、增强全员消防安全意识、安全知识认识和观念。 消防安全、生产安全事关员工生命和项目部财产安全,只有全员懂得消防、掌握安全知识,提高对消防安全重要性的认识,只有集中力量抓好消防安全工作,坚持安全第一。使职工都牢牢树立起消防安全意识,真正警觉起来,才能真正保障我项目部安全生产正常运行。为了提高全员消防安全文化知识和消防安全防范技能,强化安全意识和安全制度的责任化理念,在对全体员工经常性的消防安全教育基础上,把握消防安全生产活动创造的有利条件,定期举办消防安全知识培训和消防安全演练活动。通过员工对消防安全理论学习和消防器材操作的培训活动,使全体员工既懂得消防安全生产安全的重要性,又能做到遇到火灾等消防事故,能够在现场救灾操作消防器材,能很好的运用所学知识采取有效措施,运用到现场实际中,提高了消防安全防范能力和自我保护能力。 三、加大检查力度,开展各类消防安全活动、 1、由项目部消防安全工作小组领导组织,小组相关成员配合每周进行的安全隐患检查中,进行全面的的消防及设施安全检查,并做到有检查、有结果、发现隐患及时进行整改并跟踪复查落实,检查过程中,本着对每一个施工人员的生命财产高度负责的原则精神,下大力气狠抓整改措施的落实,对发现的火灾隐患彻查到底。 2、2019 年科专项、综合消防安全检查共30余次,对检查中发现的隐患问题,及时下达到整改责任班组,隐患整改率达100%。

项目建筑施工现场消防安全措施

北京天成开元平谷市场中心北大市场便民菜市场及其配套工程 施工现场消防安全措施 编制:军旺 审核:任占文 北京盛全畅建筑工程 2016年11月

施工现场消防安全措施 一、工程概况: 本拟建工程为办公、培训、综合楼19-22层。配套公建(含地下车库)地上3层,地下2层。基坑上口开挖面积约19000m2,下口开挖面积约为10000m2。安全等级为一级南北向宽约70m,东西向长约140m,基坑边缘周长约为560m。场地东部区域的自然地面平均标高-1.865m,基坑开挖深度为H=10.735m;西部区域的自然地面平均标高为-1.365m,基坑开挖深度为H=12.035m。 本工程冬期期间将要进行施工的项目有:砌筑、抹灰、涂料、室楼地面、屋面工程。为保证冬季施工期间各项工作的顺利进行,保证冬季施工工程安全,特制定本方案。 二、消防保障措施 贯彻“以防为主,防消结合”的消防方针,项目经理为该工地的消防负责人,并逐级建立防火责任制确保施工安全。 1、在项目部设立消防安全小组,指定防火负责人,严格执行消防安 全制度,实行逐级负责制,做到责任到人,层层落实。 2、工程开工前,由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教 育,学习消防法规、规章和防火技术规。 3、施工中,在消防安全小组的领导下,组织施工现场消防队,负责 日常消防工作,检查并纠正违反消防法规、规章的行为,对重大 隐患提出纠正措施,并及时予以消除。配备、管理消防器材,定

期进行业务学习和训练。 4、施工驻地及施工现场随时配备足够的消防器材,特别是在库房和 油库等重要防火场所要增加临时消防人员和消防器材。施工现场 的消防器材和设施要随时保持良好的使用状态,做到标志明显, 取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。5、施工现场严格按照《北京市建设工程施工现场消防安全管理办 法》进行施工,并定期检查,做到; (1)因施工需要搭建的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。(2)使用电气设备,必须符合技术规和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准,领取用火证后,在指定的地点和时间作业。 (3)施工材料的堆放、保管必须符合防火要求。易燃材料专库储存,并远离作业区。施工完成后,将所有施工材料清理干净。 (4)安装电气设备,进行电、气切割作业必须在风力较小的情况下由合格的焊工、电工等专业技术人员严格按照操作规程作业。 (5)冬施用保温材料不得使用可燃材料。 (6)施工现场严禁在易燃易爆物品周围吸烟。 6、施工现场进水干管直径不小于100㎜,消火栓处昼夜设有明显标 志,配备足够的水龙带,周围3米,不准堆放任何物品。 7、施工现场从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识的教育, 持有操作合格证。 8、保卫工作坚持“预防为主,以消为辅”的指导思想,加强施工现 场的物资、器材和机械设备的管理,防止物资被哄抢、盗窃或破

建设工程施工现场消防安全技术规范-强条

3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 表3.2.2 施工现场主要临时临时用房、临时设施的防火间距(m)

注1 临时用房、临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、作业棚边线间的最小距离计算,如临时用房外墙有突出可燃构件时,应从其突出可燃构件的外缘算起。 2 两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距不限。 3 本表未规定的,可按同等火灾危险性的临时用房、临时设施的防火间距确定。 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:

1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级; 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级; 4.3.3既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列要求: 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔; 2 非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度; 3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置; 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练; 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。

施工现场消防安全措施

北京天成开元平谷市场中心北大市场 便民菜市场及其配套工程 施工现场消防安全措施 编制:杨军旺 审核:任占文 北京盛全畅建筑工程有限公司 2016年11月 施工现场消防安全措施 一、工程概况: 本拟建工程为办公、培训、综合楼19-22层。配套公建(含地下车库)地上3层,地下2层。基坑上口开挖面积约19000m2,下口开挖面积约为10000m2。安全等级为一级南北向宽约70m,东西向长约140m,基坑边缘周长约为560m。场地东部区域得自然地面平均标高-1、865m,基坑开挖深度为H=10、735m;西部区域得自然地面平均标高为-1、365m,基坑开挖深度为H=12、035m。 本工程冬期期间将要进行施工得项目有:砌筑、抹灰、涂料、室内楼地面、屋面工程。为保证冬季施工期间各项工作得顺利进行,保证冬季施工工程安全,特制定本方案。 二、消防保障措施 贯彻“以防为主,防消结合”得消防方针,项目经理为该工地得消防负责人,并逐级建立防火责任制确保施工安全。 1、在项目部设立消防安全小组,指定防火负责人,严格执行消防安

全制度,实行逐级负责制,做到责任到人,层层落实。 2、工程开工前,由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教 育,学习消防法规、规章与防火技术规范。 3、施工中,在消防安全小组得领导下,组织施工现场消防队,负责日常 消防工作,检查并纠正违反消防法规、规章得行为,对重大隐患提 出纠正措施,并及时予以消除。配备、管理消防器材,定期进行业 务学习与训练。 4、施工驻地及施工现场随时配备足够得消防器材,特别就是在库房 与油库等重要防火场所要增加临时消防人员与消防器材。施工现 场得消防器材与设施要随时保持良好得使用状态,做到标志明显, 取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作她用。5、施工现场严格按照《北京市建设工程施工现场消防安全管理办 法》进行施工,并定期检查,做到; (1)因施工需要搭建得临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。(2)使用电气设备,必须符合技术规范与操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准,领取用火证后,在指定得地点与时间内作业。 (3)施工材料得堆放、保管必须符合防火要求。易燃材料专库储存,并远离作业区。施工完成后,将所有施工材料清理干净。 (4)安装电气设备,进行电、气切割作业必须在风力较小得情况下由合格得焊工、电工等专业技术人员严格按照操作规程作业。 (5)冬施用保温材料不得使用可燃材料。 (6)施工现场严禁在易燃易爆物品周围吸烟。

施工现场消防安全教育培训内容

一、施工现场防火安全规定 (1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,加强施工现场的消防管理和检查工作。 (2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 (3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 (4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 (5)在编制施工组织设计时,施工方法和施工技术均要符合消防要求。 (6)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (7)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。(8)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (9)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。(10)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好。 (11)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 (12)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。(13)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火 二、施工现场防火须知 1、施工现场未经批准不得任意动用明火。 2、油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区严禁吸烟。 3、非电工严禁擅自装接用电器具、拉设电线。 4、消防器材不得挪作他用,周围不准堆物,保持道路畅通。 三、木工棚防火须知 1. 木工棚内严禁吸烟。

施工现场消防安全管理措施示范文本

施工现场消防安全管理措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场消防安全管理措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节、施工单位的消防安全职责 建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。在施 工中必须做到下列职责: (1)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程; (2)对施工人员进行消防安全教育和培训; (3)制定并落实消防安全检查制度和火灾隐患整改制 度; (4)制定易燃易爆化学物品使用与储存的防火、灭火制 度和措施; (5)按照有关规定配置消防器材; (6)建立并落实消防设施、设备和器材的定期检查、维 修、保养制度;

(7)建立消防档案。 第二节、施工现场的消防安全组织 建立消防安全组织,明确各级消防安全管理职责任务,是确保施工现场消防安全的重要前提。 (1)建立消防安全领导小组,负责施工现场的消防安全领导工作。 消防安全组织指挥长:夏亮华 施工现场消防安全组长:戴神国 施工现场消防组织成员:唐海权、夏汝朝、罗善峰、向开美 (2)成立消防安全保卫组(部),负责施工现场的日常消防安全管理工作。 (3)成立义务消防队,负责施工现场的日常消防安全检查,消防器材维护和初期火灾扑救工作。 (4)项目经理是施工现场的消防安全责任人,对施工现

建筑工程施工现场消防安全技术规范实用版

YF-ED-J8190 可按资料类型定义编号 建筑工程施工现场消防安全技术规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑工程施工现场消防安全技术 规范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.总则 1.0.1为防止建设工程施工现场火灾,减少 火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规 范。。 1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建的各 类建设工程施工现场的防火。 1.0.3建设工程施工现场的防火,必须遵循 国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火 灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施, 做到安全可靠、经济适用、方便适用。

1.0.4建设工程施工现场的防火除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.术语 2.0.1临时用房在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2临时设施在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3临时消防设施设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员

建筑施工现场消防安全知识

建筑施工现场消防安全知识 俗话说,水火无情。一根燃烧的火柴,一个没有熄灭的烟头,如果我们随处乱扔,那么将会后患无穷,更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与,只要大家群策群力,齐心协力,彻底消除火灾隐患,那么火灾就会远离我们,国家和人民的生命财产安全将会得到有力保障。消防工作重在预防,大家应该掌握基本的防火、灭火及自救逃生常识,学会“如何防火”、“如何灭火”、“如何逃生”。防火工作做好了,火灾发生的机率就很小;火灾发生了,如果能够及时把它扑灭,火势就不会蔓延;掌握了一些基本的逃生常识,在火灾现场就能顺利逃生了。作为一个企业,在向市场要经济效益的同时,又要重视安全生产,防患于未然,这样才能实现利益和安全“双赢”。 1、施工单位应当严格遵守消防法律、法规、规章,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。 3、施工单位应当建立健全各项消防安全制度,包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。

施工现场消防安全措施

编号:SM-ZD-80629 施工现场消防安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场消防安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、施工现场要明确划分出:禁火作业区、仓库区、生活区。各区之间要有可靠的防火间距;施工现场必须设立符合标准的消防车通道和消防水源;作业棚和临时生活设施的规划和搭建必须符合建筑行业规范要求。 2、临时工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考试合格后方能持证上岗。 3、将防火安全措施及时向有关人员、作业班组交底落实。 4、油漆作业所使用的都是易燃、易爆的化学材料,作业场地和库房,严禁动用明火。室内作业时,一定要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,禁止穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟,周围的动火作业要远离10m以外。 5、电工应遵章规范操作,做好预防短路、超负荷、电火花产生火灾工作。 6、高空作业消防:施工脚手架内的作业层应畅通,并搭

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标准版)

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0709

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标 准版) 第一章总则 第一条为了加强公司建筑工程施工现场的消防安全管理,预防施工现场现场火灾的发生,根据《中华人民共和国消防法》、《河南省消防条例》和有关的法律、法规的规定,结合本单位实际情况,制定本规定; 第二条本办法适用于所有在我公司从事新建、改建、扩建、装饰装修建筑工程的施工现场,以及在单位范围内进行建筑工程的建设单位、施工单位(包括外来施工队伍及人员)。 第二章施工现场的管理工作 第三条建筑工程施工现场的消防安全,由施工单位负责,建设

单位与施工单位合同中应明确各方对施工现场的消防安全责任。 建设工程施工实行总承包和分承包的,由总承包单位对施工现场的消防安全实行统一管理。分承包单位负责分包范围内施工现场的消防安全工作,并接受总承包单位的监督管理。 第四条施工单位应当落实防火安全责任制,确定一名施工现场负责人,具体负责施工现场的防火工作,配备或者指定防火工作人员,负责日常防火安全管理工作。 第五条施工单位应当按照本办法及工程合同,做好以下各项工作做。 (一)施工现场实行逐级防火安全责任制和岗位防火安全责任制,明确施工单位的一名行政领导为施工现场的消防安全负责人,全面负责施工现场的消防安全工作,并根据需要明确施工现场的消防安全分管负责人,对分管范围内的消防安全工作负责。 (二)根据建筑工程的规模和火灾危险性,配备专职和兼职消防人员,负责日常的消防安全工作。 (三)组织制定施工现场消防安全方案及处置措施,研究和落

施工现场消防措施方案

工程临时消防措施及制度 广州富利建筑安装工程有限公司 保利茉莉花园

保利茉莉花园工程临时消防措施及制度 为认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针和“预防为主、消防结合”的消防方针,杜绝火灾给企业带来经济损失造成人员伤亡,特制定本工程几点消防技术措施: 一、施工现场消防布置设计 1、生活、办公区消防布置 给水主管网引入各个区域时,每间隔50m留一出水口,作为消防 专用取水点,各区域配备一根DN50塑胶软管,长度不短于50m;每栋临时设施外墙壁上均挂两对以上的灭火器(2个为一对)。 2、地下室施工消防布置 按施工组织设计平面布置图中的给水管网,每50m留一出水口,设置临时消防设施储放点,配备软胶管及灭火器材,在钢筋加工场、木材及易燃材料堆放点放置两对以上的灭火器,木模加工制作安装的施工区域配备不少于2支灭火器,防范火灾隐患,视现场情况设置临时吸烟区。 3、主体施工消防布置 1)、各栋塔楼在核心筒处安装一根DN50的竖向镀锌钢管(详见附图),隔层留出水管口,作为消防专用取水点,配备一根50m的灭火专用软管,施工用水应另设出水口和取水用管,严禁将消防用管挪为他用。 2)、利用地下室400m3水池储水,配置4台(扬程150m,管径

DN100)高压变频水泵供楼层施工及消防用水。 3)、各栋塔楼每五层隔除吸烟区,固定吸烟点,区域内配置灭火器,严禁施工现场随意吸烟和乱扔烟头。 二、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 3、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不准”规定。 4、在施工方法和采取的施工技术措施、安全交底等工作均要注明消防要求。 5、施工现场应配备消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、施工现场夜间应有照明设备,保证消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 7、施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 8、施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 9、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整

建筑工程施工现场消防安全基本要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K6655 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑工程施工现场消防安全基本要求标准版本

建筑工程施工现场消防安全基本要 求标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)规章制度、组织机构的建立和责任制落实情况 1.施工现场的消防工作,应遵照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)等法律、法规的有关规定,由施工单位负责,建设单位协助,实行防火安全责任制,按国家规定配置足够的消防器材,并建立健全使用易燃易爆化学物品、用电安全、动火审批、巡逻值班、安全检查等各项管理制度。 2.建设工程实行总承包的,施工现场的消防安全

由承包单位负责,分包单位应当服从承包单位的消防安全管理。 3.国家、省重点工程施工现场必须建立健全消防档案。消防档案包括:消防设施平面图;消防制度、方案、预案;消防组织机构、负责人、义务消防队;消防设施器材维修验收记录;电气焊人员持证上岗记录及复印件;施工现场消防检查记录。 4.高层建筑和国家、省、市重点工程的建筑工地,必须建立义务消防组织。对义务消防队员要定期组织消防知识教育和灭火技术演练,使其掌握防火知识和灭火器材的使用。 (二)临时消防车道的设置 施工现场必须设置便于消防车辆出入的临时消防车道,其宽度不得小于4m,并保证临时消防车道的畅通和地面承载能力,禁止在临时消防车道上堆物、

建筑施工现场消防安全管理措施

建筑施工现场消防安全管理措施 一、编制目的: 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,更好的贯彻上级消防法规、法令的相关要求,加强项目内部消防安全管理工作,保障施工生产的正常进行,现结合施工现场的实际情况,特制定本消防安全管理方案。 二、适用范围: 本方案适用于xx项目xx年施工现场的消防安全管理工作。三、编制依据: 《中华人民共和国消防法》 《哈尔滨市消防安全管理条例》 《哈尔滨市防火安全工作管理规定》 《哈尔滨市建设工程施工现场消防安全管理办法》 GB50656-2011 四、区域划分: 首层大堂、-1层小餐厅和27层以上的精装修部分的消防安全管理工作由xx精装单位全面负责,总包单位进行检查和监督;裙楼和3~26层的简装修部分的消防安全管理工作由总包全面负责。 五、组织机构: (一)xx单位成立消防安全领导小组: 组长:xx

组员:xx (二)总包单位成立消防安全领导小组: 组长:xx 副组长:xx 组员:xx (三)成立项目义务消防队: 队长:xx 副队长:xx 队员:项目部全体管理人员、各分包单位全体管理人员、各分包单位工人各10名 (四)消防安全领导小组职责: 1.消防安全领导小组组长是消防安全管理的第一责任人; 2.项目部综合办公室是消防安全管理的主责部门; 3.严格按照“谁主管、谁负责”的原则,坚持“预防为主,防消结合”的方针,把消防安全工作列入工作的议事日程; 4.负责建立健全本单位消防安全管理制度,做好本单位的消防安全检查和消防隐患整改的落实工作; 5.管好辖区的消防设施,所有消防器材的购置、配备、保养、维修工作,均由物资部负责,保证消防设施的完好无损和正常运行; 6.日常消防安全工作的教育、培训、检查和监督工作由项目综合办公室负责组织,项目安全部进行协助和参与执行; 7.接到消防事故报警后,消防安全领导小组应第一时间赶赴事故

最新施工现场消防安全知识培训资料

精品文档 施工现场消防安全知识培训内容 一、火灾起火原因:1、生活用火的不慎 2、电线、电器 3、燃 煤气管、煤气阀1、生活用火的不慎烟头香烛、蚊香特点: 面积小 0.1-0.7毫米容易被人所忽略! 杀伤力:烟头800度;香头700度! 构成条件:疏忽大意!预防措施:1、不要随意玩火 2、不要乱扔烟头,不要卧床抽烟 3、明火照明时不离人,不要用 明火照明寻找物品 2、电线、电器电线引发火灾的三个特性 1、隐蔽性 2、突发性 3、迅速成灾性用电起火预防措施 1、不要乱拉乱接电线,保险丝不可用铜、铁丝代替 2、使用电暖器时,要注意安全 3、离开宿舍或睡觉时,应检查电器具是否断电 3、燃煤气管、煤气阀胶管使用寿命3--5年,建议18个月更换一次液化气与空气混合浓度达到2―9% 管道煤气达到4.2-15% 为爆炸极限! 煤气着火预防措施 1、发现燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门,打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用照明 2、不要在燃气用具旁边放置易燃易爆物品 3、离开食堂时,应检

查煤气阀门是否关好 精品文档. 精品文档 二、消防常识(一)为什么会发生火灾(二)如何预防火灾(三)发生火灾怎么办 (一)为什么会发生火灾火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。发生火灾必须同时具备三个条件:即可燃物、助燃物和着火源。这三个条件只要达到一定的量,并相互结合,就会燃烧。在我们日常生活、生产中,这三个条件是到处存在的。也就是说,火灾的危险是到处存在的,如不重视防火,随时有发生火灾的可能。造成火灾形势严竣主要有以下因素;主观因 素一是麻痹、侥幸思想。二是重经济、轻消防,重防盗、轻消防。三是消防法制观念差。违法经营,违章操作。四 是消防知识缺泛。如发生火灾不会报警、不会使用灭火器材、不会扑救初起火灾、不会逃生等。(二)防火措施 一切防火措施,都是为了防止燃烧条件的产生。根据物质燃烧的条件,火灾预防的原理主要是控制可燃物、隔绝空气、消除火源、阻止火势蔓延。预防火灾的措施主要包括两个方面: 硬件――建筑防火及建筑消防设施软件――消防安全管理 建筑防火建筑防火措施主要包括以下几个方面: 1、总平面布置,防火间距、消防车道、消防扑救面。 2、建筑物的耐火

施工现场消防安全防范措施(最新版)

施工现场消防安全防范措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0342

施工现场消防安全防范措施(最新版) 1施工现场消防措施 严格执行《中华人民共和国消防条例》和建设部关于建筑工地防火的基本措施,加强消防工作,建立义务消防小组,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立安全用火制度。 现场应划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,要采取相应的防火措施,适当减小防火距离。 现场设专用消防用水管网,配备消火栓,现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处设足够的灭火工具和设备,对消防器材设专人管理并定期检查。 加强防火工作,氧气瓶、乙炔瓶分开存放、集中管理,气瓶存蓄和使用时,要配齐消防器具。

1.1消防管理组织 1消防管理组织机构及职责 我单位确定总包项目经理为项目防火负责人,成立以项目经理为首,由项目技术负责人、项目副经理、安全总监、安全环境管理部等相关部门成员构成的消防领导小组,并以消防领导小组为主体,健全消防管理组织机构,组织义务消防队,负责日常消防工作,消防干部的确定和更换均报合肥市消防局备案。 2消防职责 1)防火负责人(项目经理)的消防职责 (1)组织宣传、执行消防法规、规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场防火方案和措施; (2)落实各级防火责任制; (3)组织消防安全检查,纠正违章行为,研究消除火险隐患的措施; (4)协助消防监督机关调查处理火灾事故。 2)消防干部(消防小组成员)的消防职责

建设工程施工现场消防安全管理规定

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

第一章总则 第一条为加强我市建设工程施工现场得消防安全管理,预防与减少施工现场火灾事故得发生,根据《中华人民共与国建筑法》、《中华人民共与国消防法》、《中华人民共与国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与有关法律、法规得规定,结合本市实际情况,制定本规定。 第二条本规定适用于本市行政区域内从事新建、改建、扩建等建设工程有关活动得施工现场。 本规定所称建设工程,就是指土木工程、建筑工程、市政基础设施工程、轨道交通工程、线路管道与设备安装工程及装修工程。 本规定所称施工现场就是指在工业与民用房屋建筑、土木工程、市政基础设施工程、轨道交通工程、装饰装修、设备安装、管线敷设等施工活动中,经批准占用得施工场地,具体包括下列内容: (一)建设工程施工现场堆放各种建筑材料、设备得仓库或堆场; (二)施工与管理人员办公室、宿舍、食堂、更衣室等临时性生活用建筑物; (三)施工作业区以及有较大火灾危险性得临时变电所(配电箱)、乙炔气瓶存放间、油漆间、木工间、电工间、易燃易爆危险物品仓库等。 第三条本市行政区域内从事建设工程得建设单位、设计单位、施工单位与监理单位等工程建设各方主体应当遵守本规定。

第四条建设工程施工现场消防安全管理,除应执行本规定外,还应符合国家与广东省现行得有关法律、法规与技术标准得规定。 第二章有关单位消防安全职责 第五条建设工程施工现场得消防安全由施工单位负责。在签订施工承包合同时,建设单位与施工单位应进一步明确双方得消防安全责任与义务。 实行施工总承包得施工现场消防安全责任由总承包单位全面负责,总承包单位应当按照“谁施工,谁负责”得原则与分包单位逐一订立消防安全责任协议,明确消防安全责任。 总承包单位应当对分包单位施工现场得消防安全工作进行监督,分包单位应当服从总承包单位得统一管理,在其分包范围内建立施工现场消防安全责任制,组织实施施工现场消防安全管理工作。分包单位不服从管理导致消防安全事故得,由分包单位承担主要责任。 第六条建设单位消防安全职责: (一)在编制工程概算时,应将施工现场消防安全措施费列入安全生产措施费;编制招标文件时,应当按照有关规定单独列出消防安全措施与消防安全措施项目清单,施工现场消防安全措施费用不参与施工投标竞价,实行单列支付、专款专用; (二)明确责任人负责施工现场得消防安全管理工作,对未实行施工总承包得建设工程施工现场消防安全工作进行协调;

建筑施工现场消防安全知识

建筑施工现场消防安全知识 俗话说,水火无情。一根燃烧的火柴,一个没有熄灭的烟头,如果我们随处乱扔,那么将会后患无穷,更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与,只要大家群策群力,齐心协力,彻底消除火灾隐患,那么火灾就会远离我们,国家和人民的生命财产安全将会得到有力保障。消防工作重在预防,大家应该掌握基本的防火、灭火及自救逃生常识,学会“如何防火”、“如何灭火”、“如何逃生”。防火工作做好了,火灾发生的机率就很小;火灾发生了,如果能够及时把它扑灭,火势就不会蔓延;掌握了一些基本的逃生常识,在火灾现场就能顺利逃生了。作为一个企业,在向市场要经济效益的同时,又要重视安全生产,防患于未然,这样才能实现利益和安全“双赢”。 1、施工单位应当严格遵守消防法律、法规、规章,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

3、施工单位应当建立健全各项消防安全制度,包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。 4、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,至少每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。 5、定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养,确保其完好有效。 6、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,不得在施工期间、工作期间封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志。 7、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当严格按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,配置足够的消防器材,并清除动火区域的易燃、可燃物。 8、施工单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。防火巡查人员应当及时纠正违章行为,无法当场处置的,应当立即向有关部门报告。 9、消防值班人员、巡逻人员必须坚守岗位,不得擅离职守,岗位员工必须进行消防安全专业培训,培训率要达100%,并持证上岗。 10、不要在宿舍、加工区等场所乱接乱拉临时电线和私自使用电气设备,禁止超负荷用电。严禁在仓库内设置员工宿舍。 11、建筑单位职工要做到“三懂三会”,即懂得本岗位火灾危险性、懂得基本消防常识、懂得预防火灾的措施;会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散人员。

施工现场消防安全一般常识

施工现场防火 第一节消防安全一般常识 1.1术语 1.防火 我国消防工作的方针是“以防为主,防消结合”,“以防为主”就是要把预防火灾的工作放在首要的地位,要开展防火安全教育,提高人民群众对火灾的警惕性;健全防火组织,严密防火制度,进行防火检查,消除火灾隐患,贯彻建筑防火措施等:只有抓好消防防火,才能把可能引起火灾的因素消灭在起火之前,减少火灾事故的发生。“防消结合”就是在积极做好防火工作的同时,在组织上、思想上、物质上和技术上做奸灭火战斗的难备。一旦发生火灾,就能迅速地赶赴现场,及时有效地将火灾扑灭。“防”和“消”是相辅相成的两个方面,是缺一不可的,因此,这两方面的工作都要积极做好。 2.火灾 火灾等级划分为四类: 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾; 重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾; 较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾; 一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。) 3.起火条件 起火必须具备三个条件:

(1)存在能燃烧的物质。不论固体、液体、气体、凡能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反比的物质,一般都称为可燃物质。如:木材、纸张、汽油、酒精等。 (2)要有助燃物。凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物:如:空气、氧气等。 (3)有能使可燃物燃烧的着火源:如:明火焰、火星和电火花等。 4.自然 在—定温度下与空气(氧)或其他氧化剂进行剧烈化合而发生的热效发光的现象过 程为燃烧。自燃是指可燃物质在没有外来热源作用的情况下,由其本身所进行的生物、物理或化学作用们产生热。在达到一定的温度和氧量时,发生自动燃烧。 在一般情况下,能自燃的物质有:植物产品、油脂、煤及硫化铁等。 5.燃点、自然点和闪点 (1)燃点是指可燃物质加温受热,并点燃后,所放出的燃烧热,能使该物质挥发出足够的可燃蒸汽,来维持其燃烧;这种加温该物质形成连续燃烧所需的最低温度,即为该物质的燃点,物质的燃点越低,则物质越容易燃烧。 (2)自燃点是指可燃物质受热发生自燃的最低温度。在这一温度时,可燃物与空气(氧)接触不需要明火的作用,就能自行发生燃烧。物质的自燃点越低,发生起火的危险性就越大。 (3)闪点是指易燃与可燃液体发生蒸气与空气形成的混合物,遇火源能发生闪燃的最低温度。 6.爆炸、爆炸极限 物质自一种状态迅速地转变为另一种状态,并在极短的时间内放出巨大能量的现象,称为爆炸。爆炸中,温度与压力急剧升高,产生爆破或者冲击作用。 (1)爆炸可分为核爆炸、物理爆炸和化学爆炸三种形式。 (2)一种可燃气体或可燃液体蒸汽的爆炸极限,也不是固定不变的,它们受温度、压力、含氧量、容器的直径等因素的影响。 1.2建筑防火结构 (1)建筑防火结构是根据建筑物的使用情况、生产和贮存物品的火灾危险类别而设计的。 表12-1为高层民用建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 表12-2为多层民用建筑和工业建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 (2)我国建筑的耐火等级分为四级。 1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与混凝土结构组成的混合结构。

施工现场消防安全措施

施工现场消防安全措施 一、施工现场防火管理制度 为加强建筑工地防火管理,确保本工程建设的顺利进行,实行“预防为主”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订如下制度: 1、生活区、办公区及施工现场严格实行消防责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体财产和人身的安全。 2、工地的防火、保卫工作由项目经理、专职安全员及各分包单位施工班组责任人负责,由专职安全员负责配备值班纠察人员,做好施工现场防火安全、保卫工作。 3、严格落实防火、保卫责任制,施工现场的危险品管理、安全用电管理、动用明火审批规章制度,及时配备值班纠察,监护人员,做到不定期地对工地各项规章制度的检查和有效落实。 4、工地内易燃易爆仓库或场地所应设置明显标志,严禁吸烟,对不再使用的易燃易爆物品应及时清理和处理,工棚和临时宿舍内,严禁明火取暖,严禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。 5、临时动火,必须符合动火的规范要求,填写动火审批表,并经有关部门审核同意,方可动火。 6、工地现场按要求配备足够的灭火器具,放在取用方便的地方,做到严格管理、责任到人,严禁移作它用。 7、对违反本制度情节轻微的,参照《公司治安保卫工作条例实施办法》;造成火灾事故的,按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和江苏省《消防管理条例》进行处罚。触犯刑律的,依法追究刑事责任。

二、消防安全责任制 1、本工程项目经理是现场消防安全工作的第一责任人,负全面领导责任。 2、项目部与建设单位签订施工现场消防目标管理责任书,严格按照责任书上的条文对日常工作进行管理和落实。 3、制定工程现场的消防安全管理,检查制度,并在施工过程中进行落实。 4、利用黑板报、宣传画等手段,开展宣传教育,提高全体施工人员的消防安全防范意识。 5、消防目标管理责任分解到班组,消防安全与经济利益挂钩。违反消防安全有下列行为之一,情节较轻的,处以30~100元的罚款。 (1)在集体宿舍内使用电炉、煤气灶、热得快、煤油炉等,使用木材、大功率电灯烤火取暖,乱接电线、电灯、插座。 (2)将易燃易爆物品,剧毒物品存放在宿舍内,躺在床上吸烟,乱扔烟蒂、火柴梗。 (3)在规定的禁火区吸烟和使用明火或违反消防法制度的。 (4)未经许可动用明火,又不采取防火措施而造成事故者。 (5)擅自将消防器材、设备挪作他用或破坏的。 (6)对查出的火险隐患拒不整改或接到整改仍不执行的。 (7)发生火灾不积极参加扑救而逃避的。 (8)违反技术操作规程,管理不严和玩忽职守的,对违反消防法则,发

相关文档
相关文档 最新文档