TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)

TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)

TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N

具体如下:

低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:

1、第一个字母表示配电系统的对地关系:

T:电源端有一点直接接地;

I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。

2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:

T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;

N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)

在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。

根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。

1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN 线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。

2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE 线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S 供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。

3、在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N 线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。

TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C 系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN 线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。

为了确保低压配电系统及电气设备、用电器具的安全使用,必须采取适当措施,防止使用人员发生电击危险及电气设备、用电器具烧毁。接地是常用的一种方法,因为大地是可导电的地层,其任何一点的电位通常取零,即零电位(当单相接地时,离接地点20m及以外视为零电位)。

对电气设备、用电器具而言,如果将其金属外壳与大地连接,这时金属外壳就接近零电位。即使在故障情

况下,如发生电气设备因绝缘破坏造成碰壳短路,由于金属外壳已与大地作良好的电气连接,则金属外壳与大地的电位差变低,若人与之接触,通过人体的电流就也小,提高了间接触电的安全性。

对低压配电系统而言,较多将配变中性点接地(称为工作接地)。从电气安全角度来看,在一定的条件下,可与电气设备的接地共同作用。当接地故障时,产生的电流可使配电系统中的保护设备在适当时间内动作,切断电源,用以保证安全。

由于电气设备及用电器具的金属外壳可以直接接地,也可以通过导体接到配电系统已接地的中性点上,配电系统可以直接接地或不接地或通过阻抗接地,这几种接地组合即称为低压配电系统接地方式。

二、接地方式的基本组成

接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。

1.电气设备的接地部分

(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。

(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。

(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。

(4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。

(5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。

(6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。

2.配电系统的接地部分

(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。

(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。

(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。

(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。

三、接地方式的分类

我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。

根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。

TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。

TN-S系统:保护线与中性线分开。

TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线。第二节各种接地方式的应用范围

在低压配电系统中,常将电气设备的外露可导电部分接地,进行间接触电的防护。

一、TN系统

在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

1.TN一C系统

该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。

该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统,。

2.TN-S系统

该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S 供电既方便又安全。

3.TN--C一S系统

该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE 线不能再与N线再合并。

TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。

二、T一T系统

在T-T系统中,其配电系统部分有一个直接接地点,一般是变压器中性点。其电气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,与电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电。

三、IT系统

IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。

由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。

四、保护接地范围

无论何种配电系统接地方式,下列电气设备和用电器具的外露可导电部分均应通过保护线(PE)接地(如TT、IT系统)或接到中性线上(TN系统)。

(l)变压器、电动机、电器、手握式及移动式电器。

(2)电力设备的传动装置。

(3)配电装置的金属构架、配电柜及保护控制屏的框架。

(4)配电线的金属保护管、开关金属接线盒等。

配电系统分类类

1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果 三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。 2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三 相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接 出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。Pe 线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 低压配电系统解决方案 我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20KV。为了减少线路能耗、压降,以及节约有色金属和降低线路工程造价,必须经发电厂中的升压变电所升压至35~500KV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10KV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V低压,供用电设备使用。 低压配电系统系统图基本如下:

电力系统三违分类标准

“三违”分类标准(暂行) “三违”分类标准 一、凡属下列情况之一者,为轻微“三违” (一)设备安装、拆卸、检修后未按规定填写记录者。 (二)设备安装、拆卸、检修后未按规定清理现场、清点工具者。 (三)进入地沟、暗井内作业未设专人看护者。 (四)召开班前会安排工作、安排安全注意事项后不做记录者。 (五)危化品未按规定进行分装分运的责任者。 (六)进入作业场所未戴安全帽者。 (七)对个体防护有要求的岗位人员未按规定进行个体防护者。 (八)上班迟到、早退者。 (九)不从爬梯上下或不用登高工具攀登。工作中使用不合格的梯子。 (十)生产区内吸烟、乱扔烟头。 (十一)各项技术档案资料不认真填写,记录不全面、不准确,甚至编造记录,严重涂抹,字迹潦草,前后颠到,难以辨认。 (十二)监盘时将脚搭在表盘上。 (十三)运行日志记录不准确,抄表照抄上一班或前面的数据。 (十四)女工长发上班不盘。上班穿背心、短裤、拖鞋。进

入生产场所穿裙子、高跟鞋等。 (十五)其它认为性质轻微的“三违”者。 二、凡属下列情况之一者,为一般“三违” (一)设备运行中随意拆卸防护栏、防护罩等防护设施者; (二)电工作业时,个人劳保防护不齐全、不符合规定者;验电笔在使用前未进行试验。 (三)高、低压保险用其它材料代替者。 (四)电工检修所用工(器)具与检修设备电压等级不符而使用者。 (五)对危化品使用无记录及记录不全者。 (六)安装的设备未按规定试验项目试验就使用的责任者。 (七)低压电缆未测试绝缘、高压电缆未做直流耐压和泄漏试验的责任者。 (八)安装电气设备后未按规定进行试运转者。 (九)对电气设备进行检修工作时,弄虚作假,漏检漏项者。 (十)未按规定进行保护试验者。 (十一)签发人向工作负责人交代不清或安全措施不全,工作负责人未向工作班成员交代或交代安全措施不全即下令开工。 (十二)操作不带操作票,凭印象操作,跳项操作。 (十三)装设地线不验电,装、拆接地线一人进行,擅自解除防误闭锁装置。 (十四)系统技改无计划、无技术措施和安全措施。 (十五)在梯子上工作时人员和工具材料超过梯子能承受的荷重。

建筑电气设备分类

建筑电气设备分类(根据建筑电气设备的专业属性来分类) ①供配电设备--变压器、配电屏、发电设备等。 ②照明设备--电光源。 ③动力设备--吊车、搅拌机、水泵、风机、电梯等。 ④弱电设备--电话、电视、音响、网络、报警设备等。 ⑤空调与通风设备--制冷、防排烟、温湿度控制装置等。 ⑥运输设备--电梯 电路的作用及其组成 欲进行电能的转换、传输和分配,必须把电气设备用导线联接起来,组装成电路才能实现。 电路组成:电源、中间环节相负载。 中间环节指导线、各种控制设备、保护设备、电缆等; 电源指发电机或变压器等; 负载指各种用电设备。 变压器功能与分类 变压器---根据电磁感应原理制成的一种电能转换设备,用来将交流电由一种等级的电压与电流转换为同频的另一种等级的电压与电流。 变压器分类: 按相数分:单相、三相或多相; 根据作用分:升压变压器、降压变压器、接地变压器; 按用途分:用于电力系统的电力变压器、用于局部动力 和照明的小容量变压器、用于传递信号的耦合和控制变

压器; 根据绕组数量分:自耦变压器、两绕组变压器、三绕组 变压器; 根据冷却方式分:自冷干式变压器、风冷干式变压器、 自冷油浸式变压器、风冷油浸式变压器、水冷油浸式变 压器。 变压器的调压方式 适当地改变一次、二次绕组的匝数,就可以达到变换电压的目的。利用变换变压器一次绕组分接头来调节变压器二次绕组的电压,这是最常用也是最基本的调压方式。 熔断器 功能:是一种保护电器,对电路和设备起短路或过载保护。 组成:熔断管、熔体、插座。 分类(按结构形式): 有填料封闭管式、无填料封闭管式、半封闭插入式、自 复熔断器等。 交流接触器的选用原则: 应注意接触器的形式、主电路参数、控制电路参数和辅 助电路参数。 接触器的额定电压应大于等于电动机或负载的额定电 压; 接触器的额定电流应大于等于电动机或负载的额定电

电力系统电压等级与变电站种类

1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。 发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV 为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV/220kV/110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220kV/110kV/35kV或110kV/35kV/10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV/10kV或35kV/10kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110kV/10kV、35kV/0.4kV、10kV/0.4kV,其中以10kV/0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类:变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组:变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线:有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。 4)单母线:变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 5)单母线分段:有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。 单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。 对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。 单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。 6)双母线:双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检

低压供电系统的接地方式分类

有关低压供电系统的接地方式的分析 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 ( 1 )TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。这种供电系统的 设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统不宜在380/220V供电系统中应用。

3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的施工单位是采用TT 系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用 统适用于用电设备容量小且很分散的场合。 ( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大,是TT 系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。 ( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,

电力系统接地分类

电力系统接地分类详解 电力系统接地分类详解 在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。通常我们将接地分为工作接地、系统接地、防雷接地、保护接地,用他们来保护不同的对象,这几种接地形式从目的上来说是没有什么区别的,均是通过接地接地导体将过电压产生的过电流通过接地装置导入大地,从而实现保护的目的。现代工厂在接地上都要求形成一张严密的网,而所有的被保护对象都挂在这个安全的接地网上,但不同的接地都需要从接地装置处的等电位点连接。 对于防雷接地,主要是通过将雷电产生的雷击电流通过接地网这一有效途径引入大地,从而对建筑物起到保护作用。一般有两种避雷方式供选择,其一是避雷针接地,其二是采用法拉第笼方式接地。它们是两种不同的防雷模式,它们在防雷原理上有显著的区别。避雷针的原理是空中拦截闪电、使雷电通过自身放电,从而保护建筑物免受雷击,避雷针的保护范围是从地面算起的以避雷针高度为滚球半径的弧线下的面积,对于法拉第笼,它认为避雷针的范围很小,而且在避雷针保护的空间内仍有电磁感应作用,而且避雷针附近是强的电磁感应区,有很大的电位梯度,在它周围有陡的跨步电压存在,在这一范围内的人们有生命危险,鉴于种种观点,现在的防雷接地系统中法拉第笼占有重要地位。实验证明,一个封闭的金属壳体是全屏蔽的,在雷电流通过时,是沿着壳体的外表面流入大地,而在壳体的内部没有感应电动势及磁通,即雷电流没有对内部的设备产生干扰效应。而法拉第笼下部的环状接地环、等电位均压网也避免了人在此等电位环境中被雷击的危险。 采用保护接地是当前低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。通常有两种做法,即接地保护和接零保护。将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接是电气工作的一个重点,也就是我们通常说的接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。由于电力系统中采用保护接地,是我们对用电设备、金属结构及电子等设备采取的接地保护措施,这样就可以避免电器设备漏电、线路破损或绝缘老化漏电等漏电事故造成

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

电力系统分析复习题(包括答案)

电力系统分析复习题 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 2.电压降落、电压损耗、电压偏移的定义有所不同 答:网络元件电压降落是指元件首末端两点电压的相量差,即12 ()V V R jX I -=+&&&;把两点间电压绝对值之差称为电压损耗,用V ?表示,12V V V ?=-;电压偏移是指网络中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差,可以用KV 表示,也可以用额定电压的百分数表示。若某点的实际电压为V ,该处的额定电压为N V ,则用百分数表示的电压偏移为 电压偏移(%)100 N N V V V -=? 5.输电线路何时作为无功电源、何时作为无功负荷 答:35KV 及以下的架空线路的充电功率甚小,一般说,这种线路都是消耗无功功率的;110KV 及以上的架空线路当传输功率较大时,电抗中消耗的无功功率将大于电纳中产生的无功功率,线路成为无功负载,当传输功率较小(小于自然功率)时,电纳中生产的无功功率,除了抵偿电抗中的损耗以外,还有多余,这时线路就成为无功电源。(0180δ<:无功电源;0180δ>,无功负荷) 1.两端供电网络功率分布的计算公式﹝掌握假设的条件和两个功率分量 式11-7﹞ 答: *****12212211,******22112112*****11112222,******22112112()()()()b b a b N a a LD cir b b a a a a a b N a a LD cir b b a a Z Z S Z S V V V S S S Z Z Z Z Z Z Z S Z Z S V V V S S S Z Z Z Z Z Z ?++-?=+=+?++++???++-=-=-??++++? ① 第一部分由负荷功率和网络参数确定,阻抗共轭值成反比的关系分配 ②第二部分与负荷无关,它可以在网络中负荷切除的情况下,由两个供电点的电压差和网络参数确定。 2.什么是循环功率的定义 答:由两端电压不等而产生的功率叫循环功率,它与负荷无关,当两电源点电压相等时,循环功率为零。 2.潮流方程中节点的分类和相对应的定义

配电设备类别规范

配网设备类别规范 中国南方电网有限责任公司 2012年9月

2 附录1:电网设备类别规范 说 明 1.为规范南方电网公司电网设备类别管理,特制定《配网设备类别规范》。 2.设备类别采取树状结构: 1) 第一层按专业大类分为配电设施、输电设施; 2) 第二层各专业大类下具体设备类别; 3.设备类别分类原则: 1) 设备类别结构按照:功能、子功能、部件(插件)为原则进行层次划分; 2) 设备类别划分应尽可能穷举所有的物理设备,有共性的设备划分到一类,分类以唯一性, 稳定性为基础,能在较长时间内不发生重大变更为分类原则; 3) 功能类别的划分不考虑专业管理的角度,可以把不同专业同种设备分类到一起;子功能类 别按物理设备的特性为原则划分子类。部件(插件)类别按能否独立发挥作用为原则划分子类。

1配电设施 1.1变压器 1.1.1套管 1.1.1.1中压套管 1.1.1.2低压套管 1.1.2调压开关 1.1.3瓦斯继电器 1.1.4冷却风机 1.1.5温度控制器 1.1.6变压器油 1.2箱式变压器 1.2.1欧式箱变 1.2.2美式箱变 1.3自备发电机 1.4中压柜 1.4.1中压充气式负荷开关柜 1.4.2中压断路器柜 1.4.3负荷开关柜 1.4.4中压共箱式组合负荷开关柜1.4.5辅柜 1.4.6PT柜 1.4.7中压计量柜 1.5低压柜 1.5.1低压开关柜 1.5.2低压计量柜 1.5.3低压配电箱 1.5.4低压计量箱 1.5.5低压脱扣 1.6无功补偿柜箱 1.6.1电容器 1.6.2补偿控制器 1.6.3电容投切装置 1.6.3.1滤波器 1.6.3.2热继电器 1.6.3.3可控硅 1.6.3.4接触器 1.6.3.5复合开关 1.7柱上开关 1.7.1柱上断路器 1.7.2柱上负荷开关 1.7.3柱上隔离开关 1.7.4跌落式熔断器 20

低压配电系统分类

低压配电系统分类 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同,低压配电系统分为三种:IT系统、TT系统和TN系统。 其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN 系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配

5节点电力系统-1-10

计算系统-1 如图所示为一个5节点电力系统。已知负荷1,2,3的大小分别为(67.5+j41.83)MVA,(60.0+j37.18)MVA,(90.0+j55.77)MVA;发电机出力为S G1=97.5+j60MVA。取母线2为平衡节点,线路参数如表1所示,进行潮流计算。 表1 线路参数 起始节点终止节点R X B 1 1 2 2 2 3 4 2 5 3 4 5 4 5 0.02 0.08 0.06 0.02 0.08 0.01 0.03 0.06 0.24 0.18 0.18 0.12 0.03 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:参数均为标幺值。

计算系统-2 如图所示为一个5节点电力系统。已知负荷1,2,3的大小分别为(0+j0)MVA,(60.0+j37.18)MVA,(90.0+j55.77)MVA;发电机出力为S G1=37.5+j25MVA。取母线2为平衡节点,线路参数如表1所示,进行潮流计算。 表1 线路参数 起始节点终止节点R X B 1 1 2 2 2 3 4 2 5 3 4 5 4 5 0.02 0.08 0.06 0.02 0.08 0.01 0.03 0.06 0.24 0.18 0.18 0.12 0.03 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:参数均为标幺值。

计算系统-3 如图所示为一个5节点电力系统。已知负荷1,2,3的大小分别为(67.5+j41.83)MVA,(0+j0)MVA,(90.0+j55.77)MVA;发电机出力为S G1=67.5+j45MVA。取母线2为平衡节点,线路参数如表1所示,进行潮流计算。 表1 线路参数 起始节点终止节点R X B 1 1 2 2 2 3 4 2 5 3 4 5 4 5 0.02 0.08 0.06 0.02 0.08 0.01 0.03 0.06 0.24 0.18 0.18 0.12 0.03 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:参数均为标幺值。

电气供电系统的分类

电气供电系统的分类 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制,三相五线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中TN 系统又分为 TN-C 、TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 TT 系统 TN-C 供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S (一)工程供电的基本方式 根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。 ( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。

1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图 1-2 所示。 图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线(N)可以有电流,而专用保护线(PE)没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。—— TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统 ( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

红黄牌及严重“三违”标准

兖矿集团有限公司 生产作业现场红黄牌执行标准和严重 “三违”标准及处罚规定 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步落实《兖矿集团有限公司董事局关于加强安全基础管理实现安全发展的意见》(兖矿集团董发〔2006〕74 号),强化安全生产责任,推动集团公司安全有效发展,加大安全监督检查力度,预防控制违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为,保障安全生产,根据集团公司实际和安全生产的要求,特修订本办法。 一、矿井挂红牌停止作业或设施停止使用执行标准 1. 风量不足的工作地点;瓦斯超限作业地点。 2. 不符合规定的串联通风地点;出现循环风的局部通风地点。 3. 高瓦斯矿井抽放措施落实不到位的;煤与瓦斯突出矿井防突措施落实不到位的。 4. 井下巷道存在厚度超过2mm,连续长度超过5m 的煤尘堆积的。 5. 敞口盲巷未按规定封闭的。 6. 高低压馈电线路或电气设备不按《煤矿安全规程》要求设置各项保护的;电气设备超整定值运行的。 7. 井下电气设备不符合矿用标准和防爆性能要求的。 8. 井下使用明令禁止使用或淘汰的设备的。 9. 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部位护罩和遮拦等防护设施不全或防护功能失效的;井下作业地点防坠落等防护设施不

全的。 10. 井下电气设备应安装保护接地装置而未安装的。 11. 高压电气设备检修、操作不执行“工作票”、“操作票”制度的。 12. 电气作业不按规定设置安全设施或佩带安全防护用具的。 13. 主要提升绞车、胶带输送机保护装置不齐全或保护失效的。 14. 起吊作业重物下站人的、超载起吊的、起吊索具不完好的以及起吊装置不牢固、不符合要求的。 15. 采掘工作面生产系统不完善、安全设施不齐全组织生产的。 16. 无措施施工或不按措施执行的。 17. 采掘工作面没有开展支护质量监测的。 18. 采掘工作面支护质量低劣,危及安全的。 19. 采掘工作面空顶范围超过规定或出现冒顶没有安排处理继续施工的。 20. 采煤工作面超前支护距离达不到作业规程要求的。 21. 采掘工作面有冲击地压危险,没有编审防治实施方案和安全技术措施或未按其执行的。 22. 斜巷施工耙装机固定不合格的;耙装机或耙装机回头轮固定不合格的;耙装机耙斗与钢丝绳的联接不合格的。 23. 巷道顶板离层值超过规定未及时采取加固措施的。 24. 新型支护材料下井使用未经公司审查批准的。 25. 掘进巷道在揭露老空前,未采取探查老空安全措施的。 26. 采掘机械装备紧停闭锁装置失效的。

24.供电系统中负荷与用户分类

供电系统中负荷与用户分类 一、电力负荷分类 1、按发、供、用关系分类 (1)、用电负荷:用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率的总和。通俗来讲就是用户在某一时刻对电力系统所要求的功率。从电力系统来讲,则是指该时刻为了满足用户用电所须具备的发电出力。 (2)、线路损失负荷:电能在输送过程中发生的功率和能量损失叫线路损失负荷。 (3)、供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷称为供电负荷。 (4)、厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的功率称厂用负荷。 (5)、发电负荷:供电负荷加上同一时刻各发电厂的厂用负荷,构成电网的全部生产负荷,称为电网发电负荷 2、按电力系统中负荷发生的时间对负荷分类 (1)高峰负荷:是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值。通常选一天24小时中最高的一个小时的平均负荷为最高负荷。 (2)最低负荷:是指电网或用户在一天24小时内发生的用电量最小的一点的小时平均电量。 (3)平均负荷:是指电网或用户在某一段确定时间阶段内的平均小时用电量。 3、按突然中断供电引起的损失程度分类 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009),负荷等级的划分标准如下:

(1)一级负荷中断供电将造成人员伤亡的负荷;中断供电将在政治、经济上造成重大损失的负荷;中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作的负荷。 (2)级负荷中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷;中断供电将影响重要用电单位的正常工作的负荷。 (3)负荷不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 用电负荷的这种分类方法,其主要目的是为确定供电工程设计和建设标准证使建成投入运行的供电工程的供电可靠性能满足生产或安全、社会安定的需要。 4、按用电的部门属性来划分: (1)工业用电。其特点是用电量大,用电比较稳定,一般冶炼工业的用电量大,而且负荷稳定,负荷率高,一般在0.95以上;而机械制造行业和食品加工业的用电量就小些,且负荷率也较低,一般在0.70以下。但是,无 论是重工业还是轻工业,或者是冶炼业、加工业,电力负荷在月内、季度 内和年度内的变化是不大的,是比较均衡的。 (2)农业用电。农业用电在全部电力消耗中的比重较小,即使象我国这样 的农业大国,其农业用电量在全国电力消耗中的比重仍然很低。农业用电的一个突出的特点,就是季节性很强,从负荷特性上看农业用电在日内的变化相对较小,但在月内,特别季度内和年度内,负荷变化很大,呈现出不均衡的特点。 (3)交通运输用电。目前我国的交通运输用电比重较小,而且除电气化铁 路的负荷比较稳定,今后随着电气化铁路运输及其它运输事业的发展,交通运输用电量也会有较大的增长,但交通运输用电比重不会有多大变化。 (4)市政生活用电。目前我国的市政生活用电还不太高,远小于工业化国家,但今后随着事业的日益发展,生活设施的日益现代化及居民生活水平的提高,市政生活用电的比重会有所上升。 5、按负荷的大小可以划分为: 最大负荷、平均负荷、最小负荷。

电力系统的基本概念

第四章 电力系统潮流的计算机算法 4-1 电力系统潮流计算的方程是由什么方程推导的?有何特点?有几种表达形式? 4-2 电力系统的节点导纳矩阵有何特点?其和节点阻抗矩阵有何关系? 4-3 一个系统如无接地支路也未选定参考节点,其节点阻抗矩阵能否由节点导纳矩阵求逆得到? 4-4 潮流方程常用的求解方法有哪些?这些方法的共同点是什么?它们之间有何联系? 4-5 为什么求解潮流方程时要将系统中的节点分类?通常分成几类?各类节点有何联系? 4-6 何谓平衡节点?为什么潮流计算中必须有一个而且只有一个平衡节点? 4-7 牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?直角坐标与极坐标表示的修正方程式的个数有什么不同?为什么? 4-8 试问:用牛顿-拉夫逊法求解潮流时,在每次迭代过程中,哪些量是已知的,哪些量是待求的,已知量是如何获取的。方程中的待求量表示什么样的量。 4-9 P-Q 分解法推导时采用了什么假设?它为何既能提高计算速度又能保证同样的精度?如果实际电力系统的情况与采用的假设不符,会出现什么情况?如何克服? 4-10 何谓稀疏技术?其包含哪些方面的内容? 4-11 某六节点系统如图1所示。图中接地支路标注的是导纳标幺值(两侧相同),串联支路标注的是阻抗标幺值。试:(1)写出该网络的节点导纳矩阵;(2)若从节点4新建一条支路至节点6,如何修改导纳矩阵?(3)若支路3-4断开,如何修改导纳矩阵?(4)若变压器变比变为1:1.1,如何修改导纳矩阵?[注:(2)、(3)、(4)问均在(1)问基础上修改]。 图1 题4-11系统图 4-12 某系统节点导纳矩阵如下,试画出该系统网络结构并在图中标明各支路参数(串联和并联支路导纳)。 ????? ???????-+-+--+-+-+--+-+-+--=299.0j 0655.00216.0j 0387.01147.0j 0268.00072.0j 0129.0072.0j 0129.00216.0j 0387.0072.0j 0129.03763.0j 0731.012.0j 025.01147.0j 0268.0012.0j 025.02347 .0j 0483.0Y 4-13 试用牛顿-拉夫逊法解下列方程: ()()0 10 112 2 222 11=--= =--=x x x f x x x f ()102) 0(1==x x ,作两次迭代。注:准确解为618.121==x x (另一解为618.021-==x x ) 。

配电柜的分类

配电柜的分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜, 正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 GGD型交流低压配电柜 适用范围 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流1000A-3150A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 结构特征 GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。

供电系统的分类

什么是TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。 图1 TT方式供电系统 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。

图2 带专用保护线的TT方式供电系统 图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN系统根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。 (3)TN-C方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图3所示。这种供电系统的特点如下。 图3 TN-C方式供电系统

(整理)9节点电力系统潮流计算

9节点电力系统潮流计算 课程设计设计题目 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 期9节点电力网络潮流计算 电气与控制工程学院 日 电气工程系课程设计标准评分模板 目录 1 PSASP软件简介 (1) 1.1 PSASP平台的主要功能和特点 (1) 1.2 PSASP的平台组成 (2) 2 牛顿拉夫逊潮流计算简介 (3) 2.1 牛顿—拉夫逊法概要.................................................................

3 2.2 直角坐标下的牛顿—拉夫逊潮流计算 (5) 2.3 牛顿—拉夫逊潮流计算的方法 (6) 3 九节点系统单线图及元件数据 (7) 3.1 九节点系统单线图 (7) 3.2 系统各项元件的数据 (8) 4 潮流计算的结果 (10) 4.1 潮流计算后的单线图............................................................... 10 4.2 潮流计算结果输出表格........................................................... 10 5 结论 (14) 电力系统分析课程设计任务书 9节点系统单线图如下: 基本数据如下:

表3 两绕组变压器数据 负荷数据 1 PSASP软件简介 “电力系统分析综合程序”(Power System Analysis Software Package,PSASP)是一套历史悠久、功能强大、使用方便的电力系统分析程序,是高度集成和开发具有我国自主知识产权的大型软件包。 基于电网基础数据库、固定模型库以及用户自定义模型库的支持,PSASP可进行电力系统(输电、供电和配电系统)的各种计算分析,目前包括十多个计算机模块,PSASP的计算功能还在不断发展、完善和扩充。 为了便于用户使用以及程序功能扩充,在PSASP7.0中设计和开发了图模一体化支持平台,应用该平台可以方便地建立电网分析的各种数据,绘制所需要的各种电网图形(单线图、地理位置接线图、厂站主接线图等);该平台服务于PSASP的各种计算,在此之外可以进行各种分析计算,并输出各种计算结果。 1.1 PSASP平台的主要功能和特点 PSASP图模一体化支持平台的主要功能和特点可概括为: 1. 图模支持平台具备MDI多文档操作界面,是一个单线图图形绘制、元件数据录入编辑、各种计算功能、结果显示、报表和曲线输出的集成环境。用户可以方便地建立电网数据、绘制电网图形、惊醒各种分析计算。人机交互界面全部汉化,界面良好,操作方便。 2. 真正的实现了图模一体化。可边绘图边建数据,也可以在数