文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程施工临时用电方案

市政工程施工临时用电方案

市政工程施工临时用电方案
市政工程施工临时用电方案

施工现场临时用电方案

一、用电情况

本工程为市政道路支线工程,主要用电量为基坑抽水,砂浆搅拌,混凝土搅拌。

二、施工临时用电量计算

序号用电类型数量每台用电量(KW)总用电量(KW)

1 水泵

2 1 2

2 砂浆搅拌机 1 20 20

3 砼搅拌机 1 50 50

三、电气设备安装

配电箱、开关箱内的各种电器按标准位置配设,做到一闸一漏一插,并进行重复接地保护和二级保护。

四、电器设备的防护

1、本工程按JGJ46-88技术规范施工。

2、架空线路必须分开架设在同一电杆上,并设置醒目的警告标志,并有专业电工负责。

五、电气设备操作与维修人员符合以下要求

1、电工必须有电工专业证书。

2、各用电人员必须掌握一定的用电常识。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

市政工程临时用电方案

临时用电方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

最新市政工程临时用电方案

临时用电方案 1 2 一、用电管理: 3 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电4 施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 5 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后6 作为临时施工的依据。 7 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: 8 ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走9 向。 10 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 11 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 12 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 13 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: 14 ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 15 ⑵技术交底资料。 16 ⑶临时用电工程检查验收表。 17 ⑷接地电阻测定记录。 18 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

⑹电工维修工作记录。 19 20 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难 21 易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: 22 23 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作 24 证,方准独立操作。 25 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 26 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 27 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 28 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 29 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监 30 护人。 31 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处 32 理,并做好检查和维修记录。 33 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 34 三、安全距离与外电防护: 35 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 36 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其 他杂物。 37 38 ⒉安全距离:

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

市政工程临时用电专项方案

乐清市中心区东银中路建设工程 专 项 用 电 施工 方案 编制人:____________________职务(称)____________________ 审核人:____________________职务(称)____________________ 批准人:____________________职务(称)____________________ 批准部门(章)____________________________________________ 批准日期__________________________________________________ 一、施工条件 1、工程概况 本工程为乐清市中心区东银中路建设工程,位于乐清市中心区,本工程全长1120米,路宽36米,起止桩号为K0+520~K1+640,中桥1座。本工程具体内容包括道路范围内路

基、沥青砼路面、桥梁、排水等工程。砼路面、桥梁、排水等工程。 2、施工现场用电量统计: 二、计算内容及步骤 1、现场勘察及初步设计 (1)工程根据甲方提供的有关资料表明,施工现场范围内无上下水管道,无各种埋地线路,甲方已向供电部门报批足够容量,允许使用,并从市政电网中由电缆送近施工现场,选择一台变压器(室外安装)型号为SL7-300/10,柱上安装设一供电箱,内有计量设备。配电室在工地西南角,室内安装,本设计总负责总箱以下的线路及电气开关的选择。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,按照不同阶段的施工要求,采用放射形供电,变压器至总配电箱的电源线和生活区照明用电线路沿卫墙穿管敷设。干线1,穿埋2、3、4和照明干线3用电线路穿管埋地进施工场地敷设各自的分箱。 (3)根据供电用电设备的实际情况分别选择五芯、四芯和三芯电缆,经适应电缆干

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

相关文档
相关文档 最新文档